半岛城邦花园二期临建布置用地位于半岛城邦花园三期地块,总占地面积97062m,场地平整后地面绝对标高5.21m,设计室外地坪5.31m,设计室内地坪5.46m。总包办公室2栋,总包工人住宿5栋,总包管理人员住宿2栋,甲方、监理办公室1栋,且均为两楼一底的活动板房建筑,总包方的厕所、冲凉房为两层活动板房,并布置了开水房、食堂等一层活动板房。具体施工方法如下:

1、总包方化粪池根据《国家建筑标准设计·给水排水标准图集合订本S2(上)》中11-50B11型号化粪池施工,设计进水口标高-0.650m。且经与甲方协商,为便于施工,池顶盖板改为现浇板,板厚100,配筋改为Φ8@100,双层双向。出水口标高-1.000m。污水排水管坡度1%.

2、化粪池开挖时,根据深度按照1:2比例放坡,且保证开挖槽底较化粪池周边均扩大1000,以保证施工可操作空间,化粪池底部浇注C20砼垫层200厚,具体见附图。

3、化粪池污水排水管采用直径500的pvc管,并根据污水管布置线路要求设置检查井,检查井尺寸1000*1200,采用灰砖砌筑,厚度根据具体井深而定,内侧1:3水泥砂浆抹灰。

4、对于生活区内的道路、地坪地全部硬地化,室外地坪采用10cm 厚C15普砼浇筑,并按照0.5%向排水沟找坡,过车路面及停车场采用20cm厚C20普砼硬地化。

5、生活区内按照平面布置图所示砌筑排水沟,沟壁采用180厚

灰砖砌筑,面层1:3水泥砂浆抹灰20厚,底部,并按照0.3%找坡,最浅处10cm。两栋板房之间的空隙采用1:3水泥砂浆抹成凹槽式排水沟。

6、食堂墙边设置两个除油池,截面尺寸1000(长)×800(宽)×1000(高),周边墙体采用120灰砖砌筑,内侧分隔墙采用120灰砖砌筑。排水口截面300×300。池底浇注C20砼100厚,端部伸出墙边200。池壁均采用1:3水泥砂浆抹灰20厚。

7、板房周边需要设置散水,宽度920,按照1%找坡,具体见附图。

8、生活区围墙均采用金属活动围墙,围墙基础截面尺寸350(长)×350(宽)×250(高),间距3600设置一个,并在墙体转角处设置,参见附图。

9、生活区内所有井、池及位于通道部位的排水沟顶部均需要加盖钢筋篦子,钢筋篦子采用Φ20焊接制作。排水沟钢筋篦子截面1000(长)×400(宽),具体参见附图。

10、总包、甲方、监理办公室一层地面均铺设地砖,地砖规格为500×500釉瓷砖,二层楼面铺设地毯,且双层办公室均采用铝合金龙骨结合石膏板吊顶。工人宿舍地面、开水房地面为细石砼(C20)地面,厚度100。

11、食堂采用活动板房,长27.3m,宽9.1m,高3m,门洞尺寸为1820×2100,窗洞尺寸为1750×950,窗台距地面高度950;室内地坪高出室外地面100;地坪向地沟1%找坡;饭厅地板贴500×500

地砖,顶棚采用石膏板吊顶;厨房地板贴300×300地砖,墙面1800高、水池、售饭台、操作台、灶台贴75×75白色外墙砖;均为砖砌门窗;未贴砖墙面刷白色乳胶漆,具体见食堂平面图。

12、卫生间为活动板房,长为7360mm,宽为7280mm;地坪为5cm厚C20细石砼,室内地坪高出室外100。卫生间及淋浴间均设置尺寸为1750×950mm的窗;卫生间墙面上设置2个直径600的排气扇;卫生间蹲位隔墙高度为1000,蹲位踏步台高150;卫生间冲水槽最浅处200×400,2%找坡;卫生间地面、蹲位及冲水槽贴300×300地砖,淋浴间地坪贴300×300地砖,淋浴间共设置13个喷淋头;顶棚采用石膏板吊顶。

13、洗手池表面面贴200×300面砖,池底浇注5cm厚C20素砼,池面及池底均按照0.5%找坡。

14、另外,总包厕所、淋浴间、食堂、花池、洗手池等细部做法参见附图。

临建设施施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 临 建 设 施 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部 编制: 审核: 审批: 编制日期:2015年元月 一、编制依据 1、《湖南省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》;

二、编制说明 针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负一层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负二层建筑面积为:平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B 区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构完成,开始施工二期工程(B区)。临建设施暂建于二期工程(B区)区域。 四、场地总平面布置原则 有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同

办公生活区临建施工方案

临建施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: XXXX有限公司

目录 第1章编制说明 (2) 第2章工程概况 (2) 2.1. 项目简介表 (3) 2.2. 建筑概述 (3) 第3章项目目标 (3) 第4章场地总平面布置原则 (3) 第5章办公生活设施布置 (4) 5.1. 项目办公生活区布置 (4) 5.2. 工人生活区布置 (13) 5.3. 办公生活区用房统计 (15) 5.4. 办公生活区主要用品设备统计 (17) 第6章各分项施工做法 (19) 6.1. 箱式房基础做法 (20) 6.2. 彩板房基础做法 (21) 6.3. 室外道路及地面做法 (21) 6.4. 围墙和花池栏杆做法 (22) 6.5. 排水沟做法 (22) 6.6. 生活区大门做法 (23) 6.7. 旗台做法 (23) 6.8. 工人生活区卫生间做法 (23) 6.9. 化粪池做法 (25) 6.10. 装饰装修做法 (25) 6.11. 配电施工做法 (27) 6.12. 给排水施工做法 (27) 6.13. 消防施工做法 (27) 6.14. 采暖施工做法 (27)

第1章编制说明 本方案编制根据《XXXXXX有限公司施工现场安全防护标准化图册(2017版)》、《项目部驻地临建标准化图册》针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 规划办公区长67.5米,宽48米,面积3240平方米,工人生活区长67.5米,宽58米,面积3915平方米。 第2章工程概况 2.1.项目简介表 2.2.建筑概述 建筑物一览表

临建工程施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2 临建布置概况 (3) 1.3 施工现场现状 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工安排 (4) 4.1 组织结构 (4) 4.2 劳动力组织 (5) 4.3 工期安排 (5) 第五章主要施工方案 (5) 5.1 施工临时围挡板方案 (5) 5.1.1 施工临时围挡板简介 (5) 5.1.2 施工工艺 (5) 5.1.3 施工操作 (6) 5.2 施工临时道路方案 (6) 5.2.1 施工临时道路简介 (6) 5.2.2 主临时道路施工工艺 (6) 5.2.3 主临时道路施工要点 (6) 5.3 办公区及管理人员生活区搭设方案 (7) 5.3.1 办公区及管理人员生活区搭设简介 (7) 5.3.2 办公区及管理人员生活区临建搭设工艺流程 (9) 5.3.3 施工操作要点 (9) 5.4 工人生活区布置 (11) 5.5 标养室设置 (11) 5.6 食堂设置 (11) 5.7 卫生间、淋浴间布置 (12) 5.8 钢筋加及堆放场地 (12) 5.9 木工加工棚 (13)

5.10 安装加工场 (13) 5.11 塔吊布置 (13) 5.12 其他布置 (13) 5.12.1 洗车槽、沉淀池设置 (13) 5.12.2 化粪池、隔油池设置 (14) 5.12.3 封闭垃圾站设置 (14) 第六章质量保证措施 (14) 第七章临时设施工期保障措施 (16) 第八章临时设施安全文明施工保证措施 (16) 附图: 附图一:基础结构施工阶段平面布置 附图二:主体结构施工阶段平面布置 附图三:装饰装修施工阶段平面布置 附图四:临时用电平面布置 附图五:临时用水、消防平面布置

施工现场临时道路布置及施工方案

西铺河综合治理工程(一期) K0+600-K1+300 段临时道路施工方案 编制人:________________________________ 审核人:________________________________ 批准人:________________________________ 北京东方园林生态股份有限公司盘县项目部 2016年3月5日 目录 一、概况.................................. 二、施工道路布置............................. 三、道路结构................................. 四、施工方案................................. 1、施工准备及要求 ............................ 2、基本要求.............................. 3、路基填筑施工方法 ........................... 4、跨河段拆除 ............................. 五、计划施工工期.............................. 六、机械设备及人员安排........................... 七、安全文明施工..............................

一、概况 根据盘县政府会议要求, 4 月 5 日前完成铁路桥下游的所有工程项目。由于目前西铺河综合治理工程(一期)的施工道路出口位于西入口,施工道路从湿地部位穿过,为了保证铁路桥下游段的工程项目按时施工完成,需要将现有的施工道路进行拆除。 为了不影响铁路桥上游湿地工程和河道扩挖工程施工,需要在K0+600-K1+300段修建临 时施工道路。 该临时施工道路主要作为铁路桥上游工程的主要施工通道,同时也作为二期工程的施工便道。 二、施工道路布置 该临时施工道路起点为K0+600,与现村路连接;终点在K1+300桩号,分别与东侧堤顶 路和西侧园路相连接。每隔50m-100m设置一错车带。 便道边缘距离石油管线的最近距离不小于5m。 该临时道路总长度约830m,主要工程量:土石方填筑约6000用。 具体平面布置见附图。 三、道路结构 1 )断面形式:该道路顶宽 5 米,两侧填筑坡比1: ; 2)路基填料:路基采用石渣料填筑,填筑厚度1m; 3)路基压实:分层碾压,按道路路基施工规范要求进行施工; 4)根据实际情况,每隔50-100m设置一错车带,错车带的宽度8m长度20m 5)跨河段一处,埋设DN1000砼涵管4 排,该部位填筑高度约; 6)跨石油管线2处,均采取管线保护措施,具体结构形式见附图。 四、施工方案 1 、施工准备及要求 (1)施工准备、测量放样根据施工方案的确定,落实机械设备和人员,以满足施工要求。 测量放样:根据甲方所确定的道路的线路走向,确定中桩、边桩,确定好开挖、回填边线。并测设道路施工范围断面图或地形图。 2、基本要求 1 )放出各设计断面边桩,并校核路基工程量。 2)严格按照技术规范要求组织施工,确保路基宽度、高度、平整度、压实度、边坡坡 度等符合要求。 3)对特殊不良地质路段,要进行换填等特殊处理,确保路基的稳定可靠。 4)路基采用的石渣等填筑用料,均按照施工程序依次分层填筑碾压。

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

办公区临建施工方案

国家“十三五”产教融合发展工程规划中山职业技术学院产学研园二期建 设项目 临 建 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 时间:

目录 一、工程概况 (1) 二、临建施工准备工作 (1) 三.临建施工部署及形象布置 (2) 四、临建平面布置图 (4) 五、施工要求季节性施工应注意的问题 (6) 六、季节性施工应注意的问题 (6) 七、临建施工保证措施 (7) 七、消防措施 (9) 九、环境保护措施 (10)

第一章工程概况工程概况 一、工程概况 国家“十三五”产教融合发展工程规划中山职业技术学院产学研园二期建设项目,新建产学研园科技创新大楼,总建筑面积为 10445.01 平方米,地上10244.15 平方米,地下 200.86 平方米,首层占地面积 3254.99,共 1 幢,地上 6 层,地下 1 层,建筑高度23.9 米,结构形式为钢筋混凝土框架结构。桩基础。耐火等级地上二级、地下一级。最大跨度 24 米。 建设单位:中山市代建项目管理办公室 勘察单位:贵州地质工程勘察设计研究院 设计单位:广东中山建筑设计院股份有限公司 监理单位:湖南禹诚工程项目管理有限公司 施工单位:中建幸福有限公司 工程名称:国家“十三五”产教融合发展工程规划中山职业技术学院产学研园二期建设项目 工程地点:中山市东区博爱七路23号 二、临建施工准备工作 1、物资准备 1.1 建筑材料准备:施工现场负责人根据临建施工预算编制材料供应计划。 1.2 构配件加工准备:办公区采用集装箱板房,材料部门经过徇价已联系好厂家待施工现场及场地平整完毕后,通知板房厂家进场,一次性拼装完毕。 1.3 临建施工机具准备:根据施工方案及现场实际情况的要求,确定租赁公司作好设备备用检修安排。 2、劳动力组织准备 劳动力组织安排

塔吊作业区内临建房屋防护棚搭设方案

塔吊作业区内临建房屋防护棚搭设方 案

塔吊作业区内临建房屋防护棚搭设方案 本工程为XXXXXXXXX住宅楼。 一、本工程在现场安置一台塔吊,塔吊范围内各有临时房屋,为了保证在工程施工过程中塔吊吊物不致掉落或碰撞在房屋上,故在房屋四周设置防护棚,保证施工和用电安全。 防护棚采用毛竹竿、安全网及竹笆搭设,防护棚靠外四面均用毛竹竿搭设,挂安全网,顶棚采用毛竹竿满铺或用竹笆防护。 1) 设及基坑边坡一侧底脚采用钢管打入边坡土层中(不小于1.5M),毛竹竿用12号铁丝固定在钢管上,其中二面(南北)挖坑300*300*600(深)CM坑,毛竹竿埋入坑内,用C15砼浇实,靠马路一侧等其于三面搭至5M高时向外挑协同其余三面搭至要求高度,架体中间用缆风绳拉接在防护棚外的固定物体上。立杆与房屋的间距为80CM,顶棚离房屋2M,最高点垂直距离不得小于2.3m(双层防护,底层防护与其最高点垂直距离不得小于 1.7m),立杆与立杆间距为1.2M。 二、应急准备 1.1组织机构及职责 1.现场建立应急领导小组:组长:张XXXX 副组长:XXXXX 组员:XXXX 1.2项目部高处坠落事故应急准备和响应领导小组 1.1.1组长职责:

a、根据相关危险类型、潜在后果、现有资源和控制紧急情况的行动类型; b、指挥、协调应急反应行动; c、与总公司一级应急反应组织机构及企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络; d、最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; e、协调后勤方面以及支援急救反应组织; f、应急反应组织的启动; g、通报外部机构; h、请求外部援助; I、决定应急撤离; J、决定事故现场外影响区域的安全性 一、高处坠落事故应急处理领导小组负责对项目突发高处坠落事故的应急处理。 1、培训和演练 (1)安全员负责人负责主持、组织全机关每年进行一次按高处坠落事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 2、应急物资的准备、维护、保养

工程现场临建方案

赵县南柏舍镇中心学校河西寨学校薄弱学校改造工程 新建综合楼 临 建 施 工 方 案 编制: 审批: 审核: 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 二〇一六年叁月

一、编制依据 本工程施工现场临时设施及施工现场平面布置是根据《施工合同》总的要求,结合施工现场实际场地情况,以及业主关于下期工程总体开发计划进行规划。 本方案按照国家及有关部门标准、三亚市地方规定、业主规划、湛江一建海南分公司企业标准要求等要求进行编制和施工。 本工程现场平面布置根据现场各单体工程位置、工期要求以及我公司现有设备势力进行综合考虑。 二、施工总平面布置 ㈠、施工现场平面布置原则 1、按照前后兼顾的原则,合理分段,适时调整并给分包单位预留一定面积的施工与办公场地。平面布置分基础施工阶段、主体结构施工阶段和施工阶段二部分,必要时做适当调整。 2、根据现场各单体位置及结构特点,合理布置大型设备,满足施工需要,并保证施工安全,在此基础上合理设置材料堆场,尽可能避免二次搬运。 3、按生产、生活区分离的原则,确保整个施工现场整洁、有序,满足标化要求。 4、临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理。 5、周围农作物、施工现场与周围用围墙隔离,实行全封闭式施工,遵守环境保护条例,避免环境污染。 6、施工现场布置要求美观,严格执行企业及万科和地方标准化管理规定,用CI标识体现企业形象,建设标化工程。 ㈡、现场平面布置总体思路 施工平面布置中,应考虑不同施工阶段的动态调整,对施工现场平面布置

如下: 1、现场平面布置本的原则,优先考虑三通,确保材料加工、堆放、调运,同时兼顾到其他的配套设施。 2、施工时布置二台塔吊,基本上覆盖三个单体工程建筑及加工场、堆场,并部分满足C1、C2栋材料运输。 3、混凝土采用预拌商品混凝土,施工阶段采用汽车泵浇筑楼板面。 4、所有材料堆放场地均进行硬化,其中钢筋、模板加工场均合理安排,周转材料堆放场地设在建筑东侧。所有材料堆场按照就近堆放的原则,同时考虑到交通运输的便利。 5、在建筑物施工区设置一台搅拌机作搅拌砌筑、装饰用的砂浆及零星混凝土的搅拌。现场材料堆场根据材料的具体品种和施工部位,合理安排布置调整材料堆场。 6、临时办公设施在施工现场的东南侧,主要设有办公室、值班室、保管房、机修房、卫生间。生产设施主要布置在拟建建筑物的东、南侧靠围墙边,主要有周转材料、安装加工用材及成品材料仓库等。 7、施工区南侧设一个大门,大门东侧设置值班室,大门侧边设置洗车场,在场内施工道路旁利用拐角处设立一个封闭式垃圾处理站,临建设施已考虑消防要求。 ㈢、施工现场临时用水布置 本工程混凝土采用商品砼,施工用水量不大,根据我单位施工经验,施工用水量和生活用水量之和不会大于消防用水量,故取消防用水量作为现场的总用水量,即Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 芦潮港社区商贸中心项目工程位于上海市浦东新区港辉路以西,芦硕路以北,江山路南侧绿化带以南,东侧为纵二河,西侧为路漕河,占地面积为28358.2㎡,总建筑面积92044.77㎡,其中地上建筑面积71382.02㎡,地下建筑面积20662.75㎡。 建设单位:。 勘察单位:。 设计单位:。 施工单位:。 监理单位:。 二、编制依据 1、建筑总平面图; 2、现场实际情况及特点; 3、我公司内部文件、管理制度等以及质量/职业健康安全/环境管理手册和程序文件; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《消防管理条例》

三、具体部署 本工程临时设施分为生活区、办公区、施工区和围墙四大部分。 1、生活区 施工现场生产与生活区域分开,北侧设置相对独立的生活区,内设职工宿舍、食堂、厕浴、活动室、宣传栏、阅报栏等生活设施。 2、职工宿舍 场地北侧,设3排职工宿舍,每排2层,每层6 间,共36间。每间宿舍放四张双层钢床,单间最多可住8人,宿舍门口挂标牌,注明宿舍管理制度。宿舍楼内安排职工活动室,配置乒乓球桌、棋牌、29寸彩电、报纸杂志等供职工娱乐、丰富职工生活,并设专人管理。 3、厕所、浴室 办公区和工人宿舍区分别厕所、浴室。办公区男厕设3个蹲位,淋浴间设6个淋浴头;女厕设2个蹲位,淋浴间设3个淋浴头;工人宿舍区男厕设30个蹲位,淋浴间设20个淋浴头;女厕设15个蹲位,淋浴间设10个淋浴头。 4、食堂 食堂设置在现场西北角,锅炉房、灶台设置在房子外侧,便于维护食堂的整洁、干净。食堂内设电热开水壶供给开水,气温高时在施工场地内设置临时茶水棚和茶水间供应开水。餐厅兼做职工学校,对职工进行安全教育、传授有关新技术、新产品及有关法令、法规。 5、办公区

临建施工方案[1]

临建工程施工方案 中铁建工集团有限公司 2012年2月5日 目录 一、编制依据 (1) 二、编制说明 (1) 三、工程概况 (1) 四、场地总平面布置原则 (1) 五、办公生活设施布置 (1) 六、各分项施工做法 (2) 七、临时设施房屋分配一览表 (3) 八、场地围挡、大门、场地道路及排水设施 (5) 九、场区临水 (6) 九、施工现场临水临电设计 (10) 十、平面布置图 (12)

一、编制依据 1、《辽宁省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》; 二、编制说明 根据《辽宁省建设工程现场文明施工管理方法》、针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 由于本工程是我公司在沈阳首次施工,是我公司的重点工程,为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 工程名称:中国沈阳嘉里中心—第一期发展C地块 建设单位:嘉里(沈阳)房地产开发有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 监理单位:北京兴电国际工程管理有限公司 本工程建设面积298987平方米(其中地上面积198979平方米,地下面积100008平方米),其中包括:地下3层设备用房及地下停车场、幼儿园1栋、会所1栋、公建2栋、10#-15#楼47层住宅楼6栋。6栋住宅楼建筑面积为183522平方米,最高层数47层,建筑最大高度162.37米。 四、场地总平面布置原则 本工程工期紧、任务重,是我公司的重点工程。有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同时避免频繁搬迁外,还应充分考虑现场场地分布的实际情况。 2、场地配备的二级配电箱可以满足相应的功率要求。 3、消防设施的布置满足防火要求。 具体施工平面布置详见平面布置图。 五、办公生活设施布置 1、项目部办公区:项目部办公区位于建院街西(中建三局临建北部,中建一局临建东边)。由于临建场地有限,所以计划办公室、宿舍共用一栋板房:靠北侧计划设置10间标准板房(两层),一层分别为物资部,生产经理、总工办公室(共用一间)、工程部(两间合并)、安质部、经理办公室、办公室、监理办公室、监理办公室。二层分别为项目管理人员的宿舍7间(6间男宿舍1间女宿舍)、经营部、财务部、总监办公室,西侧为一个9M*7.5M的会议室(较大的空面满足日常会议要求);在院内东侧设置一大门为人员主要出入口。项目部办公室我们采用玻璃丝棉(彩钢夹芯板)活动板房,室外为素混凝土硬化,以良好的精神风貌迎接各方检查。

施工现场临建方案

恒大雅苑二期主体及配套建设工程 二标段临建工程专项方案 一、工程概况 恒大君鑫房地产开发有限公司恒大雅苑工程位于重庆市九龙坡区华福路东面,我公司承建的为恒大雅苑二期主体及配套建设工程。该项目功能为商品住宅楼,共分三个标段,建筑面积约36万平方米,工程结构类型为剪力墙结构。设计单位:机械工业第三设计研究院;监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司;建设单位:重庆恒大君鑫房地产开发有限公司;施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司。本方案为二标段临建工程专项方案,该标段包括六栋高层住宅,地下层为约1.8万平方米的车库、共两栋三层的幼儿园、物管辅助用房,共计13万平方米。六栋高层中32#楼18层、33#楼25层,34、35#楼28层、36、41#楼为32层,负一楼为地下车库。 根据业主指定位置,项目部在现场西北角设置临时办公区和生活区。本工程三个标段的办公区集中布置,供三个标段管理人员、业主、监理共同使用,其中办公室28间,会议室3间;二标段生活区布置于办公区东面(详见二标段民工之家平面布置图),与一标段生活区相邻,办公区、生活区采用围墙分隔。办公区、生活区均设置彩钢板房,其中每间面积为20M2。二标段管理人员宿舍和劳务人员宿舍布置在一个生活区,做适当分隔,管理人员宿舍共9间,包括食堂、餐厅和三间民工夜校为一栋;民工宿舍共计四栋,三栋二层,一栋三层,共计59间,每间面积20M2,食堂170M2、就餐区160M2,男女卫生间、浴室约210M2。 现场施工场区硬化,各种加工棚、材料库、搅拌台及防护设施按标准搭设,塔吊、施工电梯严格按照安全要求和技术标准布置。 二、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207 -2002

临建设施施工实施方案

临建设施施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

天津市北辰区郡德花园项目(临建设施施工方案) 编制: 审核: 审批: 建建筑工程有限公司

日期:年月日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、临建设施总体布置原则 四、临建设施总体平面布置 1、防护设施 2、办公设施 3、卫生设施 4、生活设施 5、绿化及场地硬化设施 6、排水设施 7、其他临建设施 五、生活办公区日常管理 1、办公区管理 2、生活区管理 3、垃圾保洁管理

4、消防措施 一、工程概况 工程名称:郡德花园项目1#-13#楼、27#楼、28#楼、地下车库及幼儿 园工程项目 工程地址:天津市北辰区京津公路与小街新苑路交口 建设单位:天津双街投资发展有限公司监理单位: 施工单位: 总建筑面积61882.94㎡,其中洋房约44455.86㎡,商业约3694.05㎡,幼儿园约2250㎡,车库约11483.03㎡。结构类型为框架、剪力墙结构 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、工程建筑总平面图。 3、现场实际情况及特点。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 三、总体部署 本工程施工场地比较大,本工程的生活区设置于围墙外侧,办公区设置于施工现场内。 根据现场条件和施工生产要求,以及综合考虑分包所需用房,办公区拟建1栋单层共12间办公室用房;工人生活区建4栋2层共56间标准用房,另设置食堂、厕所等设施。

三、临建设施总体布置原则 施工平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和施工中的安全文明,为保证现场施工顺利进行,结合工程施工实际情况,对施工现场进行合理布置。本工程临建设施总体布置原则为: 1)充分利用现有可利用的场地,合理对临建设施进行布置; 2)在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 3)在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临建搭设; 4)在平面交通上,要尽量避免土建、安装、钢结构及其它分包施工单位相互干扰; 5)符合施工现场卫生、安全技术要求和消防规范要求; 四、临建设施总体平面布置 根据施工现场办公及生活区平面布置原则及现场实际情况,施工现场临建设施总平面布置将从防护设施、办公设施、生活设施、卫生设施、水电设施、绿化及场地硬化设施、排水设施、其他临建设施等方面进行布置。 工地采用2.5m围墙与外界分隔;根据现场情况,在现场的东面开设1个大门以供车辆和人员进出,在大门处设自动洗车系统清洁出场车辆;现场排水由排水沟流进沉淀池最后进入市政排水管。 管理人员及工人生活区设消防台,确保安全。现场办公区及生活区附件场地除供车辆和人员行走作硬地坪处理外,其他区域和道路边等均做绿化。 1、防护设施 1.1大门

办公区及生活区临建施工方案

A2+598--CC+89 段施工方案,施工组织设计,施工工艺
目录
一、编制说明 ........................................................................................................................ 1 1 工程概况 ............................................................................................................................... 1 2.编制依据 ................................................................................................................................. 3 3.施工具体部署........................................................................................................................ 4 4.平面布置 ................................................................................................................................. 5 5.临建设施细部设计 .............................................................................................................. 6 6.注意事项 ................................................................................................................................. 8 7.安全及环境保证措施.......................................................................................................... 9 8.、抗台风措施 ...................................................................................................................... 10 1、抗台风加固措施 .............................................................................................................10
2、抗台风管理措施 ........................................................................................................10 附图一、临建总平面图 1 ...............................................................................................11
第0

现场临建搭设施工方案

嘉定风荷丽景尚城(六期)项目 南通四建集团有限公司 2017年4月20日

目录 一、工程概况: (2) 二、施工现场临时设备布局: (4) 1、生活区布置: (4) 2、办公区布置: (4) 3、生产区布置: (5) 三、临建搭设 (5) 四、编制依据 (6) 五、准备工作 (6) 1、施工前准备 (6) 2、施工人员安排 (7) 3、施工机具与检测器具准备 (7) 4、材料准备 (8) 六、施工方法 (8) 1、现场临设施工方法: (8) 2、彩钢板房搭设施工方法: (9) 七、安全施工措施 (16) 八、预防电气火灾的措施 (16) 九、办公区平面布置图附后: (17) 施工现场临建搭设方案 一、工程概况: 1.工程名称:风荷丽景尚城(六期)。

2.建设地点:项目位于上海市嘉定新城D12地块,北侧为宝塔路、西侧为永盛路、南侧为伊宁路. 3.工程建设各相关单位: 建设单位:上海鼎申置业发展有限公司 主体设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 基坑支护设计单位:上海地矿工程勘察有限公司 施工总承包:南通四建集团有限公司 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 4.建筑概况: 1)、本工程二栋商业办公楼及一、二层沿街商业、K型站及两层地下室组成。总建筑面积41468.81平方米,其中地上建筑面积:28182.90平方米,地下面积13285.92平方米; 2)、本工程的设计标高±0.00相当于绝对高程(吴淞高程系统)5.05m,室内外高差0.45m。 3)、本工程的结构安全等级为二级,建筑场地类别Ⅳ类;单体按基本烈度7度抗震设防,建筑抗震设防分类为丙类;结构抗震等级:各单位的地下室剪力墙抗震等级为二级,其他为三级。 4)、商办楼均采用框架--剪力墙结构;地下车库及配套用房均采用框架结构。 5)、本工程采用预应力混凝土空心方桩(承压桩、抗拔桩),基础均采用桩基+承台(承台梁)+筏板形式。 6)、地下室:车库底板厚为600mm,承台厚度为700~1800mm,地下室外墙厚为400mm、500mm两种,剪力墙厚为200~400mm;地库基础底板面标高为10.15m,顶板标高为-1.95m;地下室顶板上覆土厚度为1.5m。 7)、项目设计指标如下:

施工现场临建施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1主要规范、标准 (2) 1.2相关法律、法规 (3) 1.3其他 (3) 2、工程概况 (4) 2.1项目概况 (4) 2.2工程建筑设计概况 (4) 2.3施工现场条件 (6) 3、现场临建设施总体部署 (6) 3.1总体布置原则 (6) 3.2现场临建总体布局设计 (6) 3.3施工进度安排 (7) 3.4施工人员、机械安排 (7) 3.5项目管理人员及管理责任 (8) 4、主要施工内容及要求 (8) 4.1现场围挡 (8) 4.2现场西大门 (8) 4.3洗车设备 (9) 4.4场地道路 (11) 4.5现场分区规划 (12) 4.6项目部办公区 (12) 4.7现场加工区 (13) 4.8现场设施效果图 (13) 5、安全文明施工管理措施 (20) 5.1安全施工措施 (20) 5.2扬尘治理措施 (21) 5.3绿色施工措施 (21)

1、编制依据 1.1主要规范、标准

1.2相关法律、法规 1.3其他

2、工程概况 2.1项目概况 2.2工程建筑设计概况

工区域为庞各庄镇市区,道路交通方便,施工水源、电力系统甲方供应完善,施工现场平整,通讯系统畅通,满足施工要求。 土方开挖、护坡工作已经完成,基底标高达到CFG桩施工条件;施工现场狭窄,尤其基础阶段施工,4#地下车库将各个住宅楼的基础连成一体,包括大小11个单位工程,基坑占整个现场80%,需要合理布置现场钢筋加工、木工加工、水电加工、仓库、材料堆放等区域,科学安排施工顺序、安排人员投入,合理安排垂直、水平运输设备十分重要。 现场东西向长度250米,南北宽度150米,与南侧五标段施工现场相连,且4#地下车库与五标段5#地下车库相连,施工组织与管理、群塔施工组织任务较重。 现场西侧建设单位分别提供2台500KVA箱变,其中南侧箱变与5标段合用;西侧场外提供DN100市政水源与5标段共用,北侧现场内DN100水源由于基坑防护施工无法使用,在基坑回填后可使用。 3、现场临建设施总体部署 3.1总体布置原则 (1)形象高标准:根据建设单位、集团公司要求,加大现场投入,按中建等央企标准建设,创建市级文明样板工地; (2)现场布置紧凑、合理:由于现场场地狭窄,尤其在基础施工阶段,基础大开挖,施工场地有限,合理布局十分重要; (3)标准化管理:现场设施按标准化图集设置; (4)企业文化:根据公司CI要求,反映本公司企业文化; (5)使用节俭:突出工地实用性,不做奢华粉饰; 3.2现场临建总体布局设计 (1)现场按项目管理办公区、施工现场区分开设置,办公区独立设置在现场西南侧,不与施

办公生活区临建施工方案

内蒙古大学创业学院南校区教学楼、食堂及学生公寓建设项目 临建施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:

目录 第1章编制说明 (2) 第2章工程概况 (2) 2.1. 项目简介表 (3) 2.2. 建筑概述 (3) 第3章场地总平面布置原则 (3) 第4章办公生活设施布置 (4) 4.1. 项目办公生活区布置 (4) 4.1.1 箱式办公室布置 (4) 4.1.2 卫生间、淋浴盥洗间布置 (5) 4.1.3 厨房餐厅活动室布置 (5) 4.1.4 项目宿舍、探亲房布置 (6) 4.2. 工人生活区布置 (6) 4.2.1 宿舍、分包办公室布置 (6) 4.2.2 卫生间布置 (6) 4.2.3 淋浴布置 (7) 4.2.4 洗漱间布置 (7) 4.2.5 厨房、餐厅布置 (8) 4.2.6 超市、夫妻间布置 (8) 4.3. 施工现场布置 (9) 现场平面布置图 (9)

4.4. 办公生活区用房统计 (9) 第5章各分项施工做法 (12) 5.1. 箱式房基础做法 (12) 基础做法一 (12) 基础做法二 (12) 基础布置剖面图 (12) 5.2. 彩板房基础做法 (13) 基础做法图 (13) 5.3. 室外道路及地面做法 (13) 5.4. 围墙和花池栏杆做法 (13) 铁艺栏杆围墙图 (14) 金属板式围墙图 (15) 5.5. 排水沟做法 (15) 5.6. 生活区大门做法 (15) 5.7. 旗台做法 (16) 5.8. 工人生活区卫生间做法 (17) 小便池做法图 (17) 大便池做法图 (18) 5.9. 化粪池做法 (18) 化粪池平面图 (18) 化粪池剖面图 (19) 5.10. 装饰装修做法 (19)

施工现场临建施工方案37744

郑东新区节俭路等道路工程施工一标段 现 场 临 建 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:*********有限责任公司 年月日

目录 第一节工程概况 (3) 第二节方案编制依据 (3) 第三节现场临时设施内容 (4) 一现场临时设施、管线及道路规划 (4) 1、现场临建布置 (4) 2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 (4) 3、办公区布置 (4) 4、工人生活区设置 (4) 5、临时加工场、材料堆放场 (5) 二、办公区布置 (5) 1、食堂设计 (5) 2、厕所设计 (5) 三、工人宿舍平面布置 (5) 1、工人生活区基础及地面设计 (6) 2、洗漱池设置 (7) 4、垃圾池 (7) 四、环境卫生 (7) 五、质量要求及措施 (7) 1、质量要求 (7) 2、质量措施 (8) 六、安全施工措施 (8)

现场临建施工方案 第一节工程概况 节俭路、勤工路位于郑州市白沙园区中部,规划为南北向城市支路,设计速度30km/h。依据郑东新区2016年第一批基础设施类项目政府投资计划,节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)段建设单位为河南东龙控股有限公司,节俭路、勤工路(绿博大道—永盛西路)段建设单位仍为郑州市郑汴开发建设有限公司。节俭路、勤工路全段南起杜桥路,北至永盛西路,全长2091.73m。本册图纸施工范围仅为节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道),施工起点为K0+025.5,施工终点为K1+074.73,施工长度为1049.23m。节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)规划道路红线宽度为25m,为单幅路横断面形式。沿线自南向北分别为杜桥路、瑞佳路、魏庄路、忠贤路、绿博大道南辅路、绿博大道等六条道路相交,其中忠贤路、绿博大道南辅道为以设计道路,杜桥路为同期设计道路,绿博大道为现状道路,瑞佳路、魏庄路均为规划道路。现状绿博大道道路红线宽度为50m,三幅路横断面形式,沥青路面,路面状况良好。 现场布置详见附图“施工现场平面布置图” 第二节方案编制依据 1、《工程测量规范》 GB50026-93 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 4、《建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91

临时设施施工方案(新)

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 施工现场临时设施规划方案 编制: 审核: 批准: 中国市政工程西北设计研究院有限公司长乐东区水厂项目部 二〇〇九年十二月二十日

施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工平面规划的主要原则是 (1) 三、场地总体规划 (1) 四、临时用地表 (3) 五、施工临时用电规划。 .......................... 错误!未定义书签。 六、施工临时用水规划 ............................ 错误!未定义书签。 七、用电量计算 .................................. 错误!未定义书签。 八、施工总平面布置 (11)

一、工程概况 长乐东区水厂工程位于长乐市东部鹤上镇云路村与洞湖村交界处峡梅路东北侧。远期规划20万吨/日,本期建设规模10万吨/日。建构筑物主要有避咸池、配水井、反应沉淀池、汽水反冲洗滤池、鼓风机房、反冲洗水泵房、清水池、吸水井、变配电间及送水泵房、加氯间、加药间、废水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池、污泥投配泵房、脱水机房、综合楼、休息室及食堂、机修车间仓及车库、门卫等。本期工程含建构筑物的土建、水电安装及厂区总体的道路、围墙、地下管网工程。 二、施工平面规划的主要原则是 1、尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理。 2、合理组织材料堆放,减少二次搬运费用,保证运输畅通。 3、合理利用现场设施为施工服务,降低临时设施费用。 4、各种生产、生活设施便于参建人员生产生活。 5、满足安全消防和劳动保护的要求。 三、场地总体规划 1、施工临设布置 (1)办公、生产、生活用房 本工程施工场地较大。在已建好的场地围墙东、北两侧各设置一个6.0米宽临时大门,门扇高2.4m,门两边砌筑50*50*280cm门垛,上覆砖压顶,压顶上设150w圆形景观灯,门垛和压顶表面采用砂浆抹面,砂浆厚度20mm。由于东侧大门前为峡梅路,为保证文明施工,拟将门口外6*8m范围场地整平后铺设5cm碎石垫层,其上浇筑20cm 厚C25砼加以硬化;在大门内北侧靠围墙设置一3.4m*0.5m*0.6m的冲洗池,用以冲洗车辆。为防止雨水横流到马路上,在出口靠近峡梅路一侧设置一道9m长截水沟,截面内尺寸为0.25*0.4m,截水沟采用C20砼浇筑,壁厚200mm,上覆单块尺寸0.5*0.7m 的钢纤维雨水篦子;道路两侧砖砌截面为0.12m*0.12m道牙,道牙表面抹20mm厚砂浆。 在场地南侧设置办公用房、工人宿舍、工人食堂、厕浴等现场工作和生活设施,并建临时化粪池,形成相对封闭独立的办公区、生活区。根据实际情况,工人宿舍、办公用房采用活动房,其余采用砖混结构。生产配套用房主要考虑配电间、材料仓库、材料