施工准备
(一)作业条件
1、办完模板及施工缝的预检手续。
2、检查模板下口、洞口及角模处拼接,大面模板拼接处是否严密,柱加固是否可靠,
各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固。
3、墙体钢筋应有可靠的定位与混凝土保护层措施。
4、施工缝处提前泅湿。
5、现场工长已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合浆的数量。
6、“混凝土浇灌申请”已由现场工长填写完毕,并经施工单位技术负责人签
字确认,报监理单位。
7、已经做好施工前应具备的电力、机械及通讯、人员等的准备。
(二)材料要求
1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧
时可做水泥快测。
2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确
定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准。
3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。
4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格
后,方可在工程上使用。
5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合国家现行标
准。
6、钢筋:钢筋的品种、级别、规格必须符号设计要求。质量符合国家现行标
准。表面清洁无老锈和油污。
7、隔离剂:水质隔离剂。
(三)施工机具
混凝土搅拌机、输送设备、一般需固定式混凝土泵、插入式振捣器(0 50 ,有效振捣直径 375mm )、灰槽两个、溜槽、铁秋、半截水桶、泵管、布料杆等
二、质量要求
具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“混凝土工程”相应部分。
三、工艺流程
本工艺按预拌混凝土考虑。
作业准备T材料计量T搅拌T运输T浇结合砂浆T混凝土浇筑、振捣T拆模及养护
四、操作工艺
1、先根据浇筑段墙体轴线长度和墙厚计算出方量,搅拌与混凝土同配比的无
石子砂浆,盛放在灰槽之中(一次不宜搅拌太多。若自拌混凝土,可随用随拌;
若预拌混凝土,可根据浇筑量分阶段搅拌砂浆)。然后浇筑在底部接搓
处约 10cm 厚,用铁锹均匀入模,不得用泵管直接灌入模内,入模应根据墙体混凝
土浇筑顺序进行(应根据现场情况确定混凝土浇筑顺序),随浇筑砂浆随浇筑
混凝土,禁止一次将一段全部浇筑,以免砂浆凝结。
2、浇筑时,要将泵管中混凝土喷射在溜槽内,由溜槽入模。注意随时用布料