一、工程概况

本项目位于南昌市红谷滩新区丰和大道与世贸路交汇处西南侧,场地西侧为世纪中央城。拟建一幢大型购物中心,地上四层,地下三层;单体建筑面积78075.53 m2 ;地上建筑面积32902.21 m2 ;地下室面积45173.32 m2 ,基底建筑面积9744.40 m2;计容积率面积40633.18 m2 ;不计容积率面积37442.35 m2。

二、编制依据

1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准;

2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;

4.标准图集;

5.公司质量控制文件、程序文件等;

6.本工程设计修改(补充)通知单2013-A11-01-JG20160412-001。

三、施工工艺

1、施工准备

1.1工具准备

1.1.1、手提式电镐10台(0.6KW)

1.1.2、铁锹、斗车、扫帚、手锤、钢凿、等施工机具准备齐全

1.1.3、架子搭设、模板、钢筋、混凝土根据实际情况安排。

1.2人员准备

1.2.1、工人根据实际情况增减人员,至少10人以上。

2、工艺流程

2.1、地下室底板外换撑:

型钢边水泥土清理→换撑部位土方平整→垫层浇筑→同结构底板混凝土整体浇筑

2.2、-2层及-1层地下室外换撑:

型钢边水泥土清理→换撑部位支模架搭设→模板施工→钢筋绑扎→组织验收→同结构混凝土整体浇筑→同主体结构模板拆除

2.3、后浇带换撑

钢筋绑扎→后浇带结构主梁位置预埋350X350X12封头板→用Φ16钢筋加固1600长型钢H300X300X10X15型钢→后浇带直接浇筑

3、施工工艺

2.1、地下室底板外换撑:

3.1.1、清理型钢:型钢边水泥土采用手提式电锤清理。

3.1.2、底板平整:人工清平整。

3.1.3、垫层浇筑:采用C30细石混凝土人工浇筑。

3.1.4、换撑浇筑:采用同结构混凝土和底板一次性浇筑(砼厚度及强度同结构

底板混凝土均用地泵浇筑)。

3.2、-2层及-1层地下室外换撑

3.2.1清理型钢:型钢边水泥土采用手提式电锤清理,并将水泥土人工清理至基

坑外。

3.2.2支模架搭设:同主体结构要求搭设支模架。

3.2.3模板施工:同主体结构要求安装模板。

3.2.4钢筋绑扎:同主体结构要求钢筋绑扎。

3.2.5组织验收:同主体结构一起验收。

3.2.5换撑浇筑:采用同结构梁板混凝土和梁板一次性浇筑(均用地泵浇筑)。

3.3、后浇带换撑

3.3.1钢筋绑扎:后浇带位置钢筋按主体结构要求施工。

3.3.2封头板预埋:采用350X350X12钢板做封头板同1600长型钢H300X300X10X15型钢用Φ16

钢筋一并焊接加固在后浇带每根主梁位置。

3.3.3混凝土浇筑:待后浇带满足浇筑要求,将型钢直接浇筑进混凝土内。

4、具体构造图及做法

4.1、地下室底板外换撑:

4.2、-2层及-1层地下室外换撑

4.3、后浇带换撑

四、质量要求

按主体结构施工质量要求施工,满足主体结构相关分部工程规范要求。

五、施工进度计划及用工情况

1、施工进度:

1.1、根据工期要求,施工作业同主体结构同时施工。

1.2、工程施工总进度控制计划按甲方要求和现场情况制定。

2、清除水泥土用工情况及工效

换撑接触围护桩型钢处均需清理水泥土。由于水泥土强度较高,需要用手提式电镐破除,并用铁锹、钢凿等配合施工,安排8~10个工人每天破除长度约25

米(需要塔吊配合),综合清理水泥土工效为1.2米/(人·天)。局部塔吊范围外,需要人工采用斗车进行回填及外运处理。

六、质量目标及保证措施

1、目标考核:对换撑工程质量实行目标管理,确保工程质量

2、明确管理体系:在公司技术质量部门的指导下,建立以项目经理为首的

项目质量管理体系,全面检测每一分项工程的质量等级,确保质量目标的实现。

3、加强技术交底:加强技术管理,认真贯彻学习国家标准规范及各项质量

管理制度,建立岗位责任制,熟悉各类施工图纸,组织各班组召开技术交底会,对施工难点和重点进行讲解。

4、岗位责任制:质量目标分解,将质量责任层层挂牌,层层落实。由质检

员行使质量否决权和奖罚权。

5、奖罚制:将班组优良与合格的工资差距拉大,质量评定按施工面各部位

分开进行,实行优质重奖,劣质重罚的方法,最大限度地调动工人的积极性。

6、材料进场检查制:严格执行各项材料的检验制度,加强原材料进场的质

检和施工过程的检查,各种材料必须接到检验合格通知后,方可使用。不合格

的材料不准在工程中使用。防水材料都必须有出厂合格证和试验资料。不同材

料必须合理分类、堆放整齐。

7、三检制:质量严格检查,坚持“自检、交接检、专检”三检制。隐蔽工

程必须经监理、质监单位验收合格后,方可组织下道工序施工。

七、安全文明施工措施

1、建立安全生产管理体系:项目经理为本工程项目安全生产、文明施工第

一责任人,项目副经理和总工长统一抓各项安全生产、文明施工管理措施的落

实工作。

2、上岗前教育:对全体施工人员进行安全生产教育,考核合格后方可上岗,

施工前进行安全技术交底。

3、正确使用安全“三宝”:进入施工现场统一着装,必须戴安全帽;高空

作业必须系好安全带,安全带与固定物的拉结必须加强检查;建筑物的临边洞

口处必须设置安全防护栏杆及警语牌。

4、防雨措施:设专人掌握气象信息,及时作出大风、大雨预报,采取相应

技术措施,防止发生事故;禁止在台风、暴雨等恶劣的气候条件下进行室外施

工。

5、遵章施工:遵守有关市容、场容管理制度,加强现场用水、排污的管理,

做到场地整洁,搞好现场清洁卫生。

6、场地整齐:进入施工现场的各种机械设备、半成品、原材料等,均须按

指定位置,堆放整齐,不得随意乱放,以保证道路畅通。

7、工完料清:对施工人员进行文明教育,做到谁做谁清,工完料清,场地

干净。

8、控制现场噪音:减少对周围环境的干扰。夜间操作按规范要求进行。

高压线塔拆除安全方案.

一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为27.8m。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长19.028公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责 项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:XXX 副组长:XXX XX 组员:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法 2.1、吊车就位后由工作人员上塔身固定钢丝绳,拆解塔基紧固螺丝,由吊车吊下塔身后进行分解。 2.2、铁塔分解 铁塔拆除过程中应实时监控线塔的稳定和牢固,加强塔下施工人员的安全防护。对锈死的螺丝可以采用气焊切割。 2.3、线塔分解完成后运出施工现场。

地基换填处理施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工流程及施工工艺 (7) 五、成品保护措施 (8) 六、质量标准及控制措施 (8) 七、安全文明施工注意事项 (9)

一、编制依据 二、工程概况 大兴孙村B-17地块项目位于北京市大兴区黄村镇孙村组团范围内,东至盛顺街中心线,南至海鑫南路南红线,西至盛达街西红线,北至安顺南路中心线。项目为住宅小区,包括限价房、商品房和自住型商品房三个部分。 建设单位:北京尚居置业有限公司 设计单位:筑博设计股份有限公司 监理单位:北京建扶工程建设监理有限责任公司 勘察单位:北京京岩工程有限公司 项目用地面积为160281.66 m2,规划设计为R2二类居住用地。总建筑面积为188343.44m2,其中,地下建筑面积为39843.6m2,地上建筑面积为148500m2。1~5#楼为6层,建筑高度16.95m;6~11#楼为7层,建筑高度18m。 本工程1#~5#/6#~11#楼±0.000相对的绝对标高33.650/33.200。根据现场勘察及室内试验成果,地层按成因类型、沉积年代划分为人工堆积层、新近沉积层及第四纪沉积层3大类,表层为一般厚约0.40m~7.80m的人工堆积之粘质粉土填土①层及房渣土①1层。人工堆积层以下为新近沉积层:标高28.41m~

31.75m以下为粉质粘土、粘质粉土②层,砂质粉土、粘质粉土②1层,粉砂、细砂②2层及重粉质粘土、粘土②3层。 依据岩土工程勘察报告及基础结构设计施工图纸要求,3#、4#、5#、6#、8#、10#楼拟采用筏板基础+人工换填地基方案。具体情况如下:

人工土方开挖及回填施工方案

2人工土方开挖及回填施工方案 5.2.1人工土方开挖 人工开挖的主要施工工具为镐、锹及撬棍等。 (1)挖土施工放坡 根据现场察看,本工程土方为三类土。按施工规范规定,人工开挖基坑不超过1.5米,施工放坡比例确定为1:0.33。 (2)土方堆放与外运 可利用土方在开挖区外3米就近堆放,多余及不可利用的土方,项目部拟采用人力挑抬或用人力车进行土方外运。 (3)基坑排水 基础土方工程施工期间,项目部决定在每条轴线基坑旁采用人开挖一条排水沟,排水沟宽300mm,起点深为200 mm按0.5%的坡度进行施工,且为保证排水沟的顺利工作,排水沟边坡定为1:0.77。在排水中遇个别地势较高处,人工开挖集水井作为过度。 (4)挖土注意事项: 1、基坑土方开挖必须严格按施工方案进行,严禁超挖。 2、基坑四周不得任意堆放材料。 3、挖土过程中如出现土体较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、坑周围的地表水应及时排除。 5、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 (5)基坑下人坡道溜槽的搭设 等土方挖至一定程度后,就组织人员用竹笆,防滑木条,方木搭设下人坡道,坡度为1:2。(6)土方开挖质量要求和质量保证措施 1)土方开挖质量要求 1、主体部分开挖标高允许偏差±15cm。 2、边坡放坡允许偏差±25cm,但边坡不得挖陡。 2)土方开挖质量保证措施 1、开工前要做好各级技术准备和技术底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同监理单位办理验桩、验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。 2、要及时复撒灰线,将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标高、做到5m扇形挖土工作面内,标高白灰点不少于2个。 3、认真执行开挖样板制,即凡重新开挖边坡坑底时,有操作技术较好的工人开挖一段后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续开挖。施工人员换班时,要交接挖深、边坡、操作方法,以确保开挖质量。 4、开挖边坡时,尽量采用沟端开行,挖土机的开行中心线要对准边下口线。要坚持先修坡后挖土的操作方法。 5、土方开挖后,及时跟进浇筑砼垫层,并要注意成品的保护工作。 6、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 7、土方工程竣工后要绘制竣工图,质量检查人员检查评定工程质量等级。 5.2.2人工土方回填与夯实 (1)工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 (2)施工方法 1、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,坑槽回填前,必须清理到基础底

抛撑方案

嘉定风荷丽景尚城二期φ609×16钢管斜抛撑支护 施 工 方 案 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 编制人:欧亮亮 审核人:施家增 编制日期:2010年6月11日

一、工程概况 拟建的嘉定新城风荷丽景尚城工程位于嘉定区嘉定新城地块,基坑西侧为交通干道永盛路,北侧为交通次道宝塔路,南侧为交通次道德富路。基坑开挖约15000平方米,开挖深约8.05米。由上海鼎申置业发展有限公司建设,工程总包单位为龙元建设集团股份有限公司。。 本工程采用相对标高,±0.00相当于绝对标高+10.05米,现场场地相对标高-6.55米。基坑地下室底顶板相对标高为-13.25米。围护结构采用顶部3米高度的1:2土体放坡,3米以下采用钻孔灌注桩结合中心岛斜抛撑的形式。 φ700钻孔灌注桩顶设置钢砼压顶圈梁(1400×800),圈梁中心标高-9.95米。φ609×16钢管斜抛撑一端撑在圈梁预埋板上,另一端钢管抛撑撑在中心岛底板钢砼支座上。 斜抛撑之间间距约7~9米,长度约11m,钢斜抛支撑共58根,(另有8根钢筋混凝土水平角撑),重约240吨。钢支撑加预应力500KN。 本围护基坑地板根据后浇带位置尺寸分若干块浇筑形成,因此就划分成若干块个区域进行开挖(根据甲方要求),每个区域均采用中心岛开挖方式施工,周边进行留边放坡,以钢砼圈梁顶标高为基准,放约6米平台后,按1:2坡度向基坑中心放坡。中心岛地板浇灌分区、分层形成,强度达到80%后,分区、分层进行周边预留土台处斜抛撑的安装及抛撑底土方的开挖,(根据圈梁上预埋板及底板上的预埋板位置确定)最后将中心岛地板继续延续浇筑到围护桩周边。待地板传力带达到设计强度的80%后,

换填土施工方案

新疆国信奇台总部基地住宅楼工程换填土专项施工方案 目录 第一章工程概况 (2) 1.1 编写依据 (2) 1.2工程简介 (2) 第二章总体部署 (2) 2.1施工顺序、流程 (2) 工艺流程:检验原料质量→分层铺筑→洒水→夯实或碾压→找平验收 (3) 第三章施工准备 (3) 3.1 技术准备 (3) 3.2 物资、劳动力组织准备 (3) 3.3 施工现场准备 (4) 第四章主要施工方法 (4) 4.1施工工艺 (4) 第五章施工进度计划 (5) 第六章机械设备及劳动力配置 (5) 第七章质量保证措施 (5) 7.1 工程质量管理目标 (5) 7.2 工程质量管理措施 (6) 7.3换填土施工质量保证措施 (7) 第八章安全、文明生产保证措施 (7) 8.1 安全、文明施工管理目标 (7) 8.2 安全管理组织机构 (8) 8.3 安全保证措施 (8) 8.4 文明施工管理 (10) 8.5施工作业过程可能存在主要的危害辨识与风险评价一览表 (11) 8.6主要危险源 (12) 第九章应急预案 (13) 9.1人身事故专项应急预案 (13) 9.3触电事故应急预案 (14) 9.4综合应急预案 (14) 9.5风险控制措施 (14) 9.6发生火警的主要应急预案 (14) 第十章附图 (15)

第一章工程概况 1.1 编写依据 序号名称编号 1 施工图纸 2 3 4 5 1.2工程简介 1.工程名称:新疆国信奇台总部基地住宅楼外墙工程 2.工程地点:新疆奇台县北邻江布拉克西路、东靠天津路、南部和西部分别为规划总部横六路、总部北五路。 3.建筑面积:约21969 m2 4.层数/栋:8#/3层 5#/8层 6#-7#/11层 5.结构类别:框剪、框架 6.建设单位:新疆国信煤电能源有限公司 7.设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 8.监理单位:福建安华发展有限公司新疆分公司 9.施工单位:中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 10.工程概况: 本工程是由5#、6#、7#、8#四个单体住宅工程和独立地下车库组成。总建筑面为 21963m2,其中:地上面积13959m2,地下面积为6266m2,结构层数:地下均为一层,地上其中:5#楼为8+1层、6#楼和7#楼为11+1层8#楼均为3+1层。 第二章总体部署 2.1施工顺序、流程

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。 2)灰土:用于拌制灰土的熟石灰不得有未熟化的生石灰块,使用前过筛,其粒径不大于5mm。灰土的配合比按设计要求。含水率控制:用手将灰土紧握成团、两指轻捏即碎为宜;如土中水分过多或不足时,应晾晒或洒水湿润。

钢结构基础土方开挖及回填施工方案

目录 第一章基础土方开挖施工 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 土方开挖前施工准备 (1) 1.3 施工机具 (1) 1.4 作业条件 (1) 1.5 操作工艺 (2) 1.6 质量标准 (3) 1.7 成品保护 (3) 1.8 应注意的质量问题 (3) 1.9 土方开挖质量保证措施 (4) 1.10 安全保证措施 (4) 第二章基础土方回填施工 (5) 2.1 土方回填前的准备 (5) 2.2 施工部署 (5) 2.3 土方回填控制 (5) 2.4 质量检查 (6)

第一章基础土方开挖施工 1.1 工程概况 江西鄱阳湖根亲文化公园项目位于鄱阳城西姜夔大道土湖畔,用地面积58573.7平方米。主要建设内容有:浮雕、石林广场、瓦屑坝移民主雕塑群(只需留出1000 平方米空地)、景观雕塑小品、水上舞台、古韵码头、大樟树、根亲文化馆(含陈展) 、景观花道、人行木栈道、机动车道、休闲公园及配套设施(景观灯柱、座椅、垃圾桶、景观标识牌、厕所、半地下停车场及设备用房)等。 (1)基础结构形式:独立柱基加拉梁结构。 (2)基坑开挖方式:本工程场地土方标高为16.5m,设计基础低标高为14.4m,因此该工程实际开挖深度为2.1m,,由于开挖深度较深,所以不能进行独立基坑开挖。只能用机械进行大开挖,人工修边拣底。 1.2 土方开挖前施工准备 1 .测量放线及测量桩点的保护 (1) 在基坑开挖之前,场内的定位桩,全部经规划部门测量核准。 (2) 在场边道路及场内的临时设施上做好定位标记,以备观测。 (3) 在基坑开挖前,根据施工图纸、建筑轴线位置放出土方开挖边线。 (4) 所有的测量桩一经核实后,项目部就落实专人对其进行定期检查复核,以确保控制点的准确性。 2. 夜间施工照明的准备 土方开挖期间,施工用电主要是夜间照明; (1) 所有用电均可以从现场配备的配电箱内接引,通过手提移动配电箱引至土方开挖区域,但施工用电必须由值班电工专门负责,禁止操作工人随意更改、移动。 (2) 整个施工现场的夜间照明通过用钢管架子架设安置的2个5KW大灯具提供照明。 (3) 现场大门口,边坡位置均视情况放置一定数量的照明灯及警戒灯。 1.3 施工机具 挖掘机、运输车辆、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺等。 1.4 作业条件

脚手架专项施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 钢筋脚手架材料要求 (2) 4 脚手架各构件技术要求 (2) 4.1 纵向水平杆 (2) 4.2 横向水平杆 (2) 4.3 脚手板 (3) 4.4 立杆 (3) 4.5 连墙件 (4) 4.6 剪刀撑与横向斜撑 (4) 4.7 地基与基础 (5) 5 扣件式钢管脚手架搭设安全技术措施 (5) 6 扣件式钢管脚手架搭设操作规定 (7) 7 扣件式钢管脚手架拆除工程技术措施 (8) 8 钢管落地脚手架计算书 (9) 8.1 参数信息 (9) 8.2 小横杆的计算 (11) 8.3 大横杆的计算 (12) 8.4 扣件抗滑力的计算 (13) 8.5 脚手架立杆荷载计算 (14) 8.6 立杆的稳定性计算 (14) 8.7 最大搭设高度的计算 (16) 8.8 连墙件的稳定性计算 (16) 8.9 立杆的地基承载力计算 (17)

1 工程概况 本工程由惠东县康宏发展有限公司开发建设。拟建场地位于惠东县巽寮镇巽寮村委会粘坑地段,海滨公路的东侧,海滨公路西侧为浅海,交通较为便利。本次开挖场地占地面积约为480亩,主要规划为别墅群及高层建筑。场地距离广汕公路(324国通)仅7公里,距离深汕高速公路白云出入口21公里。 场地10~50m外为大海,场地与大海间仅隔海滨公路。场地地势较低缓。地貌类型主要为低山及山沟,场地地面高差50米左右,植被发育,主要为松树,果树及绿化景观树等。拟建场地ZK1~ZK60地段东、北、南三面环山,西面为山嘴,后经人工堆填成道路、鱼塘,其上部400m为一水库,蓄水面积约为170000m2。 本地块为丘陵地区,从东到西约有50米高差。在总体布局上,低层及多层度假式住宅集中在地块中央较平坦的山坡,呈组团式布局,对沿海自然景观带最大限度利用,形成良好景观共享。高层住宅布置于地块东侧高地位置,其高低错落的天际线与其背后之山体相融配合。 2 编制依据 1、建设单位提供的图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范 3、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范 4、建筑施工现场安全检查评分标准 5、连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范 6、排架和大梁计算采用上海市PKPM安全计算软件计算。 7、《钢管扣件水平模板的支撑系统技术规程》DG/T08-016-2004 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 9、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

软基换填处理施工方案

软基换填处理施工方案

海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)A标段 软基处理施工方案 一、编制依据 1、海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)工程《公路工程施工合同》(包括《施工招标文件》和《施工投标文件》); 2、中交公路规划设计院有限公司《海南省中线海口至屯昌高速公路两阶段施工图设计》。 3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 4、《公路土工试验规程》(JTG E40-2007); 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004); 6、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 7、《工程测量规范》(GB 50026-2007); 8、海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)工程指挥部有关指示函。

二、工程概况 海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)A标段路线起点桩号为K57+400终点桩号为K65+600,全长8.2公里;沿线分布大小,深浅不等的水田、水塘、湿池,其表层为厚度不等的淤泥。其土层处于饱和、流塑状态;强度低,对路基的稳定及整体刚度存在着不利的因素。依设计文件,对于水田和湿地淤泥的路段,采取清除腐殖土或淤泥,回填碎石土及水泥搅拌桩+砂砾垫层的方法进行处理。其主要工程量如下:挖淤泥16.2万m3,换填碎石土16.2 m3及砂砾垫层0.31万m3,粉喷桩21348m。具体工程数量见下表: 软基处理工程数量表

三、施工方案 (一)换填碎石土方案 1、施工准备 ①施工便道 在软基处理前,先进行施工便道的准备,以便非适用性材料的外运和回填材料的内运。 ②弃土场 弃土场位于K57+800右侧、K60+700右侧700米处及K63+000

地下车库脚手架工程施工方案

地下车库脚手架工程施工方案 工程名称:合阳金水小区二期地下车库 编制人:王辉 日期: 2013-6-15 施工单位:澄合分公司第十一项目部

目录 1、编制依据 2、工程概况及施工条件 3、脚手架构配件质量标准 4、脚手架的用途 5、脚手架的搭设顺序 6、脚手架基础作法 7、构造要求及作法 8、搭设要求 9、脚手架的拆除 10、脚手架与建筑物之间的封闭方法 11、脚手架的交底与验收 12、脚手架搭设时注意事项 13、脚手架的使用和规定

1.编制依据: 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 合阳金水小区二期地下车库施工图纸 2、工程概况: 合阳金水小区二期地下车库位于陕西省合阳县洽川大道与凤凰南路十字。此工程为框架结构,建筑面积:10960.62㎡,抗震设防烈度:7度;耐火等级:一级;建筑高度:3.5m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高701.6;地下室抗渗等级为S8。该工程由西北综合勘察设计研究院设计。 3、脚手架构配件的质量标准 3.1钢管用外径48mm,壁厚3.5 mm焊接钢管, 采用力学性能适中的Q235A(3#) 钢,其力学性能符合国家现行标准《碳素结构纲》GBT700中Q235A钢的 规定,钢管有弯曲、压扁等缺陷的不得使用。 3.2扣件符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》规定,不得有裂纹、气孔、 疏松、砂眼等缺陷,扣件必须转动灵活,当扣件夹紧钢管处最小距离 不小于5mm,扣件防止锈蚀。 3.3脚手板用木脚手板,长度2m,宽度为250mm,厚度不低于50mm,材质 不得有腐朽、贯通节疤。 4、脚手架的用途 本工程采用落地式脚手架,本脚手架主体阶段为安全防护架,装修阶段为装修用脚手架及外围封闭脚手架,脚手架外立杆里侧满挂2000 目密目网全封闭。 5、落地式脚手架的搭设 5.1 脚手架搭设布置 立杆纵距1.5米,横距1米;内立杆距离建筑物外皮0.3 5米;步 距1.8米;脚手架与建筑物连接点:竖向间距2.9米,水平三跨;小

铁塔拆除方案

铁塔拆除方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

xxxxxxxxxxxxxxxx工程 铁塔拆除专项施工方案 施工单位(章) _2015_年_9_月_9_日 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日

一、编制依据 《电力建设安全工作规程(线路部分)》(DL 5009.3-1997) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 《国家电网公司2009年基建安全管理策划方案》(基建安全[2009]54号)《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(国家电网安监[2009]664号) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》(2005版) 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 关于印发《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》的通知(基建安[2005]50号) 二、工程概况 xxxxxxx产业园位于嘉峪关关城以西、讨赖河北岸一带,南依讨赖河,西临兰新铁路,北靠在建的兰新铁路第二双线,规划总占地面积约162平方公里,其中,可开发用地约120平方公里。区域内属戈壁荒滩,地势开阔,地形平坦,是甘肃省规划的百万千瓦级光伏发电基地。嘉西光伏产业园距市区约16公里,交通便利。本工程起点为嘉西光伏产业园110千伏汇集升压站,终点为黄草营330KV变电站,线路长度约为46公里。

基础换填施工方案

濑濑溪溪河河流流域域雨雨污污分分流流管管网网升升级级改改造造项项目目((污污水水处处理理厂 厂工工程程)) 基 础 换 填 施 工 方 案 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 2019年2月27日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案设计 (2) 四、施工方法......................................... 2~11 五、资源计划 (211) 六、质量及工期保证措施 (12) 七、安全及环保措施.................................. 12~13 八、应急预案........................................ 14~21

第一节编制依据 1.1、现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、文件及主管部门有关规定。 1.2、我公司制定的有关工程质量、管理体系文件、管理规定、项目施工的有关规定。 1.3、甲方提供的施工图纸、现场实际情况。 1.4、以往类似工程施工的经验。 第二节工程概况 工程名称:濑溪河流域雨污分流管网升级改造项目(污水处理厂工程)工程地址:泸州市龙马潭区胡市镇 建设单位:泸州市龙马潭区住房与城乡建设局 设计单位:成都碧城建筑设计有限公司 监理单位:江阳建设集团有限公司 第三节施工方案设计 3.1基础换填区域分布图 3.1.1基础换填区域分布图

图一 3.2土方开挖 3.2.1图一为污水处理厂位置,换填区域根据剖面图,换填宽度 为污水厂大小两边各加3.5米,开挖深度约 7 米,局部达到 米甚至更深。 3.2.2开挖边坡拟按1:0.75放坡,实际放坡坡度根据现场实际情况再定。 3.3换填材料为片块石,换填工序为70cm片块石上铺10cm填土碾压,片块石与土比例约为8.5:1.5 3.3.1.测量放样 根据现场实际情况,放出软基处理地段各特征点(起点、终点桩号,两侧宽度),并复核处理面积与原地表标高。画好平面图,经监理工程师认可后,方可进行开挖施工。 3.3.2.基底清理

土方开挖换填专项施工方案(1)

施工方案审批表 目录 目录 (1) 一、编制依据 (2)

二、编制原则 (2) 三、···································工程概况 2 四、实施方案 (3) 一)、施工管理及流程 (3) 二)、施工工艺及施工方法 (3) 五、施工资源计划 (5) 六、质量保证措施: (5) 七、安全保证措施 (7) 八、人员、材料、设备措施 (7) 九、临时供电施工图(附图) 一、编制依据 1、业主提供的详细地质勘查报告。 2、设计图纸。 3、各部门有关质量、安全、文明施工、规范管理及环境保护等方面的管理文件。 4、我公司人员优势、技术装备、财务能力、资金状况等综合情况及可调用到本工程的各类资源。 5、我公司从事类似工程项目施工所积累的丰富的施工、管理经验和成熟技术和施工方法等。 二、编制原则 1、严格执行设计文件和设计标准;确保本合同段工期、质量、安全、环保、文明施工等各方面目标的实现; 2、认真、充分研究施工环境,妥善解决施工生产与各方面关系协调,制定安全可靠、经济合理的施工程序和施工方案; 3、合理组织平行、交叉、流水作业,提高机械化施工程度,力求均衡生产; 三、工程概况 1、工程简介: 工程名称: 建设单位:

设计单位: 监理单位: 2、现场概况: 本工程项目场地位于***********区,工程为**************,工程地处******************。建筑为****钢架混凝土框架结构,建筑高度:****m。建筑面积:********m,为多层公共建筑。 3、根据地勘报告和土方开挖情况,该场地开挖范围和原设计开挖深度内土方均属杂填土,经建设、设计、监理、施工单位研讨决定基础土方开挖采用大开挖,并将鱼塘及超深部位用底部用砂石换填。。 4、本方案为基坑开挖换填专项方案,基坑底从自然地面下开挖深度平均为5米,级配沙砾换填由*****。 5、因该工程基坑较深,地表施工荷载力值过大,暴露时间长。为防止边坡滑坡、坍塌等安全事故发生,故采取基坑边坡喷锚支护。砂浆喷锚支护厚度不低于8cm厚。 四、实施方案 一)、施工管理及流程 根据现场的实际情况,机械选用挖掘机,从上至下、自西南向西北方向进行。在施工过程中,一边开挖,一边专人进行防护、边坡、邻近建筑的观测,确保施工安全。在开挖基坑时遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则进行开挖。开挖时应对平面控制桩、水位点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等随时进行经常性检查。挖至埋深水位设计标高时,开始降水。为了保证换填部分地基承载力与单位荷载,换填的基坑开挖后,必须及时验收,及时换填砂石料。杜绝开挖后的基坑因下雨浸泡或因地下水渗出浸泡而影响质量,对根据现场实际情况,考虑运输和施工方便,换填从西南开始,依次按照横向和纵向方向向东北进行。 由项目经理组织相关人员、机械进行快速施工。开挖完成后立即计算出所需砂石数量。同时,通知质监、地勘、设计、监理、建设以及业主代理单位的有关人员到施工现场检查验收并完成计量,必须以最快速度完成所有开挖、换填工作。 二)、施工工艺及施工方法 1.施工准备 1)土方开挖施工准备: a、测量人员根据设计院提供的控制坐标点及高程基准点建立施工控制网,控制点用木桩,并在木桩上钉圆钉作为标记,确定开挖边线。 b、人工清除开挖范围内的杂物及其他障碍物,并根据监理工程师指示合理存放弃渣料、记录工程量。 c、边坡开挖前,按施工图纸要求开挖并完成边坡上部施工,边坡开挖过程中,在基坑周边留设降水井,避免边坡稳定范围内积水和对开挖成型的边坡的侵蚀。 d、开挖严格按自上而下分层进行,严禁采用倒悬开挖方法。 e、做好邻近建筑的标高和水平位置原始记录。 2)砂石及沙砾换填施工准备 (1)材料要求: a、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。

义乌斜抛撑施工方案

义乌吾悦广场工程 φ609×16钢管斜抛撑支护施工方案 编制: 审核: 批准: 义乌晟元集团有限公司 二〇一六年玖月十日

一、工程概况 拟建的义乌吾悦广场斜抛撑支护工程位于2#、3#地块,基坑西侧为现有道路,北侧为交通主干道江东东路,南侧为交通次道。2#地块建筑±0.000相当于绝对标高 +68.700m,3#地块建筑±0.000相当于绝对标高+66.600m。场地平均绝对标高,基坑东侧场地标高按+65.000m,南侧、西侧场地标高为+67.000m~+68.500m,基坑北侧场地标高+67.000m~+65.000m。主楼与地库均设置地下二层,基坑开挖深度约8.15~10.4m,基坑开总面积约13130m2,总周长620m。本次采用斜抛撑围护结构的范围处在2#、3#地块的南侧,采用2.5米~4米以下采用钻孔灌注桩结合斜抛撑的形式。 钻孔灌注桩桩径Φ1000,桩顶设置钢筋混凝土压顶冠梁(1200×800),冠梁中心标高2#地块东南66.7米,西南67.2米;3#地块南侧为65.7米。桩顶向下2.5米~4米设置腰梁,φ609×16钢管斜抛撑一端撑在腰梁预埋板上,另一端钢管抛撑撑在底板钢筋混凝土支座上。腰梁中心标高2#地块为64.3米;3#地块南侧为62.2米。斜抛撑之间间距约7~8米,长度约11米~13米,钢斜抛支撑共29根,重约129吨。钢支撑加预应力500KN。 本围护基坑根据后浇带位置尺寸分若干块浇筑形成,因此就划分成若干块个区域进行开挖(根据甲方要求),每个区域均采用中心岛开挖方式施工,基坑的南侧进行留边放坡,以混凝土腰梁顶标高为基准,放约3米平台后,向下开挖2米~2.3米,按1:1坡度向基坑内侧放坡。挖至标高后再放2.5米二级平台,再向下开挖至基底标高,按1:0.5的坡度放坡。基坑内地下室底板浇灌分区、分层形成,强度达到80%后,分区、分层进行周边预留土台处斜抛撑的安装及抛撑底土方的开挖,(根据圈梁上预埋板及底板上的预埋板位置确定)最后将地下室底板继续延续浇筑到围护桩周边。待地下室底板传力带达到设计强度的80%后,拆除斜抛撑。 二、施工前准备 1、仔细熟悉图纸和了解设计意图,对施工图进行自审和深化,并提出相应的支撑节点措施。 2、按要求编制施工方案,落实各项技术措施。 3、支撑施工人员进场,登记、办齐施工人员“二证”,落实安排好施工、生活设施,做到文明施工。 4、开施工人员的安全技术交底会议,进行三级安全教育。

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

软基换填处理施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

软基处理施工方案 一、编制依据 1、海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)工程《公路工程施工合同》(包括《施工招标文件》和《施工投标文件》); 2、中交公路规划设计院有限公司《海南省中线海口至屯昌高速公路两阶段施工图设计》。 3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 4、《公路土工试验规程》(JTG E40-2007); 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004); 6、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 7、《工程测量规范》(GB 50026-2007); 8、海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)工程指挥部有关指示函。 二、工程概况

海南省中线海口至屯昌高速公路(屯昌段)A标段路线起点桩号为K57+400终点桩号为K65+600,全长8.2公里;沿线分布大小,深浅不等的水田、水塘、湿池,其表层为厚度不等的淤泥。其土层处于饱和、流塑状态;强度低,对路基的稳定及整体刚度存在着不利的因素。依设计文件,对于水田和湿地淤泥的路段,采取清除腐殖土或淤泥,回填碎石土及水泥搅拌桩+砂砾垫层的方法进行处理。其主要工程量如下:挖淤泥16.2万m3,换填碎石土16.2 m3及砂砾垫层0.31万m3,粉喷桩21348m。具体工程数量见下表: 软基处理工程数量表

三、施工方案

(一)换填碎石土方案 1、施工准备 ①施工便道 在软基处理前,先进行施工便道的准备,以便非适用性材料的外运和回填材料的内运。 ②弃土场 弃土场位于K57+800右侧、K60+700右侧700米处及K63+000右侧处,由原有道路及新开便道可以到达。 2、施工组织及工期安排 计划组织3个路基施工队共200余人,分区分段负责施工,为加快施工进度,即对全标段内各工区同时施工,单个工区内对开挖的软基段须集中力量逐段逐块及时完成挖泥和回填施工,避免正在处理的软基段受雨水浸泡等影响,确保软基处理彻底及其质量。 计划工期:2010年9月25日—2010年12月30日,总工期90天。 3、施工放样 根据软基换填处理原则:①当填方高度大于3m时,处理范围至坡脚线外2m;②当填方高度小于3m时,处理范围至坡脚线外1m。对软基开挖线进行测量放样。 4、施工工艺(软基换填施工工艺流程见框图1) 软基处理施工工艺框图1

地基基础换填施工方案

地基基础土石方换填施工方案 一、工程概况 1、环彬·白帝天下滨江路北侧商业、洋房工程拟建场地位于奉节县永安镇林家台。本项目建设单位为重庆环彬房地产开发有限责任公司,设计单位为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司,地勘单位为中铁工程设计院有限公司,监理单位为重庆中泰工程监理有限公司,施工单位为重庆市轩园建筑工程有限公司。本次施工拟建建筑物为洋房部分为7+1层、商业三层、车库一层,地基基础采用强夯法处理,即两遍点夯加两遍满夯进行处理,强夯面积约18000多㎡。 2、场地地质条件:场内地层主要有第四系全新人工素填土、冲洪积粉质粘土以及碎石土,下伏基岩为三叠系中统巴东组泥岩和泥灰岩。 二、地基基础局部换填处理前提情况 2013年12月6日,在对18#商业北侧80米×32米范围进行第二遍点夯,夯击10个点位后发现:按照3000KN.m夯能,夯4-5击,未达到收锤标准时,夯坑深度都在2.6m-3m以上,且收锤困难,夯坑周围隆起较大,最高至0.8m。随后,在夯坑中填筑中风化填料后继续夯击,6击后,夯坑深1.8m,周围隆起0.4m,其夯击数与夯沉量仍然达不到设计要求和收锤标准。赓即,我方通知业主、地勘、监理单位代表现场查看。 经业主单位林世德、林仕荣、严工,地勘单位薛相国,监理单位邹方军及施工单位技术负责人现场查看后,决定用挖机向下深挖,以

探查下层的土质情况。挖至高程174.6(深3.5m)后观察发现:其土呈软泥状,含水率大,有明显水浸泡的特性。初步分析,本施工区域紧邻朱衣河北侧,受三峡水库175米水位影响,长江水渗透后长时间浸泡,使得原回填土含水率过大,土质变为软泥土,无法承受强夯能量。 2013年12月6日中午,建设单位相关领导召开现场办公会,会议决定:根据现场实际情况,为确保工程质量,对土质软弱部位作局部土石方换填处理。会上,要求施工单位按照设计要求的填料质量及换填的相关施工工艺,保质保量完成局部换填的施工任务。 三、换填施工准备 1、确定换填的具体范围 根据已发现的软弱土层位置,向其四周呈放射状用强夯机探测,以确定大致范围。开挖后根据现场土层情况,由地勘单位、建设单位、监理单位代表现场确定具体换填范围。 2、确定换填的深度 以现场软土层深度为依据,按2m深度开挖,然后根据现场实际情况,再具体确定换填深度。 3、高程及范围测量 用水准仪测出需换填部位的地貌高程,用全站仪测出换填范围边线坐标,为最终确定土石方换填的工程量作依据。 4、换填施工机械准备 本工程地基基础强夯工期紧,且土石方换填工程量较大,为不影

土方开挖换填施工方案

南票渔山新区C区 20#21#30#31#32#33#住宅楼土方开挖与换填施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工工艺流程 (3) 第四章主要施工方法 (4) 第五章进度计划 (5) 第六章开挖与换填施工质量控制 (6) 第七章安全、文明施工措施 (7) 第八章人员及设备配置 (8)

第一章编制依据 施工验收过程所采用的规范、规程及标准如下: 1、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB T202-83) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 6、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 8、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011) 9、《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008) 10、《土方试验方法标准》(GB/T50123-1999)

第二章工程概况 1、地理位置 本工程位于葫芦岛市打渔山园区,南边临海,东边紧挨着入海口,地理坐标为X=4522061.002,Y=581153.268,H=4.88,本区地貌单元为海滩,经人工回填,地势较为平坦。 2、工程地质情况 本工程岩土深度范围内按成因、岩性及工程地址性质,由上至下分6个主要工程地质层,1个亚层,各层岩性及特征描述如下: 素填土:黄褐色,稍湿,松散,主要由碎石组成,偶见大块石。碎石、块石的母岩成分为中风化页岩及中风化花岗岩、砂岩,粒径一般150mm-300mm,最大达1500mm,层厚1.00m-4.00m. 淤泥:灰黑色,软塑,具有腥臭味。层厚0.70m~4.00m,层顶标高-0.46m~2.46m. 粉质粘土:黄褐色,可塑,刀切面光滑,中等韧性,要震无反应,层厚1.70m~5.70m,层顶标高-1.57m~-3.43m. 砾砂:黄褐色,中密-密实,湿-饱和,颗粒级配良好,分选性差,粒径大于2mm的颗粒占总质量的30%。揭露厚度4.70m~16.60m,层顶标高-7.98m~-2.28m。 细砂:黄褐色,中密~密实,湿~饱和,颗粒级配良好,分选性差。层厚0.70m~2.00m,层顶标高-3.96m~-3.20m. 全风化岩泥:黄褐色,岩芯呈泥状,愿岩结构不清。改层分布于整个场地,揭露厚度0.80m~3.10m,层顶标高-20.00m~14.45m。 强风化泥岩:黄褐色,岩芯呈泥柱状,泥质结构,块状构造,该层分布于场地南侧,揭露厚度1.50m~8.00m,层顶高程-24.10m~-15.45m。

相关文档