文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷灭火系统施工方案

七氟丙烷灭火系统施工方案

七氟丙烷灭火系统施工方案
七氟丙烷灭火系统施工方案

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

第一章工程设计依据

1、设计依据:

GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》

GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》

GB50116-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

页2第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

第二章气体灭火系统施工

第一节七氟丙烷气体介绍

1、特点:

⑴无色、无味、不导电、无二次污染

⑵清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高

⑶对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短

2、灭火机理:

⑴捕捉自由基、终止引起火焰传播的反应链

⑵液态到气态,吸收大量的热,达到冷却降温的作用

3、对人体的危害:

⑴不良反应浓度(NOAEL)值为9%

⑵有毒性反应的最低浓度(LOAEL)10.5%

⑶而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。

4、火灾的类别(能有效扑灭A、B、C类火灾):

⑴A类——固体表面火灾

⑵B类——液体火灾或可熔化固体物质火灾

⑶C类——气体火灾

5、灭火系统的分类:

页3第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

6、普通规定:

⑴气体灭火系统施工前应具备下列技术资料:

⑵设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。

⑶容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监

督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。

⑸系统中采用的不能复验的产品如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

⑹气体灭火系统的施工应具备下列条件:

1) 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。

2) 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。

第二节气体灭火系统

1、施工前准备:

⑴在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系统组件及主要材料齐全,规格,型号,品

种等合设计,及规范要求。

⑵组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场.安排好操作面及临电等的安装。

2、施工工艺:

⑴一般要求:气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程,

及时填写各种施工记录。

⑵灭火剂贮存的瓶安装:

1) 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防护区。

2) 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。

3) 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。

4) 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。

⑶集流管制作安装:

1) 集流管外表要涂为红色。

2) 集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。

⑷高压软管和单向阀安装:安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不

得将密封材料挤入管内;单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。

⑸选择阀安装:

1) 选择阀操作手柄应在操作面一侧,采用丝接的选择阀,其支管道连接采用活接头。

2) 选择阀上应标明其防护区的名称。

⑹管道施工:

页4第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

1) 管材及管件应等合设计及规范规定镀锌管道不宜焊接,与组件连接部位需采用法兰时;应进

行二次镀锌。

2) 管道穿越墙壁及楼板时应加套管。

3) 管道固定应牢靠套齐,吊间距应等合下表规定:

公称直径mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100

最大间距m 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3

4) 管道末端喷嘴处应有支架固定,支架与喷嘴距离应小于500mm。

5) 管道应加防晃支架。

6) 管道三通接口应水平安装。

⑺管道吹扫及试验:

1) 管道安装完毕后应进行气压强度试验及严密性试验,试验压力为8mpa.保压

5min。

2) 管道吹扫宜采用压缩空气;吹扫时末端气流过度不小于20m/s 用白布检查,直至无杂物。

⑻喷嘴安装:喷嘴安装应逐个核对其型号、规格、喷孔方向、并符合要求。

⑼调试:系统安装完成后应采用高压氮气进行模拟试验.看气体从喷嘴喷出,有关控制阀工作正常,

信号正确。

3、系统组装图:

4、配件组成图:

页5第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

第三节消防报警及联动系统

1、施工准备及施工工艺:

⑴管道安装:

1) 电线管采用JDG钢管

2) 电线管固定支架宜为1.5m---2.0m,且接头两端及拐弯处必须有支吊架。

3) 明装电线管煨弯时弯曲半径宜不小于管外径的6倍且不能有折皱或裂缝。

4) 电线管拐弯或超过30m时宜设过线盒。

5) 电线管应作为按地保护。

⑵导线敷设:

1) 导线规格型号符合设计及规范要求。

2) 电线接头应焊锡,且焊缝应饱满,光滑。

3) 由顶棚内引向接线盒的导线应穿金属软管,不应有祼露部分。

4) 不同电压等状,不同电流的导线不得穿在同一根管内。

⑶设备安装:

1) 控制器,声光报警,按钮及探测器规格型号应符合设计及规范要求。

2) 点型火灾探测器安装位置应符合规范要求。

3) 报警按钮安装高应宜为1.5m,且安装牢固不得倾斜。

4) 控制器墙上安装时,其底面距地不宜小于1.5m,安装应牢固,平直并可靠接地。

⑷系统调试:

1) 设备安装完后与主机连接完成进行系统调试。

页6第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

2) 调式应对每个探测器逐个寻检,其动作应准确无误。

3) 系统联调时应保证其功能完全达到要求,并能正确传出信号。

2、气体灭火控制及联动:

⑴自动启动方式:

1) 系統在上線的狀態下,控制主机按钮选择为自动状态。

2) 或啟止盒转换按钮处于自动状态。

3) 復合火警:火焰偵測器和溫感共同動作(兩者不分先后順序)。

復合火警警铃鸣响氣體釋放

⑵手动启动方式:火災發生時,控制主機不能自動啟動滅火,此時可人為啟動控制主機上的緊急啟

页7第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

動按鈕或將啟止盒調至啟動狀態(啟動對應區域的緊急啟動按鈕)

1) 作業說明:

⑶机械应急启动方式:火災發生時,自動啟動方式和手動啟動方式均不能使用時,采

取的直接動作啟動鋼瓶而達成啟動系統滅火的方式

页8第

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案

第四节系统组件检查

1、气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系

统组件进行外观检查,并应符合下列规定:

⑴系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

⑵组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

⑶铭牌清晰,组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤;

符合国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(1999年版)的规定。

⑷气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合下列规定:

⑸灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的

1.5%。

⑹灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。

2、在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:

⑴电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求;通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动

要求,且动作灵活无卡阻现象。

⑵气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。

⑷气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。

3、系统主要部件的功能及作用:

⑴箱体:箱体是用来固定灭火剂贮存容器,启动瓶控制器等部件的,箱体底部有地脚螺栓,供固定

设备用;箱体部有进线孔,供外部设备进线用。

⑵火灾感烟探测器:火灾感烟探测器是带编码的感烟探测器,采集现场的烟雾参数,通过传输线向

控制器反映烟雾浓度的数据,控制器对其进行处理,从而准确地实现火灾的探测及报警功能(本

装置不含此件,需另配件)。

⑶火灾感温探测器:火灾感温探测器采用温敏元件为传感器件,可根据要求设定报警温度值,对现

场温度进行探测,并将信号放大,经传输线传至控制器,由控制器进行处理,确认现场是否存

在火警(本装置不含此件,需配套)。

⑷探测器底座:探测器底座用于安装烟感或温感探测器。

⑸紧急启停控制盒:能在人工确认火灾后按下控制盒紧急启动按钮,手动输入火警信号,以使灭火

控制器发出灭火指令,实施灭火;或在灭火控制器发出火警信号后,若现场无火警,则在延时

时间内,按下控制盒内的紧急停止按钮,停止控制器向电磁阀发出灭火指令。⑹放气显示灯:放气显示灯安装在灭火区入口处,当现场发生火灾正在实施灭火时,放气显示灯闪

亮,警示人们该区域正实施灭火。

⑺声光报警盒:声光报警盒应安装在灭火区内,当现场发生火灾时,发出火警声响,并伴有光信号

页9第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

显示,提醒现场人员迅速撤离。

⑻灭火剂储瓶:灭火剂储瓶采用高压气瓶,容积按设计图纸要求配制;灭火剂储瓶用来储存灭火剂;

灭火储瓶的维修和保养可参照国家劳动局《气体安全监察规程》执行。

⑼启动瓶:启动瓶采用高压气瓶,是用来贮存启动气体,启动气体为氮气。

⑽电磁阀:电磁阀安装启动瓶头阀上,发生火灾时,控制器发出灭火命令,打开电磁阀,启动气体

通过启动管道去打开灭火剂瓶头阀,释放灭火剂;灭火装置于保护区外时,也可以拔掉电磁阀

上的保险片,按下电磁阀上端手动按钮,实行机械应急手动灭火。

⑾瓶头阀:瓶头阀安装于灭火剂储瓶上,用于密封瓶内的灭火剂;发生火灾时,启动气体将瓶头阀打

开,将灭火药剂释放到保护区,实施灭火;注:正式使用前,不得装上瓶头阀上,用来喷射灭火剂。

4、系统安装调试及使用:

⑴装本装置就位于预先设计的位置。

⑵将装箱时拆下的立管及喷嘴装在容器阀上,连接处要牢固密封。

⑶确认模拟报警后中心控制器能有DC24V电压输出给电磁阀;如本装置自带报警控制器,由按说

明书中调试并将所有联动接好,检查线路是否正确;电磁阀暂时不装在启动瓶上。

⑷将电磁阀接通DC24V/1A电源,观察是否动作,并动作有力。

⑸打开压力表确认压力是否正常,必要时对照铭牌上的参数,称重检验瓶内灭火剂重量是否亏损。

⑹待电控系统验收合格后再将本装置全部装好开通。

⑺投入使用后,非专业人员不得随便打开箱门,或乱放其他物品。

⑻保护区内无人时,应将选择开放在自动位置。

5、系统维护与保养:

⑴维修保养人员,必须熟悉本装置的性能结构及工作原理(厂家可以培训)。

⑵每天对本装置巡视一遍,观看其是否正常。

⑶每3个月检查一次灭火器并启动气体储瓶的压力,当压力下降超过设计值10%时要予以补充。

⑷每年进行一次整体功能调试,从报警信号输入电磁阀动作均应正常。

⑸每年检查灭火剂重量一次,灭火剂净重减少5%以上应予以补充。

⑹每八年检查灭火剂贮瓶及启动瓶有无腐蚀和机械损伤,并做一次水压强度试验,合格后方再继

续使用。

⑺本装置启动应用后,应及时更换启动膜片、充气及灭火剂,并重新使各阀复位,重新提示报警

控制器。

⑻维修保养中如发现问题,请直接与本公司联系。

6、系统注意事项:

页01第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

⑴本装置在发出报警后灭火剂释放之前所有人要撤离现场;灭火完毕后要将废气排掉,通风方可

进入现场。

⑴本装置应由经过培训的专业人员负责。

⑵本装置在交付使用前和拆卸保养过程均不得装上开启杠杆,以免误喷。

⑶更换膜片,或部件时必须与厂方取得联系,不得随意更换。

⑷本装置在搬运过程中应直立方向上,并防止碰撞震动。

⑸无关人员不得乱动本装置,以免发生意外。

第四章工程设计范围

第一节设计内容根据工程平面图

1、变压器房、专用配电房、公共配电房、变压器房、高压配电房、柴油发电机房及储油间进行七

氟丙烷灭火系统工程设计及计算,具体详如下气体灭火系统管网平面图。

2、设计灭火方式:各防护区采用全淹没灭火方式。

3、设计条件:

⑴防护区海拔高度系数取1。

⑵系统的设计温度为20℃。

⑶灭火剂储存容器氮气增压压力采用二级(4.2+0.1MPa,表压,20℃)。

⑷设计喷嘴出口压力不小于0.7MPa。

页11第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

⑸保护区的有关参数。

⑹采用组合分配及单元独立系统进行分区保护。

⑺保护区为独立封闭空间;

⑻保护区平时环境温度与自然环境温度近似。

第二节设计说明

1、系统说明:

⑴系统构成:本系统由火灾自动报警系统、气体灭火系统设备及灭火剂输送管道组成。

1) 火灾自动报警系统包括火灾探测器、气体灭火控制器、消防警铃、声光报警器、紧急启

停按钮、放气指示灯及系统布线。

2) 气体灭火系统设备包括灭火剂储存装置、电磁驱动装置、连接软管、集流管、

安全阀、

单向阀、选择阀、控制气管、瓶架、压力信号器、喷头。

3) 灭火剂输送管道包括高压内外镀锌无缝钢管及管道部件。

⑵系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

1) 自动启动:灭火控制器设置在自动状态时,若某防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防

护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一

火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信

号;随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或产生烟雾),另一回路的感温(或感烟)探测

器动作,向灭火控制器送入另一个火警信号,灭火控制器立即确认发生火灾并发出复合火灾

警报信号及联动信号(关闭送排风装置和防火阀、防火卷帘等);经过设定时间的延时,灭火

控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂经输送管道施放到该防护区实施灭火;灭火控制器接

收到压力信号器的反馈信号后显亮防护区门外的放气指示灯,避免人员误入;气体灭火控制

器可设置在手动状态下,在火灾发生时只发出火灾警报信号而不产生联动。

2) 手动操作:在值班人员确认火警后,按下灭火控制器面板上或现场的紧急启动按钮可马上

启动灭火系统;在灭火剂喷放前按下灭火控制器面板上或现场的紧急停止按钮,灭火系统

将不会启动喷放。

3) 当自动启动、手动启动均失效时,可进入气瓶间实施机械应急操作启动灭火系统。

2、根据防火保护区的结构特点实行保护:

⑴要对变压器房、专用配电房、公共配电房、变压器房、高压配电房、柴油发电机房及储油间实

行保护;本次设计采用柜式七氟丙烷气体灭火系统对机房进行保护。

⑵其中变压器房储气瓶充装气体为269.77Kg,公共配电房为182.87Kg、变压器房为114.46 Kg、

高压配电房为143.31Kg、柴油发电机房为197.67Kg、储油间为16.64Kg。

页21第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

⑶根据《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ01-75-2003 的规定,柴油发电机房和储

油间的设计灭火浓度都为9.0%,喷射时间为10s,浸渍时间为10min。

⑶七氟丙烷灭火系统储瓶柜设在气瓶间房内,具体如七氟丙烷系统火灾自动报

警平面布置图。

⑷结合本工程的特点,本次设计的七氟丙烷灭火系统为柜式单瓶组合无管网式。

3、灭火方式本设计采用全淹没灭火的灭火方式,即在规定时间内向防护区喷射一定浓度的七氟丙

烷灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区,此时能将其区域里任何一部位发生的火灾扑灭。

页31第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

4、系统设计参数如下表:

保护区名称专用配电房公共配电房变压器房高压配电房发电机房储油间5.90 5.80 5.80 5.80 5.80 计算层高(m) 5.80

保护区面积(m) 34.27 47.27 43.73 3.98 27.37 64.51 2容积(m) 158.75

198.77 274.17 23.08 253.63

374.16 3防火区最低环境温度℃20

海拔高度修正系数1.000

灭火设计浓度(%) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

182.87 (kg) 143.31 114.46 197.67 16.64 269.77 设计用量225.00 300.00 150.00 150.00 225.00

储存用量(kg)

3 瓶3 2 )

4 气瓶配制数量(2

10 10 10 10 10 喷射时间(S)

10

抑制时间20 (min) 10 10 10

75.00(kg/瓶))

充装率(kg/m充装量3833.33

(mpa) 储瓶压力4.2

(L) 储瓶规格90

0.130 (m泄压口面积0.097 0.065

0.065 0.097 ) 24 (4

1

个)喷头数量2

2

2

: 5、各专业接口建筑:⑴1) 各防护区应是封闭良好的防火空间,门应向外开启并能自动关闭,疏散出口的门必须能从防

护区内打开。

2) 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围

护结构及门、窗承受内压的允许压强不应低于1200Pa。

3) 气瓶间宜设在专用封闭房间内,荷载不应低于800Kg/m,耐火等级不应低于二级,并应有直2接通向室外或疏散走道的出口,门应为甲级防火门且向疏散方向开启。室温应为0℃-50℃,

并应保持干燥和良好通风,避免阳光直接照射。

4) 防护区的泄压口宜设在外墙上,并应位于防护区净高的2/3以上。

⑵电气:

1) 低压配电系统应为火灾自动报警系统提供消防电源。

2) 气瓶间内应设消防电话和应急照明灯;防护区的疏散通道与出口应设应急照明与疏散指示标

志;防护区的入口处应设防护区已采用七氟丙烷灭火系统防护的标志牌。

3) 设在地下、半地下或无可开启窗扇的气瓶间,以及无窗或固定窗扇的防护区应设机械排风装

置,排风口宜设置在下部并应直通室外。

4) 各防护区的火警信号和灭火剂喷放信号及系统故障信号应发送到消防控制中心的联动控制

页41第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

柜,并使消防联动系统能在喷放灭火剂之前关闭该防护区内的空调、通风机及通风管道中的

防火阀等设备。

⑶安全要求:

1) 防护区入口处应设灭火系统防护标志。

2) 防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口。

6、系统安装:

⑴火灾自动报警系统:

1) 火灾自动报警系统的设备布置应按《火灾自动报警系统平面布置图》进行,不得随意更改。

2) 火灾自动报警系统的布线应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定;绝

缘导线采用ZR-BV1.5mm,敷设方式MT(穿电线管敷设)/MR(金属线槽敷

设)/CP(穿金属软管2敷设),敷设部位WS(沿墙面敷设)/CE(沿天棚或顶板面敷设)/SCE(吊顶内敷设)。

3) 火灾探测器的安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。

4) 紧急启停按钮应安装在防护区门外的墙上距地(楼)面高度1.3~1.5m处,安装应牢固并不得

倾斜。

5) 消防警铃和放气指示灯应安装在防护区门外正上方的同一水平线上,间距一般是10cm;声

光报警器一般装在防护区门内的正上方或防护区内显眼、无遮挡的位置,以便灭火剂喷放前

提醒人员尽速撤离。

6) 气体灭火控制器安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,安装应牢固并不得倾斜;

安装在轻质墙上时,应采取加固措施;引入控制器的导线应符合《火灾自动报警系统施工及验

收规范》的规定。

7) 系统接地应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收

规范》的要求。

⑵气体灭火系统设备:

1) 气瓶间内系统设备的布置可根据现场实际情况作适当调整,但应符合国家标准《气体灭火系

统施工及验收规范》的规定。

2) 灭火剂储存装置的安装应符合下列要求:储存容器上的压力指示器应朝向操作面,安装高度

和方向应一致;储存容器正面应标明灭火剂名称标志和储存容器编号;储存容器的支、框架

应固定牢靠,并做防腐处理。

3) 集流管安装应符合下列要求:安装前应检查内腔确保清洁;应在支、框架上固定牢靠并作防

腐处理;泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

4) 选择阀的安装应符合下列要求:操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采

页51第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

取便于手动操作的措施;采用螺纹连接的宜在与管道连接处采用活接头;应设置标明防护区

名称或编号的永久性标志牌并应将标志牌固定在操作手柄附近。

5) 电磁驱动装置的安装应符合下列规定:电气连接线应沿储存装置的支、框架或墙面固定;驱

动气瓶的支、框架应固定牢靠,并作防腐处理;驱动气瓶正面应永久性标明驱动介质的名称

和对应防护区名称或编号;气动管道布置应符合要求,平行管道或交叉管道之间的间距应保

持一致;气动平行管道宜采用管夹固定,管夹的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设一个管夹。

⑶灭火剂输送管道:

1) 灭火剂输送管道的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改。

2) 灭火剂输送管道应采用无缝钢管,其质量应符合国家标准GB/T8163《输送流体用无缝钢管》

的规定并应内外镀锌,规格应符合下表规定:

公称公制(mm) 15 20 25 32

40 50 65 80

100 125 150直径英制6

4

2

5

(in) 1/2 3/4 1 2-1/2 3 1-1/4 1-1/2

(mm)

壁厚外径×168*8

22*3.5 27*3.5 34*4 42*4 48*4

60*4.5 76*5 89*5 114*6 140*8

3) 灭火剂输送管道的布置见《管网系统平面布置图》,管道沿梁底吊架固定或沿地(楼)面支架

固定(地板下),管道、管道部件及喷头的安装应符合国家标准《气体灭火系统施工及验收规

范》的要求。

4) 灭火剂输送管道的吹扫、试验和涂漆:

①应采用空气或氮气作气压强度试验,试验压力为6.4Mpa,试验时必须采取有效的安全措

施;进行强度试验时应先以0.2MPa压力预试验,试验合格后再逐步缓慢升压至3.2MPa,

无发现异状或泄漏再继续按0.8MPa逐级升压,每级稳压3min直至6.4MPa后保压,检查

管道各连接处应无明显泄漏,目测管道应无变形。

②气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为5.3Mpa;试验时应以不大于

0.5MPa/s 的升压速率缓慢当升压至5.3MPa,关断试验气源后3min 内压力降不应超过

0.5MPa,且用涂刷肥皂水的方法检查管道连接处,应无气泡产生。

③灭火剂输送管道应在水压强度试验合格后或气压严密性试验前进行吹扫,吹扫管道可采

用压缩空气或氮气;吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直

至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

④灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆;在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,

可涂红色油漆色环;每个防护区的色环宽度应一致,间距应均匀。

7、控制方式:

⑴自动控制:当某防护区感烟(或感温)探测器报警时,火灾报警控制器发出指令,该区警铃发

出报警声;若同时出现感温探测器、感烟探测器报警信号时,该区声光报警器发出声光报警,

页61第

燕晗山苑七氟丙烷灭火系统施工专项方案

同时停止通风设备(空调),切断非消防电源,火灾报警控制器进行30秒延时,延时结束后

向气体灭火装置发出灭火指令,气体灭火装置启动电磁启动阀,打开瓶组瓶头阀释放灭火剂实

施灭火;此时火灾报警控制器接受压力开关动作反馈信号,同时防护区门口放气灯点亮,

通知保护区正在放气灭火,人员勿入,消防中控室显示该防护区已释放灭火剂的信号。

⑵手动控制:在防护区有人工作或值班时,气体灭火控制器的控制方式选择“手

七氟丙烷施工方案(参考模板)

气体灭火系统施工方案 1、施工内容 气体输送管道安装,自动灭火监控设备安装,气瓶间设备安装,气体灭火系统调试。 2、气体灭火系统施工工序 人员及设备、材料、机具进场-----气体灭火系统监控线路敷设-----气体灭火系统管道支架制作安装-----穿线及线号标识-----气体输送管 道安装、试压及吹洗------气体灭火监控设备安装-----气瓶间设备安装 ----气体灭火系统调试-----预验收-----消防验收 3、气体灭火系统施工工艺 系统调试管道支吊制作安装架 管道吹扫喷嘴安装灭火剂储瓶安装 集流管制安选择阀安装 4、气体灭火系统施工准备 4.1气体灭火系统施工前应具备下列技术资料 4.1.1设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 4.1.2容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂 合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管 道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 4.1.3系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的 同批产品检验报告与合格证。

4.2气体灭火系统的施工应具备下列条件 4.2.1防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 4.2.2系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 4.2.3系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 4.3 系统组件检查 4.3.1 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、 喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列要求: ●系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 ●组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 ●组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法 兰密封面无损伤。 ●铭牌清晰,其内容符合相应的现行国家或地方标准的规定。 ●保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过 20mm。 ●气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过10mm。 4.3.2 气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力, 且应符合下列要求: ●灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充 装量的1.5%。 4.3.3 气体灭火系统安装前应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装 置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验,并应符合 下列规定: ●水压强度试验的试验压力应为系统组件设计工作压力的1.5倍,气 压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力。

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案 一、气体灭火系统施工施工准备 1、一般规定 (1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: (2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 (3)容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 (5)气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1)防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 2、系统组件检查 (1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 3)铭牌清晰,组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。符合国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的规定。 4)气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且

应符合下列规定: 5)灭火剂贮存容器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%。 6)灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。 (2)在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查,并应符合下列规定:1)电磁驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象。 2)气动驱动装置贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%。 3)气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。 3 、系统主要部件的功能及作用 (1)箱体 箱体是用来固定灭火剂贮存容器,启动瓶控制器等部件的,箱体底部有地脚螺栓,供固定设备用。箱体部有进线孔,供外部设备进线用。 (2)火灾感烟探测器 火灾感烟探测器是带编码的感烟探测器,采集现场的烟雾参数,通过传输线向控制器反映烟雾浓度的数据,控制器对其进行处理,从而准确地实现火灾的探测及报警功能。(本装置不含此件,需另配件) (3)火灾感温探测器 火灾感温探测器采用温敏元件为传感器件,可根据要求设定报警温度值,对现场温度进行探测,并将信号放大,经传输线传至控制器,由控制器进行处理,确认现场是否存在火警。(本装置不含此件,需配套)

七氟丙烷灭火系统维护保养

七氟丙烷灭火系统维护保养 广州鼎亚消防设备有限公司,专业生产和销售各类七氟丙烷自动灭火系统,提供专业七氟丙烷气体充装、气体灭火系统的维修和保养,免费提供七氟丙烷系统的设计预算和技术咨询。产品广泛适用于:数据中心、通信中心、计算机房、各种控制中心、档案馆、图书馆、发电站、高低压变配电间、银行、地铁、机场等重要场所的消防保护。 七氟丙烷灭火系统维护保养方法介绍 1.储气瓶,驱动瓶拆装:对所需充装的七氟丙烷储气瓶及氮气驱动瓶包括每瓶气瓶上的阀件和阀驱动装置进行拆卸;拆卸下来的空瓶运输到气体生产厂家进行重新充装;运回充装好的气瓶重新安装到位;对瓶组重新调试,恢复正常工作状态。 2.气瓶运输途中的保护:采用PVC泡沫包装气瓶,避免气瓶在运输过程中造成损坏。 3.维修充装措施: (1)按要求重新充装七氟丙烷灭火剂(HFC-227ea)。

(2)按要求重新充装驱动瓶N2氮气。 (3)检查压力讯号器活塞是否复位。 (4)阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态。 (5)更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态。 (6)检查单向阀是否复位。 (7)瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证。 (8)按要求重新安装到位,设备固定牢靠,所有连接部件高压管,启动管连接处,必须安装正确,确保密封。 七氟丙烷灭火装置压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 1.保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2.保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3.检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损; 4.检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5.检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月季度维护、保养 1.检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2.逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3.逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度维护、保养

七氟丙烷灭火系统安装与施工方案

安徽大学艺术与传媒学院 文忠路校区 七氟丙烷自动灭火系统 施 工 方 案 编制人:可以填任何人 申报人:填项目经理 审批人:填工程师 施工单位:安徽同济安全技术有限公司 年月日

目录 1、设计依据 (3) 2、气体灭火系统施工准备 (3) 3、系统组件检查 (3) 4、系统主要部件的功能及作用 (4) 5、系统安装调试及使用 (5) 6、系统维护与保养 (5) 7、系统注意事项 (6) 8、调试准备 (6) 9、系统调试要求 (6) 10、自检验收方案 (7) 11、竣工验收 (8) 12、工程质量保证措施 (8) 13、工期保证措施 (9) 14、安全保证体系 (10) 15、安全生产保证措施 (10) 16、文明施工措施 (10) 17、施工组织 (12)

一、工程概况及施工依据 安徽大学艺术与传媒学院文中路校区有同济大学建筑设计院研(集团)有限公司设计。总建筑面积704平方。我公司根据设计图纸及相关规范要求。制定方案 1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 5、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 6、建设单位提供的设计数据 二、气体灭火系统施工准备 1、一般规定 (1)气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: (2)设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 (3)气体灭火储瓶、放气指示灯、红外对射探测器、紧急启停按钮、感烟探测器、感温探测器等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如七氟丙烷气体等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 (5)气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1)防护区设置条件与设计相符。 2)系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 三、系统组件检查 (1)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:1)系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 2)组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条主管主机房、电池室的负责人为七氟丙烷 (HFC-227ea)自动灭火系统的主要责任人;各科(室) 涉及与主机房工作相关联的人员为自动灭火系统的安全责 任人,实行防火安全责任制。 第二条自动灭火系统的责任人必须掌握系统的控制区 域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火器材的操 作。 第三条实行每周定期检查系统设备制度,并做好检测 记录,机房工作人员随时观察系统状况,发现异常及时处 理,确保消防设施和器材完好、有效。 第四条机房工作人员应严格遵守各种设备的操作规

程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事人承担相应的经济和法律责任。 第五条闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 第六条保障机房防火通道、安全出口的畅通。 第七条对违反安全管理规定造成安全事故者,将根据学校相关规定追究当事人责任。 七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统 使用与操作规程 1、自动控制 在保护区无人时,将气体灭火控制器内的控制方式选择开关设定在自动位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警器即发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭所有联动设

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

1.1系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置 规格参数: 1.2安装 本系的安装场所符合下 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

七氟丙烷系统施工方案

七氟丙烷自动灭火系统施工方案细则 一、工程承包方式 包施工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收。 二、质量要求 本工程质量验收结论必须达到国家消防专业工程施工质量验收规范标准,通过验收。 三、编制依据 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 四、保修期 为了更好服务客户,免费保修为一年。(不可抗力的因素除外)按中华人民共和国《建筑工程质量管理条例》和建设部颁发的《房屋建筑质量保修办法》实施。 五、施工内容及技术要求: 1、施工内容: 1.1 该自动灭火系统工程由七氟丙烷自动灭火系统装置和火灾自动报警系统组成。 1.2 气体灭火系统设备包括储瓶、电磁驱动容器阀、压力信号器、喷头、连接管路、管路附件、柜体。 1.3 火灾自动报警系统包括火灾探测器、灭火控制器、消防警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮和系统布线等。 2、技术要求: 2.1 设计图纸; 2.2 国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》。 2.3 国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。 2.4 国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。 2.5 国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。 2.6 广东海捷消防科技有限公司《气体灭火系统设计手册》。 六. 施工组织 1.机构组成 1 / 8 现场主管质安员电工班管工班 ):全面负责施工现场的统筹安排。(11.1 现场主管人 ):负责火灾自动报警系统的安装、调试。1.2 电工班(1人 ):负责施工过程的安全检查、质量检查工作。1.3 质安员(1人主要施工机具及设备计划2. 单位数量机具名称序号型号规格4 ?16 1 台冲击钻2 手电钻台 - 2 ?6?12 2 角向打磨机 3 把130mm 2 台弯管器 4 - 1 台 450mm 切割机5 1 5KW 1.6 电焊机台1 - 批7 其它工具

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷气体灭火系统 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 编辑本段简介 七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 编辑本段构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 编辑本段灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 编辑本段启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式

编辑本段应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 编辑本段七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。 1.7.3 所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。 1.7.4 管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。

七氟丙烷气体消防施工实施方案

七氟丙烷气体消防施工方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

北京SSSS服务公司消防系统施工方案

目录 一、气体灭火系统 1、施工准备 2、施工工艺 二、消防报警及联动系统 1、施工准备及施工工艺 (1)管道安装 (2)导线敷设 (3)设备安装 (4)系统调试 三、工期控制计划 四、安全措施 五、材料管理措施 六、质量保证措施

一. 气体灭火系统 根据本工程的具体情况,气体灭火采用七氟丙烷全淹没灭火系统。 1.施工准备 (1)在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系 统组件及主要材料齐全,规格,型号,品种等合设计,及规范要 求。 (2)组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场. 安排好操作面及临电等的安装。 2.施工工艺 (1)一般要求 气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程,及时填写各种施工记录。 (2)灭火剂贮存的瓶安装 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防 护区。 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一 致。 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 (3)集流管制作安装 集流管外表要涂为红色。 集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。

(4)高压软管和单向阀安装 安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不得将密封材料挤入管内。 单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。 (5)选择阀安装 选择阀操作手柄应在操作面一侧,采用丝接的选择阀,其支管道连接采用活接头。 选择阀上应标明其防护区的名称。 (6)管道施工 管材及管件应等合设计及规范规定 镀锌管道不宜焊接,与组件连接部位需采用法兰时。应进行二次镀锌。 管道穿越墙壁及楼板时应加套管。 管道固定应牢靠套齐,吊间距应等合下表规定 公称 直径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 最大 间距m 1. 5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3

七氟丙烷灭火系统介绍

七氟丙烷灭火系统介绍 1、灭火特点 1.1系统简介 七氟丙烷气体灭火系统由储存瓶、启动瓶、液流单向阀、高压软管、集流管、瓶组架、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成。 1.2七氟丙烷灭火系统参数: 系统工作压力2.5或4.2(MPa) 设计温度-20~55(0C) 系统运行/储存温度0~55(0C) 系统工作电源AC220(V)、DC24(V) 系统灭火剂喷放时间≤10s 系统启动方式电、气、机械(自动、手动、应急操作) 系统电磁启动电流0.75A 系统气动启动压力≤2MPa 系统手动操作力≤50N 1.3七氟丙烷的性质: ※灭火剂是一种无色、几乎无味、灭火后无固、液残留物,不导电的气体 ※化学分子为CF3CHFCF3,分子量为170 ※密度大约为空气的6倍 ※采用高压液化储存 1.4对环境的影响

※七氟丙烷灭火剂不会破坏大气臭氧层,在大气中的残留时间也比较短,其环保性能明显优于卤代烷“1301”。 ※七氟丙烷的毒性较低,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,并允许在浓度为10.5%的情况下使用1min。因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所。 1.5七氟丙烷优点 ※七氟丙烷是无色无味的气体,由美国大湖化学公司研究开发,是一种洁净的气态化学灭火剂 ※七氟丙烷具备1301灭火剂的众多优点,达到哈龙替代物的八项基本要求的若干项,可以说是所有被建议的代替品中的最接近的。作为新型灭火剂的第一个由美国保险商试验所检验认可;美国制造商保险协会检测认可;符合美国国家防火协会2001标准;被美国环境保护署认可为新型1301替代物;被美国计划所“重要新代替品政策委员会”批准容许适用于有人职守区域,而且无适用限制 ※七氟丙烷得到香港消防署的批准作为1301的代替品在香港地区使用。已经中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心于1996年12月检测,并获准使用※七氟丙烷不含溴和氯元素,因而对大气臭氧层无破坏作用,即ODP=0。全球温室效应潜能值GWP=2050也是比较低的。大气中存留时间要低的多。 ※七氟丙烷通过UL1508检测表明,能有效扑救A、B、C各类型火灾,能安全有效的使用在人畜占有的任何场所。 ※七氟丙烷与1301有非常相似的特性,系统硬件也极为类似,因此能与1301的控制设备兼容,相对组成系统的硬件、软件技术成熟,替代更换1301系统也极为方便

七氟丙烷灭火系统施工方案

甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 第一章工程设计依据 1、设计依据: GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 页2第 甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 第二章气体灭火系统施工 第一节七氟丙烷气体介绍 1、特点: ⑴无色、无味、不导电、无二次污染 ⑵清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高 ⑶对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短 2、灭火机理: ⑴捕捉自由基、终止引起火焰传播的反应链

⑵液态到气态,吸收大量的热,达到冷却降温的作用 3、对人体的危害: ⑴不良反应浓度(NOAEL)值为9% ⑵有毒性反应的最低浓度(LOAEL)10.5% ⑶而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 4、火灾的类别(能有效扑灭A、B、C类火灾): ⑴A类——固体表面火灾 ⑵B类——液体火灾或可熔化固体物质火灾 ⑶C类——气体火灾 5、灭火系统的分类: 页3第 甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案 6、普通规定: ⑴气体灭火系统施工前应具备下列技术资料: ⑵设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。 ⑶容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监 督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 ⑸系统中采用的不能复验的产品如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 ⑹气体灭火系统的施工应具备下列条件: 1) 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 2) 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 第二节气体灭火系统 1、施工前准备: ⑴在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系统组件及主要材料齐全,规格,型号,品 种等合设计,及规范要求。 ⑵组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场.安排好操作面及临电等的安装。 2、施工工艺: ⑴一般要求:气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程, 及时填写各种施工记录。 ⑵灭火剂贮存的瓶安装: 1) 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防护区。 2) 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 3) 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。 4) 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 ⑶集流管制作安装: 1) 集流管外表要涂为红色。

相关文档