文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体工程技术交底

主体工程技术交底

主体工程技术交底
主体工程技术交底

精心整理

主体工程施工技术交底

建筑结构工程初评检查的主要内容有:

1、 模板工程:模板的结构合理、构造合理、支撑牢固、稳定、尺寸准确、不变形、拼缝严密、口角线顺直,不漏浆、不错位以及施工缝留置和脱模剂涂刷符合要求等(包括支上层模板前,对下层墙板或柱顶部砂浆软层及松散混凝土层的剔凿清理。)

2、 钢筋工程:钢筋位置、保护层厚度、锚固、搭接长度、接头连接质量和箍筋弯钩等抗震构造要求。

3、 4、

一、,1±200mm 248×3.53、 梁、顶板模板

梁底模采用18㎜厚的多层板,梁侧模及顶板模采用12㎜厚的竹胶板,梁底小楞、大楞均采用φ48×3.5㎜的钢管,小楞的间距不大于700mm ,大楞间距不大于1200㎜,中间需加一根顶撑,顶撑间距不大于1400㎜。梁高大于700㎜的梁,应在中间设置一道对拉螺杆。

4、 立模前的准备工作

(1)、安装放线:模板安装前先放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网,在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标

高控制点。

(2)、模板安装前首先检查模板的杂物清理情况,浮浆清理情况、板面修整情况、脱模剂涂刷情况等。

(3)、在梁端部、柱根角部、剪力墙转角处留置清扫口,顶板浇筑前将模板、钢筋上的杂物用高压气泵清理干净。

(4)、上道工序(钢筋、水电安装、预留洞口等)验收完毕,签字齐全。

(5)、按要求安装好门窗洞口模板。

(6)、防止模板漏浆、烂根、错位等施工措施设置完毕。

5

2㎜,

先做好的钢筋网片,并放置免拆模板,将免拆模板、钢筋网片与墙体钢筋连接牢固,墙体钢筋与模板之间的缝隙用海绵条封堵。

⑽.模板拆除后应随时清理,刷脱模剂,并应检查验收,合格后挂合格牌待用。

⑾.跨度大于4米的梁板,应在跨中进行起拱,当跨度在4~5.7米时,起拱高度为10mm。当跨度在7~8范围时,起拱高度为16mm。

⑿.窗模在下口留设排气孔,确保空气排除以达到保证砼质量的目的。

⒀.墙、柱模板拆除后,应用50mm宽的废木条对所有阳角的底部1.5米范围内进行包角,防止以外碰撞损坏。

⒁. 所有方形预留洞均应采用竹胶板预先制作成模板进行预留,保证洞口的方正。严禁采

用聚苯板预留。

6、质量要求

(1)主控项目:模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性。严格按施工方案要求布置支撑要求。

(2)一般项目:

1)模板接缝无漏浆,并浇水湿润,所有模板接缝均加海绵条, 2)模板与混凝土接触面清理干净并涂刷隔离剂, 3

二、1、 ⑴.筋的加工定型卡具。

下料尺寸必须准确,下料成型质量标准见下表:

⑵. 钢筋弯曲:I 级钢筋末端应做180°弯钩,弯弧内径D ≥2.5d 平直部分长度D ≥3d ;Ⅱ级、Ⅲ级钢筋末端设计要求做90°或135°弯折时,Ⅱ级弯弧内径D ≥4d ,Ⅲ级弯弧内径D ≥5d 。

⑶. 箍筋的加工:箍筋端头应设置135°弯钩,弯钩的平直长度不小于10d ,两弯钩应平行,

在箍筋加工区挂135°弯钩的正误识别牌,以便操作人员校对。制作专用的箍筋检查卡具,对加工成型的箍筋进行检查。

⑷.钢筋加工完后应挂合格牌,注明使用部位、规格、制作人、验收人等。

2、钢筋的绑扎

⑴.钢筋绑扎前要放线,顶板钢筋绑扎前在顶板模上弹线。

⑵.钢筋绑扎规定:

①.板、墙网:所有交叉点均应采用火烧丝扎牢;梁、板钢筋先弹线后绑扎,上层弯钩朝下,下层弯钩朝上,扎丝尾部与弯钩一致,扎丝全部朝里,保护层垫块到位。板、次梁与主梁交叉

50

3、

“五不验”

①钢筋未完成不验收;

②钢筋定位措施不到位不验收;

③钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;

④钢筋纠偏不合格不验收;

⑤钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。

⑵.绑扎网与绑扎骨架允许偏差:

⑶.钢筋保护层厚度

①、采用塑料垫块控制保护层厚度。梁底采用花岗岩。

②、在钢筋骨架中设置爬梯控制双排筋间距,但应注意爬梯筋不能作受力主筋使用,如考虑将爬梯筋作主筋使用,应将爬梯的竖筋加大一个直径的等级,并注意水平钢筋端头接触模板处要涂防锈漆。

③、墙体模板上口可用12㎜厚的竹胶板固定在墙柱模板上口,竹胶板作为外顶措施,顶在墙体竖向钢筋上,保证钢筋不向外靠,墙体内侧钢筋采用梯子筋作为内撑保证墙体钢筋不向内靠拢,从而确保钢筋的保护层的精确。

④、柱子钢筋定位措施:采用定位卡,在浇筑混凝土前将定位卡套在柱筋顶端,用绑扣将

4

(9)打砼时在钢筋上的水泥浆在抹面完前应随抹随清理干净。

(10)火烧丝的绑扣应全部朝里。

(11)任何部位的钢筋不能电焊,需电焊时应报技术部门审批。

(12)钢筋绑扎在打面积施工前,应先做样板。成品后应实行挂牌制度。

(13)加工场应有技术交底,实行挂牌上墙。

(14)直螺纹连接接头的丝扣露出套筒不应大于1扣。直螺纹连接接头检查后应用红漆进行标识。

(15)钢筋绑扎时,不得将受力钢筋作为搭设临时脚手架的支撑点,不得任意踩踏成型钢筋。

(16)需在顶板钢筋上施工时,要用马镫和木板铺设临时马道,马道要高出顶板上层钢筋5cm以上。

(17)钢筋绑扎完毕,要派有责任心的工人专门看护成型钢筋,尤其在砼浇筑时更要加强看护,出现位移或破坏现象及时调整或更换。

5、质量要求

1

模板内

2、砼的分层浇筑

采用测杆检查分层厚度,砼每层浇筑厚度为500mm,测杆每隔500mm刷红白标志线,测量时直立在砼表面上,以外露测杆的长度来检验分层厚度,并配备检查、浇筑用照明灯具。

3、墙体砼浇筑前的接浆

墙体砼浇筑前,必须进行接浆处理,采用同配合比的减石子砂浆,施工时可以用润管砂浆,润管后用料斗接回,再均匀地浇灌入墙,厚度控制在50~100mm,严禁无接浆浇筑砼。

4、砼坍落度测试

砼坍落度必须做到每车必测,试验员负责对当天施工的砼坍落度实行抽测,并做好坍落度的测

试记录。如遇不符合要求的,必须退回搅拌站,严禁使用。

5、楼板砼的压光操作

砼浇筑时,在标高控制点上拉水平控制线,控制板面标高,然后用3米刮杠刮平,再用木抹子搓平,待砼收水后,再用木抹子搓一遍,在砼初凝前,以手指按压不下陷,表面有指纹时为宜,用铁抹子压光,最后用塑料扫帚扫毛成活。

6、砼的振捣

砼振捣设专人振捣,应快插慢拔,避免撬动钢筋、模板,每一振点的振捣延续时间,应使砼表面呈现浮浆和不再沉落,一般为20~30秒,要避免过振产生离析。采用插入式振捣器时,捣实普通

炸模。

7

(1

1

2

3

(2

1

2

底线,清理干净。

3用砂轮切割机切齐,保证砼接缝处的质量。并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。

4)顶板施工缝的处理:施工缝处底板下铁垫18mm厚的木条,保证下铁钢筋保护层,上下铁之间用木板保证净距,与下铁接触的木板侧面按下铁钢筋间距距成豁口,卡在上铁钢筋上。

5)楼梯施工缝的留设:楼梯施工缝的位置需留在斜板跨中1/3的区段内。

(3)施工缝处砼的浇筑

1)在施工缝处继续浇筑砼时,已浇筑的砼的抗压强度不应小于1.2Mpa。

2)在浇筑砼前,宜在施工缝处铺一层与砼成分相同的减石子水泥砂浆,接浆厚度为5~10cm。

3)砼应细致捣密,使新旧砼紧密结合。

8、浇筑砼时的注意事项:

(1)不同强度等级的砼浇筑时,先浇筑强度等级高的砼,后浇筑强度等级低的砼,中间用双层钢板网相隔。

(2)浇筑砼的过程中应派专人看护模板,发现模板有变形、位移时立即浇筑,并在已浇筑的砼凝结前修整完好。

(3)砼浇筑完毕后凝固前,及时用湿抹布将局部漏浆、掉(漏)渣擦去(备一装水工具桶,用抹布在桶里沾水擦洗),用同样的方法将粘在钢筋上的砼浆清除。浇筑完毕后的浮浆应在砼没有凝固前刮去(小块铁皮)。每层板砼浇筑完毕凝固前,必须顺南北或东西方向用扫帚扫毛,扫毛纹路要

(4

(5

9

严防砼

10

请,

须达到75%以上,8米以上跨度必须在100%以上。

11、砼施工的质量要求

(1)坍落度控制在16±2cm之间。

(2)基础底板:标高:±5mm,表面平整度:3mm,

(3)顶板:

标高:±5mm,表面平整度:2mm。预埋钢板中心线位移:3mm

预留洞中心线偏移:5mm;预埋管、预留孔中心线偏移:3mm

12、砼施工成品保护

(1)已浇筑的楼板,楼梯踏步的上表面砼要加以保护,必须在砼强度达到1.2Mpa后方可上人,为防止现浇板受集中荷载过早而产生变形裂纹,钢筋不得直接放在现浇板上,应放在两根木方上,木方放在梁上,使钢筋架空。

(2)砼浇筑振捣及完工时,要保持钢筋的正确位置,保护好洞口、预埋件及水电管线等。

(3)砼施工过程中,对玷污墙面、楼面的水泥砂浆和遗洒在地面的砼要及时清理干净,不得损坏楼角。

(4)楼梯踏板可采用废旧的竹胶板或木模板保护,门窗洞口、预留洞口,墙体及柱阳角采用废旧的竹胶板或木模板做护角保护。

建筑施工技术安全交底大全

施 工 技 术 交 底 商城县丰渠源建设工程有限公司2016年5月9日

一、技术交底说明 1.本技术交底是根据(建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明)来编制的。2.在使用中要根据施工环境、条件作一些适当调整或增加有针对性的交底内容,以确保施工作业中的技术可行性。 3.施工工长对单分项工程要进行有针对性的技术交底,交底资料一式三份,双方签字各留一份,另一份作资料保存。 4.技术交底必须定期或不定期的分工种、分项目、分施工部位进行,一般情况主体施工同一工种每月进行一次。 5.各班组每天根据工长签发的技术交底,工序程序技术要求,进行有针对性的班前讲话,讲话应有记录。 6.为了帮助公司工长及时对作业班组进行技术交底,专为施工负责人(施工员)编制了一套常规技术交底资料供施工中参考。

1、土方开挖、回填技术交底 技术交底内容: 1.1强制性条文 1.1.1土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 1.2 土方开挖 1.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 1.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 1.2.3 临时性挖方的边坡值应符合表1.2.3的规定。

1.3 土方回填 1.3.1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 1.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 1.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表1.3.3的规定。 1.3.4的规定。 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底 技术交底内容: 4.1强制性条文 4.1 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 4.2 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设

施工安全技术交底书(新版)

施工安全技术交底书(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

施工安全技术交底书(新版) 1、乙方进入施工(检修、劳务)现场前应先熟知现场作业环境,并结合现场实际制订切实可行的安全作业方案,同时根据员工不同岗位要求配备合格的劳动防护用品并规范穿戴。劳保防护用品要做到“三会”:会检查防护用品的可靠性,会正确使用防护用品。 2、乙方应制订安全检查制度,定期开展安全检查,并有检查记录和查出问题的整改反馈单,检查制度和记录要存档。 3、乙方员工须经安全教育培训合格后方可上岗,严禁“三无”人员进入甲方生产、检修、施工区域,施工(检修、劳务)人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域,未经甲方同意不得擅自更换人员。否则所发生安全事故,由乙方承担全部安全生产责任。乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质,特种作业人员(含登高作业)必须持有效的特种作业安全操作证方准上岗作业;

所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验准用证,方准现场使用。使用甲方特种作业设备,必须经管区负责人同意,方可使用,否则属违章操作。 4、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护,不得一人单独操作。作业人员必须按规定穿戴好防护用品,系好安全绳、安全带(搞挂低用),裤脚要扎住、戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋,当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采用安全行走技术措施,如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网,不准在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业;否则,发生事故所有责任由乙方承担。 5、为防止发生高处坠落及天车挤伤、撞伤事故,严禁乙方人员站在天车轨道梁上作业和在天车轨道梁上行走。确因施工(检修、劳务吧)需要高处作业,乙方应搭脚手架操作,操作人员应系好安全绳和安全带(高挂低用),现场须有专人监护。交叉作业时,应提前与甲方区域负责人或安管人员协商好,操作时必须严格落实好防范措施后方可作业。否则,发生事故所有责任由乙方承担。

施工技术安全交底制度

施工技术安全交底制度 1.对进入施工现场的作业单位进行严格的资格审查和技术考核,施工作业班组必须配备兼职质检员和安全员。 2.建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度,成立以项目经理(总监)、技术总监为首的安全领导小组,形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全以项目经理(总监)、技术总监为首的各职能管理人员安全岗位责任制,作到分工明确、责任明确。 3.严格执行国家有关的“三规范一标准”,现场实行安全责任制,层层落实到人。 三规范指:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92;《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 一标准指:《建筑施工安全检查标准》JGJ51-99; 4.建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理(总监)应对施工现场的安全工作全面负责。 5.坚持三级安全技术交底制,落实到人,并做好记录。 6.现场的专职安全员(专业工程师)负责对操作工人进行安全交底,并做好记录。每天安全员(专业工程师)必须对现场所有安全设施进行检查,并作好记录。安全员(专业工程师)深入工地进行安全检查,监督安全措施的执行,发现不安全因素和隐患

因素及时通知施工单位现场负责人,并进行整改、纠正,发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员(专业工程师)检查合格不准工人进行操作。 7.施工单位应选择相对固定的施工人员进场施工,并对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育,熟悉和掌握施工有关安全技术知识和规范,合格后上岗。 8.经常进行安全教育。项目施工管理人员应自觉学习国家和企业制定的安全法规和各项规章制度以及提高自身的安全意识,牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新工人进场作业前必须进行安全教育并建立新工人进场安全教育花名册和所有受教育人员签字手续。 9.工人变换工种前应进行变换工种安全教育并登记入册,未经教育不得上岗作业。 10.分部分项工程施工前必须进行书面安全技术交底。交底的内容应有较强的可行性和针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。

主体结构安全技术交底大全

分部工程安全技术交底记录 工程名称:五浦汇一期C区C5-14-2

11、在施工过程中如发现其他安全隐患,及时报告安全员和工长,并配合安全员及工长消除安全隐患。

(二)、技术方面(高支模见专项方案) 1、用作基础底板的模板应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起沙或起鼓。 2、模板及支撑系统在安装过程中,必须按规定设置必要的临时连杆和斜撑,来保证模板系统的空 间稳定性,以防施工产生位移甚至是倾覆。 3、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时, 起拱高度宜为跨度的1/1000 ?3/1000 。 4、吊模的支撑结构必须具有足够的强度和刚度,以保证其稳定性和安全度。 5、在拆除模板前,第一必须经技术负责人审批同意,第二有试验室的抗压报告,强度达到允许强 度以上方可拆模。底模拆除时的强度要求见下表:

1、在砼浇筑前除检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等尺寸、规格、数量和位置外,还应检 查模板的稳定性和模板的拼缝的密合情况;模板内的垃圾、木片刨花等杂物要清理干净;砼浇筑前要浇水湿润但不得有积水。 2、竖向构件砼浇筑前底部先填50~100mm 厚与砼成分相同的水泥砂浆,应分层下料、分层振捣,分层厚度应不大于300mm,用插入式振动器振捣时上下层应搭接不少于50mm。 3、插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的 1.5倍,振捣器与模板的距离,不应大于其作 用半径的0.5倍,砼振捣采用插入式振动器,每一振点的振捣延续时间,应使表面呈现浮浆和不再沉降。并应尽量避免碰撞钢筋、模板,且要注意快插慢拔,不漏振。 4、水池混凝土浇筑: 为满足水池防渗漏的要求,特别强调的是:在浇筑砼过程中,节奏必须紧凑,中途不得停顿, 避免砼结构形成冷缝,影响结构质量,水池底板混凝土浇筑必须一次性不间断浇筑。 5、后浇带留置 后浇带的位置要满足图纸设计要求:即每个水池的中垮位置的池壁、梁及顶板预留宽度为 1000mm 的后浇带。 3、后浇带混凝土的浇筑 后浇带混凝土采用比原混凝土强度等级高一级的微膨胀早强混凝土,浇筑前应首先在已硬化 的砼表面上凿毛,清除软弱砼层;必须将带内浮渣及杂物清理干净,用水冲洗后再刷纯水泥砂浆一道 4、在施工缝处继续浇筑砼时,在已硬化的砼表面上,应细致凿毛,以清除松动的石子以及软弱砼 层,并加以充分湿润和冲洗干净,但不得积水;在浇砼前,首先在施工缝处铺一层厚50mm 水泥 浆或与砼内成分相同的水泥砂浆,并细致捣实,使新旧砼紧密结合。 5、混凝土养护 混凝土在浇筑12h后即进行浇水养护。对柱墙竖向混凝土,采用薄膜包裹养护;对梁、板等 水平结构的混凝土进行浇水保湿养护。养护时间不少于7天。混凝土强度达到 1.2N/mm2 前不 得在其上踩踏或安装模板支架。 6、冬季混凝土浇筑与养护 混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢;雪天不安排浇混凝土。

智能建筑分项工程质量技术交底_secret

智能建筑分项工程质量技术交底卡 GD2300039□□施工单位广东省石油化工建设集团公司 工程名称 广东永顺生物制药有限公司二 期工程(101号蓝耳病疫苗车间) 分部工程智能建筑工程 交底部位首层至二层日期年月日 交底内容 一、综合布线系统施工注意事项 穿放线时把管槽内的积水和杂物清理干净,双绞线在布放前贴好标签,表明起始和终端位置,标签书写清晰、端正和正确并粘贴牢固,经检验合格后使用专用标签工具将标签打在线缆上。 从纸板箱中拉线,线缆出厂时都包装在各种纸板箱中,如果纸板箱是常规类型的,则通过使用下列技术来尽量避免线缆的缠绕:撤去有穿孔的撞击块;将线缆拉出1m 长,让塑料插入物固定在应有的位置上;将纸板箱放在地板上,并根据需要送线缆;按所要求的长度将线缆割断,要留有余量供端接、扎捆及日后维护需要;将线缆滑回到槽中,留数厘米在外,并在末端系一个环,以使末端不滑回到槽中去。 从卷轴或轮上放线缆,为了使用来自卷轴的线缆,打开纸板箱的顶盖,并将一个有孔的顶盖翻下,使此箱盖上的孔与纸板箱侧面的孔对齐,把一段2cm或3cm长的管子从孔中插入,穿过卷轴,然后,穿过对应侧面上的孔(顶盖翻下来与侧面孔对齐),这时就算准备完毕,可以放线了。拉线应遵循一条规则:应使拉线与线缆的连接点尽量平滑,所以,要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢固。 在进行线管穿线时,线缆的包装纸箱要加标注,然后在线缆的始端上标签,然后按照以上步骤处理好牵引头进行穿管,到始端到达目标后,再逐条切断,并即时在未端贴上与始端相同的标签。 在进行线槽布线时,如能够测量线路的具体长度,应先测量线路的具体长度,并相应记录,然后按照该长度截取,在线缆的始、末端做好标识,捆绑成扎,按照以上工法处理好牵引头,然后按照具体线槽配线的工法进行配线。 水平子系统的布线由配线间配线架引至终端点。放线时将装有双绞线的板箱放在地板上,拉出所要求的长度,割断后将线缆滑回到槽中,避免线缆的缠绕和损伤。线缆布放时保持一定的冗余,以利于设备的端接。布放线缆的牵引力,作到小于线缆允许张力的80%,避免线缆的内部结构损坏,影响其传输性能。 布放在水平线槽内的线缆,每隔3-5米进行绑扎固定;布放于垂直线槽内的线缆

施工安全技术交底

施工安全技术交底

安全技术交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽。穿好反光背心。 2.车辆不能随意在高速公路停车,在看现场时,需要停车时,车辆必须停在路的最右边,并起在车流量方向100处,摆放锥筒,标牌。 3.积极参加安全生产、文明施工的宣传教育活动,自觉执行“安全第一、预防为主”的方针。 4.认真学习,严格执行安全安全生产的法规、制度、安全技术交底,正确使用个人安全防护用品。 5.在高速公路上不能随意离开施工区域,不能横穿高速公路。6.高速公路上有各个施工单位在施工,车辆行驶速度要慢。7.高速公路上有交警及路政管理人员,听从指挥。 8.班组、同事间团结合作,互相帮助,互相监督,做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 9.遵规守纪,有权制止他人违章作业、违章指挥,拒绝违章指令。 10.施工区域先进行隐患排查,发现安全隐患,不能进入施工区域,及时报告,遇险情可以撤离现场或采取果断的有效措施。11.车辆不能停靠在不安全的地方。。 12.高速公路上烟头不得乱丢乱扔,以免引起火灾,施工车辆车上必须配备灭火器。

13、动用明火需经有关部门负责人严格审批后并设专人看火、配齐消防器材方可作业。 14.仓库内严禁吸烟。 15.遵纪守法。切实做好防盗、防火、防破坏、防其它灾害等工作。 16.做好施工现场保通工作,发现隐患及时汇报处理。 17.现场严禁赌博、酗酒和传播淫秽刊物,同事间讲究文明礼貌,不说污秽语言,不起哄闹事、打架斗殴。 18.施工现场发生交通事故、治安案件及火灾事故,及时向项目部、120、119、交警、当地派出所报告,积极配合有关执法部门搞好事故处理措施及治安安全管理工作。 19.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内); 20.作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业; 21.电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业; 22.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 23.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;

施工安全技术交底

安全技术交底 1.进入施工现场必须戴好安全帽。穿好反光背心。 2.车辆不能随意在高速公路停车,在看现场时,需要停车时,车辆必须停在路的最右边,并起在车流量方向100处,摆放锥筒,标牌。 3.积极参加安全生产、文明施工的宣传教育活动,自觉执行“安全第一、预防为主”的方针。 4.认真学习,严格执行安全安全生产的法规、制度、安全技术交底,正确使用个人安全防护用品。 5.在高速公路上不能随意离开施工区域,不能横穿高速公路。6.高速公路上有各个施工单位在施工,车辆行驶速度要慢。 7.高速公路上有交警及路政管理人员,听从指挥。 8.班组、同事间团结合作,互相帮助,互相监督,做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 9.遵规守纪,有权制止他人违章作业、违章指挥,拒绝违章指令。 10.施工区域先进行隐患排查,发现安全隐患,不能进入施工区域,及时报告,遇险情可以撤离现场或采取果断的有效措

施。11.车辆不能停靠在不安全的地方。。 12.高速公路上烟头不得乱丢乱扔,以免引起火灾,施工车辆车上必须配备灭火器。 13、动用明火需经有关部门负责人严格审批后并设专人看火、配齐消防器材方可作业。 14.仓库内严禁吸烟。 15.遵纪守法。切实做好防盗、防火、防破坏、防其它灾害等工作。 16.做好施工现场保通工作,发现隐患及时汇报处理。 17.现场严禁赌博、酗酒和传播淫秽刊物,同事间讲究文明礼貌,不说污秽语言,不起哄闹事、打架斗殴。 18.施工现场发生交通事故、治安案件及火灾事故,及时向项目部、120、119、交警、当地派出所报告,积极配合有关执法部门搞好事故处理措施及治安安全管理工作。 19.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内); 20.作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业; 21.电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿

外墙涂料工程分项工程质量技术交底

外墙涂料工程分项工程质量技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙面已基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、门窗已安装完毕。 3、进行外墙作业的外脚手架已搭设完成。 (二)材料准备 涂料、填充料、颜料等。 (三)施工机具 小漆桶、高凳,橡皮刮板、腻子托板、开刀、腻子槽、砂纸、滚筒、刷子、排笔、棉丝等。 二、质量要求 溶剂型涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

三、工艺流程 基层处理→打底找平→打磨→封底漆→第一遍涂料施工→修补第二遍涂料→第三遍涂料施工→检查验收 四、施工工艺 1、基层清理对基层表面进行作业前的验收,表面须洁净坚固,对混凝土表面地浮浆等进行清理, 对砂浆基层,要仔细检查是否存在空鼓及裂缝现象;基层要求含水率在10%以下,如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工,必须待干后方可施工;对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收;将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护,避免污染。 2、嵌缝对混凝土墙面出现裂缝,应先在裂缝部位刷一遍掺胶水泥浆,然后使用粘按石膏刮抹。 3、刮防水腻子找平。对混凝土墙面刮防水腻子找平,要求与基层粘结牢固,无分层空鼓现象, 待干燥后用砂纸打磨,手感无杂质进行下一道工序。 4、封底漆。在干净的基层上,先喷涂(或滚涂)一遍封底漆,增加与基层的结合力,防止浮碱。 5、涂刷第一遍涂料。将桶内涂料用筛网进行过滤后喷涂第一遍,从上至下均匀地进行。 6、防水腻子修补打磨。第一遍涂料完成后,再对墙面进行一次细致的防水腻子修补工作,主 要是针对阴阳角和局部的坑凹部位。然后再用300~400目砂纸上下左右均匀打磨,手感效果良好即可。 7、第二遍涂抹。喷涂同第一遍。 8、第三遍涂抹。检查第二遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理,进行第三遍喷涂。 9、检查验收。对完成后的墙面涂料进行彻底的检查,重点检查阴阳角及门窗洞口无误后报验 收。 10、涂料清理。将楼层内所有的涂料及防护采用的材料及时清理出现场,并将遗漏的涂料进行

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培 训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种 机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得 擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作 中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

建筑施工安全技术交底大全全套

安全技术交底记录 工程名称:西和县“贵必居”电子批发综合楼。 交底项目容摘要: 1、安装架体时,应先将地梁与基础用螺栓连接牢固。每安装二个标准节应采取临时支撑并进行初校正垂直。 2、安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装两节除将单支柱临时固定外,应将两立柱横向连接成一体。 3、利用建筑物井道作架体时,各楼层进出料口的停靠门必须与司机操作处装设的层站标志灯进行连锁。 4、装设摇臂把杆时,把杆不得装在架体的自由端处;把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体。 5、把杆应安装保险钢丝绳,起重吊勾应安装限位装置;把杆与水平面夹角在45-70 度之间。 6、架体各节点的螺丝必须牢固,不得漏装或与铅丝代替。 7、高架提升机须用附墙架固定。低架提升机可用缆风绳固定。提升机高度在20m 以下缆风绳不少于一组。 8、缆风绳选用圆股钢丝绳直径不得小于9.3mm;与地面夹角不应大于60 度,与地锚之间用花篮螺栓拉紧。 9、缆风绳不准在高压线上通过,与高压架空线必须保持规定的安全距离。10、地锚应根据土质情况及受力大小经计算确定。11、在安装过程中,要格控制安装精度。新制作提升机,架体安装的垂直偏差,不应超过架体高度的1.5% 多次使用重新安装的,其偏差不应超过3%,且不得超过200mm,井架截面,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;导轨接点截面错位不大于是1.5mm;吊篮导靴与导轨的安装间隙,应控制在5-10mm 以。 12、井架底层围及通道口,必须装设隔离防护棚,井架高度超过30m,须搭设双层安全棚;如无法设置隔离棚,则井架四必须挂安全网,安全网应三面包满。13、

井架必须装设可靠的避雷和接地装置;卷扬机应单独接地并装设防雨罩。14、卷扬机应采用点动开关。15、卷扬机安装位置宜远离危险作业区。因条件限制卷扬机安装位置距施工作业区较近时,应搭设防护棚。16、固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。17、安全停靠装置、断绳保护装置、楼层处停靠栏杆(门)、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、紧急断电开关、信号装置应安装齐全有效。18、井架吊篮禁乘人。19、井架的平撑、斜撑、缆风绳等禁拆除。20、拆除架体,应先设置临时缆风:遇设有二层缆风绳的井架,应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后,可拆除顶层缆风绳。21、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2 个标准节。22、拆除龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。23、拆装井架要设警戒区,并指定专人负责,操作人员佩戴安全带。24、安装完毕进行测试,检验,验收合格可交付使用。 交底日期: 年月日 接受交底人签章: 安全技术交底记录 工程名称:交底项目挖土工程安全作业交底容: 容摘要:⒈进入现场必须遵守安全生产有关规定。⒉挖土中发现管道、电

主体工程安全技术交底

主体工程安全技术交底 一、砌筑工程安全技术交底 1.在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固。安全设施和防护用品是否齐全, 经检查符合要求后方可施工。 2.墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架,在一层以上或高度超过4m时,采用脚手架必须支搭安全网,采 用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板后方可砌筑。 3.脚手架上堆料量规定荷载2.5kN/㎡,同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。 4.在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过楼板使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采用 有效加固措施后方可进行堆放和施工。 5.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。 6.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手板上随意再叠加一层,脚 手板不允许有空头现象,不准用钢模板作立人板。 7.砍砖时应面向打,防止碎砖跳出伤人。 8.使用于垂直运输的吊笼、绳索具等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,并须经常检查,发现总是及时

修理。 9.用起重机吊砖要用砖笼,吊砂浆的料斗不能装得过满,吊件回转围不得有人停留。 10.砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米,坡道上不小于10米,卸时要先取高处后取低处,防止倒塌伤人。11.砌好的山墙,应临时系联系杆(如檩条等)放置各跨山墙上卡牢,使其联系稳定,或采取其它有效的加固措施。12.冬季施工时,脚手板上有冰霜、积雪,应先清除后才能上架子进行操作。 13.如遇雨天或雨季施工每天下班后必须做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,使砌体倒塌。 14.人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度应不小于60厘米。 15.在同一垂直面上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。 16.砌块如发现有部分破裂,且有脱落危险的砌块,严禁继续起吊,起重臂回转时,严禁将砌块吊笼停留在操作人员上空。 吊臂及吊钩下方不得站人或进行其它操作,砌块吊装时不准 在下层楼面进行其它任何工作。 17.在楼面卸下、堆放砌块时,应昼避免冲击,严禁倾卸及撞击楼板。砌块的堆放应昼靠近楼板的端站,楼面上砌块的备量,应考虑楼面的承载能力和变形情况,楼面茶载不准超过楼板

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。 3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿雨

安装分项工程质量技术交底

模板安装分项工程质量技术交底 施工单位重庆海博建设有限公司公司 工程名称长寿区人民医院北城分院门诊医技住院楼工程 分部工程主体结构 交底部位主体结构模板安装交底日期2016年1月 交底内容: 主体结构模板施工 一、模板安装作用: 1、模板是钢筋混凝土结构构件成型的模具在混凝土浇筑过程中保证形状及尺寸的正确,并保证其表 面平整光滑,对钢筋混凝土结构的养护前期起保护作用,是钢筋混凝土不可或缺的重要组成成分。 二、材料准备: 1、模板: 15mm厚。 2、木方子:40x80mm、用压刨机双面刨光,压制成统一规格。 3、架子管:6m、4m、3m、1.5m等。 4、其它材料:配套螺母、φ14螺栓、十字、转头、直接扣件。脱模剂、海绵条、双面胶等。 三、机具准备: 压刨机、平刨机、台钻、圆盘锯、线坠、扳手、锤子、手提工具箱等。 四、作业条件(模板施工前的前期准备): 1、墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐 蔽工程验收手续。 2、为防止模板下口跑浆,安装模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内 3、安装模板前应把模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及 混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 4、轴线、控制线放设完毕,并经监理复核。 5、墙体钢筋已通过验收并已做完隐检手续。 6、钢筋工程与模板工程已做完交接检查手续。 7、材料、机具及人员已准备就绪。 五、施工工艺: 1、墙体模板: 工艺流程:整体模板安装→模板校正及加固→自检→验收

工程名称长寿区人民医院北城分院门诊医技住院楼工程 分部工程主体结构 交底部位主体结构模板安装交底日期2016年1月 1.剪力墙墙体及柱子模板安装: a、查看墙体模板控制线是否准确、清晰,如不清晰必须重新补弹清楚。墙柱模板下口内侧需设定位筋,定位筋距模板阴阳角5cm开始设置,间距不大于50cm。 b、支模前先要将施工缝处砼凿毛(用墨斗弹线→剔掉浮浆漏出石子),然后将杂物清理干净,用空压机将灰尘等吹净。 c、先在导墙企口下100mm处弹一条水平线,然后用40×80mm木方子架设模板托架。 2.外墙柱底、电梯井内侧墙底部位应布置老墙丝杆,每面墙柱至少设置两道螺杆,螺杆间距不大于60cm。 并在老墙与新浇筑混凝土间布设双面胶以防止漏浆。 3.面板采用15mm复膜多层板。次龙骨(竖向)采用40×80 mm木枋,间距为250mm,主龙骨(横向) 采用Φ48×2.8mm的钢管,间距为立杆小方向间距; 4.模板穿墙螺栓水平间距150-400mm。模板上下均配置40×80封口木枋,使其拼装牢固。各段及各层 标高均不相同拼模前核对墙高按上式计算准确,保证高度,同一层按最高的墙段拼模,以增加通用性。 5模板拼缝处必须用3mm厚的自粘胶条密封,安装双钢管水平背楞,穿螺杆,拼装外侧模板,安装双钢管主龙骨,并在墙体模板的上口及中间部位设置钢管斜撑与地锚固定牢固,斜撑的间距为500mm。在墙体的上口挂通线,并根据墙体模板的控制线,将墙体的轴线位移、表面平整度、垂直度控制在规定范围之内,最后检查螺栓的松紧度及斜撑是否加固牢靠。内墙模板安装:将墙体模板顶模棍与预埋地锚按墙体边线焊好,安装门窗洞口模板,洞口模板按墙边线及标高控制线就位,然后在洞口模板两侧的底部用顶模棍与预埋地锚焊接牢固,顶部及中间位置将顶模棍与洞边暗柱的附加箍筋焊接牢固。距墙体边线20mm粘贴30×20mm海绵条,然后安装墙体一侧模板,安装带塑料套管的穿墙螺栓,内墙的截面尺寸用梯子筋控制,其它与外墙模板安装相同。门窗洞口模板与墙体模板接触处必须粘贴海绵条,支模过程中要仔细检查模板及其支撑系统的刚度、强度、稳定性以及墙体的截面尺寸、模板的垂直度、平整度,接缝严密,脱模剂涂刷均匀、模板清理等。 6.墙柱侧模采用通长标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200;背枋必须顶到板底;层高3.75m的墙柱不 少于7排加固,螺杆横向、竖向距离≤600。第一排螺杆离地小于200。 7自检:按上述做法安装一段流水段的模板,拉通线检查墙体上口是否顺直,墙体的轴线位移,垂直度、表面平整度是否符合要求,并认真复查墙体模板的斜撑是否牢固可靠。

施工技术及安全交底记录

施工技术及安全交底记录 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

施工技术及安全交底记录

□在潮湿环境作业时,使用Ⅲ类手持,并把的开关箱设在外面,工作时专人监护。 □施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 □对施工现场所有,按时进行巡视、检查、维修、登记。 焊接作业注意事项: □焊接前检查电源、电线线路、焊机等设备无损坏、无漏电。测量电压、机器外壳接地,防止漏电防止机器过载损坏。检查PE管材、管件、焊条、钢质管材等质量和保质期,损坏或超期的不得使用。 □不得在雨中及大风状态下焊接,必要时应设防风、防雨设施。 □焊接作业人员必须持证上岗,无证人员不得进行焊接作业。PE管焊接必须使用全自动热熔焊接。□铣削时铣刀安全锁必须锁死,防止铣刀飞出伤人。取出铣刀、热板时不能碰伤端面,防止有划伤。□PE管下沟时严禁滚入,使用吊装时吊臂下严禁站人。对口时根据管径大小选择合适的专用对口热熔器具,不得强力对口。 □PE管焊接后,必须对焊口进行100%的外观检查和100%焊口切除检查。检查焊环质量、焊缝宽度、高度符合规范要求,否则锯开焊口重焊。 □热熔焊接步骤 1)焊接准备 检查清洁热板,检查热板涂层是否损坏需更换。清洁油路接头后接通油路。检查电源、电压、接地后接通电路,空转排气。热板升温,温度达到预热温度(215℃-235℃)后持续预热10分钟。 安装与管材规格相符的卡具。清扫待焊管材内部,要求管材内部无任何杂物垃圾。 2)装夹焊件 按要求先设置吸热时间和冷却时间;打开机架,将 PE管安装到机架中装夹;调整同心度,必要时调整浮动悬挂装置,减小摩擦力;清洁管材端面的内外表面。 注意:吸热时间与管道元件规格、壁厚有关,推荐的吸热时间等于管道元件的公称壁厚(mm)×10(秒),冷却时间一般为10-16分钟;当环境条件(温度、风力)恶劣时,应当根据实际情况调整。 3)铣削焊接面 放置铣刀锁上铣刀安全锁;启动铣刀,按下手枪钻开关并锁死,闭合机架调整压力,形成连续屑后,宽度等于壁厚,连续铣削;打开机架,关闭铣刀,打开铣刀安全锁取出铣刀。清屑,清理铣屑时不允许用手摸焊接面。

施工安全技术交底管理制度

XX集团公司 施工安全技术交底管理制度 各子公司、集团公司所属各单位: 为加强和规范企业安全生产管理工作,健全施工过程安全控制制度,保障广大员工在施工生产过程中的人身安全和健康,防止各类安全事故的发生。现依据国家《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规,结合集团公司实际情况,制订本制度。现下发给你们,请认真抓好安全技术交底工作的落实。

施工安全技术交底管理制度 1.目的 通过施工安全技术交底(以下简称“交底”),使施工人员了解施工过程中的危险源、危险工艺和危险部位的概况、内容和特点,掌握正确地安全施工措施、安全防护方法,最大限度地减少安全事故的发生,保障员工的人身财产安全和健康,确保集团公司安全目标的实现。 2.适用范围 本制度适用于集团公司各子公司、集团公司所属各单位。各子公司可依据本办法结合单位实际制定实施细则,各分公司、集团公司工程项目经理部按本办法执行。 3.制定依据 本制度依据《劳动法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》制定。 4.组织机构方式 安全技术交底一般按以工程项目为单元划分并组织实施。工程项目部及所属各单位是交底的主要实施主体和责任主体。一般可分为以下4个层次逐级进行,但也可根据工程规模和承包方式对交底层次进行调整。 4.1公司级交底 设集团公司项目部的为集团公司项目部对子、分公司项目部,不设集团公司项目部的项目为子分公司或对子分公司项目部交底的公司级安全技术交底。 4.2项目部级交底

子分公司项目部对施工队及分包单位的项目部级安全技术交底。 4.3施工队级交底 施工队对各施工工班的施工队级的安全技术交底。 4.4工班级交底 工班对全班人员的工班级安全技术交底。 5. 职责 5.1总工程师(安全负责人) 负责组织本级所属工程项目重大危险源、关键环节、关键部位安全技术施工组织设计、安全技术措施、规程的编制、审核和交底工作。工程管理部、安全质量监察部、设备运输物资部等相关部门人员参加公司级安全技术交底工作。 5.2安全质量监察部负责人、技术负责人 项目总工程师负责组织项目部级安全技术交底工作,有关业务部门参加。 5.3专职安全工程师 项目部专职安全工程师负责专业安全技术交底工作;参加公司级、项目部级安全技术交底工作。 5.4施工队长 施工队长负责本施工队全体人员每天上班前的安全技术交底工作;参加项目部级、专业安全技术交底。 5.5工班长 班组长负责本工班全体人员每班开工前,每道工艺施工前的安全技术交底工作。

钢筋分项工程质量技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钢筋分项工程质量技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

钢筋分项工程质量技术交底(新版) 交底内容: 1.钢筋必须检验合格后才能使用。 2.抗震设防地区,梁柱的箍筋弯钩必须弯成1350,其平直长度要大于或等于钢筋直径10倍。 3.钢筋砼剪力墙水平钢筋宜设在纵筋的外边,并锚入暗柱内(端头设暗柱的)。如不设暗柱的要在端头增设门字形箍筋和拉钩。 4.钢筋的焊接接头要满足《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)第3.4.7条的规定。 5.主梁应在次梁两侧支座处按设计要求设好附加箍筋。注意基本箍筋不能代替附加箍筋。 6.预埋铁件必须按设计要求埋设,且位置准确牢固,不准事后用膨胀螺栓代替。

7.设女儿墙的刚性屋面周边或突出屋面泛水处的冷拔丝必须翻入女儿墙突出屋面部位120~240,并满足设计要求。 8.上人屋面的楼梯间,出屋面部份其构造柱纵筋应伸到顶并按要求与压顶钢筋连接好。 9.压顶水平筋和箍筋应符合设计图纸要求,不得随意代替和更换,压顶纵筋应按设计位置安装,设置在压顶厚度的中部,垫好保护层垫块。 10.柱钢筋要求:采用搭接或焊接应满足设计要求和规范的规定,有抗震要求的受力钢筋接头宜优先采用焊接或机械连接。 11.柱子纵向钢筋应采取有效措施防止位移。柱子纵向筋的定位应在混凝土浇筑前,用焊接定位、模板限位、挂保护层垫块等定位方法;对构造柱纵筋,在砌大马牙搓时,将马牙端(墙头)吊垂线砌垂直。 12.构造柱或阳台、屋面女儿墙的钢筋砼小柱的纵筋要伸入钢筋砼压顶内,保证10d的水平锚固长度,并与压顶水平钢筋有可靠连接;钢筋砼压顶的水平筋与主体结构要有可靠连接,在主体工程

施工技术及安全交底记录

施工技术及安全交底记录

□施工现场得临时用电采用三相五线制,电气设备得金属外壳必须与专用保护零线连接。 □电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设,不得拖地铺设. □室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹时,距地面不得小于2、4m,室外应高于3m。 □在潮湿环境作业时,使用Ⅲ类手持电动工具,并把漏电保护器得开关箱设在外面,工作时专人监护。□施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 □对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。 焊接作业注意事项: □焊接前检查电源、电线线路、焊机等设备无损坏、无漏电。测量电压、机器外壳接地,防止漏电防止机器过载损坏。检查PE管材、管件、焊条、钢质管材等质量与保质期,损坏或超期得不得使用. □不得在雨中及大风状态下焊接,必要时应设防风、防雨设施。 □焊接作业人员必须持证上岗,无证人员不得进行焊接作业。PE管焊接必须使用全自动热熔焊接. □铣削时铣刀安全锁必须锁死,防止铣刀飞出伤人。取出铣刀、热板时不能碰伤端面,防止有划伤. □PE管下沟时严禁滚入,使用吊装时吊臂下严禁站人.对口时根据管径大小选择合适得专用对口热熔器具,不得强力对口。 □PE管焊接后,必须对焊口进行100%得外观检查与100%焊口切除检查。检查焊环质量、焊缝宽度、高度符合规范要求,否则锯开焊口重焊。 □热熔焊接步骤 1)焊接准备 检查清洁热板,检查热板涂层就是否损坏需更换。清洁油路接头后接通油路。检查电源、电压、接地后接通电路,空转排气。热板升温,温度达到预热温度(215℃—235℃)后持续预热10分钟。 安装与管材规格相符得卡具。清扫待焊管材内部,要求管材内部无任何杂物垃圾。 2)装夹焊件 按要求先设置吸热时间与冷却时间;打开机架,将 PE管安装到机架中装夹;调整同心度,必要时调整浮动悬挂装置,减小摩擦力;清洁管材端面得内外表面。

主体分部工程安全技术交底

编号:AQ-GL-01358 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主体分部工程安全技术交底 Safety technical disclosure of main works

主体分部工程安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 一、工程概况及施工特点: 1、工程名称: 2、建筑面积:平方米 3、交底层计划工期:天 4、楼层部位: 5、楼层高度: 6、主体总高度: 主体施工特点和安全防护重点(说明主体结构施工特点,交底层施工危险部位,垂直运输和机械性能,施工安全条件,施工安全环境,防护要点等)。 二、主体安全技术措施和防护要求: 1、本工程外脚手架采用钢管扣件搭设,搭设高度必须每段超过施工层二步脚手架以上,架体使用前必须经验收合格,挂牌后方可

使用。脚手架上堆载不得超过270kg/m。 2、外脚手架拉结点严格按规定数量方案做法设置,每4m高度7m水平距离不少于1点,转角部位和檐口下0.8m应增加拉结点。 3、脚手架搭设要求应根据专项方案落实,符合现行规程。标准要求,非架子工不得进行搭拆作业,材料上下传递外架围护立网临时开口处应及时封闭。 4、本工程垂直运输采用型钢式井字架(塔吊另行补充),井架进料口,卸料平台,吊蓝两口均按标准要求设置安全门,施工人员在进出料时应随手关启,严禁随意拆除。底层进料口及两侧搭设安全防护棚,宽度不小于3m采用双层脚手片垂直铺设上下间距 60cm。 5、井架安装应根据专项方案和出厂说明要求搭拆,符合现行国家技术规程和标准要求。井架吊篮和卸料平台限载0.8吨,严禁超载,井架吊篮内严禁乘人上下,违者按制度处罚。 6、模板工程施工应按专项组织设计要求制作安装,支撑系统必须牢固,稳定无变形,拆模应办理拆模手续。

相关文档