文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万能断路器说明书

万能断路器说明书

万能断路器说明书
万能断路器说明书

智能型万能式断路器使用说明书

1.概述

适用范围

HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。

型导及其舍义

1 3正常的使用,安装和运输条件

1.3.1正常使用条件

a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃,

注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。

b)安装地点的海拔不超过2000m,

c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如

20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

1.3.2正常安装条件

a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃;

b)污染等缎:3级

c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路

为Ⅲ级。

1 3 3正常贮存和运输条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃,

b)相对湿度(25℃时)不超过95%,

c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。

2.技术特征

21分类

2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。

2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。

2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。

2 1 4智能型控制器分娄:

a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示),

h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示),

c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

主要技术参数见表1

表1主要技术参数

2 .3主要技术性能

. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。

表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

2 3 2过载长延时保护动作特性

智能型控制器的过载长延时反时限动作特性l2TL=2 tL,其 0)Ir的动作时间见表3,时间误差为±15%。

注:式中tL为长延时的整定时问,TL为长延时的实际动作时间。

表3智能型控制器的长延时反时限动作特性

2 3 3智能型控制器的短延时过电流保护动作特性

a)M型智能控制器的短延时保护特性在低倍数电流时为反时限,其反时限特性符合I2Ts-(8Irl)2ts,ts为短延时设置时间。

当过载电流I> 8Irl时,自动转换为定时限特性,其定时限特性见表4,时间误差为±15%。

表4L型、M型智能控制器的短延时动作特性

b)H型智能控制器的短延时过电流保护动作特性见表5;

短延时保护有两种方式,一种为反时限保护,当故障电流超过反时限设置定值时,控制器按与过载一样的曲线进行延时保护,但是保护的速度要快10倍(即按过载曲线函数算出的故障延时时间的十分之一);另一种为定时限保护,当故障电流超过定时限设置定值时,控制器按定时限时间延时保护

表5 H型智能控制器的短延时动作特性

2.3.4M型智能控制器的过电流保护特性曲线见图1;

2.3.5接地故障保护动作特性曲线见图2;

图l M型智能拧制器的过电流保护特性曲线图2接地故障保护特性曲线

不平衡时,中性点电流超过整定值,智能控制器报警,经过整定的延时时间后,按要求发出指令,使断路器断开或不断开。另一种是检测接地线上电流,当电流越过整定值时,智能控制器报警,终过整定的延时时间后,按要求发出指令,使断路器断开或不断开,接地故障保护特性为定时限,其延时特性符合表4和表5。

2.3.6 H型智能型控制器的保护舶线类型、公式、…j线设定、热I山亿设定、特性参数及阳线速率K 2.3.6.1智能型控制器的保护曲线类型、公式、曲线没定和热记忆设定见表6

表6智能型控制器的过载保护曲线类型、公式、曲线没定和热记忆设定

图3 H型智能控制器的过载保护曲线类型(曲线速率为C8) 2.3.6.2 H型智能控制器的过载长延时保护作特性参数见表7

表7过载长延时保护动作特性参数

2.3.6.3 H型智能控制器的多种保护曲线对应的K系数(曲线速率)值见表8

表8 H智能控制器的多种保护曲线对应的K系数值

2.3.7漏电保护特性(增选功能)

2.3.7.1漏电保护特性的整定范围见表9

表9漏电保护特性的整定范围

2.3.7.2漏电保护特性的延时时间见表10

表10 漏电保护特性的延时时间

2.3.8 Perfection系列智能控制的出厂整定值见表11.

表11 Perfection系列控制器出厂的整定值

2.3.9断路器控制电路的额定电压及消耗功率见表12

表12 控制电路的额定电压及消耗功率

2.3.10断路的操作性能

断路器的操作性能用操作循环次数表示见表13。

表13断路器的操作循环次数

2.3.11辅助触头在正常条件和非正常条件下的接通和分断能力见表14

表14辅助触头在正常条件和非正常条件下的接通和分断能力

3.结构特征与原理

3 1断路器的结构特征

断路器为立体布置形式,主要由触头系统、智能控制器、手动操作机构、电动操作机构、安装板(固定式)或抽屉座(抽屉式)}组成;具有结购紧凑、体积小等特点。触头系统封闭绝缘底板内;其每极触头也都用绝缘扳隔开,形成一个个小室,而智能型控制器、手动操作机构,电动操作机构依次排在其前面形成各自独立的单元,如其中某一单元坏了,可将其整个拆下换上新的,见图4

图4 断路器结构

3.1.1抽屉座

抽屉式断路器由断路器本体与抽屉座组成,通过断路器本体上的母线与抽屉座上桥型抽头的插座接通主回路。抽屉式断路器有“连接,试验,分离”三个工作位置,可通过旋转手柄来实现,工作位置通过抽屉式底座横粱上的指针来显示。当处于“连接”位置时,主回路和二次回路均接通;当处于“试验”位置时,主回路断开并有安全隔板隔开,仅二次回路接通,可进行动作试验,当处于“分离”位置时,主回路和二次回路全部断开。抽屉式断路器具有机械联锁装置,能保证断路嚣在断开状态下进行主回路转换,见图5。

图5 抽屉座

3.1.2触头系统

每极触头系统被安装在由绝缘板构成的小室内,其上方是灭弧室。触头系统由连杆与绝缘板外的主轴连接,从而完成闭合、分断的任务,而每极触头系统为了降低电动斥力采用多路档触头并联形式,多路档触头安装在一个触头支持上t。触头接触片的一端由软联结与母排连接,断路器闭合时,主轴带动连杆使触头支持绕“0”点逆时针转,当动触头与静触头接触后绕“01”点顺时针转动,压缩弹簧,从而产牛一定的触头压力,确保断路器可靠闭合,见图6。

图6 触头系统结构图

3.1.3操作机构

断路器操作方式有手动和电动两种,断路器采用弹簧贮能闭合,闭合速度与电动或手动操作速度无关,断路器利用凸轮压缩一组弹簧达到贮能目的,并具有脱扣功能,见图7。

断路器有三种操作位置,即贮能、闭合和分断。

a)贮能(见图7-a)。电动操作或手动操作外力带动凸轮转动,凸轮上顶着贮能杠杆。使其随凸轮转动,

在转动过程中,贮能弹簧不断被压缩,当凸轮转动到一定角度,上面的固定轴恰好压在杠杆1上,而杠杆1的另一端压在释能脱扣半轴上。另一方面,电动操作或手动操作的外力带动连杆1转动,连杆1顶端顶着杠杆2,使杠杆2向再扣位置转动,最后使脱扣半轴转到再扣的角度,杠杆2转到能再扣的位置,此时贮能结束,为断路器闭合作好准备。

b)闭合(见图7-b)。拨动“I”按钮或合闸电磁铁动作,使释能脱扣主轴逆时针转动,压在释能脱扣半轴上的杠杆1脱扣,凸轮受贮能弹簧力顺时针转动贮能杠杆逆时针转动,恰好贮能杠杆上的轴销猛力地打在连杆2 上,使连杆转动,并带动连杆l动作,连杆3推动主轴顺时针转动,使断路器闭合。

C)分断(见图7-C)。按动“0”按钮或来自过电流、欠电压、分励信号、智能型控制器上的试验脱扣信号使分断脱扣半轴顺时针转,杠杆2脱扣,压在连杆1上的力消失,由连杆1、2、3组合的四连杆机构变成五连杆,连杆1处于自由状态,在触头反力及复位弹簧的作用下,断路器迅速断开。

图7-b闭合操作

3.1.4 HJW1系列智能型控制器

HJW1系列智能型控制器的结构见图8.

图8 智能控制器的构成

3.1.

4.1基座

基座由以下几个部分组成

a)连连锁机构:用于控制器的执行元件(磁通变换器)动怍后,使断路器分闸后保持该位置的连锁机构 b)复位机构:使磁通变换器复位的动作机构。

C)磁通变换器:制器发出脱扣指令后,该磁通变换器产生与永久磁铁极性相反的磁场,使磁通变换器动铁芯在反力弹簧作用下驱动脱口杠杆,使断路器分断的机构。

d)接触组:用于指示断路器触头状态的分、合位置和工作状态。

3.1.

4.2传感器

传感器的安装在断路器的主回路母线上,该传感器提供控制器工作的能量及检测主回路流变化的信号。与传统互感器不同,它是由一个主要用于控制器正常工作能量的速饱和电流互感器和另—个主要用于检测主回路电流变化的空心互感器组成,空心互感器的检测信号大小与主回路电流的大小成正比,二个互感器被安装在一个圆形塑料盒内。

3.1.

4.3电源附件

电源附件分几种:一是安装在基座上的电源附件是接在控制回路的电源上,供控制嚣在断开主电路时显示、记忆工作状态之用,另一种安装在抽屉座或其它位置上的电源附件有AC电源、DC电源、不间断(电池)电源等,以保证控制器、继电器等附件的供电。

3.1.

4.4继电器模块

主要用于控制器输出断路器因过载,短路,负载监控等动作指令的继电器接点的扩展,用户可按需要

进行不同的组合。

3.1.

4.5 Perfection系列智能控制器的基本配置

3.1.

4.

5.1 L型智能控制器的基本配置见表15

表15 L型智能控制器功能配置

3.1.

4.

5.2 M型智能控制器的基本配置见表16

表16 M型智能控制器的功能配置

3.1.

4. H智能型控制器的基本配置、增选功能及代号

a)H型智能控制器的基本配置见表17

表17 H型智能控制器功能配置

b)H型智能控制器的增选功能配置及代号见表18

表18 H型智能控制器的增选功能配置及代号

3.1.

4.6 Perfection系列智能控制器的功能说明

3.1.

4.短延时保护( Perfection-H型智能控制器)

短延时保护有两种方式,一种为反时限保护,当故障电流超过反时限设置定值时,控制器按与过载一样的曲线进行延时保护,仅是保护的速度要快10倍(即按过载曲线函数算出的故障延时时间的十分之一)另一种为定时限保护,当故障电流超过定时限没置定值时,控制器按定时限时间延时保护。注意当反时限电流值没置于“OFF”位置或定时限电流值殳置小于等丁反时限电流值时,则控制器按定时限保护,反时限功能自动失效。当定时限保护投入时,无论定时限或反时限,短延时延时功作的时间均不小于定时限的设置时间;但当定时限保护退出时,反时限保护的延时动作时间则不受定时限延时时间设置值限制,但不小于20ms。

3.1.

4.接地保护

对于单相金属性接地故障保护,有二种保护方式:剩余电流(差值)型(T)和地电流型(W)。T型检测零序电流,即取四相(3相4线线制)或二相(3相3线制)电流的矢量和进行保护。地电流型是通过特殊的外部互感器直接检测接地电缆上的电流,可对断路器的上、下级接地故障同时进行保护,互感器和断路器的最大距离小越过10米。对于差值型接地故障可实现医域联锁。

3.1.

4.漏电保护(增进功能,仅限于H型智能控制器)

适用于设备绝缘损坏导致的漏电故障,漏电脱扣值I△n直接用安培表示,和断路器的额定电流无关。取信号的方式为零序取样方式,需外加一只矩形互感嚣:这种取样的精度、灵敏度较高,适用于较小电流的保护。

.4.6.4热记忆功能

控制器困过载、短延时等故障延时动作后,具有模拟双金属特性的热效应,过载热效应能量30mn 释放结束,在此期间如再次闭合断路器发生过载故障,则延时动作时间变短,可使线路或设备得到较合适的保护。控制器断电一次可清除积累热效应。

3.1.

4.6.5接地报警

接地报警功能和接地保护功能是相互独立的,同时存在,有各自独立的没置参数。

3.1.

4.电流不平衡(断相)保护(仪限于H型智能控制器)

电流不平衡保护是对断相和二相的电流不平衡进行保护,根据三相电流之间的不平衡率进行保护动作。当执行方为报警时其动作原则同接地保护。其计算公式为δ=|I-Iav |/Iav,lav为饿二相电流的平均值。其延时为定时限,延时时间T,当T为OFF时表示只报警不跳闸。其保护启动的整定范围5% - 60%,

整定步长为1%,动作延时时间为 s - 40S,整定步长为。

3.1.

4.负载监控功能

设置一个整定值,Icl、Icl整定范围(一1)In,Icl延时特性为反时限特性,其延时整定值为长

延时整定值的1/2,lc2的延时特性有二种:第一种为反时限特性,其时间整定值为长延时整定值的l /4,第二种为定时延时特性,其延时时间为60s,这二种延时功能前者用于当电流接近过载整定值时分断下级

最不重要的负载,后者则用于当电流超过Ic1值,使延时分断下级不重要负载后,电流下降,使主回路

和重要负荷电路保持供电,当电流下降到lc2时经一段延时后发出指令,再次接通下级已切除过的电路,恢复整个系统的供电。

负载监控特性见图9和图10

图9 IC1负载检测功能图10Ic2负载监测功能

3.1.

4.故障记录功能

断路器故障分闸后,控制器可指示故障类别并存储记录,断电不丢失。控制器若重新上电后,按一下控制器面板上“故障检盘”键,则可指示出历史故障跳闸的原因。检查完毕后需按下“清灯”或“复位’键使控

注意:L型、M型智能控制器只保留一次故障记亿,如再次发生新故障则清除过去故障记忆,保留最新一次的故障记忆。控制器试验跳闸,不作记忆。

3.1.

4.自诊断功能

控制器能够对自身出现的一些自诊断故障如:环境温度超温、E2PROM数据出错、A/D采样出错、空芯百感器断线、磁通变换器断线断、断路器拒动等,则进行报警。

3.1.

4. D0信号报警功能

控制器可输出8路DO输出信号,用于控制或声光报警指示。对应的功能有:过载预报臀信号、短路脱扣信号(短延时和瞬时)、长延时脱口信号、接地脱口或报警信号、负载临控l信号、负载监控2信号、自诊断报警信号和故障跳闸信号( OCR)。

3.1.

4. MCR和越限跳闸保护

MCR和越限跳闸功能为高速瞬时保护,故障电流信号直接通过硬件比较电路发出动作指令,MCR保护只在断路器合闸瞬间(约100ms内)起作用,而越限跳闸保护在运行中一直起作用。MCR保护是对断路器的极限接通能力进行保护,防止在开关闭合前电网已处于短路故障状态,在合闸瞬时产生大于断路器接通能力的电流,控制器以瞬时方式使断路器分断。

越限跳闸保护是对断路器极限承载能力进行保护,防止断路器承受超过极限承裁能力的电流而损坏。

3.1.

4.可通迅功能(可选功能,仅限H型+DP通迅模块)

除了具有智能型控制器所有功能外,同时具有串行通讯接口功能,通过通讯接口可组成主从结构的局域网络系统(以下简称系统),由1 -2台计算机作为主站,若干智能断路嚣或其它可通讯接元件作为从站,系统网络结构如下所示。针对断路器单元,系统可实现远距离的“四遥’功能:多种电网参数和运行参数的监测,智能断路器当前运行状态监示,各种保护限值参数的调整和下载,智能断路器的分、合操作控制等。系统适用丁各种配电系统发电站,中、小型变电所,工矿企、楼宇等配电监控建设和改选。专用通讯协议接口连接关系图如下:

基于通用DP协议的断路器产品连接关系图如下:

1系统的构成

a)数据通迅网络系统的硬件结构

△智能断路器提供标准的RS485通讯接口,从断路器的10和11号引出线引出;

△系统连接的通讯介质:A类屏蔽双绞线。

b)网络主要特性

△双向串行数据传递方式,产品可提供多种通讯协议方式:《低压电器数据传输通讯规约》,PROFIBUS-DP,MODBUS等。

△严格的主从方式,即主站是通讯的发起者和控制者,从站只能与主站通讯,而不能直接与其它从站通汛;

△通讯波特率为9600bif/s,通讯距离为 1.2km,针对PROFIBUS-DP通讯波特率典型应用可达187 .5kbit/s

C)监控软件

YSS 2000组态软件可根据不同工程要求,实现所需的监控管理软件的组态应用。针对智能断路器,可实现运行监控操作及多种日常管理功能。

Ⅱ通信系统功能

a)遥控

遥控是指通过主站计算机对系统中每一从站断路器进行储能、闭台、断开的操作控制。操作者从系统界面上选取相应的对象,利用鼠标点击遥控按钮,系统即提相应对象的当前运行状忐。操作者输入操作密码后,即可发出遥辑!“合”或“分”的指令。系统将指令传递给相应断路器从站。从站在收到指令后,即按既定的时序进行分断、闭合、储能等操作,并向主站报告遥控的结果。

b)遥调

遥调是指通过主站计算机对从站的保护整定值进行设置。在主站汁算机中存有所有从站的保护整定值位表,操作者从系统界面上选定相应的对象,利用鼠标点击遥调按钮,系统即提供相应对象所有保护整定值的当前没置,以及该对象的保护整定值表,操作者输八操作密码后,即可从参数表中选择需要的参数,然后点击相应的按钮,主站便把参数下载给相应的从站,并报告遥调的结粜。从站在收到指令后,即修改自己的保护整定值。

c)遥测

遥测是指通过主站计算机对各从站的电网运行参数实时监测。通讯站向上位机报送工作参数如下:各子站的实时L1、L2、L3、N相电流值,U AB、U BC、U CA的电压值等。

△故障记录可记录发出的故障参数。故障时的L1、L2、L3、N相电流值,U AB、U BC、U CA的电压值,故障类型,故障动作时间,并将该故障记录在故障数据库中。

△计算机以棒图,绝对值表方式显示各子站的当前实时电流,电压,以实时曲线显示各节点的运行状况。

d)遥讯

遥讯是指通过主站计算机查看从站的型号,闭合、断开状态,各项保护定值,及从站的运行和故障信息状况等信息。从站断路器向上位机报送参数有:开关型号、开关状态(台/分)、故障信息、报警信息、各种

III通信系统其它功能

除了“四遥”控制功能外,系统还可进行多种的管理功能:事故报警(信息屏、画面推动、事件打印、事故拨号、声音报警)、事件记录、检修挂牌、交接班管理、负荷趋势分析,多种报表打印等。

3.1.

4.区域联锁保护(可选功能,仅限于H型+ZSI模块)

区域联锁(ZSI)功能可确保断路器上下级完全选择性保护,减少了故障脱扣动作范围,并缩短了断路器的分断时间,此功能适用于断路器短路短延时(定时限)和接地故障保护(定时限)。当多台断路器进行上下级联锁保护时,为减少短路电流对电力系统的热冲击和电动力冲击时间,建议选择区域性联锁保护。区域性联锁(ZSI功能)见图11i。

控制线可联锁多个配有ZSI功能模块的智能型控制器的断路器。图11中为三级断路器联锁,最多可联锁5级。

如图11所示三级联锁,当下级断路器在(A)处发生了大于三台断路器的短延时整定电流值的短路电流时,上、中、下三级断路器的控制器均检测到线路中存在大于断路器短延时电流整定值的短路电流故障,如下级断路器的短延时整定时间为Os,则该断路器在10ms内即发出脱扣分断命令,并立即向中级断路器发送联锁信号,中级断路器在40ms内如收到下级断路器送来的级联约束信号,则不分断中级断路器,并向上级断路器发送故障解除级联约束信号,保证了中级和上级断路器的正常供电,反之若下级断路器因电子部件故障未能瞬动脱扣,中级断路器在40ms内向末收到下级断路器送来的级联约束信号,则发出瞬动脱扣命令,并立即向上级断路器发送级联约束信号,上级断路器70ms内(短路发生时开始计时)如能收到中级断路器发来的约束信号,则不分断上级断路器,否则发出分断上级断路器脱扣命令。有区域联锁功能和无区域联锁功能时各级断断路器承受短路热冲击和点动力冲击的时间见表19

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述 LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。二、使用环境条件 a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000m C.风速:》34m/s三、额定技术参数 1、断路器的额定技术参数如下 d日温差:》350C e.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lomm i.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内 +特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数 3、断路器机械调整参数如下

四、产品结构及工作原理1、总体结构 断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。 2、断路器相柱结构特点 断路器共有A、B、C三个相柱。除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。每个相柱主 要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。另外在拐臂箱内装有吸附剂。灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。 3、断路器灭弧室结构及灭弧原理 灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

GIS断路器说明书

断路器安装使用说明书 1 概述 ZF12-126(L)型六氟化硫封闭式组合电器(简称GIS)的断路器是GIS中最重要的元件。该断路器为三相共箱式,采用自能式灭弧原理,配用CT27-Ⅱ弹簧机构。 该断路器采用最新的设计原理,具有结构简单,操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。该断路器根据主接线方式的不同可采用Z形、U形布置,其技术参数见表1。 表1 断路器额定参数 2 断路器的结构和工作原理 断路器为三相共箱式,即三极灭弧室安装在同一壳体。断路器总装的外形如图1所示。断路器的出线方式有两种,一种是两侧出线(即Z形),另一种是同侧出线(即U形),由总体布置确定。断路器本体的部结构见图2,图2所示为同侧出线方式。且由图1、2可知,断路器由下列部件所构成:金属壳体、底座、绝缘构件(包括绝缘子、绝缘支座和绝缘拉杆)、拐臂盒、密度继电器、三极灭弧室和弹簧机构。灭弧室是断路器的核心单元,

可实现回路的导通与分断。弹簧机构是断路器的动力元件,可实现断路器的分、合闸操作。 2.1 灭弧室的结构与工作原理 2.1.1 结构: 如图2、3所示。断路器的A、B、C三极灭弧室安装在同一壳体,三极灭弧室的主要零部件均相同,只是每极上下出线的电联接位置有所不同。每极灭弧室均由绝缘拉杆3-1、绝缘座3-2、动触头座3-3、电联接3-4、支撑筒3-5、动触头装配3-6、动弧触头3-7、绝缘筒3-8、静弧触头3-9、静触头装配3-10、静触头座3-11、电联接3-12等组成。绝缘筒3-8与支撑筒3-5相连,不仅支承静触头座3-11,还起到断口间绝缘的作用。 导电主回路为(见图2、图3):电流在绝缘子的中心导体(X)→灭弧室下部的电联接→动触头座→动、静触头主回路→静触头座上部的电联接→导电杆(Y)。 该断路器单极的回路电阻(X、Y间)小于100μΩ。 2.1.2 工作原理: 灭弧室采用由热膨胀室带有辅助压气室的自能灭弧结构,灭弧过程以自能吹弧为主,压气灭弧为辅。A、B、C三极灭弧室的绝缘拉杆分别与拐臂盒中的三个拐臂相连。弹簧操动机构带动拐臂盒中的主传动轴,主传动轴通过拐臂与连杆传动,带动与绝缘拉杆相连的三个拐臂运动,从而使A、B、C三极灭弧室共同进行分合闸操作,见图4。 分闸操作时,绝缘拉杆在分闸弹簧的作用下,带动动触头装配快速向下运动。在运动中,动主触头和静主触头首先分离,接着动弧触头和静弧触头分离,产生电弧。当喷口喉部未脱离静弧触头之前,电弧产生的热气流流入热膨胀室,在热膨胀室进行热交换,形成低温高压气体,当喷口喉部脱离静弧触头之后,热膨胀室的高压气体从喷口喉部喷出,进行熄弧。同时,辅助压气室的压力在机构的带动下也在升高。当开断大电流时,弧触头间产生的电弧能量大,此时热膨胀室的压力高于压气室压力,故单向阀关闭,当电流过零时,热膨胀室的高压气体吹向断口间使电弧熄灭。在同时,压气室的气体被压缩,但达到一定的压力时,底部弹性释压阀打开,一边压气,一边泄压,使机构不必要克服更多的压气反力,从而大大的降低了操作功。当开断小电流时(通常在几千安以下),由于电弧能量小,热膨胀室产生的压力小,此时压气室的压力高于热膨胀室的压力,故单向阀打开,压气室的气体流经单向阀与热膨胀室的气体共同向断口处吹去,当电流过零时,这具有一定压力的气体吹向断口使电弧熄灭。在开断过程中,喷口将主导电回路(动、静主触头)和辅助导电回路(动、静弧触头)隔离,使开断时产生的电弧及SF6分解物不会对主导电回路和断口产生影响。开断过程如图5所示。 合闸操作时,绝缘拉杆在合闸弹簧的作用下,推动动触头装配向上运动,此时,SF6气体迅速进入压气缸。在合闸过程中,动静弧触头首先接通,然后动静主触头接通,完成合闸操作。 2.2 弹簧机构的结构与工作原理 弹簧机构的工作原理及结构见图6。 2.2.1 合闸弹簧储能操作:

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用范围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。 该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 (2)周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户订货时必须与制造厂协商。 2.2海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2.3大气条件 周围空气温度为+40℃时,大气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 2.4污染等级:安装地点的污染等级为3级。

2.5安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,Inm≤800A可为Ⅳ;不接至主电路的辅助电路和控制电路的安装类别Inm≤400A为Ⅱ,Inm≥630A的为Ⅲ。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户内单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z 表示。 (4)短路分断能力级别:C-经济型,Y-一般型,J-较高型,G-最高型 表1 脱扣器方式及附件代号

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z表示。

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

西门子断路器说明书

真空断路器 3AH3 7.2KV-36KV(2) 真空灭弧室 图2/5给出了用于3AH3真空断路器中的真空灭弧室的基本结构的剖视图。 根据型号,真空灭弧室(30.)被固定在上支架(20.)。电弧室(33.)安装在两个陶瓷绝缘子(32.)之间。静触片(31.)被直接连接在柜上。动触片(36.)被安装固定在导轨(35.)中的接线端子螺栓(36.1)上。金属波纹管形成到灭弧室的真空密封连接。 图2/5真空灭弧室 安装在3AH3真空断路器中的真空灭弧室被定型核准符合联邦德国的X 射线规则。它们符合1987年1月8号(联邦法公报第144页)§8规定的X 射线规则的要求和附件Ⅲ第5部分规定的额定瞬间交流电压符合DIN VDE/IDE 标准。 补充说明 基本型号的真空断路器包括: 带有机械和电气反转的电气操作机械(储能电动机)(M1) 合闸线圈(Y9) 脱扣分路(Y1) 64头带金属孔眼套筒的低压插塞式连接器(X0) 辅助开关,6常开+6常闭(S1) “合闸线圈储能”信号的位置开关(S41,S42) 断路器分闸信号,信号复位开关(S6,S7) 操作次数计数器

防止误合闸的闭锁 每个3AH3真空断路器也可以装有下面一些设备: 接线板(X0) 扩展的辅助开关,12常开+12常闭(S1) 脱扣分路3AX1101 (Y2) 电流互感器操作脱扣3AX1102 (Y4,Y5) 电流互感器操作脱扣3AX1104(0.1WS)(Y6) 低电压脱扣3AX1103 (Y7) 手动电气合闸 机械闭锁 除标准的脱扣分路外,3AH3真空断路器也可以最多安装两个3AX11型脱扣分路。 在一览表HG11中声明了容许的辅助设备组合和特定的型号。 安装 在配电柜或手车上安装 供应的3AH3真空断路器是敞开的,可以看到“和闸弹簧脱扣”指示。在安装3AH3真空断路器之前,先移走运输设备(制动器和定位器)。根据提供的图纸,面向松开的相间隔板安装。 在将3AH3真空断路器安装进柜中或手车上之前,检查它的额定铭牌数据(避免混乱),比较交货单指明的额定电压与本地可供的电源电压。 在带有低电压脱扣(Y7)3AX1103的真空断路器上,榔头的制动螺钉必须由位置A移到位置B(见真空断路器机械柜[60.]中的注意卡)。 在柱状板(15.)和机械柜(60.)上共有14个安装孔适应各种各样的型号断路器的安装(图3/1)。对于额定短路开断电流≥50KA的真空断路器的安装,我们推荐仅使用柱状板。 使用M12的固定螺栓-强度8级-严格参照尺寸图指示安装。 支架或框架必须满足操作条件,有足够的承载能力和稳定性。 扁钢接头 优先装配导体,固定它们以确保连接部分平滑接触和孔完全对准。 使用钢丝刷摩擦被螺栓固定在冲锤一起的接触面,直到露出明亮的金属光泽,用清洁抹布擦净。 注意!喷涂铜和喷涂镀银表面应用抹布清洁,不要打磨。 不同的接触金属(铝/铜)不能用相同的清洁工具。用无酸的凡士林(例如壳牌凡士林8420)或等效防腐蚀剂给光滑的接触面涂上润滑膜,并立即栓接在一起1)。

万能断路器故障检查和解决方法

1、检查操作机构面板是否下沉,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使合闸不成功。调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。 2、检查止动件位置是否正确及断路器是否在工作位置 抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当断路器不在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住半轴外侧的塑料片,使半轴不能与跳扣扣住,发生一合即跳的故障。 3、失压脱扣器 失压脱扣器不在吸合位置时,压紧失压脱扣器动铁芯的金属片将在弹簧力的作用下使脱扣机构动作。对直流操作的断路器应首先检查滤波电容器,其次应检查失压脱扣器线圈是否开路,失压脱扣器顶部的金属片是否变形,金属片与顶杆的间隙是否在0.5~1 mm之间。如果滤波电容器损坏,应进行更换;失压脱扣器线圈开路,应进行维修或更换;对于弹簧片变形应予校正;对于间隙不当,应进行调整。 4、分励脱扣器 如分励脱扣器在吸合位置,同样会出现合闸后即跳闸的现象。对分励脱扣器,主要检查控制回路分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。另外分励脱扣器顶部的金属片变形,使金属片与顶杆之间的间隙过小,也有可能发生此类故障。分闸按钮损坏应更换,金属片变形应校正,并调整金属片与顶杆之间的间隙在0.5~1mm之间。 5、跳扣与半轴的位置不正确 断路器在断开位置时,跳扣与半轴的距离应在0.8~1.0mm范围内,超出此范围,将不能保证半轴与跳扣可靠地锁住,从而使断路器一合即跳。调节时,松开调节螺丝的并帽(锁紧螺母),将调节螺丝旋进或旋出,直至跳扣与半轴的距离在0.8~1mm之间。 6、过流脱扣器 检查过流脱扣器的传动杆能不能复位,储能杆能不能再扣。传动杆不能复位时,调节过流脱扣器的铁芯;储能杆不能再扣时,调节储能杆后面的开口片,储能杆头部与扣片的距离应控制在0.5~2mm范围内。 7、自由脱扣器 首先检查自由脱扣器的盖板是否变形,盖板变形将使安装半轴的两端轴套不同心,半轴不能自由转动;其次检查自由脱扣器机构中活节螺栓有效尺寸是否合适。盖板变形可拆下校正,有效尺寸不合适,需进行调整,调整时先取下盖板,

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

ZW43-12型 户外高压真空断路器 使 用 说 明 书 浙江X X电气有限公司

1主要用途 ZW43-12型户外高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压为12KV,50HZ三相交流的户外配电设备。主要用于配电网开断,关合电力系统中的负荷电流,过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制,适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城亡,农网改造的需要。本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数,产品结构,以及操作,安装使用维护的原理和方法等内容。 1.2 引用标准 GB19841989《交流高压断路器》 GB/T110221999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB311.11997《高压输变电设备的绝缘配合:高压试验技术》 GB33091989《高压开关设备在常温下的机械试验》 DL/T4032000《12~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 1.3 使用的环境条件 1.3.1海拔高度不超过2000m; 1.3.2周围空气温度不超过:-45℃~+40℃; 1.3.3风速不大于35m/s; 1.3.4污秽等级:Ⅳ 1.3.5安装场所:无易燃,爆炸危险,化学腐蚀的场所; 1.3.6地震强度不超过8度 1.4 主要特点 1.4.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠,无燃烧和爆炸危险,免维护,体积 小,重量轻和使用寿命长等特点。 1.4.2断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮,防凝露性能特别适应于严寒或潮 湿地区使用。 1.4.3三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,具有耐高低温,耐紫外线,耐老 化的特点。 1.4.4操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,分合闸 部件少,可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 1.4.5断路器的分,合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。可与控制器配套实现配电自动 化,也可以与重合器配合组成重合器/ 1.4.6断路器可以装设二相或三相CT,供过电流自动脱扣保护和智能控制器进行信息分析。 1.4.7断路器重量<100kg

万能断路器说明书样本

智能型万能式断路器使用阐明书 1.概述 1.1合用范畴 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)重要合用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A配电网络中,用来分派电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具备精准选取性保护,可避免不必要停电,提高供电系统可靠性、持续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常使用,安装和运送条件 1.3.1正常使用条件 a)周边空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃, 注:在周边空气温度高于+40℃或低-5℃条件下使用断路器应与制造厂协商。 b)安装地点海拔不超过m, c)大气相对湿度在周边最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高相对湿度(侧如20℃ 时90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运送条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运送过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免激烈碰撞。 2.技术特性 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具备智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2重要技术参数见表1 表1重要技术参数 2 .3重要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性电流整定值范畴及精确度见表2。

VD4真空断路器使用说明书

V D4真空断路器使用说 明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

一、概述 ◆VD4-12型户内交流高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV户内中压固封式真空断路器,应用于中压电力配电系统中,起分合负荷电流、过载电流及短路电流之用。可供电网设备、电厂、石化、冶金、工矿企业设备、变电站、城市基础设施建设(如地铁、机场、楼宇等项目)。 ◆VD4-12型户内交流高压真空断路器是户内铠装式空气绝缘开关柜(KYN96-12,KYN28-12)的理想配套产品。 ◆适用于频繁操作场所或多次开断短路电源的场所,具有可靠联锁功能。 ◆执行标准: GB1984-2003《交流高压断路器》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 JB/T3855-2008 《高压交流真空断路器》 DL403-91,《12-35KV户内交流高压断路器订货技术条件》 ◆特点:采用弹簧操动机构、断路器本体一体式设计,既可做为固定安装单元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用。 ◆安装方式:手车式、固定式二、型号定义 三、使用条件 ◆周围空气温度:上限+40度,下限-40度; ◆海拔:≤2000m; ◆风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); ◆地震烈度:不超过8度; ◆污秽等级:Ⅳ级; ◆最大日温差:不超过25度; ◆相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; ◆无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 四、产品优点 ◆VD4-12是第二代套筒式断路器的更新换代产品,其极柱采用原装进口树脂通过自动压力凝胶工艺(APG),将真空灭弧室每一相上下触臂的连接端子直接固封在环氧树脂里(即固体绝缘); ◆避免第一代采用空气绝缘子悬臂式真空断路器易于运输及安装过程中意外机械碰撞造成真空灭弧室漏气或破损等特点; ◆避免第二代产品应用复合绝缘的环氧树脂套筒半包容或全包容式真空断路器的真空灭弧室陶瓷外壳表面,由于静电吸附灰尘的作用,造成其表面外绝缘在导电尘埃、腐

A1万能式断路器

CDW1 万能式断路器 附件名称表 脱扣器附件 ECWL: L 型脱扣器 ECWLA: L 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWLB: L 型增加DO 信号报警功能 ECWMA: M 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWMB: M 型增加DO 信号报警功能ECWMU: M 型增加电压表ECWH: H 型脱扣器 ECWHP: H 型增加功率表,电压高级保护功能ECWHH: H 型增加谐波表 ECWHCOM: H 型增加通讯功能 CDW1AD1: CDW1 630-6300 直流电源模块CDW1AD4: CDW1 630-6300 电源模块 CDW1ECW201: CDW1 630-6300 201 继电器模块(通讯)CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈XF: 合闸线圈MCH: 电操机构OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子安装/连接 EIP: 相间隔板CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台)LK21: 2锁1钥匙(二台)LK32: 3锁2钥匙(三台)ILL2: 缆绳联锁(二台)IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 32: 3200A AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、欠压线圈、合闸线圈、电操机构、门框、相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次回路接线端子)、M 型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 32: 3200A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 4: 4P FH: 固定水平 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器)3U: AC380V(不带欠压脱扣器)4U: DC220V(不带欠压脱扣器) A1 万能式断路器 A 一级配电

相关文档
相关文档 最新文档