有载分接开关说明
§8-1有载分接开关的发展
(一)有载分接开关的优点
电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。
§8-2用途
在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。
(二)有载分接开关的发展
我国于1953年电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗
式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有长征电气厂、江远洋电气厂、华明电力设备开关厂、鹏远开关厂、赛力电工电气厂、以及变、保变、常变、电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国220KV及以下市场的需求。
早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。
由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关Y□ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够
先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。
§8-3有载分接开关的类别
(一) 有载分接开关的分类
(1)复合型有载分接开关,把分接选择器和切换开关功能结合在一起,其触头是在带负荷状况下一次性完成选择切换分接头任务。
按整体结构上分类:分为组合型和复合型两大类。
(2)组合型有载分接开关其结构特点为:切换开关和分接选择器功能独立,分步完成。即分接选择器触头是在无负载状况下选择分接头之后,切换开关触头再切换把负荷电流转换到已选的另一个分接头上。
目前国各厂家仿西德MR技术生产的M型开关,属于组合型开关。仿西德MR技术生产的V型开关,属于复合型开关。
2.按过度阻抗分类:分为电阻式和电抗式两种。目前国生产的有载分接开关均为电阻式。按过度电阻的数量又分为单电阻过度、双电阻过、六电阻过度。
单电阻过度,一般常用于10KV配电变压器中性点线性调压分接开关。SY□ZZ简易复型分接开关和M型开关、V型开关大多采用的双电阻过度,一般常用于35-110KV中小型电力变压器上。
多电阻过度的分接开关,结构上较复杂,一般用于切换容量较大的大型变压器上。
3.按绝缘介质和切换介质分类:分为油浸式有载分接开关、油浸式真空有载分接开关、干式有载分接开关。
(1)目前系统使用的大量的有载分接开关均为油浸式分接开关,其绝缘介质和灭弧介质均为变压器油。
(2)干式有载分接开关按其绝缘介质和灭弧介质又分为干式真空、干式SF6气体和空气式有载分接开关。干式真空和空气式有载分接开关,一般为容量较小的干式变压器配套产品。SF6气体式分接开关,其SF6气体作为绝缘介质,真空管作为切换元件,一般用于SF6气体为绝缘介质的变压器的配套产品。
(3)油浸式真空有载分接开关,是近年来研制开发的新技术产品,其绝缘介质为变压器油,灭弧介质采用了真空管,使分接开关油室的绝缘油不会造成污染,显著降低了运行成本,提高了供电可靠性。
4.按相数分类:分为单相、三相和特殊设计的(Ⅰ+Ⅱ)相。
(1)单相有载分接开关即可用于Y接,也可用于Δ接。三相分接开关各触头直作为单相分接用。单相有载分关一般常用大型变压器三台合的变压器组中KV及以上大型变压器动操作。
(2)三相有载分接开关有Y接和Δ接两种,三相调压绕组经分接开关接成Y结,此类分接开关往往用于中性点调压。三相调压绕组经分接开关使变压器绕组接成Δ结,此类分接开关往往用
于线端调压或中部调压。
(3)特殊设计的(Ⅰ+Ⅱ)相分接开关即可用于Y接,也可用于Δ接。,可配用一台电动机构连动操作。
5.按调压式分类:分为线性调压、正反调压和粗细调压三种。
线性调压有载分接开关,无极性选择器和粗细选择器,调压级数较少,一般组合型最大为17级,复合型最大为14级。正反调压有载分接开器,调压绕组复使粗细调压有载分接,装有粗细选择器,延,调压围均较大,组合型最5级,复合型最大可达到27级。多级粗细调压的有载分接开关,最大可达到106级。
简易复合型有载分接开关,一般均采用线性调压式,调压级数一般7-9级。
6.按安装式分类:有埋入型安装与外置型安装、顶部引入传动与中部引入传动、平顶式(连箱盖)与钟罩式等安装式。
7.按触点式分为有触点与无触点两种。我们前面介绍的油浸式、油浸式真空分点式有载分触点有载分接开关也称是由晶阀子器件来完成。因而,无电弧产生。从根本上解决有载开关电气寿问题。目前,这类高端技术产品在制造公司已研发成功。
(二)常见的国产有载分接开关型谱见表8-1
表8-1 常见的国产有载分接开关型谱表
(三)型号含义
(1)仿MR型有载分接开关型号表达式
注:基本接线10193W--指固有分接位置为10,工作分接位置数为19,中间位置数为3。
(2)简易复合型有载分接开关型号表达式
§8-4有载调压变压器绕组分接头的引出常规
1.分接头引出的绕组
因为一般变压器高压绕组套在低压绕组的外面,而且高压侧一般电流较小,所以一般都从高压侧引出。有载调压变压器调压级数较多,大部分有载调压变压器分接绕组单独做成,套在高压绕组的外部。
2.常见的分接头引出的部位
一般按分接头引出Array部位将分接开关的对地
绝缘水平分为两类,见
表8-2。对于绕组为分级绝缘的变压器,用于绕组中性点调压的分接开关,对地绝缘水平只需满足中性点对地绝缘水平的需要就可以了。
电力系统常见的变压器绕组接线式、变压器绕组的绝缘设计、变压器绕组中性点运行式见表8-3:
表8-3 电力变压器常见的绕组接线式
武汉华能阳光电气有限公司 配电变压器调节分接开关操作 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求
武汉华能阳光电气有限公司 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;
武汉华能阳光电气有限公司 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少:
YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书
山东优逸电气有限公司
目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)
1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/4813766165.html,
用
途
KY 系列有载分接开关为空气绝缘、真空开关管切换的单电阻过渡型有载分接开关,适用于额定
电压至 15kV、额定通过电流 160A、额定频率 50Hz,三相任意连接线性调干式电力变压器,在正常负荷 下变换分接头位置,以达到调整线路电压的目的。
型号说明
KY 2 Ⅲ 160 □/ 10 - 9
分接位置数 额定电压(kV) 连接方式(Y、D) 最大额定通过电流(A) 相数 设计序号 产品型号
结
构
KY 型真空有载分接开关为组合式结构,由切换
开关、分接选择器、电动机构及过电流保护器、自 动电压调整器组成。 KY2 型真空有载分接开关将切换开关、 分接选择 器、电动机构、过电流保护器装在一矩形柜内。 KY3 型真空有载分接开关分为 15kV、35kV 两种 电压等级。 15kV 等级为柜式, 结构形式与 KY2 型开关相同。 35kV 等级为圆筒式单相开关,结构形式与我厂 ZY1A 型开关相似,上部为切换开关,下部为分接选 择器。开关由 DCJ10 电动机构驱动。 本型分接开关具有如下特点:切换可靠、准确
1
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/4813766165.html,
分接开关的切换动作是由快速机构来实现的,快速机构采用枪机释放原理,释放点准 确,工作可靠性高。
结构紧凑 KY2、KY3(15kV)开关采用插入式组合结构,各部件插入组装在一矩形控制柜内,结构紧凑,运输方便。 控制柜正面安装操作按钮和观察窗,操作时,可直接观察分接开关动作情况,选择器定触头装 于控制柜后面,成平面布置,与干式变压器引线端一致,接线方便,安装维修方便。 KY2、KY3(15kV)开关不需用户进行复杂的调试,接线后只需进行简单的测试即可使用。控制柜前 门、顶盖、后板均可打开,经简单拆卸即可将各部件取出,检修方便。 KY3(35 kV)开关为单相开关,采用 M 型开关传动原理设计,动作可靠。切换开关本体可从绝缘筒 内单独抽出,检修方便。 适用性强 分接开关可按不同的用途派生多种不同规格以适应多种容量的干式变压器调压。 分接开关配有按引进技术生产的 DCJ10、DCJ30 电动机构,具有自动、手动、遥远电动操作,与自 动控制器配套后可实现自动调压。
2
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/4813766165.html,
1. 概述 宾馆、酒店、企业等单位的照明和用电设备的供电电压过高造成大量损坏,或减少寿命,维护量大。电压过低用电设备不能启动,或增加工作电流来维持功率。这样就增加多项费用支出。真空有载分接开关与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统,保证设备用电电压稳定在一定的范围内,使用电设备正常工作,降低损耗、减少费用,提高一些用电装置的寿命。 本手册介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。在定货和使用前请详细阅读。 本产品是在老产品的基础上,根据市场信息反馈及多年生产、使用所积累的经验研制、开发的新产品。结构先进、可靠、故障率低、智能化控制。我们将质量卓越的产品、优良的售后服务提供给您,与您共创辉煌! 由于产品不断改进,说明书上所述内容可能与产品有不同点,请与我厂联系咨询,不另行通知。 2. 分接开关 2.1 型号说明 SPK-C3型165-10 /35-09 9档 工频耐压35KV 额定电压10KV 额定电流165A 3型 中部调压 开关 真空 三相 2.2 系统特点 (1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。 (2) 凸轮条传动准确可靠。 (3) 切换采用新式结构,防止由于分接开关故障烧坏变压器,取消过流
保护装置。 (4)采用世界上最先进的枪机式切换机构。 (5) 开关本体采用西门子PLC控制,无触点,具有完善的保护功能。 (6) 远程自动控制器采用单片机结构,具有RS-485接口,用于计算机 监控使用,通信地址可自由预置。 (7) 电压稳定范围等参数预置另活、方便。 (8) 具有分接开关并联运行接口,与并联控制器相连结,组成多台开关 并联运行系统。 2.3 使用条件 (1)户内安装使用,有防雨设施。 (2)环境温度不大于55℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 (6)基础不平度公差不大于2mm。 2.4 技术参数 电压等级10KV 额定通过电流165A 对地绝缘工频耐压35KV1min 相间绝缘工频耐压35KV1min 对地相间雷电冲击耐压75KV 1.2/50μS 相邻分接间工频耐压3KV1min 短路试验电流3000A热稳定(3S值) 最高工作电压11.5KV 分接级数用户确定,最多21级 转换1挡时间6S 执行电机额定功率60W 执行电机额定电压AC220V 执行电机额定频率50Hz 重量286kg
? ABB PPTR Components - 1
DLJ
变压器组件
ABB 电力技术产品
有载分接开关
? ABB PPTR Components - 2
DLJ
UC型有载分接开关
UC型有载分接开关
?
概述
组合型
? 单独的切换开关和分接选择器 ? 切换开关在单独的油室内
? 安装,检修简单方便 ? 独特的驱动系统,吊芯和复装简单 ? 切换开关开放式设计,维修方便 ? 运行可靠性高,40年世界各地的运行经验 ? 性能指标 ? 最大冲击电压1050 kV ? 最大通过电流1600/4500 A
? ABB PPTR Components - 3
DLJ
? 最大级电压5000 V ? UC型开关可用于任何联结形式的变压器 ? 触头电气寿命最大50万次 ? 机械寿命100万次以上。
UC型有载分接开关 UC型开关主要由三部分组成:
? 切换开关、分接选择器、电动机构 ? 还包括传动系统、开关保护装置、储油柜( 用户可自备)等。 ? 此外,还可选装远方档位显示、自动电压调 整器、对应档位的空接点、BCD编码器等附 件。 ? 切换开关 分为UCG、UCL、UCD、UCC等,其 主要区别在外观尺寸、额定通过电流。
? ABB PPTR Components - 4
DLJ
结构特点
传动系统
切换开关
分接选择器
电动机构
? 分接选择器 分为I、III、C、G型等。 ? 电动机构 分为BUL、BUE1、BUE2型等。
UCG型有载开关
武汉华能阳光电气有限公司 有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。
武汉华能阳光电气有限公司 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。
无励磁分接开关按电压等级和使用范围应满足以下各项技术要求。 1.触头接触压力 无励磁分接开关动触头与定触头之间的接触压力增大,则接触电阻减小.但压力过分增大,不会使接触电阻继续降低,而使转动力矩相应增加。一般要求接触压力为25?50N,用专用的测压计或弹簧秤来测量。测量的触头最小接触压力为在触头串联的信号灯熄火时或动定触头间放置的厚度小于0.1mm的塞片能自由活动时的分离力。 2.触头接触电阻 触头的接触方式理论上分为点接触、线接触和面接触三种,实际上,在动定触头间仅有几点接触。接触电阻与接触压力、触头材料.触头表面平整度以及技触面积有关,一般应保证小于5OOμΩ,用电桥法或电压降法来测量,若用电压降法测量时电流应小于额定通过电流的1/3。测童前应对分接开关进行1~3个操作循环。 3.转动力矩 无励磁分接开关的转动力矩规定见表1-2。 转动力矩是用扭转计法或间接法从分接开关转轴上或操动机构的手柄处测量的,用间接法时把弹簧钩住手柄,将弹簧秤测出的力P乘以臂长L面求得。 4.绝缘耐压 无励磁分接开关的全波对地电压和中部或端部调压的相间电压等于变压器的雷电冲击全波试验电压的100%,触头间电压梯度约为调压百分数的3倍(指调压范围内梯度).工频对地电压和相间电S均为变压器的工频耐压值。 无励磁分接开关在进行绝缘耐压试验以前,须将开关干燥,然后浸在耐压为MkV以h 的变压器油中,使气泡全部逸出,浸渍时间要求不小于05h。分接开关采用塑料压制件时,必须在85~100℃的变压器油中进行试验;其它分接开关的出厂试验可在空气中进行,但耐压值减小2.5倍,持续时间为5min。 5.局部放电 只有电压等级为220kV的无励磁分接开关才有局部放电要求,按电力变Hi器国家标准GB1094. 3的规定进行。 6.密封
有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA 电抗式有载调压变压器。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂
HMK8
HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1
2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。
A录附 ) 资料性附录( 电力变压器用无励磁分接开关结构特点 A.1A.1 电力变压器用无励磁分接开关特点如表所示。表电力变压器用无励磁分接开关结构特点与应用A.1
变压器上应用35kV▲在 适用于110kV及以下变压器,尤其是110kV三线圈变压器筒形
中压调压。 变压器中压调压应用110kV▲ ①安装于变压器线圈三角区或一角,节省变压器内部空间。及以下变压②适用于110kV变压器中性点调器或220kV 压。(鼓形) 220kV变压器应用变压器应用▲在110kV ▲在 鼓形 ①引线不跨相,安装于变压器线圈三角区或一角,节省变压器内部空间。②开关内置屏蔽环,电场均220kV适用于局放稳定,匀,及以上变压器,尤其利于超高压变压器体积小型化。 500kV自耦变压器上应用▲在(带屏蔽鼓形)
①采用环形静触头上下轴向布置便于引线排布。 ②均适用于各种规格变压笼形器。鼠笼型开关特别适用于高电压、大电流变压器。 自耦变压器上应用500kV▲在(鼠笼形)(笼形).
所示。A.2 配电变压器用无励磁分接开关结构型式与应用如表A.2配电变压器用无励磁分接开关结构型式与应用表A.2 应用开关开关结构示图型式应用特点应用实例图 夹片式触头引线螺栓连接盘形 结构紧凑、刚度好,开关直径与高度尺寸小 在卷铁芯变压器上应用滚动式触头引线冷压接
静触头线性分布连螺引线栓与分接引线对条形应,布线美观, 但开关刚度差 引线冷压接 B 附录) (资料性附录无励磁分接开关的选型示例 1 B.1 示例 B.1.1 电力变压器主要技术参数:S13-M-315/10 a)变压器型号: b)相数:三相315kVA 额定容量:c)2.5%/400V 2×d)额定电压,调压范围:10000± , D接e)变压器绕组连接方式:中性点12/75/35 kVHV U/LI/AC f)额定绝缘水平:m0.4/5 kV LV U/AC m计算变压器高压的实际分接参数:B.1.2 :a)最大通过电流I max315()=19.1??I2×=÷2.5%1?N?max103×√ U)级电压:b st= 10000144.3V)×2.5%Ust=(3 B.1.3 根据上述基本数据确定无励磁分接开关基本型号 a)高压侧无励磁分接开关的型号:盘形或条形; b)相数:三相; c)最大额定通过电流:30A。 B.1.4 确定无励磁分接开关的绝缘水平 a)确定无励磁分接开关的对地绝缘水平 由变压器主要技术参数可知,无励磁分接开关设备最高工作电压Um=12kV,AC=35kV;LI=75kV。b)确定无励磁分接开关的内部绝缘水平 分接绕组最大最小分接“a”和不同相分接绕组的任意分接间“b”呈现最大冲击电压负荷可由电压梯度 K 计算(应根据无励磁分接开关处于绕组的具体位置,根据各变压器厂的经验来确定K
有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对
电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。
为了稳定负荷中心电压、需对变压器进行电压调整。在无功功率充足的情况,通过用分接开关来调整电压比较方便、可行。它是改变带有分接头的变压器的绕组匝数比,来调节电压,达到调整电压的目的。WDT 型干式无励磁分接开关是一种使用于干式变压器类产品中的无励磁调压分接开关,在干式变压器断电的情况下作调整电压之用。 2. 分接开关 2.1 型号说明 W D T □/□—□X □ □ 特殊环境使用代号 分接位置数 分接头数 额定通过电压(KV ) 额定通过电流(A ) 条形 单相 无励磁调压 2.2 系统特点 (1) 解决无励磁变压器多次调换分接位置易造成螺丝扭断和变压器分接接线端子螺纹损坏等问题。 (2) 由于操作方便,可在 0.5秒内实现一相的转换,缩短无励磁变压器换档调整的时间。 (3) 对操作者技术要求低,解决易出现分接板位置连接错误,换线过程中螺丝垫片落入变压器内部等问题。 (4) 开关用螺栓直接固定在变压器高压线圈分接头上,无连接线,应用成本低。
2.3 使用条件 (1)设有防雨设施。 (2)环境温度不大于55 ℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 2.5 分接开关内部结构 定触头架 动触头 连接片 定触头 支柱 定位孔 定位装置 手动旋钮孔 手动旋钮 齿条
将分接开关按照下图,与变压器进行连接。 变压器高压线圈 分接开关高压线圈分接接线柱 2.7分接开关外型尺寸
3.1分接开关的检修 3.2分接开关的常见故障和处理方法
1 用户根据变压器的额定功率、额定电压选择开关。 2 订货前需提供分接开关尺寸中W、L4等尺寸和变压器档位数。同一电流等级的变压器W、L4应设计为统一尺寸,便于分接开关的配套。如:电流等级为200A以下变压器的W、L4分别为同一尺寸,201A-400A变压器的W、L4分别为同一尺寸,401A-600A变压器的W、L4分别为同一尺寸。
分接开关调压时的工作原理以及产生火花时怎样处理 在变压器高压绕组上设有抽头,通过改变变压器的变比来调整二次侧电压的大小。调压变压器分为有载调压和无载调压变压器两种。 下面为有载调压变压器。 有载调压变压器可根据系统运行情况,在带负荷的条件下随时切换分接头开关,保证电压质量,而且分接头数目多、调节范围比较大,如SFPZ7—90000/220型有载调压变压器,额定电压比为 220±8×1.5%/38.5,其调压范围为±8×1.5%。采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷和最小负荷时分接头电压来分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小二次(侧)电压的变化幅度,甚至改变电压变化的趋势。 为了防止可动触头在切换过程中产生电弧使变压器绝缘油劣化,甚至烧毁分接头开关,调压绕组通过并联触头Q1、Q2与高压主绕组串联。可在带负荷的情况下进行分接头的切换。在可动触头Q1、Q2回路接入接触器KM1、KM2的工作触头并放在单独的油箱里。在调节分接头时,先断开接触器KM1,将可动触头Q1切换到另一分接头上,然后接通KM1。另一可动触头Q2也采用同样的步骤,移到这个相邻的分接头上,这样进行移动,直到Q1和Q2都接到所选定的分接头位置为止。当切换过程中Q1、Q2分别接在相邻的两个分接头位置时,电抗器L限制了回路中流过的环流大小。110kV及以上电压等级变压器的调压绕组放在中性点侧,使调节装置处于较低电位。
1、分接开关运行一年或切换2000~4000次后,应取切换开关油箱中的抽样进行工频耐压(不低于30KV)试验,试验应合格,否则更换合格变压器绝缘油。 2、新投入的分接开关,在切换5000次后,应将切换开关吊出检查,以后可按实际情况确定检查周期。 3、运行中的分接开关动作5000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关油箱的绝缘油。 4、为了防止分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍。 5、电动操作机构应经常保持良好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均应运行正常。当保护装置动作时应查明原因。 6、分接开关的切换开关箱应严格密封,不得渗漏。如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关切换箱窜油。应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱体油渗入变压器本体,影响其绝缘油质,并及时安排停电处理。 在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定: 1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。 2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。 3、两台有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级进行; 4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。 有载分接开关切换时产生火花,主要是分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换时触头调整中接触不良;绝缘油绝缘强度降低;操作等原因。应按照规程要求,进行检修和试验。
YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书山东优逸电气有限公司
调压器有载分接开关如何调整? 为了保证长距离线路的供电质量,一般变配电所设有专用10/10kV的调压器,调压器具备有载自动调压功能,经过调压器向线路供电。 调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器。 根据现场使用情况,三相调压器绕组的连接方式包括星形接地、星形不接地和三角形连接方式。 变配电所两路相互独立的进线电源由公共电网提供,进线电压等级有10kV、35kV、110kV、220kV等。变配电所一般配置调压器,其基本额定变比是10/10kV。当主母线侧电压在0.875-1.125倍的额定电压值范围内变化时,调压器调整分接头以维持线路母线侧电压在10kV左右。调压器一般有9个档位,通过调节档位来改变变比系数,比如当主母线电压为0.875倍额定电压时,分接头应在最高档9档;当主母线电压为1.125倍额定电压时分接头在最低档1档。调压器的驱动电动机一般使用两相电源,保护装置分别开出升压或降压继电器,使电容正向或反向充电,从而改变两相电源的超前与滞后的关系,驱动电机向正、反两个方向旋转,带动档位切换机构实现升、降压功能。 那变压器的分接开关是如何调整的呢? 10kV变压器的分接开关有三个位置,调压范围为±5%,当系统的电压变化不超过额定电压的±5%时,可以通过调节变压器分接开关的位置来解决电压过高或过低的问题。无载调压的配电变压器,分接开关有三档,即Ⅰ档时,为10500/400V;Ⅱ档时,为10000/400V;Ⅲ档时,为9500/400V。当系统电压高,超过额定电压时,变压器二次侧母线电压高,需要将变压器分接开关调到Ⅰ档位
WDTII无励磁分接开关 使用说明书
1. 概述 WDTII 无励磁分接开关适用于额定频率为50Hz 、60Hz ,额定电压为110kV 及以下,额定通过电流为800A 及以下的油浸式变压器在无励磁的情况下调节电压比。 2. 型号说明 W D T II × 分接位置数 分接抽头数 额定电压等级(kV ) 额定电流(A ) 中部调压 条形结构 单相 无励磁调压 3. 主要参数及性能 主要技术、性能参数如表1: 表1 1 开关型号 WDTII400 WDTII800 2 相数 单相 3 工作频率(Hz ) 50 、 60 4 额定通过电流(A ) 400 800 热稳定(3s ) 6 10 5 短路能力(kA ) 动稳定 15 25 电压等级(kV ) 110 最大工作电压(kV ) 126 工频(1min )(kV ) 动、定触头间 60 6 绝缘水平 冲击(1.2/50μs )(kV ) 动、定触头间 180 7 调压范围 ±2×2.5% 8 调压部位 中部调压 9 分接位置数(max ) 5 10 动定触头间接触电阻 ≤350μΩ 11 密封性能 6×104 Pa 24h 不渗漏 12 机械寿命 >1万次
4.结构特征及工作原理 4.1 结构特征 本系列产品由操动机构、传动杆和开关本体三大部分组成。 4.1.1 操动机构为独立机构,箱盖型;有位置指示装置。 4.1.2 开关本体为条形结构,机构紧凑、体积小。触头部分为夹片式结构,接触简 单可靠。 4.2 工作原理 操作时,转动手柄,通过传动杆将操作力矩传给开关本体。操作手柄每转4周开关变换一个分接位置,从而达到调整变压器变比的目的 5. 安装、使用与维护 5.1安装 5.1.1开关安装前应检查开关性能,确定是否有运输损坏,紧固件是否松动,确保 开关性能良好方可安装。 5.1.2 开关本体及传动杆在使用前要进行真空干燥处理或随变压器干燥,干燥后在开关注油前不得操作。 5.1.3 将开关本体按设计要求固定在变压器上,操动机构的中心轴线应尽量与分接开关本体丝杆的轴线处于同一条铅垂线上。“对号”联接并固定好引线,处理好绝缘,再将开关动触头置于某一准确工作位置。 5.1.4 将传动杆按所需长度截下。传动杆上、下端分别插入分接开关本体与传动机构的接头上,并用铆钉铆牢。开关的头部即操作机构用安装法兰安装到变压器箱盖上,中间安装耐油密封垫,并用螺栓固定好。 5.1.5转动主轴,确认机构与本体定位位置的准确性,若开关的实际工作位置与操作机构上位置指示相差半圈以上时可松开传动杆进行调节。 5.2使用、维护 操作分接开关前必须保证变压器一、二次侧均从网路切断,即变压器无励磁。 5.2.1操作时,打开操动机构的罩盖,转动操作手柄,变换分接位置。分接开关每变换一个分接位置,手柄转4圈。 5.2.2为消除触头接触部位的氧化膜及油污等,需操动十个循环以上,最后定位在需要的分接位置上。 5.2.3正常运行期间,如不改变电压,每三年也需操动开关一次(10个循环以上)。 5.2.4 分接开关检修时,开关本体暴露在空气中不得超过10小时(在相对湿度不大于65%情况下),否则要进行干燥处理并进行耐压试验。
产品说明书河北省武强县鑫源电器有限公司编制
一、产品及规格说明: WSP型无励磁分接开关连接以及切换变压器导电杆分接抽头的装置,称为分 接开关。分接开关的作用是在变压器停电的情况下,通过它来调节变压器的高压绕组的匝数在额定值的+5%~-5%的范围内变化,从而改变低压侧的电压,以充分适 应用户对电压的需要。 无励磁分接开关适用于三相油浸变压器,在无励磁条件下,通过改变变压器导电杆一次线圈匝数以达到调整二次电压的目的。分接开关在油介质中温度最低-25℃,最高100℃。 WSP型无励磁分接开关: 适用于额定电压10KV,额定电流63A或125A以下三相油浸式电力变压器,接在线圈中性点处作无励磁调压用。本开关采用了新结构、新材料、接触电阻小等优点。本型开关有: 盘型开关型号:WSPⅢ63/10-3×3、WSPⅢ125/10-3×3、WSPⅡ63/10-4×3、WSPⅡ125/10-4×3、WSPⅡ63/10-5×5、WSPⅡ125/10-9×8等 本开关采用了新结构、新材料、新工艺,具有结构合理,手感强,转动灵活,到位准确,密封性能好,接触电阻小等优点。所有导电零件表面光滑并倒圆,改善电场分布,是目前我国无励磁分接开关更新换代产品,该系列产品适用于频率50-60HZ,额定10、35kv;额定电流63、125、250、400A的三相油浸式变压器,可直接固定在变压器箱盖处,在无励磁状态下调换。 条型开关型号:WSTⅡ63/10-4×3、WSTⅡ125/10-4×3等 笼型开关型号:WSLⅡ125/10-4×3等 本公司生产的无励磁分接开关,所有的导电杆零件表面光滑并倒圆,改善电场分布。适用于频率50-60HZ,额定电压10、35kv,额定电流63-250A,单相、三相油浸式变压器。调压部位有中部和中性点两种。可直接固定在箱盖式箱壁处,在无励磁状态下分接调换。 二、无励磁分接开关主要组成部分: 无励磁分接开关是进行无励磁调压的装置。具有动作灵活可靠、调压方便、一定的电气强度、良好的动热稳定性能,足够的机械强度和使用寿命等特点。以三
上海华明电力设备制造有限公司 HM 0.460.1901-02.11/2013 CMD 有载分接开关 使用说明书
HM0.460.1901目 录 一、概述???????????????????????????????????2 二、开关的结构????????????????????????????????6 三、工作原理?????????????????????????????????8 四、CMD有载分接开关在变压器上的安装(适用钟罩式)??????????????10 五、运行监视????????????????????????????????16 六、成套供货范围??????????????????????????????17 七、维护检修????????????????????????????????17 八、附录??????????????????????????????????20 1
2 一、概述 CMD 型有载分接开关是华明集团多年来通过技术创新、 经验积累而推出的高品质、高科技产品。该产品保留了经 过多年运行验证的部分结构,加上华明独创性的结构设计, 提高了产品长期使用的可靠性。 CMD 有载分接开关设备最高电压为252kV,三相开关 适用于设备最高电压为550kV 及以下各类变压器的中性点 调压,单相开关适用任何接线方式; 三相最大额定电流为 三相1000A、单相2400A。在负载下变换变压器抽头以达到 调整电压的目的。CMD 型有载分接开关最大分接位置数为 35(带转换选择器)。 CMD 型有载分接开关是组合式有载分接开关,它由切 换开关和分接选择器两大部分组成。 CMD 型有载分接开关利用头部法兰安装在变压器箱盖 上,通过其上的减速机构,伞齿轮盒(附件)与SHM-III 型 电动机构联接,实现电动或远控电动操作。 本使用说明书包括了CMD 型有载分接开关的使用和安装所需的全部资料。 1.1型号说明 图1 CMD 型有载分接开关外形图转换选择器形式 中间位置数 最大工作分接位置数 分接选择器分布触头数 分接选择器的绝缘等级代号 设备最高电压(kV) 最大额定通过电流(A) 相数代号 产品型号 CMD □- □/□ □ -□ □ □ □ 1.1.1基本连接图号 a.如10090 表示分接选择器分布触头数为10,最大工作位置数为9,0表示不带转换选择器的线性调开关。 b.如10193W 表示分接选择器分布触头数为10,最大工作位置数为19,中间位置为3,W 表示带极性转换选择器。 c.如10191G 表示分接选择器分布触头数为10,最大工作位置数为19,中间位置为1,G 表示带粗调转换选择器。
有载分接开关常见故障及其排除方法 序号故障特征故障原因检查与排除方法 1 连动交流接触器剩磁或油污造成失电延时,顺序开关故障或交流接触器动作配合不当检查交流接触器失电是否延时返回或卡滞,顺序开关触点动作顺序是否正确。清除交流接触器铁心油污,必要时予以更换。调整顺序开关顺序或改进电气控制回路,确保逐级控制分接变换 2 手摇操作正常,而就地电动操作拒动无操作电源或电动机控制回路故障,如手摇机构中弹簧片未复位,造成闭锁开关触点未接通检查操作电源或电动机控制回路的正确性,消除故障后进行整组联动试验 3 电动操动机构动作过程中,空气开关跳闸凸轮开关组安装移位用灯光法分别检查S14~S13(1—n)与S12~S13(n—1)的分合程序,调整安装位置 4 电动机构仅能一个方向分接变换限位机构未复位手拨动限位机构,滑动接触处加少量油脂润滑 5 分接开关无法控制操作方向电动机电容器回路断线、接触不良或电容器故障检查电动机电容器回路,并处理接触不良、断线或更换电容器 6 电动机构正、反二个方向分接变换均拒动无操作电源或缺相,手摇闭锁开关触点未复位检查三相电源应正常,处理手摇闭锁开关触点接触良好
7 远方控制拒动,而就地电动操作正常远方控制回路故障检查远方控制回路的正确性,消除故障后进行整组联动试验 8 远方控制和就地电动或操作时,电动机构动作,控制回路与电动机构分接位置指示正常一致,而电压表、电流表均无相应变动分接开关拒动、分接开关与电动机构连接脱落,如垂直或水平转动连接销脱落检查分接开关位置与电动机构指示位置一致后,重新连接然后做连接校验 9 切换开关时间延长或不切换储能弹簧疲劳,拉力减弱、断裂或机械卡死调换拉簧或检修传动机械 10 分接开关与电动机构分接位置不一致分接开关与电动机构连接错误查明原因并进行连接校验 11 分接开关储油柜油位异常升高或降低直至变压器储油柜油位如调正分接开关储油柜油位后仍继续出现类似故障现象,应判断为油室密封缺陷,造成油室中油与变压器本体油互相渗漏。油室内放油螺栓未拧紧,亦会造成渗漏油分接开关揭盖寻找渗漏点,如无渗漏油,则应吊出芯体,抽尽油室中绝缘油,在变压器本体油压下观察绝缘护筒内壁、分接引线螺栓及转轴密封等处是否有渗漏油。然后,更换密封件或进行密封处理。有放气孔或放油螺栓的应紧固螺栓,更换密封圈 12 变压器本体内绝缘的色谱分析中氢、乙炔和总烃含量异常超标停止分接变换操作,对变压器本题绝缘油进行色谱跟踪