浅谈大型水池防渗防裂的综合技术措施鹤壁煤电煤化有限公司60万吨/年甲醇项目循环水站凉水塔,水池总长136.1 m,宽20.4m。水池沿纵向20m左右一条伸缩缝或后浇带。池壁上口标高3.6m,池内6个吸水井底标高-3.2m。壁厚300mm,采用C35砼抗渗等级S6。

1 伸缩缝及后浇带的设置及裂缝控制

根据本工程特点,伸缩缝或后浇带分成6个施工段。掺FEA微膨胀剂的池底和高度1200mm的池壁混凝土一次浇筑、整体支模、泵送混凝土及养护,应用FEA补偿收缩混凝土,辅以施工控制、连续浇筑结构等措施,较好地减少了大尺寸混凝土的密实度和抗渗等级,主体结构已于2009年8月底完成,至今未出现裂缝及渗漏现象。

2 防水混凝土施工

2.1 FEA膨胀混凝土的性能

FEA是高性能混凝土膨胀剂的简称,是针对UEA、高级UEA等膨胀剂碱含量高、塌落度损失快、混凝土膨胀后强度下降、掺量大等缺点而研制成功的,其特点有等量取代水泥、强度不降低、抗渗性好、具有膨胀可逆、回缩落差小、耐久性好等优点。FEA加入泵送剂后形成复合型,更适合于泵送的膨胀混凝土施工。

2.2 配合比与质量管理

(1)水池混凝土配合比

(2)通过建立原材料检验台帐,按相应标准分期分批进行检验。本工程采用河南同力水泥有限公司生产普通硅酸盐水泥,主要检验项目有细度、凝结时间、水化热、碱含量、安全性和强度模数,含泥量;碎石,检验级配、含泥量与活性硅含量,当碎石中含有活性硅时,要控制水泥含碱量(包括膨胀剂含碱量)或在水泥中掺活性混合材料以抑制碱-集料反应;膨胀剂须满足《混凝土膨胀剂》(JC475-1998)规定的各项指标,为此应提前2个月进行配合比设计。

(3)确定合理的浇筑方式和浇筑顺序,水池分池底及1200mm池壁同时浇筑、1200mm以上池壁二次浇筑。底厚1200mm,以“斜面推进,一次到顶”的方式浇筑,按泵送混凝土浇筑和设计,严格控制配合比及塌落度,池壁整体支模,分层浇筑,每层厚500mm。应在下层混凝土初凝前浇筑上层混凝土,故混凝土中加入缓凝剂,使其初凝推迟至8h。

(4)塌落度试验与试件随机抽样必须在浇筑点进行,试件成型方法、养护条件应符合《普通混凝土力学性能试样方法》(GBJ81-85)的有关规定。最后按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ-87)对自防水混凝土进行全面质量评定。

(5)水池混凝土虽不属于大体积混凝土,但也应控制混凝土内外温差不超过25℃,必要时应采用保温措施,为此成立测温小组。通过对大气温度和混凝土表面温度的测定,全面了解混凝土强度发展过程中内部温度的变化,定性定量地指导混凝土养护措施的实施。

(6)池底养护不少于14d ,池壁选用不透水、气的薄膜布养护。用薄膜布把砼表面敞露部分全部严密地覆盖起来,保证砼在不失水的情况下得到充分养护。覆盖养护应在砼浇筑完后12小时内进行,浇水次数应根据能保持砼处于湿润状态来决定。

采取上述措施后,32组抗压试件和5组抗渗试件全部达到优良。由于改进支模方法及采用海绵条密封板缝等措施,保证了混凝土顺直、光洁、密实。

3 池壁模板

(1)由于水池池壁高度大,池壁模板承

受的混凝土侧压力很大,为了防止砼浇注时模

板产生鼓胀变形,必须采用对拉方式。池壁模

板外侧钉50×100木方,间距200mm 。安装时

下端夹紧下部已浇筑混凝土,并粘贴双面胶,

防止漏浆。为防止拉杆在混凝土壁上造成渗水

通路应固定模板的对拉螺栓加焊止水环,止水

环直径一般为8-10cm 。止水环做法见图1。

(2)为防止在拉杆处渗水,在模板内侧

安装30×30的橡胶垫 (见上图) ,拆模不能

过早,以免因扰动拉杆而在拉杆处渗水。本工

程拆模时间在混凝土浇筑后第8天进行。拆模

后拉杆两侧橡胶垫凿除凿开留有30×30园坑,

用氧气割割除拉片,冷却后用1:2水泥砂浆掺10%膨胀剂抹平压实。

4 施工缝处理措施

(1) 本工程池壁在池底板顶上标高+1.2m 处留置水平施工缝,施工缝处池壁设置一道300mm 宽中埋式橡胶止水带。中埋式止水带中心线应与施工缝中心线重合。

(2)对于水平施工缝,在压光时池壁用钢丝刷刷其表面,使骨料均匀暴露,硬化后清除浮渣。 池壁厚度图1 对拉螺栓及模板加固示意图

(3)对于施工缝表面处理不合格或者钢筋表面有污物者,均用喷砂处理。

(4)止水带固定前应将混凝土表面处理干净,使止水条与混凝土充分密贴,一般止水带每隔400mm设1个Φ8、长0.53∪卡固定点,用水泥钉固定。止水带间的搭接长度不小于120mm,在浇筑混凝土前安装,以免因被水浸湿而影响防水效果。浇筑时要有专人负责,防止在浇筑和振捣时碰掉止水条或造成错位。

(5)池壁混凝土浇筑前,先撒一层20mm厚的与混凝土强度等级相同的水泥砂浆。浇筑混凝土时,混凝土落差不大于1.5m,用软管导入,以确保落差要求,混凝土应分层浇筑,分层振捣,每层厚500mm。在钢模与原有混凝土间夹一层薄海绵,以免缝隙处漏浆,克服施工缝处烂根和蜂窝空洞现象。

(6)振捣混凝土时,应快插慢拔,振捣棒与施工缝距离适当,一般为200mm,不得漏振。表面压光时,要拍实、压光,接茬顺平。混凝土表面分两次模压,第一次随浇随抹,第二次在混凝土表面初凝后终凝前(与自由端木模拆除时间一致)抹压。振捣上层混凝土时,应插入下层混凝土50-100mm,以消除两层之间的接缝。

(7)水池伸缩缝间用橡胶止水带连接,为保证止水带的施工质量,止水带应牢固靠近,避免施工时移动、错位,确保橡胶止水带的圆环在两块混凝土板的接缝处。十字形接头应在工厂焊接,检验合格后方可使用。