文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家地表水自动检测站运行管理办法

国家地表水自动检测站运行管理办法

国家地表水自动检测站运行管理办法
国家地表水自动检测站运行管理办法

国家地表水自动监测站运行管理办法

第一章总则

第一条为了加强地表水自动监测站(以下简称水站)的管理,确保水站长期稳定运行,及时准确地发布水质自动监测数据,发挥水站的实时监控和预警监视作用,按照统一领导、明确职责、密切配合的原则制订本办法。

第二条本办法规定了水站的职责分工、资产管理、站点变动、运行维护、数据管理与上报、质量管理、维护维修、责任追究等方面的管理要求。

第三条本办法适用于国家环保总局(以下简称总局)投资建设的水站的运行管理。地方投资建设的水站的运行管理可参照此办法。

第二章职责分工

第四条水站的业务管理工作由中国环境监测总站(以下简称总站)负责,日常运行维护工作由地方环境监测站(以下简称托管站)负责,水站的故障维修和风险保障委托社会专业服务机构负责。各有关省、自治区、直辖市环境监测中心(站)负责协助总站对辖区内的水站进行监督管理。具体职责分工详见附件一。

第五条水站的运行维护原则上地市级环境监测站承担。采取自愿托管的原则,由总站委托,按年度签署委托协议。

第六条负责水站维修工作的专业服务机构按政府采购相关要求确定。总站与其按年度签定维护维修与风险保障合同,报总局审批执行。

第三章运行和质量管理

第七条托管站要设立水站的运行管理部门,明确专职人员,建立水站运行管理规章制度。

第八条每个水站配备的技术人员必须具有环境监测和相关专业知识,必须参加总站组织的技术培训。总站根据《国家地表水质自动监测站技术人员持证上岗考核制度》(详见附件二)对水站技术人员进行业务考核,通过后持证上岗。

第九条水站运行维护技术人员如有变动,须通知总站,并提供替代人员资料,以便安排培训考核工作。

第十条托管站对水站应实施“日监视、周巡检”的日常运行管理制度。即每个工作日须有专人实时监视,发现数据异常应及时处理。每日至少一次采集并存取数据,每周至少一次到现场检查维护,记录远程监视及维护维修结果备查。具体实施细则详见附件三。

第十一条托管站对水站应实施“周检查、月比对”质量管理制度。即每周一次标准溶液检查测试,每月一次实际水样的实验室比对测试,结果按规定上报。

第十二条托管站对上报数据的质量负责。如果在线监测仪器运行出现故障或监测数据质量不符合要求,应采用实验室分析数据。具体实施细则详见附件四。

第十三条总站、省(自治区、直辖市)站将实施现场质量管理检查与现场质控考核,定期或不定期发放密码质控样进行考核。

第四章数据管理与周报上报

第十四条托管站应配备专用计算机,由专职人员负责管理和维护水站的监控软件与原始数据。任何人不得以任何理由弄虚作假、修改监测的原始数据。专用计算机不能用于上网和玩游戏。其他经授权具有水站监控软件的单位必须按总站的管理要求进行远程监视或调取数据,不得以任何理由修改水站任何控制参数。

第十五条托管站必须按时上报周报数据。每周一上午12点之前必须完成上周的周报数据传输。水站仪器设备发生故障时上报实验室分析数据。与上周相比较水质发生类别变化时,应核实原因并给予说明。具体要求详见附件五。

第十六条托管站在上报总站周报数据的同时,应将周报数据上报本市、本省(自治区、直辖市)环境监测中心(站)。如果在各种公开媒体上发布,发布内容必须与总站发布的一致。

第五章设备维修

第十七条水站实施故障报修制度。一旦发生故障且托管站无法解决时必须及时向专业服务机构报修。专业服务机构服务程序详见附件六。

第十八条仪器设备备品备件采用定期发放与按需订购相结合的方式进行。根据备品备件的使用周期,总站委托专业服务机构定期发放。托管站也可根据实际使用情况提出合理的发放时间。总站根据仪器供货商的报价不定期公布备品备件价格。专业服务机构受总站委托,在巡检或现场维修时,可以对失效的备品备件直接更换。

第六章运行经费的使用与管理

第十九条水站运行经费来源于国家财政,是保证国家水质自动监测系统正常运行所必需的专项业务工作费用。由总站根据与托管站签定委托运行管理协议书,按年度下拨至各托管站。

第二十条运行费实行“专款专用、超支不补”的原则。运行费的使用范围详见附件七。水站运行费不得挪作他用。一经发现,将从下一年度的运行经费中扣除,并上报总局。

第二十一条运行经费实行年度决算制度。每年年底之前,托管站根据经费的实际使用情况上报年度决算。总站将不定期派人检查经费的使用情况。

第二十二条运行经费根据水站的实际运行时间按比例支付,在下一年度的预算中调整。

第七章资产管理

第二十三条水站的资产由总站负责按国有资产有关规定统一管理,并进行固定资产建帐。托管站作为水站的管理和使用单位按总站要求管理使用。总站可根据实际情况调配水站仪器设备。

第二十四条托管站必须遵守总局、总站有关水站的管理规定,做好水站的运行管理工作。托管站负有水站资产的保护职责。凡是由于保管或使用不当造成的资产损失,由托管站负责赔偿。

第二十五条水站仪器设备的使用年限一般为八年。水站仪器设备的变更或报废,由总站负责向总局申请。

第八章站点变动

第二十六条当水站所在断面的代表性或水文条件发生变化,不能满足建站目的和条件时,或水站由于管理不善、长期不能正常运转时,总站将根据实际情况向总局申请移动或撤消该水站。水站移动所需费用由总局负责。

第二十七条受地方建设项目或规划的影响,水站需要迁址时,托管站必须提出书面申请,经总站报总局批准后方可迁址。迁址所需的费用由托管站负责落实。

第九章考核与奖惩

第二十八条总站负责按年度对水站的运行管理进行量化考核,根据托管站对有关管理规定的执行情况、水站的运行情况、周报上报情况、质量管理情况及经费管理与使用情况进行评分考核。具体考核办法详见附件八。

第二十九条对于存在下列行为之一的,总站将采取通报批评、暂停运行费用、申请撤消水站等措施:无正当理由未定期上报水质周报数据;无正当理由长期停止水站运行;擅自更改原始数据;避雷设施未年检或年检不合格且未采取改进措施;违反经费专款专用规定;对水站固定资产管理不善、造成重大损失。

第十章附则

第三十条本办法由总站负责解释。

第三十一条本办法自发布之日起施行。

附件:

1、水站管理职责分工

2、持证上岗考核制度

3、水站日常维护保养细则

4、质量保证与质量控制实施细则

5、周报上报制度

6、专业服务机构维护维修管理办法

7、运行经费使用与管理办法

8、水站运行考核办法

国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法

国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法 一、总则 第一条为规范国家地表水环境质量监测网采测分离管理,确保地表水环境质量监测数据真实准确,依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,以及国务院印发的《生态环境监测网络建设方案》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等文件,制定本办法。 第二条本办法所称采测分离,是指国家地表水环境质量监测中,按照国家考核、国家监测的原则,将样品采集和检测分析交由不同单位承担,实现样品采集与检测分析分离、水质监测与考核对象分离的监测模式。 水质自动监测站建成前,地表水采测分离监测数据是分析评价水环境质量状况及变化趋势、考核评估水污染防治成效、支撑环境执法的重要依据;水质自动监测站建成并正式运行后,以自动监测数据为主,地表水采测分离监测数据是自动监测数据的重要质控手段,也是自动监测数据的重要补充。 第三条本办法适用于国家地表水环境质量监测网采测分离监测的管理。 各省(区、市)对本行政区域内省级地表水环境质量采测分离监测可参照执行。 二、职责分工 第四条生态环境部负责国家地表水环境质量监测网采测分离的统一管理,制定采测分离管理制度,组织开展监督检查。中国环境监测总站受生态环境部委托,负责采测分离的组织实施,以标准化、规范化和信息化为重点,制定采测分离实施计划和质量保证、质量控制方案,对监测的全过程质量控制体系负责。 第五条省级生态环境主管部门负责本行政区内国家地表水环境质量监测网采测分离的协调保障;按照统一规范要求,组织设立和维护国家地表水环境质量监测断面(点位)断面桩;负责组织水质变化原因分析,并及时处理水质异常

水质监测运维方案

水质自动监测系统运行维护方案 1运行维护总体内容 为保证国家水环境质量自动监测网的数据连续准确可靠,运维单位严格按照招标人的技术要求和质量控制要求,全面负责水站(站房、采水、所有仪器设备等)的日常运行维护。 (1)运行维护期间运维单位遵守国家的有关法律、法规及其他规定,依照有关规范和技术要求,本着为招标人负责的精神,依照规范,科学管理,使水站的运行结果达到国家及行业颁布的技术标准和招标人要求的考核指标要求;使水质自动监测系统发挥其效能和作用。 (2)运行维护及管理期间,站房值守人员的工资及相关费用,以及水站运行产生的水电、通讯、采暖费用、试剂耗材费用、仪器设备维修费、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用,均由运维单位负责。如遇水电、通讯条件无法满足运维需要,站房采水等基础设施出现无法解决的重大问题时,运维单位提前和当地监测站协调解决并报告招标人。 (3)运维单位承诺每年适时对水站站房进行一次修缮,并做好避雷系统的年检工作。 (4)运维单位积极参加招标人组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查,接受招标人或其委托相关机构的监管和考核。 (5)运行维护期间,如遇招标人为水站更换或新增仪器,运维单位积极配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作,以及数据无缝对接到招标人指定的管理平台中。 (6)运行维护期间,水站的全部资产(建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等)属采购人所有。未经招标人同意,运维单位保证不会以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移 (7)运维单位保证对水站的监测数据做好保密工作,不以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。 (8)运行维护期间,运维单位会确保水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。为每个水站配备值守人员,避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求

地表水水质自动监测系统集成项目招标要求 评分标准 1、在测量池、沉沙池、过滤装置等关键配水环节有较好的技术方案加3分; 2、有水质自动监测系统集成相关软件著作权的每项加1分,最多加2分; 3、有水质自动监测系统集成相关专利的,每项发明专利加3分,实用新型专利加2分,最多加5分; 一、系统总体要求 1、应适应项目的实际情况,针对每个站点,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。应根据不同的水站提供满足水站室外采水要求的设计方案。 2、提供的方案要求系统性能稳定,监测数据可靠,代表性强,运行费用低,维护工作量小。系统应具有一定的先进性、安全性和扩展性。 3、应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备,其性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。 4、系统的自动化程度高,可实现全范围的远程监控以及诊断,响应及时、控制准确、预警可靠;日常运维实现信息化管理。

的各项参数,系统具有良好的扩展性。 6、现场和监控中心数据传输应符合相关环保部门规定的自动监测监控数据传输规约。 二、水质自动监测系统集成技术要求 1、设计目标 1.1、应适应项目的实际情况,提供合理、完整的方案。整体方案和技术应符合国家地表水监测相关要求。 1.2、提供的方案要求系统性能稳定,运行费用低,维护工作量小,维护方便,易局部更换。 1.3、提供所需要的辅助设备,包括UPS不间断供电电源、三级防雷等。 1.4、系统应具有抗电磁干扰能力,同时需配备稳定的电力供应系统。 1.5、系统工艺流程简捷,组成精简,力求使系统设备的投资尽量合理。 1.6、管线布置通畅合理,管材选择确保系统能长期有效运行。 1.7、系统的自动化程度高,可实现远程监控;管路、沉沙池、五参数池、采样杯等应具备有效的自动清洗功能并易于手工拆洗。 1.8、系统中关键部件应使用优质知名产品。

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

水质自动监测站运维服务要求

水质自动监测站运维服务要求 一、项目概况 本项目共涉及5个水质自动监测站,要求中标供应商对其进行运行维护管理,中标供应商派人每天对监测数据进行实时监控,发现问题在4小时内解决,定期对电极、探头、试剂、管路等耗材进行更换,对取水口、取水管路进行清洗,按质量管理计划规定的周核查、月比对要求进行准确性、精密性等各种质量检查以及预防性检修。 二、运维水质自动监测站情况 水质自动站监测的主要项目有五参数(五参数项目:水温、pH、电导率、溶解氧、浊度)、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪; 水质自动站内主要设备、品牌如下: 五参数、氨氮:美国HACH;高锰酸盐指数、总磷、总氮:意大利SYSTEA 采配水系统包括采水支架、水泵、电缆、管路等;控制系统包括工控机、通讯传输设备、VPN等;供电系统包括供电电缆、稳压电源、不间断电源ups等。 运维水质自动监测站名单及服务地点 三、运维服务要求 1、总体技术要求 (1)本项目运行维护年限为3年。 (2)中标方运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其它规定,依照有关规范和技术要求,使水质自动监测站的运行结果达到采购人的考核指标要求,充分发挥水质自动监测系统的效能。 (3)运行维护期间,值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水质自动监测站安全保障所发生的费用等均由中标方支付。

(4)中标方每年对水质自动监测站站房进行必要修缮,并做好避雷系统的年检工作。 (5)中标方须接受采购方或其委托相关机构的监管和考核。 (6)运行维护期间,如遇采购方为水质自动监测站更换或新增仪器,中标方须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作,以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。 (7)中标方对水质自动监测站的监测数据负有保密的责任,不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。 (9)运行维护期间,中标方有责任保证水质自动监测站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水质自动监测站必须配备巡查人员,避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因中标单位安保措施不当造成的水质自动监测站资产丢失、破坏的情况,中标方须复原并尽快恢复运行,所发生的费用由中标方承担。中标方须协助采购方做好水质自动监测站固定资产登记管理等工作。 (10)中标方应设立运维服务机构,在运维服务机构建立备品备件和备机库,并按照一定比例配备备品备件和备机。 (11)中标方相关技术人员应持证上岗,具有相关的专业知识,能独立运行维护水质自动监测站。 (12)中标方运维期满后应保证资产完好,并做好资产交接,交接的仪器设备须满足相关技术要求。 (13)中标方需全面负责水质自动监测站的安全管理,保证站房安全,定期对产生的危废进行收集处理,防止对周围环境产生污染。 2、运维质量管理目标 中标方定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作,保证监测数据有效率不低于90%。 根据《地表水水质自动监测站运行维护技术规范(试行)》,结合省控水质管理平台对运维工作进行考核,评定运维工作质量,并通过数据平台有效数据审核结果,判断水质自动监测站运行状态,有效掌握其监测断面水质变化情况。 3、运行维护要求 3.1、总体要求 开展水质自动监测站远程监控、现场维护和应急维护等工作,保证监测数据质量,并对维护过程进行详细记录。 3.2、远程监控要求

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介 随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1、地表水水质自动监测系统的选址: 地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 2、地表水水质自动监测系统建设需考虑: 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 周围环境的交通便利。 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 3、地表水水质自动监测系统基本功能: 仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复 时间设置功能、设定监测频次。

国家水质自动监测站系统验收考核办法

附件1 国家水质自动监测站系统验收 考核办法 中国环境监测总站 二○一○年五月

目 录 一、前言 (3) 二、验收工作分工 (3) 三、水质自动监测系统配置 (3) 四、验收内容 (4) 五、验收考核程序 (4) 六、自动监测仪器考核方法 (4) 七、质量保证与质量控制 (7) 八、验收报告编写 (7) 九、固定资产登记 (7) 附表1 (7) 附表2 (8) 附表3 (9) 附表4 (10) 附表5 (11) 附表6 (12) 附表7 (13)

一、前言 为了保证国家水质自动监测系统的建设质量,使水站能够长期稳定运行,确保水质自动监测数据的实时发布和全国地表水水质周报工作的顺利实施,中国环境监测总站针对国家水质自动监测站的建设特制定了《国家水质自动监测站验收考核办法》。各相关托管监测站、水质自动监测系统集成公司和仪器供货厂商均应按此规定进行国家水质自动监测系统的验收工作。 二、验收工作分工 1、中国环境监测总站 负责组织水质自动站的建设和运行工作;负责制订验收技术规定和方法;负责组织对新建站的考核与验收。 2、集成公司 负责水质自动监测系统的整体设计和建设工作。具体内容包括:自动监测仪器设备的采购并协助仪器供货商进行安装调试;采配水系统的设计;配水系统的施工安装;控制系统的设计安装并调试与总站数据采集系统联通;与仪器供货商一道对托管站技术人员进行现场培训;负责协调各监测仪器供货厂商的安装时间与仪器质量问题。 3、仪器设备供货厂商 负责仪器设备的安装调试,并完成仪器设备的性能测试,保证仪器的性能技术指标达到招标文件要求;协助托管站编制单台仪器的运行维护方法与规定对托管站技术人员进行现场培训。 4、托管站 负责新建设水质自动监测系统的站房、水电、道路等基础设施的建设。负责到货仪器的托收与保管;配合集成公司并参与系统安装调试工作;接受仪器设备以及系统的现场培训并应熟练掌握;参加仪器设备性能测试试验,按照总站的要求做好仪器设备考核验收的比对试验并编制验收报告;协助总站对自动站固定资产及备品备件进行登记并负责自动站的日常运行、数据质量、安全保卫。 三、水质自动监测系统配置 国家水质自动监测站的系统配置包括控制系统、采配水系统和自动监测仪器控制系统和采配水系统由集成公司负责提供,自动监测仪器由集成公司负责按照项目技术要求采购。 目前自动监测仪器配置主要分常规监测项目和选测项目。常规监测项目为水质五参数(包括温度、pH、溶解氧、电导率及浊度)、氨氮、高锰酸盐指数/总有机碳和水质自动采样器;选测项目为总氮、总磷、叶绿素a等富营养化指标以及生物毒性和挥发性有机污染物。 在托管站配置用于远程监视/控制、采集数据和上传报告需要的计算机、打印机和传真机。

水质监测预警系统运维考核办法

附件 3 徐州市截污导流工程水质自动监测预警系统 维保考核办法《试行》 一、依据 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(HJ/T355—2007试行)、水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(HJ/356—2007试行)。 二、维保服务范围(设备的范围) 维保服务设备范围:徐州市截污导流工程运行养护处六套水质自动监测预警系统及一套终端显示系统(每套设备主要包括:采水系统、配水系统、反冲洗系统、PLC控制系统、纯水系统、除澡系统、COD、氨氮、PH、五参数、流量计、采样器、数采仪、取水管路、配水管路、栈桥、浮筒、设备柜、空压机等涉及到所有自动水质监测的设备)。 维保时间为合同生效之日起一年。维保期间产生的所有有关费用由维保机构承担。徐州市截污导流养护处根据合同价款及考核结果按期支付相应的服务费用。 三、维保服务要求 (一)维保机构基本要求 1、通过有效年检的营业执照和税务登记证。 2、具有独立承担民事责任的能力,注册资金不小于50万(含

50万)。 3、具有工商部门颁发的维保项目营业执照,其任务范围包括:自动水质监测系统的维修。 4、具备法人资格并有专业技术人员,具有一定的现场工作实践经验,能正确熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用,符合相应的技术规范,经有关部门考核取得上岗证,可利用成熟的技术和经验,在各方面保证水质自动监测预警系统运行的稳定性。 5、具备维保服务所需的计量仪器仪表,必要的外围设备和相应的实验条件。 6、在徐州市设立固定办公、维修场所和维修热线,配备固定全职专业维护人员和交通工具,人员必须经过有关单位培训,持证上岗,人员资料复印件交徐州市截污导流工程运行养护处备案,人员变更需提前一个月向市截污导流养护处提出申请,更换人员必须经过有关单位的技术培训,持证上岗。 7、在市截污导流工程运行养护处水质检测所设立一名自动监测系统运行状况巡视员,以便及时发现故障,及时处理故障。 8、维保机构需每季度向市截污导流工程养护处提供一份详细的维保服务费用明细表。 (二)维保服务日常运行和管理要求 1一般要求 水站应保持各仪器干净清洁,内部管路通畅,出水正常。对于各类分析仪器,应防止日光直射,保持环境温度稳定,避免仪器振动。日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍 一、地表水水质自动监测系统意义及现状 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 二、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式

水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视 和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。 为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。

地表水水质自动监测站

近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。 水站的选址: 水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 站房建设需考虑的因素有: 1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 3 周围环境的交通便利。 4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 监测因子: 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等 水站分类: 1 分心小屋式水质自动监测站 分析小屋式水质自动监测站,站房材质多为彩钢板或不锈钢板,表现做喷塑或烤漆处理,具备完善的供水、供电、防雷、接地、密封、保暖、网络通讯以及视频监控功能,仪表多采用壁挂方式安装,适用于用占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或调整监测点位需求的水站建设。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 配备仪器: 分析小屋式全光谱水质自动监测法内部结构图 系统特点:

1.管路设计精细、科学 2.测量池、预处理均为专利设计 3.建议应用全光谱测量技术 4.维护量小、运行稳定 5.占地小,施工周期短,可移址 6.适宜于高温、低温环境下水站运行要求 7.实时在线,即插即测 8.无需试剂,无二次污染 9.自动清洗,降低维护 10..一套系统,多种参数 11.全光谱指纹图,智能报警 12.安装便捷,适应各种应用条件 13.3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质变化的整体信息 14.设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。 2 集装箱式水质自动监测站 集装箱式水质自动监测站,是基于标准化集装箱进行集成成安装的一套完整的水质在线监测系统,将监测系统所有组成单元安装于标准的集装箱内,形成一种规格化、标准化的集成模式,便于系统的快速生产、现场快速安装调试,并在需要时可方便起吊、移址。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 “西安世园会”水质安全保障项目浐河水质自动监测站浐河水质自动监测站采样平台 配备仪器: 集装箱式传统分析方法水质自动监测站

水质自动监测站的运行管理与水质预警

万方数据

万方数据

万方数据

水质自动监测站的运行管理与水质预警 作者:王文宝, 曹骞, WANG Wen-bao, CAO Qian 作者单位:东台市环境保护局,江苏,东台,224200 刊名: 环境监控与预警 英文刊名:ENVIRONMENTAL MONITORING AND FOREWARNING 年,卷(期):2010,2(1) 被引用次数:1次 参考文献(2条) 1.袁远;李亚杰环境监测仪器产业现状及对策 2002 2.刘晓茹;周怀东;李贵宝水质自动监测系统建设[期刊论文]-中国水利 2004(09) 本文读者也读过(10条) 1.刘海娟对水质自动监测站的几点建议[期刊论文]-科技信息2010(5) 2.王经顺.钟声.郁建桥水质自动监测系统建设及应用——以京杭运河生态补偿站建设为例[期刊论文]-环境保护2010(4) 3.谈剑宏.徐勇.黄爱琴.孙健水质自动监测站的运行与管理[期刊论文]-治淮2009(12) 4.王普力.陈程.WANG Pu-li.CHEN Cheng关于水质自动监测站的几点思考与建议[期刊论文]-江苏环境科技2007,20(2) 5.赵立安.Zhao Lian水质自动监测站建立与运行中应注意的问题[期刊论文]-石油化工环境保护2003,26(3) 6.王建平.侯淑平水质自动监测站仪器运行的质量控制[期刊论文]-山西能源与节能2004(3) 7.吴智敏.WU Zhi-min水质自动监测站运行管理中常见故障排除及运行的质量控制[期刊论文]-江苏环境科技2006,19(z2) 8.李尚科.刘孝琴.李锐浅析泸州沱江二桥水质自动监测站基础设施建设[期刊论文]-四川环境2004,23(1) 9.叶孟杰.麻尚润.纪永芝.栾永胜水质自动监测站运行管理常见问题和解决方法[期刊论文]-辽宁城乡环境科技2006,26(4) 10.沈爱春.SHEN Ai-chun贡湖水质自动站监测系统[期刊论文]-水利水文自动化2006(4) 引证文献(1条) 1.刘坤娇.王芸污染源监控在辽宁省环境监管中的作用与思考[期刊论文]-环境保护与循环经济 2011(3) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/4815606763.html,/Periodical_hjjkyyj201001014.aspx

小型水文水质自动监测站技术方案范文

小型水文水质自动监测站技术方案 1. 概述 水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。 水文水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。水质在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥测组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 一套完整的大型大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。进行大面积的布点建设存在较大的困难。 随着国际上水质技术的发展,多参数高集成的设备已经得到了广泛的认可。利用国外先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合我公司数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供可靠的分析和监控。 监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH 、电导、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。 2. 技术方案 2.1 系统组成: 系统主要包括Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计、Hydrolab 多参数水质分析仪、数据采集遥测系统、供电系统、监控管理软件等几部分组成。

国家地表水水质自动监测系统介绍

国家地表水水质自动监测系统介绍 1、国家地表水水质自动监测系统介绍 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 2、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。水质自动监测站运行维护合同模板

合同编号: 水质自动监测站运行维护 服务合同 项目名称: 甲方: 乙方: 年月

根据《中华人民共和国合同法》,(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)就项目事宜,经双方协商,达成如下协议,一致同意按照下列条款开展工作。 一、主要工作内容及技术服务要求 1、甲方责任 1.1、甲方按本合同约定的金额及支付时限,及时向乙方支付所有费用,到期甲方不支付运维费用,乙方有权停止服务并有权单方解除本协议,由此导致的损失均由甲方负责赔偿。 1.2、乙方在进行系统维保或修理时,甲方应给予必要的配合。 2、乙方责任 2.1、乙方对自动监控设施、通讯线路安全负责,即做好监控站房及监控设备的防火、防涝、防盗、防破坏、防雷击等一切自然及人为破坏工作,并对监控站房设备的管线、管路等安全性负责,发现盗窃、人为破坏或者自然灾害破坏后,由甲方负责恢复。 2.2、在委托运行维护管理期间,乙方必须遵守国家有关法律、法规及其他相关规定,本着对甲方及甲方负责的原则,依照规范,科学管理,确保水自动站正常、稳定运行,保证数据有效传输和准确可靠。 2.3、乙方未经甲方许可,不得擅自更换或改变原有仪器设备、软件平台及系统集成。乙方负责对水质监测数据进行24小时实时监控,发现数据有超标值或异常值出现时,应及时报警并开展仪器核查,必要时通过采集实际水样进行人工分析确认,确保水质监测数据准确可靠。 2.4、乙方负责定期对水站进行巡检,按照要求进行质控核查、

校正和比对;定期分析整理监测结果、设备运行校正结果和维修维护情况并以报告的形式报给甲方。 2.5、运维内容以本合同附件为准。 二、水自动站产权 委托运行管理的水自动站产权,包括站房土地使用权、建(构)筑物、仪器设备及相关配套设施均属甲方所有,乙方不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押和转移。在委托运行期间,乙方有责任保证水自动站全部资产的完整和安全。 三、委托运行管理及维护维修期限 运营维护期限: 四、服务质量考核要求 1、设备运行:正常、稳定、维护及时快捷(所有项目平均无故障时间≥720h,设备正常运转率≥90%)。 2、数据传输:实时、有效、准确、连续、可靠、安全,可供主管部门随时抽查调用,传输有效率≥90%。 五、合同价格 合同总额大写: 六、付款方式 七、违约与责任 1、因一方原因造成对方权益受损,损害方应承当法律责任并赔偿受损方由此引起的一切经济损失,因不可抗力因素造成的除外。

国家地表水自动检测站运行管理办法

国家地表水自动监测站运行管理办法 第一章总则 第一条为了加强地表水自动监测站(以下简称水站)的管理,确保水站长期稳定运行,及时准确地发布水质自动监测数据,发挥水站的实时监控和预警监视作用,按照统一领导、明确职责、密切配合的原则制订本办法。 第二条本办法规定了水站的职责分工、资产管理、站点变动、运行维护、数据管理与上报、质量管理、维护维修、责任追究等方面的管理要求。 第三条本办法适用于国家环保总局(以下简称总局)投资建设的水站的运行管理。地方投资建设的水站的运行管理可参照此办法。 第二章职责分工 第四条水站的业务管理工作由中国环境监测总站(以下简称总站)负责,日常运行维护工作由地方环境监测站(以下简称托管站)负责,水站的故障维修和风险保障委托社会专业服务机构负责。 第三章运行和质量管理 第七条托管站要设立水站的运行管理部门,明确专职人员,建立水站运行管理规章制度。四川省地表水水质自动监测系统运行管理实施细则

附件1 四川省地表水水质自动监测系统运行管理实施细则 (试行) 第一章总则 第一条为了加强全省地表水水质自动监测系统(以下简称“水站”)的运行管理,确保系统长期稳定运行,及时准确地提供有效监测数据,更好地为环境管理和决策服务,根据《四川省环境质量自动监测系统管理办法(试行)》,按照统一领导、明确分工、密切配合的原则制定本实施细则。 第二条本实施细则详细规定了水站运行管理的职责分工、技术人员持证上岗考核制度、质量保证与质量控制、日常数据审核发布及周报上报、异常数据及设备故障处理办法、运行经费使用与绩效考核等方面的管理要求。 第三条本实施细则适用于省财政投资建设的地表水水质自动监测系统(简称省控水站)的运行管理,包括资产划归到省环境监测中心站的水站(简称省级水站)和资产划归到地方的水站(简称地方水站)。 第二章职责分工 第四条省环境保护厅对省控水站实行统一领导和管理,负责水质自动监测系统的建设规划、监管和考评及运行经费的审批和审核。市(州)、县(市、区)环保局负责本辖区水站工作的监督和日常管理工作。 第五条省环境监测中心站负责省控水质自动监测系统的技术管 理、技术服务、技术培训和质量保证(控制),具体职责是: 1制定省控水质自动监测系统建设、运行、维护和管理的制度、技术规范及年度计划并负责实施。 2负责省级水站的运行经费管理和固定资产管理,负责设备的定期更新、调配,

负责组织运行软件的修改与升级。 3负责组织省控水站技术人员的技术培训与交流工作。 4组织实施各水站比对及管理核查工作,检查托管站运行、管理状况,检查质量管理和质量保证制度的落实情况。 5建立自动监测网络化管理,以加强自动监测全过程的监控、监测数据调用及信息发布;负责中心数据库的管理和维护,编写全省水环境质量自动监测报告及全省河流水质评价报告。 6通过考核比选确定运行维护商(简称运营商),监督运营商对省级水站及时进行设备维护和维修。 7负责省级水站运行管理的考核与奖惩。 第六条受省站委托,省级水站所在地的市(州)或县(市、区) 环境监测站(以下简称托管站)全面负责水站的日常管理、运行、仪器设备维护及安全工作,当地环保局有责任对托管站的工作进行监督和管理,协调解决托管站在水站工作中遇到的问题,托管站的具体职责是: 1建立水站运行管理机构并明确专职专业技术人员(以下简称维护人员)不少于2人(站房值守人员除外),每个托管站配备1台以上专用工作车。根据省中心站制定的水站运行管理规定,建立水站的管 理规章制度。 2建设符合水站仪器设备安装及运行的站房。站房仪器设备间温度要24小时保持在15C?25C,温度变化率<5 C /小时;湿度要24小时保持40%至70%。保持各仪器干净清洁,内部管路通畅,出水正常。对于各类分析仪器,应防止日光直射,保持环境温度稳定,避免仪器振动。

国家水质自动监测系统运行管理暂行规定

江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行) 江苏省环境保护厅 二〇〇九年九月

第一章总则 第一条为了加强江苏省水环境自动监测站(以下简称水站)运行管理,确保水站长效稳定运行及监测数据准确性、及时性,依据有关规定制定本办法。 第二条本办法适用于省级财政投资建设水站的运行管理。 第二章运行管理机构 第三条省环保厅委托省环境监测中心(以下简称省中心)对水站的运行实施统一管理。 水站的运行管理实行两级质控制度,第三方运行维护。省中心、相关市、县(市、区)环境监测(中心)站(以下简称地方站)及专业运行维护机构(以下简称运营商)共同组成水站运行管理体系,分工负责水站质控及日常运行维护职责。对于尚不具备社会化运行条件的水站,由省中心指定地方站承担运行维护任务。 第四条省中心负责制定相关管理制度、技术规范和操作规程,落实水站运行管理经费,确定二级质控单位和运营商,开展质量管理和工作考核,汇总编制全省水站监测报告,组织技术培训交流。 第五条各省辖市环境监测中心站协助省中心做好本辖区内水站的归口管理工作,根据国家和省级环保部门统一安排,统筹管理辖区内水站运行工作,及时汇总上报有关数据、信息、台账和报告。 第六条地方站受省中心委托,负责辖区内水站的日常管理和质量控制,监督运营商开展日常运行维护,协助省中心进行资产管理和水站大修,按时上报水站监测数据、报告和信息,协助省中心实施应急监测预警工作。 第七条运营商根据招标合同约定的工作内容和技术要求,负责水站

的日常运行维护,对水站监测数据质量负责,配合省中心、地方站实施应急监测预警工作。 第三章资产及经费管理 第八条水站仪器设备及附属设施纳入省中心固定资产管理台账,按有关规定实施固定资产管理。地方站及运营商协助省中心做好水站固定资产管理工作。 第九条水站仪器设备的使用年限一般为6至8年,水站仪器设备报废按固定资产管理规定,由地方站、运营商协助省中心办理报废手续。 第十条运营商承担合同期限内水站的资产保护职责,负责建立安全保卫制度,落实安全保卫措施。凡属保管或使用不当造成的资产损失,由运营商负责赔偿。 第十一条水站监测仪器设备因主要零部件(不含易损件及耗材)损毁无法正常运行,需更换硬件设备或整机的,由运营商提出,经省中心和地方站确认后,由地方站组织实施,运营商配合。大修费用由地方站和运营商按7:3比例分摊。 第十二条因自然条件或站点属性变化,水站需迁址的,由省中心提出迁址意见,落实搬迁经费;受地方建设项目或规划变更影响需迁址的,由地方站提出书面申请,经省中心同意后由地方环保部门落实搬迁经费。 第十三条水站运行经费主要用于水站运行管理所需的比对费、质控费、大修费、运行维护费及其他相关工作支出。 第十四条地方站二级质控费按年度以定额补助方式拨付地方站;大修费根据实际支出按第十一条确定的支出比例拨付地方站;运行维护费根据合同约定的额度和付款方式拨付运营商;其余经费由省中心统筹管理,

地表水水质自动监测系统运行维护

地表水水质自动监测系统运行维护 1.1.1总体要求 地表水水质自动监测系统运行维护包括定期开展水站例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常管理与记录等。水质自动站的维护必须严格执行国家相关标准规范。本项目不包含运维工作。 1.1.2水站运行维护技术要求 1.1. 2.1例行维护 例行维护包括站房环境检查、仪器与系统检查、易损件更换、耗材更换、试剂更换、管路清洗等工作。运行维护单位定期对水站进行巡检,巡检频次不得低于每周一次,并记录巡检情况。 1.1. 2.2保养检修 根据系统运行的环境状况,在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器作为保障时,应用备用仪器将水站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来,送往实验室进行保养检修;如没有备用仪器保障时,可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

1.1. 2.3故障检修 故障检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。故障检修应做到: (1)根据所使用的仪器特点和厂商提供的维修手册,制定常见故障的判断和检修的作业指导书; (2)对于在现场能够诊断明确,且可通过更换备件解决的问题(例如电磁阀控制失灵、泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题),则在现场进行检修; (3)对于其他不易诊断和检修的故障,应采用备用仪器替代发生故障的仪器,将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修; (4)在每次故障检修完成后,根据检修内容和更换部件情况,对仪器进行校准。对于普通易损件的维修(如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等)至少做标液校准;对于关键部件的维修(如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修),按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。 1.1. 2.4停机维护 短时间停机(停机时间小于24 h):一般关机即可,再次运行时仪器须重新校准。 长时间停机(连续停机时间超过24 h):当分析仪需要停机24 h