文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防喷淋头的安装间距及规范

消防喷淋头的安装间距及规范

消防喷淋头的安装间距及规范
消防喷淋头的安装间距及规范

消防喷淋头的安装间距及规范

一、消防喷淋头安装间距

1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;

2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;

3.喷淋头距墙不能小于300mm;

4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

消防喷淋头工作原理:

消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水

烟感和温感探测器的安装间距要求及规范

烟感、温感探测器安装装间距

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。感温探测器805[1]温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。

对于火灾自动报警系统的管理和维护建议

火灾自动报警系统是一门先进的消防技术设施,不但价格高昂,且使用性能强,因此用户在安装后,就要加强管理和维护,使之在防火灭火中充分发挥作用。对于火灾自动报警系统的管理和维护现提出以下几点意见。

(一)加强对火灾自动报警系统技术档案资料的管理。

目前有些使用单位忽视对火灾自动报警系统的有关档案的整理和保存。孰不知系统档案的整理和保存有着很重要的作用,不仅能够提供消防工作方面的资料,对于系统本身的管理和维修也有重要的参考价值。因此必须注意:在火灾自动报警系统安装调试完毕后,用户应将设计、施工、安装单位移交的有关系统的施工图纸和技术资料,安装中的技术记录、系统各部分的测试记录、调试开通报告、竣工验收情况报告等加以整理,建立技术档案,妥善保管,以备查询。同时,在系统开通运行前还应建立相应的操作规程、值班人员职责、值班记录、显示系统在所保护建筑物内位置的平面图或模拟图、系统运行登记表、设备维修记录等,以使管理人员在工作中有章可循。

(二)触发装置在使用中常出现的问题及排除。

对于探测装置因环境条件的改变,而不能适用时,应通过设计、施工部门及时更换。如原客房

改为厨房、锅炉房、开水房、发电机房时就应将感烟式探测器改为感温式探测器。因为据测定感烟式探测器的环境使用温度一般在50℃左右,否则有可能出现故障;而定温探测器动作的额定温度应要高出环境温度10℃-35℃。

要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而产生的误报,而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

对于进行二次装修的场所,要注意检查原探测器和手动报警按钮等是否完好、可用,线路是否畅通。如有上述问题必须重修或更换,否则报警器就会发生故障报警。

注意对探测器的清洗和备件的保管。为了使之保持性能良好,正常运行,应在探测器开启运行二年后,每隔三年全部清洗一遍。

(三)报警装置的检查。

在进行检查时可对某一火灾探测器用专用加烟工具进行实际操作检查。当火灾探测器在接收到烟雾后,报警确认灯亮,表明该探测器工作正常,与此同时向报警控制器发出火灾信号。还要检查时钟是否走动,有无发生火警的时间记录。检查后,值班人员应及时对设备进行消音、复位,以防时间过长而使设备元件被破坏。

(四)电源检查

可检查火灾自动报警系统的交流电源是否因与大型设备电源在一起而引起波动。当发现火灾自动报警系统的供电线路与其他用途的照明、动力线路合用同一回路时,应采取措施分开设置,保证火灾自动报警系统单独回路供电。检查火灾自动报警系统的电压偏移是否在允许范围内,否则应采取调压措施。检查主电源和备用电源间的自动切换是否正常时,可切断电源,查其能否转换到备用电源供电,如发现有故障,则应采取措施。电源检查一般在每季度要对备用电源进行1mdash2次充放电试验,1mdash3次主电源和备用电源自动切换试验。

(五)保证联动控制系统的正常运行。

联动控制系统对保护建筑物内安全有着很重要的作用,因此对室内消火栓系统、自动喷水系统、电动防火门、防火卷帘、通风空调、防烟排烟设备及电动防火阀等的控制设备动作要保证运行正常,在检查时如果联动系统动作正常,信号就会反馈至消防控制室,若是无有信息反馈,说明设备发生故障,应及时采取措施加以排除。

对卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统,则可通过模拟试验进行检查。还应检查控制中心能否强制消防电梯停于首层。

在试验火灾事故广播时,不论扬声器处于何种工作状态,都应能将其切换到火灾事故广播通道上。

对所有的火灾事故照明灯和疏散指示灯要试验消防控制设备能否将其接通,并能否正常动作。检查所有切换开关如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否动作。对于在检查中发现的故障,工作人员应及时进行处理,以保证整个系统处于完好的状态。

自动报警系统及联动系统调试的方法

1、回路地址调试法

在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将信号回路接入对应机器,开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。

回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。

2、单回路地址调试法

单回路地址调试法是指每次只接入一个回路调试的方法,单回路地址调试简单、易懂,不受其

它回路影响,对于大平面一层需几个报警回路或施工状态不好的工程宜采用此法。

3、自动登陆调试法

接上回路线后采用自动登陆检查在线探头/模块数量与所装探头/模块数量是否相符。依据登陆到的数量、地址号以及主机报出的故障进行故障排除。

(注:JB-QB-9700系统采用自动登陆时会更改将以前所有登记过的探头/模块的登记位,重新上电时会将没有登记的探头/模块的设置信息清零。JB-QB-2100A系统则仅会更改探头/模块的登记位,不会清除原设置的其它信息。工地调试完成后应慎用此方法。)

4、多回路地址调试方法

多回路地址调试法是指每次接入几个回路的调试方法,这种调试方法速度快,适合于小平面——一层最多用一个回路或施工状态好的工程。多回路地址调试实质是多个单回路地址调试,所以逐个、逐段编码调试也适用。

5、联动调试法

对整个系统地址调试完后,通过施工队对外围控制设备的接线,我们就可以通过控制柜来控制整个消防系统,联动调试就是验证联动编码地址和联动关系是否正确。

5.1、手动联动调试法

手动联动调试法就是指对系统中所有联动设备逐个进行手动启动、停止动作,来检查联动、编码和接线是否正确的方法,此法是联动调试最基本的方法,是保证自动联动调试的有力途径。5.2、隔层联动调试法

隔层联动调试是指每隔两层报警联动调试,这种方法调试速度快,但容易出错,联动调试时必须细心,只适用于塔楼滚导联动调试。

5.3、逐层联动调试法

逐层联动调试是指每层报警联动调试,这种联动调试方法慢,但不易出错,适合于所有联动调试。

5.4、特殊联动设备的调试

在工程调试中,有许多设备是通过特殊的联动关系来控制的,所以我们必须针对每个特殊设备的联动要求编程和调试。

消防自动报警系统中火灾探测器分为几类

一般分为四类:

一、感烟火灾探测器;

感烟火灾探测器是通过监测烟雾的浓度来实现火灾报警的探测器

二、感温火灾探测器;

感温火灾探测器是对火灾现场温度参数响应的火灾探测器。按照它对环境温度或温度变化的响应,可分为:定温、差温、差定温三种形式。

三、感光火灾探测器;

感光式火灾探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。

四、可燃气体探测器;

可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线

光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!

消防喷淋头有那几种?适合安装在什么场所

消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头;

一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。

四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

消防水池的体积容量大小是怎样计算的?

消防水池设置按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防用水量应该为室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量;

例如:室内消防用水量应为40l/s,室外消防用水量应为30l/s,火灾延续时间为3h,喷淋用水量应为27l/s,火灾延续时间为1h;

计算公式:(30+40)l/sX3hX3.6+27l/sX1hX3.6=853m3;再减去3小时内的补水量165m3,853-165=688m3消防水池的容积应为700立方米

当消防水池大于500立方米需要划分为2个水池。

消防声光报警器的安装高度及位置

一、消防声光报警器的安装高度是距地面1.8米;

二、消防声光报警器的安装位置是疏散通道的门口;

声光报警器是通过声音和各种光来发出示警信号的报警信号装置。

消防系统中单输入模块和单输出模块有什么作用

单输入模块的作用是接收消防设备的动作信号(节点闭合信号)。

单输出模块的作用是输出一组无源(也可有源)接点信号(三个节点形成一组常开和一组常闭),从而实现控制消防设备的启动和停止;

对于现场各种一次动作信号输出的被动型设备如:排烟阀送风阀防火阀送风口等等接入到控制总线上

消防系统中一共有多少种模块,每种模块的作用是什么

消防系统中一共有三种模块,分别是输入模块、输出模块和隔离模块

一、报警模块(输入模块):作用是接收所监控设备的状态;

二、控制模块(输入输出):作用是控制外部设备并接收其状态;

三、隔离模块:作用是线路保护;四、中继器:作用是信号放大;

感烟探测器的安装高度及保护面积是多少

一、当室内高度大于12米时,不宜选用感烟探测器;

二、当室内高度为6米~12米时,单个感烟探测器的保护面积为80平方(指一般场所);

三、当室内高度为6米以下时,单个感烟探测器的保护面积为60平方;

红外线对射报警器的工作原理和作用是什么

一、红外线对射报警器的工作原理:

利用红外线经LED红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光

器接受。当光线被遮断时就会发出警报。

二、红外线对射报警器的作用:

利用光束遮断方式的探测器当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警。

发电机房需要装什么气体灭火系统?

一般发电机放采用的都是七佛丙烷气体灭火系统

消防声光警报器一共有几种?分别是什么

消防声光警报器一共分三种:

一、普通型声光报警器:用于人流密集场所(学校,商场,酒店,商务楼等);

二、本安型声光报警器:需配合安全栅用于易燃易爆区;

三、隔爆型声光报警器:可以直接安装于易燃易爆区;

消防自动报警系统线路故障要怎么查

1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。

2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。如果达不到,就要根据图纸分段查看。检查出电路问题。有时需要将回路上的设备全部摘除检查线路,因为有的损坏设备可能导致线路阻值过低。

3、检查设备。线路没问题,那就是设备问题。首先看回路板,再看隔离模块,最后是未端设备,可以单个测试(直接接在回路上)。花费时间精力都比较多,不如找个专业的工程队来进行。

消防广播与消防喇叭有什么区别

消防广播与消防喇叭其实区别不大,普通音箱也可用在消防广播上,但是要满足消防广播播放时的音量就可以了。

现在一般都是消防广播与背景音乐共用音箱,平时可用作背景音乐播放,一旦发生火灾时,消防主机可自动进行强行切换至消防广播!这样就节省了一部分钱了

民用建筑内扬声器应设置在走廊和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m

消防广播系统的介绍

一、消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。

二、在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。

消防广播系统的安装规范及要求

一、防火分区的走道、大厅、餐厅等公共场所。扬声器的设置数量应能保证防火分区中的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m,在走道交叉处或拐弯处应设扬声器.走道末端最后一个扬声器距离璐不大于8m。每个扬声器的功率不小于3W,实配功率不应小于2W。

二、客房内的扬声器设在多功能床头柜上.每个扬声器功率为1W.若床头柜不设火灾消防广播时,则客房的走道设的火灾消防广播扬声器功率不小于3W,间距不大于lOm.

三、工业建筑内设it的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景嗓声15dB。

四、在空调机房、洗衣机房、文娱场所、车库等有背景嗓声干扰的场所,在其播放范围内的播放声压级应高于15dB,按此确定扬声器的功率。

五、粉厅、实会厅、咖啡厅、洒吧间、商场营业厅等需要播放背景音乐,其扬卢器与火灾消防广播合用时,则扬声器应按24--3Omt设一个,以使声压均匀。

消防广播系统由那些设备组成

消防广播系统主要由一下设备组成:

一、音源设备;

二、广播功率放大器;

三、火灾报警控制器(联动型);

四、输出模块;五、音箱;

室内消火栓与室外消火栓有什么区别

室内消火栓是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等;室外消火栓是消防车来的时候,用来取水灭火的;

湿式报警阀的工作原理是什么

湿式报警阀的工作原理

湿式报警阀是通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。

干式报警阀的工作原理是什么

干式报警阀的工作原理

干式报警阀是自动喷水灭火系统中的一种控制阀门,它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流人喷水系统并进行报警的单向阀。

湿式报警阀的安装位置

湿式报警阀一般用于室内消防,并且一般只用于具有消防喷淋的系统中。湿式报警阀的安装位置:

一、报警阀应设置在经常有人通行的地点,一般设置在水泵房内或者报警阀服务场所就近的公共走廊和楼梯间等疏散通道的附近,以及其他经常有人的位置或专用管道井等部位;

二、水力警铃应设在值班室附近、楼梯附近以及疏散通道或外墙等;

消防水泵一般需要多大功率

消防泵和喷淋泵主要选择的是压力和流量的大小一般场所的喷淋泵流量20L/S,消防泵流量15L/S;

喷淋稳压泵流量3L/S压力0.2mpa,消防稳压泵流量5L/S压力0.3mpa可以根据压力和流量来配泵的功率和是选用单级泵还是多级泵

室内消火栓的出水压力最低是多少?

室内消火栓的压力不能低于3公斤,这是根据建筑物的高度来决定,要保证最高层离泵房最远端的消火栓出水压力为20-25米(也就是喷出来的水柱)。

消火栓的静水压力与出水压力

消火栓静水压力:为系统不出水时的压力,压力靠稳压泵或者消防水箱来维持,此时管道中没有水流动因此没有延程等阻力损失,消火栓处静水压力=供水-高度!即最不利点消火栓的静压从屋面水箱出水口起算至最不利消火栓的中心线。

消火栓出水压力(动压):水枪出水时要靠消防泵来供水,水流在管道内流动会造成压力损失,消火栓处出水压力=供水-高度-延程阻力损失。

静压(水不流动时,即标高差)用于分区,1.0MPa为限,动压指水流动后栓口的压力,要求保持在0.5mpa以下

可燃气体探测器的工作原理及类型

可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有两种类型分别是催化型和红外光学型

催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,

而铂丝的电阻率便发生变化。

红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!

可燃气体探测器的安装高度及规范

1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。

2、可燃气体探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。

3、可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。

4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。

5、可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

6、可燃气体探测器现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。

7、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。

8、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。

9、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。

泡沫灭火系统的特点及泡沫灭火的原理是什么

泡沫灭火的原理

泡沫将燃烧液面完全覆盖起来,使燃烧物不能接触空气而自动熄灭。泡沫灭火系统的特点目前广泛使用的泡沫灭火系统主要是指空气泡沫灭火系统。该系统一般多以固定式为主,主要设置在大型油库和易燃液体储罐等场所,具有操作方便、容易管理、灭火效率高、设备费用低等特点。

消防应急灯的安装间距及高度是多少

消防应急灯的安装间距

消防应急灯一般是贴着顶安装,消防规范对应急灯安装间距没有明确规定,但在实际安装中,走道内一般是按二十米间距安装,空间比较大的地方以保持连续视觉效果为宜。消防规范仅规定了应急照明的照明亮度,非特殊场所不小于0.5Lx。消防控制中心、消防水泵房、发电机房等的照度应满足正常照明照度的要求。

消防应急灯的安装高度

消防应急灯一般安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300-500mm左右。

烟感探测器和温感探测器的保护面积及半径是多少?

温感探测器是对温度升高时响应的探测器,是将温度的变化转为电信号报警。分为定温、差温、定差温探测器;当空间高度小于8m时一般保护场所单只探测器的保护面积20㎡-30㎡,保护半径为3.6m。

烟感探测器是对可见或不可见的烟雾粒子响应的探测器,由于烟雾粒子的干扰变化转为电信号报警。分为光电、离子、激光等;当空间高度为6m-12m时一般保护场所单只探测器的保护面积80㎡,空间高度为6m以下保护面积为60㎡。保护半径为5.8m。

可燃气体探测器的保护面积及半径是多少?

燃气探测器是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。可分为点型、线型(分布型)燃气探测器安装间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在距地面0.3~1米高度内;比重比空气小的可燃气体探头如氢气安装在距吊顶0.3~2米范围内。

可用于灭火的气体有那些?

一、气溶胶灭火系统:

气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

二、二氧化碳灭火系统:

二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

三、七氟丙烷灭火系统:

七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

四、混合气体灭火系统:

混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂

消防喷淋头的工作原理是什么?

消防喷淋头的工作原理是当温度升高喷淋头上的红色液体就迅速膨胀,使玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

室内消火栓及室外消火栓的布置间距和要求

室外消火栓布置要求:

一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

三、室外消火栓的间距不应超过120m;

四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;

五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算;

六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。

室内消火栓布置要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部

位。

水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

干粉灭火器上注明的ABC类或BC类字样表示什么意思

干粉灭火器使用说明书上都注明ABC类或BC类字样,标明其分类的适用范围。A表示固体,B 表示液体,C表示气体,ABC类干粉灭火器表示能够扑救固体、液体、气体火灾,而BC类干粉灭火器只适合扑救液体、气体物质火灾,一般不适用扑救固体火灾。为此,在宾馆、饭店、集贸市场、商场、歌舞厅、网吧等存在可燃固体物质较多的场所应配置ABC类干粉灭火器是最适用的。

消防电梯迫降系统工作原理的是什么?怎么接线?

消防电梯迫降系统的工作原理是:利用控制模块常开点来操作电梯,当发生火灾后,常开点闭合,电梯进行迫降指令,破降到首层。而电梯的消防开关则是与我们的迫降点是串联的(平时是闭合的),当消防员打开电梯消防开关时,将破坏我们控制模块的闭合点,电梯恢复正常使用。

消防电梯迫降系统接线方法:

1.模块通到控制柜的2根线,接到消防迫降信号的两个端子上,电梯品牌不同,端子不同,咨询电梯厂家。

2.控制柜输出的两根线,通到消防模块,一般由电梯消防联动继电器控制,当有消防信号时候,两根线就通了

消防自动报警系统中的隔离模块有什么作用?

消防自动报警系统中的隔离模块的作用主要是:在总线制火灾自动报警系统中,线路会出现故障(例如短路)造成整个火灾自动报警系统无法正常运行的情况。那么隔离模块起到的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线与自动报警系统隔离,以保证自动报警系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统中。

感温探测器和自动喷淋喷头的动作温度是多少?

一、感温探测器和自动喷淋喷头的动作温度常用均分为57度、68度、93度等。

二、感温探测器一般使用在地下车库或灰尘较大的地方,其保护面积是20㎡-30㎡。

三、自动喷淋喷头是靠感温动作的,当温度达到喷头的临界温度后自动爆裂喷水灭火,不会有喷水预警。

四、自动喷淋喷头最大保护面积是12平方。

消防喷淋头的保护面积是多少?

一、消防喷淋头的保护面积是12平方。

二、消防喷淋头保护半径是1.8米。

三、消防喷淋头的工作原理:当温度升高,喷淋头上的红色液体就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

消防水箱与消防水池有什么区别和作用?

消防水箱是给消火栓系统或喷淋系统起稳压作用,在消防泵启动前提供消防用水,一般有效储水量最大不超过18立方米,设置在屋顶。屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时需设置消防水池。

干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器的用途及使用方法是什么?

干粉灭火器的用途:

适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。

干粉灭火器的使用方法:

①掉铅封;

②拔掉保险销;

③左手握着喷管、右手提着压把;

④在距离火焰2米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

二氧化碳灭火器的用途:

适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。

二氧化碳灭火器的使用方法:

①掉铅封;

②拔掉保险销;

③站在距火源2米的位置,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把;

④对着火焰根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭;

泡沫灭火器的用途:

适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。泡沫灭火器的使用方法:

①手捂住喷嘴,左手执筒底边缘;

②把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴;

③右手抓住筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源8米的位置喷射,并不断推进,围着火焰喷射,直至不火焰扑灭;

④灭火后把泡沫灭火器卧放在地上,喷嘴朝下;

二氧化碳和七氟丙烷的优点及缺点是什么?

二氧化碳灭火器的缺点:

二氧化碳灭火器灭火机理为窒息,通过降低燃烧物周围空气氧浓度来实施灭火。在密闭环境中使用有窒息危险,部分二氧化碳灭火器是金属喷管,扑灭电器火灾时有触电危险,二氧化碳不能共给呼吸,还会造成温室效应,对环境有破坏性影响。

二氧化碳灭火器的优点:

价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。

七氟丙烷灭火系统的优点:

七氟丙烷灭火系统具有良好的灭火效率,灭火速度较快、效果好,灭火浓度(8-10%)也较低,基本接近哈龙1301灭火系统的灭火浓度(5-8%),对环境影响较少。

七氟丙烷灭火系统的缺点:

作为哈龙替代物,除了要考虑替代物本身的环保效应,也要考虑替代物自身的急性毒性和灭火时产生的其他物质对保护对象的破坏作用。

双线输出的压力报警开关是怎样报警的?

双线输出的压力报警开关有两种触点形式:【常开】和【常闭】。

常闭指的是在待机状态下报警信号为闭合状态,等到达指定要求时报警信号断开。

常开指的是在待机与刚启动状态下不输出报警信号,当到达指定所需要求时才输出报警信号。

水流指示器的作用、安装位置及工作原理是什么?

水流指示器的作用:主要用于消防自动喷水灭火系统中,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,可用于启动消防水泵的控制开关,起着检测和指示报警区域的作用。

水流指示器的安装位置:水流指示器主要安装在分层或分区域的自动喷淋系统的水平干管上,楼层或分去的水流指示器均与消防控制中心按地址编码编入程序。一旦某区或某层的房间发生火灾,喷头开始喷水,当系统通过指示器时,接通指示器内的触点电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同事,自动接通喷淋主泵进行连续供水灭火。水流指示器的工作原理:发生火灾时,喷水开启喷水,当有水流过装有水流指示器的管道时,流动的水推动浆片,使电接通,输出电动报警信号到消防控制中心,报知建筑物某部位的喷头已开始喷水,消防控制中心接到此信号确认是火灾发生便同时开启消防水泵。

消防喷淋头安装间距和规范

消防喷淋头安装间距和规范 7.1一般规定 7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,井不应大于表7.1.2的规定.且不宜小于2.4m。 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。 7.1.4快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5图书馆‘档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小手表7.1.5的规定: 7.1.6货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙应在喷头的上方设置集热挡水板。集热档水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1.8净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。 7.1.10装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/3时,不应

这25个消防喷淋系统安装通病

这25个消防喷淋系统安装通病 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 通病2 自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接 产生原因及后果:信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。 防治措施及相关规定:信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。 通病3 自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm 的镀锌钢管 产生原因及后果:焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能,加大火灾损失。

防治措施及相关规定:自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。 通病4 湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门 产生原因及后果:在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。 防治措施及相关规定:必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。 通病5 屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置 产生原因及后果:水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。 防治措施及相关规定:加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。 通病6 管径与喷淋头数量不匹配 产生原因及后果:未按设计图纸施工,装修阶段更改或加装喷淋头,达不到自动喷水灭火效果。 防治措施及相关规定:根据装修图纸及要求进行二次设计,按设计规范要求施工。

消防喷淋管道安装施工方案

消防喷淋管道安装施工方案 1、工程简述 本工程消防系统包括自动喷淋系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统和水喷雾灭火系统,管道材质采用镀锌钢管和无缝钢管。 2、工程特点 消防管道工程管道穿墙、水池、基础墙多,设置在吊顶内多,因此管道施工与土建、装修、通风专业等交叉多,施工中需密切配合,保证各专业施工顺利有序地进行。 3、主要施工方法及技术要求 1)管道安装总体原则 管道工程施工的总体原则为:先预留预埋、后管道安装;先地下管、后地上管;先主管、后支管;先架空后地沟;先设备就位、后工艺配管;先施工室内部分再施工室外部分。 同时为了配合总体进度,对于土建优先施工的要提前施工给予配合。室内部分先配合土建做好预留、预埋工作,然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合;室外部分管道的施工合理选择施工时机,一般为室内工作量已大部分完成、室外道路施工之前,按“先下后上、先大后小”的原则进行。 2)主要施工程序 管道安装施工主要工序流程图(略): 3)主要施工方法及技术要求 (1) 施工准备 ①.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、

走向、坡度、标高,并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。 ②.编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书, ③.对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好地完成安装任务。 ④.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 (2)材料准备及验收 ①对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 ②材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ③材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。 ④由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施,对材料出库验证并办理相关的领用手续。 ⑤材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查,包括外形检查,附着物的清除。 ⑥由于本工程具有体量大、系统多的特点,因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度,根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案,使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性,以保证本工程材料合理、规范的使用。 ⑦管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: a、无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷;

烟感及喷淋安装规范

火灾自动报警系统探测器设置规范 点型火灾探测器的设置数量和布置8.1 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。8.1.2 烟感:平方,保护半径80米,保护面积为<80平方时,屋顶高度<12(1)当地面面积; 米6.7平方,保护半径60平方时,屋顶高度<6米,保护面积为(2)当地面面积>80 米。为5.8 温感:平方,保护半径30<8米,保护面积为(1)当地面面积<30平方时,屋顶高度米;为4.4平方,保护半径米,保护面积为20)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8(2 3.6米。为和保护A感烟探测器、感温探测器的安装间 距,应根据探测器的保护面积8.1.3 确定。半径R N,不应小于下式的计算值:一个探测区域内所需设置的探测器数量8.1.4

在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:8.1.5 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设 置一只探测器。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按 本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。当梁间净距小于8.1.5.51m8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的

喷淋设计规范

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 项目 建、构筑物的危险等级设计喷水强度 (升/分*平方米) 作用面积 (平方米) 喷头工作压力 (帕斯卡) 严重危险级生产建筑物10.0 300 9.8×10000 严重危险级储存建筑物15.0 300 9.8×10000 中危险级 6.0 200 9.8×10000 轻危险级 3.0 180 9.8×10000 注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/厘米2)。

国家标准《喷淋设计规范》

3 设置场所火灾危险等级 3.0.1 设置场所火灾危险等级的划分,应符合下列规定: 1轻危险级 2中危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 3 严重危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 4 仓库危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 3.0.2 设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。举例见本规范附录A。 3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场

所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。 4 系统选型 4.1 一般规定 4.1.1 自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。 4.1.2 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所: 1 遇水发生爆炸或加速燃烧的物品; 2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品; 3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体。 4.1.3 自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。 4.1.4 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定: 1 闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾; 2 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动; 3 作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水;

4 喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。 4.2 系统选型 4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 4.2.2 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。 4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统: 1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; 2 严禁系统误喷; 3 替代干式系统。 4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。 4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: 1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域; 2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾; 3 严重危险级Ⅱ级。 4.2.6 下列场所应采用设置快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统: 1 货品堆积高度等于或大于4.5m的仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级

消防专业喷淋-安装算量教程

第一项:消防专业之喷淋系统操作流程 大家有了前面电气专业操作流程和常遇问题解决方案的基础,消防专业的识别与计算可谓是小菜一碟,之前繁杂的喷头的数取只需要轻轻一按,便可以轻松实现;大量而繁琐的喷淋管道的量取只需要我们设置一下,不论是标准设计图还是按照危险等级设计的非标准图,利用我们的“标识识别”和“自动识别”便可以轻松搞定。 分图的操作和基础的操作在这里就不做赘述了,直接进入正题开始“轻轻一按,轻松识别,喷头数量全知道”。 喷头数量的识别---“轻轻一按,数量自现” 首先切换到“消防专业”--“喷头” 点击“图例识别”--垃框选中我们要识别的喷头

右键确认,喷头数量全知道 喷头数量的识别我相信大家都没有问题了。 2.喷淋管道的识别 “选择识别”和“选择识别立管”是识别管线的两个基本功能,对于喷淋系统同样适用,相信大家有了前面的电气流程识别和常遇问题解决方案的积累学习,这部分都没有问题了。重点介绍两个非常好用的功能--“标识识别”和“自动识别”(适用版本为136版本),快速实现我们图纸中喷淋支管的识别与计算。 2.1 管道识别--“标识识别”

切换到消防专业--“管道”--点击“标识识别” 按鼠标左键选择一个标识和对应的一段管线,右键确认 弹出对话框如下图所示 在第一行“请指定横管对应的构件”处,点击按钮,弹出新建构件对话框,

点击“确认”,结果如图所示 再次点击“确定”(第二行“请指定短立管对应的构件”默认为DN25,需要注意的短立管指的是与喷头相连的那段竖直段小管,一般均为DN25) 识别结果如下图所示,所有标注有DN25的管道均可以被识别

烟感及喷淋安装规范

火灾自动报警系统探测器设置规范 8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8.1.2感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。 烟感: (1)当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80平方,保护半径6.7米; (2)当地面面积>80平方时,屋顶高度<6米,保护面积为60平方,保护半径为5.8米。 温感: (1)当地面面积<30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为30平方,保护半径为4.4米; (2)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为20平方,保护半径为3.6米。 8.1.3感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定。 8.1.4一个探测区域内所需设置的探测器数量N,不应小于下式的计算值: 8.1.5在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的 距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.17探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 8.18探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 8.19房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 8.1.10探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 8.1.11当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。8.1.12锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离。 8.1.13探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 8.1.14在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 8.3 手动火灾报警按钮的设置 8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按 钮宜设置在公共活动场所的出入口处。 8.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。

消防喷淋头的安装间距与规范标准[详]

消防喷淋头的安装间距与规范 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。 4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表

7.1.4的规定: 7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:

室内消防喷淋系统安装施工工艺.

室内消防喷淋系统安装施工工艺

1.适用范围 本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的民用及一般工业建筑消防喷淋系统管道安装工程。 2.施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1消防喷淋部分材料的采购和验收 2.1.1.1消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水 流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,应为国家 消防产品质量监督检测中心检测合格的产品,具有材料合格证和质量证明书,否则不准进入施工现场。 2.1.1.2管材、管件的外观检验,应符合下列要求: ⑴表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;

⑵镀锌钢管内外表面的镀锌层完整,不得有镀锌层脱落、锈蚀现象; ⑶法兰密封面应完整光洁,不提有毛刺及径向沟槽。 2.1.1.3喷头的检验应符合下列要求: ⑴喷头的型号、规格应符合设计要求; ⑵喷头的商标、型号、公称动作温度,制造厂及生产年月等标 志齐全; ⑶喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; ⑷喷头螺纹密封面应完整、光滑、不得有伤痕、毛刺,缺丝或 断丝的现象; 2.2 主要工机具: 2.2.1 套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2 套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工现场已安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。 2.3.2 配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽。稳栽各种型钢托、吊卡架及预埋套管。 2.3.3 在进行管道等各项预制前要根据施工图纸及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全, 运到现场。 2.3.4 主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.5管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地 面标高、内隔墙位置线等。 2.3.6安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

自动喷淋技术要求

自动喷淋系统安装技术要求 一、管道支、吊架安装 1、横管坡度、标高的确定: 支、吊架要按设计要求给定的标高和坡度敷设,为此可先确定安装横向管道的两端的标高,中间支吊架的标高可由该两点用拉线的办法按支点间距确定。 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 2、吊架预制: 屋面板下配水管和配水支管的吊架,采用L40X40X4角钢制作,其根部焊接一长度为100mm的支承座,构成丁字形,该支座应与吊杆垂直,在支承座上以中点平分钻双孔2-φ10.5或2-φ11,间距为70mm。另在吊杆下端钻孔2-φ10下孔中心距下端10mm,未安装喷洒管的另一侧角铁做45°倒角,用于安装“U”型卡子,把紧配水管或配水支管(DN25-50)。 A、吊架根部支承基面至待卡钢管中心位置距离: L1=屋面板标高-管中心标高,或L1=屋面板标高-管底皮标高+1/2管外径。 B、吊杆上安装“U”形卡子2孔中心距离(以钢管中心为对称点,上下布置): L2=钢管外径+“U”形卡子直径+6mm。 C、吊架总长度: L0=L1+L2/2+20mm 3、“U”形卡子采用镀锌的,螺纹长度足够,应超出螺母2~5mm。 4、不同管径u型卡、螺栓及角钢的选用参照下表:

5、管道支、吊架之间的距离不应大于下表的规定。 6、管道支、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,为此与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 7、每一直配水支管上,相邻两喷头之间设置的吊架不宜少于一个,当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 8、当管子公称直径等于或大于50mm时,每条配水干管和配水管应设置防晃支架,且不少于一个;当管道改变方向时,应增设一个防晃支架。 9、干支管90度转弯处,两侧加固定支架,距弯头为500mm。支、吊架的安装位置距沟槽卡箍及喷头500mm。 10、立管安装支架:楼层高度小于等于5米,每层必须安装1个;楼层高度大于5米,每层不得小于2 个。竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在起始端和末端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面为1.7米,2个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡应安装同一高度。 11、竖井内、地下室、湿式报警室的排管采用槽钢做支架。 12、管道支、吊架要构造正确,安装牢固,支架与管子接触紧密,拧紧膨胀螺栓后应

消防喷淋管道安装方案

消防和喷淋管道施工方案 前言:生产车间、办公楼、动力区等重要建筑,都把防止火灾做为最重要的安保内容,采用自动喷淋灭火方式和人工消火栓灭火相结合的消防方案,喷淋系统采用闭式喷头。正常时水管内充满一定压力的水,当火情时喷头处温度升高到一定温度时如68℃、141℃时,做为止水塞子的玻璃球或低熔点金属球,会自动炸裂或熔化,而管内水自动喷出,扑灭初期火灾。本方法具有较好选择性,对初期的非突发的大火、爆炸后火灾等所有火情均能有效的控制和实现灭火,而消火栓系统做为人工灭火的后备消防。 本方案仅对生产区喷淋管路、消火栓系统管路安装提出方案,根据国家消防系统对安装工程的技术要求和中国国家消防管理的技术规范编制作为指导施工的原则。 本文不涉及喷淋管路和消火栓系统管路以外的内容,如消防水源、水泵、湿式报警阀、水流指示器等,那些内容将在中标后详细的设备安装中编制。 1、生产车间喷淋系统和消火栓系统的组成 喷淋系统全区共有多个区域,每个区域负担3000~4500m2面积的消防喷淋,喷水 Min,68℃动作;而化学品和燃油房间喷水密度为密度在洁净区及夹层为8~10L/m2 。 10~12L/m2.Min,141℃动作;在技术夹层采用上喷淋,主要保护楼面夹层,而在洁净区内为下喷淋,保护设备及吊顶。上喷淋头与顶板的距离在300以内,下喷淋头子与吊顶高度相配合,并与装潢板的位置协调一致,以保证外表美观、整齐,在设计图上给出了所有喷头的间距、配管间距、配管标高、坡度及管径。主供水管线根据设计要求配置,支管为DN50、DN40、DN32,喷头为进口器件。消火栓系统,均在走道上设置消火栓箱,环路供水管径根据设计要求配置,引到消火栓箱为DN65。 所有消防喷淋和消火栓系统均使用镀锌管材,其中DN80以上的用20#无缝钢管成品管件焊接和法兰连接型式,二次镀锌安装,DN65及以下用无缝镀锌钢管丝扣连接方式安装,一次安装到位。 法兰连接管路:使用镀锌螺丝紧固,采用3mm工业用硫化橡胶板(GB5574-85) 做法兰间密封垫片,螺栓的数量与规格按国家标准,紧固后的螺母外露3-5牙。 丝口连接管路:使用机械化套丝机,标准镀锌管件变径和接续,密封填料为白厚漆和线麻丝,紧缠丝扣后与连接件拧紧连接。根据施工经验实践,上述方法质量保证,运行良好。 2、喷淋和消火栓系统施工 2.1准备 ●消防喷淋工程特点是量大,配管方式基本相同,可以实现系统化、标准化、机械加工。因此要求规划正确,并经样板试验后,进行大批量预制加工。 ●主要技术要求: ●管材内外表面镀锌层无脱落、锈蚀;表面无裂纹、重皮、折迭、缩孔; ●螺纹密封面完整,无损伤、无毛刺; ●法兰密封面完整光洁,无径向沟槽; ●密封材料,垫片质地柔韧,均匀,不折损,不老化,密封胶与金属粘结牢固,凝固时间短,不受温度变化影响,坚韧不脆; ●消防喷淋工程的组件、阀门、喷头,应选用柏克德认可的消防产品质量监督检验确认,指定厂家生产的产品,并具有检验合格证书。 注意选用的组件规格与设计相符。如温度指标、螺纹的规格、管径……

消防喷淋施工规范

室内消防喷淋系统安装工艺标准 (QB-CNCEC J050104-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。 2 施工准备 原材料要求 2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。 2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2.1.3 对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。 2.1.4 管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。 2.1.5 现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。 2.1.6 报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。 2.1.7 压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。 2.1.8 其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。 作业人员的要求 主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。 主要工机具 2.3.1 套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.3.2 套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。 2.3.3 水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。 外部环境条件 2.4.1 土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。 2.4.2 施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认

消防喷淋管道施工方案

第一章 消防、喷淋管道施工方案 、消防管道沟槽连接 (1)管道安装 ① 机具准备:选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机; ② 管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出 现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封圈,凹槽宽度和深度, 必须符合凹槽技术 标 准。 ③ 检查和润滑密封圈:检查密封圈,确保密封圈规格正确。在密封圈外部和内部 密封唇 上,涂薄薄一层润滑剂。应小心不要将颗粒杂质黏附在密封圈表面。使 用润滑剂作为密封圈的配件。优良的密封圈润滑剂是防止密封圈磨损和可能损 A 密封圈安装:滑动密封圈到管端,确保密封唇不要悬垂在管端。 B 密圭寸圈定位:将密圭寸圈在靠拢的两侧管端上定位后, 把密圭寸圈拉到两侧管端凹 槽的中心位置。密封圈不应进入管道凹槽。(如下图) C 安装连接器外壳:把外壳合在密封圈上,使壳体卡口咬合在管道凹槽内,插 伤的基础。(如下图) (如下图) 入螺栓,用手拧紧螺帽。(如下图)

D拧紧螺帽:交替、均匀地拧紧两侧螺帽,直到螺栓底座金属面接触,螺栓收紧。 ■ ■■■ 4 (2)机械三通、机械四通安装 先从外壳上去掉一个螺栓,松开另一螺帽直到与螺栓端头平,将下壳旋离上壳约90度,把上壳出口部分放在管口开口处对中并与孔成一直线,在沿管端旋转下壳(如是机械四通,下壳方法与上壳相同)使上下两块合拢。 (3)法兰片安装①安装法兰片:先松开两侧螺丝,将法兰两块分开,分别将两块法兰片的环形 键部分装入开槽管端凹槽里,再把两侧螺丝插入拧紧,调节两侧间隙相近。 ②安装密封圈将密封圈"C"形开口处背对法兰,沿管端方向推入法兰内径凹槽 内即可 二、室内消火栓系统管道安装工艺 1、施工准备 (1)接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,准备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。

消防喷淋、烟感和广播的布置要求

1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了 如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。 2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: 1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 3)距电风扇的净距不应小于1.5m。 4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。 5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 7)与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。 3、消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报警都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]。 4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm. 5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。 6、每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。 7、喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。 0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的?仅仅是限定起用于轻危险等级?不解! 对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。 8、不过有些人一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。 9、这要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,喷淋头近的我见过有3米的,

消防喷淋管道安装技术交底

消防喷淋管道安装技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、镀锌钢管及管件的规格型号应符合设计要求 2、阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。安装前应做耐压强度试验。实验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。 (二)施工机具 1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、试压泵等。 2、工具、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、线绳、压力表等。 (三)作业条件 1、与土建施工办好作业面交接工作,已做好施工准备工作。 2、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。 3、施工机械就位并进行试运转。 二、质量要求 1、管材、管件并符合设计及规范GB50261要求;管道安装支托架制作,材质焊接符合相关规范的要求,系统试压,冲洗必须符合设计及规范要求。 2、管道支架吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 3、配水支管上每一直管段相邻两的喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗 四、施工工艺 1、自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可

消防喷头安装规范

7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。 4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:

7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定: 7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范样本

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范

3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。 节流管直径表1-17 3.17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 3.18消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 3.19喷洒头安装:

3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 3.19.2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。 3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 3.19.4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。 3.19.5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 3.20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。 3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管

消防喷淋管道施工方案

第一章消防、喷淋管道施工方案 一、消防管道沟槽连接 (1)管道安装 ①机具准备:选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机; ②管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封圈,凹槽宽度和深度,必须符合凹槽技术标准。 ③检查和润滑密封圈:检查密封圈,确保密封圈规格正确。在密封圈外部和内部密封唇上,涂薄薄一层润滑剂。应小心不要将颗粒杂质黏附在密封圈表面。使用润滑剂作为密封圈的配件。优良的密封圈润滑剂是防止密封圈磨损和可能损 伤的基础。(如下图) A 密封圈安装:滑动密封圈到管端,确保密封唇不要悬垂在管端。(如下图) B 密封圈定位:将密封圈在靠拢的两侧管端上定位后,把密封圈拉到两侧管端凹 槽的中心位置。密封圈不应进入管道凹槽。(如下图) C 安装连接器外壳:把外壳合在密封圈上,使壳体卡口咬合在管道凹槽内,插 入螺栓,用手拧紧螺帽。(如下图)

D 拧紧螺帽:交替、均匀地拧紧两侧螺帽,直到螺栓底座金属面接触,螺栓收 紧。 (2)机械三通、机械四通安装 先从外壳上去掉一个螺栓,松开另一螺帽直到与螺栓端头平,将下壳旋离上壳约90度,把上壳出口部分放在管口开口处对中并与孔成一直线,在沿管端旋转下壳(如是机械四通,下壳方法与上壳相同)使上下两块合拢。 (3)法兰片安装 ①安装法兰片: 先松开两侧螺丝,将法兰两块分开,分别将两块法兰片的环形 键部分装入开槽管端凹槽里,再把两侧螺丝插入拧紧,调节两侧间隙相近。 ②安装密封圈将密封圈"C"形开口处背对法兰,沿管端方向推入法兰内径凹槽 内即可 二、室内消火栓系统管道安装工艺 1、施工准备 (1)接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,准备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。

相关文档
相关文档 最新文档