变电站操作规程

第一章两票:修试作业票和倒闸操作票

1 有关人员资质

取得特殊工种作业证及进网证人员还须参加厂岗位资格认证。工作票签发人、工作票许可人、工作负责人及岗位职工的上岗资格由厂安委办在每年进行资格考评认定。未取得特殊工种作业证、进网证、安规证及厂岗位资格认证:检修、调试无证人员,一律不得从事《电业安全工作规程》中有关第一、第二种工作票所涵盖容的电气作业;运行作业区无证人员,只能进行在具有资质人员监护下的巡视点检,不得单人值班,严禁作为操作人进行倒闸操作及事故处理操作。

2.认证人员:

2.1工作票签发人围:本单位有证备案人员:电气主管、变电工区技术员、线路技术员、调试技术员,电力调度主管、用户管理员、系统运行技术员、电费结算与线损管理员、消防管理人员。

2.2工作许可人围:运行管理员、降压站站长(助理)、正值班员。

2.3工作负责人围:检修调试工区管理员、班组长、代班长。

2.4其他认证围:涉及电气作业的管理、技术、电气操作人员、修试工作人员。

2.5各工号的停、送电联系人即被视为工作负责人,其所在工号报送的备案通知书即为资格认证。停、送电联系人必须将24小时通

讯方式报知调度,保证能随时联系。

2.6未经安全部门考试合格,未经主管生产的领导批准的工作票签发人、工作负责人、工作许可人不得从事该类工作,发现有违反将严肃考核。

3“两票”的保存

3.1操作票必须使用打号机编号(001-100),并按照编号顺序使用。

3.2 操作票使用完毕应及时更换。不论是否已经使用完每季度都应更换一次;更换下的操作票按月保存,如该本操作票未使用完,只保留其未使用的第一页,并在其备注栏标明“本操作票0XX页-100页未使用,特此作废”字样,加盖“作废”章,其余空白操作票销毁。

3.3工作票必须按规定进行编号,同一天不允许出现相同编号的工作票。

3.4使用后的“两票”均应至少保存一年,操作票保存在降压站. 第二章操作票的管理

4 操作票管理

4.1电气设备计划停电必须由调度提前一日通知降压站,降压站值班员根据命令填写写操作票,并进行系统风险预知,制定危险因素应对措施,确保操作人员均已知晓。

4.2同一操作任务涉及两站及以上的操作,应填写综合票。并由电气主管通过调度命令执行。

4.3 操作票由降压站(调度)副值班员填写、正值班员审核、站长二审签字。调度操作票应在备注一栏里,注明填票人:“XXX”,审核人:“XXX”。

4.4操作监护人在操作前应确认此项操作为监护下操作、单人操作还是检修人员操作,并在相应的()打∨。

4.5涉及多站操作的同一操作任务电力调度的操作票序号和容,应和各站操作票的序号和容相一致,禁止同一操作任务在两站同时进行操作。

4.6调度副值班员在倒闸操作票中,应填写站所操作人、监护人及站(所)长。

4.7正值班员在接受命令时均应实行唱令复诵制。

4.8在交接班时段,正在进行的倒闸操作不得中断,接班者协助交班者操作完毕。

4.9 事故处理过程中不得进行交接班,接班者协助交班者进行事故处理,转为事故检修状态后,方可进行交接班。

4.10 运行方式变更的倒闸操作任务发令权仅限于调度正值班员,受令权仅限于降压站正值班员。

4.11 降压站低压设备(220、380V)检修时的停、送电实行对牌、工作票制度(见:附录四…)。各工号工作负责人在停、送电记录簿上签字后,即认为现场具备停电条件,降压站值班员即可进行停

电操作。用户工作负责人确认线路及设备具备送电条件后,将停电牌交回,双方对牌无误并签字后,工作方告终结。

4.12调度与降压站值班员双方在对票、命令、复诵中应使用电力专业术语。

4.13雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作.

5 操作票执行规定

5.1操作票实行“两审三核对确认制”程序

降压站正值班员、电力调度正值班员对本值填写的操作票程序一审签字;降压站站长(助理)、对操作票程序二审签字,降压站(所)长或助理缺岗时,由变电作业区主管或综合管理员审签。紧急状态时,第二审签字人员来不及到位,其免签权归电力调度正值班员,经调度同意免签后,在站长签字处填写电力调度正值班员。

降压站正值班员与电力调度正值班员(录音)核对操作票,正确复诵无误后加盖“以下空白”章,由电力调度正值班员下达“执行”命令,此为一核对确认;降压站正值班员接受电力调度正值班员可以执行命令后,手持倒闸操作票唱票,操作人复诵后,在主接线模拟盘上模拟操作票程序,并检查操作步骤无误,此为二核对确认。如操作有变动或撤消操作任务时,应立即恢复模拟图板的原状。同时该票按“未执行”票处理;操作时监护人唱票后,操作人高声复诵,目视并手指被操作设备的手柄或按钮的名称及编号(综合自动化降压站,用鼠标点指确认,遥控操作前再次确认),监护人最终确认无误后,向操作人发出该项执行命令“对,执行!”,操作人

经三秒思考后,方可进行操作,此为三核对确认。

5.2 在发布和接受操作任务时;双方应互报单位、互通,使用规的调度术语,对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号。发布的指令应准确、清晰,要说明操作目的和操作顺序,并通知填写操作票。受令人接受任务时,将操作任务记入运行记录薄中,并按记录复诵,双方核对无误。发布命令和接受命令的全过程必须录音。

5.3 本运行班执行的操作票必须由本运行班填写,他班填写的操作票对本班无效。

6 操作票填写标准

6.1 一份操作票只能填写一个操作任务。

所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。

6.2 操作票应由操作人根据操作任务,设备系统的运行方式和运用状态填写。

6.3 填写操作任务时,应简明扼要地反映倒闸操作任务,

使用设备双重称号。填写设备双重称号的顺序:按设备的

压等级一一设备名称一一设备编号的顺序填写,还应填写

备运用状态转换的情况。如“由××状态转××状态”。

说明:

6.3.1有开关和刀闸的电气设备系统 , 分为四种不同的状

态:运行、热备用(只有开关在断开位置)、冷备用(除开

关在断开位置,刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上 , 设备已可靠接地 , 并布置了其它安全措施)。

6.3.2 对于小车开关设备,分为四种不同的状态:运行、热备用、冷备用 ( 试验位置 ) 、检修。

6.3.3 PT、隔离小车等设备,分为三种不同的状态:运行、冷备用、检修。

6.3.4 每一个操作任务的操作项目不论一页或多页,“操作任务”只填写在运行方式描述页及操作项目首页的操作任务栏中;“单位”“编号”每页填写,“发令人”、“受令人”“发令时间”、“操作开始时间”、“操作人”、“监护人”、“值班负责人(值长)”填在操作项目首页,续页只填写“序号”和“操作项目”;“操作结束时间”仅填

写在操作票的末页。

6.3.5 操作票应填写设备的双重名称,即填写设备的名称和编号。

6.3.6操作票填写一律用兰、黑色钢笔或中性笔,字迹清晰,所有容不得任意涂改。一项操作任务只能使用同一种颜色

的笔填写。

6.3.7操作项目按顺序填写,若操作项目正好在最后一行填完,则只将“已执行”章盖在本页备注栏。

6.3.8操作票中加盖章应按“以下空白”、“已执行”顺序

水平排列,盖在最后一项操作项目的下一行。

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

10KV 变电所的运行规程

10KV变电所的运行规程 第一章总则 本变电所为10KV 双回路供电,其中主供电源容量为3200KVA,备用电源容 量为1600KVA,有两台1600KVA的油浸式变压器,其中高压开关柜11台,直 流信号屏3台,500KW 的发电机一台,低压开关柜13台,UPS 3台,64台 低压配电柜。 第二章变电所规章制度 电工岗位责任制 1、严格执行安全生产规章制度,操作规程,并做到持证上岗。 2、按时做好设备巡回检查,并做好各种记录,做到不缺记、不漏记。 3、处理好当班上传下达的各项任务,并及时向有关方面汇报,做好记录。 4、严格执行停送电制度,严禁无计划停电,严禁甩掉各种电气保护。 5、管理好安全用具、仪表工具、配件材料及消防设施。 6、密切注意开关仪表指示情况,如有异常情况立即向上级汇报。 7、搞好环境卫生及设备卫生。 8、严格遵守交接班制度,做到不迟到、不早退、不脱岗、不漏岗。

第三章巡回检查制度 1、变电所每班巡回检查两次,并如实填写巡回记录。 2、巡检过程中,思想集中,仔细观察运行设备的各种保护、指示、温度等情况。 3、大修后和新投入使用的设备应加强巡检。 4、检查电气设备的各种保护,仪表、信号指示是否正常。 5、检查开关悬挂的标志牌与设备实际运行情况一致。 6、检查电气设备声音、温度是否正常。 7、检查连接螺栓、螺帽是否齐全、紧固、有无锈蚀。 8、检查接地装置是否完好,连接是否可靠。 第四章变压器的巡视检查和事故处理 变压器巡视检查内容 1、变压器的外表应无裂痕,无异物。 2、变压器的接线桩头应无发热现象。 3、变压器的油位应在正常范围之内,无漏油、渗油现象。 4、变压器的温度指示应正常,风冷装置应正常工作。 5、变压器的接地应可靠。 变压器发现有下列故障象征之一时,应立即停运处理; 1、变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声; 2、油枕或防爆管喷油; 3、套管有严重的破损和放电现象; 4、大量漏油致使油面降至看不见油位;油色变化太大,出现碳质。

110KV变电站设备运行规程

目录 第一章 110kV系统安全运行规程 (3) 1 运行总则 (3) 2 系统运行方式 (3) 3 倒闸操作事项 (4) 4 巡视检查事项 (6) 第二章动力电源系统安全运行规程 (8) 1 动力电系统方式 (8) 2 动力电系统有关规定 (8) 3 动力电源系统的操作原则 (9) 第三章电气事故处理规程 (13) 1 处理事故的原则 (13) 2处理事故时值班人员的职责 (15) 3 事故处理 (16) 第四章直流系统安全运行规程 (18) 1 直流设备技术参数 (18) 2 直流系统正常运行方式及操作原则 (18) 3 直流系统的检查与维护 (19) 4 直流系统的有关规定 (20) 5 直流系统运行异常及事故处理 (21) 6 逆变电源电源系统工作原理和特性参数 (22) 第五章高压配电装置安全运行规程 (25) 1 GIS组合电器技术参数 (25) 2 GIS组合电器的正常运行和维护 (27) 3 母线、刀闸运行与维护 (33) 4 互感器运行与维护 (36)

5 避雷器运行 (40) 6 电缆技术参数与运行 (40) 7 10kV开关柜技术参数与运行 (42) 第六章变压器安全运行规程 (46) 1 变压器参数 (46) 2 变压器正常运行方式 (47) 3 变压器异常运行和事故处理 (55) 第七章谐波装置安全运行规程 (60) 1 谐波装置的运行与维护 (60) 2 谐波装置操作注意事项 (63) 3 谐波装置异常运行与事故处理 (65) 附录 (65) 1. 值班制度 (65) 2.交接班制度 (66) 3.巡视检查制度 (68) 4.“两票”、“三制”制度 (71) 5.运行操作五、四、三、二、一制度 (71) 6. 设备缺陷管理制度 (71) 7. 设备定期试验和轮换制度 (72) 8. 倒闸操作制度 (73) 9. 培训制度 (79) 10. 运行分析制度 (80) 11 设备编号及规范用语 (80) 12 变电站消防系统设备安全运行规程 (83)

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范.

110kv变电站安全距离110kv变电站设计规范 110kv变电站安全距离 国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。 不过,据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV —35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。 35~110KV变电站设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,

变电站运行规程完整样本

变电站运营规程 第一章总则 第一节本规程编写根据和合用范畴 第一条本规程根据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气某些》 3. 部颁电气事故解决规程。 4. 部颁电力变压器运营规程。 5. 部颁蓄电池运营规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运营管理规程。 7. 部颁电气设备防止性实验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其他关于规程制度技措及技术资料。 第二条本规程目: 1. 为各变电站值班人员规定出设备正常运营方式。 2. 倒闸操作及事故解决原则对现场运营值班工作起指引作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条合用范畴: 1. 全体运营值班人员均应严格按照本规程之规定运营进行设备运营、维护和事故解决工作。

2. 从事变电值班工作人员关于工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.依照本站详细结线和设备状况编制“现场运营规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级关于规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备普通规定规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得擅自对顾客停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后及时报告上级。 第三条变电站设备均应有正规、醒目双重编号及明显标志。表达设备分合批示器应清晰,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性防止工作普通规定规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必要对设备检查一次。 2. 正常运营状况下,每日还应有至少4次定期检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡逻:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运营异常时应恰当增长巡逻次数。

10kV变电所运行规程完整

高压开关站运行规程(302高压开关站部分) 电气车间 (第三版)

302高压开关站运行规程 签字单 编写: 校核: 审核: 批准: 实施日期: 2004年12月31日 修订日期: 2010年9月1日

目录 第一章总则 第二章系统运行方式 第三章电气设备运行 第一节变压器 第二节真空断路器 第三节中置式金属封闭开关设备 第四节互感器 第五节避雷器 第六节电容器 第四章高压电动机运行 第五章微机保护 第六章直流系统 第七章典型操作票 第八章事故处理 第九章其它注意事项

第一章总则 1.电力是国民经济的命脉,是化工连续生产、安全生产的关键,因此,搞好安全运行,保证安全供电是一项重要的经济任务,也是一项重要的政治任务。 2.变电运行人员必须牢固树立“安全第一”的思想,严格执行上级颁发的各项规程、制度,管好、用好设备,防止发生事故,保证安全供电。 3.本规程是根据下列规程、资料,结合现场实际编写的,在熟悉本规程的同时,还应熟悉下列规程的有关部分: 《电力安全工作规程》DL408-91(发电厂和变电所电气部分) 《电气事故应急预案》 《电力变压器运行规程》DL/T572-95 《电力电缆运行规程》 《电力设备过电压保护设计技术规程》 《电气设备交接预防性试验标准》省2003版 《继电保护和自动装置设计技术规程》DL400-91 《微机继电保护装置运行管理规程》DL/T587-2007 枣庄电网《调度规程》(枣庄供电公司发) 枣庄电网《继电保护运行规程》(枣庄供电公司发) 《RCS-9000 分散式保护测控装置技术说明书》 《RCS-9700 变电站综合自动化系统远动及辅助装置技术使用说明书》 其它有关规程、资料。 4. 本规程如有与上级规程相抵触处,以上级规程为准。 5.下列人员必须熟悉并执行本规程 电气车间有关领导、技术员、安全员 本开关站班长、值班员、学员 生产调度员及与本所有工作联系的其他人员

110kV变电站工作标准

110kV变电站工作标准 Q/YBD-314-B03-2019 1 职责范围 在运管所所长和分管副所长的领导下,负责变电站的生产、技术、安全、管理工作,在技术、安全管理方面接受车间运行专责和安全员的监督指导。 2 工作内容和要求 2.1 全站人员应严格执行各项规章制度及各种规程,发现问题及时纠正并向上级反映。 2.2 每天记录运行日记,坚决执行“两票三制”进行倒闸操作,保证两票合格率100%,保证该站安全运行,及时发现和汇报生产和设备上的问题及缺陷。 2.3 接受并执行地调的倒闸操作命令,正确及时进行操作。 2.4 接受并执行限电、低周减载及紧急拉闸方案和措施。按有关规定积极处理事故,障碍和异常情况并严格按三不放过原则,及时组织分析和上报。 2.5 努力创建标准化变电站。

2.6 负责本站设备投运前和设备大修后的验收。 2.7 负责本站设备的评级工作。 2.8 负责提交本站每季度的备品、备件、消耗材料、安全用具等计划。 2.9 负责本站值班员各项工作和守纪情况的考核并上报。 2.10 加强班组建设,建立和健全班组各种管理资料,对于班组的图纸、技术资料、设备台帐、检修记录、图板、图表(包括上墙)、报表、总结应正确完整,符合实际。 2.11 搞好本站成员日常的培训工作,制定每年的培训计划并负责完成。加强新技术、新设备的培训学习。 2.12 负责本站现场的运行规程、典型操作票的正确性,且每年审查一次。 2.13 编制本站的技措、反措、安措计划并上报。 2.14 制定本站的月度工作计划及按时按质完成。 2.15 按时上报本站的各种报表并对其正确性负责。 2.16 完成本站年度安全生产和工作总结。 2.17 完成专责和上级交给的其它工作。

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

110KV变电站操作规程

变电站操作规程 第一章两票:修试作业票和倒闸操作票 1 有关人员资质 取得特殊工种作业证及进网证人员还须参加厂岗位资格认证。工作票签发人、工作票许可人、工作负责人及岗位职工的上岗资格由厂安委办在每年进行资格考评认定。未取得特殊工种作业证、进网证、安规证及厂岗位资格认证:检修、调试无证人员,一律不得从事《电业安全工作规程》中有关第一、第二种工作票所涵盖容的电气作业;运行作业区无证人员,只能进行在具有资质人员监护下的巡视点检,不得单人值班,严禁作为操作人进行倒闸操作及事故处理操作。 2.认证人员: 2.1工作票签发人围:本单位有证备案人员:电气主管、变电工区技术员、线路技术员、调试技术员,电力调度主管、用户管理员、系统运行技术员、电费结算与线损管理员、消防管理人员。 2.2工作许可人围:运行管理员、降压站站长(助理)、正值班员。 2.3工作负责人围:检修调试工区管理员、班组长、代班长。 2.4其他认证围:涉及电气作业的管理、技术、电气操作人员、修试工作人员。 2.5各工号的停、送电联系人即被视为工作负责人,其所在工号报送的备案通知书即为资格认证。停、送电联系人必须将24小时通

讯方式报知调度,保证能随时联系。 2.6未经安全部门考试合格,未经主管生产的领导批准的工作票签发人、工作负责人、工作许可人不得从事该类工作,发现有违反将严肃考核。 3“两票”的保存 3.1操作票必须使用打号机编号(001-100),并按照编号顺序使用。 3.2 操作票使用完毕应及时更换。不论是否已经使用完每季度都应更换一次;更换下的操作票按月保存,如该本操作票未使用完,只保留其未使用的第一页,并在其备注栏标明“本操作票0XX页-100页未使用,特此作废”字样,加盖“作废”章,其余空白操作票销毁。 3.3工作票必须按规定进行编号,同一天不允许出现相同编号的工作票。 3.4使用后的“两票”均应至少保存一年,操作票保存在降压站. 第二章操作票的管理 4 操作票管理 4.1电气设备计划停电必须由调度提前一日通知降压站,降压站值班员根据命令填写写操作票,并进行系统风险预知,制定危险因素应对措施,确保操作人员均已知晓。

变电站运行岗位安全操作规程

变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。 2.14施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电位置和注意事项,方可开始工作。 2.15工作结束后,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停、送电。 2.16在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 2.17停电时,必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站运行规程资料

变电站运行规程 第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。

2. 从事变电值班工作的人员有关工作时应按本规程执行。 3. 从事变电值班工作的新人员以及脱离变电站工作三个月,及以上的原值班员均需学习本规程并经考试合格后方可值班,本规程每年考试一次。 4.根据本站具体结线和设备情况编制“现场运行规程”并组织人员学习、考试。 5. 本规程与上级有关规程、规定相抵触时,按上级规程、规定执行。第二节对变电站及其设备的一般要求规定 第一条变电站设备应清洁无锈蚀、无渗漏、场地应整洁无杂草。 第二条变电站值班人员不得私自对用户停、送电,威胁人身和设备安全者,可先停电,然后立即报告上级。 第三条变电站的设备均应有正规、醒目的双重编号及明显标志。表示设备分合的指示器应清楚,并与实际位置相符,相序标志明显。 第四条进入主控室、配电室的电缆沟应严密封堵,门、窗应完整,防止小动物进入引起设备故障。 第三节季节性预防工作的一般要求规定 一、设备巡视检查周期: 1. 交接班时必须对设备检查一次。 2. 正常运行情况下,每日还应有至少4次的定时检查(10°、15°、19°、22°)夜间值班再进行一次夜巡。 3. 特殊巡查:对气候变化、设备变更、节日放假、过负荷及运行异常时应适当增加巡查次数。

电力用户变电所运行规程

变(配)电所运行管理 1.变(配)电所运行巡视检查制度 1.1巡视检查的一般规定 a)变(配)电所应根据本所的具体情况,制订各类设备巡视周期、巡视时间及巡视要求。值班人员应按规定对设备进行巡视检查 b)变(配)电所电气设备巡视检查周期如下: I)有人值班的变(配)电所,每班巡视一次,无人值班的变(配)电所,至少每周巡视一次; ii)处于污染环境的变(配)电所,对室外电气设备的巡视周期,应根据污源性质、污秽影响程度及天气情况来确定; iii)变(配)电所设备特殊巡视周期,视具体情况确定; iv)电力用户有特殊用电的情况下,可根据上级指示安排特殊巡视。 c)巡视高压设备时,应注意保持安全距离,禁止移开或越过遮拦,禁止触摸高压电气设备,不得在其上面进行工作。雷雨天巡视室外高压电气设备,不得靠近避雷器和避雷针,距避雷器和避雷针的距离应大于 5m 以上; d)寻找高压设备接地故障点时,应穿绝缘靴,运行人员对故障点的安全距离;室内应大于 4m,室外应大于8m。手触摸设备外壳和架构时应戴绝缘手套 e)巡视人员在巡视开始和终了时,均应告知本值人员,终了时应说明巡视结果,并做好记录; f)巡视中发现设备缺陷,应报值长研究消除,对威胁设备安全运行的情况,并可能引起严重后果的,应向有关领导汇报,并做好记录 g)电力用户的电气技术负责人,应定期刑变(配)电所的设备进行巡视检查。 1.2根据下列具体情况应安排特别巡视检查。 a)设备过负荷或负荷有显著增加; b)新设备、长期停运和维修后投入运行的设备; c)运行中的异常现象和严重缺陷; d)根据领导指示或要求,加强值班时; e)重要节日及政治活动时; f)遇有风、雷、雨、雪、雹等恶劣天气时; g)设备发生重大事故,经处理恢复送电后,对事故范围内的设备。 1.3巡视检查的一般内容。 a)充油设备的油面应在标准范围内,充油套管的油面应在监视线内,充油设备外壳应清洁 无渗油现象; b)导线应无松股、断股、过紧、过松等异常,接头、刀闸、插头应有示温腊片,并无发