柴油发电机组技术标准

目的:

为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。

正文内容:

一.工程概况

********

二、技术要求及工艺质量

1、目的:

为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。

2、技术标准编制依据

1)GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验;

2)GB/T3797-2005---电气控制设备;

3)GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范;

4)DL/T 596---电力设备预防性试验;

5)Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范;

6)GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备;

7)GB 755---旋转电机基本技术要求;

8)DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件;

9)GB l105---内燃机台架性能实验方法;

10)GB 1859---内燃机噪声测定方法;

11)GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速;

12)ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法;

13)ISO8528---往复式内燃交流发电机组;

14)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件;

15)GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组;

16)GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求;

17)GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件;

18)GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求;

除本技术要求提及的内容外,均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。本技术标准中所有设备、备品备件,除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外,其余均应遵照最新版本的国标(GB)、部

标(DL)、国际电工委员会(IEC)标准及国际单位制(SI)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。选用标准为签订合同时的最新版本。

三、招标范围

柴油发电机组包括:

柴油机、发电机、公共底座(底座必须经过经酸洗、磷化、钝化处理以提高使用寿命)、机带风扇水箱、24V起动马达、机带充电机、市电充电器、蓄电池、电池接线、电子调速器、燃油滤清器、机油滤清器、具有软管机油泄放阀、空气滤清器、燃油泵、燃油输送高压软管、机油泵、机油冷却器、消音器(包括排气管消音器)、膨胀节、减震器、ATS柜等;

机房内材料包括:8小时日用底座油箱、过油管、回油管、消音器及与柴油发电机组连接避震软管、排烟管及消音器及柔性接头及附件、控制接线柜(不含出线桥架及电缆)等。

1.2发电机组须为崭新机组,主要零配件的品牌以及规格型号必须与询价方要求一致,绝不允许出现使用翻新机、贴牌机,使用小功率机型代替等现象,一旦出现以上情况将没收全套设备、不予付款,并予以起诉处理,并要求赔偿询价方损失。要求保修期**年。

四、技术指标

一)、柴油发电机组配置要求

根据实际情况,主用功率500KW

标定环境为:环境温度40℃;大气压100Kpa;海拔高度≤1000m;相对湿度≤90%。通道门尺寸*****(宽*高)

二)、柴油发电机组参数

根据设计图纸,本工程选用的发电机技术参数必须达到以下标准。

1、品牌:国内知名品牌,推荐品牌********

2、额定功率:主用500KW

3、转速:1500r/min

4、工作循环:四冲程

5、进汽方式:涡轮增压,中冷

6、尾气排放:有害气体排放值小于欧Ⅲ排放标准

7、冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却

8、调速方式:class G3 电子调速

9、启动方式:DC24V电启动

10、喷油方式:废气涡轮增压,直接喷射压燃式

11、燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)

12、柴油发动机大修时间:≥20000小时

13、噪声(LP1m):≤98dB(A)

14、额定电压:AC 400V/230V 稳态电压调整率:≤±0.5%

瞬态电压调整率:≤-10%/ +15%

15、额定电流:900A

16、额定频率:50Hz稳态频率调整率:≤3% 瞬态频率调整率:≤±5%

17、功率因数:COSΦ=0.8(滞后)

18、启动时间:≤3 S内(带满运行≤7S)电压稳定时间:≤1.5sec

电压波形失真度:≤8%

19、燃油耗率:188g/kw.h

20、启动控制方式:电启动

21、机组自启动成功率不低于98%

22、机组一次突加载能力在60%以上

23、机组空载电压:95%-105%额定电压之间

24、机组无故障运行时间间隔:≥1000小时

25、机组应具有启动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调整性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。

26、自动电压调节器:额定转速下具有高精度电压调整率并配有相关的保护功能。

27、正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备起动状态;当市电停电时,机组应立即起动。当市电有电时,机组应能自动退出(配合市电/油机自动转换柜)运行并延时停机,恢复正常供电;机组与上述系统的正常电源之间应有防止与市电逆行的联锁装置;机组连续三次自起动失败,应能发出报警信号。

发电机

1品牌:国内知名品牌。

2励磁方式:无刷自励AVR

3相数:三相四线Y型接法

4额定容量:500KW(常用功率)

5额定频率:50Hz

6防护等级: IP23

7绝缘等级:H级绝缘

8波形畸变率:≤3%

9、导电材料:国标纯铜材质

10、机组电压和频率的电气指标不超过以下规定值:

控制系统

1控制器选用知名品牌。运行温度范围必须达到-40℃至+70℃。

2具有电压、电流、频率、有功功率、功率因数、转速显示、电瓶电压、水温、运行时间、同期显示、自动或手动选择开关、以上仪表和显示形式的控制箱。

3控制屏具有自动启动和停机功能,自动和手动的停机模式;报警和停机功能应符合ISO8528和BS7689标准。

以下是报警或停机功能:

发电机电压过高、过低--------停机低机油压力----------报警机油压力过低----------------停机高电池电压----------报警三次启动失败----------------停机低电池电压----------报警超速------------------------停机燃油油位低----------报警水温过高--------------------停机油温过高------------停机4自动控制屏应有以下内容必须加以显示的仪表:

4.1机组交流表(三相电压、电流、频率、功率)

4.2运行时间计时状态

4.3操作状态/开关位置

4.4发动机油压力

4.5发动机温度

4.6发动机转速

4.7电池电压

4.8同时必须提供手动关机和自动关机两种功能

4.9具有油机启动延时时间可调功能,0~60秒。

4.10具有油机停机延时时间可调功能,0~60秒。

五其他技术要求

燃油系统

柴油发电机组应附带满负荷运行8小时的封闭式日用油箱,并配置通向室外的通气管,通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

通风系统

供货厂家应提供柴油发电机房通风设计要求。

启动系统

直流电启动,起动系统为机组自带的24V免维护铅酸电池启动。设有直触式起动马达和柴油机自身带动的充电发电机及充电系统。要求电池容量应满足冷启动工况下不少于6次连续启动。蓄电池宜选用知名品牌产品,电池容量必须满足不少于6次连续冷启动,随机应提供启动系统所需的全部电缆。配用电池为*********等品牌

消音器

采用工业重型排烟消音器,带冷凝物质排泄口及螺塞。

带防护罩的散热器(带连接法兰)。

供货厂家应提供与电缆配套的连接部件。

供货厂家应提供与工程主接地网连接的接地端子。

证明文件

原产地的工厂检测报告应一起随机交付。卖方应提交整机原厂出厂试验报告、原厂品质证书及相关资料。