文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁高架桥施工技术方案

地铁高架桥施工技术方案

地铁高架桥施工技术方案
地铁高架桥施工技术方案

地铁高架桥施工技术方

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

地铁高架桥施工技术方案

城市高架轨道交通的上部结构施工方法受到受到桥梁类型、跨径、城市环境要求、施工机械化水平等因素影响。在跨越内地受季节影响的河流段,高架桥基础采用钻孔灌注桩,桥墩采用双臂竖直支墩结构形式,上部结构采用多跨连续箱梁。

基础工程

1.施工方法

采用正反循环钻孔泥浆护壁成孔,灌注水下混凝土成桩施工。

2.施工准备

场地布置

1.施工前,调查地下管线和电力线情况,搭设坚固稳定的工作平台。合理布置施工现场的机械设备、沉淀池、储浆池位置及施工方向和顺序。

护筒的加工和埋设

2.由6mm钢板卷制,长度为2m,直径大于钻头直径20~40cm,采用挖孔埋设。

泥浆池设置及泥浆制备

1.为节约用水并减少污染,在泥浆池坑底铺设五彩布两道,施工完毕全部拆除并恢复地貌。

2.正循环施工的泥浆采用合格的粘土利用泥浆搅拌机造浆,可掺入适量的纯碱来改善泥浆的性能,或购进优质粘土、膨润土配制泥浆。

3.反循环施工的泥浆可由自身的钻头冲击造浆。

钻头的选择

正循环钻头的选择:

1.鱼尾钻头

适用范围:能利用较小的压力在粘土、粉砂土和砂层中高速钻进,但导向性能差。

2.笼式刮刀钻(双腰带笼式钻头)

只适用于粘土、粉砂、细砂、中粗砂和含少量砾石(不多于10%)的土层。

反循环钻头的选择

1.锥形三翼钻头

结构简单、回转稳定、聚渣作用好,适用于土层、砂层、砂砾层,是大口径反循环桩孔施工中广泛使用的一种。

2.筒式捞石钻头

适用于砂砾、卵石层反循环。

3.牙轮钻头

硬岩层及非均质地层。

混凝土配合比设计

1.钻孔灌注桩对混凝土各项指标的要求比较高,除了满足强度指标外还应具有良好的和易性,坍落度应控制在180~220mm内,配制时要重点考虑以下内容:

2.粗骨料粒径不得大于导管内径的1/6~1/8及钢筋最小净距的1/4,且不大于40mm。优先选用卵石,以减小混凝土内的摩擦力。如当地没有卵石,可选用级配良好的碎石,不过要通过适当加大砂率来减少混凝土内部的摩擦力。施工现场做好粗骨料的检查和验收工作,严格控制超标片石、块石的含量。

3.细骨料尽量采用级配良好的中砂,砂率宜控制在40%~50%内。

4.水泥用量应不少于350kg/m3,当加入减水剂或粉煤灰时,可以不少于300kg/m3,且水泥的强度不应低于级,其初凝时间不得早于,水灰比宜为~。

5.为保证混凝土在灌注过程中具有良好的和易性,并延长其凝结时间,如无特殊规定,可掺入适量的外加剂(比较普遍使用的是减水缓凝剂)。掺入量根据水泥的种类、缓凝剂性能,以试验室实测的数值为准。

6.在灌注水下混凝土前,根据施工现场骨料实际的含水率调整施工配合比,施工中严格控制砂石料、水泥、外加剂及水的用量,并随时检测混凝土的坍落度,坍落度不满足要求时要及时进行调整。

3.工艺流程

施工工艺流程

4.成孔施工

钻机就位

汽车吊配合钻机就位,中心偏差应小于50mm,钻杆的垂直度小于1%。

钻孔

1.在首段0~1m内应为慢速钻进,泵量应适中,防止坍孔或护筒下部漏水,钻机启动形成正常正循环后再开始正式钻进。

2.成孔过程中随时捞取钻渣,补充优质泥浆,根据地层情况调整钻进工艺和泥浆指标。

正循环施工要点:

在粘土层钻进时

采用‘低钻钻压、快转速、大泵量“的钻进规程,如地层夹羌石,地层软弱不均时,应适当降低转速。关键问题是不断稀释泥浆,因为粘土颗粒不易沉淀。

在砂层钻进时

控制钻具升降速度和适当降低回转速度。防止坍孔、埋钻。采用较大的密度、粘度和静切力的泥浆。经常清理积砂。

碎石土层钻进

1.抵挡慢速、优质泥浆、慢进尺钻进。防止钻具跳动、蹩车、蹩泵、钻头切削具崩刃、偏孔等现象。

2.加接钻杆时先将钻具提离孔底,冲洗3-5分钟后,再加钻杆。

3.钻进过程中防止落物入孔损坏钻头。

反循环施工要点:

1.砂石泵启动形成正常反循环后,再开动钻机。开始钻进时,先轻压慢转至钻头正常工作后,增大转速,调整钻压,以不造成吸水口堵塞为限度。

2.观察进尺和泵的排水排情况,排量减少或含钻渣太多,应控制给进速度,防止因循环液密度过大或管道堵塞。

3.在砂砾、砂卵、卵砾石层中钻进时,为防止钻渣过多,卵砾石堵塞管道,可采用间断给进,间断回转的方法来控制钻速。

4.加钻杆应停止进尺,将钻具提离孔底100mm左右,循环1-2分钟,以清孔底,并将管道内钻渣排净,然后停泵加钻杆。

5.钻到位后钻具提离孔底50-80cm维持反循环清孔,到合格为止。起钻时要轻稳,防止钻头拖刮孔壁,并向孔内补充冲洗液,稳定孔内水头高度,防止坍孔。

6.钻进时如出现坍孔、涌砂等异常现象,应立即将钻具提离孔底控制泵量,保持冲洗液循环,吸除坍落物和涌砂,同时向孔内补充符合要求的泥浆,保持水头压力防止情况扩大。

清孔及成孔检查

1.第一次清孔是在终孔后利用钻机自身清孔;第二次在安好钢筋笼和导管后,由泥浆泵进行置换。清孔过程中不断计算出孔底沉渣厚度,直到孔底沉渣符合设计及技术规范的要求。

2.在终孔和清孔后,采用检孔器检查孔径、孔形和倾斜度等指标。

5.成桩施工

钢筋笼制作、安装

1.钢筋笼在现场就近分节绑扎,利用汽车吊分节吊装焊接。

2.钢筋笼的加工应符合设计及有关规范的要求,严格控制钢筋的质量、搭接方法、搭接长度、焊缝厚度、焊条种类等。

3.钢筋绑扎过程中按设计规定设置三根超声波检测管,可采用无缝钢管,检测管设置在钢筋笼内侧,按等边三角形布置,用U型钢筋固定于钢筋笼内,

4.钢筋笼加工严格安照施工图和技术交底加工。

5.钢筋运至现场,必须按型号、类别、分别架空堆放。

相关文档