文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房操作规程

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程
消防泵房操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书

消防泵房操作规程

日期:__________________

单位:__________________

第1 页共4 页

消防泵房操作规程

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。

二、消防泵1、启泵程序:

(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录;

3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动

4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。

5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。

三、稳压泵1、启泵程序:

(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置

3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。

5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。

四、维护保养

1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载

第 2 页共 4 页

2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰

3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态

4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验

5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录

6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

第 3 页共 4 页

仅供参考[整理] 安全管理文书

整理范文,仅供参考!

日期:__________________

单位:__________________

第4 页共4 页

相关文档