原理:压缩机将冷媒压缩成高压高温气态→经过换热器高压液态→经过毛细管或膨胀阀,低压气态和液态共存→经过蒸发器成低压气态

计算公式:

热量Q=4.2x M xΔT(千焦耳)

焦耳定律Q=I2x R x t(焦耳)

能效比=( 4.2x M xΔT)/(3600x用电度数)

加热时间=( 4.2x M xΔT)/(3600x额定功率)

1度电=1千瓦时=3600千焦

1千卡=1大卡= 4.187千焦耳

1.供热类型:

a.循环储热式:商用、家用

b.直接加热式:家用

c.直供即热式:家用

d.相变即热式:商用

2.结构型式:

a.一体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大

b.分体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大

c.分体式热水器:壁挂式水箱,占用空间较大,相对前两者占用空间小

3.水垢:

a.循环储热式:容易在盘管处形成水垢,影响热量交换,进而影响能效比COP

b.直接加热式、直供即热式:不容易形成水垢,水流直接贴冷媒管流动,可冲刷水垢

4.压缩机:

现在众多厂商都直接借用家用空调压缩机:其特点:

a.家用选择功率:1~3P,运行时间2~3小时/每天,滚动转子式压缩机

b.商用选择功率:>3P,运行时间10小时/每天,涡旋式机组

c.家用压缩机冷媒R22压力值:

夏天低压是0.4MP~0.6MP

冬天是0.2MP~0.4MP

夏天高压(风冷)1.8MP~2.4MP,(水冷)1.4MP~1.8MP

冬天(风冷)1.6MP~2.0MP,(水冷)1.4MP~1.8MP

d.压缩机过压力:低压过低使汽缸或轴衬过热压缩机回油减少长时间运转使活动部位集碳由于冷热不均产生抱轴或卡死不利于长期使用。高压过高使压缩机工作在高温状态减少冷循环量使电机工作在超荷状态容易烧毁电机而且也不经济。

5.提高空调能效比的三种主要技术解决方案是:

a.增加热交换表面积。有关资料的数据表明:空调能效比的增加基本上与两器(蒸发器和冷凝器)换热面积的增加成正比。因此采用多折式高效蒸发器和冷凝器、优质的铜管及铝箔来增加空调产品的热交换表面积及换热效率,可大幅提高空调的制冷果,达到节能的目的。

b.采用高效变频压缩机。我国空调厂家的产品目前主要采用定频定速压缩机,而由于运行状态和环境温度适应性的不同,采用变频压缩机的变频空调比同等能效比的传统定频定速空调节能30%左右。

c.采用节能环保的新制冷剂。据检测,在室外温度不超过35℃时,R410A空调系统的能效比较R22空调系统高,并且R410A制冷剂为近共沸混合物,温度滑移微小,对臭氧层破坏系数近乎为零,是R22的理想替代物。在美国和日本,R410A已成为房间空调和组合空调系统中R22的主要替代物。

6.换热器套管盘管:(如何计算传递热量Q值,内管尺寸及长度,外管尺寸及长度)

7.热泵冷媒R22剂量计算:(注入量的计算)

8.蒸发器面积:

9.冬季除霜:

a.解决除霜问题主要从以下三个方面着手(1)改进换热器,延缓结霜或降低结霜对热泵性能的影响。(2)除霜方法的研究。(3)除霜控制方法的研究。下面主要讨论一下空气源热泵热水器的除霜方法及其除霜控制方法。

b.除霜方法

目前比较常见的空气源热泵的除霜方法有两种:四通阀换向除霜和热气旁通除霜。

四通阀换向除霜即:采用四通阀换向,将室外换热器转换成冷凝器来进行。故除霜系统比较简单。除霜所需的热量是从室内环境的吸热量、室内换热器蓄热量、压缩机消耗电力和压缩机蓄热量这四部分热量之和。

热气旁通除霜是指利用压缩机排气管和室外换热器与毛细管之间的旁通回路,将压缩机的高温排气直接引入室外换热器中,通过蒸汽液化放出的大量热将换热器外侧的霜层融化的除霜方法。在除霜时,四通阀不需换向,室内外换热器风扇停止运行。

空气源热泵热水器的除霜与空调系统空气源热泵的除霜不同,空调系统空气源热泵的除霜需考虑除霜过程是否对室内人体的热舒适性构成影响,是否影响空调效果,故空调系统空气源热泵的除霜采用热气旁通除霜较为合理,而空气源热泵热水器的除霜采用四通阀换向除霜较为合理。

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

空气源热泵热水器毕业设计

目录 摘要................................................................................................................. - 2 - 前言................................................................................................................. - 3 - 第一章空气源热泵热水器设计及应用概述....................................................... - 4 - 第一节空气源热泵的概述............................................................................ - 4 - 1.1.1热泵简介.......................................................................................... - 4 - 1.1.2空气源热泵简介.............................................................................. - 5 - 第二节热水器发展历史................................................................................ - 5 - 第三节空气源热泵热水器的发展前景........................................................ - 6 - 第二章热泵热水器系统运行原理......................................................................... - 8 - 第一节空气源热泵热水器的工作原理........................................................ - 8 - 第二节空气源热水泵热水器特点与优势 .............................................. - 9 - 2.2.1空气源热泵热水器具有以下特点.................................................. - 9 - 2.2.2空气源热泵热水器具有以下优势................................................ - 10 - 第三节空气源热泵机组的分类及工况特性 ............................................ - 10 - 2.3.1型式................................................................................................ - 10 - 2.3.2空气源热泵冷热水机组的系统图示............................................ - 11 - 2.3.3空气源热泵冷热水机组的变工况特性........................................ - 12 - 2.3.4应用场合........................................................................................ - 13 - 第三章空气源热泵热水机的工程应用............................................................. - 15 - 第一节几种常用热水器的对比分析.......................................................... - 15 - 3.1.1几种热水加热设备运行费用对比表............................................ - 15 - 3.1.2运行成本比较................................................................................ - 15 - 3.1.3初期投资比较................................................................................ - 16 - 第二节空气源热泵热水系统工程方案设计.............................................. - 16 - 3.2.1项目概况........................................................................................ - 16 - 3.2.2地理位置及气侯............................................................................ - 16 - 3.2.3工程设计依据................................................................................ - 16 - 3.2.4设计参数........................................................................................ - 16 - 3.热水系统的设计计算............................................................................ - 17 - 3.2.6热泵设备选型................................................................................ - 17 - 3.2.7保温储热水箱的选型.................................................................... - 19 - 3.7.8系统运行技术措施........................................................................ - 19 - 第四章空气源热泵热水机设计实例................................................................... - 20 - 第一节实例介绍.......................................................................................... - 20 - 第二节图纸说明.......................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 28 - 致谢................................................................................................................... - 29 -

空气源热泵机组设计应用及案例分析

空气源热泵机组设计应用及案例分析 空气源热泵机组(简称“热泵机组”)自二十世纪四十年代发明至今,其技术已日臻完善,广泛应用于办公楼、宾馆、娱乐业、厂房、住宅等各行各业不同规模的工程中,市场占有率一直较高,究其原因,皆因其有如下优点:热泵机组夏季供冷,冬季供热,不需另设锅炉房;主机安装在屋顶,可省去冷冻机房、锅炉房土建投资及冷热系统投资;COP值较高,自动化程度高。 一、热泵机组类型及其特点: 1.涡旋式压缩机热泵机组: 涡旋式压缩机为容积式压缩机,具有运转平稳、振动小、噪音低等优点,常用于空气-空气热泵机组,适用于中、小型工程。 2.活塞式压缩机热泵机组: 活塞式压缩机为容积式压缩机,结构复杂、转速低、振动大、噪音大、单机容量较小,多机头组合可拼装成100万大卡/时左右热泵机组,COP=3.0~3.5; 3.螺杆式压缩机热泵机组: 螺杆式压缩机也为容积式压缩机,结构简单、运转平稳、振动小、噪音低、寿命长,COP=3.5~4.5,适用于中、小型工程,多机头热泵机组可用于较大工程。单螺杆为平衡式单向运转,磨损小,无轴向推力,其排气效率比双螺杆略低。 二、热泵机组设计: 1.选用原则: 热泵机组有优点也有缺点,与同容量单冷冷水机组相比,其用电量大,造价高,冬季随室外气温下降制热量衰减严重、结霜严重等,因此,①当某工程有蒸汽源时,空调冷热源应尽量采用“单冷冷水机组加热交换器”方案。无锡市正在形成城市蒸汽热力网,我们应优先采用以上方案。②本人认为医院、宾馆等对冬季采暖温度要求较高的工程不适宜采用热泵机组,办公楼、饭店等工程则较适宜,因为它们一般白天使用,热泵机组制热量衰减小,就算采暖效果差些,室内人员可多穿衣服,影响小些。 2.选型方法:

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气能热水器及方案

. 目录 一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 (2) 二、技术方案设计说明书 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计依据和参数 (2) 2.2.1设计依据 (2) 2.2.2设计参数 (2) 2.3设计说明 (3) 2.3.1热水用量计算 (3) 2.3.2热水负荷计算 (3) 2.3.3设备选型计算 (4) 2.4保温水箱容量计算 (4) 2.5用电负荷说明(甲供) (4) 2.6水源说明(甲供) (5) 三、前期投资预算 (6) 四、项目合作方式 (7) 五、校方配合 (8) 六、售后保证 (8) 七、公司基本情况介绍 (9) 八、美的空气源热泵介绍 (13) 8.1. 美的空气源热泵机组介绍 (13) 8.1.1. 概述 (13) 8.1.2. 机组种类 (15) 8.1.3. 系统原理图 (16) 8.1.4. 热水系统简图 (17) 8.1.5. 热水机组参数表 (17) 8.1.6. 热水机组卓越的性能 (19)

一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 现场情况及重庆市历史气候资料 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》 2.2.2设计参数 重庆冬季最冷月室外平均气温7℃ 冬季最冷月平均冷水水温:5℃ 主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

空气源热泵系统设计方案

目录 一、空气源热泵热水系统造价 (2) 二、系统设备详细说明 (6) 三、公司企业优势 (14) 四、广东长菱热泵厂家实力介绍 (16) 五、售后保修服务 (20) 六、近几年部分工程业绩 (23)

一、空气源热泵热水系统造价 序号货物名称规格型号数量单位单价合计品牌 1 空气源热泵热CL-H-120K 额定输入功率: 8.8kw; 制热量:36kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台31410 31410 广东长菱 2 空气源热泵热CL-H-40K 额定输入功率: 4.4kw; 制热量:19kw; 谷轮全封闭涡旋式 压缩机; 机组外壳为防腐喷 塑钢板材质。 1 台16500 16500 广东长菱

3 热泵基础采用4#角钢焊制 1 组300 300 现场制作 4 保温水箱CAP-BS(PE)-10 考虑到该校水质腐 蚀性比较强,故采用 PE材质保温水箱 1 个30000 30000 福建开普 5 水箱基础采用10#槽钢焊制 1 组2000 2000 现场制作 6 全自动控制柜CAP-DK-01 液位显示,且可自动 调节;可以设温度、 时间等保证全自动 运行;面板直观易操 作,无人值守,自动 运行。 1 套5200 5200 福建开普 7 热泵循环泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 2 台1350 2700 德国威乐 8 热水供水泵PH-254E 功率:330w; 扬程:15m; 流量:6t/h; 1 台1350 1350 德国威乐 9 冷水补水泵PH-101E 1 台660 660 德国威乐

空气源热泵热水器控制器设计.doc

空气源热泵热水器控制器设计 空气源热泵热水器控制器设计 摘要本文介绍了一种基于单片机的空气源热泵热水器控制器。该控制器以智能化简单操作来达到空气源热泵热水器的精确控制。论文概述了热泵技术、空气源热泵技术历史和技术优势。并且在介绍空气源热泵热水器工作原理以及蒸汽压缩式制冷循环原理的基础上,提出了控制器设计总体方案。在软件设计方面,本文详细介绍了空气源热泵热水器控制器的设计。文章最后通过大量的流程图来说明控制器的具体结构和可实现的操作。 该空气源热泵热水器控制器设计完善,实现方案简单易行。采用软件设计来控制,可以实现智能化简单精确控制,并且提高了整机的可靠性及准确性。 关键词空气源热泵控制器设计

引言 (1) 第一章空气源热泵的概述 (3) 1.1 热泵 (3) 1.2空气源热泵 (3) 第二章空气源热泵的发展 (4) 2.1空气源热泵的历史 (4) 2.2空气源热泵的优势 (4) 第三章热泵热水器系统运行原理 (5) 3.1 蒸汽压缩式制冷循环原理 (5) 3.2 空气源热泵热水器工作原理 (6) 3.2.1系统介绍 (6) 第四章热泵热水器控制器设计 (7) 4.1 相关控制点 (7) 4.2 控制器设计总体方案 (8) 第五章系统软件设计 (10) 5.1系统主要功能设计 (10) 5.2系统设定功能设计 (11) 5.3系统时间设定功能设计 (13) 5.4运转状况设定功能设计 (14) 5.5工作总流程设计 (16) 5.6数据采集及模数转换模块设计 (18) 5.7液晶显示模块设计 (20) 5.8 按键模块设计 (21) 5.9 时钟模块设计 (22) 5.10 通讯模块设计 (23) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26)

家用空气能热水器说明书指南

凯立信:空气能热水器使用说明书 安装注意事项 一、必须使用220V50Hz交流电源; 二、电器插头、插座必须连接牢固,接地良好; 三、安装室外机必须可靠接地; 四、勿安装在有使用或者存储汽油、化学溶剂等易燃、易爆炸物质的场所,以免发生火灾和爆炸事故。也勿安装在有腐蚀气体或液体的场所,以免影响热水器的使用寿命; 五、必须使用厂家提供的专业电源线,电源软线损坏,、必须由专业人员更换; 六、水箱和室外机安装在墙体和楼面必须能够承受两倍于热水器的重量; 七、清洗保养前,必须切断电源; 八、电源插座的额定电流量应比所选购的热水器的最大电流量大30%以上; 九、必须有专业人员进行安装、维修和保养。 重要提示 一、在搬运过程中,室外机严禁倒置,并尽量避免倾斜搬运,如需倾斜搬运时,倾斜角度必须〈30度; 二、本热水器必须使用自来水,其他水质会影响机组使用寿命,如需使用其他水质可向公司定制; 三、水箱在首次使用或排空后再使用时,必须先注满水,才能通电加热,注水时,须打开热水阀(如装有混水阀,把混水阀调向高温位置)以排出空气,待热水阀有水正常流出时,方可关闭热水阀; 四、在热水器工作期间,安全阀可能会有水珠滴下,这属于正常现象。千万不能将此泄压口堵塞,以免造成水箱内胆胀裂以致损坏; 五、控制面板应注意防晒、防潮,应尽量安装在室内的墙壁上; 六、控制面板已按用水要求设定好,一般不必重新设置,必须要更改出厂设定时请参照控制面板操作说明; 七、不要随意设置高水温,水温设置在45℃-55℃之间最节能,水温设置越高热水器工作效率越低,并且会影响到设备的使用寿命; 八、冬天,在寒冷的结冻地区,长时间不使用,应将水箱内的水排空,以免水

空气源热泵系统设计方案

空气源热泵系统设计方案 长期以来空气源热泵空调系统,主要应用于长江流域及其以南地区。本文主要介绍低温空气源热泵系统在北方地区的应用案例,并对系统设计的注意事项进行了阐述,对系统初投资和运行费用进行了分析。实际运行证明,低温空气源热泵空调系统在北方制热是可行的,并且运行费用很低。 1 工程简介 XX最大的综合类图书市场。本建筑长49.2m,宽35.1m,总建筑面积6900m2;建筑共计4层,总高度为15.9m。一层、二层、三层是图书市场,四层为办公室。本建筑自2001年6月开始施工,2019年10月完工,2020年11月空调开始调试运行。 2 空调计算设计参数 2.1 室外空调计算参数,见表1。 2.2 室内空调设计参数,见表2。 3 冷热源选择 3.1 冷热源选择依据 秦皇岛市是全国闻名的度假旅游城市,市政府对环境污染问题特别重视,尤其是冬季供暖产生的污染问题。秦皇岛市供暖期较长,约为5个月。供暖资源也很丰富:煤、油、城市集中煤气、电和城市集中供热,由于本项目在开发区,没有城市集中供热,燃煤也被禁止使用,可利用的资源仅为油、城市集中煤气和电。秦皇岛市没有电增容,城市煤气有市政费用。同时在与开发商接触过程中,开发商提出以下几点要求:

①安全、环保、没有污染;②运行费用低;③系统运行可靠;④维护方便。 3.2 冷热源初投资比较 根据开发商提出的要求,提供以下比较方案:方案1,空气源热泵空调系统;方案2,螺杆冷水机组+电锅炉;方案3,螺杆冷水机组+煤气锅炉;方案4,螺杆冷水机组+油锅炉。各种方案初投资,见表3。 3.3 运行费用分析比较 夏季,各种方案的系统制冷系数接近,又由于秦皇岛市夏季制冷期较短,这里不做比较,仅对冬季供热时的运行费用进行分析比较,结果见表4。 3.4 结果分析 通过以上分析可以看出,空气源热泵空调系统不仅初投资较低,其冬季运行费用也优于其他三种方案,所以,本工程选用低温空气源热泵机组作为空调系统冷热源。 4 机房设计

家用空气源热泵热水器设计经验总结

家用空气源热泵热水器设计经验总结 原理:压缩机将冷媒压缩成高压高温气态→经过换热器高压液态→经过毛细管或膨胀阀,低压气态和液态共存→经过蒸发器成低压气态 计算公式: 热量Q=4.2x M xΔT(千焦耳) 焦耳定律Q=I2x R x t(焦耳) 能效比=( 4.2x M xΔT)/(3600x用电度数) 加热时间=( 4.2x M xΔT)/(3600x额定功率) 1度电=1千瓦时=3600千焦 1千卡=1大卡= 4.187千焦耳 1.供热类型: a.循环储热式:商用、家用 b.直接加热式:家用 c.直供即热式:家用 d.相变即热式:商用 2.结构型式: a.一体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 b.分体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 c.分体式热水器:壁挂式水箱,占用空间较大,相对前两者占用空间小 3.水垢: a.循环储热式:容易在盘管处形成水垢,影响热量交换,进而影响能效比COP b.直接加热式、直供即热式:不容易形成水垢,水流直接贴冷媒管流动,可冲刷水垢 4.压缩机: 现在众多厂商都直接借用家用空调压缩机:其特点: a.家用选择功率:1~3P,运行时间2~3小时/每天,滚动转子式压缩机 b.商用选择功率:>3P,运行时间10小时/每天,涡旋式机组 c.家用压缩机冷媒R22压力值: 夏天低压是0.4MP~0.6MP 冬天是0.2MP~0.4MP 夏天高压(风冷)1.8MP~2.4MP,(水冷)1.4MP~1.8MP 冬天(风冷)1.6MP~2.0MP,(水冷)1.4MP~1.8MP

d.压缩机过压力:低压过低使汽缸或轴衬过热压缩机回油减少长时间运转使活动部位集碳由于冷热不均产生抱轴或卡死不利于长期使用。高压过高使压缩机工作在高温状态减少冷循环量使电机工作在超荷状态容易烧毁电机而且也不经济。 5.提高空调能效比的三种主要技术解决方案是: a.增加热交换表面积。有关资料的数据表明:空调能效比的增加基本上与两器(蒸发器和冷凝器)换热面积的增加成正比。因此采用多折式高效蒸发器和冷凝器、优质的铜管及铝箔来增加空调产品的热交换表面积及换热效率,可大幅提高空调的制冷果,达到节能的目的。 b.采用高效变频压缩机。我国空调厂家的产品目前主要采用定频定速压缩机,而由于运行状态和环境温度适应性的不同,采用变频压缩机的变频空调比同等能效比的传统定频定速空调节能30%左右。 c.采用节能环保的新制冷剂。据检测,在室外温度不超过35℃时,R410A空调系统的能效比较R22空调系统高,并且R410A制冷剂为近共沸混合物,温度滑移微小,对臭氧层破坏系数近乎为零,是R22的理想替代物。在美国和日本,R410A已成为房间空调和组合空调系统中R22的主要替代物。 6.换热器套管盘管:(如何计算传递热量Q值,内管尺寸及长度,外管尺寸及长度) 7.热泵冷媒R22剂量计算:(注入量的计算) 8.蒸发器面积: 9.冬季除霜: a.解决除霜问题主要从以下三个方面着手(1)改进换热器,延缓结霜或降低结霜对热泵性能的影响。(2)除霜方法的研究。(3)除霜控制方法的研究。下面主要讨论一下空气源热泵热水器的除霜方法及其除霜控制方法。 b.除霜方法 目前比较常见的空气源热泵的除霜方法有两种:四通阀换向除霜和热气旁通除霜。 四通阀换向除霜即:采用四通阀换向,将室外换热器转换成冷凝器来进行。故除霜系统比较简单。除霜所需的热量是从室内环境的吸热量、室内换热器蓄热量、压缩机消耗电力和压缩机蓄热量这四部分热量之和。 热气旁通除霜是指利用压缩机排气管和室外换热器与毛细管之间的旁通回路,将压缩机的高温排气直接引入室外换热器中,通过蒸汽液化放出的大量热将换热器外侧的霜层融化的除霜方法。在除霜时,四通阀不需换向,室内外换热器风扇停止运行。

空气源热泵设计

项目空气源热泵系统设计方案 编制单位: 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、地理位置及气侯 (3) 三、工程设计依据 (4) 四、设计参数 (4) 五、热水系统的设计计算 (4) 六、热泵设备选型 (5) 七、保温储热水箱的选型 (6) 八、系统运行技术措施 (6) 九、运行成本分析 (8)

一、工程概况 名称:地址:结构类型:层数:面积:,计划夏季冷水人/天;冬季用热水约人/天。 二、地理位置及气侯 本项目位于中纬度欧亚大陆东岸,面对太平洋,季风环流影响显著,冬季受蒙古冷高气压控制,盛行偏北风;夏季受西太洋副热带高气压左右,多偏南风。气候属暖温带半湿润大陆季风型气候,有明显由陆到海的过渡特点:四季明显,长短不一;降水不多,分配不均;季风显著,日照较足;地处滨海,大陆性强。年平均气温12.3℃。7月最热,月平均气温可达26℃;1月最冷,月平均气温为-4℃。年平均降水量为550~680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。 三、工程设计依据 1、甲方提供的工程项目概述及要求; 2、《建筑给水排水设计手册》; 3、《建筑给水排水设计规范》; 4、《给水排水常用数据手册》; 5、全国民用建筑工程设计技术措施---给水排水。

四、设计参数 1、夏季冷水的供水温度:7℃; 冷水的回水温度:12℃。 2、冬季热水的供水温度:55℃; 热水的回水温度:45℃。 3、全年平均冷水温度为15℃。 4、用水量,每天需要55℃热水 10*50L/= T。 五、热水系统的设计计算 1、根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ①全天耗热量计算: 夏季1kcal/kg.℃×0.5吨×( ℃ -℃)1031.05 = KW ; 冬季:1kcal/kg.℃×吨× (55-5℃)1031.05 = KW; 春秋季:1kcal/kg.℃×0.5吨×(55-15℃)1031.05= KW; ②小时耗热量计算:热泵每天运行时间不超过24小时,从节约投资和经济运行最合理考虑,在冬季不利天气下,我们计算按照每天最长18小时计算。

空气能热水器设计指南

空气能热水器设计指南(正确使用+省电方法+设计) 正确使用空气能热水器 选购:首先在选择空气能热水器的时候,先要了解自己家里的热水使用情况,现在一般家里都就是3-4个人洗澡,且使用时间段一般都会在晚上吃完饭去散个步回来洗个澡,洗澡的时间比较集中,每位家庭成员按50升一个人员来配水,也就就是您们家庭使用的热水情况就就是200升一天,还不包含浴缸的家庭。如果家庭里有浴缸的话,普通的浴缸一只配水就就是200升,也就就是说您们家有浴缸的话起码要配300升或360的空气能热水器。还有别墅用水,别墅用水没有一个统一性,别墅家里住的人也比较多,浴室也不只1个,且浴缸也有冲浪浴缸,那么我们怎么去配水呢,如果家里有冲浪浴缸的话,浴室也不只1个,家庭成员人员比较多时,可以选择空气能商用机来配置使用,1吨、2吨,去购买时向商家说好您们家的用水情况。 安装:在安装方面对空气能来说也就是节能比较重要的一个环节,在装修时,有想法买空气能的消费者应提前去购买空气能,等装修完后空气能直接入住,那在安装的进修要注意那些方面呢,管道的走向问题,就是否有回水,回水管的长度怎么去控制,还有如何去保温,这些问题都就是关系到空气能的节能效果方面的,那消费者们怎么去处理呢,就就是在装修前让商家的工程师来消费者家里瞧下,与家装的水电工沟通下如何去排管道。 温度:水温的调节如何去控制呢,很多消费者买来就把空气能热水器调成60度或60度以上,导致空气能热水器长时间的运行,我们建议夏季的水温调成41-42度,冬季调成46-48度。 回水:回水对很多家庭来说都没有太大的必要,因为家里的管道本来就不长,放会水就

有热水出来了,也有家庭喜欢装回水一打水就有热水出来,特别就是别墅的用户,管路可能有些长需要做回水,那我们怎么去做这个回水呢,其实这个回水需要根据用户自己的习惯来做,要不将会造成很大的浪费,有些用户就是晚上时间点洗澡比较多,有的长年家里有人,常常在用水的,那控制的方法也不一样,需要与用户进行沟通,然后分析给用户听回水的要点。 空气能热水器约电费方法 采用合理的时间段加热:家里安装峰谷电用户,第一时间就会想到使用峰谷电加热最节约电费。其实空气能热水器使用峰谷电时间段并不能省电。为什么呢?空气能热水器就是靠吸收空气中的热能来制造热水,空气温度越高制热速度越快,耗电量就越少。一日中的气温最高时间段在中午12点到下午4点;最低时间就是在晚上10点到早上5点前,在此时加热虽然电价低,但加热时间却成2-3倍增加,而且主机长时间工作负荷加重,对主机不利。(根据空气能热水器工作原理知识)适当调整主机安装位置,使得排风通畅:主机制热时排放的都就是冷气,有的用户主机安装在封闭的阳台内,造成通风不畅;制热时阳台热空气被吸收,阳台气温越来越低,主机在低温的环境下长时间工作。调整控制器的上限与下限温度:在控制器采用自动模式情况下,根据用水量调整控制器的上限温度与下限温度也可控制主机工作时间。如果家庭热水用量与购买的容量够用,最好采用经济模式加热。设置如下操作:显示:自动模式——按M键——显示:经济模式——按M键3秒——显示:经济模式、第一时间启06:00——按M键——小时位置跳动——按上下键调整到12:00——按M键——显示:第一时间止,时间位跳动——按M键——调整时间为16:00——按M键出现第二、第三时间启止——同上面一样操作把第二、第三时间设置为00:00即可。上限下限调整:按S键——显示:上限温度55℃——按上下调整——按S——显示:下限温度——按上下调整到45℃(采用经济

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数: