文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灌注桩中钢筋笼长度检测报告

灌注桩中钢筋笼长度检测报告

灌注桩中钢筋笼长度检测报告
灌注桩中钢筋笼长度检测报告

灌注桩中钢筋笼长度检测报告

(检测方法:磁测井法)

工程名称

委托单位

报告编号

检测机构(检测专用章)

检测报告应结论明确、用词规范,并包含以下内容:

1、工程名称、工程地点、委托单位、建设单位、设计单位、监

理单位、检测目的、检测桩数、检测方法、检测日期、备注;

2、检测项目简介;

3、磁测井法原理;

4、检测前准备工作;

5、成果汇总与分析;

6、结论

7、附件

检测仪器型号

检测人员日期

日期

报告编写人日期

报告审核人日期

技术负责人日期

机构地址联系电话

注:1、本报告一式6份,基中委托方四份(含建设单位、设计单位和监理单位各一份),质量监督部门、检测机构各留一份。报告不得复制或作它用。

2、本报告内容涂改、漏页无效,无检测、编写、审核、技术负责人签字无效。

3、对本报告有异议者,应于收到报告之日起五日内向检测机构书面提出,检测机构应于五个工作日内答复。若仍有异议,十五日内向工程所在地县级以上建设行政主管部门申请复议,逾期恕不受理。

一、工程概况

二、检测项目简介

主要说明项目作用、桩位、桩及桩中钢筋笼设计参数表。其中桩及桩中钢筋笼设计参数见下表。

三、磁测井法原理

灌注桩主要由二种特征不同的介质——钢筋和混凝土组成,其中混凝土属非铁磁性介质,而钢筋属铁磁性介质。铁磁性物质使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。磁法勘探就是利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找含磁性矿物的地质体及其他探测对象存在的空间分布位置和几何形状。

检测前先在桩中或距桩边缘≤1m的地方钻取平行于灌注桩的钻孔1个或数个,钻孔深度宜≥设计钢筋笼长度5m,孔径不得小于76MM。然后,把检测探头极放在钻孔中,测量沿钻孔不同深度地磁参数的变化。

RSM-RLT(A)钢筋笼长度磁法测试仪,通过在钻孔中测量钢筋笼内/附近部分地磁要素沿深度的变化,从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。在测试数据量多时,配筋数量变化中也能反映出。

四、检测前准备工作

主要说明钻孔位置、离桩边缘距离、孔径、孔深、钻孔完毕后清孔情况、是否下有PVC管。

五、成果汇总与分析

六、结论

主要包括桩中钢筋笼底界面深度或桩中钢筋笼长度。

七、附件

2019年全国公路水运工程试验检测人员继续教育网络平台- 钢筋笼长度检测技术

磁测井法检测钢筋笼长度是通过分析实测钢筋笼周围()的特征来进行检测。 A.磁场北向分量 B.磁场垂直分量 C.磁场水平分量 D.磁场东向 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 钢筋笼属于()物质。 A.抗磁性 B.铁磁性 C.顺磁性 D.逆磁性 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第3题 以下哪种情况不能使用磁测井法检测钢筋笼长度()。 A.桩周无其他低阻体干扰 B.桩周有其他低阻体干扰 C.桩周无其他铁磁性体干扰 D.桩周有其他铁磁性体干扰 答案:D 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:0.0 批注: 第4题 钢筋笼长度检测时,每根受检桩记录的有效实测曲线不应少于()条。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:B 您的答案:B

此题得分:3.0 批注: 第5题 已知磁场垂直分量梯度为Gz,上测点实测磁场垂直分量强度值为Z1,下测点实测磁场垂直分量强度值为Z2,上下测点的测点距Δh,则()。 A.Gz=(Z2-Z1)*Δh B.Gz=(Z1-Z2)*Δh C.Gz=(Z2-Z1)/Δh D.Gz=(Z1-Z2)/Δh 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 多节钢筋笼中,其焊接点对应处Za曲线(磁场垂直分量-深度曲线)哪一特征点()。 A.较钢筋笼底(顶)部稍弱的拐点 B.磁场垂直分量为零的点 C.较钢筋笼底(顶)部稍强的拐点 D.较钢筋笼底(顶)部稍强的极值点 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第7题 检测钢筋笼长度时,一般的检测步骤顺序是()。 A.定位→成孔→放管→测试→记录→封孔 B.定位→成孔→记录→测试→放管→封孔 C.定位→放管→测试→记录→成孔→封孔 D.记录→定位→成孔→放管→测试→封孔 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第8题 磁测井法检测钢筋笼长度采用的传感器主要是()。 A.位移传感器

钻孔灌注桩钢筋笼柱吊装方案

钻孔灌注桩 钢 筋 笼 吊 装 方 案 编制: 复核: 审核: 基础工程有限公司 2012年1月1日

目录 一、概述 (1) 二、吊装施工方案 (1) 2.1钢筋笼吊装 (1) 2.1.1钢筋笼吊装方法 (1) 2.1.2施工要点 (2) 2.1.3吊点位置确定 (3) 2.1.4主吊机垂直高度H确定 (5) 2.1.5付吊起重高度H及钢丝绳长度计算 (6) 2.1.6机械选用 (8) 2.1.7吊点吊环验算 (8) 2.1.8钢丝绳强度验算 (9) 2.1.9 卡环计算 (10) 三、吊装施工技术措施 (10) 四、主要安全施工措施 (11)

一、概述 本工程灌注桩直径Φ2200mm,钢筋笼最长60m,需分段加工制作,计算按工程桩中单根长度40m,理论重量40t的单节钢筋笼为准;试桩钢筋笼长62.66m,理论重量60t,钢筋笼二节加工,单节长度不超过33m;钢管柱直径1000mm~1400mm,壁厚最大25mm,钢管柱长度最长约23m,加上部工具柱28m,重量约25吨。 计算依据:《起重吊装常用数据手册》 《建筑施工计算手册》 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、吊装施工方案 本工程钻孔桩钢筋笼主筋较多,为减少井口焊接时间,工程桩钢筋笼长度40m拟采取一次性吊装,试桩钢筋笼长度62.66m,拟分两节二节吊装,单节长度在33m以内,由于本工程钢筋笼长度长、重量大,吊装风险较大,现根据现场实际情况采取可靠有效的吊装施工方案,即理论计算满足要求和吊装方案满足安全施工要求。 根据上述特点和以往大直径钻孔灌注桩钢筋笼吊装施工经验,采取多点抬吊吊装、整体空中回直入孔的吊装方案。 2.1钢筋笼吊装 2.1.1钢筋笼吊装方法 钢筋笼吊放采用双机多点抬吊,空中回直。吊机主吊选用150T履带吊车。起吊时必须使吊钩中心与钢筋笼重心相重合,保证起吊平衡。 钢筋笼吊放具体分六步走:

钻孔灌注桩钢筋笼浮笼处理及加固措施

钻孔灌注桩钢筋笼浮笼处理及加固措施 陕西省西安市咸宁中路55号邮政710043 尚跃强 摘要:桥梁施工中大量的采用桩基础,在水下混凝土灌注施工中钢筋骨架上浮的屡见不鲜,即常说的的“浮笼”,对于工程质量有很大危害。现在简单介绍一下浇筑桩基混凝土时,能够有效防止钢筋笼上浮的方法。 关键词:浮笼、预防及处理措施 钢筋笼上浮原因分析: 钻孔底部泥渣清理不符合要求:当钻孔深度达到设计标高后,孔内沉渣过深,桩底的泥块也没有完全搅碎和冲出孔外,就将钻头、钻杆卸掉,安装导管。在浇注桩基水下混凝土时,混凝土将沉渣、泥块一起向上顶起,而泥块在混凝土的冲击作用下将钢筋笼子整体托起,造成钢筋笼子的上浮。 浇注混凝土过快,当混凝土灌注至钢筋笼底时,由于浇注的混凝土自导管翻出由下而上的压力较大,托动了钢筋笼上浮,特别现在很多钻孔灌注桩设计的钢筋笼子都是半笼,(笼子比桩身短几米或十几米)当混凝土面接触到钢筋笼子时,如果继续快速浇筑混凝土,则钢筋笼子在上泛的混凝土的冲击作用下整体上浮。 混凝土因浇注时间较长,已近初凝,表面形成硬壳,砼与钢筋笼有一定握裹力,混凝土在导管翻出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上移。 在夏季或运输过程中时间较长时,气温高、运距远,混凝土容易初凝,当混凝土进入钢筋笼时,导管与钢筋笼的公共埋深超过6m,以至于在灌注时出现混凝土极易抱裹导管,提导管时带动笼子上浮。 钢筋笼子上浮预防措施: 防止桩底泥渣、泥块过多的方法是:在钻孔深度达到设计标高时,不要立即停止钻机转动,而是要空转(吊住钻杆,孔深不增加)一段时间,这期间泥浆坑内的泥浆与孔内的泥浆要不间断的循环,并且要注意,泥浆坑内的泥浆不能太稀,密度要不小于1.2,如果孔底有砂还要进行涝砂工作,待泥浆调均匀、泥块搅碎,方可进行下一道工序的施工,即拔钻杆和安装浇注水下混凝土的导管。 混凝土的要求:在夏季或运输过程中时间较长时,气温高、运距远,应加混凝土缓凝剂,调整好混凝土的塌落度,一般水下浇注桩基的混凝土塌落度应控制在18~22cm;浇筑桩基的混凝土都要求有很好的和易性与流动性,以此来保证混凝土在浇注的过程中能有很好的

灌注桩钢筋笼长度检测方案(建资荟萃)

灌注桩钢筋笼长度检测方案 1适用范围、检测项目及技术标准 1.1适用范围 本实施细则主要适用于就地灌注的基桩,包括钻孔灌注桩。人工挖孔灌注桩、沉管灌注桩等。为施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 1.2检测项目(参数名称) 灌注桩钢筋笼长度 1.3技术标准 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2003; 《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》 DGJ32/TJ60-2007; 《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007; 2技术要求 2.1检测人员 实施灌注桩钢筋笼长度检测人员须经内部或外部培训,经考核合格后上岗。 2.2检测设备 采用武汉岩海工程技术有限公司生产的RS-RBMT 钢筋笼长度磁法测试仪。 2.3检测环境 工作温度:测量探管0~50℃,地面仪器-10~45℃;相对湿度<85%。 检测方法检测条件 充电法桩头有且能暴露钢筋 磁测井法桩周五其它铁磁性体干扰 3抽样方法和数量 3.1抽样方法 如设计单位或监理单位无明确规定,一般工程的抽样方法应采用随机采样的方法;随机、均匀抽检,并应有足够的代表性。在施工过程中发现有疑问的桩必

须进行检测,但其数量不应计入随机抽测的比例内。 3.2抽样数量 检测数量不宜少于总桩数的1%,且不因少于3根;当工程桩总数少于50根以内时,不应少于2根。 4检测步骤 4.1测前准备 钻孔布置:钻孔宜设置在距灌注桩外侧边缘不大于0.5m的土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线,即孔桩距沿桩的纵向保持不变;钻孔也可设置在灌注 桩中心线的混凝土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线。钻孔内径宜为 60-90mm,钻孔深度宜大于钢筋笼底设计深度3m。当钻孔周围存在软弱土层是, 为防止塌孔埋管,宜在钻孔中设置PVC管,PVC管内径宜大于60mm。检查钻孔或 PVC管的畅通情况,井下探管应能在全程范围内升降畅通。 连接钢筋笼长度磁法测试仪主机、记数电缆,探头,用三脚架架好记数滑轮。 4.2钢筋笼长度检测 4.2.1按下仪器电源开关,进入系统后自动加载采集软件。测试前新建一个工程文件, 利用按钮选择功能进入参数设置界面点击相应的按钮,使用模拟键盘分别设置工 地名,桩号,起点深度以及记录步距(建议使用25 cm),其它参数为默认设置。 连接传感器,点击确定进入采集界面,显示当前读数(如下图)。 Z:磁场垂直分量 H:磁场水平分量 T:总磁通量 D:深度 4.2.2将探管放入测试孔中,以10~50cm的采样间距从下往上或从上往下进行垂直(Z) 分量磁场强度的测量。记录并绘制深度-垂直分量(H-Z)曲线,有条件时宜实时

钢筋笼长度检测报告

灌注桩中钢筋笼长度检测报告 (检测方法:磁测井法) 工程名称:XXXXXXXXX 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日

检测报告应结论明确、用词规范,并包含以下内容: 1、工程名称、工程地点、委托单位、建设单位、设计单位、监 理单位、检测目的、检测桩数、检测方法、检测日期、备注; 2、检测项目简介; 3、磁测井法原理; 4、检测前准备工作; 5、成果汇总与分析; 6、结论 7、附件 检测仪器型号钢筋笼长度磁法测试仪(RBMT) 检测人员日期 报告编写人日期 报告审核人日期 1、本报告内容涂改、漏页无效。 2、对本报告有异议者,应于收到报告之日起五日内向检测机构书面提出,检测机构应于五个工作日内答复。若仍有异议,十五日内向工程所在地县级以上建设行政主管部门申请复议,逾期恕不受理。

一、工程概况 二、检测项目简介 主要说明项目作用、桩位、桩及桩中钢筋笼设计参数表。其中桩及桩中钢筋笼设计参数见下表。 三、磁测井法原理 灌注桩主要由二种特征不同的介质——钢筋和混凝土组成,其中混凝土属非铁磁性介质,而钢筋属铁磁性介质。铁磁性物质使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。磁法勘探就是利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找含磁性矿物的地质体及其他探测对象存在的空间分布位置和几何形状。 检测前先在桩中或距桩边缘≤1m的地方钻取平行于灌注桩的钻孔1个或数个,钻孔深度宜≥设计钢筋笼长度5m,孔径不得小于76mm。然后,把检测探头极放在钻孔中,测量沿钻孔不同深度地磁参数的变化。

RS-RBMT钢筋笼长度磁法测试仪,通过在钻孔中测量钢筋笼内/附近部分地磁要素沿深度的变化,从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。在测试数据量多时,配筋数量变化中也能反映出。 四、检测前准备工作 桩外钻孔检测,孔距离桩边沿小于1.0米,孔内径大于70mm,不用PVC管,检测前已清孔。 五、成果汇总与分析 六、结论 七、附录:桩位示意图、检测数据及(H-Z)曲线

钻孔桩钢筋笼吊筋吊环及孔口横担计算书

钢筋笼吊筋吊环及孔口横担计算书 1.计算依据 《桥梁钻孔桩施工设计图纸》; 《客货共线铁路桥涵施工技术指南》(TZ 203-2008); 《建筑施工计算手册》(第三版,江正荣); 2.计算说明 钢筋笼吊筋吊环及横担的设置按桩长60米以下设置横担1根,吊筋吊环2处;按桩长70米以上设置横担2根,吊筋吊环4处;吊筋吊环采用HPB300钢筋制作,孔口横担采用外径57mm ,壁厚5mm ,长度2.1m 的钢管。 吊环吊筋示意图 3.材料性能 3.1钢筋强度标准值与设计值 牌号 公称直径(mm ) 屈服强度标准 值2/mm N f yk 极限强度标准值2/mm N f stk 抗拉强度设计值2/mm N f yk HPB300 6-22 904.8 7.1 41081.58

3.2钢管的截面特性 3.3钢管强度设计值和弹性模量 4.钢筋笼吊筋吊环计算 4.1工况一 选本桥梁工程桩径1.25m 、桩长70m ,钢筋笼重量为7.188t ,采用HPB300 ?16mm 钢筋制作吊环4个,横担2根采用孔口横担采用外径76mm ;内径68mm ;壁厚5mm 的钢管。 4.1.1吊环的应力按下式计算: []σσ≤= nA G 9807 式中σ—吊环拉应力 —吊环的截面个数,一个吊环时为 2;二个吊环时为4;四个吊 环时为6; A —一个吊环的钢筋截面面积; G —构件的重量(t ); 9807—t (吨)换算成N (牛顿); —吊环的允许拉应力,一般不大于60N/mm2(已考虑超载系数、吸附系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数、钢筋代换等)。 []2/602/45.58201 6188 .79807mm N mm N =<=??= σσ 满足要求 4.1.2一个吊环可起吊的重量按下式计算: n []σ

公路桥梁基桩钢筋笼长度电磁法检测规程DB13∕T 5191-2020

公路桥梁基桩钢筋笼长度电磁法检测规程 1 范围 本标准规定了公路桥梁基桩钢筋笼长度电磁法检测的两种方法:磁测井法、井中充电法的仪器设备、现场检测以及数据分析与判定进行了规定。 本标准适用于公路桥梁基桩钢筋笼长度的检测,其他建筑类桩基钢筋笼长度检测可参照执行。除执行本规程外,尚应符合国家和行业现行有效标准规范的规定。 2 术语和符号 下列术语和符号适用于本文件。 2.1 术语 2.1.1 磁测井法 利用物质的磁性差异和磁异常特征来探测目标物的方法,本方法适用于灌注桩周边2m范围内无其它铁磁性体干扰环境下钢筋笼长度的检测。 2.1.2 井中充电法 利用对目标物充电形成充点电场和充电电场特征来探测目标物的方法。本方法适用于有桩头,且能暴露钢筋的灌注桩钢筋笼长度的检测。 2.1.1 背景磁场 存在于研究系统内,由地球磁场与桩周岩土等产生的磁场之和。 2.2 符号 h --孔深(单位:m); L--钢筋笼长度(单位:m); V --电位(单位:mv); Z --磁场垂直分量(单位:mgs Lmgs=100nT); d Z/d h--磁场垂直分量垂向梯度(单位:mgs/cm); Z0--测地磁场垂直分量背景值(单位:mgs); --磁场垂直分量异常值(单位:mgs); Δ Z ε--感应电动势(单位:mv); t --采样延时(单位:s)。 3 磁测井法

3.1 仪器设备 3.1.1 井中磁测法的仪器设备应符合下列要求: a)使用深度编码器自动记录深度,深度分辨率不大于1cm; b)测量范围-99999nT~+99999nT; c)Z磁敏元件转向差<300 nT; d)数字输出更新速度≥3次/秒; e)具有实时显示磁场垂直分量—深度曲线及磁场垂直分量垂向梯度—深度曲线的功能。 3.1.2 配套的探头、电缆应符合下列要求: a)能适应孔斜:0°~5°; b)能探测孔深h>L+5m,L为钢筋笼长度; c)耐压能力满足要求。 3.2 现场检测 3.2.1 钻孔布置应符合下列要求: a)检测前应在桩内或桩侧钻孔作为检测通道,钻孔中心线宜平行于桩身轴线,钻孔设置在桩外 时,离桩边净距应不大于0.8m; b)钻孔内径应不小于60mm,且应钻至钢筋笼底3m以下; c)当钻孔周围存在软弱土层时,为防止塌孔,宜在钻孔中设置PVC管,PVC管内径应不小于60mm。 3.2.2 检测前应检查钻孔或PVC管是否畅通,以保证检测工作顺利进行。 3.2.3 现场检测装置见图1~图2,检测流程见图3所示。 图1 磁测井法检测现场装置图(桩中孔检测)

灌注桩钢筋笼长度检测方案

灌注桩钢筋笼长度检测方案 1 适用范围、检测项目及技术标准 1.1 适用范围 本实施细则主要适用于就地灌注的基桩,包括钻孔灌注桩。人工挖孔灌注桩、沉管灌注桩等。为施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 1.2 检测项目(参数名称) 灌注桩钢筋笼长度 1.3 技术标准 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 ; 《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》DGJ32/TJ60-2007 ; 《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007 ; 2 技术要求 2.1 检测人员 实施灌注桩钢筋笼长度检测人员须经内部或外部培训,经考核合格后上岗。 2.2 检测设备 采用武汉岩海工程技术有限公司生产的RS-RBMT钢筋笼长度磁法测试仪。 2.3 检测环境 工作温度:测量探管0?50C,地面仪器-10?45C;相对湿度V 85%

3 抽样方法和数量 3.1 抽样方法 如设计单位或监理单位无明确规定,一般工程的抽样方法应采用随机采样的方法;随机、均匀抽检,并应有足够的代表性。在施工过程中发现有疑问的桩必 须进行检测,但其数量不应计入随机抽测的比例内。 3.2 抽样数量 检测数量不宜少于总桩数的1%且不因少于3根;当工程桩总数少于50根以内时,不应 少于2根。 4 检测步骤 4.1 测前准备 钻孔布置:钻孔宜设置在距灌注桩外侧边缘不大于0.5m的土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线,即孔桩距沿桩的纵向保持不变;钻孔也可设置在灌注桩中心线 的混凝土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线。钻孔内径宜为60-90mm钻孔深度宜大 于钢筋笼底设计深度3m当钻孔周围存在软弱土层是,为防止塌孔埋管,宜在钻孔中设 置PVC t, PVC t内径宜大于60mm检查钻孔或PVC t的畅通情况,井下探管应能在全程 范围内升降畅通。 连接钢筋笼长度磁法测试仪主机、记数电缆,探头,用三脚架架好记数滑轮。 4.2 钢筋笼长度检测 4.2.1 按下仪器电源开关,进入系统后自动加载采集软件。测试前新建一个工程文件, 利用按钮选择功能进入参数设置界面点击相应的按钮,使用模拟键盘分别设置工地名,桩 号,起点深度以及记录步距(建议使用25 cm),其它参数为默认设置。连接传感器, 点击确定进入采集界面,显示当前读数(如下图)。 Z:磁场垂直分量H:磁场水平分量T:总磁通量D:深度 4.2.2 将探管放入测试孔中,以10?50cm的采样间距从下往上或从上往下进行垂直(Z)

钢筋笼长度检测技术

钢筋笼长度检测技术 第1题 磁测井法检测钢筋笼长度是通过分析实测钢筋笼周围() 的特征来进行检测。 A.磁场北向分量 B.磁场垂直分量 C.磁场水平分量 D.磁场东向 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第2题 钢筋笼属于()物质。 A.抗磁性 B.铁磁性 C.顺磁性 D.逆磁性 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第3题 以下哪种情况不能使用磁测井法检测钢筋笼长度()。 A.桩周无其他低阻体干扰 B.桩周有其他低阻体干扰 C.桩周无其他铁磁性体干扰 D.桩周有其他铁磁性体干扰 答案:D 您的答案:D 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第4题

钢筋笼长度检测时,每根受检桩记录的有效实测曲线不应少于()条。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:B 您的答案:B 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第5题 已知磁场垂直分量梯度为Gz,上测点实测磁场垂直分量强度值为Z1,下测点实测磁场垂直分量强度值为Z2,上下测点的测点距Δh,则()。 A.Gz=(Z2-Z1)*Δh B.Gz=(Z1-Z2)*Δh C.Gz=(Z2-Z1)/Δh D.Gz=(Z1-Z2)/Δh 答案:C 您的答案:C 题目分数:3 此题得分:3.0 批注: 第6题 多节钢筋笼中,其焊接点对应处Za曲线(磁场垂直分量-深度曲线)哪一特征点()。 A.较钢筋笼底(顶)部稍弱的拐点 B.磁场垂直分量为零的点 C.较钢筋笼底(顶)部稍强的拐点 D.较钢筋笼底(顶)部稍强的极值点 答案:A 您的答案:A 题目分数:3 此题得分:3.0 批注:

钻孔桩钢筋笼吊筋吊环及孔口横担计算书

钢筋笼吊筋吊环及孔口横担计算书 1.计算依据 《桥梁钻孔桩施工设计图纸》; 《客货共线铁路桥涵施工技术指南》(TZ 203-2008); 《建筑施工计算手册》(第三版,江正荣); 2.计算说明 钢筋笼吊筋吊环及横担的设置按桩长60米以下设置横担1根,吊筋吊环2处;按桩长70米以上设置横担2根,吊筋吊环4处;吊筋吊环采用HPB300钢筋制作,孔口横担采用外径57mm壁厚5mm 长度2.1m的钢管。 吊环吊筋示意图 3.材料性能 3.1钢筋强度标准值与设计值

3.2钢管的截面特性 3.3钢管强度设计值和弹性模量 4.钢筋笼吊筋吊环计算 4.1工况一 选本桥梁工程桩径1.25m、桩长70m,钢筋笼重量为7.188t,采用HPB300?16mm钢筋制作吊环4个,横担2根采用孔口横担采用外径76mr p 内径68mr p壁厚5mm勺钢管。 4.1.1吊环的应力按下式计算: 9807G nA 式中一吊环拉应力 n—吊环的截面个数,一个吊环时为2;二个吊环时为4;四个吊环时为6; A —一个吊环的钢筋截面面积; G —构件的重量(t); 9807 —t (吨)换算成N (牛顿); —吊环的允许拉应力,一般不大于60N/mm2(已考虑超载系 数、吸附系数、动力系数、钢筋弯折引起的应力集中系数、钢筋角度影响系数、钢筋代换等)。 9807 7.188 58.45 N / mm 2 60N / mm2 满足要求 6 201

G o 2 d 2 9.61 d 2 4 9.807 式中G o —一个吊环起吊的重量(kg ) d —吊环直径(mm —吊环的允许拉应力 G o 9.61 16 2 2460 kg 2460 4/1000 9.84t 7.188t 满足要求 4.1.3吊筋抗拉强度计算: 抗拉强度强度设计值fy 300/1.1 272.7 270N /mm 2 4.1.4钢筋笼横担强度计算: 取最不利工况,即钢筋笼全部安装完毕,悬挂于槽钢上的工况, 因为钢管为2根,有4个受力点,所以单点集中荷载为1/4总荷载 即:7.188 4 9.8 17.61 KN 钢管自重:7.1 9.8 1000 0.07KN (1)抗弯强度值计算 ① 自重荷载下弯矩:M1 qb 2 /8 0.07 1.722/8 0.026kn?m ② 集中荷载F 作用下弯矩: 3 7.188 9.8 10 4 82 2 87.58N / mm fy 270N/mm 2 满足要求

钢筋笼长度检测报告

报告编号:DJ2019-009 报告总页数:共6页检测报告 工程名称:/ 委托单位:计量认证评审组 工程地址:模拟现场 检测项目:钢筋笼长度检测 天津顺港建设工程质量检测有限公司(盖章) 2019年08月10日

注意事项 一、检测报告未加盖“检测机构资质许可标示专用章”无效。 二、检测报告、复制报告未加盖“检验检测专用章”无效。 三、检测报告无编写、审核、批准人员签字无效。 四、检测报告或复制报告未加盖骑缝章无效。 五、本机构对检测数据和报告的真实性和准确性负责,检测报告涂改 无效。 六、对检测报告结论若有异议,应于收到检测报告之日起15日内向 检验单位提出,以便及时处理。 地址:津南区小站镇盛字营村(顺港物资公司院内) 电话:88811388 传真:88811989 邮编:300353

一、工程概况 工程名称:/ 工程地点:模拟现场 工程规模:/ 建设单位:/ 委托单位:计量认证评审组 勘察单位:/ 监理单位:/ 桩基类型:钻孔灌注桩 二、委托检测内容 检测比例:/ 检测数量:1根 三、检测 检测时间:2019年08月10 日 执行标准:《建筑基桩检测技术规程》DB/T29-38-2015 检测方法:磁测井法 仪器型号:钢筋笼长度测试仪RSM-RLT(A) SG0429 检测人员(签字):日期:年月日 报告审核(签字):日期:年月日 报告批准(签字):日期:年月日 公司地址:天津市津南区小站镇盛字营村(顺港物资公司院内)电话:88811989

四、地质情况 详见本场地地质工程勘察报告 五、检测方法及原理 灌注桩主要由二种特征不同的介质——钢筋和混凝土组成,其中混凝土属非铁磁性介质,而钢筋属铁磁性介质。铁磁性物质使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。磁法勘探就是利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找含磁性矿物的地质体及其他探测对象存在的空间分布位置和几何形状。 检测前先在桩中或距桩边缘≤1m的地方钻取平行于灌注桩的钻孔1个或数个,钻孔深度宜≥设计钢筋笼长度5m,孔径不得小于60mm。然后,把检测探头极放在钻孔中,测量沿钻孔不同深度地磁参数的变化。 RSM-RLT(A)钢筋笼长度磁法测试仪,通过在钻孔中测量钢筋笼内/附近部分地磁要素沿深度的变化,从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。在测试数据量多时,配筋数量变化中也能反映出。 六、检测结果 1、钢筋笼长度检测实验 七、检测过程说明及结果分析 钢筋笼长度检测均由设计、甲方、监理确定。检测桩位平面示意图参见附件所示。 本次钢筋笼长度检测在距灌注桩外侧边缘0.5m处钻孔,钻孔直径为90mm,孔深24m,孔内设有内径为80mm的PVC管,试验过程中,探头在PVC管内从下往上进行检测,匀速提升,不超过20cm/s,试验全过程正常。 实验结果表明,在最终测试下钢筋笼长度为12.10m,实验结果满足设计要求。 八、结论及建议(综合性结论与建议性意见) 1、钢筋笼长度检测结果:采用磁测井法共检测1根,通过分析检测波形曲线等资料,得出满足设计要求桩1根,占检测总桩数100%。 1、钢筋笼长度检测曲线1张; 2、桩位平面图1张;

钢筋笼长度检测的有效方法

钢筋属于铁磁性物质,考虑到钢筋笼和混凝土以及钢筋笼和桩周岩土之间存在明显的磁性差异。因此在工程检测中应该能够大致判断出钢筋笼底部位置¨J。武汉岩海钢筋笼长度测试仪RS-RBMT是目前此类检测项目的主要设备。技术专利,专利号:ZL 2006 1 0038753.7 检测原理是通过测量地球磁场在钢筋笼内/附近的变化,从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。配筋数量变化在测试数据中同样有反映。 Windows操作系统,仪器现场工作稳定,操作简单;触摸屏操作, 系统轻便,自动采集、存储深度和磁场数据,现场成图,测试效率高; 适用性强,不受地下水位影响及检测场地限制(如桩成在山坡、江边、河中等特殊地形中); 如图,在桩外钻孔(也可以利用桩内取芯孔)到桩底标高-5米处,置入探头到孔底,支好管口滑轮和电动计数滑轮,连接计数电缆、探头数据线和电机电源线,开机,自下而上采集数据。 RS_RBMT此法仪在检测管桩长度以及组桩情况方面有非常好的效果。其检测方法与钢筋笼检测方法相似。在管桩中心位置,钻孔到管桩设计长度以下5米左右。将测试探头放至孔底,连接仪器,匀速将探头拉上,测试完成。在多次应用中发现其效果明显,误差较小。

在此桩检测中,直接将探头放至孔底,由于没有钻孔到桩底一下5米,故桩底部位数据不足,但是桩身深度上接头反映明显。由上图可以看出,在11.5米,22.5米处均有非常明显的磁场突变,强度曲线、梯度曲线反映均强烈。可以判断接头 所在位置,现场检测结果与实际组桩情况几乎完全一样。

在此桩检测中,设计桩长56米。钻孔至桩底5米以下(这里只钻到60米),在桩身深度上,每截钢筋笼接头处反映明显。由上图可以看出,在8.7、17.5、26.7、35.2、43.2,51.5米处均有非常明显的磁场突变,强度曲线、梯度曲线反映均强烈。而在52.0~60.0米深度上数据平滑,磁场强度均匀。 检测结果:每截钢筋笼长度大约8.0~8.5米,与理论相符。钢筋笼底部位置在51.5米处。比设计钢筋笼长度短4.5米。 可见,利用该检测方法可有效的检测钢筋笼长度是否合格,管桩组装 是否规范,管桩深度是否达到要求。

钢筋笼长度检测

如何用磁法,磁梯度原理检测钢筋笼长度 磁测井法 磁测井法是以磁性体磁场的数学理论为基础,通过研究磁性体周围磁场变化的空间分布特征和分布规律,对磁性体空间分布做出解释。钢筋笼、含有钢筋的建筑物以及铁磁性岩矿石等是铁磁性物质,在其周围均形成很强的磁异常。井中每一观测点所测得磁场是各种物质磁异常叠加的结果。对于以研究钢筋笼长度为目的的磁测井法,钢筋笼形成的磁异常是我们测量研究的对象,其他铁磁性物体,岩石矿石等周围形成的磁异常就是干扰磁异常,干扰磁异常的强度比钢筋笼磁异常更强时,钢筋笼的磁异常的分布特征被干扰磁异常掩盖,因此也就不能用磁测井法确定钢筋笼长度。 现场检测 钻孔布置在桩边沿外侧0.5m以内或桩体中心。尽量靠近被测桩,并保证垂直度。为保证钻孔通畅,要求采用PVC等非磁性材料套管。初步测量如发现钢筋笼长度与设计长度不符时,应分析原因,进行复测。主要是确认所测结果是客观、真实、可靠的,消除人为疏忽或仪器设备工作状态有问题造成的不真实数据。只有测量数据是可靠的,分析结果才能正确。 检测数据的分析与判定 检测数据的分析与判定是指根据测得的钢筋笼磁异常的特点依据磁性体磁场的数学理论进行形态分析,从而判定钢筋笼长度。本条是根据垂直(Z)分量曲线形态特征而规定的一般判别方法。钢筋笼底部是铁磁性物质(钢筋笼)与无磁性或弱磁性物质(素混凝土,岩土层)的界面。在界面上实测磁场强度会有较大的变化,超过界面向下逐渐变为稳定的背景场。 磁场垂直(Z)分量——深度变化曲线的拐点位置对应的深度应为钢筋笼底端埋深,结合有关资料可确定钢筋笼长度。

分析发现钢筋笼磁异常特征如下:钢筋笼的顶底端对应着很小的负值,钢筋笼中点对应着Z。曲线马鞍形的负突起点。以钢筋笼中点为中心,整个z。曲线在钢筋笼范围内对称分布。在钢筋笼顶部下端,底部上端都会出现极小值,在底部下端出现极大值,随着远离钢筋笼底部,z。磁异常越来越小,当距离钢筋笼底部大于3 m时,趋向于0。钢筋笼底部在z。曲线上对应着极小值到极大值的拐点,梯度曲线对应极大值点。 在利用武汉岩海的RS-RBMT磁法测试仪对钢筋笼长度进行检测,其检测结果与理论特征基本吻合,能够较精确测试出钢筋笼的埋设长度,以及钢筋笼接头所在的深度,其误差小于1.0米。 以下是若干现场检测图片,曲线特征基本一致,在钢筋笼底部5米范围内,磁强度曲线平滑,背景场的磁场大小基本不变,梯度值较小,无突变点。在钢筋笼底部和接头所在位置,磁场强度曲线呈马鞍形,在极大值与极小值之间某个位置,梯度曲线呈现较大突变,可依此判断钢筋笼长度以及接头所在位置。检测结果与施工记录基本保持一致。 工程1

钻孔桩钢筋笼检验批质量验收记录表

表C7-4-1钻孔桩钢筋笼检验批质量验收记录

检验规定和说明 适用范围:本表适用于混凝土灌注桩钢筋笼工程的施工质量验收。 检验批的划分:工程桩每根,围护桩20根。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位见证检验或平行检验施工单位检查数量的30%或10%。 主控项目:必须符合本节规定,发现问题立即处理直至符合要求。 ⒈主筋间距:用钢尺量检查,检查方法:钢尺一连量三檔取其最大值。 ⒉长度:钢筋笼长度必须符合设计要求,用钢尺量检查。 ⒊钢筋材质检验:普通钢筋必须符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013的规定,钢筋材质检验必须符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规定。检查钢筋出厂合格证及复试报告。 一般项目:抽查数量应有80%合格。检查方法及检查点按下列规定: ⒈箍筋间距:用钢尺连续测量三檔取其最大值。 ⒉钢筋笼直径、钢筋规格应符合设计要求。用钢尺检查。 检查点数量:1-2项,每桩检查1点。

表C7-4-2钻孔灌注桩检验批质量验收记录

检验规定和说明 适用范围:本表适用于钢筋混凝土灌注桩工程的施工质量验收。 检验批的划分:工程桩每根、围护桩20根划分为一个检验批。 主控项目: 1.桩位:每桩检查,应符合GB50299规定;检验方法:拉线尺量检查。 2.孔深:只深不浅,用重锤测量,或测钻杆、套管长度。 3.桩体质量检验:低应变动测法检测桩身完整性,抽测数量不少于总桩数的10%,且不少于5根。 4.混凝土强度:施工结束后必须检查混凝土强度,混凝土强度等级必须符合设计要求。检查混凝土强度报告或钻芯取样送试报告。混凝土强度试件的留置数量,同一配合比每班不得少于一组,灌注桩每5根不得少于一组。监理单位见证检验或平行检验施工单位检查数量的30%或10%。混凝土强度检验评定方法必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010的有关规定。 5.承载力:必须满足设计要求。检验方法:检查桩基检测报告。 一般项目:全部检查抽检数量应有80%合格。检验方法及检查点数按下列规定: 1.垂直度:测套管或钻杆,或用超声波检测,干施工“吊垂球”法检测。

钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装技术交底

钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装技术交 底

大杖子2号大桥钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装技术交底 一、编制目的 明确钻孔灌注桩钢筋笼制作及安装施工作业的工艺流程、操作要点、工艺标准及安全质量和环水保要求等,指导、规范作业施工,以保证施工安全、施工质量和环境保护。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》() 《京沈施桥-164》 《京沈桥通-16》 《铁路混凝土工程钢筋机械连接技术暂行规定》 三、技术要求 3.1、本桥桩基为D=φ100cm、φ125cm两种,桩身纵向配筋分为通长。 3.2、钢筋采用HRB400钢筋和HPB300钢筋,施工时桩基钢筋的混凝土净保护层厚度不得小于70mm。 3.3、施工承台之前需逐桩进行检测。 3.4、基桩钢筋笼设加强箍筋以利吊装,沿钢筋笼长度每隔2m设置混凝土块4块,沿桩身均匀分部,垫块为圆形,半径为7.5cm,与桩身混凝土同号,圆块中心穿钢筋并与桩身钢筋焊接固定。混凝土块与钢筋笼密贴并连接牢固。确保钢筋笼均匀对称于桩孔后,方可灌注混凝土 四、施工程序及工艺流程

4.1 施工程序 主要施工程序为;施工准备→台具模具制作→钢筋笼分节加工→声测管安制→钢筋笼底节吊放→第二节吊放→校正、焊接→最后节定位。 4.2 工艺流程 ↓ ↓ → ↓ →--→ ↓ ↓ ↓ --→ ↓ 桩长大于L≥15m长加工流程图 五、施工要求 5.1 钢筋储存 5.1.1 钢筋的外观检查合格后,应按钢筋品种、等级、牌号、规格及生产厂家分类堆放,不得混杂,且应设立识别标志。 5.1.2钢筋在储存过程中应避免锈蚀和污染,宜在库内或棚内存放,

露天堆置时,应架空存放,离地面不宜小于100mm,应加以遮盖。5.1.3检验合格的判定标准:如有一个试样一项指标不合格,则应另取双倍数量的试样进行复检,如仍有一个试样不合格,则该批钢筋判为不合格。 5.2 钢筋的除锈 5.2.1 加工方法 钢筋均应清除油污和捶打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可经过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 5.2.2注意事项及质量要求 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等。已伤蚀截面时,应降级使用或剔出不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。 5.3 钢筋配料整形 5.3.1 配料单编制:钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。调直可采用冷拉或调直机调直冷拉法多用于较细钢筋的调直,调直机多用于较粗钢筋的调直,采用冷拉法调直时应匀速慢拉,Ⅰ级钢筋冷拉率应≦2﹪,牌号钢筋冷拉率应≦1﹪.用调直机调直钢筋时,表面伤痕不应使截面面积减少5﹪以上。调直后的钢筋应平直、无局部弯折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。应当注意:冷拔低碳钢丝经调直机调直后,其抗拉清强度一般要降低10﹪~15﹪,使用前要加强检查,按调直后的抗拉强度选用。

钢筋笼长度检测技术

钢筋笼长度检测技术(每日一练) 单项选择题(共10 题) 1、钢筋笼属于()物质。(B) ?A,抗磁性 ?B,铁磁性 ?C,顺磁性 ?D,逆磁性 答题结果: 正确答案:B 2、多节钢筋笼中,其焊接点对应处Za曲线(磁场垂直分量-深度曲线)哪一特 征点()。(A) ?A,较钢筋笼底(顶)部稍弱的拐点 ?B,磁场垂直分量为零的点 ?C,较钢筋笼底(顶)部稍强的拐点 ?D,较钢筋笼底(顶)部稍强的极值点 答题结果: 正确答案:A 3、磁测井法检测钢筋笼长度是通过分析实测钢筋笼周围()的特征来进行检测。 (B) ?A,磁场北向分量

?B,磁场垂直分量 ?C,磁场水平分量 ?D,磁场东向 答题结果: 正确答案:B 4、钢筋笼长度检测中,一般探测孔孔径为()。(C) ?A,10mm-20mm ?B,30-50mm ?C,60-90mm ?D,100-120mm 答题结果: 正确答案:C 5、在没有外磁场作用的情况下就能达到一定磁化程度,这种磁化称作()磁化。 (C) ?A,纵向 ?B,轴向 ?C,自发 ?D,激发 答题结果: 正确答案:C 6、检测钢筋笼长度时,一般的检测步骤顺序是()。(A)

?A,定位→成孔→放管→测试→记录→封孔 ?B,定位→成孔→记录→测试→放管→封孔 ?C,定位→放管→测试→记录→成孔→封孔 ?D,记录→定位→成孔→放管→测试→封孔 答题结果: 正确答案:A 7、以下哪种情况不能使用磁测井法检测钢筋笼长度()。(D) ?A,桩周无其他低阻体干扰 ?B,桩周有其他低阻体干扰 ?C,桩周无其他铁磁性体干扰 ?D,桩周有其他铁磁性体干扰 答题结果: 正确答案:D 8、钢筋笼长度检测时,每根受检桩记录的有效实测曲线不应少于()条。(B) ?A,1 ?B,2 ?C,3 ?D,4 答题结果: 正确答案:B

钻孔桩钢筋笼检验批质量验收记录及检验规定和说明

钻孔桩钢筋笼检验批质量验收记录及检验规定和说明 编号: 单位工程分部 名称工程 分项工程验收 名称部位 施工总承项目专业 包单位经理工长 专业承包项目施工 单位经理班长 施工执行标 准名称及编 号 监理(建 设)单位施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录 验收记 录 1钢筋材质设计 主 检验要求控 钢主筋10m 项2 筋间距m 目 3笼30m 长度

制m 一作箍筋 20mm 1 般间距 项 2直径10mm 目 施工单位检查评定结果: 质量检查员: 年月日 监理或建设单位验收结论:

监理工程师或建设单位项目专业技负责人: 年月日 检验规定和说明 适用范围:本表适用于混凝土灌注桩钢筋笼工程的施工质量验收。 检验批的划分:工程桩每根,围护桩20 根。 检验数量:施工单位全部检查,监理单位见证检验或平行检验施工单位检查数量的 30%或 10%。 主控项目:必须符合本节规定,发现问题立即处理直至符合要求。 ⒈主筋间距:用钢尺量检查,检查方法:钢尺一连量三 檔取其最大值。 ⒉长度:钢筋笼长度必须符合设计要求,用钢尺量检查。 ⒊钢筋材质检验:普通钢筋必须符合现行国家标准《钢 筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499 、《钢筋混凝土用热轧光 圆钢筋》 GB13013 的规定,钢筋材质检验必须符合现行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规

定。检查钢筋出厂合格证及复试报告。 一般项目:抽查数量应有80%合格。检查方法及检查点按下列规定: ⒈箍筋间距:用钢尺连续测量三檔取其最大值。 ⒉钢筋笼直径、钢筋规格应符合设计要求。用钢尺检查。检查点数量: 1-2 项,每桩检查 1 点。

钻孔灌注桩钢筋笼吊装方案(改动)

钢筋笼吊装方案 一编制依据 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 2、《建筑施工手册》; 3、汽车起重机技术及安全操作规程; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5、《起重吊装常用数据手册》; 6、《起重吊装简易计算》; 7、《设备起重吊装工程》; 8、《建筑施工计算手册》。 二工程概况 莲花路口站站址环境以居住、商业用地为主,车站东南侧为庐山大厦及绿地、农业银行大厦等;东北侧为阜康大厦、香江大花园、华商俱乐部大厦等;西南侧为磐基国际中心及中心前下沉广场和绿地、东方明珠广场三期底商及高层住宅等;西北侧为华天购物中心、武汉大厦、来雅百货、惠元集团大厦等。 车站站址位于莲岳路与嘉禾路交叉路口以北,沿嘉禾路北向铺设,嘉禾路双向8车道,道路宽60m,路口站展宽为10车道,莲岳路宽40m,双向6车道.起点里程YDK7+050.250,终点里程YDK7+232.962,有效站台中心里程为YDK7+159.162,车站总长182.712m。

本车站共有362根钻孔灌注围护桩,直径1.0m,间距1.2m分布。单桩长度18.143~26.9m,钢筋笼长17.943~26.7m,单桩钢筋笼最重约为3.4t,钢筋笼吊装采用25t汽车吊机吊放就位。 三钢筋笼制作及材料设备 3.1钢筋笼加工 钢筋笼在施工现场制,共设2个加工场地,满足1台旋挖钻机和多台冲孔桩机施工。钢筋笼加工每班安排10~12人,钢筋连接采用电弧焊,其焊条为E50。现场加工成形的钢筋笼,应做到下垫上盖,等待监理检验。 3.2施工设备 施工设备投入见下表: 表3-1 施工设备表

钢筋笼三检制表格模板

工序质量“三检制”检查记录表 中国建筑项目管理表格 中建二局市黄陂区基础设施建设项目 表格编号CSCEC-WHSZ-1309-01 工序名称钢筋笼施工检查部位 检查依据 《公路桥涵施工技术规》(JTJ/TF50-2011) 《景观桥下部结构施工图》(GB50661-2011) 检查工具卷尺、游标卡尺 设计要求 主控项目要求1、受力钢筋的品种、级别、规格、数量和位置等。 2、机械接头的位置数量。 实测 项目 要求(规定偏差mm)1、主筋间距±20 2、箍筋间距±10 3、钢筋笼长度±10 4、钢筋笼直径±5 5、钢筋保护层厚度±5 班组自检 主控项目检查情况符合要求()不符合要求()实测项目数据实测数据数量是();()满足检测频率要求自检结论是否满足要求:是();否() 本道工序责任人:日期: 班组互检(上、下道工 序) 主控项目检查情况符合要求()不符合要求()实测项目数据实测数据数量是();()满足检测频率要求互检结论是否满足要求:是();否() 下道工序责任人:日期: 质检员专检 质量管理检查 1、技术交底是否交到作业班组人员(); 2、工序作业工艺是否按照施工方案(); 主控项目检查情况符合要求()不符合要求()实测项目数据实测数据数量是();()满足检测频率要求专检结论是否满足要求:是();否() 专业工长:日期: 质检员:日期: 备注:1、此表由分包单位施工完毕后自检报报验用,项目部责任工程师(工长)和质检员签字确认后方可进行下道工序。填不下可另附页填写;2、本表一式三份,上、下工序班组、质检员各存一份。 3、本表可作为月底各作业班级、作业队伍的验工计价依据。

2016基桩的其他相关检测方法继续教育答案

第1题 钢筋笼长度检测中,下面哪种方法不适用于成桩后钢筋笼长度的检测 A.米尺测量 B.磁力梯度法 C.应力波反射发 D.充电法 答案:A 您的答案:B 题目分数:4 此题得分:0.0 批注: 第2题 混凝土预应力管桩,在施工过程中的常见缺陷有 A.离析 B.缩颈 C.扩径 D.接头部分破碎 答案:D 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:0.0 批注: 第3题 自平衡试验中,荷载箱上部桩身受到荷载箱的上推力,主要靠上端桩身那些力承端。 A.端阻力和桩身侧摩阻力 B.端阻力和桩身自重 C.桩身自重和桩身侧摩阻力 D.仅靠桩身端阻力 答案:C 您的答案:C 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第4题 自平衡试验中,荷载箱下部桩身受到荷载箱的上推力,主要靠上端桩身那些力承端。

A.端阻力和桩身侧摩阻力 B.端阻力和桩身自重 C.桩身自重和桩身侧摩阻力 D.仅靠桩身端阻力 答案:A 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第5题 双速度法低应变测试相对于单速度法的低应变测试的优点是:A.在桩身材质比较均匀的前提下,更好的测试除桩的波速,定出桩长更准确 B.在桩身材质比较均匀的前提下,双速度法比但速度法测得的频率更高 C.在桩身材质比较均匀的前提下,双速度法测试的波形对缺陷反馈更灵敏 D.在桩身材质比较均匀的前提下,双速度法测试的波副对缺陷反馈更灵敏 答案:A 您的答案:A 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第6题 旁孔透射波法进行检测,可测出试桩的 A.承载力 B.完整性 C.桩径 D.混凝土强度 答案:B 您的答案:B 题目分数:4 此题得分:4.0 批注: 第7题 锚杆无损检测方式,那个项目不属于可检测项目 A.锚杆的杆体长度

相关文档