文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计(砖混结构)

施工组织设计(砖混结构)

施工组织设计(砖混结构)
施工组织设计(砖混结构)

第一章编制依据及原则

1.1 编制内容及范围

本施工组织设计内容包括:编制依据及原则;工程概况;施工部署;工期保证措施和网络进度计划;工程质量保证措施;主要分部、分项工程的施工方法和技术措施;安全和文明施工保证措施;冬雨期、农忙季节及其他施工措施;现场施工平面布置;组织管理机构及项目部组成;降低工程造价的主要措施;新技术、新材料、新工艺、新设备。

1.2 编制依据

1.2.1 孝顺镇中心小学食堂、学生宿舍工程施工招标文件

1.2.2 国家有关标准规范规程

1.2.3 行业及地方有关标准规范、规程

1.2.4 本企业内部质量文件、管理制度

1.2.5 本企业施工技术标准

第二章工程概况

2.1 工程概况

本工程为食堂、学生宿舍工程,位于孝顺镇中心小学内。建设单位为金华市金东区孝顺镇中心小学。

建筑概况:本工程建筑面积为3717.8平方米,包括一幢学生宿舍和食堂。建筑占地面积1204.1平方米,宿舍楼建筑层数为五层,建筑高度18.25米;食堂建筑层数为二层,建筑高度10.05米。±0.00 相当于黄海高程64.2m,卫生间、阳台、走廊比同层楼面低30毫米,耐火等级为二级。

外墙装饰为涂料墙面;楼地面为防滑地砖面层;屋面为不上人屋面采

用聚氯乙烯防水卷材、泡沫塑料板;上人屋面采用细石钢筋混凝土保护层屋面;外墙窗采用铝合金窗,表面静电粉末喷涂;进户门为夹板门。

结构概况:

宿舍楼:结构形式为砖混结构。结构安全等级二级,结构设计合理使用年限为50 年,工程位于地震动峰值加速度<0.05g区,按非抗震设计。地基基础设计等级为丙级,基础采用条形砼基础,砼设计强度等级为C20,底层地面回填采用粘土,压实系数不小于0.97。

食堂:结构形式为框架结构,结构安全等级二级,结构设计合理使用年限为50 年,工程位于地震动峰值加速度<0.05g区,按非抗震设计。基础采用钢筋砼独立基础,砼设计强度等级为C25,底层地面回填采用粘土,压实系数不小于0.97。

2.2 现场施工条件

本工程位于孝顺镇中心小学内,初步具备施工条件。

2.2.1 现场道路情况:有环镇南路可以直接通入校园内。

2.2.2 电源:可以接校园内220KV电源。

2.2.3 水源:接用校园内自来水。

第三章施工部署

3.1 项目部机构组成

(见下页项目组织机构图)

3.2 项目施工管理目标

3.2.1 质量目标

根据招标文件要求及我方施工力量,制订本工程质量目标:符合《建筑工程施工验收统一标准》GB20300-2001验收合格标准。

3.2.2 工期目标

根据招标文件要求及我方施工力量,制订本工程工期目标:

开工日期:2006年05月18日

竣工日期:2006年11月15日

总日历天数:180天

3.2.3 安全文明施工目标

杜绝重大安全事故,轻伤事故发生率小于1.3‰,确保“市安全文明工地”。

3.2.4 科技进步目标

将该工程列为本企业科技示范工程,科技进步降低成本1.5%。

图3.1 项目组织机构图

3.2.5 服务目标

建造业主满意工程。

3.3总体施工方案

本着先地下,后地上;先结构,后装饰;土建安装密切配合的原则制定施工方案。本工程按基础、主体结构、装修、安装四个阶段组织施工及验收。

地下结构全部采用15 厚的多层板,地上部分柱、梁、板全部采用12 厚的覆膜竹胶板,按二层考虑配置模板,有效合理的安排劳动力和周转工具。

1 基础土方采用机械开挖配以人工清槽,加快土方处理速度。

2 考虑工程实际情况和现场布置情况,工程分段流水施工,分两个流水段,其中食堂Ⅰ区、宿舍楼为Ⅱ区,最后进入全面装饰阶段施工直到工程竣工清理。

3 安排基础尽快验收,主体施工的同时完成室内外回填及部分室外工作,完善场地环境。

4 在土建施工的同时,安装工程各工序合理穿插作业,不占用正常的工期。

3.4 劳动力组织及安排

本工程施工队确定选用施工过多个优质同类工程的劳务队伍,其所有管理人员、技术工人及普工,均具备良好的素质。

3.4.1 地下结构阶段

本工程地下结构阶段主要包括土方开挖、钢筋制作安装、模板安装、砼浇筑、防水施工、土方回填等工作内容。根据施工进度要求,地下结构阶段施工共投入劳动力96人,各工种人数详附表

3.4.2 地上结构阶段

本工程地上结构阶段主要包括钢筋制作安装、模板安装、砼浇筑等工作内容,墙体砌筑在钢筋砼结构施工阶段同步跟进。地上结构阶段施工共投入劳动力165人左右,各工种人数详附表。

3.4.3 装修施工阶段

装修全面开展前,做好样板间的试做验收工作及各种材料的确认和货源的组织工作。室外装修和屋面工程在雨季来临前完成,通过严格周密计划,合理组织施工,做到作业面不闲置,工序衔接紧密,处理好各专业之间的协调配合和成品保护工作,装修阶段共投入劳动力97人。

3.5 主要施工机械计划

本工程在地下和地上结构阶段,布置1 台QTZ40 塔吊,以解决工程所需模板、钢管、脚手架管等材料的垂直和水平运输。砌体工程及装修阶段布置2 台龙门架负责施工人员的上下班和小型材料的运输。钢筋加工区布设对焊机、切割机、弯曲机、电渣压力焊机等钢筋加工机械;木工制作区配置圆锯、压刨等。

主要施工机械设备表

劳动力计划表

第四章工期保证措施和网络进度计划

4.1 施工进度计划

本工程工期目标:施工日历天数为180天,工程计划2006年05月18日开工,200年11月15日竣工。为保证工期目标的实现,结合本工程的实际情况,特制定以下工期控制点:

第一控制点:地下工程完 2006年6月12日第二控制点:食堂框架完 2006年7月22日第三控制点:宿舍结构完 2006年8月22日第三控制点:砌体,水电暖预留、预埋工程完 2006年11月5日第四控制点:水、暖、电安装工程完 2006年11月5日第五控制点:装饰工程完 2006年11月5日第六控制点:工程竣工验收 2006年11月15日以上是工期的控制点的布置,在各控制点施工中,分段进行流水作业,各工序穿插施工。具体工程进度计划详见《施工进度网络图》。

4.2 工期保证措施

4.2.1 施工组织保障措施

?我们将组织经验丰富、精力充沛的项目管理人员组成工地项目部。

?建立例会制度:每月召开生产会,做阶段性总结,检查月进度;每周一次的工程例会,安排检查周进度;

?采用微机技术加强调度管理,合理安排工序穿插和衔接,建立主要形象进度控制点,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法。

?严格控制各工序施工质量,坚持“三检制”,过程控制,确保一次验

收合格,杜绝返工,以一次成优的良好施工,获取工期的缩短。

4.2.2 工序管理保障措施

为最大限度地挖掘关键线路的潜力,各工序的穿插要紧凑。在保证工程质量的情况下,工序施工时间尽量压缩。

4.2.3 选择优良施工队伍、提高机械化施工水平

?选择具有很高专业素质的施工队伍进场承担施工任务,施工人员相对固定,管理水平高,人员自身素质强的队伍。

?提高机械化施工水平,现场大型机械将配备起重机,外用井架等。这些都是完成计划的有利保证。

4.2.4 资金、材料对工期的保证

(1)本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展。

(2)材料供应保证,工程中使用的各种材料,我单位将按施工进度计划,提前一个月左右提供供应计划,并适当建立材料周转仓库,以保证本工程的施工连续。

4.2.5 施工技术对工期保证

?积极推广应用新工艺、新材料,从科技含量上争取工期缩短,如砼施工中用砼输送泵直接送到工作面。

?现场技术负责人、施工员熟悉图纸及施工工艺,及时解决施工中出现的各种技术问题,提前编制技术方案。与设计院、业主联系把影响施工的技术因素提前解决。

?现场成立技术攻关QC 小组,及时解决工程施工中出现的技术难题,杜绝因采用技术措施不当,发生技术事故而影响工程工期的现象发生。

4.2.6 良好外围环境对工期的保证

?积极主动和工程所在地街道办事处、派出所、交通队等政府主管部门联系,与他们交朋友,得到他们的支持帮助为施工提供方便。

?做好防扰民的工作,取得周围居民的理解的支持。

4.2.7 完善的季节性施工措施对工期的保证

该工程基础工程施工将跨越梅雨期,做好雨期施工措施是能否保证工期的关键,为此必须有完善的季节性施工措施(详雨期施工措施)。

第五章工程质量保证措施

5.1 工程质量目标

本工程按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300--2001 的要求、市现行质量评定标准和技术规范和企业的质量评定标准和技术规范进行质量检验评定,单位工程质量目标为:确保“一次验收合格”。

5.2质量保证体系

本工程将建立以项目经理为领导、总工程师中间控制、专业工程师基层检查的三级质量管理系统。

5.3 质量保证措施

5.3.1 组织保证措施

根据组织保证体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各岗位各行其职。下一级向上一级负责,全部人员对项目负责的保证体系。

5.3.2 质量管理程序与质量预控

(1)过程质量执行程序

(2)施工质量预控:

①模板工程质量程序控制(详下图)

②钢筋工程质量程序控制(详下图)

③混凝土工程质量程序控制(详下图)

砼工程质量程序控制表

5.3.3 建立分部分项检验批质量评定制度

?分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。做好检验批的质量评定工作,并填写检验批质量评定表,由施工员及质检员核定。

?分项工程施工完毕后,各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作,在检验批评定的基础上填写好分项工程质量评定表,由技术负责人及专职质检员核定。

?在技术负责人及专职质检员监督下,下道工序分管工种负责人对上道工序进行检查,达到本工序的施工条件,并做好工序交接检查记录。

?项目经理、技术负责人及专职质检员每月组织一次施工班组之间质量互检,并进行质量讲评,奖优罚劣。

5.3.4 加强现场材料质量管理及试验控制

?严格控制进场材料的质量,原材料检测合格后方可使用。

?工地专职试验员在见证人员监督下,搞好原材料二次复试取样、送样工作。

5.3.5 建立成品保护措施

?制定成品保护奖罚制度,加强对施工现场人员的成品保护教育,提高成品保护意识。

?在加工存放、吊运过程中,对成型的钢筋应加以保护,以防变形,严禁踩踏绑扎好的楼板钢筋,砼浇筑前应必须设马凳,铺设跳板,浇筑砼时不要将砼过多集中堆放,以防模板的失稳。

?严格按施工顺序施工,合理安排各施工工序穿插施工,减少对成品的污染和破坏。

?对即将完成的房间要及时进行封闭,专人负责掌管钥匙。施工班组要

按时对成品情况进行检查验收,并做好记录,如有损坏,要查清责任,急时进行处理安排返修或重做。

?加强对原材料、成品及半成品的保护工作,木门框安装完后,要在框边钉木条,以防碰撞,铝合金窗等安装好后要用胶带纸等加以保护,各种易碎、易污染的材料要加橡胶或箱体进行保护,严防损坏,影响工期。

5.3.6 采用先进施工技术

?柱、梁、板、梯均12mm 厚的覆膜竹胶板,易拆除,成型好的混凝土表面光滑平整,感观好,可以不抹灰,减少工期,降低造价。

?采用泵送砼技术,解决了砼的水平和垂直运输,提高了劳动生产率,既加快了砼浇筑速度,又保证了砼的质量。

?钢筋连接采用水平方向单面电弧焊连接、闪光对焊连接;竖向采用电渣压力焊连接,操作工人全部持证上岗。

5.3.7 建立工程质量奖罚措施

?总承包方遵循“谁施工、谁负责”的原则,对各分包单位进行全面质量管理和追踪管理。

?凡各分包单位在施工过程中违反操作规程,不按图施工,屡教不改或发生了质量问题,我方有权对分包单位进行处罚,处罚形式为整改、停工、罚款直至赶出本工地。

?凡各分包单位在施工过程中,按图施工,质量优良,我方将对其进行奖励,奖励形式为表扬、表彰、奖金。

?在实施奖罚时,以平常检查、抽查、每月一次大检查,市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

5.4 加强薄弱环节质量管理及通病的防治

5.4.1 模板工程

?模板质量检查

模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。

?梁模板

①通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模胀模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

②防治措施:支模时应遵守侧模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁模钉固。梁底模板按规定起拱;混凝土浇筑前,模板应充分用水冲洗干净。?柱模板

①通病现象:胀模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实,或峰窝麻面、偏斜、柱身扭曲。

②防治措施:根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周斜撑要牢固;接缝处贴双面胶条。

?板模板

①通病现象:板中部下挠,板底混凝土面不平。

②防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅要料要有足够的强度和刚度,搁栅面要平整;支顶要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。

5.4.2 钢筋工程

?竖向钢筋偏位质量通病的防治措施

①在立框架柱模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋 12 的钢筋头或 48 的短钢管作为支点,间距不大于1m,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。

②钢筋放样时注意梁、柱筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而

产生的位移。

③在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,绑筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,再将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱高临时绑扎间距不大于@500 的箍筋,确保节点处柱筋在浇筑时不会发生偏位。

④加强砼的现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,均匀下料,分层浇筑振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。

?钢筋加工

①钢筋下料切断尺寸不准:根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。

②钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于I 级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

?钢筋绑扎与安装

①钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

②保护层砂浆垫块应准确,垫块步距取800×800,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。

③钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

④柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查:绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。

⑤浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。

?电渣压力焊

①在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋,使焊接工作电压稳定在参数范围内。在顶压钢筋时,要保持压力数秒钟后方可松开操纵杆,以免接头偏斜或接合不良。在焊接结束时,应立即措施扶正钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束时,应立即检查钢筋是否顺直。如不顺进,要立即趁还在热塑状态时将其扳直,然后稍延滞1-2 分钟后卸下夹具;焊剂要妥善存放,以免受潮变质。

②焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影响焊接质量。

③接头偏心和倾斜:主要原因是钢筋端部歪扭不直,在夹具中夹持不正或倾斜;焊后夹具过早放松,接头未冷却使上钢筋倾斜;夹具长期使用磨损,造成上下不同心。

④咬边:主要发生于钢筋。主要原因是焊接时电流太大,钢筋熔化过快;上钢筋端头没有压入熔池中,或压入浓度不够;停机太晚,通电时间过长。

⑤未溶合:主要原因是在焊接过程中上钢筋提升过大或下送速度过慢、钢筋端部熔化不良或形成断弧;焊接电流过小或通电时间不够,使钢筋端部未能得到适宜的熔化量;焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡住,未能及时压下。

⑥焊包不匀:焊包有两种情况,一种是被挤出的熔化金属形成的焊包很不均匀,一边大一边小,小的一面其高不足2mm;另一种是钢筋端面形成的焊缝厚薄不匀。主要原因是钢筋端头倾斜过大而熔化量又不足,顶压

砖混结构住宅楼施工组织设计方案范本

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (4) 第一节平面布置原则 (4) 第二节施工现场平面布置图 (4) 第三节施工道路 (4) 第四节材料堆放 (4) 第四章施工方案 (5) 第一节施工准备 (5) 第二节施工现场临时用电 (5) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (6) 第五节沉降观测周期的确定 (7) 第六节主要分项工程的施工方法 (7) 1. 钢筋砼工程 (7) 2. 钢筋工程 (9) 3. 设备安装工程 (11) 4. 装饰工程 (12) 5. 脚手架工程 (12) 6. 砖砌体工程 (14)

7. 模板工程 (15) 8. 屋面工程 (17) 9. 基础工程 (19) 第五章施工组织及施工进度计划 (21) 第一节施工段的划分 (21) 第二节主要工序 (21) 第三节劳动力安排 (21) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (21) 第五节施工进度计划及措施 (22) 1. 进度计划监督管理 (22) 2. 施工进度计划 (22) 第六节施工协调配合 (23) 第六章质量保证措施 (24) 第一节施工质量把关措施 (24) 第二节施工现场监督检查 (24) 第七章工期保证措施 (26) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (26) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (26) 第三节土建与安装的配合协调工作 (26) 第四节实行资金专款专用 (26) 第八章施工部署 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节工期目标 (27)

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

砖混土建工程施工组织设计标书

土建工程施工组织设计 1、工程概况 1.1工程名称:民生家园28#、30#住宅楼工程 1.2工程地址:青石路9号 1.3建设单位:长春民生房地产开发有限公司 1.4设计概况 本工程为民生家园28#、30#住宅楼工程,该工程总建筑面积9746平方米,建筑物平面形状呈矩形,总长度82.74米,建筑物总宽度14.34米,总高度17.9米,共六层,一层为车库,二至七层为住宅,本工程墙体架空层,内外墙均为红砖砌筑,外墙为490,内墙为240,一层外墙山墙为复合保温墙体,其余墙体均为红砖砌筑,二至七层外墙为复合保温墙体,内墙均为红砖砌筑,本工程红砖一律采用MU10机制红砖,一至三层采用M7.5混合砂浆砖筑,四至七层采用M5混合砂浆砖筑,外墙面为水泥砂浆砖筑,外墙面贴瓷砖部分水泥砂浆压光刷涂料,窗为塑钢窗,车库门为电动上翻门,楼梯间入口门为防盗对讲门,单元分户为防水、防盗保温门,房间门为胶合板门,内门刷乳白色调合漆两遍,卫生间、厨房,地面为地面砖,卧室,客厅,餐厅、车库为水泥浆地面,内墙天棚为20厚混合砂浆刮青,窗台为预制砼窗台板,内墙、天棚刮大白。 本工程结构为砖混结构,基础为灌注桩,基础桩径350MM,独立桩承台及承台梁,承台底标高-0.9米,承台梁标高-0.9米,楼板采用现浇砼板,楼梯为现浇整体楼梯。 2、总体施工方法 2.1施工工艺流程 2.1.1基础施工工艺流程:定位放线——灌注桩施工——承台、承台梁挖土——承台、承台梁绑筋——承台、承台梁支模——承台、承台梁砼——±0.00以下砌红砖。 2.1.2主体施工工艺流程:测量放线——砖墙砌筑——门窗过梁及墙内构造柱砼浇注——圈梁、楼板支模——圈梁、楼板绑筋——电气配管——浇筑梁、板砼。 2.2采用平行流水、立体交叉的施工方法。 2.3将楼分两个流水段进行平行流水,屋面防水与室内抹灰立体交叉,地面施工与墙面施工立体交叉,门窗工程根据工程进度穿插施工。 2.4为保证投标工期,使工程早日交付使用,施工期间各工种昼夜施工。 2.5主体施工及装饰工程施工时,设2台TQ-20塔吊为垂直运输机械。 2.6水平运输机械为单、双轮车。 2.7主体砌筑时采用里脚手架,外装修采用吊架,室内抹灰采用马凳。 3、分部分项工程施工方法 3.1基础灌注桩及基础土方工程 3.1.1为加快工程基础施工进度,基础灌注柱采用两台沉管灌注桩机,同时进

砖混结构住宅楼施工组织设计

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《中宁县石空工业城公租房四标段12#、13#移民周转房施工图》、《答疑会议纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提到之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节建筑设计特点 中宁县石空工业城公租房12#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 中宁县石空工业城公租房13#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 工程做法: 一、地面: 卫生间铺设防滑地砖300×300,其它房间铺设400×400瓷砖,颜色甲方自定。二、内墙饰面:

砖混结构钢筋工程施工组织设计方案

砖混结构钢筋施工方案 本工艺标准适用于砖混结构、外砖模结构的构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎工艺。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝;可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 2.2.2 核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 弹好标高水平线及构造柱、外砖模混凝土墙的外皮线。 2.2.4 圈梁及板缝模板已做完预检,并将模清理干净。 2.2.5 预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 3.1 构造柱钢筋绑扎: 3.1.1 工艺流程:

预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→ 安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 3.1.2 预制构造柱钢筋骨架: 3.1.2.1 先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 3.1.2.2 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3.1.2.3 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 3.1.2.4 在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3.1.3 修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座;当墙体附有管沟时,构造柱埋设深度应大于沟深。

砖混结构住宅楼施工组织设计

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 施工组织设计,施工组织设计范本,施工组织设计方案 砖混结构住宅楼

目录 (1)工程概况及特点 ①工程概况:工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地形状况、交通情况等。 ②工程特点:设计特点、工程特点、自然环境等。 (2)施工现场组织机构 组织机构关系图 (3)施工现场总平面布置图 ①施工现场平面布置图 平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、指挥部等。 平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。 (4)施工方案 ①施工准备 简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备,施工机械、施工力量的配置,以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。 ②施工工序总体安排 ③重要工序的施工方法。 ④工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施。 (5)工期及施工进度计划 用横道图反映各主要施工过程的计划进度。 ③主要安装设备及材料供应计划 ④要求设计图纸交付计划 (6)质量目标、质量保证体系及技术组织措施

①质量目标 用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级。 ②质量管理组织机构及主要职责 用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责。 ③质量管理的措施 简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。 ④质量管理及检验的标准 执行的主要质量标准、规范。 ⑤质量保证技术措施 针对本工程特点,分析质量薄弱环节,拟将采取的技术措施。 (7)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 ①安全管理目标 ②安全管理组织机构及主要职责 用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。 ③安全管理制度及办法 ④安全组织技术措施 针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施。 ⑤重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8)环境保护及文明施工 ①施工管理、严格保护环境 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题,提出环境保护的目标及采取的具体措施。

砖混结构施工组织设计

目录 第一章:编制依据及说明 一、编制依据 二、编制原则 第二章:施工组织方案 一、工程概况 二、施工技术方案 三、工程特点 第三章:质量保证措施 一、施工质量保证措施 二、设备及材料保证措施 三、质量通病的治理措施 第四章:工期保证措施 一、工期保证措施 二、劳动力计划 三、施工进度计划表(付表1) 第五章:冬雨季施工措施 一、冬季施工措施 二、雨季施工措施 第六章:安全文明施工措施 一、项目安全保证体系 二、安全生产措施 三、文明施工措施 第七章:环境保护措施 第八章:资源配备计划表(付表2) 第九章:平面布置图(付表3) 为圆满完成新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼

二期工程,根据施工招标文件要求,在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我公司的施工经验,以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,编制本工程施工组织设计。 在编制过程中,我们立足于专业化、机械化、标准化施工,重点工序重点安排,特殊部位特殊考虑,并结合工期和工程实际进行统筹,尽量做到现场布置合理,方案切合实际,施工组织科学,以便为优质高效安全的完成该工程奠定基础。 第一章:编制依据及说明 一、编制依据: (1)新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼二期工程施工邀洽文本及参考图纸; (2)现场考察资料; (3)邀洽文本中明确规定的有关施工技术规范; (4)我单位拥有的机械设备状况、技术力量、施工能力、现场实际情况和我单位类似工程的施工经验。 二、编制原则: (1)遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况、我单位实际情况和业主要求; (2)做到统筹安排,科学合理的安排施工进度计划,组织均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期; (3)采用先进的施工技术和设备,提高机械化、标准化施工作业水平。

砖混结构房屋工程施工组织设计方案.pdf

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编 制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌 条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置 放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应 将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料, 再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工, 施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行 主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法 1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成, 并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。

2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂 底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保 证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合 理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖 向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙 与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面 的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块 砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻 要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖 及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位 的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留 置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加留置斜搓确有困难时,除转角处外,也可设置直搓,但必须留置阳搓,并应设置拉结筋.拉 结筋的数量为每120mm墙厚设置1根中6钢筋,间距沿墙高不于超过500mm;埋入长度从墙的留搓处算起,每边均不应小于500m,末端应有90度弯钩.洞口顶部宜设置过梁。

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砖混结构施工组织设计

一、主要施工方法 (一)基础工程 基础土方采用机械(反铲挖土机)挖土,土方采用自卸汽车外运,另留有余土堆放到指定位置,以备回填使用。机械挖土由内向外进行,边挖边退,为避免超挖和扰动原土,基底以上留100MM土层,以供人工挖土。基槽清理后应及时组织有关单位验槽,尽快施工垫层,减少基底暴露时间,防止雨水对基底的影响。 C10砼垫层,厚度100MM,模板采用钢模,用平板振动器振捣密实。 筏板基础为C25砼,模板采用钢模,待C10砼垫层达到要求强度后,放线绑扎钢筋、立模,浇筑基础砼前应检查钢筋型号、间距是否符合设计要求。在浇筑过程中,严禁钢筋错位、扰动,待基础砼浇完后适时拆模,砌基础墙体、地圈梁施工完成后,进行土方回填(砌体施工方法见砌体工程)。 回填土原土质量和土夯实密度必须符合设计与施工规范要求,每步回填土间隔距离必须相互错开,上、下层土的接茬间距不得小于500MM,每层铺土厚度200~250MM,回填施工时应适量控制原土含水量,施工过程中质检员要作好取样试验。 (二)砌体工程

(1)砖墙砌筑 1、砌体所用原材料必须进行进场检验和复验,并具有出厂合格证和复验合格证。 2、施工工艺流程:施工准备→弹线→划门窗框线→立皮数杆→排砖撂底→盘脚→挂线→墙体砌筑→构造柱钢筋→支构造柱模板→浇筑构造柱砼→绑圈梁钢筋→支圈梁模板→浇筑圈梁砼→座浆→空心板安装→砌上一层墙。 具体施工要求如下: 摆砖前,先根据图纸弹出墙的轴线及边线,以方便进行摆砖。摆砖时排出灰缝宽度,应注意门窗的位置、砖垛等对灰缝的影响,同时考虑窗间墙的组砌方法,清除连通灰缝。 3、选砖:选择楞角整齐,无弯曲、无裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。过火变色、变形的砖,不得使用。 砌墙前应先盘角,每次盘脚不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘脚时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次。平整度和垂直度完全符合要求后再挂线砌墙。 4、结构砌砖采用“梅花丁”法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

砖混结构施工组织设计最新版

七、施工组织设计 第一章、编制说明 一、编制原则及依据 1、编制原则 (1)保证重点,统筹安排,遵守承诺。 (2)依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 (3)采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量管理体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 (4)充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动力强度和提高劳动生产率。 2、编制依据 (1)沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程招标文件及图纸。 (2)我公司的技术装备及《质量手册》《程序文件》 (3)施工现场状况 (4)工程应用的主要规程、规范 (5)我公司类似工程的施工经验。 二、工程概况说明 工程名称:沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程 建设单位:沁水县固县乡人民政府 建设地点:沁水县固县乡人民政府 施工工期:220日历天 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准 工程概况:该项目建筑面积8387.04㎡,主要建筑内容包括1#-4#安置楼、管理用房、锅炉房、门房和公厕等。结构类型为砖混结构。 第二章、项目管理机构及项目经理部组成 第一节项目管理机构 根据本工程项目的建设规模及工期、质量等方面的具体要求,选调优秀的施工队伍,承担本工程的施工任务。 第二节项目部主要人员岗位职责 一、项目部主要人员 1、项目经理 (1)代表企业实施施工管理。认真贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、方针、政策和房屋建筑强制性标准,执行企业的规章制度,维护企业的合法权益。 (2)“项目管理目标责任书”规定的任务。 (3)组织编制项目管理实施规划。 (4)对项目施工的各项资源和生产要素进行优化配置和动态管理。 (5)建立健全项目质量管理体系、环境保护体系、职业健康与安全体系,并组织实施。

砖混平房施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、各分部、分项工程的主要施工方法 (3) 四、主要施工机械设备计划 (31) 五、劳动力安排计划 (31) 六、确保工程质量的技术组织措施 (31) 七、确保安全生产的技术组织措施 (34) 八、确保文明施工的技术组织措施 (36) 九、确保工期的技术组织措施 (39) 十、施工进度计划 (39) 十一、施工现场平面图 (40) 十二、推行新工艺、新技术 (40) 十三、环境保护措施 (40) 十四、降低成本措施 (41) 十五、冬雨季施工措施 (42) 十六、材料进场计划 (45)

一、编制依据 1、在本施工组织设计的编制过程中,我们主要以以下几项作为依据: (1)(GB50068—2001)《建筑结构可靠度设计统一标准》 (2) (GB50009—2001)《建筑结构荷载规范》 (3)(GB50010—2002)《混凝土结构设计规范》 (4)(GB50026-93,1993)《工程测量规范》 (5)(GB50300-2001)《建筑工程施工质量验收规范》 (6) GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》 (7)GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 (8)GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (9)JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 (10)JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 (11)JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 (12)DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (13)DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工 及验收规程》 (14)DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 (15)DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 (16)DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 (17)DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规 程》 (18)DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》

砖混结构施工组织设计(1#楼)

施工组织设计 建设单位:延安市宝塔区保障性住房建设有限公司 匚程名称:河庄坪和谐园廉租房1#楼施工单位:延安龙鑫建筑安装工程有限公司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:河庄坪和谐园廉租房1#楼致:延安凤泽监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了河庄坪和谐园廉租房1#楼工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)延安龙鑫建筑安装工程有限公司项目经理专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 期.

总监理工程师审核意见: 项目监理机构总监理工程师 第一章编制说明及编制依据 编制说明 1.1 1.2编制依据 笨二章工程概况 2.1工程规模 2.2设计概况 2.3施工条件 第三章施工组织管理和机构布置 3.1施工组织管理 3.2项目组织机构设置及职责 第四章施工部署及施工总平面布置 4.1施工部署

4.2 施工准备 4.3总平面布置 4.4总平面管理 4.5施工总平面布置图 第五章施工总进度计划及工期保证措施 5.1工期目标 5.2施工总进度计划 5.3 工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 6.1主要施工机械设备配置 6.2 主要劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 7.1施工测量 7.2基础、主体工程 7.2.1 土方工程 7.2.2 基础工程 7.2.3 主体工程 7.3屋面及防水工程 7.4装饰工程 7.5给排水、采暖及电气工程 7.6 垂直运输和脚手架的搭拆 第八章工程质量管理 8.1工程质量目标及目标分解

8.2 质量保证体系 8.3严格执行质量检查管理制度 8.4保证工程质量技术措施 8.5质量通病及预防措施 8.6成品保护措施 8.7与监理单位的配合 8.8竣工清理及移交准备工作 第九章工程安全管理 9.1安全管理目标 9.2安全生产管理体系 9.3安全生产技术措施 9.4安全生产管理措施 9.5安全防火措施 9.6安全监控措施 第十章文明施工和环境保护措施 10.1创建文明工地的目的及意义 10.2创建文明工地的基本内容2 10.3文明施工实施措施 10.4 环境保护措施 第十一章季节施工技术措施第十二章合理化建议及降低成本措施第十三章工程施工技术档案管理制度第十四章工程回访及保修制度

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

住宅楼(砖混)施工组织设计

1.1 编制依据 1.1.1xx_ 建筑设计院设计的施工图纸 1.1.2本工程招标文件及答疑纪要 1.1.3中华人民共和国现行的《建筑安装工程质量检验评定 统一标准》,《建筑安装工程讯息工期及验收规范》、《建筑安装工程及验收规范》。 1.1.4本公司的综合经济实力和计划投入本工程的资源 工程概况一般概况 2.1一般概况 2.1.1工程名称:大学城安置房一期工程xx标段xx#、xx#、 XX#、XX # 楼 2.1.2建筑面积:xx #楼:xx m2,xx #楼:xx m2;xx #楼、xx #楼都为:xx m2共计:xx m2 2.1.3结构形式:砖混结构 2.1.4建筑层数:xx_ 层(不含阁楼) 2.1.5平面形状:矩形 2.1.6平面尺寸:xx_#楼一层东西长xx_m 南北宽xx_m,二 层以上东西长xx_m、南北宽xx_m; xx_#、xx_#楼东西长xx_m、南 北宽xx_m 2.1.7 地坪标高:室内地坪土0.00相当于xx_标高xx_m,室外

地坪标咼为xx_标咼xx_m 2.1.8 层高和总高:一层层高为xx_m,二层层高为xx_m, x_层至x_层层高为xx_m, 工程概况建筑设计概况第2页共76 页 2.2 建筑设计概况 本工程由xx_市xx_建筑设计院负责施工图设计。 2.2.1 标高:室内地坪土0.00相当于xx_标高xx_m,室外地坪标高为xx_标高xx_m 2.2.2 砌体: ①土0.000以下外墙均为240厚标准砖 ②土0.000以上除注明者外,内外墙均为240厚KP侈孔砖 2.2.3 构造柱:应遵照标准JGJ13-94及有关施工验收规范施工。 2.2.4 地面: ①底层自行车、摩托车库:素土夯实,100厚碎石垫层,60 厚C15砼随捣随抹压实抹光 ②底层、汽车库、素土夯实:150厚碎石夯实,80厚C15砼随捣随抹压实抹光 ③楼梯间:水泥地面参见苏J9501-2-2 2.2.5 楼面:

砖混结构工程施工组织设计

滨州分公司古城养护应急救援分中心建设工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 山东民生建设有限公司 古城养护应急救援分中心建设工程项目部 2017年8月

目录 一、编制依据-----------------------------------------------1 二、编制范围及内容-----------------------------------------2 三、工程概括-----------------------------------------------3 (一)工程概况-----------------------------------------3 (二)施工条件及特点-----------------------------------3 四、施工部署-----------------------------------------------3 (一)施工总体目标-------------------------------------3 (二)项目管理体系-------------------------------------5 (三)施工组织保证体系------------------------------- -9 (四)施工进度计划------------------------------------11 五、施工准备----------------------------------------------12 (一)技术准备----------------------------------------12 (二)外业准备----------------------------------------12 (三)试验准备----------------------------------------13 (四)生产准备----------------------------------------14 六、主要施工方案------------------------------------------16 (一)施工测量----------------------------------------16 (二)基础工程----------------------------------------20 (三)主体工程----------------------------------------24 (四)砌体工程----------------------------------------41 (五)装饰工程----------------------------------------45 (六)安装工程----------------------------------------54 (七)防水工程----------------------------------------60

住宅施工组织设计范文样式

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程由四个标准单元组成的五层小区住宅楼,局部六层。平面为一字型,全长 2 70m,宽15m,建筑面积5900m,层高2.8m,檐口标高14.00m,最高点标高18.90m。 楼地面及墙裙:底层地面及楼地面均用水泥砂浆加170胶作面层。厨房设1.2m 高水泥砂浆墙裙,厕所地面为马赛克,做 1.5m高的白瓷砖墙裙,房间均做有 150mm高的踢脚,材料同楼地面。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/nf,地下水位在地表下4—5m 无侵蚀。 (2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 、施工方案的选择

1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础T主体T屋面T内装饰T外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方T垫层T砌基础T混凝土基础T回填土 主体工程的施工顺序:脚手架T扎构造柱钢筋T砌砖墙T柱、梁、板、楼梯 支模T浇柱混凝土T扎梁、板、楼梯钢筋T浇梁、 板、楼梯混凝土T吊装楼板(含楼板灌缝)T拆模屋面工程的施工顺序:找平层f隔气层f保温层T找平层f防水层T保护层内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰f安装门窗f玻璃油漆f墙面喷白f 楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰f台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1 —11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L 轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L 轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工段,自南向北,由下而上组织流水施工,保证砌砖墙工序连续施工。 屋面工程:不分段,整体一次施工。 内装饰工程:自下而上,一层一段,共7段。其中地下室无需安装门窗和玻璃油漆工序,此2道工序施工段为6段。 外墙装饰及室外工程:不分段,自上而下整体一次施工。 2、施工方法及机具选择 (1)基础工程 ①挖基槽 采用两台挖掘机,两台装载机,8辆自卸汽车配合外运。待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走 及施工配合作业。 ②地下水处理