一、分项工程质量验收记录表

5、给水排水工程

(RFJ01-2002)8. 4-1国家人防质监站监制

YB2 国家人防质监站监制管道隐蔽工程检查验收记录

制表日期:年月日检查验收日期:

工程名称:金钻商务中心施工单位:广西华南建设集团有限公司建设单位:云南江佑实业有限公司

分项工程名称:排水管道安装隐蔽部位:A~F/1~14轴砼底板内与架空层:

设计图号:管道材质:PVC—U规格:

隐蔽段的划分及数量: ~ / ~ 轴操作班(组长):

(RFJ01-2002)3.4-2 国家人防质监站监制

给排水分部工程质量验收记录表

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人防地下室给排水设计

人防地下室给排水设计 (2009-11-18 20:45:37) 人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生

间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,建议参照消防要求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。 当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向一致。目前生产的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。 1 防护阀门 2 防水套管 3 穿墙管4人防围护结构 图一防护阀门的设置 3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护能力和抗压能力。 除此之外,人防工程排水系统有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深一般不要小于 0.8m,尽量避开压缩系数大的土壤,也可以起到防护作用。

多层人防给排水设计

浅议地下多层人防工程设计 〔摘要〕结合实际的工程设计, 多层人防地下室的给排水设计探讨,多层人防工程上层口部排水,多层人防工程上层清洁区排水,人柴油发电机房排水 〔关键词〕多层人防地下室给排水设计探讨 1前言 随着社会和城市人口的发展, 高层民用建筑越来越多, 并且大部份的高层建筑都设有一层或二、三层甚至四层或更多楼层的地下室。本着平战结合的原则, 通常利用建筑物的地下室作为人防设施, 把人防建设与城市建设结合起来。部分高层,超高层建筑地下室占地面积不大,需设人防面积超过最底层地下室面积,因而需设两层或多层人防工程;或人防工程为减少人防顶板、底板面积,节省造价而需设两层或多层人防工程。 人防地下室主要规范《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)6.3.9(以下简称规范)、人防相关图集发行时多按一层人防工程考虑,缺少对多层人防地下室的指导。多层人防工程设与单层人防工程有些不同情况、特点。本文就一些与单层人防地下室不同点展开。 2 上层人防工程的口部洗消排水 《规范》6.3.9 设有多个防护单元的防空地下室,当需设置生活污水集水池时,应按每个防护单元单独设置。为排除洗消对下层单元的影响,上层人防地下室口部洗消排水系统单独设置,排水管不

能穿到下层密闭通道、扩散室、集气室、除尘室、滤毒室等空间,可进入下层非人防区,如过道,前室,车库,或同一进风井(指与上层进风井连通的下层风井)。 人防工程设置上下两层时,较多口部会出现上层、下层叠置。上层洗消排水不管不能穿入下层口部,需要在上部单独出。两种方案可解决。 2.1.在上层人防工程口部外设置染毒集水坑,如图一,下层口部布置相同,滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从水平排水管排入设置于染毒集水坑,密闭通道防爆地漏也接入同一坑。进风井利用下层设置在风井内的染毒集水坑。图中废水排水管管径均为DN80。 图一 2.2 上层人防工程口部不设染毒集水坑,只在下层过道、风井内分别设置集水坑,上层滤毒室、集气室、除尘室、扩散室洗消废水通过防爆地漏,从立管FL-2排入下层染毒集水坑,密闭通道内洗消废水通过防爆地漏,从FL-1排入下层染毒集水坑,根据《规范》6.4.5第1条:战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

最新地下室人防给排水工程专项施工方案

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》 **县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》**2**大厦施工图纸

二、工程概况 工程名称:**2**大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构 建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m, 耐火等级:一级 本人防工程为常六级乙类防空地下室,按照平战结合的原则设计,平时为地下停车场,战时用途为物资储备库,划分为三个防护单元。人防区设置地下二层,局部设置在地下一层,人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m,人防结构顶板绝大多数低于室外地面,局部高于室外地面。 给水系统: 1.水源:防空地下室战时由市政管网供给。

某工程人防给排水计算书

人防地下车库工程给排水专业计算书 设计 海军工程设计研究院 2011年 04月15日

给排水设计计算书 一、设计依据 1.1 <<人民防空地下室设计规范>> GB 50038-2005 1.2 <<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-2009 1.3 <<汽车库,修车库,停车场设计防火规范>> GB 50067-97 1.4 <<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001(2005年版) 1.5 <<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95(2005年版) 1.6 <<建筑灭火器配置设计规范>> GB 50140-2005 1.7 <<建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003 1.8 <<生活饮用水卫生标准>> GB 5749-2006 1.9人防部门批准的要求,工程设计任务单 1.10甲方提供的设计资料及本院各专业互提资料等 二、设计范围 2.1战时人防给排水设计 2.2平时给排水消防设计 三、工程概况及使用功能 该工程位于青岛市高新区东十号线西,东二十一号支线南,东十二号线东,东二十三号线北。人防地下室建筑面积: 24291.56m2。本工程为平战结合工程,平时功能为地下停车库,停车1027辆;战时功能为7个核六级二等人员掩蔽所、3个核六级人防物资库、一个核六级固定电站。人员掩蔽所的防化等级为丙级,物资库防化等级为丁级。 工程的消防给水来自非人防区的消防水泵房;生活给水来自市政给水管网,水质、 水量、水压均能满足设计要求。 四、平时作为车库的消防设计计算 4.1 消火栓用水量以及压力计算 水量:室内消火栓用水量为10L/s,其中每支水枪最小流量5.0L/s,同时使用水枪数为2支,消防水池的贮水时间2小时。 压力:消防泵扬程的确定: H b =H q +H d +H g +H y H b ─消防水泵的压力(m) H q ─最不利点消防水枪喷嘴所需水压(m) H d ─消防水带的水头损失(m) H g ─管网的水头损失(m) H y ─消防水池水面与最不利消火栓之高差(m) 根据规范要求:每股消防水量不小于5.0L/s,选用65mm口径消火栓,19mm喷嘴水

人防给排水设计要点总结

人民防空工程给排水设计知识总结 一、建筑专业提供初步设计方案 1、给水项目检查 人员掩蔽工程: (1)查看给水箱有没有可合理放置的位置,包括引入管、水箱、气压供水设备。 (2)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 人防医疗救护站工程: (1)检查水箱间能否合理放下水箱、气压供水设备、开水间,给水引入管能否合理放置。 (2)救护站第一密闭区能否放下2000×1000×2000的水箱(水管引入侧距墙1000,没有水管引入侧距墙700),洗消间有没有能够合理放置电热水器的位置。 (3)查看主要出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 移动电站: (1)移动电站出入口简易洗消间位置、洗消栓位置是否能合理放置。 (2)移动电站内水箱能否合理放置,并与发电机组、通风管、空调室外机等不构成位置、空间矛盾。 2、排水检查项目; 人员掩蔽工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) 人防医疗救护站工程: (1)查看主要出入口防毒通道、防护密闭门外是否各自放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。 (2)查看次要出入口是否在密闭通道设置内1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑一个。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑) (3)检查洗消间是否有1200×1500×1000h规格洗消废水集水坑一个。 (4)救护站工程内部卫生间各自单独在卫生间或附近设置1200×1500×1000h规格污水集水坑一个。 移动电站: 电站内是否有口部洗消废水集水坑,内部扩散洗消废水集水坑(一般两个分布于扩散旁)。 各项检查完毕后向建筑专业提资反馈给排水专业存在的问题。 二、人民防空工程给排水设计 1、给水工程 人员掩蔽工程: (1)根据《人民防空地下室设计规范》表6.2.3计算各防护单元用水量,

谈人防工程给排水设计

谈人防工程给排水设计 陈 奕 (福州市规划设计研究院 350003) 〔提 要〕 主要介绍人防工程给排水及消防设计的一般要求及注意事项。 〔关键词〕 人防工程 给排水 防爆波阀 清洁区 污染区 改革开放以来,随着国家经济、文化的发展,城市用地日益紧张。本着“平战结合”的方针,人防地下室通常按照平时作为地下商场或停车库,战时作为人员掩蔽及物资库进行设计。如何使人防地下室在平时和战时都能发挥其正常功效,给排水设计是至关重要的。 1 生活给水设计 111 平时给水 平时给水包括:地下室各设备用房(如水泵房、冷冻机房、柴油发电机房等)用水及车库地面冲洗用水。一般可从市政给水管网直接供给。 112 战时给水 战时给水主要包括:战时隐蔽人员的生活用水及饮用水,水源可直接自市政给水管网上引出,也可自备内水源或自备外水源。进水引入管上宜单独设置水表,以便于同其上部建筑用水分表计量。战时人防用水贮于战时水箱内,五、六级人防水箱可临战时临时砌筑或采用钢板焊接拼装。当其上部建筑的生活水池符合人防条件时,也可做为战时水箱。在平面设计时,水箱位置应合理选择,既要考虑将其适当抬高(便于取水),又要在其顶部预留一定的上人空间,便于检修,同时应将水箱的进、出水管、溢流管、放空管设计到位,以便于施工时预留,战时生活用水及饮用水宜分开存贮,以避免用水混乱。目前,有些设计者认为人防给水工程可以不必设置加压设备,但笔者认为为了保证战时隐蔽人员的用水方便,尤其是在五级人防中设有淋浴器时,确保最不利用水点流出水头,加压设备是必不可少的。一般采用手摇泵及气压补水罐并联使用,以便在停电时也可正常运行。 战时给水还包括:人防工程柴油发电机房的冷却用水;人防工程出入口部内受污染的房间、通道的墙面以及地面的冲洗用水;五级人防淋浴洗消间的热水供应等等。 113 管材 为了保证供水水质,同时又能满足人防要求,人防地下室内部给水管建议采用内壁喷塑镀锌钢管。 2 排水设计 人防工程排水包括地面排水、生活污废水及消防排水设计一般按平战结合考虑。 211 地漏设置 人防工程内部排水一般经地表浅沟汇至集水坑,出入口部排水经地漏收集汇至集水坑。应设置地漏的部位:a1扩散室、b1滤毒室、c1防毒通道、d1洗消间、e1活门室、f1进风、排风竖井底部;且均应设置防爆波地漏。防爆波地漏可用法拦堵板或丝 收稿日期:2000-04-25堵清扫口代替。对于平时不排水地面的地漏均应设置密闭盖。防爆波地漏作法见图1 。 1 防爆波地漏结构图 1、底 2、漏芯 3、密封垫 4、垫片 5、螺栓 6、提手 战时将漏芯顺时针方向旋转约60度即可 完全闭锁紧,防止冲击波及其它有毒气体 由管道进入防护体,起到安全防护作用, 将漏芯逆时针方向旋转即可恢复正常使 用。 212 集水坑设置 集水坑布置应尽量按“平战结合”考 虑。除平时排水的集水坑外,战时干厕、洗消间及防护密闭门外的墙面、地面冲洗均应设置集水坑。人员洗消废水的集水坑宜设置在洗消间下部或其附近,防护密闭门外的墙面、地面冲洗水的集水坑宜设置于防护密闭门外的通道下部。同时应注意以下几种情况集水坑不宜共用:a1洗消水集水坑不宜与生活粪便污水集水坑共用;b1地下停车库入口部截水沟排水不能与人防口部洗消间排水共用集水坑。虽然两者通常相距甚近,但若将前者排入后者集水坑,则易造成战时人防外部污染源进入洗消间,且暴雨时易造成人防区进水。若将后者排入前者集水坑,则由于共用集水坑位于人防区外,在隔绝防护区内,洗消间废水无法排出;c1洗消间集水坑不宜与人防区内部集水坑共用,因为在战时,前者属于污染区排水,后者属于清洁区排水,两者共用易对清洁区造成污染。 现在高层建筑设计两层地下室的现象较为普遍,通常地下二层为人防地下室,地下一层的排水沟及集水坑由于处于人防顶板位置,均较难设置。较常见的解决方法是将上层地下室排水汇至非人防区后,通过地漏排入地下二层集水坑,对于极少数因条件限制需在人防区穿人防顶板排入地下二层集水坑的情况,可采用管径≤75mm镀锌钢管作为排水管,管上装防爆波阀,平时常开,战时关闭。 213 透气管设置 由于在战时隔绝防护期内,人防区是封闭的,空气质量相对较差,战时干厕的污水集水坑、排水干管等收纳污水部位的臭气易四处弥漫增加了空气浊气,故应在以上部分设置透气管、透气管宜接入排风竖井。透气管如需穿过防空地下室围护结构时,在其内侧应设公称压力不小于110M Pa的阀门,透气管的直径不宜小于污水泵出水管管径,并不得小于75mm。 214 管材 人防地下室排水管应采用给水铸铁管或钢管 3 消防设计 人防地下室消防设计按平战结合考虑,一般以商场、或汽车库用水量为标准进行设计。 83福建建设科技20001NO12

人防工程施工质量通病(给排水)

人防工程施工质量通病(给排水安装工程) (一)底板 通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗 消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm勺洗消排水口”,排水 口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二口部排水口及污水井设置 防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。 通病二 现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。 分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶 面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm t室内地坪应向洗消排水 口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。 防治措施:洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。 通病三 现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。 分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。 所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平 战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大 量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中 后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排 水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:

地下室人防给排水施工专项方案要点

地下室人防给排水施工专项方案 一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005) 《建筑中水设计规范》(GB50336-2002) 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑安装工程竣工工期及验收规范》 《建筑安装工程及验收规范》 怀来县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》怀来·中国低碳大厦施工图纸

二、工程概况 工程名称:怀来·中国低碳大厦给排水安装工程 结构形式:框剪结构 建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。 建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m, 耐火等级:一级 本人防工程为常六级乙类防空地下室,按照平战结合的原则设计,平时为地下停车场,战时用途为物资储备库,划分为三个防护单元。人防区设置地下二层,局部设置在地下一层,人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m,人防结构顶板绝大多数低于室外地面,局部高于室外地面。 给水系统: 1.水源:防空地下室战时由市政管网供给。 2.防空地下室每个物资库防护单元内设置1个1立方米的人防水箱。供物资搬运过程洗手用。 3.防空地下室的防毒通道内及密闭通道设置皮带冲洗龙头. 排水系统 1.人防地下室战时利用平时集水坑及其排水管道排出战时生活污水,污水泵平时战时均适用。 2.隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。 3.人防地下室战时主要出入口防护门外的通道内,设置染毒水池,防毒通道及各密闭通道则设置防爆地漏将洗消废水排至染毒水池。

人防地下室给排水设计要点

人防地下室给排水设计 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高,将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径> DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

人防工程给排水设计

浅析人防工程给排水设计 摘要:本文结合作者实际工作经验,介绍了在民用建筑中人防地下室的给排水设计,及在设计中常出现的问题,并提出了正确的设计方法。 关键词:人防工程;给排水设计 abstract: combined with the practical work experience, this paper introduces the basement water supply and drainage design in the civil architecture and common problems in the design, and puts forward the correct design method. key words: civil air defense engineering; water supply and drainage design 中图分类号:tl353+.2文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 人防地下室工程,已是高层建筑中的一个重要组成部份,经过多年的设计工作,总结出以上的设计经验,并简单介绍了遇到相关问题时的解决方法,各位同行可以参考,并在今后的人防地下室工程的给排水设计中不断进行完善。以下对如何进行人防工程的给排水设计,及设计中出现问题时如何处理加以介绍。 1.给水设计方面 一般采用不锈钢水池做为高层建筑地下室的生活水池,当其在人防工程防护区内布置时,可用作战时生活饮用储水池。集中管道井布置在人防防护区外,在侧壁穿过人防围护结构布置给水系统管

道,防爆波阀门在人防围护结构内侧安装,平时生活给水管道通过集中管道井与上部建筑用水点相连。 先在人防地下室横穿生活水泵的水管,再从地下室的顶板向上引至各用水点,这种错误的布管方式是设计中常出现在生活给水设计中,这样布管并不理想,在《人防设计规范》中有为保证防空地下室的人防围护结构的整体强度及其密闭性条款的提出,主要是对无关管道的限制。专供上部建筑平时使用的设备房间,应尽量在设计中设在防空地下室的防护范围之外,即使是防空地下室所需的管道为了减少破坏范围,也应由地下室的墙体穿入。适当集中上部建筑的粪便污水管道等,并设置相应的管道井将其设于防护范围以外。人防工程地下室的建成后使用前必须将战时通风系统、战时给水系统、战时电照系统安装完毕,配备齐全,并经过试运行后才允许人防工程投入使用。 2.排水设计方面 与人防地下室无关的高层建筑上部排水管道为避免穿过人防顶板,高层建筑应考虑设置管道转换层,上部建筑的排水管道在设置好的管道转换层先集中,然后再通过集中的出口排出,集中管道井的布置在建筑方案设计时,得到给排水专业设计人员的参与。集中管道井的布置工作应在人防地下室的防护区外或靠外墙处进行,若不能布置在防护区外时,可采取地下室顶板降板或做管沟的方式进行处理。 如果上部为卫生设施相对集中,管道相对较小,功能较筒单的办

人防工程施工质量通病(给排水)

人防工程施工质量通病(给排水安装工程) (一)底板 通病一?现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。?分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二口部排水口及污水井设置 防治措施:在上述染毒区应设置收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。有的施工图中部分房间的洗消排水口漏设,应按规范要求设置到位,施工时要特别注意。 ?通病二 现象:洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。 分析:洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。洗消排水口的顶面应低于室内地坪5-10mm,洗消排水口铜制管堵面标高应低于土建完成面3-5mm。室内地坪应向洗消排水口作泛水,排水管道应设固定支架并控制好坡度。 防治措施:洗消排水口应在底板钢筋绑扎阶段一次预埋到位,不得预埋木盒和熟料套管等。当用 ? 防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。? 通病三?现象:洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。?分析:由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC管在光辐射作用下易老化。所以,凡穿越防护密闭区域的这类管材应采用DN80热镀锌钢管。镀锌管不应焊接,以免破坏表面镀锌层。若确需焊接应做好二次镀锌的工作。人防口部的排水管道多采用镀锌钢管,在施工中常见用钢筋或支架与镀锌管直接焊接进行固定的现象,应予以纠正。 防治措施:施工单位应严格按照图纸要求操作,在隐蔽前监理单位逐一检查。 (二)墙体、顶板?通病一?现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。?分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(图二十三)预埋防水穿墙套管。穿墙套管一般有三种形式:(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管可分为两种:一种是柔性防水

人防工程给排水安装注意事项

人防工程注意事项(给排水安装工程) 1.底板 ①在防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 在上述染毒区应设置直径不小于75mm收集洗消污水的排水口、排水管。排水管引入单设的洗消污水集水井。 ②洗消排水口高出地坪表面,无法使洗消污水排尽或影响密闭门的开启。 洗消排水口标高应同地漏。平时洗消排水口应用铜质管堵将排水口封堵。当用防爆地漏时,应将防爆地漏直接预埋在混凝土内,不得预留。 ③洗消排水管采用排水铸铁管或排水PVC管。 由于这类管材质地较脆,在冲击波的作用下,易破裂,且PVC 管在光辐射作用下易老化,一般采用热镀锌钢管。 ④排水管管口中心在集水井中位置偏低或偏高,离井壁距离偏小。 因排水管管中心位置偏低导致集水井排水不畅,偏高则影响集水井盖板安装,离井壁太近影响集水井内阀门安装,其中心位置应低于地坪250mm,距井壁应不小于150mm。 ⑤预埋在底板中穿越临空墙和密闭墙的给排水管道没有采取防护密闭措施。 从防护区外进到清洁区内的给排水管道在进入清洁区后应在底板中预留阀门井,并装好阀门。如采用防爆地漏可不留阀门井。 2.墙板 ①给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时留孔,管材未采用钢管。 当设备管道穿越上述防护结构时,应预埋防水套管。在临空墙的防水套管两侧分别设固定法兰。防水翼环、法兰宽为l00mm,厚度不小于l0mm。穿越上述墙的管道不得使用排水铸铁管和PVC管,一般采用钢管。与人民防空工程无关的管道不宜穿过人防防护结构。当因条件限制须穿过人防工事顶

板时,只允许给水、采暖空调冷却管道穿过,且其公称直径不得大于150mm。上部建筑污废水、煤气管不应进人人防工事内。 ②在人防出入口受污染的房间和通道未设置供底、墙、顶面冲洗用的冲洗水龙头。 因人防出入口受污染的通道和房间在需要时应消毒冲洗。冲洗水龙头一般宜设置在洗消室或防毒通道、密闭通道内。 ③预埋在混凝土中的管道与混凝土接触部分有油漆。 因管道与混凝土接触部分油漆将影响混凝土与管道的粘结力。 3.顶板 ①给排水、消防、喷淋等管道穿越人防楼板时留孔,管材未采用钢管。 ②当设备管道穿越楼板时,应按照墙板中的要求预埋防水套管。

人防给排水说明

人防给排水设计说明 1、工程概况: 1)本工程人防设在地下三层、地下二层,为全埋式地下人防,人防工程建筑分类为甲类,划分为9个防护单元, 2)人防等级:核、常6级丙类人员掩蔽所,核、常6级丁类物资库。 3)本工程人防地下室的总建筑面积为34256m2。 2、人防水箱计算详见下表。B3层防护单元1、B2层防护单元9为核、常6级丙类人员掩蔽所,掩蔽人数均为1180人。防护单元1设置两座饮用水箱,有效容积分别为 57m3、15m3,总有效容积72m3,设置一座生活用水箱,有效容积54m3;防护单元9设置两座饮用水箱,有效容积分别为40m3、35m3,总有效容积75 m3,设置一座生活用水箱,有效容积56m3。 3、设计依据 1)《人防工程建设规划设计条件意见书》2010京防规意字312号(2010年12月24日) 2)《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 3)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009版); 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97); 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版); 6)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006; 7)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版) 4、设计内容: 人员掩蔽所、物资库的给水、排水、消防系统。 5、人员掩蔽所、物资库给水: 1)、防空地下室掩蔽人员用水以城市自来水作水源,平时由室外市政管道直接供给,战时由防空地下室内的储水箱供给。 2)、为满足战时工程内掩蔽人员的用水需要,人员掩蔽所在清洁区内按防护单元分别设置生活用水储水箱和饮用水储水箱。战时饮用水箱储水采用氯片消毒。 3)、防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,于战后对各通道及出入口进行冲洗。 6、排水: 1)、洗消间设洗消污水集水坑,战后由设在集水坑内的潜水排污泵把洗消污水单独排出工程外。 2)、口部的进风竖井、扩散室等的洗消污水排水排至集水井,不设排水泵,战时由专业队进行洗消及排水。防护密闭门外的通道的洗消污水由污水集水坑收集,洗消污水由临时移动潜污泵排出室外。 7、消防: 1)、本工程人防内设消火栓、自喷系统。消火栓、自喷系统水源由消防水池、消防泵房供给。消防泵房提供的室内消火栓用水量为:40L/s,喷淋系统用水量为:40L/s。2)、人防内消火栓系统成环状布置。消火栓栓口距离地面均为1.1m,箱内设DN65消火栓,L=25m衬胶水龙带一条,Φ19水枪一支,消防按钮一个。 3)、喷淋系统按中危险级设置预作用自动喷水灭火系统,报警阀设在报警阀间内。 4)、消防管道采用直缝焊接钢管。喷淋管道采用符合GB3091-93内外壁热镀锌钢管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。 5)、室外地面设消火栓系统、自喷系统水泵接合器。 6)、在每一消火栓处配2A(3kg)手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器2具。 8、防护措施: 1)、给排水管、消防管、通气管在穿过防空地下室外墙及顶板时,在穿墙(穿板)处设置刚性防水套管,在外墙及顶板的内侧设置公称压力不小于1.0Mpa的铜芯闸阀。安装阀门距墙面距离为200mm,阀门应设置明显的启闭标志。 2)、有抗爆和防毒要求的部位所设置的地漏采用防爆地漏,其他部位采用普通地漏。普通地漏采用带水封地漏,水封深度不小于50mm。 3)、给水管采用钢塑复合管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。维护结构以内的重力排水管采用符合GB/T 12772-1999柔性接口排水铸铁管材(A型)。与潜污泵连接的排水管采用符合GB3091-93内外壁热镀锌钢管,管径100毫米及以下管道采用丝扣接头管径100毫米以上采用沟槽连接。 4)、明露的给排水管道均做防结露保温,保温材料采用橡塑管壳。 5)、与人防地下室使用无关的所有给排水管道未进入防空地下室。 6)、凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构,均应采取防护密闭措施。 9、其他: 1)、给排水、消防给水管道标高均为管中心标高,标高以米计,其他尺寸以毫米计。 2)、人防外墙、密闭隔墙、临空墙套管安装按图集07FS02 《防空地下室给排水设施安装》进行,油管接头井施工按图集07FS02第61页进行。 3)、消火栓箱为明装,不得嵌装在临空墙、密闭隔墙上。消防管道上的阀门采用明杆闸阀。 4)、其他未说明部分按国家颁布的有关规范规定执行。