客村站水泥罐基础施工方案

一、编制说明

1、编制依据

(1)水泥罐厂家提供的施工图纸。

(2)适用于本工程的标准、规范、规程及湖北省、广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准、法规文件。

(3)我项目现有的技术水平、施工管理水平、机械设备配套及我项目从事市政工程所积累的施工经验。

2、编制原则

本着严格遵守合同、履行义务,确保安全、优质、按期完成工程的原则,并根据本合同的工程地理环境、气侯、交通运输材料供应等情况综合考虑编制。

二、工程概况

根据工程施工需要,在施工场地靠近泥浆池一侧及4号出入口位置各修建2个水泥罐,共4个水泥罐,水泥罐基础尺寸下部结构6m*6m,上部结构*,埋深,水泥罐高度。

三、施工准备

1、施工用电

根据工程所需机械动力设备、电气工具及照明电的数量,考虑到施工高峰阶段的机械设备最高用电需求量,主要使用报装的600KVA箱变,必要时,采用发电机临时发电,可满足工程用电需要。

2、施工技术

(1)组织有关人员熟悉图纸和分项工程施工工艺,了解施工现场地上和地下建筑物及管线现状,作好充分的技术准备工作。

(2)根据施工进度编制材料进场计划,材料部门根据材料计划进场采购,技术部门作好材料的进场检验工作。

(3)在施工实践中,施工员、工长应随着设计和施工条件等因素的变化调整和补充完善施工方案。

(4)测量定位:根据图示坐标尺寸与勘测院提供的控制点、水准点进行定位核准。

3、现场布置

(1)根据工程现场情况,规划车辆、机械进出场道路且进行硬化。

(2)施工人员考虑在项目驻地居住区集中住宿,实行统一管理。

(2)本着因地制宜、便于施工的原则,科学有效的安排施工阶段工种、工段平行流水作业,将工程材料、设施作合理的场地安置和转移。

四、施工总体安排和资源配置

1、施工组织安排

施工组织体系见图3。

图3 施工组织体系图

2、进度安排

基础施工一周内完成。

3、劳动力配置

表2 劳动力配置表

表3 机械设备配置表

表4 主要材料数量表

1、工艺流程

测量放线→基坑开挖→地基处理→钢筋安装→模板安装→安装预埋件→混凝土浇筑→拆除模板→养生→回填。

2、施工方法

①、测量放样

测量组按照场地平面布置图及厂家提供的施工图纸放样出水泥罐基础中心线,抄出基础顶面标高,施工过程中注意复核测量数据的准确性,测量完成后现场交底。

②、基坑开挖

按照现场给出的基础控制中心线开挖土方,土方采用人员配合机械进行开挖。基坑开挖后使用打夯机或自制石夯对基底进行夯实,夯实后质检工程师和试验室对基底密室度进行检查,符合要求后方可进行下道工序。

③、地基处理

基槽开挖完成后对地基进行夯实处理。如遇软弱土层必须进行碎石换填。

④、钢筋安装

根据交底图进行钢筋加工及安装,钢筋保护层为50mm,现场制作钢筋弯曲架,对箍筋进行弯曲处理,主筋采用单面搭接焊,搭接长度大于10d,箍筋拉接筋弯钩平直部分长度大于5d,接头错开率为50%。节点采用电焊机焊接或绑扎丝绑扎处理。

基础钢筋布置参考施工厂家提供的施工图纸,见附图。

⑤、模板安装

水泥罐基础采用15mm厚木胶板,外背竖向50*100mm方木间距为25cm作为次楞,外侧横向设置3mm厚2Φ48钢管作为大楞,间距600mm,基坑内设置内支撑,外侧使用钢管脚手架作为斜撑,间距100cm。在钢筋外侧绑扎厚度为4cm 的高标号砂浆垫块,安装完成后复核模板。

⑥、安装预埋件

根据测量中心线及标高进行预埋件安装,安装必须牢固,混凝土浇筑前测量组必须进行相应的复核,确保埋件位置准备,不发生位移。

⑦、混凝土浇筑

施工前清理模板内杂物,检查合格后及时浇注混凝土。基础混凝土标号

C30,自卸入模或采用泵车浇筑,塌落度控制在14±2cm。

混凝土采用纵向分层浇注,分层厚度不大于40cm。浇注时采用插入式振捣棒捣实,振捣时间不宜过长,以免混凝土产生离析。振捣同时在模板外侧用橡皮锤轻锤,排出空气,防止麻面。

⑧、拆除模板

模板拆除时注意作好成品保护,并将材料堆放整齐。

⑨、养护

派专人进行洒水养护,每天养护不得少于6次并保证砼表面湿润,养护天数不得少于15天。

六、水泥罐基础验算

1 设计资料:

⑴已知条件:

类型:单阶矩形底板

基础尺寸简图:

基础尺寸(mm): b=6000, a=6000, h=500

柱数:4

柱子几何信息:

柱子荷载信息(单位:kN,):

混凝土强度等级:C30, fc=mm2, ft=mm2

钢筋级别:HRB400, fy=360N/mm2

配筋计算方法: 简化法

基础纵筋混凝土保护层厚度:40mm

基础与覆土的平均容重:m3

修正后的地基承载力特征值:150kPa

基础埋深:

作用力位置标高:

⑵计算要求:

(1)地基承载力验算

(2)基础抗弯计算

(3)基础抗冲切验算

(4)基础局压验算

单位说明:力:kN, 力矩:, 应力:kPa

2 计算过程和计算结果

⑴基底反力计算:

①统计到基底的荷载

标准值:Nk = kN, Mkx = , Mky =

设计值:N = kN, Mx = , My =

②承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合] pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy

= + / + / + /

= kPa

pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy

= + / - / - /

= kPa

pk = (Nk + Gk)/A = kPa

各角点反力 p1= kPa, p2= kPa, p3= kPa, p4= kPa

③强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合] pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy

= / + / + /

= kPa

pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy

= / - / - /

= kPa

p = N/A = kPa

各角点反力 p1= kPa, p2= kPa, p3= kPa, p4= kPa

⑵地基承载力验算:

pk= ≤ fa= kPa, 满足。

pkmax= ≤ *fa= kPa, 满足。

⑶底板内力计算:

①垂直于x轴的弯矩计算截面(按距底板左侧距离从小到大排序):注:弯矩My以底板下部受拉为正,单位;

剪力Q以截面右侧部分受力向下为正,单位kN。

②垂直于y轴的弯矩计算截面(按距底板下侧距离从小到大排序):注:弯矩Mx以底板下部受拉为正,单位;

剪力Q以截面上侧部分受力向下为正,单位kN。

③垂直于x轴的负弯矩截面(按距底板左侧距离从小到大排序):

垂直于x轴的截面未出现负弯矩。

④垂直于y轴的负弯矩截面(按距底板下侧距离从小到大排序):

垂直于y轴的截面未出现负弯矩。

⑤最大正、负弯矩和绝对值最大的剪力统计:

a 垂直于x轴的截面:

b 垂直于y轴的截面:

⑷抗弯配筋:

配筋计算公式 As=M/*fy*h0*b)

最小配筋率要求:%

根据《地基规范》第条,扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于%注:下表数据单位 M: ; h0: mm; As: mm2/m; ρ: %

⑸基础抗冲切验算:

①按破坏锥体单侧截面验算:

抗冲切验算公式 Fl≤*βhp*ft*Ac [《地基规范》第条]

冲切力Fl根据最大净反力pmax计算,并减去底板顶面计算范围内的柱子的轴力:

Fl=pmax*Al-∑N

注:当柱子中心落在计算范围内时,减去其轴力;

当柱子中心落在计算范围边线上时,减去其轴力的一半。

A 柱1:竖向轴线编号1,横向轴线编号A

a 左侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

b 右侧截面:

柱2中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱4中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

c 下侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

d 上侧截面:

柱3中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱4中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

B 柱2:竖向轴线编号2,横向轴线编号A

a 左侧截面:

柱1中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱3中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

b 右侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

c 下侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

d 上侧截面:

柱4中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱3中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

C 柱3:竖向轴线编号1,横向轴线编号B

a 左侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

b 右侧截面:

柱4中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱2中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

c 下侧截面:

柱1中心落在冲切荷载基顶计算范围内,冲切力Fl应减去其轴力。

柱2中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘,冲切力Fl应减去其轴力的一半。

冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

d 上侧截面:

没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围内。没有柱子的中心落在冲切荷载基顶计算范围边缘。冲切力Fl=pmax*Al-∑N=* kN

抗冲切力=*βhp*ft*Ac= kN

冲切力小于抗冲切力,该截面冲切验算满足。

D 柱4:竖向轴线编号2,横向轴线编号B

a 左侧截面:

电线杆移位施工方案

编号:SM-ZD-70136 电线杆移位施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电线杆移位施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 编制说明 电线杆移位电气施工属于工程工程图纸以外的施工内容,因为新建工程,泵站基坑边坡上方有高压线路线杆一根,施工中存在极大安全隐患,致使该泵站后续工程无法继续向前推进,因此必须将其向北移北移10米位至新建泵站围墙外的北(距原位置直线距离约10m)。该施工的主要内容包括对泵站边坡上方的8号电线杆拆除,将拆除后的电线杆移位至新建泵站的北边。施工地点位。 1.1 编制依据 1.1.1 国家现行的法律、法规,行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定。 1.1.2 标准规范 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006 《电气装置安装工程35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-1992 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 《电气装置安装工程_高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 2 工程概况 2.1施工范围 泵站电线杆移位电气施工主要包括: 高架线水泥电线杆上的金具及金属支架拆除并重新安装、高架线水泥电线杆上的跌落式熔断器拆除并重新安装、水泥电线杆的斜拉钢绞线拆除并重新安装、接地拆除并重新安装、送电、验电调试。 3 主要施工方法

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案 编制: 审核: 审批: 龙口花园项目部

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案 一、混凝土搅拌站及散装水泥罐现场布置: 龙口花园1?4#、6#、7#住宅楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,六栋楼均为地上九层,无地下室,建筑高度26.55m。根据施工要求在现场配置混凝土搅拌站及散装水泥罐。根据场地安排将其设在3#楼南面。设地泵一台,搅拌设备两套,装载机一台。结构施工时通过混凝土泵管将混凝土泵送至六栋楼各施工层。具体见施工现场平面布置图。 二、搅拌站机械配置: 三、基础施工: 1、施工顺序; 水泥罐:放线定位T散装水泥罐基坑开挖T垫层混凝土浇筑T支 模T钢筋绑扎(安放钢板预埋件)T基础混凝土浇筑养护T安装就位混凝土配料机料斗坑:放线定位T混凝土配料机料斗基坑开挖T 垫层混凝土浇筑T砖砌体T机械安装就位 搅拌机基础及水池:平整场地T基础砌体砌筑T水池内抹灰T机 械安装就位

另外还有养护池、配电室、及挡土墙的施工。具体做法见附图 2、水泥罐施工要点 2.1放线定位:按建筑轴线控制网定出基础中心点和边线,土方开挖前洒灰线定位,浇筑混凝土前复核基础位置。 2.2基坑开挖: 采用挖机开挖,人工清底。开挖基坑时预留基础施工工作面,平整基底后做100厚C15混凝土垫层。 2.3地基处理: 本工程地质勘察报告基础持力层为第三层粉砂质粘土层,地基承载力特征值为190KPa,远大于水泥罐地基承载力要求,故不需进行地基处理。 2.4支模:水泥罐基坑开挖后先支模再绑扎钢筋。支模采用多层板作面层、杉木枋材作背楞,钢管扣件支撑。 2.5基础钢筋绑扎: 钢筋进场经复验合格后,现场进行加工及绑扎。每1m加一个①25钢筋制作的马凳来支撑上网片钢筋,钢筋要绑扎牢固,位置准确。 2.6确定预埋件位置 水泥罐预埋件根据罐支腿尺寸进行定位,每个支腿采用4根1m

原油储罐基础工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计是根据: 1.**15万方储油罐地基与基础工程施工招标文件。 2.**油库15万方原油储罐基础施工图纸。 3.现行国家有关施工及验收规范。 4.江苏省及扬州市地方政府有关法规、法令及文件规定。 5.本企业质量体系及企业内部工法。 6.中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》 7.国家现行的安全生产操作规程及《炼油、化工施工安全规程》等安全方面的有关 规定。 8.踏勘工地现场和调查咨询资料。 9.其他有关规范及文献资料。 结合我司以往施工过同类工程(**工程)的施工经验进行编制的。

第二章工程概况 本工程为**集团管道储运公司工程处新建的15万方原油储罐基础,位于×××。主要工程内容包括:T1、T2两座原油储罐基础。 1原油罐基础设计情况 原油罐基础外径R=50.32m(半径),环墙厚度为800mm,高度为2300mm。T 1罐基础中心施工标高30.525m,环墙施工顶标高29.77m,油罐底由中心坡向四周 =0.015;T2罐基础中心施工标高30.665,环墙施工顶标高29.91m,油罐底由中心坡向四周 =0.015。 地基采用振冲碎石桩复合地基,罐基础为800mm厚C25钢筋砼环墙,罐基中间各层从上到下依次为:油罐底板→150mm厚沥青砂绝缘层→400mm厚砂垫层→450mm厚素土夯实并找坡→碎石垫层→复合地基; 环墙基础环向钢筋接头采用焊接或机械连接,钢筋净保护层厚度35mm。 2工程特点 2.1本工程土石方工程量大,工期紧迫。 2.2在大型储罐中,环墙质量的好坏对罐的建造质量至关重要。因环墙为薄壁超 长结构,极易受温度与收缩应力等因素的影响而出现裂缝,施工难度大。 3施工建议 3.1为克服环墙因温度及收缩应力可能出现的裂缝,我司建议在混凝土中掺入PPT -

基础专项施工方案

金冠华庭二期2#、3#、5#、6#楼工程基础工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏南通三建集团有限公司 2014年6月1日

一、编制依据 金冠华庭2#、3#、5#、6#楼、地下室设计图纸 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2001 钢筋机械连接通用技术规程JGJ-107-96 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 钢筋混凝土高层结构设计与施工规程JGJ3-91 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 二、工程概况 工程名称:金冠华庭二期 建设单位:扬中成达置业有限公司 监理单位:南京德阳工程监理咨询有限公司 设计单位:江苏昊都建设工程有限公司(2#、3#、5#、6#楼) 江苏文博建筑设计有限公司(地下室) 施工单位:江苏南通三建集团有限公司 工程地点位于镇江扬中市同心路355号。2#楼地下1层,建筑面积1034.85M2;地上18层,建筑面积12612.11M2;基础为桩基筏板基础与承台基础组成。3#楼地下1层,建筑面积1034.85M2;地上18层,建筑面积12577.77M2;基础为桩基筏板基础与承台基础组成。5#楼地下1层,建筑面积698.22M2;地上11层,建筑面积7587.86M2;基础为桩基筏板基础。6#楼地下1层,建筑面积668.2M2;地上11层,建筑面积7587.86M2;基础为桩基筏板基础。地下室车库1层,建筑面积7159M2。 三、施工准备 1、模板工程 (1)、作业条件 a.放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b.底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 (2)、材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 (3)、施工机具 扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 2、防水工程 2#、3#、5#、6#楼底板与侧墙使用1.5厚聚乙烯涤纶复合高分子卷材。 地下室底板、侧墙、顶板使用4+3厚SBS聚酯胎体改性沥青卷材防水层。 3、钢筋工程

水泥电线杆施工组织设计

第一章编制依据 一、编制依据 1.按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规、规程及相关的法律、法规执行。 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50303-2002 二.编制原则 1.“顾客至上、服务满意”的原则。施工组织设计编制过程中始终贯彻这一原则,充分研究施工图纸,结合考察现场情况的基础上,根据工程特性和客观要求,全方位配合业主和总包单位做好工程各项任务,制定组织完善、计划周密、安排合理、方案可靠的施工组织设计。 2.“高质量、高标准、满足工期要求”的原则。确保实现业主要求的工期、质量前提下,尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。 3.充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏解和地下管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 4.“安全第一、以人为本”的原则。安全目标明确、管理到位、制度完善,强调生命安全为第一,采取有效的安全生产技术措施,确保施工全过程安全。

第二章工程概况 一.工程简介 1.项目编号:0730-166022NM0134/01-04 2.项目名称:薛家湾供电局2016年中小修施工项目第四标段 3.工程概况:南郊35kV变电站打井50米、东郊35kV变电站打井85米 4.建设地点:准格尔旗 二.工期要求和质量标准 1.工期要求:合同中约定。 2.质量标准:符合国家、招标人验收标准。

第三章 项目管理机构与施工部署 一.施工组织机构 1.为保证达到安全、优质、高效的预期目标,针对本工程的具体特点,我公司组成强有力的项目领导班子和施工队伍。项目经理部设管理和技术人员约12人。 2.项目经理部下面分设职能管理部门和专业施工队,由项目经理、技术负责人、项目副经理直接负责管理。关键部位的施工技术由我单位具有多年施工经验的人员进行技术指导。 3.项目管理组织机构见附图。 项目管理组织机构图 二.管理人员职责 1.主要人员情况说明 项目经理部是组织实施工程的领导核心,担负着组织、指挥、协调、控制、 项目经理 技术负责人 质量部 财务 部 造价部 综 合 办 公 施 工 部 安全部 各单体工程现场管

水泥罐基础施工方案

水泥罐基础施工方案 1、工程概况 本工程为绥棱县群众文化艺术馆,建筑面积18702平方米,总混凝土量约为11000立方米,约用水泥量5000吨,为了保证施工进度的需要,现场设置2个80吨水泥罐,为了保证水泥罐基础的质量,避免不均匀沉降等因素引起的安全事故的发生,特编制此方案(水泥罐基础图见附页)。 2、作业条件 2.1 基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 2.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。 2.4埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 3、混凝土的浇注: 3.1混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或留槽。 3.2混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。 3.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。

3.4 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架螺栓、预埋件有无走动情况,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,完全处理好后,再继续浇注混凝土。 3.5 混凝土振捣密实后,表面应用木杠刮平,木抹子搓平。 3.6 混凝土的养护:混凝土浇筑搓平后,应在12h左右加以覆盖和洒水,浇水的次数应能保持混凝土有足够的湿润状态。养护期一般不少于7昼夜。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂等,必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护必须符合施工规范的规定。 4.1.3 评定混凝土强度的试块必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。 4.2 基本项目: 4.2.1 混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于400cm2,累计不大于800cm2,无孔洞。 4.2.2 无缝隙无夹渣层。 4.2.3 基础表面有坡度时,坡度应正确,无倒坡现象。 5、成品保护:

油罐基础专项施工方案-海晶石油新建油库

广安市海晶石油销售有限公司 新建油库 油罐及消防水罐 基础专项施工方案 四川省工业设备安装公司 二0一七年八月十日

目录 第1章编制依据 (1) 第2章工程概况 (1) 第3章施工准备工作 (2) 2.1 前期准备工作 (2) 2.2人员组织 (2) 2.3施工机械及工具 (3) 第4章油罐基础施工方案 (3) 3.1 油罐基础施工工艺流程 (3) 3.2 基坑开挖顺序安排 (3) 3.3 基础定位放线 (4) 3.4 基坑开挖 (4) 3.5 基坑验收程序 (4) 3.6 基础换填 (5) 3.7 钢筋砼环墙施工 (5) 3.7.1垫层 (5) 3.7.2环墙 (6) 3.7.3钢筋制作与绑扎的质量要求及保证措施 (7) 3.7.4模板支设保证措施 (8) 3.7.5主要分项工程验收标准 (9) 3.8罐心施工 (11) 3.8.1罐心结构层 (11) 3.8.2沥青砂绝缘层的施工 (11) 第5章试验检测频率 (13) 第6章安全文明施工措施 (14) 第7章雨季施工措施 (14)

第1章编制依据 [1] 工程设计施工图。 [2] 《工程测量规范》 GB50026-2007; [3] 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; [4] 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 [5] 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; [6] 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2015 [7] 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ50107-2010; [8] 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011; [9] 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005; [10] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ130-2011; [11] 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012; [12] 《石油化工钢储罐地基与基础施工验收规范》(SH/T 3528-2005) [13] 《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》(GB 50453-2008)第2章工程概况 本工程为广安市海晶石油销售有限公司新建油库项目,新建立式储罐8座,其中:4座5000 m3内浮顶储罐、2座3000 m3内浮顶储罐、2座2000 m3内浮顶储罐,消防水罐2座。其中5000m3两座基础为人工挖孔桩基础,本方案仅用于油罐及消防水罐基础工程。

基础部分专项施工方案

—、工程概况: (一)、工程规模及设计要求: 1、工程规模 拟建新华学府春天2#、3#楼工程为两栋六层异形框架结构,该工程由东华科技工程股份有限公司设计,其中2#楼建筑 面积6970.3M 2,建筑物高度18.8M,长95.2M,宽52.04M ;3#楼建筑面积5802.88M 2,建筑物高度19.45M,长69.9M,宽22.34M。 2、设计要求 该工程的基础类型为钢筋混凝土独立基础,基础埋深因受地基土质的影响不在同一埋深,基础开挖时按图纸设计要求进行放跌台。本工程基础采用独立柱基础,基础承载力为280kN/m2, 基础埋深为3.2m、3.4m、3.6m不等。基础混凝土等级垫层为C10, 基础混凝土等级C25;柱混凝土等级为C30。 (二)、场地位置、地形面貌及地基埋深 1、场地位置、地形面貌 本工程位于合肥市黄山路455号,交通便利。经现场勘察后,拟建工程场地大部分为平地,其中2#楼O-懵由为坡地高 出+0.00约0.8m。在2#楼中段有一泥塘。本工程的设计+0.00 标高相当于绝对标高44.35m ,根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院学府花园控制成果表》龙1点的绝对标高结合本 工程的自然标高实测值计算出本工程的平均标高为+0.00下 -1.6m 左右。

2、基础埋深 2#楼基础埋深按图纸设计要求2#楼基础埋深分为3.5m 、 3.9m、 4.3m ; 3# 楼埋深O轴-(8轴各为-4.8m、-4.6m、-4.4m 8 轴-41 轴为-4.4m 、-4.2m 。 二、施工准备工作: (、技术准备工作: (()、组织有关人员熟悉工程设计图纸,了解设计意图对图纸中不明确的地方积极与设计单位进行联系,并进行图纸会审。 (2)、根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院建设工程防线测量回执》。将本工程的定位桩用专用仪器引测至开挖线以外,将开挖线用白灰撒出。 (3)、完善各种制度及资料,作好技术交底工作。 2 、施工准备工作: (()、在建设单位的协助下,解决好施工现场“三通一平” 工作,安接水源、电源做好施工电缆线的敷设与临时设施的搭设工作。 (2)、及时采购各种施工用料。购置水泵及麻袋等基础施工过程中需要的各种机具、材料。 (3)、积极联系土方施工机械,合理选择机械队伍。组织钢筋加工等大型机械的进场工作。 4)、积极进行劳动力的准备工作,对进场的施工队伍进行安全教育及质量意识教育工作。三、基础分部施工工艺及质量要求 (一)、土方工程

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀 锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用φ 190 的 12m 混凝土电 线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程

5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。 线路复测中,应对线路直线方向、耐张直转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核。如偏差超过验收规范的标准要求时,应通知设计单位查明原因,予以纠正。如发现设计图纸中没有的交叉跨越物,应及时通知设计单位协商处理。

罐基础施工方案

罐基础施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1............................................................................................... 编制依据 3 2............................................................................................... 工程慨况 3 3..................................................................................... 罐基础施工顺序 3 4........................................................................................ 桩头处理方案 3 5.......................................................................................................垫层 5 6............................................................................................... 钢筋工程 5 7.............................................................................. 基础预埋螺栓的安装 5 8............................................................................................... 模板施工 7 9................................................................................................... 砼施工 10 10............................................................................ 沥青砂绝缘层的施工 9 11............................................................................................. 沉降观测 10 12...................................................................................... 罐体防渗措施 10 13...................................................................................... 质量控制措施 11 14............................................................................................. 安全措施 12

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案.............................................4第一节施工测量方案. (4) 第二节基础结构施工...........................................5第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施.......................................9第一节质量目标...............................................9第二节质量管理体系及各部门主要职责 (10) 第三节质量保证措施 (10) 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (12) 第二节安全管理工作的目标 (12) 附表1:GIS基础水化热验算及养护方案 (1) 3

第一章编制依据 第一节编制依据 1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026-2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定; ? 第二章工程概况 第一节工程概述 工程名称:220千伏定海变电所—— 220kVGIS、110kVGIS基础工程建设地点:浙江省舟山市盐仓街道西北侧 建设单位:舟山市电力公司 设计单位:浙江省电力设计院 监理单位:浙江电力建设监理有限公司 土建施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 第二节结构概况 1、220kVGIS、110kVGIS地基处理采用Φ500预应力砼管桩;

散装水泥罐安装施工方案

散装水泥罐安装施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

散装水泥罐安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、编制依据 (3) 二、编制说明 (3) 三、散装水泥罐尺寸 (3) 四、施工方案 (3) 五、安装前准备工作 (6) 六、散装水泥罐安装 (7) 七、散装水泥罐防护措施 (8) 八、沉降监控测量 (8) 九、安全技术措施及注意事项 (8)

一、编制依据 1、水泥机械设备安装工程施工及验收规范JCJ03-90; 2、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001; 3、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 二、编制说明 为减少人工及费用成本,根据现场使用水泥量需求,安装两个120T散装水泥罐。主要用于地表及井下混凝土施工。本方案适用锡铁山项目部水泥罐安装施工,水泥罐设置于项目部地表水泥库西侧。 三、散装水泥罐尺寸 120T散装水泥罐相关规格参数:罐体直径约;罐体不含支腿高度约13m;支腿高度米;罐体自重约8t。 四、施工方案 1、基础施工 散装水泥罐基础座为10000*5000*1000mm(长*宽*深),每根立柱为800*800*2700mm(长*宽*高),均采用C30钢筋混凝土基础,基础立柱露出地表50mm;垫层采用C15混凝土,且厚度为

100mm。混凝土保护层基础底座厚度为50mm,立柱厚度为 40mm。 基础座上、下层钢筋网片采用φ16mm螺纹钢(HPB300)、φ16@150*150钢筋网;基础立柱立筋用φ20mm螺纹钢 (HRB400),且插入底座内为35d,并与底座内的钢筋绑扎,箍筋用φ10@100圆钢(Q235B);基础立柱顶面预埋 800*800mm*16mm(长*宽*厚)钢板,水泥罐支腿与预埋钢板焊接,四周加焊250*150*16mm三角肋板。 水泥罐基础平面图 水泥罐基础立面布置图

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

水泥杆线路施工方案修订稿

水泥杆线路施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足 亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水 电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 亚让水电站施工合同; 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分()》。 三、工程量 新建10KV线路公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉 线分两种,镀锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔 采用φ 190 的 12m 混凝土电线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等 级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。

五、施工方法 工序流程 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分

水泥罐基础方案

.. . .. . . 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基础设计 (3) 一)、基础 (3) 二)、防雷接地 (4) 四、土方开挖、基础施工 (5) 五、基础计算书 (6) 一)、荷载计算 (6) 二)、基础验算 (7) 三)、基础配筋验算 (11) S. . . . . ..

水泥罐基础方案 一、编制依据 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011); 《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012); 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010); 省《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003); XXXXXXX场地岩土工程详细勘察报告; 参《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 水泥罐厂家提供资料 二、工程概况 拟建XXXXXXX工程场地位于市金湾区红旗镇红旗中学北面,场地南侧为白藤二路,西侧为“美景新村”住宅小区。三期工程场地围共布置建筑物14栋,分为A、B区。A区拟建6栋7F建筑(22-27栋)和4栋17F建筑(36-39栋),B区拟建4栋33F建筑(50-53栋)。 其中基坑支护工程采用钻孔灌注桩(支护桩)、双管旋喷桩、水泥土搅拌桩、冠梁及支撑、喷砼护面等支护方式。双管旋喷桩、水泥土搅拌桩加固材料为pc32.5、pc42.5硅酸盐水泥,拟在现场设5-6个水泥灰罐安放场地,确保覆盖全场周围,具体位置见详施工现场平面布置图。 每个安放场地设1个50-60T的散装水泥罐,水泥罐四角部位长宽为 2.7M*2.7M,高约8.2m,按厂家提供的尺寸定位图设计基础图。

三、基础设计 查阅地质勘察报告,水泥灰罐选址所参考的勘探孔为ZK2、ZK19、ZK38、ZK67、ZK89,地表以下有层厚5.8~7.9m的人工填土,因场地开挖平整,后测取填土平均值为4.8m。 地质勘察资料中各土层特性指标建议值如下表 根据详勘报告柱状表中显示,填土下为淤泥,但结合整个场地地质特点,验算时需按有软弱下卧层考虑。 注 的影响。 2)抗剪强度为直接快剪指标 水泥罐定位时,已现场查看,尽量避开回填区。在开挖基础时,若发现地质松软或有垃圾等杂物时要求换填石粉,并用机械分层夯实,每层厚度不大于400㎜。 一)、基础 结合本公司以往项目的成功经验,及厂家提供的相关数据,水泥罐顶离地面高度为8.2米,拟采用筏板基础,基础尺寸为4米x 4米,基础布置拟采用2排

基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工目标 (4) 四、施工准备 (5) 五、测量放线 (15) 六、基础钻孔灌注桩施工工艺及要点 (17) 七、基础钢筋工程 (22) 八、基础模板工程 (22) 十、基础混凝土工程 (22) 十、基础质量保证措施 (24) 十一、基础施工进度保障措施 (24) 十二、基础施工安全保障措施 (24) 附: 1、基础平面布置图 2、项目组织机构网络图 3、质量控制网络图 4、安全控制网络图

一、编制依据 1、重庆烟草工业有限责任公司涪陵分厂易地技术改造工程建筑、结构、水电安装、水暖及设备等设计图。 2、行业及地方有关政策、法律、法规。 3、按照国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 《工程测量规范》 (GB50026-2007) 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2008) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范(局部修订)》(GB50204-2002) 《地下防水工程施工质量验收规范》 (GB50208-2011); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 《地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008); 现行国家及工程所在地区的施工质量验收规范及规定。 4、工艺标准及操作规程。 5、本公司质量体系程序文件及管理规章制度。 6、勘察院提供的工程地质勘察报告。 7、设计交底及图纸会审纪要 二、工程概况

输电线路水泥杆加固防腐施工方案

水泥线杆加固及变电站钢结 构防腐工程 施工技术方案

河南九州防腐工程有限公司二00 九年四月二十五日

施工方案 编制依据及引用标准 为了保护国家财产,延长设备寿命,确保供电安全运行,由于贵单位线路输电线路水泥杆及变电钢结构长期受风雨侵袭,烈日暴晒,大气污染,致使水泥杆线箍铁件锈蚀极为严重,钢结构部分油漆变色脱落。为此,根据贵单位的需要和施工要求,对该线路水泥线箍进行加固处理,并切实做好文明施工。使施工能安全、严格地按此措施落实。 1.《表面处理规范》SIS—055900 2.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 3.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 4.《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)、(国家电网安监〔2005〕83号文) 5.《防腐蚀工程施工操作规程》YSJ411—89 6.《建筑钢结构防腐蚀技术规范》 7.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 8.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50211—95 9.《涂料涂覆技术条件》GB 756—86 10.《漆膜附着力测定法》GB1720 11.《漆膜厚度测定法》GB1764 12.《漆膜硬度测定法、摆杆法》GB/T1730—93 13.《漆膜柔韧性测定法》GB/T1731—93 14.《漆膜耐冲击测定法》GB/T1732—93 15.《电力建设施工及验收规范》 16.招标文件要求的其它相关国颁、部颁标准 熟悉施工现场。作好技术交底工作。并组织人员认真学习领会甲方的防腐工艺流程和技术规范、技术标准,编制作业指导书,分发给每个班组人员,确保施工的顺利进行。

水泥罐施工方案方针

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、水泥罐的型号选择和位置 (3) 3.1水泥罐型号 (3) 3.2水泥罐位置 (3) 四、水泥罐基础 (4) 4.1基础设计方案 (4) 4.2构造要求 (5) 4.3基础施工 (5) 4.4安全注意事项 (6) 4.6水泥罐地基承载力计算 (7) 4.7基础抗倾覆验算 (7) 五、吊装施工 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3吊机吊装 (8) 5.4水泥罐安装质量保证措施 (9) 5.5吊装的安全措施 (10) 5.6安全措施 (11) 六、缆风绳及地锚 (12) 6.1缆风绳 (12) 6.2地锚 (13)

一、工程概况 广州市国土资源和房屋管理局档案库房二期建设工程施工总承包及施工总承包管理与配合服务项目位于广州市花都区新华街三东大道以南、梅花路以北、公益路以西。 建设单位:广州市重点公共建设项目管理办公室 设计单位:广州市民用建筑科研设计院 勘察单位:广东省工程勘察院 施工单位:广州协安建设工程有限公司 监理单位:广东建设工程监理有限公司 建设规模:本项目建设拟占地面积约为9730㎡,净用地面积约为7770㎡,总建筑面积约32300.4㎡(地上21层,建筑面积约28921.7㎡;地下1层,建筑面积约3378.7㎡),建筑高度为87.1米(钢结构高度为97.6米)。 本工程基坑支护采用水泥土搅拌桩,设立一个60T的水泥罐,待基坑支护完成后土方开挖前拆除。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版); 3、《工业金属管道工程质量验收规范》GB50235-2010; 4、《立式圆筒钢制焊接水泥罐铠装式外防腐保温工程施工及验收规范》Q/HD0026-1995 ;

罐基础施工方案模板

罐基础施工方案 1

目录 1、土方施工 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、碎石褥垫层施工 ....................................................... 错误!未定义书签。 3、环墙垫层施工 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、罐基础钢筋施工 ....................................................... 错误!未定义书签。 5、模板工程施工 ........................................................... 错误!未定义书签。 6、混凝土工程 ............................................................... 错误!未定义书签。 7、环墙进料临时坡道修筑........................................... 错误!未定义书签。 8、环墙内砂石土及中粗砂回填施工........................... 错误!未定义书签。 9、沥青砂绝缘层 ........................................................... 错误!未定义书签。 10、 HDPE膜防渗施工 ................................................. 错误!未定义书签。

5米以上深基础专项施工方案

深基础土方施工专项方案 1.工程概况: 重型铸钢件生产项目厂房工程位于拟建宁夏共享工业园内,北临济民东路,西临同心南街。该工程长296m,宽135m,建筑面积34308㎡。本工程是铸钢车间工程基础及地坑施工。抗震设防烈度8度(0.2g),第一组,类场地类别为Ⅱ类;结构设计使用年限50年;结构安全等级二级,重要性系数为1。地基基础设计等级为丙级。 2.编制依据: a.《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) b.《国家现行建筑工程施工技术规范》 c.地质勘测部门出具的地质勘测报告 3.施工准备: a.人员准备: 管理人员15人,木工4人,机械工16人,电工3人,架子工8人,普工40人。 b.机械准备: 挖掘机2台,铲车2台,翻斗车12辆,平板振动夯2台。 c.技术准备: 引好轴线控制桩,并护好桩,避免挖土车辆破坏桩位;用白灰撒出开挖边线(按照1:0.75放坡,具体放坡依据见开挖边坡计算。操作层取800mm);用一台经纬仪配合全站仪作好开挖时轴线和开挖区的控制,用水平仪作好标高控制,尤其要对深浅

基础相接处作好轴线和标高控制。 d.土方开挖所有报验审批资料准备齐全。 4.深基坑土方开挖措施: 4.1.开挖准备及相关要求 -5.0米以下深基础工程的土方采用机械大开挖.沿纵轴通挖,有地坑处暂不开挖,待基础施工完后再开挖地坑部分土方。深基础土方工程开工前须对现场地下障碍物进行全面调查,并测定排障计划和处理方案. 基坑开挖后应采取必要的防水措施,防止施工用水及地下水的侵入。深基础必须在开挖前5天进行降水,基槽开挖过程中若发现不良地质现象及地层分布与地质资料不符时,应及时会同勘察、设计单位共同协商处理。 深基础土方开挖选用2台挖掘机,外运土方翻斗车8辆。由于现场堆土存在较大安全隐患且影响施工,所以现场挖出的细砂土、粉土,全部转运到现场西面空地和南面厂区绿化带处。现场配备装载机、推土机各一台进行土方堆集。 4.2.深基坑土方开挖注意事项 深基坑开挖前要注意观察地下水位,从深基坑基底以外部分挖一个50㎝深的小坑,观察水位,如果水位在50㎝之内,需要将水位降至基底50㎝以下时方可进行基础施工。土方开挖时要作好桩位保护工作(桩周围用砖砌筑),用白灰撒出开挖土方的上下口边线,将标高引测到现场永久点上作为建筑物测量标高使用。土方开挖按基础垫层底边缘加0.8米工作面,按规范要求1:0.75放坡。具体放坡计算

相关文档