文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷接地测试原理方式及注意事项模板

防雷接地测试原理方式及注意事项模板

防雷接地测试原理方式及注意事项模板
防雷接地测试原理方式及注意事项模板

防雷接地

测试原理、方式及注意事项

编制人:项继鹏

沈阳西雅帝环境物业管理有限公司

二零一六年

(一)正确选择接地电阻测量方式及测量原理

接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。

1.两线法

条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

2.三线法

条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。

原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。

接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3.四线法

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量

结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。

4.单钳测量

测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。

接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

5.双钳法

条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。

接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。

(二)接地电阻值的正确测量

接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。笔者现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。

一、测量前的分析

测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式: (s为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电极的远近位置和朝向。

二、引出测量点

如果测量点不易接出,可以用一根电阻较小的电线引出,把电线的引出端接到表的E端,测量结果应减去电线的电阻,此时电线的自感要引入误差,所以应尽量将电线拉直,多余的线应绕成无定向结构。对于有四线测量功能的接地电阻表,应引出两条电线,分别接表上的E1、E2,四线法测量的阻抗不影响测量结果。

三、关于辅助电极的接地电阻

一般辅助电极的接地电阻小于5kΩ时,不影响测量结果,但如果电流电极接地电阻Rc太大,将使注入电流减小,易受干扰。如果电压电极接地电阻Rp太大,将与电压表的输入电阻分压,使电压测量不准,灵敏度下降。20cm长的铁钎打入干松土壤的接地电阻一般小于1kΩ。为了降低辅助电极的接地电阻,可以在辅助电极周围浇水。经常会遇到水泥地面无法打桩的情况,这时,可用一根铁链盘在水泥面上,再浇上水;作为辅助电极,也可用金属网代替铁链,浇水是为了降低辅助电极的接地电阻。

四、辅助电极的延伸方向

辅助电极的延伸方向要避免与地下管线、地面水沟平行靠近,无法远离这些导体时,最好选垂直或交叉方向。

五、关于辅助电极的位置

3个电极不必在同一直线上,辅助电极的位置遵循“互电阻影响最小”的原则,如果电流电极C与被测电极E的距离满足DEC>11rE,电压电极P的位置可以偏离直线约束,理论上只要

(1/DEC-1/DPC+1/DEP)=0,互电阻的影响可以抵消。实际测量时,应在不同位置测量几次P电极。

六、测量时,埋地电极是否要与内部断开

有的接地电阻表要求断开测量,有的不要求,主要出于以下几点考虑,若不断开,将会出现以下情况:

1.如果被测电极接地电阻很大或在地下断线,则测量仪表中的电流源或发电机就会开路,然后开路电压通过内部地线系统传导到内部仪器、设备的机壳上。手摇发电机的开路电压一般为100V以上,电池供电的电流源开路电压一般在50V以下。

2.如果内部用电设备泄漏电流,将从被测电极向大地注入电流,在周围的地面上产生电压降,叫做地电压,地电压小则影响测量结果,大则威胁人员安全或损坏接地电阻表。

3.有些不规范的接地方法,把原本独立的两个接地系统通过仪器、设备的机壳连接起来,接地电阻表测得的电阻值并不是单个接地电阻,而是两个系统接地电阻的并联值,甚至被测接地电极断线也不能发现。

测量时最好断开地线,如不能则应注意避免上述情况发生,做到:

(1)先测量地电压,如果E、C两点地电压大于测量仪表的要求,则应关掉相关用电设备,必要时关闭电源。

(2)检查并确定被测电极接地良好,查看两种独立接地系统的连接情况,排除不规范的接地点。现在一般要求接地系统共用地电极,所以不存在两个独立的接地电极,不用考虑外部连接情况。检查断线

可以采用测量环路电阻的方法。

七、其他

在测量准确度要求不高的情况下(如日常检查,判断是否断线等),可以采用两点法测量接地电阻,作为参考的接地电极,要求已知接地电阻,并且独立。这时使用接地电阻表的两线法功能(P、C短路)或者使用钳型接地电阻表加上跨接电阻,比较方便。

虽然土壤的温度、含水量和时间的变化会影响接地电阻的大小,但是对于单次测量来说,它有确定的值,可以准确测量。可是测量时如果不掌握正确的方法,测量结果将会有很大误差。被测对象千变万化,只要能够深刻理解接地电阻的基本定义,掌握接地电阻的测量方法,熟悉接地电阻表测量原理,并且多做实验就能找到最准确的方法。

(三)接地电阻测试图解

一、接地电阻测试要求:

a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、接地电阻组成元件

本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒C ˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1)、测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。此主题相关图片如下:

2)、测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

1)、仪表端所有接线应正确无误。

2)、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

3)、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

4)、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

5)、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

6)、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项

1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

(四)防雷接地的几个问答

1. 明敷防雷引下线近地端为什么要加以保护?

明敷防雷引下线地上 1.7m 至地下0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。

在工矿企业,防雷引下线设在人们不易接近的地方。为防止防雷引下线受到机械外力损坏,可用角钢或钢管加以保护.如图1 所示。当用钢管保护时,钢管两端,应把钢管管口和防雷引下线焊成一体,如不焊接,则雷击时,钢管感应电抗大,不利把雷引到地下;钢管的上口应封口.防止管内积水。

在住宅区,防雷引下线应用硬塑料管保护,塑料管的上口亦应封口。

保护管或保护角钢应用铁卡子固定在墙上.铁卡子离地面或离保护管上口的距离为300mm,铁卡子一般用25mm×4mm 锌扁钢加工。

2. 防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。

规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。

规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为10mm,通常用16mm)或扁钢(最小截面为25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。

(2)断接卡并非一定要设置在1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地300~400mm)。

当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。

3. 利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网时,为什么要将电气部分的接地和防密接地连成一体,即采取共同接地方式?

当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高的电位。如果建筑物内的电气设备、电线和其它金属管线与防雷装置的距离不够时,它们之间就会产生放电。这种现象称之为反击,其结果可能引起电气设备绝缘破坏,金属管道烧穿,从而引起火灾、爆炸及电击等事故。

为了防止发生反击,建筑物的防雷装置须与建筑物内外的电气设备及其它接地导体之间保持一定的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。当利用钢筋混凝土建筑物的结构钢筋作暗装防雷网和引下线时,更难做到。如电气配管就无法与结构钢筋分开到足够的绝缘距离。

当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。

4. 周围无高层建筑,低压架空线引人建筑物时,为什么要将进户杆的瓷瓶铁校担按地?

发生雷击时,雷电波往往会沿架空电线进入室内。为了防止雷电波进入室内,将固定瓷瓶的铁横担接地,就使横担与导线之间形成一个放电保护间隙,其放电电压约40kV、当雷电波沿架空电线侵入时,瓷瓶上发生沿面放电,将雷电波导流入地,大大降低架空电线上的电位,将高电位限制在安全范围以内。为此SDJ4-79《架空配电线路设

计技术规程》第58条作了如下规定;为防止雷电波沿低压配电线路侵人建筑物,接户线上的绝缘子铁脚直接接地,其接地电阻不宜大于30Ω。公共场所(如剧院和教室等)的接户线以及由木杆或木横担引下的接户线,绝缘子铁脚应接地。

5. 装有避自带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防密措施?

建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。

GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。

与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。

6. 装有避自带的水塔顶上有一只航空灯,该航空灯的电源线敷设时要注意什么问题?

装有避雷带的水塔,落雷时,雷电流除了沿着避雷引下线入地外,还有可能沿着航空灯的电源线进入室内。因此航空灯的未加防护电源线不能直接进入室内,而应采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线,且金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m 以上,方可再与电源或低压配电装置相连接。

当航空灯采用光导纤维传送光时,则不必采取上述措施。例如上海东方明珠电视塔的航空灯,强光从下面通过不导电只导光的光导纤维传送到高空,向天空发出强光信号,对这种光导纤维就不必采取避雷措施了。

7.多层建筑的防雷装置如何施工?

沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。

为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。

若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。

采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m 时,可增加避雷带,用避雷带组成20m ×20m 的网格。

避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。

避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。

引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm 镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。

接地极通常每组用两根,相距5m,两者用扁钢相连。

接地极可用50mm×5mm 角钢或φ40mm 钢管(厚3.5mm)长2500mm 制成,埋深不宜小于0.6m。

有多根引下线时,在引下线距地面 1.5~1.8m 处,宜设置断接卡,断接卡以下的明敷引下线应用绝缘管(如PVC 塑料管)加以保护.

防雷接地测试原理方式及注意事项

测试原理、方式及注意事项 编制人:项继鹏 沈阳西雅帝环境物业管理有限公司 二零一六年 接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密圭寸无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。 3.四线法 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。 4.单钳测量 测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。 适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。 接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。 5.双钳法 条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。 接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。 接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全, 还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。笔者现依据接 地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。 、测量前的分析 测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式(s 为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电

防雷接地电阻测试方法(图解)

接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 此主题相关图片如下: .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下:

2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

防雷接地测试原理方式及注意事项

防雷接地 测试原理、方式及注意事项 编制人:项继鹏 沈阳西雅帝环境物业管理有限公司 二零一六年 (一)正确选择接地电阻测量方式及测量原理 接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。 (二)接地电阻值的正确测量 接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。笔者现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。 一、测量前的分析

防雷检测防雷检测技术方案

一、检测组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

避雷接地测试规程完整

避雷接地的检测期限及检查标准 一、适用围:本标准规定了检测期限及检查标准等容,适用动力厂管辖设施。 二、规性引用文件:《安全生产工作规定》《电业安全工作规程》《电力安全工器具预防性实验规程》。 三、规程: 第一部分、接地和接零 接地(保护接地、工作接地、重复接地)是防雷击、防静电、防止电气设备的绝缘导体以外带电而造成事故的基本安全措施之一,必须认真做好。 1.保护接地 1.1 保护接地分为如下几类: 1.1.1 中性点不接地系统中,供配电装置、设备的保护接地。 1.1.2 防雷过电压保护接地。 1.1.3 防静电保护接地。 1.2 中性点不接地系统的如下装置和设备,应予保护接地: 1.2.1 支柱绝缘架子,穿墙套管,高压熔断器,高压断路器,隔离开关,刀开关的底座。 1.2.2 电机、变压器、静电电容器的外壳及电器、电缆的金属外皮,配线网管。 1.2.3 配电屏、开关柜、控制屏、保护屏、配电箱的金属框架。 1.2.4 室外支持电器设备的金属构架及钢筋混凝土构架上的金属部分及某些架空电力线路的金属杆塔、互感器的二次线圈等。 1.3 具有下列情况之一,可不必接地: 1.3.1 在干燥场所没有防爆要求时,交流127伏及以下,直流电110伏及以下的电气设备。 1.3.2 安装在已接地的金属构架或金属底座(控制屏、配电屏等)上的电气设备。如测量仪表、继电器外壳等。 1.3.3 木电杆、木构架上的绝缘金属部位和照明灯具。 1.4 防雷过电压保护接地和防静电保护接地的规定见第二部分、第三部分。 1.5中性点不接地系统必须采取下述措施,防止高压串入低压造成事故。 1.5.1再星性接线的低压电网中,将中性点经击穿保险器接到地极。 1.5.2再其他接线的低压电网中,将一相经击穿保险器接到接地极。 1.5.3安装两只高阻电压表作绝缘监视。 1.5.4经常检查击穿保险器,确保正常情况下绝缘良好。 2.工作接地 2.1工作接地只是为了保证电器设备在正常和发生事故情况下可靠运行,免遭触电危险。将电路上的某一点如变压器的低压中性点接地、避雷针和避雷器的接地。 2.2下述情况采取工作接地: 2.2.1变压器、发电机、静电电容器组的中性点。在380/220伏三相四线制供电中,决大多数采用变压器中性点直接接地。 2.2.2电流互感器、电压互感器的二次线圈。 2.2.3避雷器的底盘。 3.保护接零

建筑物防雷接地电阻检验方案

1 总则 1.1 编制目的: 为方便和规范建筑物防雷接地电阻的检测工作,特编制本作业指导书。 1.2 编制依据: 1.2.1《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 1.2.2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2013 1.2.3《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015 1.2.4《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 1.2.5《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.3 适用范围 地基接地,建筑工地接地和防雷接地检测。 2 项目概况及检测环境 1.1 项目概况: 1.2 检测环境: 建筑物周围具有原状土壤或密实、湿润的回填土,温度、气压不限。 3 仪器设备及相关物质 3.1 由优利德公司生产的UNI-T UT273钳形接地电测试仪 3.2 辅助接地棒二根(电位探棒和电流探棒) 3.3 3×1.5米测试导线及测试头 3.4 接电位探棒和电流探棒的测试线(带测试夹钳)2根 3.5 连接测试点的导线(带测试夹钳)2圈(每圈约50米) 3.6 温湿度计 3.7 1.5V干电池4支 3.8 小锤、锉刀等 以上所有设备均经过检定或校准,且在检定或校准有效期内,辅助工具和材料等都必须保证能正常使用。

4 数据的采集、处置 4.1 采样由责任检测科室组织检测人员,在委托方指派人员及监理的见证下现场进行。 4.2 依据规范对建筑物防雷装置中具有代表性的部位(接闪器、引下线、总等电位、局部等电位等)进行检测并记录测试值。 4.3 据建筑物施工的防雷设计要求,对屋面特殊的金属物件(水箱、太阳能、消防管等)进行检测并记录测试值。 5 检测细则 5.1 进入现场,确认现场检测条件,若现场已有形成回路的接地引下线,即可开始测量,若无可供测量的贿赂,则按以下步骤进行; 5.2 找建筑物附近的原状土壤或回填土密实、湿润的地方插入电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,将两根探棒测试线一端与两探棒牢固接触,另一端与设备连接。 注:两探棒沿大地辐射方向依次排开,并且两探棒间距不小于20米。 5.3 将测试线的一端与要检测的位置可靠连接,并与探棒形成可靠地闭合回路。 注:将被测试位置的绝缘物质(油漆、铁锈、泥土等)清除干净。 5.4 连线完成后,操作检测设备进行测量,记录测试结果。 6 UT273钳形接地电阻测试仪操作规程 6.1 打开电源盖,正确装入电池; 6.2 长按“POWER”键打开设备,待接地电阻测试仪自检完成后,屏幕上显示“OLΩ”即可开始测量; 6.3 按下接地电阻测试仪的扳机并用钳口钳住待测闭合回路的导线,如图; 6.4 待接地电阻测试仪显示测试结果且稳定后读取测试结果,将该结果记录在原始记录纸上并记录相关信息; 6.5 测试结束后,按“POWER”键关闭设备; 6.6 将接地桩及各测试线整理收好; 6.7 当对设备运行状态存疑时,可用随仪器附带的测试环进行检验。 7 检测数量

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统 知识 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识 一、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台? 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1

测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2 2、操作步骤

、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 二、机房防雷接地系统知识 计算机机房接地定义:即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。 为什么采用接地系统: 1、保护设备和人身的安全。 2、保证计算机系统稳定的运行。 3、3、为了保证计算机系统安全、可靠、稳定的运行,保证设备人身的安全,针对不同的计算机系统要求,应设计适当形式的接地系统。 4、 5、计算机站接地分类: 1、计算机系统直流地 2、2、交流工作地 3、3、安全保护地 4、4、防雷保护地(选择) 5、 6、交流工作地的作用 1、确保人身安全 2、2、保障设备安全 3、3、限制各火线对地电压不超过250V,减轻高压窜入低压电路的危 险 4、实现交流工作地措施: A:计算机系统内交流设备 (外设)其特点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。 B:计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地) 安全保护地的作用: 1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

防雷检测及接地电阻测量(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防雷检测及接地电阻测量(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

防雷检测及接地电阻测量(标准版) 防雷检测 防雷检测主要目的是确定现有防雷装置的有效性,因为装雷装置主要由接闪器(避雷针、避雷带的统称)、引下线和接地极组成,特别是接地极埋于地下,引下线又常常被雨淋风吹的,长年累月容易因锈蚀导致断裂、脱焊,如此一来,接闪器接到的雷电能量无法通过接地极进入到大地消耗掉,从而更加容易对建筑物和人员造成伤害 防雷检测检测项目 1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。 2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。 3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。

4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。 接地电阻测试方法 一、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。接地电阻的测量 1.接地电阻的概念 与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途分,有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复接地,还有逻辑接地。 工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称为接地电阻。 通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球面,在距接地极越远,电阻越小,20M以外的地方,已无电阻的存在。也就无电压降了。20M以外的地方,电位等于零,我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集的地方很难找到电气上的地。 电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻辑地。它可以是电子设备的机壳、底座、印刷电路版的地线,建筑物内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连接,也可以不连接。 逻辑地没有接地电阻的概念。 接地电阻的数值等于接地极的对地电位与通过接地极的接地短路电流的比。所谓接地电阻是表征工频电流或冲击电流通过接地极向周围大地流散的能力。接地电阻愈小,流

散愈快。接地电阻不能用从接地极到大地某点的电阻来表达,因此,不能用欧姆表测量接地电阻。 可以认为,接地电阻虽然具有直流电阻相同的量纲,但实际上是土壤电阻率ρ与电容的比率乘以介电系数ε,因此,确切的说,接地电阻应称为接地阻抗。同时,由于接地电阻R含有电容C这一分量。因此,测量时,不能使用直流电源。也不宜使用功率表法来测量,用功率法的指示值只反映电阻分量。而且一般功率表法的误差与功率因数COSΦ有关。随着COSΦ的降低,误差较大。接地电阻的阻抗角一般都是在Φ=COS—1(0.5-0.7)之间,因此,不宜使用功率表法来测量,因误差较大。由此可见,接地电阻与一般导体的电阻R=Ρl/S的物理概念是不一样的。其值与土壤电阻率ρ和介电系数ε的乘积成正比,与电容C成反比,而与接地装置内部的引线长度无关。 2.测量方法 1)测量原理 接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值因此,测量接地电阻必须测量接地装置的对地电压和流入地中的工频电流接地装置的对地电压是指接地装置与地中电流场的实际的零电位区之间的电位差。因此,必须在接地体中通过流入地中的工频电流,电源的一端接接地装置上,另一端接在能与被测接地极构成回路的辅助电

防雷接地电阻测试方法

一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。此主题相关图片如下: .2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 此主题相关图片如下: 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

接地电阻测试方法(图解)

接地电阻国家标准 建筑物接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。电力和信息线路应采用铠装电缆埋地引入洞内。接地电阻不宜大于20Ω。电缆与架空线路的连接处,应装设过电压保护器。过电压保护器、电缆外皮和瓷瓶铁脚,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第条:进入油品装卸区的输油(油气)管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。第条:避雷针(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。第条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。第条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Ω。条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω。第条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。 依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。第条:液化受有气罐采用牺牲阳极法进行阴极防腐时,牺牲阳极的接地电阻不应大于10Ω。第条:地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处

防雷接地电阻测试报告

建(构)筑物防雷装置检测报告 被检单位 地址 检测日期 有效时间 签收人 检测单位 检测单位地址 检测单位电话邮编

防雷接地电阻测试报告 防雷与接地方案 测试地点: 测试日期:年月日天气: 检测单 位: 一接地电阻测试说明 在防雷保护工程中,对接地电阻要求相当严格,接地电阻如果没有达到标准容易造成所保护设备损坏,给用户带来人身伤害和财产损失,因此根据《中华人民共和国气象法》规定:对已做过的防雷工程,每年在雷雨季节到来之前,应该有专业人员进行检测,提前找出隐患,避免造成不必要的损失。 二接地电阻测量仪说明 在检测接电电阻过程中我们选用DER2571系列接地电阻测量仪,本仪器安全性能符合国际标准IEC61010—1:1990,其执行标准为:Q/HKY 05-2001。 (1)性能特点 ●适于测量个种接电装置的接地电阻和地电压,还可以测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值。 ●采用同步检测等先进技术,抗干扰能力强。 ● 3 1/2LCD数字显示,分辨率高,示值准确。 ●电池供电,有欠压指示。 ●被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大雨各量程上限值时,显示屏左下角有“OPEN CIRCUIT”指标。 ●操作便捷,携带方便,耗电省。 ●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。 (2)技术指标 ●测量范围: 0.00~19.99欧姆;20.0~199.9欧姆;200~1999欧姆。 ●准确度: 基本误差:《±(5%+2d) 地电压引入的测量误差:≤±2%AC 50 HZ ≤5V 电压极辅助接地电阻Rp和电流极辅助接地电阻Rc引入的测量误差:≤±2% Rp≤5K欧姆 Rc≤1K欧姆(量程0.00~19.99欧姆) Rc≤10K欧姆(量程20.0~199.9欧姆;200~1999欧姆) 三接地电阻测量方法 (1)设备检查及更换 仪表在接通电源工作时,若显示欠压指示,表示电池电量不足,应更换新电池。(2)接地电阻的测量

接地电阻测试方法图解

接地电阻测试方法图解 The pony was revised in January 2021

接地系统接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现

基于大型地网防雷接地测试方法

基于大型地网的防雷接地测试方法 摘要:文章分析了大型地网与普通接地装置在接地性能方面的不同点;介绍了常规防雷接地测试方法的局限性;依据相关技术规范,从测试仪器及测试原理两方面出发,提出了针对于拥有大型地网场所的合理的防雷接地测试方法。 关键词:大型地网防雷接地测试方法接地阻抗电气完整性 等电位连接 中图分类号:tm934 文献标识码:a 文章编号:1674-098x (2012)12(b)-0-02 a method of measuring grounding for lightning based on large earthing grid gao yunpeng cao wei cui hao zhao chenglei (wuxi meteorological bureau wuxi 214101) abstract:the different grounds on performance of large earthing grid and common grounding device are analyzed. then the limitation of conventional method of measuring grounding for lightning is introduced. in the end, a reasonable method of measuring grounding for lightning according to the place including large earthing grid in terms of testing instrument and principle is proposed by applying the relevant technical specifications. keywords:large earthing grid grounding for lightning;

防雷接地测试技术方案

防雷接地测试技术措施批准: 审核: 复审: 初审: 编制:

安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日 防雷接地测试技术措施 一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,

并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》。 7.5检查检流计是否指在中心线上,否则可用调零器将其调整指于中心线。 7.6将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针指于众中心线。 7.7当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上。 7.8如“测量标度盘”的读书小于1时,应将“倍率标度”置于较小标度倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确读数。 7.9用“测量标度盘”的读书乘以“倍率标度盘”的倍数即为所测的接地

接地电阻测试方法(图解)

接地系统接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为

接地电阻测试记录范文.docx

接地电阻测试记录 苏 DQ2.4.1工程名称连盐铁路安置小区建设工程-10# 楼建设单位灌南县田楼镇人民政府 敷设类别焊接施工单位江苏炳楠交通建设有限公司 仪表型号ZC-8测试环境温度21 度 测点轴线检测结果接地类别设计值 ( Ω)实测值 ( Ω)季节系数备注 位置( Ω)防雷接地 R1≤ 1 2 轴交 L 轴2 防雷接地 R2≤ 132 轴交 L 轴2 防雷接地 R3≤ 1 2 轴交 B 轴2 防雷接地 R4≤ 132 轴交 B 轴2 4~5 轴交 E 电气保护接地 R01≤ 12 轴 电气保护接地 R02≤ 116 轴交 E 轴2 26~27 轴交 E 电气保护接地 R03≤ 12 轴 测试布置简图: ( 注明测试点位置方向 ) R1R2↑北 R01R02R03 R3R4 检查意见: 技术负责人:质量员:测试人:年月日验收意见:

专业监理工程师( 建设单位项目负责人) :年月日 江苏省建设工程质量监督总站监制 重复接地工程隐蔽验收记录 苏 DQ2.5.2工程名称连盐铁路安置小区建设工程-10# 楼建设单位灌南县田楼镇人民政府 施工单位江苏柄楠交通建设有限公司施工方式焊接 连云港德晖工程项目管理咨询有限公 监理单位施工图号电施7/7 司 工程部位 类别利用基础的接地装置人工接地装置 地 ( 圈) 部位名称桩基立柱接地体接地母线引上线 梁 材质螺纹钢螺纹钢螺纹钢镀锌扁钢 ﹣ 40*4/-25*4/ 规格ф 12ф18ф16 -50*6 单位根米米∕根米 数量83788 焊接倍数6D6D6D6D

埋设深度 排列形式 验收意见:检查结果: 专业监理工程师质量员: ( 建设单位项目负责人) :施工项目负责人: 年月日年月日 江苏省建设工程质量监督总站监制 防雷接地工程隐蔽验收记录 苏 DQ2.5.2 工程名称连盐铁路安置小区建设工程-10# 楼建设单位灌南县田楼镇人民政府 施工单位江苏柄楠交通建设有限公司施工方式焊接 连云港德晖工程项目管理咨询有限公 监理单位施工图号电施 7/7 司 工程部位 类别利用基础的接地装置人工接地装置 部位名称桩基地 ( 圈 )梁立柱接地体接地母线引上线 材质螺纹钢螺纹钢螺纹钢 规格ф 12ф 18ф 16 单位根米米∕根 数量83788

相关文档