文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最全的继电保护知识问答(一)

最全的继电保护知识问答(一)

最全的继电保护知识问答(一)
最全的继电保护知识问答(一)

1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?

答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以检查同期起动回路纠正这一误跳闸。

2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?

答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,改变电阻获得所需的相位。

3、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。

4、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?

答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。

5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?

答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I(2)=2×(√3/2?I(3))。

BC两相短路时流经继电器的电流为Ik= I(2)= I(3)。

AB两相短路时流经继电器的电流为Ik= I(2)= I(3)。

所以,以三相短路时的灵敏度KS= 1为基准,则AC相短路时KS= 1,AB、BC相短路时KS=1/2。

6、为什么高压电网中要安装母线保护装置?

答:母线上发生短路故障的机率虽然比输电线路少,但母线是多元件的汇合点,母线故障如不快速切除,会使事故扩大,甚至破坏系统稳定,危及整个系统的安全运行,后果十分严重。在双母线系统中,若能有选择性的快速切除故障母线,保证健全母线继续运行,具有重要意义。因此,在高压电网中要求普遍装设母线保护装置。

7、为什么发电机要装设低电压闭锁过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

答:这是为了作为发电机的差动保护或下一元件的后备保护而设置的,当出现下列两种故障时起作用:

(1)当外部短路,故障元件的保护装置或断路器拒绝动作时。

(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。

为了使这套保护在发电机加压后未并人母线上以前,或从母线上断开以后(电压未降),发生内部短路时,仍能起作用,所以要选用发电机中性点处的电流互感器。

8、准同期并列的条件有哪些?条件不满足将产生哪些影响?

答:准同期并列的条件是待并发电机的电压和系统的电压大小相等、相位相同且频率相等。

上述条件不被满足时进行并列,会引起冲击电流。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的周期越短。而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。

9、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?

答:方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL,线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS。等于被保护线路的阻抗角φL。

10、什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响?

答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。

11、发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位局部灼伤,严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的交变电磁力矩,将作用在转子大轴和定子机座上,引起频率为100Hz的振动。

为防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

12、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?

答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。

横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。

在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。

13、负序电流继电器,当其电抗变压器的两个一次绕组或二次绕组与中间变流器的绕组相应极性接反时,会产生什么结果?怎样防止?

答:负序电流继电器的电抗变压器两个一次绕组或二次绕组与中间变流器绕组的相应极性接反时,负序继电器将变为正序继电器。由此继电器构成的保护在投入运行后,尽管没有发生不对称故障,但只要负荷电流达到一定数值时,就会误动作。为保证负序电流继电器接线正确,防止出现上述情况,必须采取以下措施:

(1)通三相电源检查负序电流继电器的定值。

(2)用单相电源试验时,应按照负序滤过器的原理测量其相对极性,使之合乎要求,并须用负荷电流来检验,确认接线正确无误后,才投入运行。

14、为什么220kV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?

答:220kV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所在(连接)母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。

15、对WXB-11型微机保护交流电流回路接线有什么要求?

答:微机保护和其他类型保护装置不同,因为它是依照计算机程序运算来判断内外部故障及故障类型,因此它的电流回路如果IA、IB、Ic以正极性接人微机保护极性端,则3I.。也必须正极性接人微机保护零序回路极性端,不允许反极性接人,否则发生内部故障时,由于输入量和保护程序不对应,将会被判断为交流数据采集系统故障,而将保护装置闭锁,造成内部故障时保护装置拒动。

16、利用负序加零序电流增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点?

答:由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路,能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作,还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取"振荡不停息,闭锁不解除"的设计原则,使保护不会因振荡延续时间过长而误动作。由于保护只在执行元件动作后短时投入,因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度,因此获得广泛应用。

17、利用负序加零序电流增量原理构成的振荡闭锁装置有何优点?

答:由于负序加零序电流增量起动的振荡闭锁装置能较好地区别振荡和短路,能防止系统振荡时由于负序电流滤过器的不平衡输出的增大而引起保护误动作,还能防止线路不换位、三相不平衡、有谐波分量、非全相运行等稳态不平衡时滤过器的不平衡输出。闭锁装置采取"振荡不停息,闭锁不解除"的设计原则,使保护不会因振荡延续时间过长而误动作。由于保护只在执行元件动作后短时投入,因此振荡时系统进行操作也不会引起保护误动作。此外这种振荡闭锁装置还具有较高的灵敏度和较快的动作速度,因此获得广泛应用。

18、什么叫高频闭锁距离保护?

答:高频闭锁距离保护的基本原理是利用△I2十△I。增量元件作为起动元件,在故障时起动高频收发信机,发送高频闭锁信号,利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器作为故障功率判别元件,如果内部故障,两侧距离保护Ⅱ段或Ⅲ段测量元件动作,停发高频闭锁信号,瞬时跳闸切除故障。如果外部故障,正方向侧距离Ⅱ段或Ⅲ段方向阻抗继电器动作,停止发信,但反方向侧方向阻抗元件不动作,继续发信以闭锁对侧保护。这样既具有高频保护全线速动的功能,又有距离保护Ⅱ段作相邻后备保护的功能。它的主要缺点是高频保护和距离保护的接线互相连在一起不便于运行维护和检修。

19、试述一个继电器的两相电流差接线不能用在Y,d接线变压器的情况。

答:不能用在Y,d接线的变压器。这种变压器Y侧相绕组承受相电压,△侧相绕相承受线电压,故三角形侧绕组的匝数N△=√3Ny,其变比Iy/I△=Ny/N△=√3,如装在Y侧,在△侧产生两相短路时(ab相),Y侧的A、C相电流均为1/√3,所以继电器不动。

20、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?

答:方向过流保护采取"按相起动"的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例

如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。

21、电力系统有功功率不平衡会引起什么反响?怎样处理?

答:系统有功功率过剩会引起频率升高,有功功率不足要引起频率下降。解决的办法是通过调频机组调整发电机出力,情况严重时,通过自动装置或值班人员操作切掉部分发电机组或部分负荷,使系统功率达到平衡。

22、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?

答:功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消除感应型功率方向继电器潜动的方法如下:

(1)转动铁芯柱的位置。

(2)移动电压线圈的相对位置。

(3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。

(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。

安全生产知识竞赛题库(简答题-)

XX市安全生产知识竞赛题库(简答题1-37) 五、简答题 1、建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合哪些条件? 国家标准行业标准 2、属于安全生产管理中“四不放过”的原则有哪些?事故原因未查清不放过;整改措施 未落实不放过;当事人未受到教育不放 3、企业取得安全生产许可证,应当具备哪些安全生产条件?配备专职安全生产管理人 员; 从业人员经安全生产教育和培训合格; 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织和应急救援人配备必要的应急救援器材、设备; 法律、法规规定的其他条件; 4、应急预案能否在应急救援中成功发挥作用,不仅取决于应急预案自身的完善 程度,还取决于应急准备的充分与否。应急准备应包括哪些内容?各应急组织及其职责权限的明确; 应急资源的准备; 公众教育、应急人员的培训 预案演练; 5、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明哪些内容?有关保障从业人员劳 动安全事项;依法为从业人员办理工伤社会保险的事项; 防止职业危害的事项; 6、提出工伤认定申请应当提交哪些材料? 工伤认定申请表;与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;医疗诊断证明;职业病诊断证明书; 7、安全评价的一般程序主要内容包括?危险、有害因素辨识与分析定性定量评价;提出 安全对策措施;形成安全评价结论及建议; 8、《安全生产法》规定从业人员接受安全生产教育和培训的目的是什么?掌握本职工作所

需的安全生产知识,提高安全生产技能;增强事故预防和应急处理能力 9、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为哪几个等级? 特别重大事故;重大事故;较大事故;一般事故; 10、企业要想取得安全生产许可证,需具备的条件有哪些?安全投入符合要求;特种作业 人员取得特种作业操作资格证书;参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;进行安全评价; 11、对劳动者进行职业病诊断时,应当综合分析哪些因素?临床表现以及辅助检查结果; 病人的职业史 12、负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位进行监督检查时,以行使哪些 职权? (1)、对应当给予行政处罚的行为,依法作出行政处罚决定; (2)、对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除; (3)、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危 险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用; (4)、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押,并应当在三十日内依法作出处理决定; 13、生产经营单位建设项目的安全设施“三同时”是指哪些内容?同时设计;同时施工; 同时投入生产和使用; 14、职业卫生检查包括哪些? 上岗前检查;在岗期间定期检查;离岗时职业卫生检查;应急的职业健康检查 15、火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求是啥? 保护现场;如实提供与火灾有关的情况;接受事故调查; 16、用人单位应教育从业人员,按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确用劳动防护用品,使职工做到哪些?会检查劳动防护用品的可靠性;会正确使用劳动防护用品;会正确维护保养劳动防护用品; 17、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触哪些因 素而引起的疾病? 粉尘、噪声振动、放射性物质、其他有毒、有害物质 18、生产经营单位的应急救援体系是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保 障,主要包括哪些?经费保障、信息畅通、应急救援指挥系统、应急救援技术支持系

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

安全生产知识竞赛问答100题

1.什么是安全? 答:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 2.什么叫事故? 答:事故是指人们在有目的地进行生产劳动中突然发生意外事件,迫使生产暂时停止或人员受到伤害。事故是生产实践异常的突变。 3.什么是劳动保护? 答:劳动保护是指根据国家法律、法规,依靠技术进步和科学管理,采取组织措施和技术措施,消除危及人身安全健康的不良条件和行为,防止事故和职业病,保护劳动者在劳动过程中的安全与健康,其内容包括:劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。 4.什么叫把三违?违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 5.什么叫四不伤害原则?答:不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

6.什么叫四不放过原则?答:对事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过。 7.事故伤害程度分为:轻伤、重伤、死亡。 8.什么叫轻伤?答:轻伤是指造成职工肢体伤残,或某些器官功能性或 器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上,但够不上重伤者。 9.什么叫重伤?答:重伤是指造成职工肢体残缺或规范、听觉等器官受 到严重损伤一般能引起人体长期存在功能障碍,或劳动能力有重大损失的伤害,重伤失能损失超过105个工日。 10.什么叫责任事故?答:是指因有关人员的过失而造成的事故。 11.什么叫非责任事故?答:是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的 事故的事故,或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。 12.什么叫破坏事故?答:是指为达到一定目的而蓄意制造的事故。 13.企业职工在劳动过程中因病导致伤亡,能否按工伤事故处理?答: 过程中因病导致伤亡,经县级以上医院诊断和劳动部门的调查,确认系职工本人疾病造成的,不按职工伤亡事故处理。 14.我国目前的安全管理体制是什么?

安全用电知识问答

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定 答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定 答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少? 答:1m、、、。 5、? 临时用电,应如何保证安全? ?答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。

6、电力生产区域指的是哪些地方 答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝; 4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架; 5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 12 、电气安全措施有哪两部分

荐2017年水利安全生产知识问答题全附完整答案

荐2017年水利安全生产知识问答题全附完 整答案 一、法律法规 1.我国安全生产的方针是什么? 答:《安全生产法》第三条规定,安全生产管理必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。党的十六届五中全会通过的“十一五”规划《建议》,明确要求坚持安全发展,并提出了坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。这一方针反映了我们党对安全生产规律的新认识,对于指导新时期安全生产工作具有重大而深远的意义。 2.“安全第一、预防为主、综合治理”三个方面的含义是什么? 答:安全第一,就是在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。坚持安全第一,是贯彻落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。 预防为主,就是把安全生产工作的关口前移,超前防范,建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系,改善安全状况,预防安全事故。在新时期,预防为主就是通过建设安全文化、健全安全法制、提高安全科技水平、落实安全责任、加大安全投入,构筑坚固的安全防线。 综合治理,是指适应我国安全生产形势的要求,自觉遵循安全生产规律,正视安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性,抓住安全生产工作中的主要矛盾和关键环节,综合运用经济、法律、行政等手段,人管、法治、技防多管齐下,并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用,有效解决安全生产领域的问题。 3.如何理解“安全第一、预防为主、综合治理”三者之间的关系? 答:“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针是一个有机统一的整体。安全第一是预防为主、综合治理的统帅和灵魂,没有安全第一的思想,预防为主就失去了思想支撑,综合治理就失去了整治依据。预防为主是实现安全第一的根本途径。只有把安全生产的重点放在建立事故隐患预防体系上,超前防范,才能有效减少事故损失,实现安全第一。综合治理是落实安全第一、预防为主的手段和方法。只有不断健全和完善综合治理工作机制,才能有效贯彻安全生产方针,真正把安全第一、预防为主落到实处,不断开创安全生产工作的新局面。 4.政府的安全生产监督管理职责是什么? 答:(1)应当加强对安全生产工作的领导,支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理工作职责; (2)应当及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题; (3)应当组织有关部门对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查并及时处理事故隐患;

2018年电力安全知识答题试题(卷)答案

2018年电力安全知识网络答题答案 第一部分 1.《中华人民全生产法》规定,生产经营单位的( A )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 主要负责人 B. 主管安全生产的领导 C. 财务主管 D. 安全总监 2.2018年3月13日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议国务院机构改革方案。组建( C ),不再保留国家安全生产监督管理总局。 A. 应急指挥中心 B. 应急处置中心 C. 应急管理部 D. 应急指挥部 3.2018年安全生产月主题是( A ) A. 生命至上、安全发展 B. 全面落实企业安全生产主体责任 C. 强化安全发展观念,提升全民安全素质 D. 强化红线意识,促进安全发展 4.根据国家规定,凡在坠落高度离基准面( A )有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 A.2m及2米以上 B. 3m及3m以上 C. 4m及4m以上 D. 5m及5m以上 5.重大事故,是指造成( B )人以上30人以下死亡,或者50人以上100

人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 6.在事故原因归属中,没有或不认真实施事故防措施以及对事故隐患整改不力属于( A )。 A.事故的间接原因 B. 事故的主观原因 B.事故的客观原因 D. 事故的直接原因 7. 预警信息是指可能发生,可能造成严重社会危害的信息。按照突发事件的紧急程度,可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用( C )标示。一级为最高级别。 A.橙色、红色、黄色和蓝色 B.黄色、橙色、红色和蓝色 C.红色、橙色、黄色和蓝色 D.红色、黄色、橙色和蓝色 8. 国家发改委于2014年10月核准了中能集团投资的省热电厂(2×660MW)项目,根据《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通知》(国能安全[2014]206号文)的规定,建设单位应向( A )提出质量监督注册申请。 A. 质监总站 B. 华北中心站 C. 中心站 D. 华能中心站 9. 由独立的或者通过单一输电线路与外省连接的省级电网供电的省级人民政府所在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县级市,其电网减供负荷或者造成供电用户停电的事故等级划分标准,由国务院电力监管机构另行制定,报( C )批准。 A. 电力监管机构 B. 省级人民政府 C. 国务院 D. 电网公司总部

安全知识100题

100道安全知识题 选择题 我国的安全生产月是(A)月?A6;B7今年6月是全国第(B)个安全生产月?A11;B12 应急演练周是安全生产月的第(B)周?A2;B3(B)于1957年提出了“安全第一”的口号?A毛泽东B周恩来乘坐汽车、火车时,不准携带(B)。A、食品饮料;B、易燃易爆物品为防止高温中暑,多饮用(B)A汽水;B淡盐水使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(B)喷射?A上部;B根部灭火时,人应站在(A)A上风口;B下风口发生危险化学品事故后,应该向(A)方向疏散。A上风;B下风当打开房门闻到燃气气味时,要迅速(A)以防止引起火灾。 A、打开门窗通风 B、打开风扇通风 发生火灾,要及时报警,报警电话是(B)A110;B119发生交通事故,要及时报警,报警电话是(B)A110;B122报警求助电话是(A)A110;B120家里有人突发疾病,拨打医疗救护电话是(B)A110;B120衣服着火时怎么办?(B)A用手拍身上的火;B就地打滚电器起火首先(A)A切断电源;B用水扑灭火场中防止烟气危害最简单的方法是(B)。 A跳楼或窗口逃生; B.用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生高楼发生火灾时,应走(A)逃生。A楼梯;B电梯为了使发生火灾时人员能迅速地出逃,车间的出入门应朝(B)方向开? A里;B外 火灾逃跑时,遇到浓烟应该(B)A直立行走;B弯腰行走火灾烟气因为温度比较高,通常会集中在室内空间的(A) A上部分B下部分 能不能在熨烫衣物时接电话?(B)A能;B不能人们在避震"自救瞬间"的首先选择的是先保护(A)A头;B钱地震时遇到毒气泄漏应捂住口鼻沿(B)方向跑离。A顺风;B逆风我国的自然灾害,造成死亡人数最多的是(B)A洪水;B地震被困在电梯中应(B)。 A.将门扒开脱险;B.电话求救或高声呼喊乘坐客车外出,客车意外失火,车门无法打开,应(A),尽快逃生。 A.砸碎侧风窗玻璃 B.撬开车门 在野外遇到雷雨时,能不能躲在大树下。(B)A能;B不能乘坐公共汽车时,待车停稳后(B)A先上后下;B先下后上 油锅起火时,怎么办?(B)A立即往锅里倒水;B把锅盖盖上游泳时,能不能在水中打闹?(B)A能;B不能高压电线断落地面时,导线断落点(B)米内,禁止人员进入。A10;B20过马路时,为了方便,能不能跨越护栏?(B)A能;B不能坐车时,能不能将头、手伸出车窗外?(B)A能;B不能发现有人触电,能不能用手直接拉救?(B)A能;B不能

用电安全知识100题概要

用户名:单位: 1.下列最危险的触电电流途径是( )。 A.左手至脚 B.右手至脚 C.左手至右手 D.左手至胸部 2. 若开关保险丝熔断可用()进行维修。 A.铜丝 B.铁丝 C.铝丝 D.同规格保险丝 3.居民楼住宅的漏电流动作保护器,漏电动作电流和动作时间为:( ) A.30mA、0.1s B.30mA、0.1s C.l0mA、0.5s 4. 在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防止触电措施的固定式灯具,且其安装高度不足2.2m时,应采用( )V安全电压。 A.12 B.24 C.36 D.220

5.安全规程中用1000V电压的界限来划分高压和低压时,1000V指的是( )。 A.线电压 B.相电压 C.对地电压 D.接触电压 6.触电事故多的月份是( )月。 A.11~1 B.2~4 C.5~9 D.10~12 7.人体内电阻大约为( )。 A.数十欧 B.数百欧 C.数千欧 D.数十千欧 8.有爆炸危险的露天气罐和油罐属于第( )类防雷构筑物。 A.一 B.二 C.三 D.四

9.对于加强绝缘的电气设备,带电部件与可触及导体间的绝缘电阻不应低于( )MΩ。 A.0.5 B.1 C.2 D.7 10.电气线路发生火灾的原因是多方面的,其中导线接触不良( )使温度升高,造成接头过热而引起火灾就是其中的一种。 A.电流增大 B.电源电压升高 C.电压和电流都增大 D.电阻增大 11. 人体阻抗是由( )组成。 A.电阻和电容 B.电阻和电感 C.电容和电感 D.纯电阻 12.避雷器属于对( )的保护元件。 A.静电感应雷 B.电磁感应雷 C.直击雷 D.雷电侵入波

最全的继电保护知识问答(二)

1、微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定? 答:微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定: (1)各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序,各网(省)调应设继电保护试验室,新的程序通过试验室的全面试验后,方允许在现场投入运行。 (2)一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。 (3)微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的程序通知单严格执行。 2、LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时其阻抗继电器如何开放?其判据是什么? 答:由非全相运行振荡闭锁元件开放: (1)非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放。 (2)当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量,当电流突然增大达一?定幅值时开放。 3、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸? 答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。 4、5kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么? 答:相间短路保护配置的原则是: (1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。 (2)保护装置采用远后备方式。 (3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%一60%时,应快速切除故障。 5、新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验。这是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,检验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击5次,大修后设备应冲击三次。 6、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么? 答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置,简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。 7、什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用? 答:通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,即Kc=Ik/I2 式中Ik--流人继电器中的电流; 12--流人电流互感器的二次电流 接线系数是继电保护整定计算中的一个重要参数,对各种电流保护测量元件动作值的计算,都要考虑接线系数。 8、某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?

安全用电知识问答

安全用电知识问答 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少 答:1m、、、。 5、临时用电,应如何保证安全 答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。 6、电力生产区域指的是哪些地方

答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝;4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架;5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为

安全生产知识竞赛题库

安全生产知识竞赛题库 1、安全生产工作坚持(安全第一、预防为主、综合治理)的方针。 2、生产经营单位不具备安全生产条件的(不得从事生产经营活动)。 3、生产经营单位的(主要负责人)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 4、新修改的《中华人民共和国安全生产法》自(2014年12月1日)起施行。 5、生产经营单位应当保证从业人员了解(事故应急处理)措施,知悉自身在安全生产方面的(权利和义务)。 6、生产经营单位使用新设备,必须了解、掌握其(安全技术特性),采取有效的(安全防护)措施。 7、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并(定期检测),保证正常运转。 8、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和(强令冒险作业)。 9、生产经营单位必须(监督、教育)从业人员按照(使用规则)佩戴、使用劳动防护用品。 10、两个以上生产经营单位在(同一作业区域内)进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当指定(专职安全生产管理人员)进行安全检查与协调。 11、生产经营单位发生重大生产安全事故时,单位的(主要负责人)应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间(擅离职守)。 12、国家鼓励生产经营单位投保(安全生产责任保险)。 13、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权(停止作业)或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 14、从业人员发现事故隐患或者(其他不安全因素),应当立即向现场安全生产

管理人员或者(本单位负责人)报告;接到报告的人员应当及时予以处理。15、生产经营单位应当依照法律、行政法规的规定制定(本单位生产安全事故)应急救援预案,并定期(组织演练)。 16、生产经营单位发生(生产安全事故)后,事故现场有关人员应当立即报告(本单位负责人)。 17、发生事故后应当立即如实报告,不得隐瞒不报、谎报或者(拖延不报),不得故意破坏(事故现场)、毁灭有关证据。 18、参与事故抢救的部分和单位应当服从(统一指挥),加强协同联动。 19、事故调查处理应当及时、准确地查清事故原因,查明(事故性质和责任),总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出(处理意见)。 20、安全生产工作应当强化和落实(生产经营单位的主要责任)。 21、安全生产工作要建立(生产经营单位)负责,职工参与,政府监督,行业自律,社会监督机制。 22、生产经营单位从业人员不服从管理,违反(安全生产规章制度),违反(操作规程)的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;造成重大事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 23、生产经营单位安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围、(考核标准)等内容。 24、生产经营单位安全生产管理人员有制止和纠正(违章指挥行为),强令冒险作业行为,(违反操作规程行为)的权利。 25、生产经营单位安全生产管理机构检查本单位的安全生产状况,及时排查(生产安全事故隐患),提出(改进安全生产管理)的建议。 26、生产经营单位从业人员应具备必要的安全生产知识,掌握(本岗位的安全操作技能),熟悉有关的(安全生产规章制度和安全操作规程。)

发电厂继电保护专业知识试题及答案

继电保护专业知识试题 及答案 满分: 150分 一、填空题:(共30分,每题两分) 1. 对交流二次电压回路通电时,必须___________至电压互感器二次侧的回路,防止 __________。(可靠断开,反充电) 2.为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信号,要求接收到的可靠工作电平不低 于_______db, 运行中如发现通道裕度不足_____db时, 应立即向调度申请退出高频 保护检查处理。(11.68 , 8.68) 3. 变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当 α=_________时,不产生励磁涌流;当α=_________时,合闸磁通由零增至2φm,励 磁涌流最大。( 90度,0度) 4.相间距离保护Ⅱ段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于 _______;50~200km的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于_______。 (1.3, 1.5 ) 5. 高频振荡器中采用的石英晶体具有___________效应,当外加电压的频率与石英切 片的固有谐振频率___________,就引起共振。(压电,相同) 6. 为了保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的 __________稳定储备和有功,_________备用容量,并有必要的调节手段。 ( 静态, 无功 ) 7. 根据N-1的电网稳定要求,合理的电网结构中,任一元件无故障________,应能保持 电力系统的________运行。( 断开, 稳定) 8. 在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点 还要装设一个小电抗器,这是为了降低________的影响,以提高重合闸的成功率,但 因其热稳定时间很短,必须装设________保护。(潜供电流,三相不一致) 9. 当前正在逐步采用脉冲编码调制信号,使用光缆取代常规的控制电缆,它的主要优点 是抗干扰能力________,没有衰耗而只有在某一信噪比下的________。(强, 误码率) 10. 同步发电机和调相机并入电网有___________并列和___________两种基本方法。 ( 准同期, 自同期) 11.电流互感器本身造成的测量误差是由于有__________存在, 其角度误差是由于励磁支 路呈现为__________使电流有不同相位, 造成角度误差。(励磁电流,电感性) 12. 由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用_________________中间继电

安全用电常识问答题及答案题

例: 1.生活中给冰箱供电要使用几孔插 (三孔) 2.生活中不高于多少伏的电压属于安全电压 (36V) 3.电脑着火了应该怎么办? (拔掉电源后用湿棉被盖住电脑) 4.保险丝的工作原 (热效应原理,当电路中的电流过大,保险丝温度升高达到熔点而断裂,起到保护作用) tfsppahj 采纳率:49% 10级 2013.09.06 《安全用电基本常识》学校:________ 班级:_______ 姓名________ 学号________ 一、填空题: 1、人体触电有__电击___和__电伤___两类。 2、人体触电的方式主要分为____直接接触触电___和____间接接触触电____另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3、间接接触触电包括了_____跨步电压触电_____、_____接触电压触电_____等。 4、决定触电伤害程度的因素有_电流的大小_、_通过人体的持续时间_、_通过人体的途径_、_电压高低_、_电流频率_、_人体状况_。 5、成年男性的平均感知电流约为_1.1_mA,成年女性约为_0.7_mA。 6、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为_16_mA,成年女性约为_10_mA。 7、在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为_致命电流_,一般通电1s以上,_50_mA的电流就足以致命。 8、电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险为 _C_,次危险的是_A_,危险性最小的是_B_。A.右手到脚 B.一只脚到另一只脚 C.左手到前胸 9、 _30~300_HZ的交流电对人体危害最大。 10、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接,称为_保护接地_。它主要应用在_中性点不接地_的电力系统中。它的原理是利用_并联电路中小电阻强分流_的作用。 11、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于_4_Ω。 12、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过_0.5_Ω。 13、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为_保护接零_。它主要应用在_中性点直接接地_的电力系统中。 14、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有_短路_、_过载_、_漏电_、_欠压_的保护功能。 15、常用的屏护装置有_遮栏_、_栅栏_、_围墙_、_保护网_。 16、同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为_2,3,1_。1.通信线路 2.高压线路 3.低压线路 17、新标准下,我国交流电路三相线分别采用_红_、_黄_和_绿_颜色标示。 18、绝缘性能主要性能为_电气性能_和_耐热性能_。 19、绝缘材料的耐热等级有_Y_、_A_、_E_、_B_、_F_、_H_、_C_。 20、触电事故一般具有_多发性_、_突发性_、_季节性_、_高死亡率_等特点。 21、对触电者进行简单诊断,其实施的方法步骤为:1_将脱离电源的触电的触电者迅速移至通风、干燥处,将其仰卧,松开上衣和裤带_。2_观察触电者的瞳孔是否放大_。3_观察触电者有无呼吸存在,摸一摸颈部的颈动脉有无搏动_。

安全生产知识问答题(答案)

2011年安全生产知识问答题(答案) 单位: 职务: 姓名:成绩: 日期: 一、填空题(每题1,共79分) 1。根据集团公司《安全生产奖惩规定》(2009年第52号)的规定,事故分四级,分别为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。 2.特种作业人员严格执行“资格准入”制度.特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格,取得特种作业人员操作资格证书后,方可上岗工作。 3.特种设备投入试运前,必须取得政府主管部门的有效检验合格证。 4.集团公司《安全生产工作规定》(2009年第52号)规定:各单位要贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则,做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 5。集团公司《安全生产工作规定》(2009年第52号)规定:各单位在工程项目发包前,必须对承包方以下资质和条件进行审查:(1)政府主管部门核发的营业执照和资质证书,法人代表资格证书,施工简历和近3年安全施工记录。(2)施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程要求;(3)机械、工器具、安全防护设施和安全用具满足安全施工需要;(4)具有两级机构的承包方设有专职安全管理机构,施工队伍超过30人的配有专职安全员,30人以下的设有兼职安全员。

6.集团公司《安全生产工作规定》(2009年第52号)规定:各单位应加强安全文化教育,强化员工对集团公司安全理念内涵的个人响应和情感认同,使员工自觉养成质疑的工作态度、严谨的工作方法和相互交流的工作习惯。 7.企业要建立安全生产激励和约束机制,逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书。对制度执行好、完成岗位责任目标的,给予相应奖励;对制度执行不好、完不成岗位责任目标的,给予相应的处罚。 8。海因里希认为,人的不安全行为、物的不安全状态是事故的直接原因,企业事故预防工作的中心就是消除人的不安全行为和物的不安全状态。 9。中电投《电力生产事故调查规程》规定电力生产事故统计报告和调查处理实行分级管理。 10.中电投《电力生产事故调查规程》规定事故归属按照:合同关系、资产归属划分。 11.事故调查处理“四不放过”原则:事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 12.中电投《电力生产事故调查规程》规定:事故发生后,发生事故的单位应当立即启动应急预案,按照要求迅速抢救伤员,进行事故应急处理,并派专人严格保护事故现场.未经调查和记录的事故现场,不得任意变动。 13。中电投《电力生产事故调查规程》规定:事故发生以后,发生事故的单位应当立即对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图.

最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U ·· ° =ab AB j30e ;(C) U U ·· ° =ab AB j0e ;(D) U U ·· ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应 在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。 10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制 室接地。

安全知识简答题100

简答题 1 重大事故隐患的治理方案有哪些? 答:(1)治理的目标和任务(2)采取的方法和措施(3)经费和物资的落实(4)负责治理的机构和人员(5)治理的实现和要求(6)防止整改期限发生事故的安全措施 2 事故隐患按照整改难易及后果的严重性可分为哪几级?分别解释。 答:事故隐患按照整改难易及造成后果的严重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患,是指能过及时整改,不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患;重大事故隐患,是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 3 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理主要包括哪些内容? 答:(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况(3)24小时应急咨询服务或应急代理(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。 4 设备现场的安全运行状况包括哪些内容? 答:(1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备的联锁自保及安全附件的设置、投用与完好情况;(2)大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好备用状态;(3)转动机器的润滑状况,设备润滑的“五定”、“三级过滤”;(4)设备状态监测和故障诊断情况;(5)设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺腐蚀部位,材料防腐措施等。 5 季节性隐患排查的主要内容是? 答:(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2)夏季以防雷暴、放设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 6 现场工艺安全状况的主要内容? 答:(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标的现场控制;(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场连锁投用、摘除与恢复;(3)工艺操作记录及交接

电工安全生产知识竞赛试题

电工安全生产知识竞赛试题 收藏此信息打印该信息添加:未知来源:未知 位:_________________姓名:__________ 职别:__________ 得分:__________ 一、1、 单项或多项选择题(每题2分,共40题)我国安全生产方针是(AB )。 A安全第一;B预防为主C以人为本;D齐抓共管;E安全法制;F责任追究。 2、《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作(A );保证本单位安全生产投入的有效实施是单位主要负责人的(F)。 A全面负责;B主要负责;C管理负责;D义务;E权利;F职责。 3、《工伤保险条例》规定,职工有下列(BC)情况,不能认定为“工伤”。 A 工地高处作业未戴安全帽,未拴安全绳,自身用力不当不慎坠落伤害; B 醉酒后上班在工地上摔倒受伤; C 上班途中骑自行车不慎摔到水沟受伤; C工作中违反操作规程受伤。 4、《工伤保险条例》规定工伤保险费由(A)缴纳。 A用人单位;B员工本人;C个人缴一半,单位缴一半。

5、向政府劳动部门提出申请工伤认定,用人单位的期限为(B)内,员工或直系亲属的 期限为(E )内。 A10天;B30天;C60天;D半年;E一年;F无期限。 6、工伤劳动能力(伤残等级)初次鉴定后,用人单位或本人提出“再次鉴定”的期限为(B )内,“复查鉴定”的期限为(E )以上。 A10天;B15天;C30天;D半年;E一年;F无期限。 7、员工受到职业危害进行职业病诊断应到(B)进行。 A 本人居住地依法承担职业病诊断的医疗机构; B 用人单位所在地依法承担职业病诊断的医疗机构; C 用人单位所在地人民医院或医疗机构。 8、劳动能力鉴定按工伤伤残分为10级,其中(A)至(D)应退出工作岗位。 A 1级;B2级;C3级;D4级; E 5级;F6级;G7级;H10级。 9、《工会法》规定:职工认为企业侵犯其(A)而申请劳动争议仲裁或者向人发法院提起 诉讼的,工会应给予支持和帮助。 A劳动权益;B合法权益;C人身安全;D民事权益;E福利待遇;F经济权益。10、生产经营单位(C)与从业人员订立协议,免除生产安全事故伤亡应承担的责任。

相关文档
相关文档 最新文档