文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业锅炉水质标准

工业锅炉水质标准

工业锅炉水质标准
工业锅炉水质标准

?工业锅炉水质(标准GB1576-2008)测定方法

1.1 水样的采集

水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前

不发生变化.

取样装置

对取样装置一般有以下要求:

(1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性.

(2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造.

(3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃.

(4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门.

(5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取

样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2

小时方可取样.以确保水样有充分的代表性.

水样的采集方法

(1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定.

(2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其

它水样时,应先将管道中的积水放尽.

(3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样

冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. Mu (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度.

1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法)

(一)试剂

1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定;

2、10%铬酸钾指示剂;

3、1%酚酞指示剂;

4、0.1mol/LNaOH溶液

5、0.01mol/L(1/2H2SO4)溶液

(二)测定方法:

1、量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再1.0ml10%铬酸钾指示剂

2、用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的耗量V1,同时作空白试验(方法同上)记录硝酸银标准溶液的耗量V0

(三)计算公式:

氯化物(CL-)含量:

CL-含量=[(V1-V0)×1.0/Vs]×1000 (mg/L)式中:V1-----滴定水样消耗硝酸银标准溶液的耗量,V0-----空白实验时硝酸银标准溶液的耗量,1.0----- 硝酸银标准溶液滴

定度,1ml相当于1mgCl- ~ Vs-----水样的体积,

(四)测定水样时的注意事项

当水样中Cl-含量大于100mg/L时,须按下表规定的体积取样,并用蒸馏水稀

释至100ml后测定:样中Cl-含量

(mg/L)101-200 201-400 401-1000 取水样的体积(ml)100 50 25

1.3 溶解固形物的测定

溶解固形物是指已被分离悬浮固形物后的滤液经蒸发干所

得的残渣。(一)仪器

1、水浴锅或400ml烧杯;

2、100~200ml瓷蒸发皿;

(二)测定方法

1、取一定量已过滤并充分摇匀的澄清水样(水样的体积应使蒸发残留物的质量在100mg左右),边逐次注入经烘干至恒重的蒸发皿中,边在水浴锅上蒸干。为防止蒸干、烘干过程中落入杂物而影响试验结果时,必须在蒸发皿上

放置玻璃三角架并盖

表面皿。

2、将已蒸干的样品连同蒸发皿移入105~110℃的烘箱中烘2

小时。

3、取出蒸发皿放在干燥器内冷却至室温,迅速称重。

4、在相同条件下再烘0.5小时,冷却后称量,如此反复操作直到恒重。

5、溶解固形物含量RG计算

RG= [(G1-G2)/V]×1000(mg/L)

式中:G1----蒸发残留物与蒸发皿的总质量,G2----蒸发皿的质量,V-----水样的体积,

1.4 硬度的测定(EDTA滴定法)

( 一) 所需试剂:

1、0.020mol/L(1/2EDTA)标准溶液:称取4g乙二胺四乙酸二钠于 1000ml

高纯水中,摇匀。

2、氨-氯化铵缓冲液:称取20g氯化铵于500ml除盐水中,加入150ml浓氨水(密度0.90g/ml)以及5.0g乙二胺四乙酸镁二钠盐,用除盐水稀释至1000ml

并摇匀。

3、0.5%铬黑T指示剂:称取0.5g铬黑T与4.5g盐酸羟胺,

100ml 乙醇定溶。

(二)测定方法

1、量取100ml水样于250ml锥形瓶;

2、加5ml氨-氯化铵缓冲液和2~3滴0.5%铬黑T指示剂;

3、用0.020mol/L(1/2EDTA)标准溶液滴定,由酒红色变为蓝

色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积V;

(三)计算公式:

硬度的计算:YD=(CV/Vs)×1000(mmol/L)C-------EDTA标准溶液的浓度,V-------滴定时所耗EDTA标准溶液的体积,Vs------ 水样的体积,(四)工业锅炉水质标准之测定水样时的注意事项:

1、若水样的酸性或碱性较高时,应先用0.1mol/L的NaOH或0.1mol/LHCL

中和,然后再加缓冲液,水样才能维持PH±0.1.

2、冬季水温较低时,络合反应速度较慢,易造成滴定过量

而产生误差,因此,当温度较低时应将水样预先加温至30℃-40℃后进行测定。

3、氨-氯化铵缓冲液保存在玻璃瓶中会增加硬度,易保存在

塑料瓶中。

4、如果在滴定过程中发现滴定不到终点或指示剂加入后颜色呈灰紫色,可能是铁、铝、铜或锰等离子的干扰,遇此情况,可在加指示剂前用\S< =K1G 2ml 1%的L—半胱氨酸和2ml三乙醇胺(1:4)进行联合掩蔽,或先加入所需EDTA 标准液80%~90%(记录在所消耗的体积内),即可消除干扰。

1.5 磷酸盐的测定(目视比色法)

(一)目视比色法就是用眼睛目测试溶液的深浅比较来确定未知

试样的含量。常用的目视比色法是系列比色法。

(二)磷酸盐的测定

1、概要在0.6mol/LH+的酸度下,磷酸盐与钼酸铵生成磷钼黄,用氯化亚

锡还原成磷钼蓝后与同时配制的标准色进行比色测定。

2、仪器:具有磨口塞的25ml比色管

3、试剂及其配制1)、磷酸盐标准液(1ml含1mg磷酸根):称取105℃

干燥过的磷酸二氢钾(KH2PO4)1.433g,溶于少量除盐水中,稀释至1000ml.

2)、磷酸盐工作液(1ml含0.1mg磷酸根):取上述标准液用除盐水准确

稀释10倍。3)、钼酸铵-硫酸混合液:于600ml蒸馏水中徐徐加入167ml 浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)冷却至室温。称取20g钼酸铵[(NH4)

6Mo7O244H2O]溶于上述硫酸溶液中,用蒸馏水稀释至1000ml.

4、测定方法:1)、量取0,0.05,0.1ml磷酸盐工作液以及5ml检测水样,分别注入一组比色管中,用蒸馏水稀释至约20ml摇匀。2)、于上述比色管中各加入2.5ml钼酸铵-硫酸混合溶液,然后用蒸馏水稀释至刻度摇匀。3)、于每支比色管中加入2~3滴氯化亚锡甘油溶液,摇匀,待2分钟后进行比色。

水样中磷酸盐的含量按下式计算:

PO43-=(0.1V1×1000)/Vs=V1/Vs×102 mg/L

式中:V1----与水样颜色相当的标准色中加入磷酸盐工作液的体积,Vs----水

样的体积,0.1-----磷酸盐mg/ml

(三)测定时注意点事项

1、水样与标准色应同时配制显色。

2、为加快水样显色速度,显色时水样的酸度应维持在

0.6mol/L(H+) M22b3、水样中混浊时应过滤后测定,磷酸盐的含量不在

2~50mg/L内时,应适当增加或减少水样量。

1.6 锅炉排污率量的监控及计算

一.锅炉排污量的大小常以排污率来表示,排污率就是排污水量占锅炉蒸发

量的质量分数,可用下式表示:

P=(Dp/D)×100%式中:P----排污率

Dp----排污水量,D----锅炉蒸发量,

二.在实际运行中,由于排污水量难以测定,因此排污率不以上式计算,而是由水质监测分析来计算。对于工业锅炉来讲,一般锅炉水中所含氯离子最为稳定且测定方便,因此工业锅炉通常以测定氯离子含量来计算排污率,并指导

锅炉排污。

ρ=[Cl-给水/(Cl-锅水-Cl-给水)]×100%式中:Cl-给水-----给水中氯离子含量,mg/L kCl-锅水-----锅水中氯离子含量,mg/L

1.7 碱度的测定(碱度中和滴定法)

一、概念:

水的碱度是指水中含有能接受氢离子的物质的量,因此,选用适宜的指示剂以标准溶液对它们进行滴定,便可测出水碱度的含量.碱度可分为酚酞碱度和全碱度两种:酚酞碱度是指以酚酞作指示剂所测出的量,其终点的PH

值为8.3.全碱度以甲基红-亚甲基蓝作指示剂所测出的值,终点PH值为

5.0.变色时的

主要中和反应:

1)酚酞作指示剂:H++OH-=H2O;H++CO32-=HCO3-

2)甲基红-亚甲基蓝作指示剂:H++HCO3-=CO2↑+H2O

二试剂及其配置

1)1%酚酞作指示剂(以乙醇为溶剂).

2)甲基红-亚甲基蓝作指示剂:准确称取0.125克甲基红和= 0.085克亚甲基蓝溶于100毫升95%乙醇中.3)0.05mol/L(1/2H2SO4)0.1mol/L 硫酸标准溶液.

三测定方法

1、取100毫升水样,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,则用硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基红-亚甲基蓝指示剂,用上述硫酸标准溶液滴定,溶液由绿色变为紫色,记录耗酸体积

2、若加酚酞指示剂不显色,可直接加甲基红-亚甲基蓝指示剂,用硫酸标准溶液滴定,记录耗酸体积

四碱度的计算

测定水样的酚酞碱度JD酚和JD全按式计算:

JD酚=(CV1/VS)×103mmol/L

JD全=[C×(V1+V2)]×103

式中:C=硫酸标准溶液的浓度V1、V2=两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积;VS=水样体积1.8 常用试剂的配制1、

0.1mol/L(1/2H2SO4)硫酸标准溶液的配制与标定

1)配制

量取3ml浓硫酸(密度:1.84g/cm3)缓缓注入1000ml蒸馏水(或除盐水)中,冷却摇匀。

2)标定

方法一:称取0.2g于270-300℃灼烧至恒重(精确到0.0002g)的基准无水碳酸钠,溶于50ml除盐水中,加2滴甲基红-亚甲基蓝指示剂,用待标定的

0.1mol/L(1/2H2SO4)硫酸标准溶液滴定至溶液由绿色变为紫色然后煮沸2~3分钟,冷却后继续滴定至紫色。同时应做空白试验。

硫酸标准溶液的浓度按下式计算C=m/[(V1-V2)×52.99]

式中:C---硫酸标准溶液的浓度,mol/L(1/2H2SO4 )m----基准物质的质量,

V1----滴定碳酸钠时消耗硫酸标准溶液的体积,

V2----空白试验消耗硫酸标准溶液的体积,

52.99----1/2Na2CO3的摩尔质量,

方法二:量取20.00ml待标定的0.1mol/L(1/2H2SO4)硫酸标准溶液,加60ml不含二氧化碳的蒸馏水(或除盐水),加2滴1%酚酞指示剂,用0.1mol/ L(NaOH)

氢氧化钠标准溶液滴定,至溶液呈

粉红色。硫酸标准溶液的浓度按下式计算:C=V1C1/V

式中:C----硫酸标准溶液的浓度,

V----硫酸标准溶液的体积,

C1----氢氧化钠标准溶液的浓度,

V1----消耗氢氧化钠标准溶液的体积,

2、0.1mol/L(NaOH)氢氧化钠标准溶液的配制;

取5毫升氢氧化钠饱和溶液,注入1000毫升除盐水中,摇匀即

可。

3、乙二胺四乙酸二钠(1/2EDTA)标准溶液的配制与标定;

(一)试剂及其配制:

1)乙二胺四乙酸二钠。

2)氧化锌(基准试剂)。

3)盐酸溶液(1:1)-

4)10%氨水。

5)氨-氯化铵缓冲液。

6)0.5%铬黑T指示剂(以乙醇为溶剂配制)

(二)标准溶液的配制方法

1)、0.1mol/L(1/2EDTA)、0.02mol/L(1/2EDTA)乙二胺四

乙酸二钠

标准溶液的配制与标定:配制:

0.1mol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液:称取20g 乙二胺四乙酸二钠溶于1000ml高纯水中,摇匀。

0.02mol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液:称取4g

乙二胺四乙酸二钠溶于1000ml高纯水中,摇匀。标定:

称取800℃灼烧至恒重的基准氧化锌2g(精确到0.0002g),用少许水湿润,加盐酸溶液(1:1)使氧化锌溶解,移入500ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取20.00ml,加80ml除盐水,用10% 氨水中和至pH为7~8,加5ml氨-氯化铵缓冲液(pH=10),加5滴0.5%铬黑T指示剂,用已配制的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度按下式计算:cn=C(1/2EDTA)=[m×1000/V×40.6897]×(20/500)式

中:C(1/2EDTA)----标定的乙二胺四乙酸二钠标准溶液的浓度,m----氧化锌的质量,40.6897----1/2ZnO的摩尔质量,20/500----500ml氧化锌溶液中取20ml

滴定,

V----滴定时所消耗的EDTA标准溶液的体积,

2)、0.0100m ol/L(1/2EDTA)乙二胺四乙酸二钠标准溶液的配制与标定:配制:取0.1000mol/L(1/2EDTA)标准溶液,准确地稀释10倍制得。标定:用0.1000mol/L(1/2EDTA)标准溶液配制的0.01000mol/L (1/ 2EDTA)标准溶液,其浓度可不标定,由计算得出。

4、AgNO3的配制与标定.

配制:

硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称取5.0g硝酸银溶于

1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定。

氯化钠标准溶液(1ml相当于1mgCl-)配制:取基准试剂氯化钠3~4g 置于瓷坩埚内,于高温炉中升温至500℃灼烧10分钟,然后放入干燥器冷却至室温,准确称取1.648g,先溶于少量蒸馏水然后定容至1000ml。

标定:三个锥形瓶中用移液管分别注入10.00ml氯化钠标准溶液,再各加90ml 蒸馏水和1.0ml 10%铬酸钾指示剂,均用硝酸银标准溶液滴定,至微橙色,分别记录消耗量V,以并求平均值,但以三个平行试验数值间的相对误差应小于0.25%。另取100ml蒸馏水作空白试验,方法同上,记录消耗硝酸银量。硝酸银溶液浓度(mgCl-/mlAgNO3)计算:

T=(10.00×1.00)/(V-V0)(mg/ml)式中:

V0----空白消耗硝酸银标准溶液体积,ml; V ----氯化消耗硝酸银标准溶液的平均体积,ml

10.00 ----氯化钠标准溶液体积,ml

1.00 ----氯化钠标准溶液浓度,mg/ml

工业炉窑砌筑工程施工技术

1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 工业炉砌筑是根据设计要求,把特定的材料构筑成满足工艺需求的结构体的过程,这一过程的全部工序构成了整个工业炉砌筑工程。炉窑砌筑工程包括专业炉窑砌筑和一般炉窑砌筑。本目重点是:掌握工业炉窑砌筑工程施工程序、工业炉窑砌筑施工技术要求,了解工业炉窑砌筑工程验收规定。 1H413091掌握工业炉窑砌筑工程施工程序 工业炉的种类多、用途广,在砌筑过程中,不仅考虑砌体结构本身的稳定,还应充分了解炉子的用途、基本性能及金属结构在内的炉子整体结构等,从材料的选用、工程全过程质量的控制,工业炉砌筑工程都有特殊要求。本条主要知识点是:工序交接的一般规定,工业炉施工各阶段的主要工作。 一、工序交接的一般规定 工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工。 (一)工序交接证明书应包括下列内容: 1.炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观测点的测量记录。 2.隐蔽工程的验收合格证明。 3.炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明。 4,钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。 5.可动炉子或炉子可动部分的试运转合格的证明。 6,炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明。 7.上道工序成果的保护要求。 (二)工序交接的技术要求 1.按照基本建设施工程序,在工序间交接时,对上一工序的建筑结构工程和隐蔽工程要及时进行质量的检查验收并办理中间工序交接手续。 2.筑炉工程一般是工业炉系统工程中的最后一道工序,做好炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装的检查交接工作是加强系统工程的质量管理的组成部分。 二、工业炉施工各阶段的主要工作 (一)施工准备阶段的主要工作 施工准备工作通常包括技术准备、物资和机具准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 (二)工业炉砌筑阶段的主要工作 1.加强技术管理,严格按施工组织设计和施工方案组织施工。 2.加强劳动组织管理,技术水平高低的作业人员搭配合理,能满足工程需要。 3.加强材料和设备管理,运输道路平整、畅通,耐火材料的偏差搭配使用合理,做到限额领料用料,材料的现场码放应符合要求;保证设备安全运转,杜绝设备带病工作。 4.加强安全和职业健康管理,做好安全保证措施和人员防护措施,避免安全事故和职业病的发生。 5.加强质量管理,严格执行三检(自检、专检和联检)制度,当班工作当班验收,不留隐患;做好分部分项的检查验收工作,确保工业炉质量符合质量要求。 6.加强施工进度管理,严格按日作计划组织施工,保证工期要求。 (三)工业炉验收阶段的主要工作 1.工业炉内衬施工完毕后,应及时组织相关人员进行验收。 2.明确参加验收的单位和人员,准备记录表和专用检查工具,配备配合人员。

锅炉用水标准

锅炉用水标准 时间:2007年11月2日 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符 合表1规定 表1

国家质量技术监督局2001-01-10批准2001-10-01实施 1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机 构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀 时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(C1-)的方法来间接控制,但溶 解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期

复试和修正此 比值关系。 5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。 表2

3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于 4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 表3

全国炉窑砌筑工程预算定额

1.专业炉窖 ??? 系指那些在各个专业中,常用的、主要的、大量的、具有特点的工业炉窑。纳入本定额的专业炉窑,必须是设计定型已纳入到现行“国家施工验收规范”中的工业炉窑。例如在钢铁工业中应用的炼铁高炉、炼钢转炉;在有色金属工业中应用的铝电解槽,闪式炼铜炉;在石油化学工业中应用的转化炉、装解炉;以及民用煤气工业中应用的连续式直立炉等。本册定额中专业炉窑项目,是以简明适用综合扩大以主要工序带次要工序,成套格局编制。??? 2.—般工业炉窖 ??? 亦称通用工业炉窑。系指在本册定额中尚未纳入专业炉窑项目中的所有工业炉窖。例如在机械工业中应用的化铁炉、燃烧炉;在电子工业中应用的烧成窑、退火炉,以及轻工陶瓷工业中应用的有关炉窑。纳入本册定额的“一般工业炉窑项目”按解体结构编制。即未把次要工序定额消耗含量,综合到主要工序定额消耗量中。 ??? 3.不定形耐火材料 ??? 不定形耐火材料也称散状耐火材料。是由按一定级配的耐火骨料。加人耐火粉料,粘结剂与外加剂混合而成,既不需成型又不需烧成,是一种即可直接使用,带有活性的耐火材料。??? 不定型耐火材料按其所用原料的配合成份与施工方法可分为轻质或重质的耐火烧注料、耐火可塑料、耐火捣打料、轻质或重质的耐火喷涂料,以及由耐火纤维的毡、板与模块贴挂与砌筑。 ??? 4.辅助工程 ??? 所谓辅助工程,系指在炉窑砌筑工程施工过程中,发生带有配合和辅助性的工程,如抹灰、涂料、填料、模胎模板与预砌筑、二次勾缝、吹风清扫、砖加工等。 ??? 5.·选砖 ??? 选砖即施工前对耐火砖外形尺寸挑选的简称。这是为了保证炉窑砌筑工程质量达到“国家施工验收规范”要求的精确度,而采取的必要措施。按照现行“国家施工验收规范”的要求,凡要求达到质量等级为Ⅱ类砌体以上的工程,耐火砖必须全部挑选。在选砖过程中发现公差超过允许误差的,必须要加工。发现有缺角、掉边、或扭曲度超过技术标准规定的必需要剔除。在炉窑关键部位的用砖,还要划上标记。 ??? 6.预砌筑 ??? 所谓“预砌筑”,也是按照“国家施工验收规范”的要求,在规定专业炉种、或炉窑砌筑的关键部位为确保达到质量等级的要求,所进行的预砌或预装,一般有干砌或湿砌二种要求。预砌筑的条件是必须具有平整的场地或专设的预砌平台。根据预砌筑的结果,决定砖层的配置与加工或改型的要求。 ??? 7.预组装 ??? “预组装”带有“预砌筑”的含义,但不同于预砌筑。一般在设计上采用组合砖的工程方须预组装。 ??? 预组装系指采用成品耐火砖,经过施工前准备、清号、检查、预组装、整形打磨(小型机具)打号、装箱、搬运、胎具制作、安装、拆除。所耗用的金刚石磨条允许另计。 ??? 8.耐火砖加工(俗称砖加工) ??? “砖加工”是为了保证炉窑砌筑质量,加工那些经过挑选预砌中发现外形尺寸不合格的耐火砖所采取的必要手段。一般砖加工分为机械磨砖或机械砌砖,也有采用手工研磨,统称为“砖加工”。 ??? 砖加工的精密度,是根据“国家施工验收规范”对炉窑砌体部位的质量要求等级来确定:??? (1)要求使用在特类砌体的耐火砖,必须全部精密加工,达到尺寸公差不大于0.25mm,并需检查、分类、划号做标记。 ??? (2)要求使用在Ⅰ类砌体的耐火砖先挑选后部分进行加工(一般比例在25%)要求达到尺寸

冶金工业炉窑砌筑标准规定

冶金工业炉窑砌筑标准 本标准适用于冶金工业炉窑砌筑操作和质量检查。 第一章:冶金工业炉窑砌筑的基本标准 第一节:耐火材料验收、运输和保管的标准 1.耐火材料验收的一般标准 1.1.运至工地的耐火材料和制品应具有质量证明书。证明书。证明书上应按牌号和砖号分别列出各项指标值,并注明是否符合标准、技术条件和设计要求。必要时,应由实验室检验。 1.2.运至工地的不定形耐火材料,除符合第1条所规定外,还应具有生产厂制订的施工方法说明书。 1.3.对耐火砖的外观检查验收,应根据炉子所用的耐火材料标准中所列项目进行全数检查或批量抽查,以判定是否符合有关技术要求。 1.4.耐火预制构件的尺寸精度,应按先行的国家标准《粘土质和高铝质耐火浇注料》进行验收。 2.耐火材料运输的一般要求 2.1. 大型工业炉的耐火材料宜采用集装箱方式运输,箱内包装应符合有关装卸要求。 2.2. 采用简易包装的耐火砖运输装卸时,应轻拿轻放,减少磨损。 2.3. 运输和保管耐火材料,均应预防受湿。当采用火车或汽车运输耐火材料,应用雨布覆盖牢固。 2.4. 出厂运输耐火预制构件时,应在其表面上标明:生产单位印记、

质量检验合格印记、在不同的三个面上标有与施工图相一致的部件编号和吊点标志。 3.耐火材料保管的一般要求 3.1. 在工地保管的耐火材料,一般均应存放在有盖仓库内,受潮易变质的耐火材料(如镁质制品),还应采取防潮措施。炉子次要部位的粘土砖、高铝砖可露天堆放,但要采取临时防雨和排水措施。 3.2. 运至工地仓库内的耐火材料,应按牌号、砖号和砌筑顺序合理规划和堆放,并作出标志。 3.3. 不定形耐火材料、耐火泥浆、结合剂等必须分别保管在能防止潮湿和防污垢的仓库内,不得混淆。易结块的不定形耐火材料堆放不宜过高。对包装破损处的物料明显外泄,受到污染或潮湿变质时,该包则不得使用。 3.4. 对有实效性的不定形的耐火材料,应根据不同结合剂的外加剂的保管要求,采取措施,妥加保管,并标明其名称、牌号和生产时间。 3.5. 垛放耐火预制构件时,应正确考虑支承的位置和方法,不应使构件受力不均而造成损伤。 第二节:耐火泥浆使用时的调制标准 1.泥浆使用时的一般标准 1.1.砌筑耐火制品用泥浆的耐火度和化学成分,应同所用耐火制品的耐火度和化学成分相适应。泥浆的种类、牌号及其它性能指标,应根据炉子的温度和操作条件由设计选定。 1.2.砌筑工业炉窑应采用成品泥浆,泥浆的最大粒度不应超过砌筑砖

工业用水标准

工业用水标准 电导率≤10μS/CM动物饮用纯水(医药)、普通化工原料配料用纯水、食品行业配料用纯水、普通电镀行业冲洗用去离子纯水、纺织印染用除硬脱盐纯水、聚脂切片用纯纯水、精细化工用纯水、民用饮用纯净水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电导率≤4μS/CM电镀化学品生产用纯水、化工行业表面活性剂生产用纯水、医用纯化水、白酒生产用纯水、啤酒生产用纯水、民用饮用纯净水、普通化妆品生产用纯水、血透纯水机用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电阻率5~10MΩ.CM锂电池生产用纯水、蓄电池生产用纯水、化妆品生产用纯水、电厂锅炉用纯水、化工厂配料用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电阻率:10~15MΩ.CM动物实验室用纯水、玻壳镀膜冲洗用纯水、电镀用纯纯水、镀膜玻璃用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电阻率≥15 MΩ.CM医药生产用无菌纯水、口服液用纯水、高级化妆品生产用去离子纯水、电子行业镀膜用纯水、光学材料清洗用纯水、电子陶瓷行业用纯水、尖端磁性材料用纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电阻率≥17 MΩ.CM磁性材料锅炉用软化纯水、敏感新材料用纯水、半导体材料生产用纯水、尖端金属材料用纯水、防老化材料实验室用纯水、有色金属,贵金属冶炼用纯水、钠米级新材料生产用纯水、航空新材料生产用纯水、太阳能电池生产用纯水、纯水晶片生产用纯水、超纯化学试剂生产用纯水、实验室用高纯水、其它有相同纯水质要求的用纯水. 电阻率≥18 MΩ.CM ITO导电玻璃制造用纯水、化验室用纯水、电子级无尘布生产用纯水等其它有相同纯水质要求的用纯水

出水电导率≤10μS/CM的纯净水,白酒生产用纯水,啤酒生产 用纯水等,生产制造出水电导率≤5μS/CM的电镀用纯水设备、蓄 电池用水设备、镀膜玻璃钢纯水设备、生产制造出水电导率0.110μ S/CM的导电玻璃制造用水,实验室用超纯水。生产出水电阻率在 5-10MΩ.CM的锂电池、蓄电池生产用水,10~15MΩ.CM的电镀用水,光学材料清洗用水等等,生产制造电阻率≥17 MΩ.CM 磁性材料锅炉用软化水、敏感新材料用水、半导体材料生产用水、尖端金属材料用水等。生产制造电阻率≥18 MΩ.CM ITO导电玻璃制造用水、化验室用水、电子级无尘布生产用水等 制取高纯水的主要工艺为反渗透+EDI工艺和反渗透+抛光混床工艺或反渗透+EDI+抛光混床工艺,出水水质最小电阻率能达到10M Ω.CM,电阻率能达到18.5MΩ.CM,生产用纯水各行业标准不一,比如电池行业至少需要电阻率达到10MΩ.CM,电镀行业用水、镀膜玻璃用水一般要求达到15MΩ.CM,纯净水生产,白酒生产用纯水,啤酒生产用纯水一般只需达到电导率≤10μS/CM即可,一级反渗透工艺即可达到电导率≤10μS/CM,所以订购纯水设备,纯净水设备时先了解水质需要达到一个什么标准,然后再咨询厂家工艺的可行性及效益性,以最少的投入达到预期的纯水水质标准。 反渗透设备出水水质在各行业应用: 电导率≤10μS/CM 普通化工原料配料用水、食品行业配料用水,普通电镀行业冲洗用去离子水、纺织印染用除硬脱盐纯水、聚脂切片

锅炉用水要求

一、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统 二、锅炉是生产蒸汽或热水的换热设备。随着经济的发展,锅 炉越来越广泛的应用于生产和生活的各个部门。水是锅炉的换 热介质,锅炉给水的水质好坏,对于锅炉的安全运行、能源消 耗和使用寿命有至关重要的影响。 三、 四、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统锅炉种类繁多, 可按本体结构、压力、蒸发量、燃烧方式、燃料品种等划分为 不同类别。由于其容量、水容量、蒸发量、工作压力的不同, 各类锅炉对给水和炉水水质要求各异。一般情况下,容量越大,水容量越小,蒸发量越大,工作压力越高的锅炉对水质要求越 高。 五、 六、二、锅炉分类 七、 八、低压、中压、高压和超高压锅炉是由锅炉产生蒸汽的压力 大小不同而划分的。按照表压力分等级如下: 九、 十、低压锅炉:<2.45Mpa(<25kgf/cm2); 十一、 十二、中压锅炉:3.82-5.78Mpa(39-59kgf/cm2); 十三、

十四、高压锅炉:5.88-12.64Mpa(60-129kgf/cm2); 十五、 十六、超高压锅炉:12.74-15.58Mpa(130-159kgf/cm2); 十七、 十八、亚临界锅炉:15.68-18.62Mpa(160-190kgf/cm2); 十九、 二十、高临界锅炉:>22.45Mpa(>229kgf/cm2); 二十一、 二十二、由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高, 控制也越严。水质控制的目的是防上锅炉及其附属水、汽系统 中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保 证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅 炉可以在炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式以 软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补充水。 而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界汽包锅炉, 现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或 是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外,对 给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO2和pH值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。 二十三、电力锅炉除盐水处理系统,锅炉除盐水系统

筑炉国家标准GB50211-2004

中华人民共和国国家标准 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB 50211-2004 主编部门:中国冶金建设协会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年8月1日 中国计划出版社 2004 北京

中华人民共和国建设部公告 第248号 建设部关于发布国家标准 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》的公告 现批准《工业炉砌筑工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50211—2004,自2004年8月1日起实施。其中,第1.0.4、3.1.6、3.1.7、3.2.9、3.2.11、3.2.12、3.2.20、3.2.37、3.2.40、3.2.42、 3.2.46、3.2.50、3.2.54、3.2.57、3.2.61、3.2.64、3.2.81、 4.1.3、 4.2.2、4.2.40、4.3.12、6.2.6、6.3.11、7.1.2、7.1.9、7.1.36、7.1.49、8.1.1、8.2.9、9.2.10、10.3.5、10.6.10、10.6.13、12.3.7、13.1.11、13.3.9、13.4.2、13.4.7、1 5.2.4、18.0.7、20.0.4、20.0.10条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二〇〇四年六月十八日

前言 本规范是根据建设部建标[1997]108号文的要求,由武汉冶金建筑研究院会同冶金、化工、建材、有色金属行业所属的有关单位,对原《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ 211—87进行修订而成。 在修订过程中,修编组认真总结了近十年工业炉砌筑工程设计、施工、科研和生产使用方面的经验,并根据建设部建标[1996]626号文关于工程建设标准编写规定进行修订。广泛征求了全国有关单位的意见,经反复讨论、修改,最后由建设部标准定额司和中国冶金建设协会主持的审查会议上审查定稿。 村规范共分20章,其中1、2、3、4、5、19和20章系通用部分,包括各种工业炉砌筑工程的共同规定;其余各章为所列专业炉砌筑工程的特殊要求。本规范未列入专门章节的各工业部门的一般工业炉,可按本规范的通用部分施工及验收。 本次修订的主要内容有: 1、增设“术语”一章,入选术语的原则是工业炉砌筑工程施工及验收的关键词。 2、不再推荐在现场调制泥浆,有关内容予以修订。删除了“工地自配不定形耐火材料”一节及相应的附录。 3、耐火陶瓷纤维增加了有关折叠模块的内容,附录中增加了耐火陶瓷纤维使用温度分类表。 4、增加了高炉炉底、炉缸采用陶瓷杯新技术的内容。 5、“焦炉及熄焦罐”一章更名为“焦炉及干熄焦设备”。对焦炉先立炉柱后砌筑的施工工艺内容,从本规范中取消,拟另订推荐性规程。 6、“炼钢转炉”一节中取消了振动成型焦油白云石砖和焦油沥青镁砂捣打料的有关内容。“炼钢电炉”一节增加了有关直流电弧炉的内容。还增加了“炉外精炼炉”一节,使规范更为适应炼油钢工业的发展和技术进步。 7、加热炉中增加步进式加热炉的有关内容,对步进梁水冷管隔热包扎的施工和要求均作了明确规定。 8、重有色炉取消了“鼓风炉”一节,增加了“回转熔炼炉”一节。 9、玻璃熔窑转向以浮法玻璃为重点,兼顾其他种类的玻璃熔窑,并新增了锡槽施工的条款。

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

炉窑砌筑施工指导书(全)(doc52页)

筑炉工程施工目录 1、概述 2、工程施工依据 3、施工部署 4、主要施工程序、施工方法和技术要求 5、烘炉 6、质量保证措施 7、职业安全健康与环境管理 8、劳动力组合 筑炉工程指南 1、概述石油化工工业生产离不开各种炉窑,各种炉窑的建造过程中均需实施筑炉施工。筑炉施工在各种 不同类型的炉窑施工中有着非常重要的作用,各种炉窑能否达到设计目的,主要取决于各种炉窑的结构,所使用的筑炉材料,施工质量,以及操作条件等。为了推行以施工工艺为突破口的现场标准化管理,为通过强制性手段把各项技术标准和规章制度融入企业标准化系列,使之规范化,系列化,真正落实到施工安装企业的施工班组中去,特编制此筑炉工程施工指南。 此次编制筑炉工程指南主要为砌砖炉墙与不定型耐火材料施工。以实用,常见施工工艺为主,吸取了筑炉工程的新技术,新工艺,新材料,新机具中的可予推广应用的成果。对筑炉工程所辖七个分项工程,(炉底,燃烧室,落灰斗,炉顶,省煤器,隔墙,烟道及烟囱)按工程的适用范围,主要材料及制品,主要工机具,施工作业条件,操作工艺,工程质量标准,成品保护,应注意的

质量问题,安全施工注意事项,依据标准等内容。以贯彻施工技术标准为主线,集施工工艺要点 为内容,按条目编写 而成。由于各种炉窑规格型号较多,本施工指南编制着重于锅炉,气化炉, 焚烧炉,转窑等。 本施工指南供石油化工建筑安装公司的施工队长,技术人员,班组长,质量检查员,材料员, 安全员及筑炉 工使用。是技术管理人员编制筑炉作业施工方案,进行施工准备,技术交流,控制工 程质量,制订安全措施和组织 筑炉工技术培训的参考资料。 2、 工程施工依据 2 .1. 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB50211-2004 2.2. 工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程 CECS27: 90 2.3.管式炉安装工程施工及验收规范 SH3506— 2000 2.4. 工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98 2.5.电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组编) DL/T5047 — 95 2.6. 石油化工施工安装技术规范 SH3505— 2001 2.7.建筑钢结构焊接规程 JGJ81— 2002 2.8.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130— 2001 J84—2001 2.9.工业炉砌筑工程质量检验评定标准 GB50309 -92 2.10.耐火制品尺寸,外观及断面的检查方法 GB/T10326 - 88 2.11.通用耐火砖形状尺寸 GB/T2992 -82 2.12.耐火材料耐火度试验方法 GB/T7322 - 1997 2.13 锅炉用粘土质耐火制品 YB401-63 2.14. 高铝质耐火泥浆 GB/T2994--94 2.15. 高铝砖 GB/T2988 —97 2.16. 粘土质和高铝质致密耐火浇注料 YB /T5083- 1997 2.17.致密定型耐火制品分类 GB /T17617 -1998 2.18.定型隔热耐火制品的分类 GB /T17105 -1997 2.19.硅酸铝质隔热耐火泥浆 YB /T5009-1993 2.20.耐火制品堆放.取样.验收.保管和运输规程 GB /T10325-88 2.21.硬质粘土熟料 GB /T9355-88 2.22.耐火制品的分型定义 GB / T10324- 88 2.23.优质高铝矾土熟料 GB8356 - 87 2.24.隔热用聚苯乙烯泡沫塑料 GB10801 -89 2.25.粘土质和高铝质耐火浇注料 GB3712 -83 2.26.高铝质隔热耐火砖 2.27.粘土结合耐火浇注料 2.28.粘土质耐火泥 2.29.硅砖 GB /T2608 ―87 2.30.粘土质隔热耐火砖 GB3994 - 83 2.31.锅炉用粘土质耐火砖 YB410 -63 2.32.硅藻土隔热制品,珍珠隔热制品 YB3996 -83 2.33.粘土质料和粉料 YB2214 - 78 2.34.筑炉手册 ------------------------- 冶金工业出版社 1996 2.35. --------------------------------------------------------------- 安装工程分项施工工艺手册炉窑砌筑工程 中国计划出版社 1999 2.36. 全国统一安装工程预算定额第十二册炉窑砌筑工程 2.37. 设计图纸及其它有关资料 GB3995 - 83 GB /T5083-1997 YB396 -63

工业用水标准

GB1576-2001《工业锅炉水质》 2009.3.23

《工业锅炉水质》 一、修订概况 《工业锅炉水质》标准是根据国家标准化管理委员会2006年的国家标准修订计划(项目计划编号:20064862-T-469),对GB1576-2001《工业锅炉水质》进行的修订。 1、修订原则 工业锅炉水质标准修订遵循以下原则:(1)规范性 按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行修订。 (2)连续性 GB1576自1979年颁布以来,经历了1985年、1996年和2001年三次修订,是一个比较成熟的标准,具有较好的适用性。近三十多年的实践证明,该标准为确保我国工业锅炉安全运行发挥了很大的作用。鉴于此,凡是实践证明符合我国国情,且能确保锅炉安

全运行、执行有效的内容,在新标准中均予以保留。GB/T1576-2008是在GB1576-2001基础上进行修改、充实、完善的。 (3)适用性 随着我国国民经济的迅速发展和技术的不断进步,对节能降耗和环境保护提出了更高要求。根据工业锅炉产品发展趋势,JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》的适用范围在2002年修订时已将工业锅炉额定压力扩大至小于3.8MPa,本标准在修订时适用范围随之扩大到小于3.8MPa。为适应社会需求的变化,近几年贯流锅炉、直流锅炉得到广泛应用,这种锅炉对水质提出了更高的要求,原标准已不适用于这类锅炉的要求;再则,用于工业锅炉的阻垢剂和除氧剂的种类日渐增多,效果也比原标准规定的药剂有所提高,新标准应适应发展的要求;另外,在保证锅炉安全运行的前提下,为了促进工业锅炉节能减排,修订标准时,对有关指标作出相应的规定。 (4)可操作性 充分考虑我国锅炉水处理现状和现有的

工业炉窑砌筑标准

工业炉窑砌筑标准

工业炉窑砌筑标准 本标准适用于冶金工业炉窑砌筑操作和质量检查。 第一章:冶金工业炉窑砌筑的基本标准 第一节:耐火材料验收、运输和保管的标准 1.耐火材料验收的一般标准 1.1.运至工地的耐火材料和制品应具有质量证明书。证明书。证明书上应按牌号和砖号分别列出各项指标值,并注明是否符合标准、技术条件和设计要求。必要时,应由实验室检验。 1.2.运至工地的不定形耐火材料,除符合第1条所规定外,还应具有生产厂制订的施工方法说明书。 1.3.对耐火砖的外观检查验收,应根据炉子所用的耐火材料标准中所列项目进行全数检查或批量抽查,以判定是否符合有关技术要求。1.4.耐火预制构件的尺寸精度,应按先行的国家标准《粘土质和高铝质耐火浇注料》进行验收。 2.耐火材料运输的一般要求 2.1. 大型工业炉的耐火材料宜采用集装箱方式运输,箱内包装应符合有关装卸要求。 2.2. 采用简易包装的耐火砖运输装卸时,应轻拿轻放,减少磨损。 2.3. 运输和保管耐火材料,均应预防受湿。当采用火车或汽车运输耐火材料,应用雨布覆盖牢固。 2.4. 出厂运输耐火预制构件时,应在其表面上标明:生产单位印记、质量检验合格印记、在不同的三个面上标有与施工图相一致的部件编

号和吊点标志。 3.耐火材料保管的一般要求 3.1. 在工地保管的耐火材料,一般均应存放在有盖仓库内,受潮易变质的耐火材料(如镁质制品),还应采取防潮措施。炉子次要部位的粘土砖、高铝砖可露天堆放,但要采取临时防雨和排水措施。 3.2. 运至工地仓库内的耐火材料,应按牌号、砖号和砌筑顺序合理规划和堆放,并作出标志。 3.3. 不定形耐火材料、耐火泥浆、结合剂等必须分别保管在能防止潮湿和防污垢的仓库内,不得混淆。易结块的不定形耐火材料堆放不宜过高。对包装破损处的物料明显外泄,受到污染或潮湿变质时,该包则不得使用。 3.4. 对有实效性的不定形的耐火材料,应根据不同结合剂的外加剂的保管要求,采取措施,妥加保管,并标明其名称、牌号和生产时间。 3.5. 垛放耐火预制构件时,应正确考虑支承的位置和方法,不应使构件受力不均而造成损伤。 第二节:耐火泥浆使用时的调制标准 1.泥浆使用时的一般标准 1.1.砌筑耐火制品用泥浆的耐火度和化学成分,应同所用耐火制品的耐火度和化学成分相适应。泥浆的种类、牌号及其它性能指标,应根据炉子的温度和操作条件由设计选定。 1.2.砌筑工业炉窑应采用成品泥浆,泥浆的最大粒度不应超过砌筑砖缝的30%。

景观用水标准

城市污水再生利用景观环境用水水质 The reuse of urban recycling water—Water quality standard for scenic environment use 实施日期:2003-05-01 发布日期:2002-12-20 引言 本标准制定的目的在于满足缺水地区对娱乐性水环境的需要。 再生水作为景观环境用水不同于天然景观水体(GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中的V类水域),它可以全部由再生水组成,或大部分由再生水组成;而天然景观水体只接受少量的污水,其污染物本底值很低,水体的稀释自净能力较强。因此,本标准的内容不仅包括水质指标,还包括了使用原则和控制措施。 本标准在水质指标的确定方面以考虑它的美学价值及人的感官接受能力为主,在控制措施上以增强水体的自净能力为主导思想,着重强调水体的流动性。 前言 为贯彻我国水污染防治和水资源开发方针,提高用水效率,做好城镇节约用水工作,合理利用水资源,实现城镇污水资源化,减轻污水对环境的污染,促进城镇建设和经济建设可持续发展,制定《城市污水再生利用》系列标准。 《城市污水再生利用》系列标准目前拟分为五项: ——《城市污水再生利用分类》 ——《城市污水再生利用城市杂用水水质》 ——《城市污水再生利用景观环境用水水质》 ——《城市污水再生利用补充水源水质》 ——《城市污水再生利用工业用水水质》 本标准为第三项。

本标准是在CJ/T 95—2000《再生水回用于景观水体的水质标准》的基础上制定的。 本标准与CJ/T 95—2000相比主要变化如下: ——提出了再生水的使用准则。 ——根据《城市污水再生利用分类》将再生水的应用范围及使用方式进行了重新界定,以景观环境用水取代了原来的景观水体,明确了水景类作为景观环境用水的一部分的概念。 ——细分了景观环境用水的类别,将原来的CJ/T 95—2000中的人体非直接接触和人体非全身性接触替换为观赏性景观环境用水和娱乐性景观环境用水两大类别,同时每个类别又根据水质要求的不同而被分为河道类、湖泊类与水景类用水。 ——放宽了消毒途径,对于不需要通过管道输送再生水的现场回用情况,不限制采用加氯以外的其他消毒方式。 ——考虑了与人群健康密切相关的毒理学指标。 ——水质指标共计14项,对原来的CJ/T 95—2000中的水质指标进行了部分调整(增加了3项:浊度、溶解氧、氨氮;删减了5项:化学需氧量、溶解性铁、总锰、全盐量、氯化物;替换了2项:以粪大肠菌群替换了大肠菌群,以总氮替换了凯氏氮)。 ——增加了“参考文献”。 本标准自实施之日起,CJ/T 95—2000同时废止。 本标准由中华人民共和国建设部提出。 本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。 本标准由中国市政工程华北设计研究院负责起草。 本标准主要起草人:陈立、杨坤、宋晓倩、何永平、范洁。 城市污水再生利用景观环境用水水质 1 范围

21903 裂解炉筑炉施工工艺标准

裂解炉筑炉施工工艺标准 QB-CNCEC J21903-2006 1 适用范围 本工艺标准适用于现场组装的裂解炉砌筑工程。 裂解炉剖面图 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 施工技术资料: 2.1.1.1 设计资料、筑炉施工图、砖型图、材料表、设计说明及技术规定等。

2.1.2 施工标准、规范: GB50211《工业炉砌筑工程施工及验收规范》; GB50309《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》; GB/T10325《耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规程》; YB/T5083《粘土质和高铝质致密耐火浇注料》; GB2992《通用耐火制品形状尺寸》; GB10324《耐火砖的分型和定义》; SH/T3511《乙烯装置裂解炉施工技术规程》; HG/T20642《化学工业炉耐火纤维炉衬设计规定》; JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安装技术规程》; SH3505《石油化工施工安全技术规程》; JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》。 2.1.3 施工方案 裂解炉筑炉工程施工方案。 2.2 作业人员 2.3 材料的验收、保管 2.3.1 主要材料的检查、验收 2.3.1.1 耐火材料和其它筑炉材料应按GB/T10325现行有关的标准和技术条件验收、保管和运输。 2.3.1.2 运至现场的材料均应具有质量证明书,不定形耐火材料还应具有使用说明书,有时效性的材料应注明其有效期限、材料的牌号等级和砖号等是否符合标准,技术条件和设计要求,在施工前均应按文件进行外观检查或挑选,必要时应由试验室检验。 2.3.1.3 耐火制品的外观检查是对耐火制品的外形和线尺寸的检查,检查内容包括尺寸的检查,扭曲的检查,缺棱掉角的检查,熔洞的检查和裂纹的检查。 2.3.2 贮存、保管 2.3.2.1 耐火材料的保管应预防潮湿,受潮易变质的耐火材料(如镁质制品等)不得受潮,不定形耐火材料结合剂和耐火陶瓷纤维及制品必须分别保管在能防止潮湿和污脏的仓库内,并不得混淆,有防冻要求的材料,应采取防冻措施。 2.3.2.2 堆放耐火材料的仓库地坪应平整坚实,未经夯实的回填土地坪不允许堆放耐火砖,地坪应有垫层,仓库的屋面和四周严防漏雨渗水,仓库四周应挖设排水沟,耐火材料的堆放应符合下列要求: ⑴按施工顺序堆放;

城市污水再生利用城市杂用水水质标准

城市污水再生利用城市杂用水水质 GB18920- 2002 前言 为贯彻我国水污染防治和水资源开发方针,提高水利真是用率、做好城市节约用水工作,合理利用水资源,实现城市污水资源化,减轻污水对环境的污染,促进城市建设和经济建设可持续发展,制定《城市污水再生利用》系列标准。 《城市污水再生利用》系列标准目前拟分为五项: ——《城市污水再生利用分类》 ——《城市污水再生利用城巾杂用水水质》 ——《城市污水再生利用景观环境用水水质》 ——《城市污水再牛利用补充水源水质》 ——《城市污水冉生利用工业用水水质》 本标准为第二项。 本标准是在CJ/T48-1999《生活杂用水水质标准》基础上制定的。本标准主要变化如下: (1)用水类别增加消防及建筑施工杂用水; (2)水质项目增加溶解氧,删除了氯化物、总硬度、化学需氧量、悬浮物; (3)水质类别由2个增加到5个; (4)水质指标值进行了相应调整。 本标准自实施之日起,CJ/T48——1999同时废止。 本标准由中华人民共和国建设部提出。 本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。 本标准由中国市政工程中南设计研究院负责起草 本标准主要起草人:张怀宇、李树苑、杨文进、张小平、魏桂珍、张赐承 1、范围 本标准规定了城市杂用城市杂用水规定了城市杂用水水质标准、采样及分析方法。

本标准适用于厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂用水。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不对日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3181 漆膜颜色标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验法 GB/T7488 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 (neq ISO 5815) GB/T7489 水质溶解氧的测定碘量法(eqv ISO 5813) GB/T 7494 水质阴离了表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 (neq ISO 7875-1) GB/T 11898 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(eqv ISO7393-2) GB/T 11913 水质溶解氧的测定电化学探头法(idt ISO 5814) GB/T 12997 水质采样方案设计技术规定(idt ISO 5667-1) GB/T 12998 水质采样技术指导(neq ISO 5667-2) GB/T12999 水质采样样品的保存和管理技术规定(neq ISO 5667-3) JGJ 63 混凝土拌合用水标准 3、术语和定义 本标准采用下列本语和定义。 3.1 城市 设市城市和建制镇。 3.2 城市杂用水 用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工的非饮用水 3.2.1 冲厕杂用水 公共及住宅卫生间便器冲洗的用水。 3.2.2 道路清扫杂用水 道路灰尘抑制、道路打除的用水。 3.2.3 消防杂用水 市政及小区消火栓系统的用水。

工业锅炉用水水质标准

1) 硬度mmol/L的基本单元为c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。 2) 碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、1/2CO32-、HCO3-),下同。 对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3) 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于L。 4) 如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或与氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正此比值关系。

5) 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。 6) 仅限燃油、燃气锅炉 2、额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作,其水质应符合表2规定。 项目给水锅炉水 悬浮物,mg/L≤20 总硬度,mmol/l≤4 总碱度,mmol/l8-26 pH(25℃)≥710-12 溶解固形物,mg/L<5000 3 、承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作,其水质应符合表3的规定。 项目锅内加药处理锅外化学处理 给水锅水给水锅水 悬浮物,mg/L≤20≤5 总硬度,mmol/L≤6≤ PH(25℃)1)≥710-12≥7 溶解氧,mg/L2)≤ 含油量,mg/L≤2≤2 1)通过补加药剂使锅水pH值控制在10-12。 2)额定功率大于等于的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧。 4、直流(贯流)锅炉给水应采用锅外化学水处理,其水质按表1中额定蒸汽压力为大于、小于等于的标准执行。 5、余热锅炉及电热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。 6、水质检验方法应按附录A(标准的附录)执行

工业用水的水质标准有那几个主要方面

工业用水的水质标准有那几个主要方面? 工业用水的水质标准主要有悬浮物(mg/L)、总硬度(me/L)、总碱度(me/L)、pH值、溶解氧(mg/L)等 2、生活饮用水的基本水质标准? 浊度:浑浊的天然水在一般情况下对人体没有多大影响,自来水浊度越低,水中污染物含量也越低,水质就越好。国家《生活饮用水卫生标准》规定浊度不得大于3NTU。 余氯:饮用水经过加氯消毒,在一定时间后仍有适量的余氯存在于水中,以控制细菌继续繁殖,保证持续的杀菌能力。国家《生活饮用水卫生标准》规定在与水接触30min后应不低于0.3mg/L,集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末端水不应低于0.05毫克/升。 细菌总数:细菌总数是微生物指标,消毒后水中的细菌总数,在一定程度上可反映微生物污染程度。水中大多数细菌并不致病,当然自来水中细菌总数越少越好。国家《生活饮用水卫生标准》规定每毫升水样细菌总数不得大于100个。 总大肠菌群:总大肠菌群是饮用水的微生物安全性指标,如果饮用水中总大肠菌群没有检出,说明饮用水无肠道致病菌存在。国家《生活饮用水卫生标准》规定每升水中总大肠菌群小于3个。 3、通过了解,有的泵房设置多台泵,但清水池采用了侧向出水,造成远离出口的边台水泵出水阻力大,运行电流高,甚至频繁掉闸。也有的泵站出水管转弯多、转角小,倒坡或有倒虹吸时,经常启动困难,电流超负荷掉闸。说明泵站出水管布置不合理,水头损失过大,也会严重影响水泵的运行。请问怎样在设计中规避这些现象在祥云新工程泵站中发生这些现象? 4、二级泵房与出水池的连接,由于基础高差大,容易产生不均匀沉降。有的泵站仍采用设沉降缝的方法,开车后出水池受到水泵出水的推力影响,容易与主机房脱开,造成漏水。为了解决主机房和出水池基础高差大导致出水池沉降的影响,也采用了在出水池底部设空箱,将底板与主机房拉平的做法,但是土建费用增加,空箱没有利用价值,并不是理想的方案。请问有何完善的解决方案? 5、在管网、设备的抢修上有什么很好的、新的方法、动性方案? 比如引进电子管网地图,跑水模拟抢修方案自动生成系统,一旦出现大的崩管可直接将地点、管径、当时时间等参数输入微机可自动生成抢修方案,给出抢修用的人员配备、抢修材料、所用机械等配置表,按表调度,这样将大大减少传统维修带来的浪费,缩短抢修时间。提升工厂供水抢修水平的实质其实是为工厂在节约水资源、减少运营、维修费用。 6、怎样排污?排出的污泥如何处理? 7、反冲的污水如何处理? 8、针对长江水源水质变化较大的情况,方案中要特别强调原水的均匀分配、快速混合、充分絮凝的特点,如果在用水量出现突变的情况下,如何选用能够确保水质处理效果设计要求? 9、加药间通常是最脏、最乱的地方,如果确保加药库宽敞、明亮、清洁,使能和公司的形象相配套?