文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最常见的九大消防设施

最常见的九大消防设施

最常见的九大消防设施
最常见的九大消防设施

防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时,能有效地把火势控制在一定范围内。同时,为人员安全疏散、火灾扑救提供有利条件。

(一)防火门

防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它通常设置在防火分区隔墙上,疏散楼梯间、垂直竖井等处。

1.防火门组成

防火门是由门框、面板(内填充隔热材料)、防火五金配件、电磁门吸等部件组成。门扇通过合页连接形成,门上配置闭门器、防火锁,双扇门还加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。与常开防火门联动的有火灾探测器和火灾联动控制系统。

2.防火门分类

按材质分:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门;按门扇数量分:单扇防火门、双扇防火门、多扇防火门;按结构型式分:门扇上防火玻璃的防火门、防火门门框单槽口和双槽口、带亮窗防火门、无机玻璃防火门;按开闭状态分:常开防火门、常闭防火门;按耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。

3.防火门控制

常开防火门与常闭防火门都是向疏散方向开启,单扇防火

门安装一个释放器及一个单联动模块,双扇门安装两个防火门释放器及两个联动模块。防火门任一侧的火灾探测器报警后,通过总线报告给火灾报警控制器,火灾报警控制器发出动作指令给防火门联动模块,联动模块驱动释放器产生释放动作,被释放的防火门在闭门器弹力作用下自动关闭。同时,防火门释放器将防火门状态信号输入单联动模块,在通过报警总线送至消防控制室。

(二)防火卷帘

防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分割物,启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置分割设施的部位等。

1.防火卷帘组成

防火卷帘是由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等组成。与防火卷帘相联动的设备有烟感、温感探测器和火灾联动控制系统。

2.防火卷帘分类

防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘(耐火极限≧2H)、复合型钢质防火卷帘(耐火极限≧3H)、特级防火

卷帘(耐火极限≧4H),当普通型钢质防火卷帘用于防火分隔时,需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护。

3.防火卷帘控制

自动控制:火灾探测器动作后,在联动情况下,用作防火分隔上的防火卷帘便下降到底;用作疏散通道上的防火卷帘,卷帘先下降至距地面、另一个感温探测器动作后,卷帘再下降到底。

机械操作:先取出链条,向下拉动卷帘侧的锁链,卷帘便向下降;向下拉动另一侧锁链,卷帘则向上升起。

手动操作:打开位于卷帘两侧或附近建筑构件上的手动操作盒,按“上行”按键,卷帘即向上卷,按“下行”按键,卷帘即向下降;按中间的按键,卷帘即停止运转;另一种是:在消防控制室按下与驱动卷帘门下降的控制模块对应的手动按键即可,当卷帘门到达指定位置时将发出反馈信号至消防控制室。

二、火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是设置在建筑物或其他场所中的一种自动消防设施,能早期发现和通报火灾。

(一)系统组成

火灾自动报警系统通常由触发装置如火灾探测器、报警装置如火灾报警控制器、警报装置如声光报警器、联动控制装备如总线控制盘与控制模块、电源等组成。

(二)工作原理

火灾自动报警系统在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,信号经火灾报警控制器处理、分析、判断后,以声、光、文字等方式显示出来并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

(三)联动控制

火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、通风系统、空调系统、常开防火门、卷帘门、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接启动消防泵和防排烟风机。

三、防排烟系统

防排烟系统是为了控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安全疏散和消防救援的条件,防止和减少建筑火灾的危害而设置的一种建筑设施。防排烟系统分为机械加压送风防烟设施和机械排烟设施。

(一)系统组成

防排烟系统的主要组成:防排烟风机、电器控制柜、风管、防火阀、送风口、排烟口、手动控制装置、火灾探测器、火灾联动控制系统等组成。

(二)设置场所

1、机械加压送风防烟设施

机械加压送风防烟设施主要设在:没有自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室以及封闭避难层(间)。

2、机械排烟设施

机械排烟设施主要设在:建筑物长度大于20m且没有自然排烟条件的内走道,房间建筑面积大于200平米的歌舞娱乐放映游艺场所,以及超过规定面积的面积的公共建筑、丙类厂房、丙类仓库等。

(三)工作原理

防排烟设施一般都是与火灾报警系统联动,当控制中心的控制操作台(柜)处于自动状态,发生火灾报警后,会联动防排烟系统,机械加压送风机会自动启动,向不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室加压送风,防止烟气流入;与此同时,相应防烟分区的防火阀自动打开,机械排烟风机自动启动后,浓烟通过排烟口向排烟管道或竖井向外排出,当温度达到280度时,排烟风机会自动停止。

当不能自动启动时,在消防控制中心也能远程启动,或在风机房现场直播启动正在送风机和排烟风机。

四、室外消火栓给水系统

室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水,或在室外消火栓上直接与消防水带、水枪连接进行灭火,是城市基础建设的必备消防供水设施。

(一)系统组成

室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆、和消防接口组成,它分为地上式和地下式两种,地上式上臂露出地面,标志明显,使用方便,地下式安装于地下,不影响市容。

(二)布置要求

室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧均设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m、不宜大于150m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,室外消火栓数量应按其保护半径,流量和室外消防用水量综合确定,每只室外消火栓流量按10-15L/升计算。

地上消火栓设置安装明显、容易发现,方便出水操作,地下消火栓应当在地面附近设有明显固定的标志。

(三)使用方法

消火栓平时关闭,阀瓣将进水口密封,使用时先将水带连接口径65mm的接口,然而,用专用用扳手打开阀门,地下管网的市政供水便流入消火栓,消防车就可直接吸水供水,水带也能直接出水灭火,使用完毕后,关闭阀门,阀体内的余水可由

排水阀自动排尽。

五、室内消火栓给水系统

室内消火栓系统是建筑物内主要的消防设施之一,室内消火栓是供单位员工或消防队员灭火的主要工具。

(一)系统组成

室内消火栓系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵结合器、消防泵控制柜、试验消火栓等组成。

(二)间距要求

高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其他单层和多层建筑,以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应超过50m。

(三)使用方法

室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水带和水枪,有的还有消防盘卷。使用消防盘卷时,打开消火栓箱门,将胶管拉出,开启小口径水枪开关,即可喷火灭火;使用水带时,打开消火栓箱门,取出水带、水枪,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,并将水带拉直,按下消火栓启动泵按钮,启动消火栓泵,而后打开消火栓阀门便可喷水灭火。当消火栓泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消火栓泵。

六、自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种固定式自动灭火的设施,它自动探测火灾,自动控制灭火剂的施放,按照管网上喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统,闭式自动喷水系统又包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、循环系统;开式自动喷水系统也包括:雨淋灭火系统、水幕系统、水喷雾系统。

(一)湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统,由于在报警阀的前后管网内始终充满压力水,故称湿式喷水灭火系统。

1、系统组成:是由闭式喷水、管道系统、湿式报警阀组、水流指示器、消防水源和供水设施等组成。

2、工作原理:在火场温度作用下,闭式喷头的温感元件温升达到预定的动作温度时,喷头开启,喷水灭火,水在管网内流动时,使湿式报警阀的上部水压下降,原来处于关闭状态的阀瓣收到压差影响而自行开启,水通过湿式报警阀流向干管和支管,干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开关,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触,一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接启动喷淋泵,使管网能持续加压供水,达到自动喷水灭火目的。

喷水后,水流指示器、压力开关会向报警控制器报警、喷淋泵启动后信息也会反馈报警控制器。

压力开关的电源来源有两种方式,一是消防控制器供的,

二是泵房电源控制柜供的。

喷淋总管压力一般不大于12公斤,如压力过大要分区供水,支管一般不大于4-5公斤,如压力过大则要减压。

湿式报警阀通向延时器的阀门打开后,喷淋泵立即启动,主要原因是阀瓣关闭不严密。

喷淋泵无故障,但打不开末端放水后,喷淋泵仍不能启动?主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了。

末端放水关阀后,喷淋泵为什么不能停止,主要是压力开关不能自动脱离。

末端放水90秒后还没有起泵,主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压泵或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了,喷淋控制柜没有放在自动位置,泵的电源关了。

(二)干式喷水灭火系统

干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。由于其管路和喷头内平时没有谁只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。

1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。

2、工作原理:发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升,达到预定的动作温度范围时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口侧压力下降,干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,压力开关报警信号送至报警控制器,并直接启动消防泵加压供水。

(三)预作用喷水灭火系统

预作用喷水灭火系统是在湿式系统、干式系统、火灾报警系统有机结合起来的灭火系统,该系统阀后管网呈干式,阀前管网呈湿式,火灾时,通过火灾自动报警系统实现对预作用阀的控制,并立刻使阀后管网充水,将系统转变为湿式,故称为预作用喷水灭火系统。

1、系统组成:是由火灾探测器、报警控制装置、闭式喷头、管道系统、预作用阀组、手动开启阀门、充气设备、排气装置、排气装置、故称之为预作用灭火系统。

2、工作原理:该系统阀后管网一般充有低压压缩空气,在火灾发生时,安装在保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,消防控制器在接到报警信号的同时,一方面自动打开排气阀排气,另一方面自动打开电磁阀排水,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,使压力水迅速充满管网,这样原来呈干式的系统迅速转变成湿式系统,以后的动作与湿

式系统相同。

(四)雨淋喷水灭火系统

雨淋喷水灭火系统工作时,所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称之为雨淋系统或洪水系统。

1、系统组成:是由火灾探测器及报警控制装置、开式喷头、管道系统、雨淋阀组、手动开启阀门、消防水源和供水设施等组成。

2、工作原理:发生火灾时,火灾探测器将信号发送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水灭火。同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警。

当自动报警联动后没有喷水,应该手动打开电磁阀。

(五)水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统常用用来保护可燃液体、气体储罐及油浸店里变压器等。水喷雾灭火系统的组成和工作原理与雨淋系统基本一致。其区别主要在于喷头的结构和性能不同,雨淋系统采用标准开式喷头,而水喷雾系统则采用中速或高速喷雾喷头。

预作用系统、雨淋灭火系统、水喷雾灭火系统和自动控制的水幕系统应在火灾报警系统报警后,立即打开电磁阀,自动向配水管道供水,并同时具备自动控制、消防控制室手动远程控制和现场应急操作三种启动供水泵的方式。

七、泡沫灭火系统

泡沫灭火是扑救B类火灾最有效的灭火剂之一,他具有安全可靠、经济适用、灭火效率高等特点。

(一)系统组成

泡沫灭火系统由消防水源、消防泵组、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、管路和泡沫产生装置等组成。

(二)系统分类

泡沫灭火系统按照安装使用方式分为固定式、半固定式、移动式三种;按泡沫喷射位置分为液上喷射、液下喷射两种;按泡沫发泡倍数又可分为低倍、中倍、高倍三种。

(三)工作原理

消防管网出水过程中,通过比例混合器将泡沫液与水按比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液经过泡沫产生器,与吸入的空气混合,发泡产生泡沫,并将泡沫喷洒到燃烧液体表面,形成泡沫层、隔绝空气、吸收热量,从而把火扑灭。泡沫灭火主要用于扑救B类火灾,也能扑救A类火灾。

(四)使用方法

1、液上固定式泡沫灭火系统

油罐发生火灾时,值班人员首先要启动消防泵,向消防管网充水,同时,一方面要打开着火罐的泡沫和冷却管阀门,另一方面要打开相邻罐的冷却管网阀门,然而要检查泡沫液罐输出管道阀门是否开启,输出比例是否正常,泡沫液储量是否充足。

消防队到场后,指挥员首先检查消防泵是否启动,输出泡沫是否正常,如发现消防泵没有启动或输出泡沫异常,应立即派员启动和检查。

2、液上半固定泡沫灭火系统

液上半固定泡沫灭火系统是将泡沫产生器固定安装在油罐上,并将下面的管道部分设置到油罐防护堤外,其泡沫混合液由移动的泡沫消防车提供。

发生火灾时,泡沫消防车到达火场,消防队员在防护堤外将水带借口接好,调整比例混合器,将车载消防泵出口压力升至正常的工作压力时,打开消防车出口球阀,向半固定系统供应泡沫混合液,经产生器时吸入空气产生泡沫。

3、移动泡沫灭火系统

使用移动泡沫系统一般油罐未设置固定灭火系统,或发生火灾时油罐顶部被炸开,或固定灭火系统遭到破坏时需采用移动灭火系统。移动灭火系统主要是利用消防泡沫车,使用车载泡沫炮直接向油罐喷射泡沫灭火,或利用消防车,调整好工作压力,经过消防水带向移动泡沫炮、泡沫枪、泡沫钩管输混合液,产生泡沫实施灭火。

扑救流淌火可以采用泡沫车出泡沫枪或泡沫栓出管枪喷射泡沫灭火。

八、气体灭火系统

气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火

后不留痕迹、不影响设备的正常运行,是一种较为理想的自动灭火系统。

(一)系统组成

气体灭火系统由储存装置、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成。

(二)系统分类

气体灭火系统按使用的灭火剂分为:二氧化碳灭火系统、卤代烷替代灭火系统、烟烙尽灭火系统和气溶胶灭火系统;按灭火方式分为:全淹没气体灭火系统、局部应用气体灭火系统;按管网的布置分为:有管网灭火系统和无管网灭火系统。

(三)工作原理

气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置,延时30S后,打开启动气瓶的电磁阀,利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火。中间的延时是考虑防火区内人员的疏散。

(四)系统控制

为确保系统在发生火灾时及时可靠地启动,系统的控制与操作应满足一定的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;无官网灭火系统应具有自动控制、手动控制两种启动方式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时,可不设自动控制。

九、消防控制室

消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心,也是火灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用。

(一)控制室位置

消防控制室应设在建筑物首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯,设在地下一层的消防控制门上的标志必须是带灯罩的装置。标志灯的电源应从消防电源上接入以保障标志灯电源可靠。为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力,并应向疏散方向开启,应有安全出口。

(二)控制设备功能

消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通报警装置及火灾应急灯和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。

(三)通信设备要求

消防控制室与值班室、消防水泵房、发电机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,灭火控制系统操作装置处

或控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用电话;手动报警按钮处设置对讲电话插孔;消防控制室消防值班室或企业消防站等处,设有直接报警的外线电话。

消防设施工程专业承包资质(2015年最新)标准

消防设施工程专业承包资质标准 消防设施工程专业承包资质分为一级、二级。 17.1一级资质标准 17.1.1企业资产 净资产1000万元以上。 17.1.2企业主要人员 (1)机电工程专业一级注册建造师不少于5人。 (2)技术负责人具有10年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于10人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30人。 17.1.3企业工程业绩 近5年承担过2项单体建筑面积4万平方米以上消防设施工程(每项工程均包含火灾自动报警系统、自动灭火系统和防烟排烟系统)的施工,工程质量合格。 17.2二级资质标准 毕经理:一八九零三四六五五五三扣扣:一零一八九一六零三五 17.2.1企业资产 净资产600万元以上。 17.2.2企业主要人员

(1)机电工程专业注册建造师不少于3人。 (2)技术负责人具有8年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于6人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。(5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别一级资质标准要求的工程业绩不少于2项。 17.3承包工程范围 17.3.1一级资质 可承担各类型消防设施工程的施工。 17.3.2二级资质 可承担单体建筑面积5万平方米以下的下列消防设施工程的施工:(1)一类高层民用建筑以外的民用建筑; (2)火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐、堆场。 注:民用建筑的分类,厂房、仓库、储罐、堆场火灾危险性的划分,依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)确定。

消防设施、安全标识管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防设施、安全标识管理 规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4985-44 消防设施、安全标识管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识 (1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通

道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 (4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识 (1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。 (2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。

消防常见九大问题

消防常见九大问题 一、建设单位的工作: 1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3.消防控制室未设置外线电话; 4.消防控制室未设置防火门窗; 5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题: 1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成; 2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。 3.风井未抹灰;风口预留尺寸错误(可能导致风量、正压值不足)。 三、消防水系统问题: 1.室外栓消防管网自来水未通; 2.喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);

3.室内喷淋及消火栓系统管网内未通水; 4.消防水泵未调试; 5.屋顶稳压系统未调试; 6.水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试; 7.起泵返回信号是否正常; 8.重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用; 9、消防标志标识:室外消防水泵结合器未标识;室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟风机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。 四、自动报警系统问题: 1.每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡; 2.车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装; 3.消防报警主机未接地及开机测试; 4.非消防电源切断功能未安装;

消防设施工程专业承包资质标准

消防设施工程专业承包资质分为一级、二级。 17.1一级资质标准 17.1.1企业资产 净资产1000万元以上。 17.1.2企业主要人员 (1)机电工程专业一级注册建造师不少于5人。 (2)技术负责人具有10年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于10人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30人。 17.1.3企业工程业绩 近5年承担过2项单体建筑面积4万平方米以上消防设施工程(每项工程均包含火灾自动报警系统、自动灭火系统和防烟排烟系统)的施工,工程质量合格。 17.2二级资质标准 17.2.1企业资产 净资产600万元以上。 17.2.2企业主要人员 (1)机电工程专业注册建造师不少于3人。 (2)技术负责人具有8年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于6人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。 (5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别一级资质标准要求的工程业绩不少于2项。 17.3承包工程范围 17.3.1一级资质 可承担各类型消防设施工程的施工。

17.3.2二级资质 可承担单体建筑面积5万平方米以下的下列消防设施工程的施工: (1)一类高层民用建筑以外的民用建筑; (2)火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐、堆场。 注:民用建筑的分类,厂房、仓库、储罐、堆场火灾危险性的划分,依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)确定。

九大作业票定义、等级及预防措施。

九大作业票定义、等级及预防控制措施 作业(票据)名称: 一、高处作业 定义:凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业。等级划分: 1、作业高度在2米至5米时,称为一级高处作业。 2、作业高度在5米以上至15米时,称为二级高处作业。 3、作业高度在15米以上至30米时,称为三级高处作业。 4、作业高度在30米以上时,称为特级高处作业。 预防控制措施: 1、从事高处作业人员身体素质必须符合要求并定期进行体检。 2、高空作业前,必须办理高处作业票据并对有关防护实施及个人安全防护用品进行检查,不得在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。 3、作业时衣着要灵便,禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋,必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全可靠。 4、高处作业所携带物品要堆放平稳,不得妨碍作业,并有防止坠落的措施;使用工具应防止工具坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋内;上下传递物件时,禁止抛掷。 5、使用梯子登高作业时,梯子不得缺档,不得垫高使用,使用时上端要固定牢靠,下端应有防滑措施。脚手架上禁止使用梯子登高作业。 6、单面梯工作时角度以75度左右为宜;人字梯上部夹角以35度~45度为宜。使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子时,应有人监护或设置围栏。

7、没有安全防护设施时,禁止在屋架的上弦、支撑、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高处作业与地面连续时,应设通讯装置,专人负责。 8、在有斜面的建筑结构层面上,应有防滑措施。 9、作业点拉警戒线设立警戒标志,并有专人监护;一级、二级高处作业由本厂安环部签字监护,三级、特高级高处作业由集团安环部签字监护,制定应急预案并有技术人员和专家到场分析评估。 作业(票据)名称: 二、动火作业 定义:是在禁火区进行能直接或间接产生明火4类常规作业,如适用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 等级划分: 1、特殊动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、 储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业,带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。 2、一级动火作业:在设备停机状态下,在易燃易爆场所进行的除特殊 动火作业以外的动火作业,厂区易燃管道上的动火作业按一级动火作业管理。 3、二级动火作业:生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、取 样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性较小的动火作业可按二级动火作业管理。 4、三级动火作业:除二级及以上动火作业以外的禁火区动火作业。

建筑消防设施

建筑消防设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 目录

展开 编辑本段分类 建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 编辑本段立法 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动

消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 编辑本段缺欠和隐患 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: 编辑本段自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题

消防设施工程设计施工企业资质标准

(一)为了加强对从事消防设施工程设计、施工企业的资质管理,维护建筑市场秩序,保证消防 《建设号)、设施工程的质量和安全,促进消防行业健康发展,根据《建筑业资质管理规定》(建设部令第87工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令第93号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)本标准中消防设施工程系指各类建设工程的火灾自动报警及其联动控制系统,自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等自动灭火系统,防烟排烟系统等自动消防设施。 (三)本标准是核定消防设施工程设计、施工企业资质等级的依据。 (四)凡在国内注册,具备本标准相应条件的企业,均可申报。 (五)本标准只设设计、施工一体资质,不设单独的消防设施工程设计或施工资质。 (六)消防设施工程设计、施工资质设一、二两个级别。 二、分级标准 (一)一级资质标准 1、企业资历和信誉 (1)具有独立法人资格,有5年及以上消防设施工程设计和施工资历。 (2)工商注册资本金不少于500万元人民币,净资产不少于600万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 (3)近5年独立承担过不少于3项建筑面积4万平方米及以上的消防设施工程的设计和施工,且3并已建成,质量项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统,1项均含有火灾自动报警系统和自动灭火系统、至少. 合格。 (4)近3年最高年工程结算收入2500万元以上,最低年工程结算收入不少于1000万元。 2、技术力量 (1)企业有工程系列职称的专业技术人员总数不少于40人。 (2)企业专职技术骨干不少于20人,且专业配置合理,其中电气、自动化、给水排水、暖通专业各不少于3人;高级工程师或取得一级注册电气(结构、公用设备)工程师资格的执业人员不少于5人。 (3)企业具有一级注册建造师不少于5人。 (4)企业设有总工程师,实行总工程师技术负责制。总工程师具有工程系列高级职称或一级注册电气(结构、公用设备)工程师资格,且从事消防设施工程设计和施工管理工作10年及以上,并主持完成不少于2项质量合格的建筑面

消防有关资料

1、灭火的方法有哪几种? 答:有冷却法、隔离法、窒息法、化学抑制法。 2、ABC干粉灭火机,能扑灭哪些火灾? 答:能扑灭A类固体物质的火灾、B类可燃液体、C类气体的火灾和带电设备的火灾,但不能扑灭轻金属的火灾。 3、怎样使用干粉灭火机、1211灭火机、泡沫灭火机、二氧化 碳灭火机? 答:干粉灭火机、1211灭火机的使用方法是一只手侧提灭火机, 另一只手拔去保险插销,按下压把,再握住喷管或使喷嘴对准火焰 根部扫射,逐步往前推进。 泡沫灭火机的使用方法是一只手提灭火机,另一只手托住灭火 机的底座边,双手将灭火机完全倒过来,斜置在胸前,使喷嘴里出 来的泡沫剂对准火焰根部扫射,逐步往前推进。 二氧化碳灭火机的使用方法是一只手侧提灭火机,另一只手拔 去保险销,拧开灭火机上的手轮或按下压把,再握住喷管或使喷嘴 对准火焰根部扫射,逐步往前推进。

4、干粉灭火机、1211灭火机、泡沫灭火机、二氧化碳灭火机, 这四种灭火机中,哪一种灭火机不能扑灭电器火灾?哪一种适宜扑 灭精密仪器的火灾? 答:泡沫灭火机不能扑灭电器火灾。1211灭火机、二氧化碳灭火机适宜扑灭精密仪器的火灾。 5、干粉灭火机、1211灭火机、泡沫灭火机、二氧化碳灭火机,这四种灭火机,各自装有何种灭火剂? 答:干粉灭火剂分为暜通干粉和多用干粉两大类,普通干粉又 称BC干粉,是指碳酸氢钠或改性钠盐、氨基干粉等。多用干粉又称ABC干粉,是指磷酸铵盐干粉、聚磷酸铵干粉等。 1211灭火剂为二氟一氯一溴甲烷。 泡沫灭火剂分为化学泡沫灭火剂和空气泡沫灭火剂两大类。化 学泡沫灭火剂为碳酸氢钠水溶液和硫酸铝水溶液;空气泡沫灭火剂为蛋白和氟蛋白以及其它高效发泡剂等。 二氧化碳灭火剂为压缩的二氧化碳气体。 6、物资库房在管理上有“五距”的规定,“五距”是指什么?

消防设施工程设计与施工

消防设施工程设计与施工资质标准 一、总则 (一)为了加强对从事消防设施工程设计与施工企业的管理,维护建筑市场秩序,保证消防设施工程质量和安全,促进行业健康发展,结合消防设施工程的特点,制定本标准; (二)本标准工程范围系指各类建设工程中的消防设施工程; (三)本标准是核定从事消防设施工程设计与施工活动的企业资质等级的依据; (四)本标准设一级、二级两个级别; (五)本标准中工程业绩和专业技术人员业绩指标是指已竣工并经消防验收质量合格的消防设施工程。 二、标准 (一)一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于800万元,净资产不少于960万元; (3)近五年独立承担过单体建筑面积不小于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于3项,其中3项均含有火灾自动报警、联动控制系统以及自动灭火系统,至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统; (4)近三年每年工程结算收入不少于1200万元。 2、技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于8年从事消防设施工程经历,并主持完成单体建筑面积不少于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。具备注册电气工程师(公用设备)执业资格或高级工程类专业技术职称; (2)企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名。其中,有不少于2人具有至少1项气体灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项泡沫灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项防烟排烟灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项自动喷水灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项火灾自动报警及其联动控系统设计或施工业绩; (3)企业专业配置合理,其中电气、自动化、给水排水、暖通专业各不少于3人。注册电气工程师(结构工程师、公用设备)执业资格或高级以上工程类专业技术职称人员不少于5人,一级注册建造师(一级项目经理)不少于5人。 3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。 (二)二级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元; (3)近五年独立承担过单体建筑面积不大于4万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。其中,2项均含有火灾自动报警及其联动控制系统和自动灭火系统,至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统; (4)近三年每年工程结算收入不少于800万元。 2、技术条件

消防设施安全标识管理规定

消防设施、安全标识管理规定 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识 (1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。(4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识

(1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。(2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。 (3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。(4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯 设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。 (5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。 3、消防机房的标识 (1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。 (2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。 (3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“P”、“S”,及功率等字样标识。 (4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电各系统信号指示,控制操作按钮等具体的字样标识。

消防知识考试(C卷)

县人民医院消防知识考试(C卷) 姓名:科室:得分:考试时间90分钟 一、单项选择题 1、根据国家标准GB4968—85《火灾分类》的规定,将火灾分为类。 A、二 B、三 C、四 D、五 2、木材火灾属火灾属B类火灾。 A、A B、B C、C D、D 3、下列物质中,火灾属B类火灾。 A、木材 B、纸张 C、汽油 D、煤气 4、一般情况下,易燃材料的氧指数。 A、小于22 B、大于22,小于17 C、大于27 5、根据生产的火灾危险性分类,闪点为度液体的生产属于甲类生产。 A、小于28 B、大于28,小于60 C、在于或等于60 6、以电磁波形式传递热量的现象,称为。 A、热传导 B、热辐射 C、热对流 7、根据国家标准《危险货物分类和品名编号》(GB6944—86)和《危险货物品名表》(GB12268—90)的规定,危险物品分为大类。 A、六 B、七 C八 D、九8、公安消防机构监督管理的易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特征的压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。共 类项。 A、5,10 B、6,15 C、7,15 D、7,10 9、根据国家标准《危险货物分类和品名编号》的规定,危险品可分为九大类,其中不属消防监督范围的是。 A、压缩气体和液化气体 B、易燃固体 C、爆炸品和放射性物品 D、氧化剂和有机过氧化物 10、下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有。 A、液氨 B、空气 C、氮气 D、汽油 11、在易燃易爆化学物品中,低闪点易燃液体是指闭杯试验闪点低于 度的液体。 A、-18 B、0 C、18 D、23 12、沸溢性油品是指含水率为的原油、渣油、重油等油品。 A、0.01~0。3% B、0 C4%~10%

消防设施工程专业承包企业资质等级标准

消防设施工程专业承包企业资质等级标准 消防设施工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。 一级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积4万平方米以上火灾自动报警系 统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总 工程师具有8年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;总会计师具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于40人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于30人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于5人,具有相应专业中级职称的人员不少于10人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于15人。 企业具有的一级资质项目经理不少于5人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金500万元以上,企业净资产600万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入2500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装 专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。 二级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系 统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技 术负责人具有5年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于20人;工程技术人员中,具有相应专业高级

职称的人员不少于3人,具有相应专业中级职称的人员不少于6人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于10人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金300万元以上,企业净资产400万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装 专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。 三级资质标准: 1. 企业近5年承担过2项以上建筑面积1万平方米以上火灾自动报警系 统和固定灭火工程施工,工程质量合格。 2. 企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技 术负责人具有3年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备和相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于10人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于2人,具有相应专业中级职称的人员不少于4人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于5人。 企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人,且经消防专业考试合格。 3. 企业注册资本金100万元以上,企业净资产150万元以上。 4. 企业近3年最高年工程结算收入500万元以上。 5. 企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装 专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。 承包工程范围: 一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。 二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以

消防设施标识(图例)

附录A (规范性附录) 消防安全“四个能力”建设标志 A.1 表A.1规定了消防安全“四个能力”建设中标志的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表A.1 消防安全“四个能力”建设标志 序号标志图例名称设置说明 设置在显著位置或者报警电话附近,标明在1火警电话标志 发生火灾时报警电话。 设置在灭火设备附近,标明灭火设备位置。 2灭火设备标志 1般搭配其他文字说明。 3消防水带标志设置在消防水带附近位置。

设置在室外地下消火栓附近或墙面上,标明4地下消火栓标志 名称和位置。

表A.1(续) 序号标志图例名称设置说明5发声警报器标志设置在发声警报器或其启动装置附近。 6消防梯标志设置在消防梯附近,标明消防梯的位置。 7消火栓水泵接合器 标志 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙面上, 标明名称和供水系统。 8喷淋水泵接合器标 志 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面上,标 明名称和供水系统。 9 消防手动报警按钮 标志设置在手动火灾报警按钮附近,标明名称和使用方法。 10紧急出口标志 设置在安全出口的显著位置,说明安全出口 位置和方向。

11地面辅助疏散标志设置在疏散走道和主要疏散路线的地面上,能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。

序号标志图例名称设置说明 12安全出口标志设置在安全出口旁边,标明严禁锁闭。 13防火间距标志 设置建筑物墙面上,标明“防火间距”字样及 宽度,提示严禁占用。 14消防车道标志 设置在消防车道两侧墙面上,标明宽度,提 示严禁占用。 15总平面布局标志设置在单位显著位置,标明单位的消防水源、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。 16疏散指示图标志设置在房门后中上部或每个楼层显著位置,标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。 17消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。18电梯提示标志设置在每个楼层电梯口。

全国消防员考试模拟试题

全国消防员考试模拟试题 一、单项选择题 根据国家标准GB4968—85《火灾分类》的规定,将火灾分为 C 类。 A、二 B、三 C、四 D、五 2、木材火灾属 A 火灾属B类火灾。 A、A B、B C、C D、D 3、下列物质中, C 火灾属B类火灾。 A、木材 B、纸张 C、汽油 D、煤气 4、一般情况下,易燃材料的氧指数 A 。 A、小于22 B、大于22,小于17 C、大于27 5、根据生产的火灾危险性分类,闪点为 A 度液体的生产属于甲类生产。 A、小于28 B、大于28,小于60 C、在于或等于60 6、以电磁波形式传递热量的现象,称为 B 。 A、热传导 B、热辐射 C、热对流 7、根据国家标准《危险货物分类和品名编号》(GB6944—86)和《危险货物品名表》(GB12268—90)的规定,危险物品分为 A 大类。 A、六 B、七C八D、九 8、公安消防机构监督管理的易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特征的压缩气体和液化气体,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。共类 B 项。 A、5,10 B、6,15 C、7,15 D、7,10 9、根据国家标准《危险货物分类和品名编号》的规定,危险品可分为九大类,其中不属消防监督范围的是 C 。 A、压缩气体和液化气体 B、易燃固体 C、爆炸品和放射性物品 D、氧化剂和有机过氧化物 10、下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有 A 。

A、液氨 B、空气 C、氮气 D、汽油 11、在易燃易爆化学物品中,低闪点易燃液体是指闭杯试验闪点低于 A 度的液体。 A、-18 B、0 C、18 D、23 12、沸溢性油品是指含水率为 B 的原油、渣油、重油等油品。 A、0.01~0。3% B、0 C4%~10% 13、根据国家务院发布的《化学危险物品管理条例》的规定,下列属于化学危险物品的有 C 。 A、放射性物品 B、剧毒物品 C、毒害品 D、民用爆炸物品 14、凡一次销毁 D 千克以上的易燃易爆化学物品的,应报请当地公安消防机构和环保部门的同意,在指定的地点采用指定的方法销毁。 A、30 B、50 C、80 D、100 15、易燃固体按燃点的高低,易燃性的大小,可分为 A 级。 A、二 B、三 C、四 D、五 16、易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货时,必须检查提货单位的 B 。 A、介绍信 B、《易燃易爆化学物品准运证》 C、《易燃易爆化学物品消防安全许可证》 D、《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》 17、易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为 A 。 A、单层 B、不超过二层 C、不超过三层 D、不超过四层 18、长期《易燃易爆化学物品准运证》期限为 C 。 A、三个月 B、6个月 C、一年 D、两年 19、油库储存油品的火灾危险性分为 B 。 A、甲、乙共两类 B、甲、乙、丙B共四类 C、甲、乙、丙、丁四类 20、《易燃易爆化学物品准运证》由承运单位或个人所在 A 以上(含本级)公安消防监督机构批准填发。

工程消防设施改造施工方案

工程消防设施改造施工 方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

招商证券上海浦东南路营业部装修工程消防设施改造工程 施工方案目录 1.编制依据 (3) 2.工程综述 (4) 工程概况 (4) 工艺设计概况 (4) 施工特点 (5) 3.施工组织及目标 (5) 4.主要施工方法 (6) 消防报警及联控工程 (6) 自动喷淋/消火栓工程/送排风工程 (9) 七氟丙烷灭火工程 (9) 5.施工协调及配合管理 (10) 6.工程计划及保证 (11) 工程施工进度计划 (11) 工程施工进度保证措施 (11) 主要材料供应计划 (12) 工程施工机具设备计划 (13) 劳动力计划 (13) 7.工程质量保证措施 (14) 工程质量目标细化 (14)

工程质量保证组织机构 (14) 工程质量控制点设置 (14) 工程质量检测控制 (15) 工程质量不合格品的处理 (17) 工程质量通病防止措施 (17) 工程质量施工过程控制措施 (19) 质量回访及保修 (19) 8.工程安全文明施工保证措施 (19) 工程安全文明施工方针 (20) 安全施工措施 (20) 文明施工措施 (21) 9.控制工程造价措施 (22) 附: 项目组织机构图 (24) 工程施工进度计划横道线 (25) 工程质量测试计划 (26)

1.编制依据 施工图投标书及相关技术资料。 国家和地方有关的法律、法规。 采用的标图和技术标准、规范、规程。 规范规程: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程质量验收规范》GB0243-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-96 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 标准图集 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》96SX501 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《室内消火栓安全》97S202 《管道支架及吊架》S161

常见消防器材及其使用

常见消防器材及其使用集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

常见消防器材及其使用今社会经济飞速发展,人民群众的生活水平日益提高,社会产品极大丰富,生产、生活、用火、用电增多,各种化工产品在社会生活中得以大量使用。在给人们带来方便的同时,也给社会生活带来许多不安全的因素,火灾事故的频繁发生,给人们群众的生命财产安全造成巨大的损失。 其实,只要人们掌握一定的消防常识,懂得常见的灭火器材的使用方法,掌握扑灭初期火灾的措施,是完全有可能把火灾扑灭在萌芽状态下的。所以我们首先要懂得一些常见消防器材的性能、适用范围以及其使用方法。那么常见的消防器材主要有哪些呢?主要有:灭火器、消防水泵、消防栓,水带、水枪等等,今天我们就向大家一一介绍这些常见消防器材的性能和使用方法。 第一章灭火器 灭火器是种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火药剂喷出,用来扑灭火灾。由于灭火器结构简单,操作方便,使用面广,对扑救初期火灾有一定效果,因此,在工厂、企

业、机关、商店、仓库以及汽车、轮船、飞机等交通工具上,几乎到处可见,已成为群众性的常规灭火武器。 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、二氧化碳、干粉、卤代烷(例如常见的1211灭火器)还有酸碱、清水灭火器等。今天我主要根据我们日常所使用的几种灭火器讲解一下泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳等四种灭火器的性能、适用范围及操作使用方法。 首先,我觉得有必要先讲一下消防行业中灭火器型号的编制方法,我们常见的灭火器有MP型、MPT型、MF型、MFT型、MFB型、MY型、MYT 型、MT型、MTT型,这些字母它们所代表的是什么意思呢? 第一个字母M——表示灭火器;第二个字母F——表示干粉,P表示泡沫,Y表示卤代烷,T表示二氧化碳;有第三个字母T的是表示推车式,B表示背负式,没有第三个字母的表示手提式。下面先讲解一下:化学泡沫灭火器 化学泡沫灭火器内充装有酸性(硫酸铝)和碱性(碳酸氢钠)两种化学药剂的水溶液。使用时,两种溶液混合引起化学反应产生CO2泡沫,在压力作用下喷射出去进行灭火。 MP型手提式化学泡沫灭火器 1、规格及性能根据国家标准,MP型手提式灭火器按所充装灭火剂的容量有6升和9升两种规格,其型号分为MP6和MP9。 2、适用范围及使用方法

消防设施工程设计施工企业资质标准

消防设施工程设计与施工企业资质标准 (征求意见稿) 一、总则 (一)为了加强对从事消防设施工程设计与施工企业的资质管理,维护建筑市场秩序,保证消防设施工程的质量和安全,促进消防行业健康发展,根据《建筑业资质管理规定》(建设部令第87号)、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》(建设部令第93号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)本标准中消防设施工程系指各类建设工程的火灾自动报警及其联动控制系统;自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等自动灭火系统;防烟排烟系统等自动消防设施工程。 (三)本标准是核定消防设施工程设计与施工企业资质等级的依据。 (四)凡在国内注册,符合本标准相应条件的企业,均可申报。 (五)本标准设一、二两个级别。 (六)具有消防设施专项工程设计与施工资质的企业,可承担相应的工程设计、施工业务,还可承担相应工程的工程总承包、项目管理、工程咨询等业务。

二、标准 (一)一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格,有5年及以上消防设施工程设计和施工资历。 (2)工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 (3)近5年独立承担过不少于3项且每项建筑面积不小于4万平方米的消防设施工程的设计和施工,其中3项均含有火灾自动报警及其联动控制系统和自动灭火系统、至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统,并已建成,质量合格。 (4)近3年最低年工程结算收入不少于1500万元。 2、技术条件 (1)企业有工程系列职称的专业技术人员总数不少于40人。 (2)企业专职技术骨干不少于20人,且专业配置合理,其中电气、自动化、给水排水、暖通专业或其相近专业各不少于3人;高级工程师或具有一级注册电气(结构、公用设备)工程师资格的执业人员不少于5人。 (3)企业具有一级注册建造师(一级项目经理)不少于5人。 (4)企业设有总工程师,实行总工程师技术负责制。总工程师具有工程系列高级职称或一级注册电气(结构、公用设备)工程师资格,

常用消防标志有哪些

常用消防标志有哪些 消防标志是用于表明消防设施特征的符号,它是用于说明建筑配备各种消防设备、设施,标志安装的位置,并诱导人们在事故时采取合理正确的行动。对安全疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散。 1 配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类 标识。 2 消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜(配电箱)应有明显区分的标识。

3 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。 4 消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。 5 室内消火栓给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。 6 灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。 7 防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称和编号的识别类标识和“消防设施严禁遮挡”的警示类标识。 8 常闭式防火门应当设置“常闭式防火门,请保持关闭”警示类标识;防火卷帘底部地面应当设置“防火卷帘下禁放物品”警示类标识。 郑州资晨消防设备有限公司是一家经营规模较大的专业经营批发销售各类消防器材和专业维修检测灭火器的公司,主要经营行业内优质产品种种型号灭火器、消防水带、水枪、消火栓、消防箱、消防架子、应急照明灯、逃生救,援器材,防火禁令标牌等相关产品。如有意向可点击咨询。

九类消防安全突出风险

九类消防安全突出风险 自查方法和自改措施 一、自查和自改违规使用易燃可燃材料装修装饰的问题 (一)项目部、施工人员驻地等人员密集场所应采用不燃难燃材料装修装饰。 自查方法:对疏散走道、楼梯间、设备用房等重点部位的装修材料进行采样点燃,能点燃并持续燃烧的为易燃可燃材料,或查阅装修材料检测报告,确定燃烧性能。 自改措施:将易燃可燃材料拆除或者更换。 (二)公路工程建设施工工地办公、住宿等临时建筑用彩钢板搭建的,彩钢板芯材应采用不燃难燃材料。 自查方法:对彩钢板芯材进行采样点燃,能点燃并持续燃烧的为易燃可燃材料。 自改措施:将易燃可燃材料为芯材的彩钢板拆除或者更换。 (三)使用易燃可燃材料做外墙外保温系统的办公区、家属院等场所,在周边安全距离内禁放烟花爆竹,严禁违规动火作业。 自查方法:通过查阅建筑原始资料、采样核查等方式,查看建筑是否使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统。 自改措施:将聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料进

行更换;无法更换的,应在周边明显位置设置禁放烟花爆竹提示,需动火动焊施工的,应通过动火审批,并严格落实现场监护和防范措施。 (四)电气线路应敷设在不燃难燃装修装饰材料中,开关、插座等电器配件周围应采用不燃隔热材料。 自查方法:查看电气线路是否穿越或敷设在易燃可燃装修装饰材料中,开关、插座等电器配件周围是否设置易燃可燃材料。 自改措施:电气线路穿越或敷设处采取穿管保护等防火措施,开关、插座等电器配件周围采用不燃隔热材料进行分隔。 二、自查和自改防火分隔不到位的问题 (一)建筑地下与地上连通处的分隔应采用防火隔墙或防火门。 自查方法:查看建筑首层通往地下的楼梯间是否安装防火门,地下烟气是否会直接进入地上、楼梯间。 自改措施:用防火隔墙隔断或安装防火门。 (二)建筑住宅与非住宅的分隔应采用防火隔墙或防火门。 自查方法:查看建筑住宅与非住宅分隔处是否设置防火隔墙或防火门。 自改措施:用防火隔墙隔断或安装防火门。 (三)防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分

相关文档