第9篇微机综合保护装置维护检修规程

一、总则

主题内容

本规程规定了微机综合保护装置维护检修周期、项目、质量标准,定期检查项目要求、常见故障与处理方法,交接程序与验收要求。

使用范围

本规程适用于石化企业高压变配电所内使用的微机综合保护装置、电动机综合保护装置、变压器综合保护装置、线路综合保护装置等的维护与检修。

编写修订依据

本规程参照东大金智WDZ-400、四方CSC200以及南瑞RCS系列等有关综合保护装置技术说明书,并结合本企业的实际情况编制而成。

检修前准备

根据设备运行状况,确定检修内容,制定检修计划、进度和方案。

组织好检修人员,进行技术交底,完善检修方案,明确任务和分工。

准备检修所需设备、调试仪器、工器具、电气材料和安全检修所需物品。

准备检修所需的记录表格和设备检修前的定值数据及参数。

办理工作票,做好安全措施。

交接与验收

交接内容

检修单位应向使用单位提交清晰准确的检修记录、调试报告、检修图纸和试运记录等资料。

验收程序及要求

①根据本单位的实际情况实行分级验收。

②主管部门组织有关人员对检修的设备按检修质量标准和SHS 01001-2004《石油化工设备完好标准》进行检查验收。

③核对检修记录、调试报告和其他资料,并应符合要求,准确无误。

④检修单位应向使用单位进行现场模拟动作试验,各种保护、联锁、表计、信号显示应工作正常。

⑤根据质量标准、完好标准和运行考核情况,对设备的检修质量进行评估并签署验收意见。

二、变压器、电动机、线路型综合保护装置

检修周期与项目

检修周期(见表1-1)

表1-1 检修周期

小修项目

①清扫微机综合保护装置。

②检查、紧固所有连接线。

③查看运行记录有无异动作记录。

中修项目

①完成小修项

②检查校验各定值参数。

③检查保护和测量回路元器件。

④检查信号指示回路及保护出口回路。

⑤检查控制回路元器件。

⑥检查显示屏菜单内容。

⑦定值参数校核。

⑧测试与校验。

⑨联跳试验。

⑩试运。

大修项目

①完成小、中修项目

②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。

检修内容与质量标准

小修停电检查

①检修时断路器必须在试验位置,接地刀必须在合位并挂警告牌。

②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。

③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。

④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。

中修停电检查与测试

①完成小修项

②打开面板,清理灰尘,检查外观有无损伤或异常。

③检查所有接线有无松动,并紧固所有接线端子螺丝或压板。

④检查直流侧电源开关、有无烧伤和接触不良现象。

⑤检查面板所有按键或开关是否灵活正常。

⑥采用综合保护校验仪对装置的测量回路和保护回路的电流、

电压显示准确度进行检查校验,接线方法见表1-2。

表1-2常用交流量输入接线表

常,以及时间设定、历史记录的调阅查看。

⑧保护定值校核与调试。

⑨检查保护项目,查看断路器的试验分合位置及各联锁位置。

a.根据保护项目进行逐一检查。

b.输入保护电流、电压动作值,逐一检查各保护出口动作情况。常用保护项目见表1-3。

表1-3常用保护定值整定

a.检查断路器在试验位置;

b.接插好相关线路插座;

c.合上直流电源开关,断路器应储能,各指示灯正常;

d.按下合闸按钮,检查合位指示灯应正常;

e.用试验仪器输入相应动作电流定值,断路器应分断或报警。

⑾更换或修理已老化和损坏的电路板。

⑿检查修理调试要求(见表1-4)

表1-4 微机综合保护装置检修要求

①完成小、中修内容。

②对微机综合保护装置运行状况进行评估,视情况更新。

质量标准

①外观应清洁,盘面应无脱漆、无损坏现象;盘面保护压板和元器件的各种标志应齐全、正确。

②所有接线应正确可靠,且线号清晰、正确,元件、插件的固定螺栓应无松动和锈蚀现象。

③所有开关动作灵活、可靠,信号指示灯完好无损。

④电压表、电流表等表计的校验,应符合表计校验规程。

⑤综合保护装置各保护功能应满足电气设备的整定值要求。

⑥各开关量的输入回路和输出与电气联锁相对应,定义正确无误。

⑦测量和保护回路的电压、电流精度采样误差不大于2%,应符合说明书要求。

⑧各保护功能,应符合说明书要求。

试验项目与标准(见表1-5)

表1-5 试验项目与标准

装置投运前应仔细核对下列检查项:

①如无特殊需要,应清除装置内的试验记录数据;

②装置应无任何告警呼唤异常现象;

③装置各组定值应与定值单相符;

④装置运行定值区和保护投退压板应符合设备的运行要求;

⑤装置反映的断路器位置及其他辅助开关位置应与实际情况一致。

试运中检查项目与标准(见表1-6)

表1-6 检查项目与标准

运行注意事项

①运行中不允许拆装装置;

②运行中不可以随意操作面板;

③运行中不可以随意进行硬件测试、定值整定等对装置重要

运行参数的修改操作,以免造成装置的不正确动作或影响其整体性能;

④如出现无法解决的装置异常现象,应立即向主管领导汇报。

常见问题处理

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

35KV微机线路保护原理说明书

35KV 微机线路保护原理说明书 1 35kV 线路保护配置及功能 本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT 断线检测及PT 断线闭锁方向或保护;说明了35KV 微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。 2 35KV 线路保护的主要原理 2.1 三段式过电流保护原理 输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用DZ I 表示。过电流保护在35KV 及以下的输电线路中被广泛应用。下面对三段式过电流保护分别予以介绍: (1)无时限的电流速断保护(电流I段保护)我们以图2.2中单侧电源网络中输电线路AB 上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。在图2.2中,为了反映全线路的短路电流,设AB 线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护1,显然电流保护1要可靠动作,它的动作值DZ I 必须选择小于或等于保护围可能出现的最小短路电流。在图2.2中,假设AB 线路上d1点发生三相短路,则线路上的短路电流为: (3)d S d E I Z Z φ=+ (2-1) 其中,E φ是电源系统相电势,S Z 是电源系统阻抗,d Z 是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下S Z 取

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

线路保护装置运行规程

Q/CDT-EYWPC 大唐洱源风电有限责任公司企业标准 Q/CDT-EYWPC 000 0005-2010 线路保护装置运行规程 2010—10—28发布 2010—10—28实施 大唐洱源风电有限责任公司发布

前言 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实执行“两票三制”制度,防止误操作和其他不安全情况发生,确保线路保护装置正常运行,根据《中国大唐集团公司企业标准编制规则》(试行)和厂颁《企业标准编制规则》中的有关规定,特制定本规程。 本规程起草人:侯俊辉 本规程审核人:刘云和 本规程审定人:李达蔚 本规程批准人:周维宾 本规程由大唐洱源风电有限责任公司安全生产部负责解释。

目录 1 范围 (1) 2 装置配置特点、额定电气参数 (1) 3 设备的运行方式 (1) 4 线路保护装置运行的有关规定 (2) 5 设备定期巡回及机动巡回 (2) 6 保护装置使用说明 (3) 7保护装置有关操作 (3) 8保护装置异常运行和事故处理 (3)

1范围 本规程规定了短线保护基本技术要求、运行方式、设备运行的监视及检查与操作、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于大唐洱源风电有限责任公司。 2 装置配置特点、额定电气参数 2.1 配置特点 2.1.1 设有分相电流差动和零序电流差动继电器前线速跳功能。 2.1.2 高速数据通信接口,线路两侧数据同步采样,两侧电流互感器变比可以不一致。 2.1.3 通道自动监测,通信误码率在线显示,通道故障自动闭锁差动保护。 2.1.4 反应工频变化量的启动元件采用了具有自适应能力的浮动门槛,对系统部平衡和干扰具有极强的预防能力,因而启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。 2.1.5 先进可靠的震荡闭锁功能,保证距离保护在系统震荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切触故障。 2.1.6 完善的事件报文处理,可保证最新64次动作报告,24次故障录波报告。 2.1.7 与COMTRADE兼容的故障录波。 2.1.8 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。 2.1.9 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口或以太网。 2.1.10 支持三种对时方式;秒脉冲对时、分脉冲对时、IRIGB码对时。 2.1.11 支持电力行业标准DL/T677-1999的通信规约。 2.1.12 采用高速数字信号处理芯片(DSP)与微机处理器并行工作保证了高精度的快速运算。高性能的硬件保证了装置在每一个采样间隔在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 2.1.13 电路板采用表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了装置可靠性。 2.1.14 装置采用整体面板,全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 2.2 额定电气参数 交流电压:100/ √3(额定电压Un) 交流电流:5A,1A (额定电流In) 频率:50hz或60 Hz; 直流电压:220 V,110 允许偏差:+15%,-20%。 直流:正常时<35 W,跳闸时<50 W; 交流电流,<1VA/相(In=5A)<0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<1VA/相 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 3 设备的运行方式 设备的运行方式种类: 作为一种补充主保护和后备保护的不足增设的具有断路器接线的简单保护,在断路器断开时主保护或后备保护投入运行,否则退出运行。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准

微机继电保护装置运行管理规程 DL/T587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、关于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电爱护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范畴内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电爱护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电爱护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范畴内,若超过此范畴应装设空调。 2、微机继电爱护装置的使用年限一样不低于(12)年,关于运行不稳固、工作环境恶劣的微机继电爱护装置可依照运行情形适当缩短使用年限。 3、供电企业继电爱护部门应贯彻执行有关继电爱护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电爱护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应采纳(同一时钟源)。 7、未经相应继电爱护运行治理部门同意,不应进行微机继电爱护装置(软件升级工作)。 8、两套爱护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电爱护信息治理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电爱护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

要紧检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电爱护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电爱护装置应设有(自复原)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自复原电路复原(正常工作)。 13、开关量输入回路应直截了当使用微机继电爱护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范畴内。 14、微机继电爱护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子应用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌应用截面积不小于(50㎜2)的铜缆与爱护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电爱护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采纳屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和操纵室同时接地。 16、微机继电爱护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有爱护之间的相互配合关系,对线路纵联爱护还应与线路对侧爱护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套爱护与(跳闸连接片)的唯独对应关系。 18、3kV~110kV电网继电爱护一样采纳(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电爱护或断路器本身拒动时,能由电源侧

微机线路保护

在电力系统中,输电线路是最重要的部分,因此,对输电线路的保护对于整个电力系统的稳定运行有非常重要的意义。继电保护装置是一种反映电力系统故障和不正常运行状态、并且作用于断路器跳闸和发出告警信号的设备,随着电力工业的发展和电压等级的不断升高,对微机保护装置的要求也越来越高,因此,研制出一种高性能的继电保护装置对于电力系统有重要的理论和现实意义。电压等级为220kV及以上的电力系统中,为了保证并列运行的稳定性和提高输送功率,在很多情况下要求保护装置能无延时地从线路两侧切除被保护线路任何一点的故障。WXHJ-803就是典型的光纤纵差保护装置,通过光纤把各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判别故障在本线路保护范围之内还是之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,从理论上讲这种差动保护有绝对的选择性。 关键字:继电保护微机保护 Abstract In the power system, the transmission line is the most important part, therefore, the protectionof the transmission line is very important for the stable operation of the power system. The relay protection device is a reflection of the power system fault and abnormal operation state,and the effect on circuit breaker trip and send alarm signal equipment, with the development of electric power industry and the increase of voltage level, the requirement for microcomputer protection device is more and more high, therefore, developed the relay protection device for high performance it has important theoretical and practical significance for electric power system. The voltage rating of 220kV and above power system, in order to ensure the stability of parallel operation and increase the transmission power, protection requirements in many cases without delay from line fault on both sides of the protected circuit is removed at any point. WXHJ-803 is a typical optical fiber longitudinal differential protection device, through the optical fiber electric quantity is transmitted to each end to end, will compare the electrical quantities of both ends, to judge the fault within the scope of protection or line, to decide whether to cut off the protected line. Therefore, the absolute selectivity in theory of the differential protection. Key words: relay protection of microcomputer protection

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/485629946.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复