文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线需求分析

综合布线需求分析

综合布线需求分析
综合布线需求分析

三需求分析

学院计算机实训中心楼有五层,一层有三间机房,一个办公室,一个厕所(一楼只有两间且一楼无办公室),总共有18间。为了能够满足学生上课,应适当的在每间机房里增加信息点,采用光纤与双绞线混合布线。其具体分析如下。

3.1功能需求

首先功能将作为学生对网络的主要考虑因素之一。因为学生不只是上课学习,还要上网查找资料、上传下载。总之他们要有足够的带宽,能够流畅的上网。因此主干线采用光纤布线,设备间到机房采用6类双绞线。

3.2稳定可靠

由于传统的布线方式各个系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方式,因此建筑系统的可靠性要由所选用的各个系统可靠性来保证,如果各种系统布线不当,还会造成交叉干扰。

综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准信息通道。所有器件均通过UL、CSA及ISO认证,每条信息通道都要求采用专用仪器校核线路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。系统布线全部采用物理星形拓扑结构,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行,同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便,从而保障了系统的可靠运行。各系统采用相同传输介质,因而可互为备用,提高了备用冗余。

本布线系统满足如下的技术要求:

符合最新的国际标准ISO/IEC11801和国家标准GB 50311六类布线标准,保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图象传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要;能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接计算机或电话。

所有接插件都应是模块化的标准件,以方便将来有更大的发展时,很容易地将设备扩展进去。

能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

本设计方案顺序遵循如下相关标准:

国家、行业及地方标准和规范

GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范

GB 50312-2007 综合布线系统工程验收规范

YD/T926 2001 大楼通信综合布线系统行业标准

JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范

GBJ42-81 工业企业通信设计规范

GBJ79-85 工业企业通讯接地设计规范

国际技术标准、规范:

ISO/IEC 11801:2002 建筑物综合布线规范

EIA/TIA-568B 商务建筑物电信布线标准

EIA/TIA-569 商务建筑物电信布线路由标准

EIA/TIA-606-B 商务建筑物电信基础设施管理标准

3.3 高速传输

校内共享资源丰富,如论坛、FTP服务器等等,大文件传输、局域网传输都需要设备支持高速的数据转发,满足学生学习、娱乐的需求。

3.4 易于管理

对于网络范围大,网络设备多的网络环境,网络的管理和维护性要求较高。因此针对用户终端较多的机房网络,在设备的管理上应尽量简单方便。

3.5可用性

由于大学网络规模巨大、涉及到的用户很多,如果网络特别是骨干网络出现任何的问题将导致很大的不良影响,因此对网络的可靠性和可用性要求很高。网络产品的可靠性是整个网络可靠性的基础。因此,我们在选择网络设备特别是骨干网络设备的时候,应该充分考虑网络设备的可靠性,尽量选择从产品结构上实现了冗余和无单点故障的设备。北讯网络(NORTEC)综合布线产品供应商的系列交换机均可实现此功能。

除了选择具有冗余设计的网络设备外,网络的冗余设计也十分重要,我们采用千兆位以太网解决方案(基于光纤),到桌面铜缆带宽大于250兆,同时能满足550MHZ的模拟带宽语音应用,逻辑上总线的树状星型拓扑结构。

主干交换机与分布层交换机之间以采用千兆链路捆绑的技术,几条线路之间即可实现负载均衡,又可实现互相的冗余备份。

3.6 外部环境

学校机房设在实训楼,左边是男生宿舍,左前方是学校工作室和

军协宿舍,右前方是培训楼。正面是教学楼。在设计是要注意一下三点。

(1) 根据造价、建筑物距离和带宽要求确定光缆的芯数和种类。

(2) 根据用楼群间距离、马路隔离情况、电线杆、地沟和道路状况,对机房间光缆的敷设方式可分为架空、直埋或是地下管道敷设等。

(3) 对各建筑楼的信息点数进行统计,用以确定室内布线方式和配线问的位置。建筑物楼层较低、规模较小、点数不多时,只要所有的信息点距设备间的距离均在90m 以内,信息点布线可直通配线间。建筑物楼层较高、规模较大、点数较多时,即有些信息点距主配线间的距离超过90m时,可采用信息点到中间配线间、中间配线间到主配线间的分布式综合布线系统。

3.7网络技术需要的介质

为实现此种网络技术,常见的介质是光纤、铜缆。光纤的特点是容量大、速率高、传输距离远、抗干扰性能好,但价格较贵,而且光纤网络设备也很贵,所以适用于作建筑群主干线缆和大型楼宇的垂直主干应用。

光纤是将电信号转换为光信号传输的优良传输介质,外界噪声(电磁波)对其不构成影响,同时信号不泄漏,保密性能好。光纤分为单模光纤与多模光纤两种。单模传输距离远,需要激光做光源;多模传输距离较近,应用普通光源(NORTEC多模光缆支持激光)。光缆的传输能力在国际上用模式带宽来表示的,模式带宽与对光缆所提供的光源有直接关系。本工程选用多模光纤,在850/1300NM光源下,模式带宽为200MHz*KM,千兆支持的距离为220米,如用激光做光源,模式带宽变为550MHz*KM千兆可达600米。

六类铜缆技术上已经非常成熟,目前六类的标准已经通过。六

类所规定的数据带宽为250MHZ。六类布线是真正意义上的万兆位应用。本工程选用的NORTEC 六类电缆的传输速率要比可靠性最高的五类电缆快六倍。

3.8客户的布线规模

考虑到机房的具体应用,综合考虑了实际应用和未来升级的空间,我们设计楼群间主干容量为千兆6芯室外多模光纤,本布线系统设计语音/数据信息点总计为个,共有4个楼层配线间(FD),1个主配线间(BD)。在每个设备间和办公楼中心机房之间通过六蕊室外多模光缆相连。各水平线缆接至相应的楼层配线间,满足水平布线不超过90米的要求,同时完全遵循对布线的总体规划和标书对布线规模的要求。

3.9 NORTEC 千兆网络布线解决方案

北讯网络(NORTEC)综合布线产品供应商(北讯网络科技有限公司)已通过ISO9001认证企业。其综合布线产品于2006年再次通过了中国上海测试中心的认证测试,NORTEC超五类与六类综合布线产品全部通过了中国上海测试中心的测试。

NORTEC 产品系列,以更科学,更优越,更精密的线对平行传输和阻抗更匹配技术, 使其UTP布线系统端对端(Point-to-Point)信道的全程衰减值,近端串音衰耗,衰减串音比(ACR),抗电磁干扰EMI 等指标, 都大大超过TIA/EIA 568-B,ISO/IEC 11801-2002国际标准。其能在更恶劣的安装环境下依然保持1.2Gbps信道传输性能。根据标准信道最多有4连接,而北讯综合布线产品通过四连接点信

道/六连接点信道第三方认证测试,完全满足大开间有CP情况下的布线。

本综合布线系统工程设计选用了北讯网络科技千兆网络布线解决方案:

●典型的配置是水平系统6类UTP铜缆与垂直主干的及建筑

群子系统NORTEC光纤的组合

●它是自5类电缆以后NORTEC的又一贡献,其带宽和传输

速率远远超过5类电缆的指标,保障的信道性能高达250MHZ

●支持从10BASE-T、100BASE-T到1000Base –T、1000Base

–TX的网络应用

●它的向后兼容性可以使网络进行逐步升级换代,减少了对

培训的要求

●线缆中间带有十字骨架,线规为23AWG,采用四对单股铜

导线高密度聚乙烯材质彩色编码绝缘体

●实施中不需要特殊的工具和安装程序,因此用它来建设和

扩展网络相对容易和简单

●线缆的安全防火要求符合GB 50311的规定

端对端NORTEC系统具有如下显著特点:

1、线对串扰一直是数字信号传输的最重要的破坏源, 而用PowerSum的计算方式比传统的线对(Pair- to-Pair)的NEXT性能测试值更准确严格, 经证实北讯科技产品系列有卓越的NEXT性能表

现,并且有最佳的SRL值,因此其具有更强的抗干扰能力及最佳的信道传输能力.

2、NORTEC系列产品是一整套端到端的系统解决方案, 其中包括110型及六类配线架,六类UTP线缆, NORDCAT6六类快速跳线,NORMCAT6信息插座等最新的技术创新,能使系统端对端总体SRL性能及阻抗匹配获得最佳效果.

3、由于具有极佳的ACR及NEXT性能指标值,使NORTEC产品能支持发展中的网络并行传输方式,从而使在布线系统上传输高达1000Base-T以太网。

4、其NORMCAT6高性能信息模块系列更具有90度(垂直)安装方式。

5、六类信息模块超越了所有六类部件的性能要求,可提供高达250MHZ的可用宽带。采用最新的PCB线路板以及在应用方面运用了更便利的免打线设计,严格的检验和测试流程,已经达到了一个很高的品牌境界。

6、六类配线架采用模块化免打线设计,满足或优于现行的六类传输标准,性能超越六类250MHZ连接硬件指标,适用于设备间的水平布线,设备以及集中点的互配端接,集成了电缆导线架,可以保证快速,有效的固定电缆,较大的正面标识空间。方便端口识别,便于端口之间的管理,符合19”机架安装标准。

7、采用NORTEC综合布线管理CAMS软件,符合GB 50311-2007和TIA/EIA 606管理要求。

综合布线需求分析

陕西工商职业学院 综 合 布 线 需 求 分 析 -(计算机与信息管理系) 制作人:王江江 时间:2014.7.1

目录 1.设计目的…………………………………………… 2.项目的简介………………………………………… 3.需求分析…………………………………………… 4.预算………………………………………………… 5.成员分工……………………………………………

1.设计目的: 由于综合布线课程的实践性很强,为使我们取得最现代化的设计。技能和研究方法,综合布线课程设计也就成为了一个重要教学环节。通过对这次具体综合布线项目的设计,达到进一步完善综合布线课程学习的效果。 对于计算机专业的我们,综合布线系统工程设计是必须掌握的一项。能熟练的运用Visio and cad,能有一定的估计水平。在项目中能够游刃有余。更好的分配好的自己的团队。用高标准,高效率完成项目。 2.项目的简介: 本次我们对经办公楼宇的网络布线设计进行的分析,测

量,估算,制图。我们主要针对办公楼在B楼第六层所有的办公室进行分析,测量,估算,制图。主要针对office的网络走线和空间布局进行了具体的分析,测量,估算。需要严谨的合格的网络走线,尽量的保障所有的线路安全,灵活,经济,可扩展行高。弱电系统数据和语音传递的基本通道。在布线系统的基础上,可以形成遍布整个基地的电话网络、计算机网络。布线系统是信息系统中最基础的组成部分,它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命。 (办公楼的6楼的基本的架构图) 3.需求分析:

I.办工楼建设应遵循以下原则,它是一个满足数字、语音、图形图象等多媒体信息,以及综合教学、管理、科研信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合TCP/IP 网络协议。技术上的先进性将保证处理数据的高效率、系统工作的灵活性、网络的可靠性,技术上的先进性也使系统的扩充和维护变得十分简单。 网络骨干线路的冗余备份、网络核心设备的冗余备份和电源冗余备份等方面保证网络的可靠性。主干网络设备的选型及其模块、插槽个数、管理软件和网络整体结构,以及技术的开放性和对相关协议的支持等方面,来保证网络系统的开放性和扩充性。网络管理应支持RMON 和RMON2,以及标准的MIB。 利用图形化的管理界面和简洁的操作方式,合理的网络规划策略,提供强大的网络管理功能。安全方面,应使用一体化的网络管理使网络日常的维护和操作变得直观,便捷和高效。内部网络之间、内部网络与外部公共网之间的互联,利用防火墙、杀毒软件等对访问进行控制,确保网络的安全。网络系统的设计在性能价格比方面充分体现系统实用性,既要采用先进的技术,又能在经费允许的条件下实现建网目标。建立网络是综合布线的前提和基础。 II. 以交换式千兆以太网作为经贸系的主干,按10M/100M

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

综合布线系统建设方案

综合布线系统建设方案 1、系统设计 系统设计构思应成熟、简单可靠,能保证长期运行的安全性、可靠性、低成本,又要符合二十一世纪的运营、管理、发展要求的需要,并在一定时期内保持其先进性。 系统设计能适应今后不断发展的网络技术的需求,能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信、各种控制信号通信。 系统设计能满足酒店内各种通信设备的功能要求。在数据信息点上能任意连接计算机、打印机、传真机等设备,在语音信息点上能任意连接各种类型的电话、内部通讯终端等设备。 系统设计保留一定的扩充容量,以便将来需求增大时易安置设备。 系统设计因考虑所处环境的抗干扰性,数据主干应采用光缆方式。除客房语音水平线缆可采用三类,其余水平线缆均应采用5E类UTP。语音跳线采用三类、数据跳线采用5E类。

综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆放到位,中间不能有断点。 总配线箱和分配线箱内配线架的摆放及线缆走线必须合理。接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和标签颜色,以标明线号、线位、区号和房号。 信息插座面板应有标识,以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。网络线路和电源插座必须被安装在家具中或固定的地方。例如接待员的柜台、餐厅的桌子(安装POS机)的地方。 要考虑系统内各设备之间的相互连接问题,应在设计方案和图纸中明确线缆的走向、定位、接口位置、固定方式、线缆接线盒的分布等方面的要求,还要说明每根线缆的类型、编号以及接线盒标记等,以保证各系统设备的完整性。 2、产品技术规格及性能指标 (1)数据主干应采用多模室内光缆。 (2)语音主干应采用三类大对数非屏蔽双绞铜缆UTP。(3)数据水平子系统应采用5E的4对双绞铜缆UTP。

综合布线系统介绍

综合布线系统 1.1.1.1.设计方案 为充分体现增加建设单体厂房的特点,为业主实现办公自动化及计算机管理创造良好硬件环境,并根据甲方的要求,综合布线系统主干采用光纤电缆,支持多媒体通讯、ATM网、千兆以太网数据传输,语音主干采用大对数电缆,保证语音传输的质量。数据采用模块化六类配线架,语音采用110配线架,该配线架除具有优异传输性能,满足六类标准的特性外,具有稳定性极强,安装操作简便等优势。数据、语音水平线缆采用六类4对UTP。数据、语音信息出口采用六类模块。 本次方案设计包括五个子系统: ?工作区子系统 ?水平子系统 ?垂直子系统 ?设备间子系统 ?管理间子系统 1.1.1. 2.系统介绍 1 工作区子系统 工作区子系统由安装在各办公区的信息插座、连接插座及终端设备的连线组成。为了保证计算机网络系统的正常运转,数据信息插座每个信息插口都是一个标准的超五类信息插口,可以支持100MHz的信息传输。不同型号的计算机和终端可以通过RJ45屏蔽或非屏蔽的标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。 面板安装距离如下图所示:

2 水平子系统 水平子系统解决布线系统的水平连接问题,它将干线子系统延伸到工作区,该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。为确保高速数据传输,考虑到与六类信息口相配套,水平布线全部采用六类非屏蔽双绞线。 水平走线方式采用电缆桥架敷设,机房内的配线架采用金属线槽敷设到房间外走廊吊顶内,用工程KBG管沿墙暗敷设至工作区各信息点;任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,为系 统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。 3 干线子系统 垂直主干采用三类大对数和室外单模光纤,将分配线间管理区(IDF)与主配线管理区(MDF)用星形结构联接起来,作为信息传递的主干道。 语音主干系统:

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

大型工厂综合布线设计方案.

**垃圾焚烧厂综合 布线设计方案 南通金辉电子科技有限公司 2015-12

**垃圾焚烧厂综合布线设计方案 第一章需求分析 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,新世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能信息化建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词。网络化综合布线系统是建筑工程的重要内容和组成部分,在实际的工作需求中,政府涉及使用到语音通信,互联网、政务内网网以及其他的专业网,另外还有视频监控的需求,因此本次综合布线系统工程的主要目标,是在新厂周围对原有的线路设施等进行规范化处理,建成能够满足数据和视频传输需要的开放性多功能基础平台,未来可扩充。 1.1.1项目概况 使用上分为周界视频及门卫监控中心,工厂四周线路所设计的布线含语音以及网络布线、网络接口。在主要的路口和进出口布防监控探头。 1.1.2综合布线项目要求 1、布线系统遵从国际(ISO/IEC 11801)标准和邮电部、建设部标准,布线系统采用国际标准建议的星型拓扑结构; 2、布线系统支持语音、图像、数据等综合信息的高质量传输,并能够适应各种不同类型不同厂家的电脑及网络产品; 3、布线的信息出口采用国际标准的RJ45插座,统一线路规格和设备接口,使任意信息点都能接插不同类型的终端设备; 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.2 项目设计目标 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。

开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统,统一设计,统一施工,统一管理。避免重复劳动和设备占用。 可维护性:系统设计应科学合理,做到维护简单、方便。故障影响范围尽可能小。 第二章综合布线系统整体设计 2.1布线系统的结构 综合布线都采用树型拓扑结构。该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支子系统的改动都不影响其它子系统。 综合布线采用模块化的结构。按每个模块的作用,可把它划分成6个部分,如图所示。这6个部分可以概括成“一间、二区、三个子系统”,即: ◆设备间 ◆工作区 ◆管理区 ◆水平子系统 ◆干线子系统 ◆建筑群子系统

网络综合布线工程投标书.doc

、尸、- 前言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,普天结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图 像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把大厦的远期投资控制在最低限度内。 系统总体设计 工程概述及需求分析 黎明大学五教教学楼是一座六层的建筑物,占地面积2210卅,总建筑面积15470卅。建筑物的主要用途是:综合黎明大学五教教学楼。其中,具有(网络布线室)实验室3个,办公室是3个,楼管室1 个,教学教室47个本方案设计只考虑到全部层数 (1 )综合布线系统需求分析 黎明大学五教教学楼作为一栋理工科学生用黎明大学五教教学楼,其综合布线所提供的实验环境的建设是至关重要的。本方案在设计上的主要思路是它的合理性、经济性、灵活性和长远性。从功能实现上,各系统均可通过结构化布线系统实现,但从合理性、实用性及经济性的角度考虑,在系统的配置上主要考虑将电话数据通信系统和计算机网络系统等主要的子系统挂到结构化综合布线系统上,其它各个子系统比较独立,要综合考虑投资效益比。 黎明大学五教教学楼综合布线系统的目标是:以系统规范为指导,以具有当前国际领先水平的综合布线技术、计算机技术、通讯技术和自动化技术为支撑,建立一套统一规划、高度集成的布线系统,为黎明大学五教教学楼计算机网络系统数据、图像及控制信号提供统一的传输线路、设备接口和高质量的传输性能。同时,该布线系统兼顾了计算机网络系统未来的发展要求,

综合布线系统简介

综合布线系统简介

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 简介 综合布线的英文表达为Structured Cabling System(通俗表达为Cabling System,简称SCS,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。 综合布线优点: 相对于以往的布线,综合布线的特点可以概况为: 实用性:实施后,布线系统将能够适应现代和未来通信技术的发展,并且实现话音、数据通信等信号的统一传输。 灵活性:布线系统能满足各种应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的终端设备,如电话、计算机、打印机、电脑终端、电传真机、各种传感器件以及图象监控设备等。 模块化:综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平缆线外,其余所有的接插件都是基本式的标准件,可互连所有话音、数据、图象、网络和楼宇自动化设备,以方便使用、搬迁、更改、扩容和管理。 扩展性:综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大的用途时,很容易将新设备扩充进去。 经济性:采用综合布线系统后可以使管理人员减少,同时,因为模块化的结构,工作难度大大降低了日后因更改或搬迁系统时的费用。 通用性:对符合国际通信标准的各种计算机和网络拓扑结构均能适应,对不同传递速度的通信要求均能适应,可以支持和容纳多种计算机网络的运行。 综合布线术语(中英文对照) 简单介绍下综合布线术语的中英文缩写及对照: ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 AU:Administration Unit 管理单元 AUG:Administration Unit Group 管理单元组

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

一套完整的综合布线方案

综合布线系统方案 一、需求分析 综合布线系统是整个学校信息交换的物理层;其承载了学校内的所有数据、语音的数据交换工作。 二、设计原则 根据综合布线设计规范之要求,本项目将遵循综合布线系统原则,即标准化、模块化、先进性、综合性、灵活性、可靠性、可扩充性和经济性。 三、设计依据 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《智能建筑工程建设标准》(DBJ14-S5-2004) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB/T50339-2003) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 GBJ 16-87建筑设计防火规范 YD/T926 1-2-1997学校通信综合布线系统行业标准 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 四、系统设计 1、总体设计 本工程利用综合布线系统作为实现各种语音、图像、数据信息交换传递的基础。 按综合配置设计,整个综合布线系统采用三级星形网络拓朴结构,数据建筑群配线架CD和配线设备BD置于网络设备机房内(设备间)。楼层配线架FD置于每层

的弱电机房内(电信间),楼层配线架FD至楼层区域配线箱(TE),包括至每个数据端点(TO)的距离不应超过90米。从BD至每个楼层FD,光纤传输主干采用48芯万兆光纤。垂直主干光纤网络采用以太网络结构。 2、系统组成及结构 根据EIA/TIA568A,ISO/IECIS 118O1及我国的标准,布线系统可划分为六个独立的子系统: 1)工作区子系统(Work Area Subsystem) 2)水平子系统 (Horizontal Subsystem) 3)垂直主干子系统(Riser Subsystem) 4)设备间子系统(Equipment Subsystem)

综合布线系统的各个组成介绍与分析

综合布线系统的各个组成介绍与分析 综合布线系统由6个子系统组成,包括工作区子系统、水平区子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统及建筑群子系统。 由于采用星型结构,任何一个子系统都可独立地接入综合布线中。因此,系统易于扩充,布线易于重新组合,也便于查找和排除故障。 1.工作区子系统 工作区指放置应用系统终端设备的地方。综合布线一般以10M2的面积称为一个工作区。 工作区子系统是一个可以独立设置终端设备的区域,该子系统包括水平配线系统的信息插座、连接信息插座和终端设备的跳线以及适配器。工作区的服务面积一般可按5~10平方米估算,工作区内信息点的数量根据相应的设计等级要求设置。 工作区的每个信息插座都应该支持电话机、数据终端、计算机及监视器等终端设备,同时,为了便于管理和识别,有些厂家的信息插座做成多种颜色:黑、白、红、蓝、绿、黄,这些颜色的设置应符合TIA/EIA606标准。 2.水平区子系统 水平区子系统应由工作区用的信息插座,楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。 一般情况,水平电缆应采用4对双绞线电缆。在水平子系统有高速率应用的场合,应采用光缆,即光纤到桌面。水平子系统根据整个综合布线系统的要求,应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上进行连接,以构成电话、数据、电视系统和监视系统,并方便地进行管理。水平子系统的电缆长度应小于90米,信息插座应在内部做固定线连接。 3.垂直干线子系统 垂直干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层分配线间的连接电缆组成。 在确定垂直子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆中话音和数据信号的共享原则。对于基本型每个工作区可选定2对,对于增强型每个工作区可选定3对双绞线,对于综合型每个工作区可在基本型或增强型的基础上增设光缆系统。 如果设备间与计算机机房处于不同的地点,而且需要把语音电缆连至设备间,把数据电缆连至计算机机房,则应在设计中选取不同的干线电缆或干线电缆的不同部分来分别满足不同路由语音和数据的需要。当必要时,也可以采用光缆系统予以满足。 4.管理间子系统 管理间子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成,也可应用于设备间子系统中。 管理间子系统应采用单点管理双交接。交接场的结构取决于工作区、综合布线系统规模和选用的硬件。在管理规模大、复杂、有二级交接间时,才设置双点管理双交接。在管理点,应根据应用环境用标记插入条来标出各个端接场。 交接区应有良好的标记系统,如建筑物名称、建筑物位置、区号、起始点和功能等标志。交接间和二级交接间的配线设备应采用色标区别各类用途的配线区。 5.设备间子系统 设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。 设备间内的所有进线终端设备应采用色标区别各类用途的配线区。设备间位置及大小应根据设备的数量、规模、最佳网络中心等内容综合考虑确定。 6.建筑群子系统

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

综合布线需求分析

三需求分析 学院计算机实训中心楼有五层,一层有三间机房,一个办公室,一个厕所(一楼只有两间且一楼无办公室),总共有18间。为了能够满足学生上课,应适当的在每间机房里增加信息点,采用光纤与双绞线混合布线。其具体分析如下。 3.1功能需求 首先功能将作为学生对网络的主要考虑因素之一。因为学生不只是上课学习,还要上网查找资料、上传下载。总之他们要有足够的带宽,能够流畅的上网。因此主干线采用光纤布线,设备间到机房采用6类双绞线。 3.2稳定可靠 由于传统的布线方式各个系统互不兼容,因而在一个建筑物中往往要有多种布线方式,因此建筑系统的可靠性要由所选用的各个系统可靠性来保证,如果各种系统布线不当,还会造成交叉干扰。 综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准信息通道。所有器件均通过UL、CSA及ISO认证,每条信息通道都要求采用专用仪器校核线路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。系统布线全部采用物理星形拓扑结构,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行,同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便,从而保障了系统的可靠运行。各系统采用相同传输介质,因而可互为备用,提高了备用冗余。 本布线系统满足如下的技术要求: 符合最新的国际标准ISO/IEC11801和国家标准GB 50311六类布线标准,保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图象传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要;能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接计算机或电话。 所有接插件都应是模块化的标准件,以方便将来有更大的发展时,很容易地将设备扩展进去。 能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。 本设计方案顺序遵循如下相关标准: 国家、行业及地方标准和规范 GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范 GB 50312-2007 综合布线系统工程验收规范 YD/T926 2001 大楼通信综合布线系统行业标准 JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范 GBJ42-81 工业企业通信设计规范 GBJ79-85 工业企业通讯接地设计规范 国际技术标准、规范: ISO/IEC 11801:2002 建筑物综合布线规范 EIA/TIA-568B 商务建筑物电信布线标准 EIA/TIA-569 商务建筑物电信布线路由标准 EIA/TIA-606-B 商务建筑物电信基础设施管理标准

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

最新办公楼综合布线系统工程设计方案

办公楼综合布线系统工程设计方案

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据***的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕***-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ***作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《*** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ***新办公楼位于昆明市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

网络综合布线系统技术要求

网络综合布线系统技术要求 1.整体指标: 布线系统产品必须采用知名并使用同一品牌的产品,包括各种线缆、模块和面板、跳线、连接器等;综合布线系统配线架、跳线、模块等,其传输特性必须 与线缆的传输特性相一致,或高于线缆的传输特性。 1)生产商应具备ISO9001或ISO14001体系认证证书,并提供证明文件。 2)★认证:信产部、UL、ETL等认证机构之一的线缆及六类链路或信道性 能认证。 3)综合布线产品需通过信息产业部测试(线缆/链路/信道)。 2.主要设备指标: (A)六类非屏蔽信息模块: ★电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求,传输参数测试应达到250MHz。 匹配线规:23~24AWG; 打线方式:T568B; ★阻燃级别:低烟无卤阻燃,并符合IEC60332-1标准; 强度要求:耐抗击强冲击; 防火等级:UL等级94U-0; ★安装方式:在同一面板上可实现90度直插或45度斜插两种安装方式; 免打线设计,无需打线工具;重反复压接,模块反复端接次数>20次; 插拔次数:大于750次; 标准:ISO/IEC 11801:2002 EC2.0; (B)工作区面板: 白色86方形单口/双口面板; ★模块安装方式:90度垂直或45度(斜角)安装; 应带有标签、色标及明显的标识以区分数据点或语音点,并留有可填写编 号的空间; ★强度要求:耐抗击强冲击; (C)六类4对非屏蔽双绞线(UTP):

线规:23~24AWG 规格:100欧姆,250MHz。 芯线对数:4对,每芯带有彩色护套。 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参 数上符合最新六类国际标准。 ★中心十字芯骨架,最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距.从而提供更大的传输带宽和传输速率。 带宽:通过350MHz下测试,保证250MHz下测试符合最新六类国际标准。特性阻抗(Ohm):100 ±15,传播延迟值(ns/100m):<536,延迟偏差:最大45 ns。 ★阻燃级别:低烟无卤阻燃(LZSH)满足IEC60332-1标准 标准:ISO11801、TIA/EIA-568B.2-1。 认证:UL认证; (D)六类非屏蔽数据配线架: 所有管理间设备均应采用19〞标准机柜安装; 卡接线规范围:22~26AWG; 配线架能够提供自导电装置,能直接通过机柜金属层导出静电; 配线架需提供进线导线架,以保证模块上架之后外部作用力都在进线导线 架上,模块自身不受线缆牵拉; ★配线架端口:24/48口,自带理线器; ★安装要求:可翻转型,前面施工和维护管理; 背后带端接管理器,使端接更快更容易,性能更稳定; 配线架应有明显的标识位置。 标准:TIA/EIA-568B。 (E)六类数据跳线: 铜缆跳线采用为通用8位模块化的原厂跳线; 线缆为原厂六类多股软线缆,中心十字骨架结构; 模块化接头与电缆的连接牢固可靠; 插拔次数:大于750次;

#经典综合布线工程案例分析

典型综合布线工程的案例分析 综合布线技术自从20世纪90年代初期引入我国后,综合布线系统工程设计已在国内实施了十多年时间。国家有关部门及相关行业制定综合布线系统的设计、施工、验收的标准和规范,但目前还没有制定规范的设计文档格式。行业内各公司根据实际施工需要,制定了标准的设计内容和规范文档,以满足工程施工要求。本章列举了三个典型的工程设计案例,以便读者理解综合布线系统的设计过程及要点,掌握综合布线工程方案编制的技巧。 重点内容: 典型综合布线工程需求分析、典型综合布线工程整体方案设计、综合布线方案编写格式。 难点内容: 典型综合布线工程整体方案设计、综合布线工程详细方案设计。 1 某学院校园网综合布线系统设计案例 1.1 某学院校园网综合布线系统需求分析 1.项目概述 从某学院实际情况出发,校园网工程分为三个阶段完成。第一阶段实现校园网基本连接,第二阶段校园网将覆盖校园所有建筑,第三阶段完成校园网使用系统的开发。学院校园网建设的一期工程覆盖了教学、办公、学生宿舍区、教工宿舍区,接入信息点约为2600个,投资400万。为了实现网络高带宽传输,骨干网将采用千兆以太网为主干,百兆光纤到楼,学生宿舍10M带宽到桌面,教工宿舍100M带宽到桌面。 2.校园建筑物布局说明 某学院校园网覆盖了41栋楼房,其中学生宿舍12栋,教工宿舍20栋,办公楼、实验大楼、计算中心、电教楼、图书馆、招待所、青工楼各一栋,教学楼两栋。网络管理中心已定在电教楼三楼。具体的建筑物布局如图8-1所示。

图8-1 某学院校园网建筑布局图 3.校园网网络拓扑结构 根据用户需求分析,决定某学院的校园网络采用星形网络拓扑结构。学院网络中心的核心交换机为中心点,二区学生宿舍的核心交换机通过2G聚合链路连接网络中心核心交换机, 教工区的核心交换机也通过2G聚合链路连接网络中心核心交换机。学生宿舍一区的各楼宇

综合布线系统工程实施方案

综合布线系统工程 实施方案

目录 第一章、技术方案. (4) 1 前言. (4) 2. 需求分析. (4) 2.1 工程概况. (4) 2.2 应用需求分析. (5) 2.3 信息点需求. (6) 2.4 配线间的划分及设置. (6) 2.5 系统的设计目标\ . (7) 3. 系统方案设计. (8) 3.1 设计标准及规范. (8) 3.2 设计原则. (8) 3.3 系统概述. (9) 3.4 优化说明. (9) 3.5 系统结构详述. (9) 3.5.1 工作区子系统 (10) 3.5.2 水平区子系统 (10) 3.5.3 垂直干线子系统. (11) 3.5.4 管理间子系统. (11) 3.5.5 设备间子系统. (13) 3.5.6 建筑群子系统. (14) 3.6 系统升级的考虑. (15) 3.7 系统设计的特点. (15) 4. 管线设计及相关要求. (15) 4.1 水平区子系统的布线. (15) 4.2 弱电竖井的布线. (17) 4.3 设备间的布线. (17) 4.4 设备间电源线布放. (18) 5. 综合布线工程实施及验收. (18) 5.1 工程实施步骤. (18) 5.2 工程实施进度管理. (18) 5.3 施工工期计划表:. (19) 5.4 验收标准. (20) 5.5 竣工验收条例. (21) 5.5.1 工程交接验收 (21) 5.5.2 结构化布线系统工程验收项目及内容 (21) 6. 质量保证及培训. (24) 6.1 工程质量保证 (24) 6.2 培训. (24) 7. 综合布线系统设备清单. (25) 第二章、防雷接地. (27) 1. 设计依据及原则. (27) 1.1 设计依据. (27)

相关文档