文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配网工程监理实施细则

配网工程监理实施细则

配网工程监理实施细则
配网工程监理实施细则

福建和盛工程管理有限责任公司配网工程监理实施细则

配网工程

福建和盛工程管理有限责任公司

配网工程监理项目部

2013年03月

福建和盛工程管理有限责任公司配网工程监理实施细则

批准:年月日

审核:年月日

编写:年月日

目录

一、工程概况及特点 (1)

(一)工程概况 (1)

(二)工程特点 (1)

二、编制依据 (1)

三、监理目标 (6)

(一)质量目标 (6)

(二)进度目标 (6)

(三)投资目标 (6)

(四)安全目标 (7)

四、监理工作流程及重点工作 (7)

(一)组建监理项目部 (7)

(二)监理过程控制流程及重点工作 (7)

(三)竣工验收 (10)

五、监理工作内容、措施及方法 (11)

(一)对作业人员的管控 (11)

(二)对材料、设备的管控 (11)

(三)对施工机具、安全工器具、检测计量器具的管控 (11)

(四)对施工组织方案(或三措一案)的审查 (12)

(五)作业过程控制 (12)

(六)作业环境控制 (13)

(七)监理在施工各阶段的控制措施 (13)

(八)配网工程监理控制要点 (16)

六、旁站监理 (37)

(一)旁站监理工作流程及要求 (37)

(二)旁站监理范围 (39)

七、质量控制标准及验评 (41)

配网工程监理专业实施细则

一、工程概况及特点

(一)工程概况

工程名称:2013年公司所承接的配网工程施工监理项目。

工程地点:福州、泉州、莆田、漳州、龙岩、三明、南平、宁德等市县。

(二)工程特点

配电网建设是国网、省公司重点建设项目,工程投资大、项目数量多、规模小,工程分布点多面广、地域分散,安全、质量、进度控制难度大。二、编制依据

(一)法律法规:

1. 中华人民共和国主席令第91号《中华人民共和国建筑法》

2. 1999年颁发《中华人民共和国合同法》

3. 中华人民共和国主席令第21号《中华人民共和国招投标法》

4. 中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》

5. 中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国环境保护法》

6. 1998年颁布《建设项目环境保护条例》

7. 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》

8. 中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》

9. 中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》

10. 1991年颁布《中华人民共和国水土保持法》

11. 中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》

12. 中华人民共和国建设部第107号令《建设工程施工发包与承包计价管理办法》

(二)国家现行标准及文件:

1. GB50319-2000《建设工程监理规范》

2. DL/T5434-2009《电力工程建设监理规范》

3. DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》

4. GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

5. GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》

6. JGJ80-1991《建筑施工高处作业安全技术规范》

7. JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

8. 2006年版《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》

9. JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

10. JGJ63-2006《混凝土用水标准》

11. 中华人民共和国建设部、财政部财建[2004]369号《建设工程价款结算试行办法》

12. JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》

(三)国家电网公司规定及标准:

1. 国家电网工[2003]153号《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》

2. 国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》

3. 基建质量[2007]89号《关于印发〈国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要〉等7个指导文件的通知》

4. 国家电网基建[2007]302号《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》

5. 国家电网基建安全[2007]25号《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》

6. 基建〔2011〕169号《国家电网公司电网建设工程安全管理评价办法》

7. 国家电网基建〔2011〕1753 号《关于印发〈国家电网公司基建安全管理规定〉的通知》

8. 国家电网安监[2005]145号《电力生产事故调查规程》

9. 国家电网基建〔2011〕1758号《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》

10. 国家电网总[2003]407号《国家电网公司安全生产工作规定》

11. 国家电网科[2009]642号《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》

12. Q/GDW250-2009《输变电工程安全文明施工标准》

13. 国家电网基建[2010]174号《关于印发〈国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定〉的通知》

14. 中国电力出版社《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》

15. 国家电网安监[2009]998号《关于印发〈国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求〉的通知》

16. 国家电网基建〔2012〕340号《印发关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施的通知》

17. 国家电网安监[2005]516号《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》

18. 国家电网基建[2005]534号《国家电网公司输变电工程施工安全措施补助费、文明施工措施费管理规定(试行)》

19. 国家电网基建[2008]696号《关于印发〈国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)〉的通知》

20. 国家电网基建[2008]891号《关于印发〈国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法〉的通知》

21. 基建安全[2009]233号《关于应用〈电力建设起重机械安装拆卸工艺指导手册〉的通知》

22. 国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》

23. 国家电网基建〔2011〕1759号《国家电网公司基建质量管理规定》

24. 国家电网基建〔2011〕1751号《国家电网公司工程建设质量责任考核办法》

25. 国家电网基建〔2011〕146 号《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》

26. 国家电网基建〔2011〕148 号《国家电网公司输变电优质工程评选办法》

27. 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》

28. 《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》

29. 国家电网基建[2010]170号《关于印发〈国家电网公司电网建设进度计划管理办法〉的通知》

30. 国家电网基建〔2011〕147 号《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》

31. 国家电网基建[2010]166号《关于印发〈国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法〉的通知》

32. 国家电网基建[2010]19号《关于印发〈国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施〉的通知》

33. 国家电网安监[2009]664号《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》

34. 《国家电网公司环境保护管理办法》(国家电网科〔2010〕1256号)

(四)福建省电力有限公司规定及其他标准:

1. 《福建省电力有限公司输变电工程项目部组织机构管理办法规定(试行)》(闽电基建〔2008〕877号)

2. 《输变电工程设计、施工、监理招标管理工作意见》(闽电招标〔2009〕

961号)

3. 《福建电网送变电工程启动试运及竣工验收管理规定(2010年版)》(闽电基建规〔2010〕141号)

4. 《福建省电力有限公司输变电工程设计施工监理激励办法实施细则》(闽电基建规〔2010〕144号)

5. 《福建省电力有限公司输变电工程结算管理、变更管理实施细则(2010

版)》(闽电基建规〔2010〕137号)

6. 《福建省电力有限公司输变电工程项目部组织机构管理办法规定(试行)》(闽电基建〔2008〕877号)

7. 《福建省电力有限公司电力物资采购使用木质包装材料的检疫管理规定》(闽电物资(2008)1282号)

8. 《福建省电力公司工程财务管理实施细则》(闽电财规〔2010〕165号)

9. 《福建省电力有限公司配网工程建设监理管理办法(试行)》的通知(闽电办规〔2011〕 22 号)

10. 《福建省电力有限公司农网改造升级配网工程管理办法》 (闽电营销农改〔2011〕5号)

11. 《福建省电力有限公司配网建设与改造工程管理办法(暂行)》(闽电营销规〔2010〕172号)

12. 关于印发《福建省电力有限公司农网配电设施改造技术规范(试行)》的通知(闽电营销[2010]1096号)

13. 关于下发《福建省电力有限公司配网工程建设监理管理办法(试行)》的通知(闽电办规〔2011〕 22 号)

14. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

15. 关于发布国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范的通知》(GB50173—92)

16. 中华人民共和国电力行业标准架空绝缘配电线路施工及验

收规程(DL/T602—1996)

17. 《福建省电力有限公司电网工程施工分包管理实施细则(2012

年版)》(闽电基建规〔2012〕14 号)

18. 《福建省电力有限公司输变电建设项目文件归档要求与档案整

理规范》(闽电总规〔2010〕108号)

(五)签定的工程项目监理委托合同、签定的工程监理责任书。

(六)合同、文件及技术资料。

(七)设计有关图纸及文件。

(八)不足部分参照现行国家、原电力部、国电、国网有关规程规

范的规定执行,上述规程规范如有更换修编以国家及相关部门新规程规

范及标准为准以及在工程建设管理过程中国家、国家电网公司和福建省

电力有限公司所发布的其他管理文件。

三、监理目标

(一)质量目标

配网工程:保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足国家施工验收规范的要求,满足所监理工程施工合同约定的工程质量标准。杜绝质量事件和质量管理事件的发生。工程零缺陷移交。

(二)进度目标

坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则,积极采取相应措施,确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

(三)投资目标

在满足安全质量的前提下,严格规范建设过程中设计变更、现场签证,

严格执行合同,做好工程项目结算工程量认定等工作,控制工程造价。

(四)安全目标

严格执行国家、行业、国家电网公司及建设管理单位有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度,确保工程建设中安全文明施工,并采取积极的安全措施,不发生人身伤害和电力设备损坏事故,创建安全文明施工示范工程。

四、监理工作流程及重点工作

(一)组建监理项目部

1. 由法人代表任命总监理工程师并书面授权。成立项目监理机构,明确监理岗位和职责,配备相应的监理人员;配备必要的办公、生活、交通、检测、个人安全防护用品等设施;配备与监理有关的法律、法规、规程、规范、技术标准等文件。

2. 建立以总监理工程师为第一责任人的监理管理体系,建立健全监理工作制度;对从事现场监理工作的监理人员进行安全培训,考核合格后方可上岗。编制配网工程监理实施细则和安全监理工作方案,明确监理工作要求和监理工作程序。

3. 组织召开监理首次交底会,介绍监理人员分工与职责,编制各参建单位人员通讯录;明确监理工作表式、监理旁站部位;明确报审资料、质量评定及隐蔽工程签证等要求。

(二)监理过程控制流程及重点工作

1.质量控制

(1)审查施工项目部编写的施工质量验收项目划分表。

(2)对材料/构配件/设备需经验收合格,才可进入施工现场,否则不得

使用。对重点部位、关键工序需经检查、隐蔽工程验收合格,否则不得进入下一道工序施工。

(3)对质量事故,要求施工项目部按“四不放过”的原则及时处理。并检查施工项目部是否按批准的方案执行,否则令其停工。检查事故处理结果,签证处理记录。

(4)定期召开质量分析会。

(5)当质量与进度发生矛盾时进度应服从质量的要求。

(6)监理项目部根据工程特点编制质量预防措施,建立质量保证体系,落实现场监理人员的分工和职责,并逐级分解质量目标,形成上下共管机制。

(7)验证承包商的资质能力及现场主管人员、技术、质检、安全人员的资格,提出审查意见。

(8)审批承包商的施工组织设计(或三措一案)、施工技术方案、施工质量程序文件,确保工程质量有可行的技术保障和组织措施。针对现场施工特点、工艺要求等提出监理意见,并向业主提出书面报告。

(9)参加图纸会审和开工前的设计交底,及时纠正设计图纸中出现的错、漏、碰、缺。对施工中有可能出现的质量问题,提出注意事项。

(10)审查施工机械的技术性能是否符合施工组织设计要求,查验施工中各类计量测试器具是否校验,并满足使用要求;

(11)严格审查工程所用材料、配件的出厂合格证和质量证明书等资料;并进行现场随机抽检,如对其质量怀疑要令其复验和测试。

(12)严格审查入场设备的出厂合格证、质量检验报告、质量保证书、使用安装说明书及其主要材料的质量保证书等技术资料,对设备的检查和试验进行现场旁站监理。

(13)每月月报中对质量统计汇报和分析,针对不同情况存在的问题,制订质量预控措施和计划,定期向总监和业主汇报质量控制情况和状态。

2.进度控制

(1)审核施工单位的施工计划与工程工期目标是否一致。

(2)加大现场协调工作力度。

(3)当实际进度与计划进度不一致时,分析原因,提出下阶段的调整要求。

3.造价控制

(1)进行合同风险分析,防止索赔事件发生。

(2)当发现施工单位未按合同条款履约时及时提出监理意见,责令施工单位整改。

(3)对施工项目部可能提出索赔要求事件要迅速反应,查明事实,提出监理意见,并向建设单位报告。

4.安全控制

详见《配网工程安全监理工作方案》。

5.信息管理

总监理工程师是项目监理部信息管理的负责人,负责向上级、向外界提供各种信息;专业监理工程师负责收集项目实施情况的信息,做好各种信息处理工作,并向总监理工程师提供各种信息。项目监理部信息管理工作具体包括:

(1)建立本工程的信息管理体系。

(2)组织项目基本情况信息的收集并系统化。

(3)按照工程实施、管理工作过程建立项目管理信息系统的流程,在实际工作中保证信息管理系统的正常运行。

(4)进行日常的文件管理工作(包括纸质文件和电子文件)。

(5)督促施工、材料和设备供应单位及时整理工程技术、经济资料,并督促其在竣工验收前完成全部竣工文件。

6.合同管理

(1)协助建设单位商签合同。

(2)建立合同管理台账,掌握合同履约情况。

(3)总监理师定期召开合同执行情况分析会,分析建设、设计、承包、供货单位执行合同的情况,发现问题及时通报有关各方,必要时组织协调解决。

(4)在履约中遇有争议时提出协调意见。

(5)收集承包单位和建设单位在进度、质量和投资各方面的信息;合理解决处理承包单位申报的有关合同履行中的问题,维护双方的合法权益。

7.组织协调

项目监理机构在施工现场的协调主要为外部的协调工作,只有做好外部的协调工作,才能确保工程施工的顺利进行。

项目监理机构外部的协调工作:

(1)与业主的协调

(2)与承包商的协调

(3)与设计单位的协调

监理工程师的协调方法有:会议协调法、交谈协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法。

(三)竣工验收

监理人员应严格审查施工单位提交的《工程竣工验收申请报告》,做好验

收前的准备工作。参加由建设单位组织的竣工验收,督促施工单位完成缺陷整改。督促施工单位及时提交工程竣工结算资料,并予以审查。档案资料归档以单项工程为单位,每个工程项目归档范围包括:

⑴立项资料

⑵设计资料

⑶物资资料

⑷施工及监理资料

⑸验收及决算资料

五、监理工作内容、措施及方法

配网工程有:10kV架空线路工程(含变压器台架安装、0.4kV线路架空、电表箱安装等)、10kV/0.4kV配电站房工程、10kV电缆工程(缆化工程)。监理项目部依据法律、法规、工程建设强制性标准、国网、省公司有关配网的技术标准规范及工程建设监理合同实施监理,认真履行监理合同规定的职责,参与从工程施工准备至工程竣工验收的全过程管理工作,依据监理合同对配网工程进行质量、进度、投资、安全控制、合同、信息管理,以过程监理和关键工序控制为主,督促施工承包商履行施工合同规定的有关职责和义务。

(一)对作业人员的管控

督促施工单位做好现场施工人员的技术交底,管理人员及特殊工种人员需持证上岗,并报监理审批。现场监理人员对重要部位及关键工序应进行旁站监理。

(二)对材料、设备的管控

工程使用的材料、设备进场应向监理报验,经验收合格后方可使用;施工单位应负责对进场的材料、设备的保管并做好防护措施。

(三)对施工机具、安全工器具、检测计量器具的管控

工程开工前施工单位应做好施工机具、安全工器具、检测计量器具的报审,定期检查影响工程质量的计量设备的技术状况等。

(四)对施工组织方案(或三措一案)的审查

审查承包商提交的施工组织设计(或“三措一案”)、重点审核施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。审查内容如下:

1. 文件的内容是否完整;

2. 施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;

3. 总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求;

4. 安全文明施工、环保措施是否得当;

5. 施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应,是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调;

6. 资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查,提出监理意见。

(五)作业过程控制

配网工程过程控制主要按事前、事中、事后控制。事前控制以对承包单位施工组织设计(或“三措一案”)、施工材料、器具、机械、人员资质等方面的检查为主,督促承包单位做好施工前的准备工作;事中控制以工序质量检查验收为主,实施过程控制,督促承包单位严格执行技术标准、设计图纸、施工组织设计(或“三措一案”)等技术文件;事后控制对工程实体质量的检查验收为主,判定工程施工质量是否合格以及对工程质量事故的处理。

项目监理机构通过文件审查、见证、旁站、巡视、平行检验及验收等监理手段,对施工全过程进行有效控制。对工程关键部位、关键工序、危险作业项目实施旁站监理并做好监理记录。

(六)作业环境控制

要求施工单位对现场项目部、材料场等的合理布置,做到“六化”要求。重点监督要点如下:

(1)检查场地是否符合施工条件;

(2)检查安全、环保、文明施工措施执行情况;

(3)基础施工过程中应采取必要的环保措施:

1)大开挖基础坑开挖时坑壁放坡。掏挖式基础应严格按基础施工图施工。

2)材料、设备的放置,防止破坏原始地面植被。

3)土方的放置地点,基坑的回填。

4)小运道路的选择,破坏山坡植被。

5)水泥、砂、石的堆放。

6)检查施工环境是否具备连续作业的条件。

(七)监理在施工各阶段的控制措施

1.施工准备阶段

关键控制点控制措施责任人备注

图纸交付进度协调、施工图审查及

交底对施工图交付进度进行核查、督促、协调,督促设计

单位按时交付图纸。

总监、专监参与施工图及施工图预算审查,协助委托人组织图纸

会审,参与施工图现场设计交底。

总监、专监在工程开工前组织现场安全技术交底并记录。安全监理师会同设计单位审核施工图审查提出的意见和建议,并

督促设计单位尽快予以答复。

专监

工程开工条件审查审查《施工管理人员资格报审表》。总监

按照《配电工程施工“三措一案”管理规定》审查承

包商提交的施工组织设计(或“三措一案”)、重点审

总监、专监

核施工组织措施、施工技术措施、施工安全措施、安

全文明施工措施、施工方案、安全施工作业票。

审查《工程施工质量验收及评定项目划分表》。总监/专监

审查《工程安全文明施工实施报审表》。总监/专监

审查施工单位报送的工程进度计划。总监/专监

审查施工单位报送的进场设备、安全工器具等。总监/专监

审查施工单位的危险源辨识和预控措施以及应急救

援预案和应急救援体系是否有效。

总监/专监

审查特殊工种作业人员资格。专监

检查工程开工条件,签署《工程开工报审表》,报业

主项目部审批。

总监

2.施工阶段

关键控制点控制措施责任人备注

安全管理监理人员在巡查中,按照《配网工程安全文明施工检

查表》,检查现场安全文明施工执行情况,对现场规

章情况通过口头、书面形式要求施工单位整改,对于

拒不整改或存在重大安全隐患的违章作业,现场监理

人员应立即报告总监,在征得业主同意后,由总监下

达《工程停工令》,责令施工单位停工整改。

安全监理

师、监理员

审查施工报审的有关安全文件,并督促施工单位执行

到位。

安全监理师依据监理安全旁站方案,对关键部位及工序实施安全

旁站,并做好监理安全旁站记录。

监理员

定期(每月)组织监理人员对现场安全文明施工进行

检查,并监督闭环。

总监

质量控制督促承包单位严格执行技术标准、设计图纸、施工组

织设计(或“三措一案”)等技术文件。

总监/专监监理通过文件审查、见证、旁站、巡视、平行检验及

验收等监理手段,对施工全过程进行有效控制。制定

并实施重点部位的见证点(W点)、停工待检点(H点)、

旁站点(S点)的工程质量监理计划,监理人员要按

作业程序进行监督检查。停工待检点必须经监理工程

师签字才能进入下一道工序。对关键部位、关键工序、

危险作业项目实施旁站监理并做好记录。

专监、监理

主要设备的现场开箱验收,检查设备保管办法,并监

督实施。

专监

检查现场施工人员的持证上岗情况是否与开工报审

一致。

专监

检查施工现场材料、构配件、设备的质量。专监

依据《工程施工质量验收及评定项目划分表》,监督

施工单位做好工程质量验收及评定工作。

总监/专监

做好隐蔽工程验收与签证。总监/专监定期开展质量检查,并监督闭环。总监

进度控制在施工过程中,收集工程进度信息,了解工程进度计

划中各分项、分部工程施工的实际进度情况,并与计

划对比分析。

专监

对工程实际进度偏离计划目标时,要求承包单位分析

原因,采取纠偏措施。

总监/专监在监理月报中,报告工程的实际进度情况,分析实际

进度情况与计划的偏差,所采取的控制措施,以及承

包单位对措施的执行情况。

总监

投资控制对承包单位报审的工程进度款中所涉及的工程量进

行审核。

总监对新增工程量进行控制和实时记录,并对承包单位报

审的新增工程量进行审查。

专监对工程变更进行审查。总监对设计中未明确的工程量进行实测和审查。专监对接地网埋设、杆洞、拉盘洞、窄基塔基础开挖等隐

蔽工程量进行现场签证。

专监对水泥杆、导线、塔材、设备等现场二次搬运(人力、

汽车、船舶运距)进行签证。

专监根据设计说明和现场实际情况对配网工程地形签证。专监根据设计说明和现场情况对配网工程交叉跨越签证。专监

信息管理、合同管理、组织协调建立信息管理体系,确保信息管理系统的正常运行。

做好资料收集归档工作,详见附件1:《农网工程档案

资料归档目录》、《配网工程档案资料归档目录》。

总监

规范、准确、真实、全面填写监理日记专监

定期召开工地例会,收集承包单位和建设单位在进

度、质量和投资各方面的信息;协调处理有关合同履

行中的问题,并形成纪要。

总监

每月编制监理月报,如实反映工程安全、质量、进度、

投资情况及存在问题,报业主单位。

总监

通过会议、书面等协调方法,解决施工中存在的问题,

必要时形成纪要、监理工作联系单等书面文件。

总监/专监

3.竣工验收阶段

关键控制点控制措施责任人备注

竣工验收审查施工单位提交的《工程竣工验收申请报告》。总监

检查监督施工单位三级自检落实情况。专监

参与竣工验收,督促施工单位完成缺陷整改,完成监

理报告。

总监/专监

工程资料归

档审查施工单位工程竣工结算资料。总监

按《福建省电力有限公司输变电建设项目文件归档要专监、监理

求与档案整理规范》(闽电总规〔2010〕108号)中相

关规定负责收集、整理、编制、移交建设项目监理过

程中形成的文件资料等工作。

员(资料员)

保修期维护及时反馈保修期内所出现的质量问题,并协助处理保

修期内所出现的质量问题。

总监

(八)配网工程监理控制要点

1. 10kV架空线路工程监理控制要点

(1)事前控制

1)开工前,检查施工技术措施和施工技术交底情况。

2)检查登高、焊接等特殊工种的培训记录及上岗证,登高人员必须体检。

3)对施工工器具、安全工器具进行检查,并要求施工项目部出具试验报告。

4)对到货材料组织外观检查验收。

(2)事中控制

1)材料及器材检验

a.采用的设备、器材及材料应有合格证件,产品应有铭牌。

b.架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:

a)不应有松股、交叉;折叠、断裂及破损等缺陷;

b)不应有严重腐蚀现象;

c)钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀;

d)绝缘线表面应平整、光滑,色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施,绝缘线的驳接口应有密封措施;

c.铁附件和紧固件应采用热浸镀锌制品(除地脚螺栓外),表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象。

d.金具组装配合应良好,表面光洁无缺陷,镀锌良好,无锈蚀。

e.绝缘子瓷件与铁件组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好,瓷釉光滑、无裂纹、缺釉、斑点、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

f.环形钢筋混凝土电杆表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.1mm。杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

g.预应力电杆应无纵、横向裂缝,其余外观检查要求同环形电杆一样。

2)路径及杆位复测

a.直线杆(塔)基坑定位沿顺线路方向位移,10kV及以下线路不应超过设计档距的3%,横线路方向位移不应超过50 mm。

b.转角杆(塔)、分支杆(塔)的基坑横线路、顺线路方向的位移均不应超过5Omm。

3)基坑开挖和基础浇注

a.电杆基础坑深度允许偏差为+1OOmm,-50 mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。双杆基坑根开的中心偏差不应超过±30mm,两杆坑深度差不超过20mm。基坑开挖结束时需由现场监理人员进行验坑。

b.现浇基础是线路中的重要隐蔽工程,现场监理人员必须做到跟踪旁站监理,合格方可予以签证。检查钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、保护层厚度、底座断面尺寸及混凝土浇注质量、地脚螺栓规格是否满足设计要求。

c.原材料(钢材、水泥)的检验,要求施工单位提供化验单及合格证,发

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

城市道路工程监理实施细则

城市道路工程监理实施细 则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

城市道路工程监理实施细则 渭南市建设工程监理中心富平监理部二〇一五年九月十八日

目录 一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 三、监理内容: (一)专业特点 (二)监理流程 (三)监理工作的控制要点及标准值(四)监理工作的方法及措施

一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 1、监理依据:已批准的监理规划。与专业工程相关的标准,设计文件和技术资料。施工组织设计 2、执行标准和法规: 工程建设规范《城市道路工程质量验收规范》等标准。中华人民共和国建筑法、国家建设工程质量管理条例及建设部监理文件和建设的政策、法规。 国家现行的有关技术规范、规程、标准和强制性条文。工程监理规范,省市主管部门颁发的有关质量监督文件。 三、监理内容: (一)专业工程特点: (二)监理工作流程(附表) (三)监理工作的控制要点及目标值

(四)监理工作方法及措施: 1、施工准备阶段监理工作: ⑴督促承建单位建立工程项目质量保证体系,承建单位是工程具体实施者,在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量目标要求,建立质量保证体系,明确质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。 ⑵为了掌握工程情况,取得良好的监理工作效果,监理人员要充分熟悉图纸,并对施工图进行审核,同时,参加设计技术交底与图纸会审,发现问题及时向设计单位提出。 ⑶审查施工单位的施工组织设计,并要求施工单位对主要施工方法或工程关键部位,分别编制施工技术方案。 ⑷施工前应会同勘测设计部门到现场交接中线控制桩和设计指定的水准点,并应对控制桩加以保护。临时水准点的设置距离不大于

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

砌体工程监理实施细则新

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、分项工程质量目标 (2) 四、工程特点及监理工作重点 (3) 五、监理工作流程 (4) 六、质量控制点 (5) 七、工程质量过程控制要点 (6) 八、工程质量检验和验收 (15) 九、施工安全监理要点 (17) 十、旁站监理 (17) 一、工程概况 项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01地块,,位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区4公里,西距江北机场12公里,距观音桥27公里。整个地块由住宅及商业产品组成,由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601个,地面0个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度:六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50年。建筑安全等级为二级。 二、编制依据 1、本工程项目的监理规划; 2、监理合同及其他建设合同; 3、批准的工程建设文件;

4、项目施工图设计图纸及设计变更、图纸会审等资料; 5、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2010) 万科住宅建筑构造图集(一)(10VKJ-101) 三、分项工程质量目标 严格控制强制性条文的执行,确保检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收合格,并符合合同规定,其工程质量目标如下: 1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; 2、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定; 3、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均验收合格; 4、质量控制资料完整; 5、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定; 6、观感质量验收符合要求; 7、确保工程质量验收符合合同规定。 四、工程特点及监理工作重点 1、工程特点及要点 本工程一层及以上墙体、外墙、分户墙采用200厚烧结页岩空心砖;内墙采用100、200厚烧结页岩空心砖 (12孔以上)。 于墙脚低于首层室内地面标高处设防潮层,选用20厚防水砂浆三层防潮作法,凡在有楼地面防水房间的轻质隔墙均在下部现浇200高混凝土反坎。 砌体上预埋件及预留孔洞,应在砌筑时预留,不得事后剔凿。空调机管线预留洞,应事先预留,不得事后剔凿;设备管道穿越钢筋混凝土墙时,在管道安装完后用石棉水泥填塞密实,若预留墙洞较大,应先用1:水泥砂浆砌碎砖填塞后(厚度同墙厚),再用水泥填塞小缝。设备管道穿越砖墙时,应待设备管道安装后再砌墙。 凡楼中用砖砌(空心砖)的管井,砖砌管井壁厚度根据固化图确定,应待设备管道安装完毕后再砌管井墙。管井墙上如开有检查孔或洞,应在孔或洞的上口加过梁或圈梁,管井内壁应随砌随抹20厚1:水泥砂浆。 砖砌外墙及内隔墙均砌至梁、板底。

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 北京中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、内环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点内容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

房建监理实施细则范本

XXXX工程 监理实施细则

XXXX工程 监理实施细则内容提要:专业工程特点;监理工作流程; 监理工作要点;监理工作方法及措施

目录 1.建设工程概况……………………………………………………………… 1.1 项目概况 1.2参建单位 2.监理细则编制依据………………………………………………………3.专业工程的特点…………………………………………………………4.监理工作的流程………………………………………………………… 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10工程款支付基本程序 4.11单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值…………………………………… 5.1监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2质量监理目标 5.1.3造价监理目标 5.1.4安全监理目标 5.2监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施……………………………………………… 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

相关文档
相关文档 最新文档