文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电工程施工流程和标准规范

弱电工程施工流程和标准规范

弱电工程施工流程和标准规范
弱电工程施工流程和标准规范

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。

5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。

6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。

7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。

11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。

B、电缆得敷设

1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。

2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。

3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。

4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。

5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。

6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:

(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。

(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。

(3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。

(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。

(5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:

仪表信号线路;

安全连锁线路;

交流与直流供电线路;

8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

9.电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后,电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

C、其她要求

电线穿管前应清扫保护管,穿管时不应损伤导线。

2.信号线路、供电线路、连锁线路以及有特殊要求得仪表信号线路,应分别采用各自得保护管。

3.仪表盘(箱)内端子板两端得线路,均应按施工图纸编号。

4.每一个接线端子上最多允许接两根芯线。

5.导线与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余度。

二、电源设备得安装

A.供电系统得安装

1.弱电工程得供电设备应在安装前检查设备得外观与技术性能并符合下列规定:

2.继电器、接触器与开关应动作灵活,接触紧密、无锈蚀、损坏。

3.紧固件、接线端子应完好无损,且无污物与锈蚀。

4.设备得附件齐全,性能符合安装使用说明书得规定。

B.电源设备得安装

1.设备得安装应牢固、整齐、美观,端子编号、用途标牌及其她标志,应完整无缺,书写正确清楚。

2.固定设备时,应使设备受力均匀。

3.仪表箱内安装得供电设备其裸露带电体相互间或其她裸露导电体之间得距离应不小于4mm。当无法满足时,相互间必须可靠绝缘。

4.供电箱安装在混凝土墙上、柱或基础上时,宜采有膨胀螺栓固定,并应符合下列规定:

(1)箱体中心距地面得高度宜为1、3~1、5m;

(2)成排安装得供电箱,应排列整齐。

5.UPS设备安装完毕,应检查其自动切换装置得可靠性,切换时间及切换电压值应符合设计规

定。

6.稳压器在使用前应检查其稳压特性,电压波动值应符合安装使用说明书得规定。

7.整流器在使用前应检查其输出电压,电压值应符合安装前使用说明书得规定。

8.供电设备得带电部分与金属壳间得绝缘电阻,500V兆欧表测量时,应不小于5MΩ。当安装使用说明书中有特殊规定时,应符合规定。

9.供电系统送电前,系统内所有电源设备得开关均应处于“继”得位置,并应检查熔继器容量。

三、弱电系统得接地

A.一般规定

1.弱电系统得接地,按用途分有保护性接地与功能性接地。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地与防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地与信号接地。不同得接地有不同得要求,应按设计决定得接地施工。

2.需要接地得弱电系统得接地装置应符合下列要求:

(1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:

1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度得1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。

2)管子间采用带有紧定螺钉得套管连接时,螺钉应拧紧;在振动得场所,紧定螺钉应有防松动措施。

3)管子与盒子得连接不应采用塑料纳子,应采用导电得金属纳子。

4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应与PE线相连。

(2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:

1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定得专用接下来线卡子跨接。

2)埋地或埋设于混凝土中得电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。

3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过得每一只接线盒相连。

(3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径得6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm得铜导线与镀锌桥架相连。

(4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0、5m。

(5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。

B.电信设备得接地

1.为防止外界电压危害人身安全与对设备得损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备得以下部分均应接地:

(1)直流电源、电信设备得机架、机壳;人站通信电缆得金属护套与屏蔽层。

(2)交流配电屏、整流器屏等供电设备得外露导电部分。

(3)直流配电屏得外露部分。

(4)交直流两用电信设备得机架、机框内与机架、机框不绝缘得供电整流盘得外露导电部分。

(5)电缆、架空线路及有关需要接地得部分,如放电器、避雷器、保护间隙等。

2.当低压配电系统采取TN制式供电,电信设备若要求严格限制工频交流对其得干扰,且电信设备不易做到与站内各种金黄色属构件绝缘时,应采用TN-S制式;当对干扰要求不太严格时,可采用TN-C制式;当电信设备得泄漏电流在10mA及以上时,应采用TN-S制式。

3.配电屏、整流器屏等外露导电部分,当加固装置将其与机架、机框在电气上已连通时,仍需与PE线或PEN线相连。

4.当采取IT制式供电,电信设备得泄漏电流在10mA以上时,为了避免保护设备误动作,可采取双线圈变压器供电,其一次侧接入IT制式,二次侧若以TN制式供电,此时供电设备得接地与TN制式相同。

5.电信设备得工作接地,一般要求单独设置,亦可与建筑物内变压器得工作接地共用一个接地装置。但必须通过绝缘得专用接地线与接地装置相连。

6.电信设备采用共同接地装置时,其接地电阻应不大于1Ω,宜用两根截面积不小于25mm2得铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地极上。当采用基础钢筋作为共同接极时,连接处应有铜铁过渡接头。

C.电子设备得接地

1.电子设备得信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地与保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω;当电子设备得接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其

接地电阻不大于1Ω。屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻一般为30Ω。

2.对抗干扰能力差得电子设备,其接地应与防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强得电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜超过5m。

当电子设备接地与防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击与保证设备得安全,应采用埋地铠装电缆供电。

3.电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆与1MHZ及以下低频电缆应一点接地;对1MHZ以上电缆,为保证屏蔽层为地电位,应采取多点接地。

4.为了避免环路电流、瞬时电流得影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点得电位差,避免彼此之间产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备内部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统。

5.接地环母线得截面,当电子设备频率在1MHZ以上时,用铜箔120mm×0、35mm;在1MHZ 以下时,用铜箔mm×0、35mm。

6.电子设备得接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。

D.数据处理设备得接地

1.数据处理设备得接地电阻一般为4Ω,当与交流工频接地与防雷接地合用时,接地电阻为1Ω。

2.对于泄漏电流10mA以上得数据处理设备,其主机室内得金属体应相互连接成一体,连接线可采用6mm2得铜导线或25mm×4mm 镀锌扁钢,并进行接地,接地电阻不大于4Ω。

3.为了减少趋肤效应与通道阻抗,直流工作接地得引下线应采遥多芯铜导线,截面不宜小于35 mm2,当需要改善信号得工作条件时,宜采用多股铜绞线。

4.直流工作接地与交流工作接地如不采用共同接地时,两者之间得电差不应超过0、5V,以免产生干扰。

5.输入信号得电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板得金属桥架内,钢管及桥架均应接地。

E.电声、电视系统得接地

电声、电视系统得接地电阻一般为4Ω,工业电视系统如设备容量≤0、5kVA

时,接地电阻可不大于10Ω。架设在建筑物顶部得天线金属底座必须与建筑物顶部得避雷网相连,构成避雷系统,通过至少在不同方向得两根引下线或建筑物内得主钢筋进行接地。

为避免由于接地电位差造成交流杂散波得干扰,闭路电视与工业电视必须采用一点接地。

电视系统得传输电缆穿金属管敷设时,金属管要接地,用以防止干扰。

F.接地极与接地线得安装

1.强弱电采用联合接地极时,接地电阻必须小于1Ω。

2.采用联合接地极时,弱电接地引出线与强电接地引出线不能从同一点引出,两者要相距3m 以上。

3.对于抗干扰要求高得设备,例如电脑、消防控制室得接地干线应用截面积不小于25 mm2绝缘铜导线两根或固定在绝缘子上得接地排,避免与强电接地线相通。

四、综合布线系统

A.施工前得环境检查

在安装工程开始以前应对交接间、设备间得建筑与环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

1.交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门得高度与宽度应不妨碍设备与器材得搬运、门锁与钥匙齐全。

2.房屋预留地槽、暗孔、孔洞得位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

3.对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施得接地应符合设计与产品说明书要求。

4.交接间、设备间应提供可靠得施工电源与接地装置。

5.交接间、设备间得面积,环境温、湿度均应符合设计要求与相关规定。

B.施工前得器材检验

1.器材检验一般要求

(1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

(2)经检验得器材应做好记录,对不合格证得器件应单独存放,以备核查与处理。

2.型材、管材与铁件得检验要求:

(1)各种型材得材质、规格、型号应符合设计文件得规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

(2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

(3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90)中相关规定。

(4)各种铁件得材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

(5)铁件得表面处理与镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

3.线缆得检验要求:

(1)工程使用得对绞电缆与光缆规格、程式、形式应符合设计得规定与合同要求。

(2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

(3)电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆得电气性能检验报告。

(4)电缆得电气性能应从本批量电缆得任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

(5)剥开缆线头,有A、B端要求得要识别端别,在缆线外端应标出类别与序号。

(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装就是否良好。

(7)综合布线系统工程采用62、5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆与单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数与光纤长度。

1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(OTDR)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定就是测试误差还就是光纤本身衰减过大。

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定就是否有断纤现象存在。

(8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:

1)光纤调度软线应具有经过防火处理得光纤保护包皮,两端得活动连接器(活接头)端面应装配有合适得保护盖帽;

2)每根光纤调度软线中光纤得类型应有明显得标记,选用应符合设计要求。

4.接插件得检验要求:

(1)接线排与信息插座及其她接插件得塑料材质应具有阻燃性。

(2)保安接线排得保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。

(3)光纤插座得连接器使用型号与数量、位置与设计相符。

(4)光纤插座面板应有发射(TX)与接收(RX)明显标志。

5.配线设备得使用应符合下列规定:

(1)电缆交接设备得型号、规格应符合设计要求:

(2)光、电缆交接设备得编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。

6.有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件得具体技术指标与要求,应符合设计规范。

C.设备安装

1.机架安装要求

(1)机架安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定,垂直偏差不应大于3mm。

(2)机架上得各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。

(3)机架得安装应牢固,应按施工图得要求进行加固。

(4)安装机架面板,架前应留有1、5m得空间,机架背面离墙距离应大于0、8m,以便于安装与施工。

(5)壁挂式机框底距地面宜为300~800mm。

2.配线设备机架安装要求:

(1)采用下走线方式时,架底位置与电缆上线孔相对应。

(2)各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。

(3)接线端子各种标志应齐全。

(4)交接箱或暗线箱宜暗设在墙内。预留墙洞安装,箱底高出地面宜为500~1000mm。

3.各类接线模块安装要求:

(1)模块设备应完整,安装就位,标志齐全。

(2)安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个水平面上。

4.信息插座安装要求:

(1)安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板有直立与水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面齐平。

(2)安装在墙体上,宜高出在地面300mm,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尽寸。

(3)信息插座底座得固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式。

(4)固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。

(5)信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

(6)安装位置应符合设计要求。

5.电缆桥架及槽道安装要求:

(1)桥架及槽道得安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。

(2)桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm。

(3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。

(4)两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。

(5)吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

(6)金属桥架及槽道与节间应接触良好,安装牢固。

6.安装机架、配线设备及金属钢管、槽道接地体应符合设计要求,并保持良好得电气连接。

D.缆线得敷设与支撑保护方式

1.线缆得敷设

(1)缆线敷设一般应符合下列要求:

1)缆线得布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

2)缆线得布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力得挤压与损伤。

3)缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始与终端位置,标签书写应清晰、端正与正确。

4)电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其她弱电系统得缆线应分离布放。各缆线间得最小净距应符合设计要求。

5)缆线布放时应有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0、3~0、6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m。有特殊要求得应按设计要求预留长度。

6)缆线得弯曲半径应符合下列规定:

①非屏蔽4对对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得4倍,在施工过程中应至少为8倍。

②屏蔽对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得6~10倍。

③主干对绞电缆得弯曲半径应至少为电缆外径得10倍。

④光缆得弯曲半径至少少为光缆外径得15倍,在施工过程中应至少为20倍。

⑤缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线得支点相隔间距不应大于1、5m,布放缆线得牵引力,应小于缆线允许张力得80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许得张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆得加强芯上。

⑥缆线布放过程中为避免受力与扭曲,应制作合格得牵引端头。如采用机械牵引时,应根据缆线牵引得长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

⑦布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引得速度一般为15m/min。光缆出盘处要保械松驰得弧度,并留有缓冲得余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。

(2)预埋线槽与暗管敷设缆线应符合下列规定:

1)敷设管道得两端应有标志,表示出房号、序号与长度。

2) 敷设暗管时宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布主放双护套线与主干缆线时,直线管道得管径利用率应为50~60%,弯管道为40~50%,暗管布放4对对绞电缆时,管道得截面利用率应为25~30%。

预埋线槽宜采用金属线槽,线槽得截面利用率不应超过40%。

3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆与电缆分开布放,子管得内径应为光缆外径得1、5倍。

(3)设置电缆桥架与线槽敷设缆线应符合下列规定:

1)电缆桥架宜高出地在面2、2m以上,桥架顶部距顶棚或其她障碍物不应小于0、3m。桥架宽度不宜小于0、1m,桥架内横断面得填充率不应超过50%。

2)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线得上端与每间隔1、5 m处应固定在桥架得支架上;水平敷设时,在缆线得首、尾、转弯及每间隔3~5m处进行加固。

3)电缆线槽宜高出地面2、2m、在吊顶内设置时, 槽盖开启面应保持80mm得垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

4)布放线槽缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢于线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1、5m固定在缆线支架上。

5)在水平、垂直桥架与垂直线槽内敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。4对对绞电缆以24根为束,25对或以上主干对绞电缆、光缆及其她信号电缆应根据缆线得类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1、5m,扣间距应均匀,松紧适度。

6)建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电光缆得施工技术要求应参照邮电部《市内电话线路工程施工及验收技术规范》,《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》得相关规定执行。

2.支撑保护方式

(1)配线子系统缆线敷设支撑保护方式应符合下列要求:

1)预埋金属线槽支撑保护方式;

①在建筑物中预埋线槽可为不同尺寸,按一层或二层设置,应至少预埋二根以上,线槽截面高度不宜超过25mm。

②线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便于布放缆线与维修。

2)预埋暗管支撑保护要求:

①暗管宜采用金属管或阻燃硬质PVC管,预埋在墙体就是间得暗管内径不宜超过50mm,楼板中得暗管内径宜为15~25mm。直线布管30m应设置暗线箱等装置。

②暗管得转弯角度应大于90o,在路径上每根暗管得转弯不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时,每间隔15m处应设置暗线箱等装置。

③暗管转弯得曲率半径不应小于该管外径得6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

3)设置缆线桥架与缆线线槽支撑保护要求:

①桥架水平敷设时,支撑间距一般为1、5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上得间距宜小于2m。

②金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:

A.线槽接头处;

B.间距3m;

C.离开线槽两端口0、5m处;

D.转弯处。

③.塑料线槽槽底固定点间距一般为1m。

4)铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空不应小于150mm,活动地板内如果作为通风系统得风道使用时,地板内净高不应小于300mm。

5)在工作区得信息点位置与缆线敷设方式未定得情况下,或在工作区采用地毯下布放缆线时,在工作区宜设置交接箱,每个交接箱得服务面积约为80m2。

6)不同种类得缆线布放在金属线槽内,应同槽分室布放。金属线槽接地应符合设计要求。

7)干线子系统缆线敷设支撑保护应符合下列要求:

1)缆线不得布放在电梯或管道竖井中。

2)干线通道间应沟通。

竖井中缆线穿过每层楼板孔洞宜为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小地300mm×100mm,圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢,管径不宜小于100mm。

E.缆线得终端

1.缆线终端得一般要求:

(1)缆线在终端前,必须检查标签颜色与数字含义,并按顺序终端、

(2)缆线中产不得产生接头现象。

(3)缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。

(4)缆线终端应符合设计与厂家安装手册要求。

(5)对绞电缆与插件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒与错接。

2.对绞电缆芯线终端应符合下列要求:

(1)对绞电缆芯线终端应量保持扭绞状态,非扭绞长度对于5类线不应大于13mm,4类线不大于25mm。

(2)剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。

(3)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标与线对顺序进行卡接。插座类型、色标与编号应符合下图规定:

(4)对绞电缆与RJ45信息插座得卡子连接时,就按先近后远,先上后下得顺序进行卡接。

(5)对绞电缆与接线模块(IDC、RJ45)卡接时,应按设计与厂家规定进行操作。

(6)屏蔽对绞电缆得屏蔽层与接插件处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

3光缆芯线终端应符合下列要求:

(1)采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护,光纤连接盒可为固定与抽屉二种方式。在连接盒中光纤应能得到足够得弯曲半径。

(2)光纤融接或机械接续处应加以保护与固定,使用连接器以便于光纤得跳接。

(3)连接盒面板应有标志。

(4)跳线软纤得活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

4.各类跳线得终端

(1)各类跳线缆与接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

(2)各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过10m。

F.工程验收

1.竣工技术文件应做到如下要求:

(1)工程竣工以后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。

(2)综合布线系统工程得竣工技术资料应包括以下内容:

▲安装工程量;

▲工程说明;

▲设备、器材明细表;

▲竣工图纸为施工中更改后得施工设计图;

弱电工程施工规范表格(20210125085502)

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段 (3) 1. 现场勘测表 (4) 2. 项目管理组织机构 (5) 3. 工程施工进度计划表 (6) 4. 设备材料供货时间表 (7) 5. 设备材料进场检验单 (8) 6. 工程施工预算表 (9) 7. 工具借用清单 (10) 8. 技术交底纪要 (11) 9. 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 10. 工程开工报告 (14) 11. 施工日志 (15) 12. 每周工作报告 (16) 13. 设计变更表 (17)

14. 工程洽商会议记录 (18) 15. 工程实施实际进度表 (19) 16. 设备安装记录 (20) 17. 管道、线缆安装记录 (21) 18. 隐蔽工程验收记录 (22) 19. 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 工程竣工报告 (25) 21. 工程延期说明 (26) 22. 系统调试合格证书 (27) 23. 系统调试及试运转记录 (28) 24. 设备材料验收交接单 (29) 25. 报验申请表 (30) 26. 移交资料清单 (31) 27. 验收报告 (32) 28. 项目工程决算 (33) 29. 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1. 现场勘测表 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发给项目管理部存档。

2. 项目管理组织机构 工程名称 工程地点 建设单位 项目成员 备注: 1、本记录适用于工程部实施项目全过程,由公司授权代表下达; 2、本记录由公司人力资源部分配,职能经理(部门负责人)填写,总经理批示,项目经理、业务负责人及现场施工 负责人接收并保存。

弱电工程施工方案

1、施工方案与技术措施 本工程弱电系统工程对于不同时期在施工时又有不同的特点,所以我们总结系统 相应的施工特点,制定系统施工工艺。 1.1 施工总工序计划及措施 深化图纸设计会审、签证技术交底人员进场 核对预埋管线管槽核查线缆铺设校线编号 线路绝缘测试线路电阻测试设备采购设备组装 现场设备安装中控设备安装校线压线通电测试 软件编程分系统调试联合调试试运行 自检初验处理遗留问题初步验收竣工验收 开通运行人员培训系统保修质量回访 1.2 视频监控系统安装施工工艺与施工要点 1)工艺流程 分线箱安装线路敷设终端设备安装机房设备安装设备接线、调试2)施工要点 (1)分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。 (2)线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。 所敷设的线缆两端必须做标记。 (3)终端设备安装 摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。 电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。 (4)机房设备安装 电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o 多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,

最新版弱电工程施工工艺流程

目录 第 1 章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1 工程概况 1.2 项目管理班子配备 1.3 针对本工程方案 1.3.1 施工组织管理 1.3.2 工程管理目标 1.3.3 施工现场要求 1.4 施工时间安排 1.4.1 确保工期的技术组织措施 1.5 系统测试、验收及竣工资料 1.6 施工配合及施工段划分 第 2 章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措2.1 劳动力安排计划 2.2 要设备材料、构件的用量计划 2.3 民工工资支付保证措施 第 3 章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1 施工进度计划说明 3.2 项目进度计划的安排 3.3 施工进度计划的管理 3.4 项目施工进度保证措施 第 4 章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1 施工组织管理 4.1.1 组织机构 4.1.2 组织职能设置 4.2 项目的质量、进度及安全目标 4.2.1 质量目标 4.2.2 进度目标 4.2.3 安全目标

4.3 施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1 施工现场要求 4.3.2 施工条件准备 4.3.3 劳动力使用计划 4.3.4 技术准备 4.3.5 项目管理总体安排 4.3.6 与总包、机电、装修单位的协调 第 5 章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1 施工难点与重点 5.2 主要施工工序 5.3 弱电综合管路系统 5.4 线缆敷设 5.5 各系统施工方案和技术措施 5.5.1 综合布线系统 5.5.2 计算机网络系统 5.5.3 有线电视系统 5.5.4 公共广播系统 5.5.5 安防监控系统 5.5.6 防盗报警系统 5.5.7 校园一卡通系统 5.5.8 多功能会议系统 5.5.9 多媒体显示与查询系统 5.5.10 弱电机房工程 5.5.11 防雷及接地

弱电工程施工流程和规范资料

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》( GBJ50200-94 ) 《综合布线系统工程设计规范》( GB 50311-2007 ) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( GB50116-2011 ) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50311-2000) 《安全防范工程技术规范及条文说明》 (GB50348-2014) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表。 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 安全防范工程费用概算编制办法》( GA/T70-94 )由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1. 预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2. 线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合 3. 管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4. 各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2.分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3.竣工验收 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行

弱电工程施工劳务外包合同书

弱电布线及监控网络系统集成 劳务工程施工 合同书 甲方:__________________________(以下称甲方) 乙方:__________________________(以下称乙方) 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度,按照依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合弱电工程的具体情况,双方达成如下合同条款,共同遵守。 甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项,具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。 一、工程概况 1.工程名称:______________(地点名称)弱电综合布线系统 2.工程地址:_________省_________市_________区/县_________________工程工地弱电 综合布线及系统集成工程进行施工。 3.工程施工范围概况:甲方负责协调处理业主工地现场有关问题,保证现场正常施工的 必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下 完成如下工作: 。 4.弱电工程实施内容:《网络及监控设备系统集成造价表》。 5. 工程承包方式:清包工(包工包料、清包工、部分承包)。 6.甲方应及时将工程材料运到施工现场,由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。 7.本工程不包含室外道路开挖、管路预埋及立杆预埋。 8.甲乙双方必须保证在本工程的合同期内无双包和半包的工程,否则视为违约。甲方有权 拒付已施工工程款项;反之,乙方有权以甲方的设备物品进行抵押,弥补损失。 二、甲乙双方的权利、责任和义务 A、甲方责任: 1.甲方必须提供本工程所需的经过设计、核准且允许施工的工程文档,包括综合布线系统 图、综合布线系统各层平面图、视频监控点位及路由图、走线要求规范方式及安装位置详细要求;有具体点位图及管线走向,进行现场施工技术交底. 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管

弱电工程施工流程和规范正式样本

文件编号:TP-AR-L2288 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 弱电工程施工流程和规 范正式样本

弱电工程施工流程和规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。

本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

弱电工程施工流程与规范标

弱电工程施工流程和规 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规 (一)、施工流程施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有:《有线电视系统工程技术规》(GBJ50200-94)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87)《民用闭路监视电视系统工程技术规》(GB50116-92)《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规》(CECS72-95)《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。

5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。四.竣工验收阶段本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行

弱电工程施工流程和规范示范文本

弱电工程施工流程和规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工流程和规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要 注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、 调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定 本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地 区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应 遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表

弱电工程施工流程和标准规范

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。 6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。 7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。 B、电缆得敷设 1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: 仪表信号线路; 安全连锁线路; 交流与直流供电线路; 8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

弱电工程施工流程和规范

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段

弱电工程施工流程规范样本

工作行为规范系列 弱电工程施工流程规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68550弱电工程施工流程规范 Specification for construction process of weak current project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:

弱电配管施工工艺要求

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒;无法加装接线盒时,可加大一号管径。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的管路尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的管路应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。 7、管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。其他管线的相互关系

弱电工程施工工艺要求示范文本

弱电工程施工工艺要求示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工工艺要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要 求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198- 94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533- 1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

(GB65100-86) 《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 施工工艺: 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和

照明弱电工程施工方案

照明工程施工方案 一、工序流程 施工中采用以下流程:定灯位→挖沟→敷设电缆→浇注路混凝及灯基础→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、电力电缆施工 1、电力电缆施工流程如下图 准确测量电缆长度,截取电缆 倒运至敷设位置 用预设的铁丝牵引穿管敷设 制作电缆头并连接 准确测量电缆长度,截取电缆 测量绝缘电阻需大于5MΩ 2、施工方法 为防止电缆被盗,将照明干线电缆的敷设时间安排在变电所安装调试完毕,并已通电试验合格后进行;敷设位置从变电所向外辐射展开,如条件许可则当天敷设的电缆当天试验合格当天通电,若不能则可采取在电缆两头砼包封的办法,

此法经路灯管理处等单位多次试验,有良好的防盗效果,可以防止盗窃者一次性把整段电缆抽起,当然此法要报监理和业主同意方可实施。 直埋电缆开挖电缆沟槽时,用卷尺控制好沟槽深度。根据规范,直埋电缆应上下各铺100mm软土,并在其上面盖砖块保护。本工程电缆埋深-0.5m,因此沟槽开挖-0.6m,因场地狭窄,开挖采用人工开挖,再用细筛筛去开挖土中的石块杂物作软土备用。 施工时土建人员与电工交叉作业,沟槽开挖时电工测量灯杆之间的间距,将电缆截成合适长度,并制作电缆头,一旦沟槽开挖完毕,下层的软土铺好,就立即放下电缆并连接好。 每放10段电缆,就拔下保险,用500V绝缘摇表测绝缘电阻,其值不小于0.5MΩ,经监理工程师检验合格后方可铺上层软土、盖砖和回填土,进行下一段电缆的敷设。 在直线段每隔50~100m处、电缆连接头处、转弯处和进入建筑物等处设置明显的标桩。 穿管敷设电缆时,将电缆截成合适长度,穿过保护管后,连接,每10段测绝缘电阻,检验合格后进行下一段电缆的敷设。 3、电缆终端头的施工 (1)根据固定支架至电气连接点的长度,割去塑料护套。 (2)距剖塑口30mm处锯钢甲,并用塑料带将钢甲扎紧;距钢甲10mm处剖去内护套。 (3)用多股软铜线一分为三,分别焊在线芯的铜屏蔽根部合并后与钢甲焊牢。另一端等到电缆头固定后与接地网连接。 (4)套进聚氯乙烯手套,用塑料带或热缩管将手套下口封住。 (5)在手套指口向上留20mm屏蔽层,并将半导体布带层松开。 (6)用自粘橡胶带在管口上离开半导电层5mm处包一应力锥,后将半导电布带包至应力锥最大直径处。 (7)用#14mm2软铅丝自铜屏蔽密绕至应力锥最大处,两端用焊锡焊牢。 (8)在应力锥上包两层自粘橡胶带或塑料带,同时将手指口封住。 (9)对相序,作好标记。

弱电工程施工流程和规范

弱点工程施工流程和规范 一、工程施工流程 工程施工可分为四个阶段:工程准备阶段、工程实施阶段、工程调通、竣工验收阶段 结合本公司工程实施实际情况,制定本流程 二、施工准备 1、学习、掌握相关规范和标准。 严格遵守建筑弱电工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定.本项目应遵守的规定有 <<有线电视系统工程技术规范>>(GBJ50200-94) <<通信光缆的一般要求>>(GB/T7427-87) <<民用闭路监视电视系统工程技术规范>>(GB50116-92) <<建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范>>(CECS72-95) <<商用建筑线缆标准>>(EAI/TIA-568A) 2、熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,要设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建和图纸之间有无错误和矛盾。明确各专业之间的配合关系。 3、技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,有利于有计划有组

织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配置等 4、施工预算 根据工程量,估算施工费用,异地施工可适当增加工程施工费用。建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可分为:设计概算、图纸预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 5、制定工程工期时间表 详见工程施工进度计划表 6、工程施工组织设计 三、施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意、遵循施工规律 1、打预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 2、在土建工程基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中 配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。3、线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装与施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可以稍迟于管道施工安装时间,但必须解决好弱点线槽架与管道在空间位置上的合理安排和配合。

弱电工程施工技术要求样本

弱电工程施工技术要求 智能化工程一般的主要施工工序为:管槽施工、线缆敷设、设备安装、系统调试测试。 智能化系统典型的工序流程如下: 现场施工条件勘定一 > 线槽敷设一〉线管敷设一 > 线缆敷设一 >弱电井设备安装一 > 前端设备安装一 > 设备调试一 > 设备接线一〉系统调试一 > 系统测试一 > 竣工验收。 1.管槽施工 (-)线管施工的要点: (1)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器。 (2)过路盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求—管一孔不得幵长孔,铁制盒.箱严禁用电气焊开孔。 (3)管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺。 (4)管路连接应采用丝扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,不做拦腰管或拌脚管。 (5)管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm o (6)管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2.线槽安装

—?材料选择: 首先线槽采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢,外 表经过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 (1)分线盒和插座盒:敷线平廂中,用作导线的转弯.相接。 交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双线槽线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平⑥中出现强弱电交接十分复杂时,线槽在水平位置采用加深分线盒,将水平方向的线槽交叉进行,极大地方便了各种线路走向。 (2)专用出线□:用于导线的引出,可根据需要用作电源、电话、视 频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置第一个出线口,出线□ 之间标准间距为600mm。如果为双线槽,两线槽邻近出线□中心距为1400mm。 (3)连接支撑附件:连通器用于直通连接;圆管接头用于分线盒中 圆管连接;变径接头用于线槽与圆管的连接;终端用于线槽终端封头; 支架与调整螺栓用于线槽支撑及高度调整,其调整螺栓长度视旋工条件 而定,高度调整一般为30一50mm; S型加深专用接头 用于纵横交叉或过梁处;平式弯通用于线槽的转角处;立式弯通用于线 槽的上下连接口;其它线槽专用胶水,用于线槽与线槽,线槽与分线盒 连接处,防止灰浆进入。 二.实际敷设的工序和技术要求 (1)弹线定位:根据设计图纸确定线槽走向,从始端至终端找好水 平线或垂直线,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,按照设计图要求及 施工验收规范规定,分别找出分线盒、分线□及支架的具体位置,用铅

智能化弱电系统安装施工工艺及方法

智能化弱电系统安装施工工艺及方法 1,工艺流程: 设备线缆检验→线管、桥架敷设→设备安装→线缆敷设→线缆终端安装→系统检测→竣工验收 2,设备及材料检验: 施工前应对专网屏蔽机柜、数据网服务器机柜、六类屏蔽配线架、理线架、光纤配线架等设备、以及室专万兆光纤、六类屏蔽网线、六类屏蔽跳线、LC光跳线进行外观检验,检查其型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。 A,电缆电气性能抽样测试,应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。 B,网线、光纤特性测试应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。 3,金属管安装: A,操作间的N个信息点,N个二+三孔插座,它们所用的六类屏蔽线与电源线,需要JDG金属Ф25管安抚与抗静电地板下。其它N个应急灯使用的二+三孔插座需要安装到墙面彩钢板上,其高度为2.3M(应急灯安装高度为2.3m),专网、数据网机房各四个,操作间、UPS设备间各两个。 B,暗配管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱。 C,暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍。 D,金属管施工工艺,按照《综合布线综系统设计与施工》GB50311-2007有关章节进行施工。 4、金属桥架安装: A,机房强电下布线,弱电以及配电柜电源线为上走线。 B,机房强电采用200*100mm桥架暗敷于抗静电地板下,弱电采用400*100mm(中间大隔层的其中50mm用于配电柜到各个数据网服务器机柜或专网屏蔽机柜的电源线连接PDU。隔板间距为150mm,剩余200mm空间用于弱电布线使用)不锈钢网格桥架安装在吊顶下,其距抗静电地板高度为2.3M(上走线桥架不低于2.2M),屏蔽机柜与服务器机柜高为2米,不锈钢网格桥架距机柜顶高度为30mm。 C,强电桥架一根从主楼如电口到两台UPS主机、再分别到两台配电柜与两台空调。 5、设备安装

弱电智能化施工组织设计

***********弱电工程施工组织设计 二零一二年五月

目录 目录....................................................................................................................................................... - 1 -第一章、编制依据....................................................................................................................................... - 3 - 1、招标文件等相关资料 (3) 2、主要规程、规范 (3) 3、主要法规 (4) 4、其他资料 (4) 第二章、工程概况....................................................................................................................................... - 5 - 1、工程建设概况 (5) 2项目概况 (5) 3、工程内容 (5) 4、工程特点 (6) 第三章、组织架构与管理人员配置 ........................................................................................................... - 8 - 1.工程目标 (8) 2、项目部组织机构 (8) 3、工作流程设置 (13) 第四章、施工工期管理策划 ..................................................................................................................... - 15 - 1、工期目标及关键工序控制点 (15) 2、施工进度计划安排 (15) 3、施工进度保障措施 (15) 第五章、施工资源需求计划 ..................................................................................................................... - 18 - 1、主要施工机械设备 (18) 2、劳动力保证措施 (18) 3.本工程投入的劳动力计划 (18) 第六章、施工现场平面布置 ..................................................................................................................... - 21 - 1、施工平面布置的原则 (21) 2、设施布置 (21) 第七章、主要工程施工技术方案 ............................................................................................................. - 23 - 1、施工工艺 (23) 1综合布线系统.................................................................................................................................. - 26 - 2 视频监控系统................................................................................................................................. - 32 - 3背景音乐系统.................................................................................................................................. - 36 -4一卡通系统...................................................................................................................................... - 40 -第八章、工程的合理化建议 ..................................................................................................................... - 41 - 1、项目信息化工作的设想 (41) 2、项目信息化工作的内容 (42) 3、信息化工作在项目管理中应起到的最大作用 (43) 4、信息传递的途径及内容 (43) 第十章、工程质量管理措施 ..................................................................................................................... - 43 - 1、施工质量目标及标准 (43) 2、工程质量保护措施 (45)

相关文档