文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区安全技术防范系统要求内容

住宅小区安全技术防范系统要求内容

住宅小区安全技术防范系统要求内容
住宅小区安全技术防范系统要求内容

住宅小区安全技术防系统要求(2010版)

DB31/294-2010

为加强住宅小区安全技术防系统的建设和管理,市局技防办组织相关单位对地方标准DB31/294-2003《住宅小区安全技术防系统要求》进行修订,现经市质量技术监督局批准,修订版DB31/294-2010《住宅小区安全技术防系统要求》发布。该标准,将从2011年5月1日开始执行,即从5月1日开始对市住宅小区技防工程初步设计方案评审将按新标准执行。

1 围

本标准规定了住宅小区(以下简称小区)安全技术防系统的要求,是小区安全技术防系统设计、施工和验收的基本依据。

本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼的安全技术防系统。

已建小区、住宅楼安全技术防系统的改建、扩建应参照本标准执行。

2 规性引用文件

下列文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件

GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备

GB 50057 建筑物防雷设计规

GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规

GB 50303 建设电气工程施工质量验收规

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规

GB 50348-2004 安全防工程技术规

GB 50394 入侵报系统工程设计规

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规

GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规

GB/T 21741 住宅小区安全防系统通用技术要求

GA/T 72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件

GA/T 75 安全防工程程序与要求

GA/T 644 电子巡查系统技术要求

GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求

GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求

3 术语与定义

GB/T 21741中确立的术语和定义适用于本标准。

4 安全技术防系统基本组成

小区安全技术防系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓(可视)对讲系统和识读式门禁控制系统组成。

5 系统技术要求

5.1 基本要求

5.1.1 安全技术防系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。

5.1.2 小区安全技术防工程程序应符合GA/T75的规定,安全防系统的设计原则、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关规定。5.1.3 安全技术防系统中使用的设备和产品,应符合国家法律法规、现行强制性标准和安全防管理的要求,并经安全认证、生产登记批准或型式检验合格。

5.1.4 小区安全技术防系统的设计宜同本市监控报警联网系统的建设相协调、配套,作为社会监控报警接入资源时,其网络接口、性能要求应符合GA/T 669.1等相关标准要求。5.1.5 各系统的设置、运行、故障等信息的保存时间应≥30d。

5.1.6 小区技防设施基本配置应符合表1的规定。

表1 住宅小区安全技术防系统基本配置

续表1

5.2 周界报警系统要求

5.2.1 系统的前端应选用不易受气候、环境影响,误报率较低的入侵探测装置。

5.2.2 当系统的前端选用无物理阻挡作用的入侵探测装置时,应安装摄像机,通过视频监控与报警的联动,对入侵行为进行图像确认、复核。系统的联动、图像确认、复核、记录等应符合5.3的相关规定。

5.2.3 系统的防区应无盲区和死角,且应24h设防。

5.2.4 系统的防区划分,应有利于报警时准确定位。各防区的距离应按产品技术要求设置,且最大距离应≤70m。

5.2.5 与住宅相连的裙房顶层平台,宜在墙或裙房外沿顶端安装入侵探测装置。

5.2.6 一般入侵探测装置的系统报警响应时间应≤2s。力式电子围栏入侵探测装置的系统报警响应时间应≤5s。

5.2.7 系统报警时,小区监控中心应有声光报警信号。周界报警系统报警主机应符合5.5.10的相关要求,并应在模拟显示屏或电子地图上准确标识报警的周界区域。

5.2.8 周界报警系统可与室报警系统共用报警主机。

5.2.9 系统的其他要求应符合GB50394的规定。

5.3 视频安防监控系统要求

5.3.1 摄像机安装基本要求:

a)出入口、通道应安装固定焦距摄像机;

b)监控区域应无盲区,并应避免或减少图像出现逆光现象;

c)固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°,与监控目标形成的水平夹角宜≤45°;

d)摄像机工作时,监控围的平均照度应≥50Lx,必要时应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源;

e)摄像机应采用稳定、牢固的安装支架,安装位置应不易受外界干扰、损伤,且应不影响现场设备运行和人员正常活动;

f) 带有云台、变焦镜头控制的摄像机,在停止云台、变焦操作2min±0.5 min后,应自动恢复至预置设定状态;

g) 室外摄像机应采取有效防雷击保护措施。

5.3.2 小区出入口摄像机的安装应符合以下要求:

a) 摄像机朝向应一致向外;

b) 人行道、机动车行道应分别安装摄像机;

c) 每条机动车行道应至少安装一台摄像机。

5.3.3 同筑物、建筑物同一层面所有出入口(含楼梯出入口)、电梯厅摄像机的安装朝向应一致。

5.3.4 设于小区的地下停车库机动车辆出入口摄像机朝向应一致向。

5.3.5 电梯轿厢的摄像机应安装在电梯轿厢门体上方一侧的顶部或操作面板上方,且应配置楼层显示器。

5.3.6 视频监控图像应符合以下要求:

a)小区周界的视频图像应清晰显示人员的行为特征;

b) 小区出入口的视频图像应清晰地显示进出人员面部特征和/或机动车牌号,且进出人员的面部有效画面宜≥显示画面的1/60;

c) 小区的地下停车库车辆出入口的视频图像应清晰地显示进出的机动车牌号和走进(出)

人员的体貌特征;

d) 地下停车库与小区地面及住宅楼相通的人行出入口、地下非机动车停车库与地面相通的出入口、住宅楼出入口,以及小区商铺、会所与外界相通的出入口等处视频图像,应清晰地显示进出人员面部特征;

e) 地面机动车集中停放区、地下机动车停车库主要通道、别墅区域机动车主要道路交叉路口、小区主要通道的视频图像,应清晰显示过往人员的行为特征和机动车的行驶情况;

f) 公共租赁房每层楼梯出入口、电梯厅或公共楼道的视频图像,应清晰地显示过往人员的体貌特征。

5.3.7 摄像机在标准照度下,视频安防监控系统图像质量主观评价应符合GB 50198-1994规定的评分等级4级的要求。系统显示水平分辨力宜≥350 TVL。

5.3.8 系统所有功能的控制响应时间、图像信号的传输时间不应有明显时延。

5.3.9 具备视频监控与报警联动的系统,当报警控制器发出报警信号时,监控中心的图像显示设备应能联动切换出与报警区域相关的视频图像,并全屏显示。其联动响应时间应≤2s。

5.3.10 视频图像应有日期、时间、监视画面位置等的字符叠加显示功能,字符叠加应不影响对图像的监视和记录回放效果。字符时间与标准时间的误差应在±30s以。

5.3.11 具有16路(含)以上的视频图像,在单屏多画面显示的同时,系统应按≥摄像机总数1/16(含)的比例另配图象显示设备,对其中重点图像(例如出入口)进行固定监视或切换监视。操作员与屏幕之间的距离宜为监视设备屏幕对角线尺寸的3~6倍。

5.3.12 应配置数字录像设备,对系统所有摄像机摄取的图像进行24h记录。数字录像机设备应符合GB 20815-2006标准中Ⅱ、Ⅲ类A级机的要求,图像信息保存时间和回放应同时符合以下要求:

a) 应以≥25 frame/s和≥ 2 frame/s二种帧速记录方式分别进行图像保存,其中最近的10d以≥25 frame/s的帧速保存图像,其后20d的图像宜以≥2 frame/s的帧速保存图像;

b) 亦可30d全部采用≥25 frame/s的帧速保存图像;

c) 图像记录宜在本机播放,也可通过其它通用设备在本地进行联机播放。

5.3.13 系统由多台数字录像设备组成并同时运行时,在确保图像不丢失的前提下,宜配置统一时钟源对所有数字录像设备进行时钟同步。

5.3.14 系统宜采用智能化视频分析处理技术,具有虚拟警戒、目标检测、行为分析、视频远程诊断、快速图像检索等功能。

5.3.15 系统其他要求应符合GB50395的规定。

5.4 出入口控制系统要求

5.4.1 楼寓(可视)对讲系统要求

5.4.1.1 小区出入口的管理副机应能正确选呼小区各住户分机,并应听到回铃声。

5.4.1.2 楼栋出入口和地下机动车、非机动车车库与住宅楼相通的出入口的对讲主机应能正确选呼该楼栋任一住户分机,并应听到回铃声。

5.4.1.3 别墅住宅的室对讲分机应至少有1个具备可视对讲功能。

5.4.1.4 其他住宅宜选用楼寓可视对讲系统。

5.4.1.5 楼寓(可视)对讲系统的通话语音应清晰,图像应能清晰显示人员的面部特征,开锁功能应正常,提示信息应可靠、及时、准确。

5.4.1.6 楼寓可视对讲系统的对讲分机宜具有访客图像的记录、回放功能,图像记录存储

设备的容量宜≥4G。

5.4.1.7 楼寓电控防盗门应以钥匙或识读式感应卡和通过室对讲分机遥控等方式开启。不应以楼栋口对讲主机数字密码按键方式开启电控防盗门。

5.4.1.8 管理主机应能与小区出入口的管理副机、楼栋口的对讲主机、住户对讲分机之间进行双向选呼和通话。

5.4.1.9 每台管理主机管控的住户数应≤500,以避免音(视)频信号堵塞。

5.4.1.10 管理主机应有访客信息(访客呼叫、住户应答等)的记录和查询功能,以及异常信息(系统停电、门锁故障时间、楼寓电控防盗门开启状态的持续时间≥120s等)的声光显示、记录和查询功能。信息容应包括各类事件日期、时间、楼栋门牌号等。

5.4.2 识读式门禁控制系统要求

5.4.2.1 识读式门禁控制系统应根据小区安全防管理的需要,按不同的通行对象及其准入级别进行控制与管理,对人员逃生疏散口的识别控制应符合GB50396-2007第9.0.1条第2款的相关规定。

5.4.2.2 门禁控制器应设置在受控门以。

5.4.3 小区出入口、地下机动车停车库出入口宜安装防冲撞道闸,并应有清晰的警示标志。道闸应有防止由于误操作造成伤人、砸车等事故发生的安全措施。

5.4.4 系统其它要求应符合GA/T72、GA/T678、GB50396-2007的规定。

5.5 室报警系统要求

5.5.1 入侵探测器的选用和安装应确保对非法入侵行为及时发出报警响应,探测围应有效覆盖住宅与外界相通的门、窗等区域,同时应避免或减少因室人员正常活动而引起误报的情况发生。分户门应设置独立防区并设定为延时方式。

5.5.2 报警防区的设置应符合以下要求:

a) 每户的每个卧室、客厅(起居室)、书房等区域应分别独立设置报警防区;

b) 与别墅住宅相通的私家车库应独立设置报警防区;

c) 住宅相邻且同一层面的厨房、卫生间等可共用一个报警防区;

d) 紧急报警(求助)装置可共用一个报警防区,但串接数≤4个;

e)小区的水泵房和房屋水箱部位出入口、配电间、电信机房、燃气设备房等重要机房应分别独立设置报警防区;

f)防盗报警控制器的防区数应满足防区设置的需要;

g)住宅的防盗报警控制器、操作键盘应设置在防区。

5.5.3 住宅入侵探测器报警信号可采用有线或无线方式传输。

5.5.4 紧急报警信号应采用有线方式传输。

5.5.5 住宅与监控中心的报警联网信号应采用专线方式传输。

5.5.6 住宅防盗报警控制器应能通过操作键盘按时间、部位任意设防和撤防;紧急报警防区应设置为不可撤防模式;无线入侵探测器应有欠压报警指示功能。

5.5.7 防盗报警控制器操作键盘宜安装在便于操作的部位。在前端入侵探测器满足基本配置要求的前提下,别墅、复式住宅每户各层应增加防盗报警控制器操作键盘,并统一控制所有防区,或分别控制不同防区。

5.5.8 当住宅选用含有楼寓(可视)对讲设备的报警控制器操作键盘时,其报警部分应符合GB 12663 的要求,楼寓(可视)对讲部分应符合GA/T 72和GA/T678-2007附录A的要

住宅小区安防系统的智能化

住宅小区安防系统的智能化 学院: 专业: 学号: 姓名: 南京航空航天大学 二O一三年十二月一日

摘要 随着近几年来智能化行业的飞速发展,安防系统已由原来特殊待业,专门应用逐渐普及到各行各业。随着社会的不断发展,居家安全是人们安居乐业的基础,也是共建和谐社会的重要环节。尤其是比较分散、比较偏远、环境相对比较复杂的居民区,安全形势不容乐观,传统的门卫值班和保安巡逻等治安管理手段已经不能适应新形势下住宅安全保障的需要。因此,为了满足住宅小区用户安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理。建立一个全天侯综合安防系统,由闭路电视监控系统、门禁管理系统、防盗报警系统、对讲系统、巡更系统等组成。闭路电视监控系统采用电视摄像等手段监视被保护对象;门禁系统用卡片、按键、电子门锁等装置控制出入口门的开关;防盗报警系统采用动物物体监测器,监测接近被保护对象的运动物体;对讲系统利用可视电话来辨别访客身份;巡更系统是在安保人员巡逻路线上设置发信器,以确认保安人员的巡视记录、时间等。并且安防系统要达到技术先进,经济实用,安全可靠,质量优良的要求。实现对住宅小区主要出入口及周界等重要区域的实时监控,达到维护社会治安和防止破坏的作用,及时地把一切可能发生的或即将发生的案件和险情的图像资料传送到监控中心,使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患遏制在萌芽状态,杜绝财产损失、确保人员生命安全,对于构建安全、和谐的住宅小区具有十分重要的意义。 关键词:智能化,住宅小区,安防系统

1 绪论 1.1问题的提出及研究意义 随着近几年来智能化行业的飞速发展,安防系统已由原来特殊待业,专门应用逐渐普及到各行各业。随着社会的不断发展,居家安全是人们安居乐业的基础,也是共建和谐社会的重要环节。尤其是比较分散、比较偏远、环境相对比较复杂的居民区,安全形势不容乐观,传统的门卫值班和保安巡逻等治安管理手段已经不能适应新形势下住宅安全保障的需要。因此,为了满足住宅小区用户安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理。建立一个全天侯综合安防系统,实现把一些危害和隐患遏制在萌芽状态,杜绝财产损失、确保人员生命安全,对于构建安全、和谐的住宅小区。 1.1.1问题的提出 建成一个完善的监控与防盗的安防系统,满足住宅小区用户的安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理。 1.1.2研究的意义 现代住宅小区不仅日逾讲究家庭装修的高档化和住宅小区周边环境的自然化,而且对住宅小区内的保安与防范要求越来越高。要真正做好住宅小区的物业管理工作,为住户提供舒适、安全、便利的服务,必须具备一套先进的、智能和可靠的安防系统作为管理辅助。 在住宅小区内部安装数字监控系统,达到维护社会治安和防止破坏的作用,及时地把一切可能发生的或即将发生的案件和险情的图像资料传送到监控中心,使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态,杜绝财产损失、确保人员生命安全。 1.2国内外研究现状 在国外,从世界上第一幢智能建筑1984年在美国出现后,美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛应用。西方企业家在进军中国时,首先看到的是中国十三亿人口的巨大市场,但由于忽视中国市场的特点,往往事倍功半。在中国营销并不简单地等于销售价格乘以人口。面对诸多文

智能小区安全防范系统方案建议书

******(项目名称)智能小区安全防范系统 方案架构

目录 第1章概述 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 设计依据 (4) 1.3 设计范围 (5) 1.4 系统设计原则 (5) 1.5 需求分析 (6) 第2章系统设计思想及重点 (8) 2.1 总体设计思想和目标 (8) 2.2 技术重点 (8) 2.2.1解决好安全防范问题 (9) 2.2.2注重产品选型 (9) 2.2.3人性化设计及管理 (10) 2.2.4基于网络的家居智能化系统建设 (11) 2.2.5信息服务系统应适度超前 (11) 2.2.6建立完善的信息管理系统 (11) 第3章访客对讲系统方案 (13) 3.3 访客对讲系统 (39) 3.3.1系统描述 (39) 3.3.2设计说明 (40) 3.3.3系统特点 (41) 3.3.4主要设备性能 (43) 3.4 住户报警系统 (44) 3.4.1系统描述 (44)

3.4.2设计说明 (44) 3.4.3系统结构示意图 (48) 3.4.4系统功能 (48) 3.4.5主要设备性能 (49) 3.5 电子巡更管理系统 (53) 3.5.1系统描述 (53) 3.5.2设计说明 (53) 3.5.3系统功能 (54) 3.6 门禁一卡通系统 (55) 3.6.1系统描述 (56) 3.6.2设计说明 (56) 3.6.3门禁管理系统 (57) 3.6.4主要设备性能 (60) 第4章家居智能化系统 (62) 4.1 概述 (62) 4.2 系统功能 (63) 4.2.1系统整体介绍 (63) 4.2.2可视对讲功能 (64) 4.2.3多点通讯支持 (65) 4.2.4可视对讲及门禁控制 (66) 4.2.5安防功能 (67) 4.2.6远程抄表 (68) 4.2.7灯光窗帘控制 (69) 4.2.8地板采暖控制 (70) 4.2.9空调控制 (71) 4.2.10电梯接口 (72) 4.2.11物业信息发布 (73) 4.2.12信息家电控制 (74)

小区安防系统设计方案

东方城市花园二期可视对讲系统设计方案 上海敏达网络科技有限公司 2003年12月

目录 一.前言 二.小区访客对讲系统 三.系统维护及售后服务方案 四.结束

一.前言 1.概况 根据业主方的建设规划,以及技术防范的需要,本小区应建立完善的安全保安系统,为小区内人员和设备提供安全屏障的必要保证,为此需要配置设计周密的安全保卫系统,采用现代化安保监控手段满足小区的安全需要。 在系统的设计中,我们力争做到: ?经济性:器材设备选用性价比高的产品 ?合理性:整个系统配置合理 ?可扩展性:系统设备留有扩展余地 ?操作性:系统操作简单,易于维护 2.设计依据 ?《关于加强本市新建居民住宅安全防范设施建设管理的意见》[沪公发(2001)136号]。?《本市新建居民住宅安全技术防范系统建设要求》 ?〖89〗公(治)字22号:关于改善和提高居民住宅整体安全防范能力的通知。 ?甲方使用要求(暂缺)。 ?产品技术要求符合(1997)公(社防)258号《上海市楼寓对讲电控门技术要求(试行)》。?GA/T-75安全防范工程程序与要求。 ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-94; ?《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; ?《民用建筑线缆标准》EIA/TIA-568; 3.小区整个安防工程由以下部分组成:

?楼宇对讲系统 ?周界报警系统 ?家庭防盗系统(1、2层) ?图像监控系统 ?巡更系统 4.系统特点 1.实用性:所开发的实用功能应能为用户实实在在地感受和使用,以人为本,充分体现幽雅 舒适便利快捷的工作环境,并因此而提高工作效率,同时应与国情相符,与城市的基础设施和周边环境适应。 2.先进性:立足当前,面向未来,在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会的发展 趋势,在技术上适度超前。 3.开放性:系统应具有兼容性和可扩展性,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得 以充实和提高。 4.经济性:在保证整个系统先进性、可靠性的前提下,力争做到性能价格比的最优化。

医院重点单位重要部位安全技术防范系统要求

DB A90 备案号: XXXXX-XXXX 最新资料,WORD 文档,可下载编辑!

上 海市地方标准 DB31/329.11-2009 重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医院 前 言 DB 31/329《重点单位重要部位安全技 2009-5-6发布 2009-9-1 实施 上海市质量技术监督局 发布

术防范系统要求》分为若干部分,现已发布的有: ——第1部分:展览会场馆; ——第2部分:剧毒化学品、放射性同位素集中存放场所; ——第3部分:金融营业场所; ——第4部分:公共供水系统; ——第5部分:电力系统; ——第6部分:学校、幼儿园 ——第7部分:城市轨道交通 ——第8部分:旅馆、商务办公楼 ——第9部分:零售商业 ——第10部分:党政机关 本标准是DB 31/329的第11部分,是本市医院重要部位安全技术防范系统设计、检验、验收、维护的依据。 本标准除3.3表1中序号1、6、7、11、12、18、20、21、31、34、42、48、50、55、56、62、64、65、66、67和4.1.2、4.1.3.d)、4.1.6为推荐性条款,其余为强制性条款。 本标准由上海市公安局技术防范办公室提出。 本标准起草单位:上海市公安局、上海市卫生局、公安部第三研究所、上海市保安服务总公司。 本标准起草人:孙廷华、赵渊明、彭兴宝、刘晓新、陶焱升、金宝弟、高秋韵、吴凌放、孙亮、张欣、顾忠平、朱明初。 本标准由上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会归口。 本标准于2009年3月首次制定。

重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医院 1 范围 本标准规定了本市医院安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收、维护。 本标准适用于本市行政区域内依照《医疗机构管理条例》等法规的规定,取得《医疗机构执业许可证》的二级(含)以上医院的安全技术防范系统。 其他医疗机构参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 15208 微剂量X射线安全检查设备 GB 20815 视频安防监控数字录像设备 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396 出入口控制系统工程设计规范 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA 308 安全防范系统验收规则 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 DB 31/321 防盗防火安全门通用技术条件 3 系统总体配置要求 3.1安全技术防范系统中使用的设备和产品应符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并通过相应的CCC认证、生产登记批准、型式检验合格。 3.2 安全技术防范系统的设计原则应符合GB 50348的规定。 3.3 医院的重要部位的安全技术防范系统建设应根据表1的要求配置。 3.4 安全技术防范系统的设计、施工程序应符合GA/T 75的规定。 3.5 医院的安全技术防范系统建设应纳入工程建设的总体规划,并应综合设计、同步施工、独立验收、同时交付使用。 表1 医院重要部位安全技术防范设施基本配置要求

小区综合安防系统设计方案

某小区综合安防系统设计方案 一、安全需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、联网报警中心、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入内的围墙或铁栏栅上,安装主动对射式红外线报警探测器,组成红外线防护墙,有效阻止外人侵入小区。 为加强进出人员、车辆、货物的管理,及时了解小区内人员走动、货物及车辆进出情况,宜在小区出入口、周界、小区内重要区域(如:主干道、停车场、楼间空地等)安装闭路电视监控系统,24小时全天候(白天及夜间)监控,确保小区安全。 在每幢住户室内安装楼寓可视对讲分机,单元门口安装可视门口机,小区门口设小区门口机,小区监控室设管理机。 为保证保安人员的巡逻效果,有必要在小区设置固定的巡更路线,定期巡查和管理各种治安情况,及时发现并有效制止各种安全问题的发生。为使管理人员对保安实施有效监督,应配备电子巡更系统,定期或不定期检查保安巡逻记录。 在小区周边、小区内部、停车场、中心花园等场所设置音箱设备,在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐,调节小区的环境气氛。也可播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等服务于居民。同时在发生紧急事件时作为紧急广播强制切入使用。 为有效管理今后民居点住户的室内报警系统,接收和监控住户的报警信号,应在民居点设立联网报警中心。 为加强小区进出车辆的管理,适应现代化物业管理的要求,应配备车辆管理系统和感应卡相结合,可有效准确地进行车辆管理,降低值班人员的工作量。系统功能完善,安全可靠。 二、现场勘察 该小区由21#~28#楼组成,是现代化的高档住宅小区。东面的小区已配备完善的安防系统,所以本次的设计重点的是小区周界的南面、北面以及小区的内部。

小区住宅智能安防系统的组成及功能

提要 近年来,中国大步跨入了信息化社会,人们的工作、生活与通信和信息的关系日益紧密,信息化社会在改变我们生活方式与工作习惯的同时,也对传统住宅的建设标准提出了挑战,社会、经济及技术的进步改革,更使人们的观念随之变化。于是,在小康住宅概念的基础上,引入建筑物智能化系统技术,形成了智能住宅的概念。又由于中国的住宅多为成片开发按区域管理。采用各种智能化手段来提高居住者的生活质量,称之为智能住宅小区。而安全的居住环境是智能住宅小区的基础,为保证住宅小区的真正安全,必须由技防,人防与物防相结合进行综合防范。小区住户智能化安全防范系统,充分运用传感技术及控制技术等高新技术,即在住户内设置各种探测器,报警后经户采集器传至物业管理中心,实现住户内的人身财产安全。 第一章:阐述了当今住宅小区出现偷盗和暴力等各种犯罪手段对保安系统提出许多新课题。随着科技的飞速发展,同时信息时代的到来使保安系统的内容有了新的意义。由此提出小区智能安防系统的结构,重点介绍住户智能安防系统组成。 第二章:较为详细地对住户安全防范的关键技术例如:双鉴探测器、烟感探测器、门磁传器、住户采集器、单元控制器、监控主机等,进行了分析。 第三章:对住户安全防范系统进行设计。 第四章:介绍住户安全防范系统实际应用。 第五章:结论部分对本文论文进行总结的同时,提出小区住户智能化安全防范系统的发展方向。

目录 第一章绪论 (1) 1.1 小区住宅智能安防系统的组成及功能 (2) 1.1.1 小区安保管理控制系统的组成 (2) 1.1.2 每个子系统的作用 (2) 1.2 住户智能化安防系统的作用和组成 (8) 1.2.1 住户智能化安防子系统结构框图 (8) 1.2.2 住户智能化安防子系统各部分作用 (9) 第二章 住户智能安全防范系统的关键技术的分析 (12) 2.1 住户智能安全防范系统中探测器的设计 (12) 2.1.1 微波多普勒探测器 (12) 2.1.2 红外线深测器 (15) 2.1.3 被动红外/微波深测器 (19) 2.1.4 可燃气体深测器 (19) 2.1.5 离子感烟深测器 (21) 2.1.6 磁敏探测器 (22) 2.2 住户采集器 (24) 2.3 单元控制器 (24) 2.3.1 功能 (24) 2.3.2原理图 (25) 2.4 监控主机 (25) 2.5 住户采集器软件流程图 (27)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范方案设计(2016版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1范围 1. 1本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1 . 2本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1. 3开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2规范性引用文件 2. 1下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GB 50394入侵报警系统工程设计规范 GB 50395视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范

GB 50057-2010建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 GB/T 20299-2006建筑及居住区数字化技术应用标准 GB/T 7401彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 7946—2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB/T 1032—2013张力式电子围栏通用技术要求 GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA/T 72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技

重点单位重要部位安全技术防范系统要求1-17

上海市质量技术监督局发布上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》 第1部分:展览会场馆 1 范围 本标准规定了展览会场馆(以下简称展馆)安全技术防范系统的安全技术防范分类、系统设计、施工、检验、验收和维护。 本标准适用于本市展馆的安全技术防范系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求 GB 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器 GB 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外入侵探测器 GB 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器 GB/T 10408.8 振动入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 12899 手持式金属探测器技术条件 GB 15208 微剂量X射线安全检查设备 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB 15210 通过式金属探测门通用技术条件 GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA 308 安全防范系统验收规则 GA/T 367 视频安防监控系统技术要求 GA/T 368 入侵报警系统技术要求 GA/T 394 出入口控制系统技术要求 DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求 DB 31/321 防盗防火安全门通用技术条件 DB 31/329.4 重点单位重要部位安全技术防范系统要求第4部分:公共供水DB 31/329.5 重点单位重要部位安全技术防范系统要求第5部分:电力系统3 术语和定义 下列术语与定义适用于本标准。 3.1展览会,简称展会 在固定地点及预定时期内举办的,通过展示促进产品、技术或信息交流的社会活动。 3.2展览会场馆,简称展馆 举办展会的场所。

海康威视智能小区安防系统解决方案-DVR+综合平台

海康威视智能小区安全防范系统 解决方案 杭州海康威视系统技术有限公司 阅读提示 1.归纳了智能小区所涉及的安全防范系统 2.具体阐述了防范区域划分及防范重点 3.说明了视频监控系统的设计思路和设计方案 4.简单描述安入侵报警子系统的设计思路 目录 1 系统概述 (1) 2 设计原则及依据 (3) 2.1 设计原则 (3) 2.2 设计依据 (4) 3 应用特色需求分析 (4) 4 安防系统总体规划设计 (6) 4.1 系统组成 (6)

4.2 系统结构 (7) 5 安防系统详细设计 (7) 5.1 视频监控系统 (7) 5.1.1 系统结构 (7) 5.1.2 功能分析 (7) 5.1.3 前端监控点设计 (9) 5.1.4 传输子系统设计 (11) 5.1.5 监控中心设计 (12) 5.2 入侵报警系统 (26) 5.2.1 系统概述 (26) 5.2.2 前端子系统设计 (27) 5.2.3 传输子系统设计 (27) 5.2.4 控制子系统设计 (28) 3.6 综合安防管理系统 (29)

智能小区安全防范系统 1系统概述 近年来,随着生活质量和自身素质的不断提高,人们对住房条件及环境的舒适、便利、安全也有了较高的要求,于此同时,电子信息产业正快速发展并向人们生活的各个领域渗透,为与之相适应,各生活小区纷纷提出了自己的对安防系统需求。根据小区的特点,对小区实现统一、有序、智能化、网络化的管理,是小区安全防范系统设计与建设的首要问题。 系统设计时运用先进的技术手段,在一定区域范围内警戒可能发生的入侵行为,满足住宅的安全性、居住性、舒适性、耐久性和经济性,为住户提供安全、便捷、温馨的生活环境,为物业管理提供高效、优质的技术手段以有效地进行小区的综合管理。 智能小区的安全防范系统主要包括以下几个部分: 1、视频监控系统 2、入侵报警系统 3、停车管理系统 4、可视对讲系统 5、在线电子巡更系统 6、综合安防管理系统

安全技术防范系统要求

附件: 商业营业场所(大中型商场、超市)安全技 术防范系统要求 前言 1 范围 本标准规定了我省商业营业场所安全技术防范系统的基本要求、防护要求、系统技术要求和检验、验收、运行、维护、存档要求。 本标准适用于我省各类商业营业场所(大型超市、仓储会员店、购物中心、百货店、商品交易市场)的新建、改建、扩建的安全防范系统,其他商业营业场所参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7401 彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 15408 安全防范系统供电技术要求 GB/T 25724 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范

GR 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396 出入口控制系统工程设计规范 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T678 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 761 停车场(库)安全管理系统技术要求 GA 1081 安全防范系统维护保养规范 GA/T 670 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 3 术语和定义 GB 50348、GB 50394、GB 50395、GB50396界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1大中型商场超市 商业单体建筑经营面积在5000㎡以上(含附属建筑)及3000㎡以上(含附属建筑), 以从事各类商业零售活动为主、独立纳税、集中收银的商场与超市。 3.2贵重商品店(柜) 专业经营或兼营金银珠宝饰品、高档钟表、高档工艺品、古董文物的零售商店,以及设置在超市、仓储会员店、百货店、购物中心、商品交易市场内经营贵重商品的柜台或商店。 3.3收银区 实行统一收费的服务区域。 4 基本要求 4.1 商业营业场所安全技术防范系统建设应符合国家现行相关法律、法规的规定,应纳入商场总体建设规划,应综合设计、同步实施、同步验收。建设的程序应符合GA/T 75的相关规定。

大型安防系统方案设计

综合楼安防系统 年月日

目录 、项目概述错误! 未指定书签 二、功能要求错误! 未指定书签。 三、安全防范系统结构错误! 未指定书签 四、系统设计依据错误! 未指定书签。 五、系统设计的原则错误! 未指定书签。 六、系统组成错误! 未指定书签。 、电视监控系统错误! 未指定书签。、电视监控摄像机布控说明错误! 未指定书签。电视监控管理中心错误! 未指定书签。 、电视监控系统摄像机安装布控表错误! 未指定书签电视监控系统主要设备错误! 未指定书签。 、智能门禁系统错误! 未指定书签。 系统概述错误!未指定书签。系统工作原理错误! 未指定书签。 系统工作原理图错误! 未指定书签。 系统功能及特点错误! 未指定书签。门禁系统门禁布控表错误! 未指定书签。 门禁系统主要设备错误! 未指定书签。

项目概述 安全防范技术是集现代科学技术之产物,它体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术与现代计算机技术的完美结合,其特点在于它采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理及一体化集成等一系列高新技术,实践证明,利用这一技术构成的安全防范系统(简称安防系统)能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。 科技就是生产力,我国的安全技术防范是采取高科技手段预防、制止、打击违法犯罪和防止重大治安事故,维护社会治安的重要组成部分,随着公安工作的重点由注重打击犯罪转变为“以防为主,打防并重”的战略调整,社会公共安全的防范工作必然愈加依赖于科技进步,依赖于技防、人防、物防的有机结合。 二、项目需求 本项目中主要针对 ()监控中心(位于办公楼管理中心):采集各通道传回的监控图像,对整个办公楼各系统实施实时监控。 ()办公楼内公共安全防范:对楼内各层楼梯间、走廊、电梯厅等要道等进行图像采集。()门禁系统:对楼内办公人员进行考勤以及出入活动进行管理,限制外来人员 的出入。 三、安全防范系统结构 根据办公楼安全防范和管理的需要,本公司本着高效、经济、实用的原则,力求做到布局合理,安装美观,控制严密,技术先进,操作简便并且易于维修。 办公楼安全防范系统分以下方面: 电视监控系统:主要布控范围为个楼层内走廊、电梯厅等主要要道,形成了 办公楼内的二道防线

住宅小区智能化管理系统.doc

住宅小区智能化管理系统 第一章智能小区与智能住宅总论 第二章智能小区物业管理系统 第三章智能小区安全防范系统 第四章信息通讯服务与管理平台 第五章智能小区结构化布线系统 第六章智能小区与智能住宅典型产品介绍 第一章智能小区与智能住宅总论 一、智能小区与智能住宅的由来 ?发展住宅产业的必要性 ?全球大趋势及其对住宅的影响 ?从智能建筑到智能小区和智能住宅 ?国外智能建筑 ?我国智能小区与智能建筑的建设。。。 智能住宅(Smart Home): “将家庭中各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭保安装置通过家庭总线技术(HBS)连接到一个家庭智能化系统上进行集中的或异地的监视、控制和家庭事务性管理,并保持这些设施与住宅环境的和谐与协调。”

2004-12-20南大集团大航计算机教育 智能小区物业管理系统 一、智能小区物业管理中心 智能小区物业管理系统 二、水、电、煤气表的计量 1、国内外情况概述 2、家庭三表IC卡的数据采集与管理系统 煤气公司主机发卡系统 MODEM工作站 第二章智能小区物业管理系统 ?三表远传子系统部份 系统能实现水表、电表、煤气表的远程查抄、计量、收费等功能,同时还具有各种诊断措施,并由微机管理显示、打印输出。 它由一台管理微机、一台小区主控器、若干区域管理器和抄表控制器、电源、

以及具有信号输出的远传类水表、电表、煤气表等组成。 一、远传表具 住宅端的表具必须是具有信号输出的水表、电表、煤气表或无源远传水表等远传计量表,它不改变传统计量方式,只是在原基表上增加了非接触检测装置,提供脉冲输出功能,每个脉冲代表一定的计量值。从表头引出的信号线,通常有计量端、强磁检测端、断线检测端、接地端(不同厂家的产品引出线略有差别)。所有信号都是通过抄表控制器、区域管理器,再到小区主控器,然后再送至管理微机。 对于自来水表的远传还有一种更为先进的技术即:无源远传水表,它的远传是不计过程,只读最终结果,码轮在什么位置,即为所读数据。 2004-12-20 南大集团大航计算机教育 南大集团大航计算机教育二、有源表抄表控制器: NDH-2210抄表控制器的容量一般按端口数来标称,一个端口抄一只表,可以每个住户一个,也可多户一只,能采集水表、煤气表、电表等输出的脉冲信号并能检测断线信号。目前,较普遍的是六口控制器,多采用户外安装方式,宜于管理、维护。有源表抄表器是专门针两部份。 三、无源表抄表控制器: NDH-2220无源表具因无须关心过程,只采储表的最终结果,平时无需供电,所以比有源具有无可比拟的优越性和实用意义: ①稳定可靠,抗干扰能力强,环境适应能力强,彻底解决了有源表具在计量过程中因机械振动、电磁干扰、电源影响、水表倒转等因素产生的等问题。 两部份。 智能小区物业管理系统

小区安防系统计方案

小区安防系统设计方案 一、需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入内的围墙或铁栏栅上,安装主动对射式红外线报警探测器,组成红外线防护墙,有效阻止外人侵入小区。(周界报警系统也可以采用电子围栏、振动光纤等方式,这个需要看成本预算而定) 为加强进出人员、车辆、货物的管理,及时了解小区内人员走动、货物及车辆进出情况,宜在小区出入口、周界、小区内重要区域(如:主干道、停车场、楼间空地等)安装闭路电视监控系统,24小时全天候(白天及夜间)监控,确保小区安全。 在每幢住户室内安装楼寓可视对讲分机,单元门口安装可视门口机,小区门口设小区门口机,小区监控室设管理机。 为保证保安人员的巡逻效果,有必要在小区设置固定的巡更路线,定期巡查和管理各种治安情况,及时发现并有效制止各种安全问题的发生。为使管理人员对保安实施有效监督,应配备电子巡更系统,定期或不定期检查保安巡逻记录。 在小区周边、小区内部、停车场、中心花园等场所设置音箱设备,在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐,调节小区的环境气氛。也可播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等服务于居民。同时在发生紧急事件时作为紧急广播强制切入使用。 为有效管理今后民居点住户的室内报警系统,接收和监控住户的报警信号,应在民居点设立联网报警中心。 为加强小区进出车辆的管理,适应现代化物业管理的要求,应配备车辆管理系统和感应卡相结合,可有效准确地进行车辆管理,降低值班人员的工作量。系统功能完善,安全可靠。 二.子系统介绍

监督局发布上海市地方标准(重点单位重要部位安全技术防范系统要求

监督局发布上海市地方标准(重点单位重要部位安全技术防范系统要求

上海市质量技术监督局发布上海市地方标准 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部 分:旅馆、商务办公楼》 DB31/329.8-2007 日前,上海市质量技术监督局审查批准,发布了上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第8部分:旅馆、商务办公楼》(标准编号:DB31/329.8-2007),现全文刊登如下: 1.范围 本标准规定了本市旅馆、商务办公楼安全技术防范系统的设计、施工、检验、验收和维护。 本标准适用于本市设有15间(套)客房或50个床位以上的旅馆,以及500m2(含)以上商务办公楼的安全技术防范。 度假村、培训中心、农家乐、会员制俱乐部和休闲娱乐等场所,以及商住楼办公场所的安全技术防范系统参照本标准。 2 .规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB10408.1入侵探测器第1部分:通用要求 GB10408.3入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB10408.4入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器 GB10408.5入侵探测器第5部分:室外用被动红外入侵探测器 GB10408.6入侵探测器第6部分:微波和被动红外复合入侵探测器 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 17565 防盗安全门通用技术条件 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GA/T75 安全防范工程程序与要求 GA/T 308 安全技术防范系统验收规则 GA/T 367 视频安防监控系统技术要求 GA/T 368 入侵报警系统技术要求 GA/T 394 出入口控制系统技术要求 DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求 GB/T14308 旅游饭店星级的划分与评定技术要求 3 .术语和定义 下列术语与定义适用于本标准 3.1旅馆

住宅小区安防监控系统设计方案

住宅小区安防监控系统设计方案 视频监控作为一项先进的高科技技术防范手段,已经大量应用于小区、学校、办公、科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、监狱等场所,特别是由于系统本身具有隐蔽性、及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。具体到住宅小区领域,其安防应用也从简单的技术及单一的系统应用演变为今天多技术和多系统的应用。 用户需求分析 小区安防涵括众多子系统,以视频监控系统为例,在设计方案时,必须同时依据国家法规及结合业主的需求,充分考虑系统应用的安全性。以下是设计方案时需要兼顾的几点普适性思路: ·安防监控系统的设置要全面,考虑要周全,堵住防范漏洞,制造安全居住环境; ·在整体防范的要求上,对小区周界、各主要出入口、停车场、中心广场、各主要路口、楼宇内公共区域和通道、电梯及电梯厅等进行重点监视; ·在发生警情时必须能立即通过防范系统掌握警情、案发现场的具体情况以及采取相应措施。也就是说,必须快速准确地做出反应; ·系统技术先进,功能齐全,操作使用维修维护方便; ·具有良好的兼容性、易扩展性; ·具有良好的性价比。 具体来说,在实际项目中,根据建筑物的具体布局,需要设计多重防护,要注重人防和技防的结合。首先,在小区的主要出入口都需设置摄像机,作为第一道防护屏障。其次,在建筑物各楼层的电梯厅和主要出入口处也应设置监控点位,作为整个建筑体的第二道防护屏障。另外,还要结合周界防范、可视对讲、电子巡更及报警系统等形成更多重防护屏障。通过层层设防,人防与技防结合,设计出一个性价比高、功能实用、设计全面、安全防护水平高的综合管理体系,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。 监控范围 在智能化安保防范方案中,综合安防视频监控首要解决的问题是出入口、重要区域等的监控,根据不同防护区域,方案设计要采取不同的监视和控制方法。一般小区中重点监控区域为:出入口、园区、围墙周界、电梯轿箱、停车场、公共场所。针对以上主要区域,在设计时应按照其特点设置相应型号的摄像机,以保证在整个小区中,各部分都没有死角,最大限度地保护小区内的人身和设备的安全。

重点单位重要部位安全技术防范系统要求

上海市地方标准重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第1部分:展览会场馆 DB31/329.-2005 1.范围 本标准规定了展览会场馆(以下简称展馆)安全技术防范系统的分类、系统设计、施工、检验、验收和维护。 本标准适用于本市展馆的安全技术防范系统。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10408.1 入侵探测器第1部分:通用要求 GB 10408.3 入侵探测器第3部分:室内用微波多普勒探测器 GB 10408.4 入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器 GB 10408.5 入侵探测器第5部分:室内用被动红外入侵探测器 GB 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器 GB/T 10408.8 振动入侵探测器 GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 12899 手持式金属探测器技术条件 GB 15208 微剂量X射线安全检查设备 GB 15209 磁开关入侵探测器 GB 15210 通过式金属探测门通用技术条件 GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术规范 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA 308 安全防范系统验收规则 GA/T 367 视频安防监控系统技术要求 GA/T 368 入侵报警系统技术要求 GA/T 394 出入口控制系统技术要求 DB 31/295 安全技术防范监控用硬盘录像机通用技术要求 DB 31/321 防盗防火安全门通用技术条件

智慧景区综合安防管理系统总体设计方案

智慧景区综合安防管理系统总体设计方案 1.1 需求分析 根据智慧旅游建设的特性和设计原则的要求,以计算机多媒体技术、网络通信技术、智能图像分析技术、数据挖掘技术等为基础,建设旅游景区综合安防管理系统,对于景区的需求分析如下: ?建设全方位、全天候、高清化、智能化的视频监控系统,以满足现代旅游景区安全管理的需求,其中重点的监控区域有出入口、景区收银区域、服务区域、重点风景区域、人流易集中区域、停车场等; ?建设多级架构的整体系统,从景区总控中心到景区分控中心,其中景区总控中心作为监督角色,可以做到抽查下面所有景区的实时视频,各景区分控中心需要对自己下辖的监控区域进行统一监控和管理; ?满足客流量统计分析的需求,需要对出入口客流量进行统计和分析,当景区超过一定的客流容量之后可及时预警停止游客进入并进行适当的游客分流处置,同时可以通过管理平台软件统计数据,生成各种形式的报表,支持数据导出; ?建立景区地理信息地图系统,实现对单兵系统、船载设备的实时定位、轨迹查询,可通过电子地图查看哪些部位安装了摄像机、报警等设备,并直观地在地图上查看监控点

的实时图像,当发生紧急情况时联动地图进行闪烁警示,并便于应急指挥; ?建立停车场管理系统,对景区内各个停车场系统进行统一管理,并支持联网收费机制,对进入车辆通过视频智能分析的方式对车牌进行识别、认证,以此作为收费凭证依据进行收费处理,同时对各停车场内空余车位进行公告。 ?建立景区卡口系统,对进入景区的车流情况进行有效监督管理并实现流量管控,必要时对车辆进行布控,实现对行进车辆的抓拍、车牌识别、特征识别等分析,对进入景区的车辆进行有效管理,实现高峰时车辆分流。 ?建立安保人员巡查管理系统,对安保人员配置实战单兵系统,让安保人员可随时与监控中心人员汇报即时情况,同时对现场紧急情况进行录像、拍照,便于监控中心的应急处理。 ?系统需要考虑通过同一套平台管理视频监控系统、报警系统、门禁系统、出入口控制系统、卡口系统等,实现多系统数据共享、系统融合及统一管理,通过系统整合,实现系统之间的事件联动。 1.2 总体规划 根据国家文件相关智慧旅游的文件及指导精神和景区基于智慧管理及游客体验提升的实际情况及需求,系统将结合视频监控系统、报警系统、消防系统、电子巡查系统、卡口

智能小区安全防范系统设计方案

第一部分、系统配置原则 一、智能化系统设备配置的规划原则 智能小区的安全防范系统是整个小区智能化系统的一个重要的组成部分。系统应采用先进、成熟的技术,使系统可靠、实用、独具特色,引入集中与分散的控制管理模式,力求最大程度地为管理者提供方便,并可以与其它项目的安防系统连接,体现系统的开放性、可扩展性及兼容性。系统应具有高度可靠、容错的系统,以减轻管理者的压力,系统应是高性价比的系统。需考虑以下有关因数: (1)应用计算机集中控制管理技术,实现系统集成。 (2)整个安防系统联动通过新形式的集成手段——串口指令集成的“软”集成方式。各子系统之间都采用指令文件的形式进行互控。在原有系统的基础上,无需增加任何硬件设备,也不需要进行任何二次开发工作,即可构建一个完整的防区安全技术防范体系,实现防区内各应用子系统的联动。而非硬节点联动方式,便于系统构成和维护,系统构成为并行分布式,通过总线完成设备间通讯,报警系统处理多个报警时,应能自动根据报警点的轻重缓急进行,确保重要场所报警能最先处理。报警系统采用计算机中断通讯方式,以满足大容量系统报警反应能力。 (3)数据库资料应全面并便于查询,管理系统具有良好的人机界面,并汉化。报警系统软件和人机界面应能根据用户需求进行二次开发,满足用户具体使用要求。 (4)系统的中央计算机管理层应能向大楼管理中心管理系统传送相关信息。 (5)设备选用应充分考虑系统的冗余度(应能支持系统热备份)和今后的可扩容能力。 (6)设备选型充分考虑有关规范要求的技术性能、工作环境要求及可靠性指标要求。系统应具有自身安全管理和权限控制功能。

(7)防入侵报警系统具有自检功能,能自检到具体故障点,能自检设备间的通讯是否正常,以及区分线路的开路、短路故障类型,并在CRT上根据不同故障类型显示相应的图标,以便值班操作人员直观了解。 (8)闭路电视监控系统采用高清晰度CCD摄像机、球型防尘罩,应安装美观、监视有效,并具有预置点手动、自动操控功能。监控中心可通过视频矩阵对任意现场图像进行实时监视;可定点也可时序循环监视;具有字符显示功能;数字图像存储及检索回放功能;报警及联动功能。 二、智能化系统设备配置目标 ?整个智能化系统中的各子系统既相互关联又相对独立。所有系统的控制端都集中在闭路监控控制中心。 ?整个系统的集成应注重结构清晰合理,操作方便,控制中心的各种信息的显示应准确、醒目、直观。 ?整个系统应具有方便、灵活、先进、可靠的特点。 应充分考虑系统的经济性、可扩展性、实用性以及针对性的前提下,构 造一个高度智能化、集成化、高性价比、经济、实用、舒适的智能化小 区。 三、智能化系统设备配置的设计依据 《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号电缆分配系统》(GB11318—1989) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《安全防范工程程序要求》(GA/T 75-94) 《安全防范工程验收规则》(GA 308-2001) 《可视对讲系统》GA/T 269-2001 《家居布线标准》(TIA/EIA 570-A)

相关文档