散热器采暖施工方案分析
散热器采暖施工方案分析

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道

→水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散

热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清

洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆

(1)、定位画线

材料:钢钎、尼龙绳等。

工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。

按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内

容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高;

管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;

管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安

装位置、规格型号等。

按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准

仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响

准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打

钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。

(2)、干管支架安装

材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。

工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。

依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位

置。

支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷

防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进

行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。

埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深

度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支

架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内

填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h

后方可承托管道。

焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理

干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准

位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。

包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓

将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的

高度和水平度。

(3)、干管、主立管安装

材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。

工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、

角尺、钢卷尺、线坠等。

埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始

端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定

位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段

已加工制作完毕,并适当的组装在一起,此时就可以进行安装

就位。

采暖管道在地沟敷设时,供水或供汽管应设在水流前进方

向的右侧,左侧为回水管道,两管之间应顺直、相互平行,两

管之间的间距应根据保温层厚度确定。

采暖主立管和干管的分支与变径连接时应避免采用T形

连接。当干管与分支管处同一平面水平连接时,分支干管应用

羊角弯从上部接出;当分支干管与干管有安装标高差而做垂直

连接时,分支干管应用弯头从上部或下部接出。

管道干管开孔后的钢渣应及时清理不得残留管内,焊接管

道分支管,端面与主管表面间隙不得大于2mm,并不得将支管

插入主管内。管道的焊缝或弯曲部位不得焊接支管,支管距焊缝的距离应不小于100mm。不同管径的管道焊接,管径相差超过15%,

应将大管抽条加工成锥形或使用钢板特制的异径管,管子对口

的错口不应大于2mm。

制作羊角弯应用两个45°左右的弯头,在连接处锯出坡

口,再将主干管锯成鸭嘴形,将3个部件拼对好后焊接。

制作三通应先按每种规格三通做两块样板,用样板靠紧同

规格的管子上,画线、切割,得到三通的两个管段,然后将两

段焊接即可。

采暖管道变径应使用偏心大小头。蒸汽采暖管道供汽管应

使管底齐平,蒸汽回水管应使用同心大小头,热水采暖管道变

径时应使管顶齐平。

制作的大小头,缩口长度应是管径的1~1.5倍,干管焊

接支管处距管道变径缩口起点不应小于200mm。

制作的管件与镀锌钢管连接时,应预先进行热镀锌后,再

与管道相连接。

安装有缝钢管,焊缝应朝向墙面45°,以利于试压时便

于检查。

采暖管道的方形补偿器,应在两端的管道安装完成后再进

行安装。安装前先用千斤顶或其他装置将补偿器胀力伸长(伸

长量按热伸长的计算长度),用钢管支撑,两端点焊。补偿器

应与管道的坡度相一致,待补偿器与管道连接后再拆除钢管。

固定支架的构造及位置按设计要求设置,止动板与管道的焊接

应牢靠。

安装波纹管补偿器时,预拉长度应按设计要求,可委托生

产厂家在出厂前进行预拉,预拉后采用拉杆固定。待管道安装

完毕固定后,再安装补偿器,补偿器应在管道系统水压试验结

束后,再拆除拉杆。

施工中断的管口,应做临时性封堵,再次施工时必须检查有无杂物后才能继续施工。

(4)、隐蔽管道水压试验、保温及验收

材料:保温材料、胶、油漆、铁丝、水等。

工具:试压泵、压力表、橡胶管、毛刷等。

管道安装完毕后,应对管道进行水压试验,试验压力应符

合设计要求:

水压试验按0.6Mpa进行,10分钟内压力降不大于

0.02Mpa,将至0.4Mpa检查,不漏不渗为合格。

管道系统注水时,应在系统最高处设置排气阀门,待阀门

出水时关闭阀门,试压时,当表压达到工作压力时,应对管道

进行外观检查,查看是否有渗漏。如有渗漏应做好位置记录,

停止下道工序,把管内的水排净进行修复(不得带压维修)。

管道修复后应再次注水、试压,试压时,打泵机升压速度

应均匀,当表压达到工作压力时,应缓慢升压,表压升至规定

压力。检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力

下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不

渗不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降

不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,

压力降不大于0.03MPa同时各连接处不渗不漏。为合格。管道

安装结束,经试压自检合格,由专业质检员书面报监理工程师,

由监理工程师组织有关人员进行验收。各方应在“管道隐蔽工

程验收记录”和“管道水压试验记录”签字认可,方可进行隐

蔽。

(5)、立管支架和套管埋设

材料:水泥、成品支架、钢套管。

工具:线坠、尼龙绳、扁钎、手锤、钢卷尺、电锤等。

先把一层至顶层的预留洞全部凿通,从顶层楼板洞用线坠

一直垂至一层立管中心,然后每层依中心线为轴线,对孔洞进

行修正。孔洞修正后,在墙面划线确定支架标高,然后打洞埋设立

管支架(依线为中心,以保证立管垂直度)。

埋设支架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵

洞,洞内的灰浆应饱满。

(6)、分立管安装

材料:钢管、管件、麻皮、防锈漆等。

工具:套丝机、切割机,管钳、活扳手、手锯、手锤、钢

卷尺、线坠、毛刷等。

分立管应在土建地面或找平层完成后进行安装,立管下料

前应依据暖气片的型号、规格、安装高度、暖气支管的坡度,

在墙面上用红蓝铅笔画线,分层进行丈量、下料。

立管套丝后应整根立管连接起来进行调直,调直后应在管

道和三通上画线做好标记,分段拆开再进行安装。

暖气立管及单立管的跨越管不得使用补芯变径,应使用异

径管箍变径。上下楼层的墙厚不一致时,立管应煨制等差弯管

或两个45°弯头沿墙安装。

立管管径小于DN32时,管外壁距净墙面应为25~35mm,

管径大于DN32时不大于50mm。双立管的两管中心距为80mm,

供水或供汽管应置于面向的右侧。立管与支管相交,立管应煨

弯或用元宝弯绕过支管。

管道套丝和安装破坏的镀锌层及外露丝扣应及时刷防锈

漆防腐。

(7)、散热器组对试压、就位安装

材料:暖气片、对丝、堵头、补芯、耐热橡胶垫、防锈漆、

支架、水泥等。

工具:打泵机、操作台、电锤、钢卷尺、线坠、尼龙绳、

手锤、活扳手、毛刷等。

组对散热器的垫片应使用成品,垫片的材质当设计无要求

时,应采用耐热橡胶制品,组对后的散热器垫片露出颈部不应大于1mm。现场组装和整组出厂的散热器,安装前应做单组水压试

验。试验压力为0.6MPa,试验时间为2~3min,压力不降、不

渗、不漏。散热器的水压试验应在监理工程师现场监视下进行,

并组织有关人员进行验收,试压合格后各方应在“散热器单体

水压试验记录”签字认可。

散热器支架安装前应刷防锈漆一道,面漆一道。同室内的

支架应拉线在墙面上画出十字中心线,用电锤对准十字线打

洞,洞的深度应不小于150mm(如遇到轻质或空心墙体,应在

墙体砌筑时配合,将栽支架的部位砌成砖墙体或将空心砌块用

混凝土填实或埋设铁件)。

埋设支架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥砂浆堵

洞,洞内的灰浆应饱满(可先堵满砂浆后再把支架插入,再堵

满抹平)。支架埋设完毕,应拉线进行校正,以保证支架处在

同一水平上。散热器的支架数量应符合设计或产品说明书的要

求。

埋设后的支架经48h养护后,可对照施工图每组散热器的

数量进行就位安装,片数较多的散热器不得平放搬抬(以免颤

动造成接口处渗漏)。同侧连接的支管,补芯应为右丝扣,丝

堵应为左丝扣。

散热器安装后的背面与墙表面的距离,应符合设计或产品说明书的要求,如无要求时应为30mm,距窗台不小于50mm,

距地面高度设计无要求时,挂装应为150~200mm。

散热器的手动排气阀安装,热水采暖应安装在散热器上部

的堵头上,蒸汽采暖应安装在散热器底部1/3全高处。排气阀

的排气孔应向外斜45°安装。

(8)、散热器支管安装

材料:管材、管件、阀门、支架、水泥等。

工具:套丝机、切割机、煨弯器、管钳、活扳手、水平尺、

钢卷尺等。

散热器就位后,可进行散热器支管安装,支管的长度应按

实际测量确定,测量时应考虑煨制等差弯所占的长度。

供回水支管的等差弯应保持在同一位置上,活接或长丝根

母应靠近散热器安装,坡度为1%。

散热器支管长度等于大于1.5m,应在支管中间安装角钢支

架。L型立管,支管长度应依立管支架至散热器边缘计算。

(9)、系统水压试验、清洗、调试及验收材料:水、法兰盘等。

工具:打泵机、压力表、橡胶管、测温仪等。

采暖系统安装完毕,应对系统进行水压试验,试验压力应

符合设计要求。

试压程序同3.5中规定。

系统水压试验经验收合格后,应对全系统进行管道清洗。

清洗时自来水管应连接在供水管道上,回水管道为排出管。管

道的清洗压力应不小于0.4MPa,流速不小于1.5m/s。清洗时

间以出水口不含泥沙,进、出水口水质颜色一致为合格(排出

的水应控制流向,有条件时可考虑二次回用)。系统清洗完毕,

应对过滤器和除污器进行清理。

系统清洗时应在监理工程师现场监视下进行,清洗合格后

各方应在“采暖系统水压试验记录”和“管道系统清洗记

录”签字认可。

管道系统清洗完毕,应带热源进行系统调试。调试前应将

暖气入口供、回水阀门和系统分立管的供水阀门全部关闭。热

源接通后,应缓慢开启供水阀再开启回水阀,同时观察压力表

和温度计是否符合要求,检查补偿器和固定支架有无变化。

分立管的阀门应顺热源方向单根开启,分层有人检查(并

配备灵敏可靠的通讯工具)无问题后再开启下一根立管阀门,

待全部立管开启无问题后,系统连续运行24h后,应对系统的

各个房间进行温度测试,测试时,测温仪的位置应置于房间中

心1m高处。

调试合格后,由专业质检员书面报监理工程师,由监理工

程师组织有关人员进行验收。各方应在“采暖系统调试验收记录”签字认可。

调试后的平衡阀和调节阀,应在整个系统调试合格后做出

标记。

(10)、管道系统防腐涂漆材料:油漆、松香水等。

工具:叉梯、毛刷、小镜、回丝、铲刀、钢丝刷等。

采暖系统试压、清洗结束,应对采暖管道外表面、散热器、麻丝进行清理,钢管的返锈部位、散热器配件、外露丝扣刷防

锈漆。

油漆的种类和涂刷道数应符合设计要求。第一道面漆应在

防锈漆干燥后进行,刷漆前先将油漆在大桶内调和均匀,倒入

小桶使用。涂刷时应先涂刷管道背面,用小镜检查是否有漏刷,然后再涂刷外表面。涂刷时应在地面设保护措施(以免污染地面),靠近阀门处应使用小刷子,以防交叉污染。第二道面漆

应在地面清理完毕,门窗已封闭后涂刷。

露出地面的钢套管涂刷后,应使用密实阻燃材料填塞,密

封胶封口(设在卫生间和厨房的套管应用防水油膏封口)。

(11)、系统调试

工具:温度计、测温仪、活扳手等。

系统调试时,升温应缓慢,先将水温控制在25~30℃范

围内运行24h,以后每隔24h升温不超过5℃。在达到设计水

温条件下,连续运行24h,每一回路的水温都应达到正常范围。水温达到正常范围后,应对系统的各个房间进行温度测

试,测温仪的位置应置于房间中心1m高处。

调试合格后,由专业质检员书面报监理工程师,由监理工

程师组织有关人员进行验收。各方应在“采暖系统调试验收记

录上”签字认可。

在冬季到来之前供不上暖的工程或分户,必须用压缩空气

把盘管系统内的水吹扫干净,以防冻坏设备和管路。

供热管网施工方案72732

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管

搭设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。 (二)施工工艺流程

采暖工程施工组织方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平

正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

采暖系统施工方案

采暖系统管道安装 施工方案 本工程采暖系统垂直方向分高、低两个区,三~十六层为低区,十七~三十二层为高区,一、二层商铺为一个独立系统,散热器上供下回同程系统。为便于分户计量器,本住宅采用共用立管分户独立系统,楼梯间设集中管井,供水进户支管上均装锁闭阀。户内系统为地板辐射采暖 施工工艺: 安装准备→预制加工→支管安装→管道安装→防腐→保温→试压→冲洗→调试 二、施工操作机具: 套丝机、切割机、台钻、电焊机、滚槽机、开孔机、管钳、扳手、榔头。 三、环境、安全 A:刷油、套丝机、应注意油漆污染。 B:切割机、减少噪声排放,电焊焊渣清理回收。 四、具体施工要求: 1、安装支架: 应注意同排的高度一致,按照规定为1.5m~1.8m之间,应统一。地下一层、一层、二层楼层过高,应设2个支架。 2、管道安装 ⑴本工程采用的采暖管道管材:≥DN50采用无缝钢管,<DN50采用焊接钢管,管道连接方法:≥DN50为焊接连接,<DN50丝扣连接。 ⑵采暖供回水干管,共用立管均保温,保温材料为橡塑保温管壳,管道保温前应除锈并刷防锈漆2道,管道保温厚度为管径≥DN80时厚度=28mm;管径200mm>DN>80mm,厚度为32mm; ⑶管道穿墙及穿楼板处应加钢套管,穿楼板套管应高出地坪50mm。套管应比管道直径大2号。管子与套管间用石棉绳填实。 ⑷安装立管时,必须按照规范施工,其垂直度标准应符合下表 立管垂直度 每米 (m) 允许 偏差 3mm 用吊线、尺 量

5 m以 上 不大于 8mm ⑸管道相应支架的最大间距如下表: 公称直径(mm) 1 5 2 2 5 3 2 4 5 6 5 8 1 00 1 25 1 50垂直管道支架最大间距 (m) 1 .8 2 .4 2 .4 3 .0 3 .0 3 .0 3 .5 3 .5 3 .5 3 .5 4 .0 3、防腐:一二层采暖钢管、管件、支架表面除锈及污垢后,刷防锈漆二道,银粉漆二道。 4、保温:地下室及管井内采暖管道均需保温,保温材料采用保温橡塑板,管道保温应粘贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%~-10%。 5、试压:系统安装完毕应进行水压试验,系统试验压力为管道工作压力的1.5倍。 6、冲洗:采暖系统投入使用前必须进行冲洗,冲洗前应将滤网,温度计,调节阀及平阀等拆除,待冲洗合格后再安装上。 7、调试:采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行调试,使各系统环路的流量压力符合设计要求,达到热力平衡

市政供热管网施工技术方案创新

市政供热管网施工技术方案 1、工程概况及特点 1.1工程建设概况 本次供热管网工程位于乌鲁木齐市新市区拆并小锅炉小西沟下庄子二次管网工程。供水温度95℃,回水温度70℃,管道设计压力1.0MP,耐温10℃0。管道采用20#无缝钢管,最大管径为300mm。 1.2建筑设计特点 本工程主要是在现有的公路、绿化带上、门面房前及居民小区内以土方开挖、砌井及钢筋砼井、钢筋砼固定墩、供热管线安装、土方回填为主,工程量大,工序简单,质量要求严等特点。 1.3结构设计特点 本工程为供热二次(直埋)供热管道,管道DN≥200mm。的采用高频螺旋钢管,材质为Q235-A或Q235-B,管道DN≤150mm的采用无缝钢管,材质为20号钢。钢制部件材质的选择必须满足GB/T12459-90、GB/T1340-92和SY5257-9l中的加工要求。保温外护管采用高密度聚乙烯塑料管,密度为940~965Kg/m3拉伸屈服强度不应小于19Mpa,断裂伸长率不应小于350%,高密度聚乙烯塑料管的纵向回缩率不应大于3%,聚氨酯泡沫保温层材料要求密度为60~Kg/m3,抗压强度不小于0.2Mpa,吸水率不得大于0.3%,导热系数不大于0.027W/m.K。管道周围用中砂回填作为保护层。检查井底板为C10砼,井壁为M7.5水泥砂浆砌筑Mu砼砌体及C30钢筋砼。管道阀门有截止阀和偏心蝶阀,均为法兰连接,金属密封。管沟沟底夯实后填细砂,厚度为100mm,敷设管道后,分层填砂(每层100mm)至管顶上方100mm,在供水管与回水之间通铺一道标志砖,然后回填土,回填土分层夯实。管道设砼支墩,2200×1200×1300;2600×1200×1400,HPB235级钢筋(Φ)C20砼浇筑,设钢制固定架。管网设有检查井、盲沟和补偿井。检查井底板采用素砼,下设砼垫层,井壁采用Mb7.5水泥砂浆砌筑MulO砼块(设爬梯),井室内外壁均抹25厚1:2.5水泥砂浆,内掺适量防水剂,井底设集水坑,盖板采用钢筋砼板,设有人孔、井座和井盖。肓沟采用砼基础,侧壁采用M7.5水泥砂浆砌筑MulO机制红砖,内外壁抹面,铺钢筋砼盖板。管道穿墙处均大于保温管外径一号的钢制套管,保温管与套管之间的缝除用岩棉或油麻丝填实。波纹补偿器均采用全埋型波纹补偿器(ZQM型),补偿器的安装由厂家指导安装,补偿器安装在管道安装完后,在其安装处截断直管段,安装补偿器,以确保同心度。 1.4设备安装设计特点 本工程采用预制保温管有补偿直埋敷设方式,管线敷设按面向热源方向:左供右回。1.5工程施工特点 (1)工程开工日期:2007年7月2日,竣工日期:2007年8月20日,日历天数为49日。 (2)本工程施工应根据现场的实际情况进行分段分片施工,确保道路畅通及行人安全。 (3)本工程施工施工期间应确保施工现场的环境卫生,施工车辆进出途径道路需安排专人洒扫,保持其清洁卫生。 1.6建设地点特征 本工程全部在现有公路、绿化带上、门面房前以及居民小区内施工,现场土质类别为三类土,地下设施较为复杂,对已有的给水、排水、电缆、通讯电缆等,土方开挖时应注意保护。当管线中心线距离地面建筑物不足3米或管线挖深超过2米时,均应加支撑,以防坍塌。 综上所述:只有掌握本工程的自身特点,才能在施工过程中做到有的放矢,才能把施工质量和施工进度时刻把握好,达到合同要求的质量目标和施工进度目标。 2、施工准备计划

采暖施工方案

采暖施工方案

采暖系统改造施工方案 一、工程概况: 本工程,建于年,建筑面积: m2 长宽 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→

安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→室外管道防腐保温→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→验收 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对原建筑环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。(3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其它人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,

采暖系统安装施工方案及工艺方法

采暖系统安装施工方案及工艺方法 一、施工工艺 安装准备→制加工→干管安装→管道试压→立管安装→支管安装→系统试压→管道防腐保温。 二、施工方法 1、热镀锌钢管安装 (1)材料要求 室外采暖管采用热镀锌钢管,丝扣或法兰连接焊接部位做防腐处理。 在购进管材和管件时,应具有质量合格证和明显标志的产品规格及生产厂名称。 用于采暖系统的镀锌钢管的管材及管件,一定要有卫生检验部门的检验报告或认证文件。 (2)管道预制加工 按设计图纸要求画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,按草图测量的尺寸进行管段预制加工。 镀锌钢管切管应采用金属锯,套丝应采用自动套丝机,压槽应采用专用滚槽机,弯管应采用弯管机冷弯。 (3)管道安装顺序 一般先地下后地上,先大管后小管,先立管后支管。 (4)埋地管道安装 埋地管道的敷设,应在未经扰动的原土或在土建回填土夯实后重新开挖,严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设。埋地管道安装应注意的问题: ①埋地近户管穿外墙处,孔洞高度一般管顶以上的净高不宜小于100mm。 ②埋地干管的铺设应有0.002~0.005的坡度坡向室外泄水装置。 ③埋地镀锌钢管的管件,应做外防腐处理。当设计无具体要求时可刷环氧树脂类油漆或按热沥青三油二布做法处理。 ④给水引入管与排水排出管的水平间距不得小于1m。室内埋地给水干管与排水管道平行敷设时,两管间最小水平间净距不得小于500mm。

(5)立管安装 立管安装前,应先清除立管甩头处阀门或连接件的临时封堵物、污物和泥砂等。 立管管明装部位应远离热源,无遮挡或隔热或隔热措施的立管与热源的距离不得小于400mm,不能满足此要求时应采取隔热措施。 布置在管井中的立管,应在立管上引出支管的三通配件处设固定支承点。 排水立管的始端应安装可拆卸的连接件(活接头)。 安装立管时,应及时将立管卡牢,以防止立管位移,或受外力作用而产生弯曲及变形。 敷设在管井内的管道,管道表面与周围墙面的的净距不宜小于50mm。 (6)管道试压 管道安装完毕应进行强度和严密性试验,试压分阶段性试压和系统试压。 室内给水管道试验压力必须符合设计要求。当设计未注明时,管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa. 水压试验合格后应将管内水排除干净,排出时应将排气阀打开,补充管内排水所造成的真空。 (7)给水系统通水及冲洗试验 给水管道系统在交付使用前必须进行通水及冲洗试验,并做好记录。 (8)保温 给水管道采用10mm厚橡塑管保温。 2、管道支架安装 (1)管道支、吊架的间距及做法应参见技术规格说明书及有关规范和标准图集,且需根据现场实际情况设置支架; 最大管道支架间距 递给设备承受,如连接设备水泵等须提供附加支架,以防设备过度受力。 (3)水平安装的管道支吊架一般应设置在建筑物的钢筋混凝土梁上;垂直

室内采暖工程施工方案完整版

室内采暖工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

海洋新城花园11#住宅楼 建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期: 三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部 室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角 度正确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净, 安装好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层 的干管应在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺:

1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留 洞的大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通 线,对预留洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表 6-1设置; 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用 螺纹连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管 煨弯,不宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、 紧密,法兰与中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要 求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其 顶部应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁 内套管,其两端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成 两部分,保证与饰面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在 50mm左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于 管道水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装 置;

室外热力管网施工组织方案

室外热力管网施工方案 1 围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2 安装地沟的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 直埋: →防腐保温 放线定位→→挖管沟→管道敷设→补偿器安装→水压试验→ →砌井、铺底砂 防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 3.1.2 管沟: 放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→ 补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土 3.1.3 架设: 放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验

采暖工程施工方案79006

采暖工程施工方案 一、编制目的 本施工方案叙述了黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目采暖工程施工程序质量要求,有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 二、工程概况 本工程是黄玉川煤矿选煤厂及装车站项目安装工程,位于内蒙古鄂尔多斯,为新建选煤厂。本采暖项目工程主要分部在原煤仓、产品仓、防冻剂库、3#转载点至快速装车站皮带输送机栈桥、产品仓至锅炉房皮带输送机栈桥原煤仓及产品仓仓下配电室、1#转载点、3#转载点、主井井口房至原煤仓皮带输送机栈桥。本采暖工程采用两种采暖热介质,其中仓上建筑采用80~60℃,仓下建筑采用110~70℃,主用NGWZ-900型钢制弯管柱型散热器及NGWZ-600型钢制弯管柱型散热器。 三、施工部署 1 材料要求 ①散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 ②管材:本采暖工程采用GB3092-82焊接钢管,型号大小类别多,。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 ③管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 ④阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 ⑤其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、电气焊条、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、机油、铅油、麻线、防锈漆的选用应符合质量和规范要求2.2 2主要机具 根据现场实际情况安排施工进度,确定施工机械的类型、数量的进场时间,并编制安装工程使用机具的需用量计划。根据各施工阶段使用机具的情况,由项目施工技术员进行合理

采暖系统专项施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 2.1、施工图 (2) 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 (2) 3、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.4、材料准备 (2) 4、采暖系统安装 (3) 4.1、管道及配件安装 (3) 4.2、辅助设备及散热器安装 (5) 4.3、系统水压试验及调试 (6) 5、施工质量管理 (6) 5.1、质量目标 (6) 5.2、质量管理控制措施 (7) 6、职业健康安全管理 (8) 6.1、职业健康安全目标 (8) 6.2、职业健康安全管理措施 (8) 7、文明施工及环境保护 (9) 7.1、环境管理目标 (9) 7.2、文明施工的管理制度 (9) 7.3、文明施工措施 (10)

1、工程概况 本工程为临汾职业技术学院2016年学院暖气及暖气管网维修项目。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 2.2.2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 2.2.3、《房屋建筑设计规范》JGJ36-2005; 2.2.4、《供热计量技术规范》JGJ173-2009; 2.2.5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010。 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。 3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。 3.2、设备的验收及搬运 3.2.1、设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。 3.2.2、设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

采暖系统的施工方案

采暖系统的施工方案 采暖系统的施工方案提要:干管安装应从进户或分支路点开始,管道安装前应先依据坡度和间距栽好卡架,再安装管道。水平干管采用偏心大小头 采暖系统的施工方案 流程:选材、抽检-供、回水干管安装--立管安装-散热器及支管安装-试压、冲洗-油漆、保温-通调施工方法: 选材、抽检 安装前暖气片都应进行试压,试验压力为,若不合格则逐步检查,出现砂眼和裂纹的应及时退换。 采暖管道安装: a)干管安装应从进户或分支路点开始,管道安装前应先依据坡度和间距栽好卡架,再安装管道。水平干管采用偏心大小头,异径连接保持管底平接。采暖系统干管与干管、干管与立管连接均采用焊接。大于DN32mm的干管引下DN25mm以下立管时,在干管上焊接DN25mm_短管再用大小头变径至所需管径。供回水干管坡度不小于3%,干管返弯及未端最高点设自动排气阀,阀前应使用闸阀控制,以便维修。回水阀前应设泄水丝堵。 b)立管安装前先吊线、剔眼、栽卡子,然后进行立管安装。立管变径采用同心大小头。干管于立管安装连接处,做乙字弯连接,以防伸缩变形,立管控制阀安装高度为。每根立管最高处设自动跑风。 c)支管安装应在散热器安装完毕之后进行。支管与暖气片连接采用乙字弯,支管同侧进出支管距墙面60mm,支管长大于时应设托架。支管坡度大于等于2%,散热器支管全长高差为10mm。 防腐、保温 防腐:采暖管道在防腐前须先清除表面的灰尘、污垢、锈及焊渣等物。除锈后涂防锈底漆两道,明装不保温管道再涂银粉漆两道或各种醇酸瓷漆两道,地沟和吊顶内管道涂红丹酚醛防锈漆两道。 保温:地沟、设备层、不采暖房间和走道,吊顶内的管道和供暖主立管均需保温。保温材料为离心玻璃棉(带铝箔贴面),接缝处用胶带粘接,保温层外缠玻璃丝布,表面刷防火漆。 试压、冲洗: 采暖管道试验压力为,1h内压降不大于,外观且无渗漏为合格。施工中及时清理铁锈砂石,冲洗至水流清澈无污浊为合格。

某供热管网工程施工设计方案

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

采暖工程施工方案(1)

地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系统试压 室内采暖系统安装: 采暖系统采用低温地板辐射供暖方式,地暖管出地面与分水器连接处设PVC 或柔性护管,地暖管穿墙加PE套管。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。分水器内系统严密性试验压力应不小于系统静压力加0.3Mpa,但不低于0.6Mpa.回填层采用C20细石砼,随填随用木抹拍实,整体找平。卫生间过门处设止水带,卫生间回填层采用防水砼。 地板采暖施工要求及注意事项:施工前需将地面凸处削平,凹处抹平。沙土、碎石清理干净,保持地面平整,无任何杂物,墙角,柱角与地面呈直角。(1)施工严格按设计图纸进行,严格布管间距。(2)管道卸和搬运时应小心轻放,不得受到剧烈碰撞和物体的打击避免划伤和接触油污。(3)管材应放置在干燥阴凉的仓库内,堆放在平整的场地上,严禁泥土及杂物进入管内。(4)在地暖管道安装前,所有的在地暖管道底下的管道和电线管道要到位,地下的沟槽要填满。(5)管道施工时室温应高于5°C。(6)管道穿越墙体或楼板及地面等处应加套管,套管管径比管道管径大一号,套管两端出墙体或楼板50mm。(7)管材质量应符合国家有关标准的要求,施工时严格防止对管材的损伤,装饰地面时,严禁打钉、

穿孔。(9)试压:按JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行。(3)施工中应严格执行国家有关规范及相关规程的规定。 管道安装:(1)管材与连接:集、分水器前采暖干管采用低压流体焊接钢管,小于等于DN32采用螺纹连接,大于DN32采用焊接连接。地暖盘管采用PE-X管。 (2)阀门选用:集、分水器前阀门采用铜质球阀,采暖立管底部阀门采用闸阀; (3)管道穿墙壁和楼板应设管径比穿管大2级的钢套管,安装在楼板内套管其顶部应高出地面20mm。底部与楼板地面相平,墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过厕所等潮湿房间的管道,套管与管道及管道之间填实麻油,串联管上需设乙子弯。 (4)管道的支架间距如下表: (5)图中所注的管道安装标高,均以管中心为准,未标注坡度者,均以i=0.003-0.005的坡度坡向泄水点。(6)在系统的最高点和最低点分别设置排气和泄水装置。 热水系统以工作压力加0.1MPa进行水压试验,但系统顶点压力不应小于0.3MPa,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。 热水管道供回水管投入使用前必须用清水冲洗,冲洗时以系统能达到的最大

采暖安装施工方案及技术要求

采暖安装施工方案及技术要求 1、工程概况及设计依据: 本工程为白银滨海佳苑1#楼,计3 个单元,七层户型为一梯两户,建筑面积为3122.2平方米,采暖通风设计用民用③住宅设计规范④低温热水地板、辐射采暖技术规范 2、采暖系统 本采暖采用两个系统,①热源:本工程采暖供回水由市政管网提 供,水温50C、40C②系统形式:本工程为单户计量热水地板采暖系统,主立管为下供下回双管异程式供热管线。 3、采暖系统安装及运行要求: ①材料要求,本地板采暖采用耐高温聚乙烯PE-RT管材立管与分水器间的管采用玻璃纤维复合PP-R管。热溶接安装主立管为钢塑PP-R 管材,但各种材料必须具备备案证、合格证、准运证,确保达到国标要求,及质量保证认证。各种材料必须进行材料检测合格后方可使用。 ②管道穿墙,楼板均设套管,做法参照L90N91-17-18 地板采暖施工应在建筑主体及封顶后或室内装饰主要工作完成后方可与地面施工同时进行安装。塑料管道应敷设在贴有锡箔的卡钉固定。铺设保温材料时要求地面平整干净无漏钢筋及铁钉。其它管线只允许垂直穿过地板保护层,保护层采用胶带贴牢接缝。 ③地暖盘管安装完成隐蔽前,必须进行水试压,试验压力为工作压力的 1.5 倍,不得小于0.6Mpa 稳压 1 小时内压力降不大于 0.05Mpa,且不渗不漏为合格,再立即回填细混凝土,但不得踩压管道。

且人工夯实,此时管道应保持不低于0.4Mpa 的压力,砼应加入5%的防龟裂添加剂。 ④施工过程中不得重压以铺好的采暖管道,系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗,打压后再与地板采暖集分水器接通 ⑤安装中管间距小于100m/m的管路应外包塑料波纹管,地暖盘管距回周边墙不小于100m/m伸缩缝中填充弹性膨胀条,外边墙热层选用聚苯乙烯泡沫塑料板原20m/m敷设在非采暖处管道均加设保温,管道井内供回干管保温材料,采用40m/m后聚胺管道末端与专用阀门,通过90 度安装。 4、地暖盘管隐蔽前,必须做好隐蔽前的质量安装验收检查记录,必 须由专业技术人员及质检员验收合格后方可进行下道工序施工。 施工完成后必须做好成品保护。

供热管网管道保温施工方案

青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司太阳能热水项目管道保温工程 施 工 方 案

目录 一、工程概况3 二、施工布署3 三、主要施工方法及技术措施6 四、保证质量措施15 五、保证安全生产、文明施工、消防保卫措施22 六、劳动力配置计划25 七、主要施工机具计划表25

一、工程概况 1. 工程名称:青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 太阳能热水项目管道保温工程 2. 工程地点:青海省格尔木市擦尔汗。 3. 工作内容:架空热水管道和油路管道保温铝皮安装。 4.质量要求:达到国家及行业有关技术标准及本招标文件规定的具体要求。 二、施工布署 施工组织管理工作是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条件,是工程建设各项目标得以实现的重要保证。 1、本工程开工之前,我们将做好以下准备工作 1)项目部组织机构的设置 2)技术工作的准备 3)临时设施的规划 4)前期工作所需施工资料的准备 5)施工进度计划的编制 6)施工机械、劳动力计划的编制 专业工程师认真熟悉施工现场、施工环境,对施工班组进行技术交底和岗前培训,同时按照施工进度计划的实施编制机械设备进场计划、材料进场计划和劳动力进场计划。

2、项目部组织机构设置 2.1 项目部组织机构 为了确保该工程进度最快质量最优,安全文明生产等各项目标的实现, ,我们将组建一个管理经验丰富,组织协调能力强,技术水平高的项目部进行施工管理。 工程管理将本着“精心组织,统一指挥,合理安排,全面调动各种资源”的指导思想,充分发挥国家一级施工企业在工程建设中的优 势,全面实现工程建设的总目标。 本工程将在公司经理的主管下,由项目经理在施工现场通过直线制,对管道保温专业组实施管理,公司各个部门密切配合,层层落实责任,组织施工。 2.2项目主要管理人员职责及权限 2.2.1项目经理 1) 遵守国家工程建设管理的法律法规,认真执行企业的规章制度,严格履行企业与业主签定的工程承包合同,主动接受工程监理和政府质量监督部门的监督,确保完成项目各项指标。 2)制定项目工期、质量、成本、安全文明施工等各项管理目标、措施,建立项目质量保证体系,组织实施并贯彻执行IS09002质量标准贯穿于施工的全过程。 3)负责项目部管理机构设置、人员配置及各类管理人员的岗位职责和项目管理的各项规章制度的建立,组织制定各种激励措施,并

采暖工程专项方案

一、工程概况 肥城矿业集团陈蛮庄矿井选煤厂及地面主厂房采暖,管道采用热 二、施工准备 2.1、施工图纸已经会审通过,技术文件齐全,并已进行技术交底,组织所有施工人员熟悉施工图纸。 2.2、编制施工材料计划,施工机具计划,劳动力需用计划。 2.3 、材料、成品、半成品、构配件、进场验收,必须具有质量证明文件,其规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,并经专业监理工程师检查确认。 2.4 、材料堆放应整齐,单独设立废品区,并挂有标识牌。 2.5 、施工机具已到场,并就位固定,接地牢靠,调试合格。 2.6 、施工操作场地、更衣室、仓库、水、电齐全,能满足施工要求。 2.7、施工机具的维护、保养应有负责人,并在机具上挂有责任牌,试验专用的压力表应有专人保管,并按时校验。 三、室内采暖系统工艺流程 3.1 定位画线 ①材料:钢钎、尼龙绳等。 ②工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 ③按施工图纸,绘制施工简图,其内容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高;管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置; ④按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准仪或透明塑料管灌水,在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 3.2 干管支架安装 ①材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 ②工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 ③依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。 ④支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 ⑤埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深度应不小于150mm,孔洞直径

采暖工程安装施工方案

采暖工程安装施工方案 采暖工程安装施工方案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工方案 1、室内采暖管道安装 工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托

架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。 立管安装:核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、方向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后