文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锚索锚杆框架梁施工方案

锚索锚杆框架梁施工方案

锚索锚杆框架梁施工方案
锚索锚杆框架梁施工方案

一、编制依据 (4)

二、编制原则 (4)

三、编制范围 (4)

四、编制目的 (4)

五、工程概况 (5)

六、总体布置及工期计划 (5)

1.设备计划 (5)

2.人员进场计划 (6)

3.主要材料投入计划 (6)

4.施工进度计划 (7)

七、总体施工方案 (7)

1.施工简介 (7)

2.锚索框架梁施工 (8)

2.1锚索框架梁施工流程 (8)

2.2施工准备 (9)

2.3孔位定位放样 (10)

2.4搭设脚手架平台 (10)

2.5钻孔 (10)

2.6锚孔清理 (11)

2.7锚孔检验 (11)

2.8锚索制作及安装 (11)

2.9注浆 (13)

2.10混凝土框格梁施工 (13)

2.11预应力锚索的主要设计参数和要求 (15)

2.12锚索张拉 (15)

2.13自由段注浆及封锚 (16)

3.锚杆框架梁施工 (17)

3.1锚杆框架梁施工工艺流程 (17)

3.2锚杆框架梁施工 (18)

3.3锚杆体制作及安装 (18)

3.4锚固注浆 (19)

3.5护脚及边坡平台施工 (20)

4.镀锌网植草防护 (20)

4.1镀锌网植草防护施工工艺 (20)

4.2打锚杆、挂铁丝网 (20)

4.3镀锌铁丝网及喷播施工 (21)

5.仰斜式路堑挡土墙 (21)

5.1仰斜式路堑挡土墙施工工艺流程 (22)

5.2基坑开挖 (22)

5.3 基础施工 (23)

5.4挡土墙砌筑 (23)

5.5 沉降缝 (24)

5.6勾缝 (24)

5.7质量检验标准 (24)

5.8质量通病预防措施 (25)

八、监测设计方案 (26)

1.高边坡监测目的和意义 (26)

2.高边坡监测设计原则 (26)

3.高边坡安全监测 (26)

九、施工质量保证措施 (27)

十、安全保障措施 (29)

1.安全生产保证体系 (29)

2.安全教育程序 (30)

3.安全生产目标 (30)

4.施工安全 (31)

十一、文明施工保证措施 (36)

1.文明施工目标 (36)

2.文明施工管理措施 (36)

十二、环境保护措施 (37)

1.环境保护方针 (37)

2.环境保护目标 (37)

3.施工环境保护内容及措施 (37)

十三、应急预案 (38)

一、编制依据

1.北。

2.交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-1-2004)

3.交通部颁发《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)

4.公路路基施工技术规范(JTG F10-2006)

5.《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015)

6.速公路施工总承包部四分部施工组织设计》

7.目前投入的机械设备及人员情况。

二、编制原则

1.针对性原则:依据设计,结合各施工段实际情况,制定针对性施工方案。

2.经济性原则:制定经济合理的技术方案。

3.便捷性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。

4.安全性原则:本着“安全第一,预防为主,综合治理”的原则,制定切实可行,安全合理的施工方案。

三、编制范围

本方案适用于XXXXXXXX大桥(左线ZK23+980-ZK24+002右线YK23+935-YK23+983)边坡防护施工。

四、编制目的

为圆满完成北京兴延高速公路四分部建设任务,总结我分部在其它类似相关工程的施工经验,结合本工程的设计要求、地质情况、工期要求以及实际情况,编制此施工方案,并对关键及特殊工序制定详细的计划、施工过程控制程序和操作细则。规范作业流程,积累标准化施工经验,用以指导现场施工。

五、工程概况

本分部起讫里程为ZK21+321~ZK25+200(YK21+328~K25+220),全长3.89km。主要工程内容为白羊城沟特大桥1座,为预制箱梁+简支T梁+现浇箱梁结构,其中左幅长2509.4m,右幅长2559.2m;标段担负施工梯子峪左线隧道1198m(ZK24+002~ZK25+200),右线隧道1237m(YK23+983~YK25+220),1#斜井520.4m;路基235.2m。

本方案主要为梯子峪隧道进口段至白城城沟特大桥桥尾处边坡防护,主要包括锚杆框架梁植草灌防护、锚索框架梁植草灌防护、镀锌网植草灌防护及挡土墙支挡防护。共有镀锌网植草灌防护2段、锚杆框架梁植草灌防护1段、锚索框架梁植草灌防护3段、挡土墙支挡防护1段,左线ZK23+980-ZK24+002刷坡后最大边坡高度29.6m。坡率均采用1:1.5的坡率进行放坡,YK23+935-YK23+983刷坡后最大边坡高度22.8m,第一级边坡坡率为1:0.25,坡高5.5m,第二、三级边坡坡率为1:1.25,坡高均为8m,第四级边坡坡率为1:1.5,坡高4.8m。

六、总体布置及工期计划

1.设备计划

施工中计划拟投入施工中所需要的各种中小型机具设备均齐备完好,根据本分部桩板墙施工方法、工程量及总体工期安排,施工拟配置各种施工机械见下表

我分部将在此次施工过程中由现场经理刘泽龙任施工管理负责人,并配备技术负责人及若干技术施工人员,物资、设备均配有专人负责。进场施工人员情况见下表。

(1)工期目标

在确保工程进度、工程安全质量的前提下,结合总体施工进度要求及我单位现有的工程机械设备及劳力情况,计划从2016年5月25日开始进行施工准备,2016年5月27日正式开工,完工日期2016年7月15日,总工期1.5个月

(2)施工进度安排原则

满足总工期要求,安排时考虑各种对工期的不利因素,留有余地,使工期有效可控。确保按项目公司要求完成本分部施工任务。在保证工程质量和安全生产的基础上,优化资源配置,挖掘机械设备潜力,突出专业化生产。以组织均衡法施工为基本方法,抓住有利季节,减少冬、雨季影响,采取平行、流水、平衡的作业方法,积极谋划,超前运作。围绕项目业主的总工期要求,上道工序及时为后序工作创造作业面,保证各分项工程施工作业安排与施工进度计划相协调的原则。

七、总体施工方案

1.施工简介

YK23+935-YK23+983段边坡采用刷方及锚固的工程措施,刷方后边坡高度最高为22.8m。第一级边坡坡率为1:0.25,坡高5.5m,设置仰斜式路堑挡土墙,挡墙采用浆砌块石,砌筑砂浆采用M10,块石为MU30,墙顶采用水泥砂浆护顶,厚度不小于3mm,墙面采用M10砂浆勾缝,要求地基承载力不小于250Kpa;第二、三级边坡坡率为1:1.25,坡高均为8m,本段防护长度为48米,设锚索框架加固,锚索采用4束15.24预应力锚索,锚索长度分别为18m(自由段8m,锚固段10m)和20m(自由段10m,锚固段10m);锚索设计为400KN,锁定值为400KN。锚索注浆水泥砂浆水灰比0.4-0.45,砂浆强度为40Mpa,注浆压力不小于0.5MPa。框格梁采用C30混凝土浇筑,框架梁尺寸0.4m*0.5m,边坡平台采用C15片石砼砌筑,在框格内采用14

号镀锌焊接(50mm*50mm)喷播绿化,在框格交点设置锚索,框格梁以四根竖梁为一片,施工时一次性浇筑成形,每片之间设置2cm伸缩缝,并采用浸沥青模板填充。第四级边坡坡率为1:1.5,坡高为4.8m采用镀锌网植草防护,挂网采用Φ16挂网锚筋长度2米,采用梅花形布设,锚杆采用全长粘结型砂浆锚杆,固草器采用14号镀锌焊接或机编铁丝网(50mm*50mm),网周采用挂网锚杆固定,间距2米,邻网搭接宽>15cm。

ZK23+980-ZK24+002刷坡后最大边坡高度29.6m。坡率均采用1:1.5的坡率进行放坡,第一级边坡采用桩板墙防护,第三级边坡坡高8m采用锚索框架加固,锚索采用4S15.2预应力锚索,锚索长度20m(自由段10m,锚固段10m),第四级边坡坡高为5.3m采用镀锌网植草防护.第二级边坡坡高8m采用锚杆框架梁防护。框架梁尺寸0.4m*0.3m,采用C30砼浇筑,边坡平台采用C15片石砼砌筑,在框格内采用14号镀锌焊接或机编铁丝网(50mm*50mm)喷播绿化,采用Φ32全长粘结普通锚杆支护。横梁采用12m 为一段,由3根横梁和4根肋柱连接组成,肋柱间距3m,横梁、竖肋截面尺寸为0.4m×0.3m,在结点处设置锚杆,锚杆下倾角为20-25°,钻孔直径Φ110mm。

2.锚索框架梁施工

2.1锚索框架梁施工流程

预应力锚索框架梁施工流程图

2.2施工准备

(1)预应力锚索施工前应做好施工组织设计,明确施工方法、施工工艺、工序流程、人员组织和施工设备。

(2)做好施工场地的排水工作,材料和机械的防水工作,并将预应力锚索的造孔设备、注浆设备、张拉设备调至工作面附近,待坡面整修工作面完成后,马上吊运至工作面。

(3)施工所需的水泥、钢材、预应力钢铰线及锚具等各类材料必须具有出厂检验合格证,并符合国家标准,并在使用前对各种材料做物理力学试验。预应力锚索使用的千斤顶、压力表等使用前必须进行标定。

2.3孔位定位放样

按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,如有刷方坡面不平顺或

特殊困难场地时,需经设计及监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全

的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。

2.4搭设脚手架平台

为了施工的安全和连续性,脚手架必须满铺坡面,并且扣在坡面上,连接扣件牢固,而且有专人定期检查,不允许有晃动的现象。施工时钻机要求上下错开,每台钻机还需搭设稳固的操作平台,且保证使钻头中心对准孔位中心,确保锚孔位置偏差不超过100mm,倾角、水平方向角偏差不超

过±1.0°。

2.5钻孔

(1)钻孔设备

根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。在整体性较好的岩层中采用潜孔冲击成孔,在破碎岩层或松软饱水等易于塌、缩孔和卡钻、埋钻的地层中采用跟管钻进技术。

(2)钻进方式

钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚索施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。

(3)钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录,与设计所给出的勘察报告相比较,如遇塌缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。

(4)孔径孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。

2.6锚孔清理

钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底达不到设计孔径。清孔时,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。

2.7锚孔检验

孔径、孔深检查采用标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击和抖动,钻具长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,在用高压风吹孔检验时,应不存在明显飞溅尘碴及水体现象。同时按设计要求复查锚孔孔位及倾角。

2.8锚索制作及安装

根据锚索设计长度进行在加工厂统一下料和编束,锚索孔径φ=150mm,锚索采用高强度低松驰的预应力钢绞线制作,每束直径15.24mm。钢绞线强度Rb=1860Mpa,采用OVM15-4型锚具锁定。

(1)钢绞线下料

按设计长度丈量尺寸后,采用砂轮切割机切割钢绞线下料,切口要整齐无散头现象。钢绞线下料长度=各分段锚固长度+锚索自由段长度+框格梁厚度+锚索工作段长度+截长误差(约100mm)。

(2)编索制束

将下好料的钢绞线及进、回浆管平行堆放于工作平台上,对不同的进、回浆管及钢绞线在进口段进行编号并用不同颜色区别,然后按设计内锚段长度位置安装止浆环及各种进、回浆管,保证管道畅通及耐压要求,对耐压值不够或不通畅者要更换。管道安装检查完毕后,管口要临时封闭,并挂牌编号。

锚固段每隔1m将钢绞线用紧箍环和架线环固定,以使其成枣核状,自由段每隔2米设置一道架线环以保证钢绞线顺直线,为使锚索居中定位,

沿锚索长度每隔2m采用8#铁丝绑扎,绑扎时保证钢绞线与注浆管平行,严禁有交叉现象,最后在锚索端头套上导向帽。详细构造见图5-2。

锚索自由段可采用除锈、刷沥青船底漆和沥青玻纤布缠裹二层进行防腐蚀处理,锚索自由端锚索采用φ22的PVC套管包裹,自由段套管两端

100m~200mm长度范围内用黄油充填。两端封闭,外绕工程胶布封闭,避免锚索自由段发生锚索与漏入灰浆粘结现象,自由段锚索能自由伸缩。对位于无腐蚀性岩土层内的锚固段,水泥浆或水泥砂浆保护层厚度不小于25mm;对位于腐蚀性岩土层内的锚固段,应采取特殊腐蚀处理,且水泥浆或水泥砂浆保护层厚度不小于25mm。锚具经除锈、涂防腐漆三度后采用钢筋网罩、现浇混凝土封闭。

(3)锚索安装

锚孔钻设完成后,监理验收合格后进行锚索安装。安装核对锚索编号与孔口编号一致后,再用高压风清孔一次,人工缓缓将制作好的锚索插入孔内,锚索宜一次放索到位,避免在安装过程中反复拖动索体。另外下锚过程注意保护锚索附件,保证在将锚束体推至预定深度后,排气管和注浆管畅通、阻塞器完好。如若排气管和注浆管不通时应拔出锚索体处理畅通后重新安放。

2.9注浆

灌浆采用高速搅拌机,按配合比先将计量好的水加入搅拌机中,再将袋装水泥倒入搅拌机中,搅拌均匀。搅拌机搅拌时间不少于30s。制浆时,按规定配比称量材料,控制称量误差小于5%。水泥采用袋装标准称量法,水采用体积换算重量称量法。注浆采用水灰比0.45-0.5,水泥采用普通硅酸盐水泥,注浆压力不低于0.5MPa。浆液初始流动度控制在10-17S。注浆管插至孔底,边注浆边缓慢抽拔注浆管,保证注浆管口处于液面以下,并保证浆体密实、饱和。并在锚固段的孔眼外用橡胶膜进行处置,防止将液倒流,当排气管不再排气,且有浆液从排气管排出,则孔内注浆完成。注浆时,每一工班应制作留取不小于3组尺寸为40*40*160mm的试件,标准养护28d进行抗压及抗折强度的试验,作为质量评定的依据。注浆结束后,应将设备注浆管、枪和注浆套管等清洗干净,以便重复使用。

2.10混凝土框格梁施工

(1)坡面修整:坡面采用人工修整,随开挖的下降及时进行清坡,清理边坡采用临时搭设脚手架做支护和平台,对于边坡易风化崩解的土层,若开挖面不能及时支护时,应预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。清理边坡时,作业人员系安全带,从高处分条带向下逐层依次清理。

(2)肋柱施工:为了更有利于边坡的稳定,施工时每台阶边坡先开挖竖向肋柱部分,钻孔安装锚索后,同竖向肋柱柱身一次浇筑,开挖竖向肋柱后,基坑内土要夯实。锚索框架地梁和骨架嵌入深度:锚索框架梁骨架尺寸为0.4*0.5m,嵌入深度为0.3m,锚杆框架梁骨架尺寸为0.4*0.3m,嵌入深度为0.15m,框架竖肋要上下垂直,横梁左右平齐。当岩性为硬岩时,坡面难以平整,为确保框架美观,局部空洞要采用素砼补齐。框架以四根竖梁为一片,施工时应一次性浇筑而成,每片之间留2cm伸缩缝,内填浸沥青木板。

(3)钢筋制作安装:梁底平好后即进行钢筋的绑扎,锚索框架梁主筋为HRB400φ20 ,锚杆框架梁主筋为 HRB400φ16 ,通长布置,主筋搭接采用单面焊接,搭接长度为10d,箍筋分别采用HPB300φ10及φ8钢筋布置;安装钢筋时应注意锚索管的埋设和锚锭板及锚具的定位,锚索框架梁在节点中心预埋φ8cmPVC管如锚索与竖梁箍筋相干扰,可局部调整箍筋的间距。锚具工作台(锚斜托)采用C30混凝土浇筑,与地梁同时浇筑成整体,不能采用预制件。锚具工作台台面以下5cm处增设一层ф14钢筋网,钢筋垂直工作面布设加强平台与框架的联结,锚具底座顶面(斜托面)与钻孔轴线应垂直,确保锚索张拉时千斤顶出力与锚索在同一轴线上。

(4)模板安装:框架梁模板采用竹胶板夹板现场制做,在框架梁钢筋绑扎完后,首先安装梁的两边侧模,然后在混凝土浇捣时随混凝土面的升高由下至上逐块安装顶模,在锚孔周围钢筋较密集,砼浇注要仔细振捣,保证质量。

(5)混凝浇筑:框架梁采用C30砼浇筑,砼浇注前对每一束锚索预埋锚垫板和孔口管进行检查,锚垫板安装应与钢筋角度垂直。在砼灌注前,必须将锚具中的螺旋钢筋和锚垫板按设计要求固定在横梁与竖肋交点处的钢筋上,方向与锚孔方向一致,摆放要平整。浇捣时必须仔细,确保混凝土密实,并不能使锚具移动。施工采用分片进行,每片由4根竖肋及3根横梁、顶梁、底梁组成,两相邻框架接触处留2cm宽伸缩缝,用浸沥青木板填塞。由于框架底面受坡面凹凸情况影响,凸出部位采用局部打凿,再进行钢筋安装;凹入量不大的可一次性与C30混凝土一起浇筑。砼浇筑时必须确保锚斜托的准确安装,按照同一要求,制作专用的锚板使锚斜托突出框架梁的表面,与锚索方向垂直。砼采用北京班诺建筑材料有限公司昌平分站商混站,混凝土采用泵车运送到浇注点,直接到入模内或人工辅助入模。混凝土振捣采用φ30mm插入式振动棒,振捣时应合理布置振点,同时

避免振捣模板,防止造成暴模的情况出现。

(6)拆模及养护:竖梁模板及横梁侧模在混凝土浇捣完24小时后即可拆除,拆模后需覆盖淋水养护不少于7天。

锚索框架梁示意图

2.11预应力锚索的主要设计参数和要求

(1)预应力锚索采用4¢s15.2高强度低松弛钢绞线,强度级别为1860Mpa,公称直径15.24mm,公称面积140mm2,弹性模量为195000N/mm2。

(2)预应力钢绞线的设计吨位400KN,锁定值为400KN。张拉预应力钢绞线的主要机具有油泵、千斤顶和油表,千斤顶和油表必须经过配套标定之后才允许使用,标定单位必须通过国家有关单位认可。一般标定的有效期限为6个月或使用200次或发现有不正常情况也须重新标定。

2.12锚索张拉

张拉采用液压千斤顶100t级进行张拉,张拉前先对钢绞线预调。预调的目的是使一孔内的钢绞线达到顺直、受力均匀并具有一定的拉应力状态,消除钢绞线的非弹性变形,以便更好地控制张拉。待锚孔注浆体强度和框格梁混凝土强度达到设计要求后即可进行张拉。张拉前须对张拉机具进行

配套标定,计算出千斤顶受力与油压的线性方程,用于张拉油压与张拉力的控制。同时要注意钢绞线穿入锚板的顺序,确保与钢绞线束绑扎的顺序一致,防止交叉缠绕。

预应力筋的张拉顺序:0→15%*бcon(初张拉)→40%*бcon→ 60%*бcon→80%*бcon(锚固)→100%*бcon(锚固)每级张拉至分级值后,持荷稳压不小于5min,测量千斤顶的伸长量、并如实记录每级荷载与锚索位移关系,锚索超张拉值取设计拉力的105%,最大不宜超过115%。

钢绞线张理论拉伸长值计算:

△L=PL/AE

式中:

P 预应力钢绞线的平均张拉力(KN),

L 预应力钢绞线的长度(mm)

A 预应力钢绞线的公称面积,取140mm2

E 预应力钢绞线的弹性模量,取195000N/mm2

预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。

2.13自由段注浆及封锚

预应力张拉完成后,在自由段立即注入不小于M40级的水泥砂浆封孔,注浆管从预留孔插入直至管口达到锚固段顶面约50cm,注浆至孔满溢出,拉出注浆管,边拉边注浆,以防形成孔隙,孔中的空气经外锚墩预留气孔中排出。注浆结束后现场要逐孔检查各锚索孔注浆是否注满,未注满时要进行复注,确保每个锚索孔注浆饱满密实。自由段封孔注浆完毕后,用砂轮切割机切除多余的钢绞线(严禁用电焊机切割),并保留不小于5cm的防滑段,

最后用C30 混凝土密封闭。为保证框架的整体美观性,封头采用相同的模具进行封头。

预应力锚索检查项目

3.1锚杆框架梁施工工艺流程

锚杆框架梁施工工艺流程

3.2锚杆框架梁施工

(1)测量放样:同锚索框架梁施工工艺。

(2)坡面修整:同锚索框架梁施工工艺。

(3)肋柱施工:同锚索框架梁施工工艺。

(4)造孔:同锚索框架梁施工工艺。

第一排锚杆布置在距离坡脚1.5m处,锚杆间距为3.0m或2.5m。矩形布置,长度为9.0-10.0米,锚杆体与水平面的夹角为20-25度,锚杆的钻孔倾斜允许偏差±1度。锚头采用2根N7φ20螺纹钢筋弯钩与锚杆及框架梁主筋焊接牢固。

3.3锚杆体制作及安装

锚杆为全长粘结锚杆,采用直径32mm的HRB400螺纹钢制作,沿锚杆轴线方向每隔2m设置一个对中支架(φ8mm钢筋)。钢筋接长宜采用焊接,施工时,若锚杆与地梁钢筋、箍筋相干扰,可局部调整钢筋、箍筋地间距,竖、横主筋交叉点必须绑扎牢固。安装前,要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污,安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚杆体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢杆长度,计算

孔内锚杆长度(误差控制在±50mm范围内),确保锚固长度。

锚杆框架梁施工示意图

3.4锚固注浆

注浆材料采用M30砂浆或水泥浆,使用必须经过实验室取样检测合格,注浆压力不小于0.2Mpa。注浆材料应选用水灰比1:0.5-1:1的水泥砂浆。注浆浆液应搅拌均匀,随搅随用,并在初凝前用完,。严防杂物石块混入浆液采。砂浆配合比应严格按照M30设计配合比施工;现场施工可按砂的含水量调整砂的用量。注浆采用一次孔底返浆法注浆。一次常压注浆作业从孔底开始,用压浆泵将水泥砂浆经注浆管压入拉杆管内,再由拉杆管端注入锚孔,管端保持高于底50mm。注浆管内径宜采用5~7cm的钢管或胶管,能承受1.0MPa的压力。随着水泥浆或砂浆的灌入,应逐步将灌浆管向外拔出直至孔口,在拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆中。压力不宜过大,以免吹散浆液或砂浆。待浆液回流到孔口时,用水泥袋纸等捣入孔内,再用湿粘土封堵孔口,并严密捣实,再以0.4-0.6MPa的压力进行补灌。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。锚杆孔灌浆后12h左右开始进行湿水养护,养护时间不小于7d,养护期间严禁敲击、摇动锚杆或在杆体上悬挂物体。待锚杆孔内砂浆强度达到设计强

度的75%以后,进行框架梁和封头施工。

3.5护脚及边坡平台施工

土质和软质岩路堑地段的框架梁设C15片石砼护脚及C15片石砼边坡平台,尺寸具体见下图

4.镀锌网植草防护

4.1镀锌网植草防护施工工艺

边坡检验→嵌补边坡→打设锚杆→铺设镀锌铁丝网→粉碎种植土→搅拌混合→机械喷射→覆盖无纺布→养护成坪

4.2打锚杆、挂铁丝网

边坡开挖到设计要求的坡面后(超挖允许误差15cm以内),应清除坡面各处浮石或孤石,对突出或凹进坡面 >10cm的岩土应予以消平,或采用C15险或浆砌片石等予以嵌补,以求坡面平整、并清除坡面草皮树根。在喷射第一层前,应用水或高压风将岩面上的粉尘杂物冲洗干静。挂网锚杆长度为200cm,锚杆间距2m*2m,采用梅花形布置,锚杆采用全长粘结式φ16

砂浆锚杆。钻孔直径Φ50mm,钻孔深度2.1m,注浆材料采用M30水泥砂浆,挂网锚杆的弯头和砂浆外裸露部分采用涂沥青防腐油漆处理3遍,防腐处理长度应伸入砂浆包裹体内不少于5cm。锚杆打设角度应垂直于坡面,带钩锚杆锚固筋的端头外露于坡面20cm。锚杆施工工艺同锚杆框架梁施工工艺。

锚索(套管成孔)施工方案

锚索施工工艺 § 1.1.1 施工工艺要求 1、本工程由于淤泥质砂层较厚,泥浆护壁成孔困难时,须加套管跟进成孔; 2、锚索采用nx7φ5钢绞线,钢绞线强度标准值为1860MPa。成孔直径为150mm; 3、一次注浆材料选用水灰比为0.5~0.55的纯水泥浆,并加入适量的早强剂、及膨胀剂,一次注浆压力为0.5~1.5MPa;二次注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa; 4、钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铁丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直; 5、待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉; 6、锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行。 7、锚索施工过程中为尽可能减少成孔对地层产生的影响,应尽量进行跳打。 § 1.1.2 施工工艺流程

锚索套管施工工艺流程图 § 1.1.3 施工方法及技术措施 1、场地平整 土方开挖至锚索标高以上30~50cm时留设施工平台,施工平台宽6~8米,平台平整干爽。然后复核每排锚索的水平标高,按设计的锚索水平间距要求拉通线进行布孔,并用木桩或钢筋作为标记并编号。锚索孔位置允许偏差±50mm。锚索定位后向监理及业主申请复验。 2、钻机就位 根据锚索孔位移机就位,用木枋或钢板将钻机垫平稳,保证施钻过程中钻机不会有较大的晃动而影响成孔质量。对淤泥质场地应换填或铺设钢板保证钻机在施钻过程中不发生移位。 3、套管安装 安装前先检查潜孔锤及套管直径,要求直径偏差小于10mm。然后先安装第一节钻杆,装好后安装首节带牙套管,然后将带牙套管及钻头对准所要施工的锚索孔位。最后用罗盘仪按设计图纸的要求调整好钻机角度,角度偏差±1°。 4、成孔 成孔的质量直接影响到锚索的锚固效果及有效时间,本工程采用DPJ-300型履带式潜孔钻机,钻孔直径为150mm,钻孔位偏差不得大于±50mm,钻机就位后,按35°的设计角度

锚杆挡墙工程施工方案

挡墙工程施工概况 经现场勘测,土方开挖无法放坡,需在土方四周支护钢筋砼挡墙板,距基础外边工作面宽1米,砼墙高3米,厚300mm,底部放脚高500mm,宽1300mm,配置双层双向Φ16@150,拉筋φ8@600。 、施工部署 (一).工程质量目标 在此我们将严格按照施工组织设计精心组织施工,确定工程质量按国家验收标准GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收,并由建设单位、监理单位、设计单位评定工程质量必须达到合同约定的合格标准。 (三).施工组织 1.技术准备 (1).组织施工技术人员阅读施工图,写出读图记录,并汇总施工图中存在的问题,以利在设计图纸会审交底会上统一解决。 (2).准备本工程需用的施工验收规范及标准。 (3). 写出砂浆和砼配合比试配委托书,送原材料检验,进行砂浆、砼配合比试配工作。 (4).提出原材料计划、半成品加工计划。 (5).搞好施工现场平面布置规划。 (6).编制施工组织设计。 (7).建立工程施工质量检验制度。 (8).施工前对施工仪器进行检验校核。

施工仪器及通讯设备采用计划如下表: 施工设备选择及布置 根据工程进度和生产需要,合理计划、确定该工程机械和设备类型和数量。详下表:

主要脚手架用量计划表 支撑系统及模板设计及验算 (一)。模板设计及验算 挡墙按每段高3m进行浇注,厚度300mm,模板采用小块钢模拼装。模板采用2根Φ48×3.5mm的钢管组成的竖向及水平楞夹牢,钢楞外采用对拉螺栓拉紧,钢楞间距600×600 mm,先背横杆,后背立杆。对拉螺栓采用M16,设置间距为600×600mm。距离楼地面第一道钢楞和对拉螺栓高度一般不能超过300mm。砼强度等级C25, 其输送方式为泵送入模内,浇筑速度为1.6m/h,混凝土入模温度为25℃,采用插入式振捣器振捣,混凝土坍落度180~200mm。 由于其采用的振捣器为插入式振捣器(属于内部振捣器),因此新浇混凝土

锚杆框架梁护坡施工方案

1、锚杆框架梁施工工艺及方法 锚杆框架梁施工工艺流程

2. 施工方法 2.1施工准备 2.1.1 测量放线 测量组需对边坡按设计坡率进行放样,并用横纵交叉广线拉直,以便确定边坡修整的情况。 2.1.2 电力设备布设 架设好电力主线路(布线按现场具体情况确定),在施工周围布置适当数量的碘钨灯,保证夜班能正常进行; 每批材料到达工地后,应进行质量检查,合格后方可使用。 2.2 搭设脚手架 2.1.2.1 脚手架搭设前必须先对现有边坡的稳定情况进行观察,确定安全后再搭设脚手架。脚手架采用φ50mm钢管搭设,支架立柱应置于坚硬稳定的岩石上,不得置于浮渣上;立柱间距1.5m。架子宽度1.2~1.5m;横杆高度1.8m,以满足施工操作;并应设置安全栏杆以应付突然出现的情况。搭设管扣要牢固和稳定,钢架与壁面之间必须楔紧,相邻钢架之间应连接牢靠,以确保施工安全。 脚手架搭设完成后,应根据施工需要在脚手架上设置竹跳板和爬梯,且竹跳板和爬梯应用铁丝绑死,以保证人员及机具的施工安全。 2.2.2 边坡修整 应先清除受喷面和边坡底部的岩渣、浮土和回弹物料,凿毛光滑岩面,防止出现失脚现象,再根据放样技术交底,对边坡进行修整,过高则用风镐凿除,过低则用浆砌片石嵌补,如遇较大裂缝,可采用灌浆或勾缝处理,以保证边坡的顺直、平台的宽度。待嵌补的浆砌片石达到规范强度时,再用高压水冲洗受喷面。 2.2.3 在边坡整修及脚手架搭设过程中,应注意边坡防排水,可在堑顶设置排水沟,避免水流冲刷边坡。 2.3 锚杆钻孔 2.3.1 锚杆孔位放测时,应用油漆在岩层面上画出孔位,孔位误差<±5cm,并做好放线技术交底。

锚杆框格梁(1)

一、工程概况 该段防护位于K92+405~K92+570段右侧防护段内,位于该段五级边坡防护中第二级边坡,边坡坡率为1:1,边坡坡长125米,高8米,锚杆框格间隔149.6厘米布置,8.2米和10.2米锚杆间隔成菱形,最后框格内培土植草. 在该段边坡上,Φ25锚杆共计4015米,现浇框格钢筋17593㎏,C20砼护坡为205.2米3。 二、施工技术要点 1.施作锚杆孔时,必须采用旋转式钻机,禁止采用冲击式钻机钻眼 2.锚杆设置两种杆长,不同杆长交替放置 3.施工时应注重边坡清理,锚杆孔清孔后方可放置锚杆并加压注浆 4.在孔内砂浆充分凝固后扎网,现浇钢筋砼框格,锚杆端部弯曲与横向联合骨架间逐点绑扎 5.施工时,要采用C20砼浇筑维修踏步 6.要提前下好各类钢筋材料,交准备好相应模板,合适的材料及机械要提前进场。 三、施工方法 1.施工放线 在路基土石方队伍开挖边坡后,进行人工修整边坡,测量人员用全站仪进行施工放线,每10米一个点位,按照设计图纸要求,上下,倾斜方向全部用线绳拉好,根据交叉点位确定锚杆孔位,然后由人工进行搭设钢管脚手架子,安放好机械,准备开孔。 2.机械钻孔 由于本段锚杆长度比较长,全部为10.2米和8.2米的锚杆,所以需要大型机械进行钻孔,本部准备采用旋转型钻机进行钻孔。 首行,脚手架子搭设好以后,把机械按照事先定好的孔位,由下部一排一排的进行钻孔,打好一个钻孔,在安放锚杆前,一定要用材料把孔口堵住。钻机进行钻孔时,一定在垂直于边坡面,匀速缓慢地将钻杆打入岩层内,点位误差不允许超过5厘米,钻孔深度不能小于设计要求,在施工中如遇致到塌孔现象,必须清理以后,方可继续进行钻孔。 3.锚杆定位及注浆

预应力锚杆锚索施工方案

高速公路第5合同段 (K148+400~148+600)预应力锚固案方施工技术

目录 一、工程概况 二、编织依据 三、施工准备 1、施工组织机构 2、施工人员安排 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置 4、施工临时场地建设 5、测量准备工作 6、施工详图 7、原材料准备 8、试验 9、技术交底 四、施工计划. 1、施工总体安排

2、平面布置图 3、锚体图 五、施工阶段 1、施工程序 2、施工工艺 3、施工方法 六、工序报验 七、质量控制措施 八、安全生产保证措施 九、环保措施 十、文明施工 十一、附录(检验申请表) 高速公路第5合同段特殊路基边坡 K148+400~K148+600段锚固施工技术方案 一、工程概况 1、设计情况 148+400~148+600特殊路基锚固边坡段,设四到六级边坡、每级坡高10m。二、 三、四级边坡为锚杆加固,五、六级边坡为锚索加固。每级边坡坡率均设为1∶ 0.75。待每级边坡开挖至设计坡率后,锚杆加固采用Φ32高强度精轧螺纹钢筋预应力锚杆框架护坡,每孔施加预应力为250KN。锚索加固采用直径Φj15.24无粘结钢绞线,强度为1860Mpa(270级),每孔施加预应力1200KN。砼框架内采用客土植被护坡。 2、主要工程数量见表1〈主要工程数量表〉

表1主要工程数量表 j15.2无3锚Ⅰ级钢Ⅱ级钢C2M7.浆片() ) 凝k(kg(结钢绞线k k 预应力锚 预应力锚杆 3、工程地质情况 本挖方边坡主要分布在三叠系嘉陵江组薄层夹中厚层灰岩中,岩层倾角方向与路基边坡方向相同,岩层倾向与坡面倾向小角度相交(约15度),岩层倾角(约36度)小于边坡角,边坡属于硬岩中倾顺向坡。边坡表层为强风化破碎层。岩层间存在较软弱的岩层面或夹层,在路基切挖坡角后,在降雨(尤其是在长时间连续降雨)的作用下,雨水的大量渗入,会大大降低软弱夹层岩土的力学强度,使边坡岩体沿软弱夹层面顺层向下滑动,导致边坡失稳。 在K148+380~K148+440段有部分风化严重的泥质灰岩出露,并沿路线前进方向深入到K148+500处。该类岩石其岩性软弱,岩质松软,耐风化及耐水能力差,岩体风化层厚度较大,力学强度低。在自然状态下易成散体状,自然边坡坡体稳定性较差,遇水易软化或泥化而构成软弱面,在路基开挖(边坡形态的改变、工程荷载、振动等)后导致路堑边坡失稳。. 二、编制依据 1、 (K148+400~K1148+600)边坡设计图,边坡锚固防护设计图; 2、《监理实施细则》; 3、施工组织设计; 4、技术规范质评标准:《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004);《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-92);《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90);《水利水电工程预应力锚索施工技术规范》(DL/T5083-2004);《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85。 三、施工准备 1、施工组织机构 结合本段边坡工点地质条件复杂的特点,为了优质、高效地完成预应力锚固边坡的施工任务,按照精干管理层,强化作业层的原则,成立5标三工区,负责完成该段边坡锚固施工任务。工区主要职能是按照合同规定及业主、监理工程师的指示,按计划进行有序地组织边坡施工。横向负责对外与业主、监理工程师及地方政府保持联系,建立良好的关系,保证创造一个良好的外部施工条件,服务于生产;纵向对生产各小组成员进行有效和及时的调度和协调,以确保对工程进度、工程质量和工程成本进行有效地控制。 三工区组织机构见图1〈组织机构图〉。 2、施工人员安排 根据施工现场具体情况,我工区组织专业施工班组进行施工,施工班组和施工人员安排详见表2〈施工投入人员一览表〉。 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况 主要机械设备已全部到场,机械设备已全面检修与保养,可正式投入生产。

锚杆挡墙专项施工方案-改

一、编制依据 1、本工程施工合同、本工程设计图施工图。 2、〈〈锚杆喷射混凝土支护技术规范〉〉GB50086-2011 3、〈〈建筑地基基础设计规范〉〉GB50007-2011 4、〈〈建筑边坡支护技术规范〉〉GB50330-2012 5、〈〈建筑工程施工质量验收统一标准〉〉GB50300-2001 6、〈〈混凝土结构工程施工质量验收规范〉〉GB50204-2014 7、〈〈建筑地基基础工程施工质量验收规范〉〉GB50202-2013 8、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 9、国家颁发的《工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 二、工程概况 工程名称:重庆南川区骑龙生态农业园 工程地点:重庆市南川区骑龙乡 工程内容及规模:1、养猪场约8000平米及沼气池;2、二级道路约30公里及管网、堡坎、绿化工程;3、养老公寓约50000平米等内容;等三个单位工程。 猪舍7栋:约3577㎡;干粪房1栋:约170㎡及办公楼:约225㎡;总计建筑面积:约3972㎡。二级道路约30公里及管网、13段挡墙、绿化工程。 三、施工进度计划 于相应的建筑同时平行进行,具体见施工组织总设计。 四、施工准备 4.1技术准备

(1)施工前,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,领会施工图纸设计意图。学习相关施工技术指南和验收标准。 (2)按地质、水文资料、环保要求,结合现场情况,测量放样定出开挖范围,确定开挖方式、深度等。 (3)熟悉钢筋制作安装规范要求,计算钢筋数量,绘制钢筋加工安装大样图。 (4)根据施工图纸和工程结构形式、荷载大小验算模板受力。 (5)对施工作业人员进行技术交底。 4.2劳动准备 木工:20人;砼工:10人;钻孔工:4人;材料运输工:10人架子工:5人 4.3机械准备 自卸汽车5辆、2台350挖机、砼搅拌机350型一台、手推车10台、插入式振捣棒4台、钻孔机2台、钢筋调直机1台、钢筋断料机1台、钢筋弯曲机1台、混凝土喷射机2台套。 4.4材料准备 (1)消耗材料:根据设计和有关施工要求选定该肋柱板式挡土墙施工所需混凝土、钢筋等材料,并按设计和有关规范取样进行原材检验,经检验合格的原材由项目部材料管理人员根据工程进展需要,分期送往施工现场。 (2)周转材料:根据采用的施工方法,合理选用模板、钢管、方木等材料。 五、施工工艺流程 定位放线→土石方开挖→精确定位放线→机械修整坡面→脚手架搭设→人工修整坡面→排水管定位安装→肋板喷射混凝土(75mm厚)→机械钻孔(锚孔)→清孔→锚杆安装→高压灌浆→肋柱、板钢筋安装→排水管定位安装→肋板喷射混凝土(75mm 厚)→肋柱、板模板安装→肋柱、板混凝土浇筑→肋柱、模板拆除→养护→重复上面施工工序进行下一段施工。 六、主要的施工方法及技术措施 6.1施工场地准备 6.1.1测量放线,定出中心线及开挖边界线。 6.1.2清除挡墙用地(含不限于其他用地)范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍 物;在基槽周围采用挖机挖设临时排水土沟(断面40*50cm),排除地表水。

锚杆格子梁施工方案

重庆鱼洞长江大桥北引道主线工程 二期I标段 格子梁边坡施工方案 (k16+500~k16+640) 审批: 审核: 编制: 重庆建工市政交通有限责任公司 二〇〇九年八月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工布署及工期安排 (4) 四、施工工艺及施工方法 (5) 五、施工进度保证措 (11) 六、工程质量目标及保证措施 (14) 七、施工技术安全及保证措施 (20) 八、施工进度计划表 (25) 九、附图、附表 重庆鱼洞长江大桥北引道主线工程二期I标段 K16+500~K16+640段格子梁护坡

施工方案 一、编制依据。 1、1 《鱼洞长江大桥北引道K16+500~K16+640右侧路堑边坡加固处治图》施工设计图(重庆交通科研设计院2006年4月); 1、2 重庆鱼洞长江大桥北引道主线工程二期I标段(K15+978.833~ K17+800)施工组织设计; 1、3 工程地质及环境资料 1、4 相关标准、规范和法律: 1、《工程测量规范》(GB50026-93) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22-90) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-20003) 6、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ/107-2003 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 13、《中华人民共和国建筑法》 14、《中华人民共和国安全生产法》 1、5 我公司多年来从事类似建设工程项目的资料和经验。 二、工程概况

锚杆锚索防护施工方案..

目录 第一章、工程概况 (3) 1.1、路线概况 (3) 1.2、地质及气象条件 (3) 1.3、路堑防护工程 (3) 1.3、路堑边坡加固防护工程量 (3) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工准备 (4) 3.1、施工测量 (4) 3.2、现场准备 (4) 3.3、临时排水 (4) 3.4原材料准备 (4) 第四章、施工部署 (5) 4.1、组织部署 (5) 4.2、物资部署 (7) 4.3、施工进度 (8) 第五章、施工工艺 (9) 5.1、施工平台搭设方案 (9) 5.3、混凝土锚索框架梁 (11) 第六章质量管理组织及保证措施 (13) 6.1、质量控制原则 (13) 6.2、质量保证体系 (13) 6.3、质量保证体系组织机构 (15) 6.4、质量检查 (16) 6.4.1、质量检查流程 (16) 6.4.2、质量验收标准 (16) 6.5、质量保证措施 (17) 6.5.1技术保证 (17) 6.5.2工序保证 (17) 6.6、质量管理制度 (18) 6.7、施工质量验收制度 (18) 第七章安全组织及保证措施 (20) 7.1、安全组织保证措施 (20) 7.1.1、建立安全保证体系 (20) 7.2、安全教育和培训 (22) 7.3、各项安全技术措施 (22) 第八章文明施工及环境保护措施 (24) 8.1、文明施工及环境保护管理制度 (24) 8.2、文明施工及环境保护管理机构 (25) 8.3、施工现场的环境管理 (25) 8.4、余泥渣土排放措施 (25) 8.5、防止尘埃及废气污染措施 (25)

8.7、沿线附近建筑物和财产的保护 (25) 8.8、施工场地文明施工 (25)

锚杆挡墙脚手架专项施工方案

目录 目录 (1) 第一章、工程概况及特点 (3) 第二章、脚手架的选择 (3) 1、脚手架选型平面施工段和竖向施工层的划分 (3) 第三章、项目管理系及资源计划 (5) 主要管理人员表 (6) 主要施工人员表 (6) 工程主要材料 (7) 第四章、脚手架材料的一般要求 (7) 第一节、钢管 (7) 第二节、扣件 (7) 第三节、木跳板 (8) 第五章、落地式扣件钢管脚手架计算书 (8) 第一节、参数 (8) 1、钢管落地脚手架计算书 (8) 2、脚手架搭设施工注意事项 (15) 3、脚手架构造要求 (15) 第六章、钢管脚手架的搭设要求 (17) 第一节、落地式钢管脚手架搭设要求 (17) 第二节、脚手架地基与基础处里方法 (18) 第七章、脚手架搭设质量控制及注意事项 (19)

第一节、脚手架搭设技术要求允许偏差 (19) 第二节、搭设注意事项 (19) 第八章、脚手架检查验收 (20) 锚杆及脚手架的验收、使用及管理 (20) 第九章、脚手架拆除要求 (21) 第十章、安全措施 (22) 十一章应急预案 (24) 本工程的危险源:塌方、高空坠物、高空操作、机械伤人、触电 (24) 1、项目部应急救援领导小组名单: (24)

第一章、工程概况及特点 重庆市全科医生临床培训涪陵基地暨涪陵中心医院李渡医院场平工程地属重庆市涪陵区李渡街道办事处玉屏村,场平面积158086.5平方米,其中填方845295m3,挖方941450m3,含高切坡(最大高度26m)及公路工程。 本工程位于涪陵李渡新区石马村3社,原始地貌属丘陵地貌,多农田、土坎分布,部分民居,小地名分别为:上湾、下湾和火地湾,东面邻近玉屏村安置房项目正在土建施工,南面为聚业大道(在建),西面邻近居民房,北面为山坡。现地形213~277m,相对高差64m,地形坡角15°~46°,南、东、北地势高,中、西地势低,形状如“簸箕状”,西端有人工塘等地表水源,场内无冲沟分布。场平工程大致形成上下二坪:241.00m和235.00m,高差6m,坡脚为拟建物为行政大楼、会议中心和全科医生临床培训楼,下坪拟建门诊楼及住院大楼等,场平后地势平坦,四周开挖、西侧填土形成的人工边坡拟按坡率法1:2.0临时放坡,场地东侧拟形成挖方岩土质边坡,坡顶为在建的玉屏村安置房,场地现状稳定,施工现场交通方便。 本工程为重庆市涪陵中心医院李渡场平项目边坡工程、全217.6米、坡面高度26米、总面积约6494平方、设计采用¢130mm锚杆、内肋竖向梁和压顶梁地梁、面板喷射混凝土所组成。 第二章、脚手架的选择 1、脚手架选型平面施工段和竖向施工层的划分 本工程板肋式喷锚支护挡墙施工是由锚杆、钢筋网喷射混凝土面板、肋柱、排水等工程组成,采用“逆作法”分段施工。横向按每108.500m(设计伸缩缝为25~30m,暂定为21.7m,以设计核定为准)为一个施工段,共计2各施工段,竖向按每3m为一个施工段(由于上下坡段均为13m,所以每个坡段的竖向第一施工段高度为4m,其余按3m划分施工段)共计8个施工段。总施工段为

锚索锚杆框架梁施工方案

第一章工程概述 一、基本情况 云南墨临TJ3项目锚杆锚索工程劳务分包项目 本标段为墨临高速公路工程TJ3标段,起点位于云南省普洱市墨江县孟弄乡,终点止于玉溪市新平县平掌乡,标段里程为K28+500.00-K45+735.0,标段全长17.235公里,其中锚杆34016m,锚索28545m。 工期:计划开工时间2017 年10 月 1 日,总工期17 个月(最终开工日期及总工期以招标人要求为准) 质量目标:竣工验收合格率达到100% 二、施工准备 1、认真熟悉图纸,明确设计意图,编写施工技术措施,对作业人员进行技术交底。 2、按文件要求,对全体参与施工人员进行安全、质量、环境保护、文明施工教育,不参加教育人员不许上岗。 3、现场施工材料按要求分型号、类别堆放整齐并作好相关标识。 4、模板、支架及各种机械设备已进场或检修完好,调试正常,可投入工程使用。 5、导线点、水准点已经复核可以指导工程施工。 6、钢筋、砂、碎石、水泥原材料已按规定进行了试验,各项检测指标符合规范要求。 7、施工便道已通畅,可满足现场施工需要。 三、施工总体布置 1、施工生活供水和供电 施工人员生活用水和混凝土拌和用水打井抽取,安装自来水管道输送到位,混凝土养护用水引自小河洁净水。 电源主要由现场安装变压器供电,已安装变压器4台,由于线路分布较分散,部分工点高压电输送不到施工位置,将采取临时接当地村委三相电源或自备配备柴油发电机作为电源。 2、施工便道 施工便道位于路基征地范围内或桥梁红线范围内,遇有沟、渠处搭设临时圆管涵或钢便桥。

3、钢木加工场 钢木加工场设置2个,服务于本项工程的施工。 4、拌和楼 拌和楼由2台JS750组成,布置在项目部驻地西侧。5、运输。混凝土采用有搅拌装置的混凝土运输车运输。

(完整版)锚杆格子梁施工工艺

锚杆格子梁施工技术交底 一、施工准备 1、原材复试及试验:钢筋、水泥、砂等进场后应先进行复试,合格后方可使用。喷射砼、砂浆、砼格构梁等按要求留置砼,做好施工过程相关记录。 2、水泥砂浆配合比 根据本工程的设计要求,施工前应进行C25喷射砼、M30水泥砂浆的配合比设计,并在施工时换算成施工配合比,并在施工时悬挂在搅拌现场。 3、计量设备 C25砼、M30水泥砂浆等在搅拌时,应按照配合比进行原材料称重计量,计量设备在检测有效期内。 二、设计概况 锚杆:采用全粘结锚杆,1φ25钢筋,长6.0m,入射角度为25°,孔径为Φ100,纵横间距均为2500×2500mm,孔内灌注M30水泥砂浆,矩形布置。 格构梁:纵横间距均为2.5m×2.5m,截面尺寸400mm×400mm,混凝土强度C30,各级坡角处肋柱进入地面以下不小于500mm。 挂网喷射砼:钢筋网采用Φ8@150,双层双向布置。支护坡面采用C25喷射砼,喷射厚度150mm。坡顶采用C25喷射砼进行封闭,厚150mm,宽度为2m。 泄水孔:坡面满布泄水孔,间距2.5×2.5m,孔径Φ100mm,矩形布置,布置于锚杆与锚杆间。 三、施工工艺流程

四、施工方法 1、测量放线

测量组需对边坡按设计坡率进行放样,横纵交叉拉线检查控制,以便确定边坡修整的情况。 2、搭设脚手架 脚手架搭设前必须先对现有边坡的稳定情况进行观察,确定安全后再搭设双排脚手架。脚手架采用钢管搭设,钢管立杆间距1500mm,布局1800mm,排距1000mm。钢管质量要好,无破损和变形现象,钢管直径应统一。脚手架紧贴坡面,钢管与坡面接触面应垫设50mm厚,200mm宽木垫板,长度不小于4m。脚手架搭设完成后,应根据施工需要在脚手架上设置竹跳板和爬梯,且竹跳板和爬梯应用铁丝固定。 3、边坡修整 应先清除坡面和边坡底部的岩渣、浮土和危岩,凿毛光滑岩面,防止出现失脚现象,再根据放样技术交底,对边坡进行修整,过高则用风镐凿除,过低则用浆砌片石嵌补,如遇较大裂缝,可采用灌浆或勾缝处理,以保证边坡的顺直、平台的宽度。在边坡整修及脚手架搭设过程中,应注意边坡防排水,可在堑顶设置排水沟,避免水流冲刷边坡。 4、锚杆钻孔 (1)锚杆孔位放测时,应用油漆在岩层面上画出孔位,锚孔定位偏差不宜大于20mm,孔位倾角应满足设计要求,偏斜度不应大于5%,并做好放线技术交底。 (2)钻孔机械应考虑钻孔通过的岩石类型、成孔条件、锚固类型、锚杆长度、施工现场环境、地形条件、经济性和施工进度等因素进行选择。 (3)钻孔机械用三脚支架提升到稳定平整的竹跳板上,根据坡面测放的孔位准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔钻机钻孔倾角和方向符合设计和规范要求,钻孔深度超过锚杆设计长度应不小于0.5m。 (4)在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。一旦发生塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆(水泥砂浆)处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后重新钻孔。

锚杆施工工艺

锚杆施工工艺 一、锚杆施工 1.锚杆施工流程 确定孔位→钻孔就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 2.确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员(测量人员放线)按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 3.调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 4.钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立即注浆。 5.锚索的制作与安装 (1)每根钢铰线的下料长度=锚杆设计长度+腰梁的宽度+锚索张拉时端部最小长度(与选用的千斤顶有关)。 本工程为:下料长度=锚杆设计长度+。 (2)钢铰线自由段部分应满涂黄油,并套入塑料管,两端绑牢,以保证自由段的钢铰线能伸缩自由。 (3)捆扎钢铰线隔离架沿锚杆长度方向每隔设置一个。 (4)锚索的安插

锚杆挡墙施工方案要点

锚杆挡墙施工方案 1.编制依据 1.1工程招标文书、答题纪要。 1.2建筑设计研究院设计的……已建环境挡墙加固工程的建筑、结构施工图。 1.3国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 1.4国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 1.5工艺标准及操作规程 1.6本公司ISO9002标准质量体系程序文件及管理规章制度。 2.工程概况 ……已建环境挡墙工程位于……地带,场地平基后已形成长约510米,高2—9米左右的挡墙。挡墙上部为2.0—8.0米左右的素填土层,边坡下部为0—13米左右的粘性土层;下伏强风化岩石及中等风化岩石。边坡岩体结构属层状结构,岩层倾向310度,倾角60度,加固挡墙地段所处边坡为土质边坡。场地整体基本稳定,仅局部地段土体稳定性差,因此,本加固挡墙地段仅考虑土体的稳定问题。场地已建挡墙顶或墙脚有已建成物,因此应对边坡进行永久性支护。本挡墙加固工程采用格架式锚杆及锚杆混凝土挡墙进行永久支护,肋柱基础采用钻孔灌注桩或柱基;采用逆作法(从上阶挡墙到下阶挡墙)施工。已建挡墙所处的边坡类别为Ⅳ类,边坡重要性系数取1.00(边坡工程

安全等级为二级)。坡顶附加荷载为30KN/m2,M30水泥砂浆与岩石之间的粘结强度为0.25Mpa。 中风化岩石的饱和抗压强度标准值:泥岩:4200Kpa,砂岩:6000Kpa,灰岩:41400 Kpa。 2.1锚杆按2.0m×2.5m网格布设。 2.2锚杆孔径分别为110mm和130mm,主筋2Φ25(A-A、B-B、D-D、E-E、F-F、G-G、H-H地段)和3Φ25(D-D地段);M30水泥砂浆。 2.3肋柱及联梁:截面400×400,主筋6Φ20,箍筋φ8@150,锚杆1米范围加密为100,C25砼。 2.4.土层及强风化岩层中的锚杆应作防腐处理,可采用润滑油三度、沥青玻纤布缠裹两层的方法。 2.5砼墙厚200mm,水平筋φ12@150(双层),竖向筋φ10@150(双向),拉结筋φ6.5@450呈梅花形,C25砼。 2.6.泄水孔按2500×20000网格布臵,孔径150mm,外倾5%,孔周500mm范围采用卵石堆壤。 2.7.挡墙每20m设伸缩缝一道,缝宽30mm,缝中嵌沥青麻筋。 2.8.格架式锚杆及锚杆挡土墙采用逆作法施工,即从上阶挡墙施工至下阶挡墙。 2.9.砼保护层厚度:梁、肋柱、墙均为35mm。 3.招标要求及投标承诺 3.1招标要求

锚索锚杆框架梁施工方案

锚索锚杆框架梁施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

第一章工程概述 一、基本情况 云南墨临TJ3项目锚杆锚索工程劳务分包项目 本标段为墨临高速公路工程TJ3标段,起点位于云南省普洱市墨江县孟弄乡,终点止于玉溪市新平县平掌乡,标段里程为K28++,标段全长公里,其中锚杆34016m,锚索28545m。 工期:计划开工时间 2017 年 10 月 1 日,总工期 17 个月(最终开工日期及总工期以招标人要求为准) 质量目标:竣工验收合格率达到100% 二、施工准备 1、认真熟悉图纸,明确设计意图,编写施工技术措施,对作业人员进行技术交底。 2、按文件要求,对全体参与施工人员进行安全、质量、环境保护、文明施工教育,不参加教育人员不许上岗。 3、现场施工材料按要求分型号、类别堆放整齐并作好相关标识。 4、模板、支架及各种机械设备已进场或检修完好,调试正常,可投入工程使用。 5、导线点、水准点已经复核可以指导工程施工。 6、钢筋、砂、碎石、水泥原材料已按规定进行了试验,各项检测指标符合规范要求。 7、施工便道已通畅,可满足现场施工需要。 三、施工总体布置 1、施工生活供水和供电 施工人员生活用水和混凝土拌和用水打井抽取,安装自来水管道输送到位,混凝土养护用水引自小河洁净水。 电源主要由现场安装变压器供电,已安装变压器4台,由于线路分布较分散,部分工点高压电输送不到施工位置,将采取临时接当地村委三相电源或自备配备柴油发电机作为电源。 2、施工便道 施工便道位于路基征地范围内或桥梁红线范围内,遇有沟、渠处搭设临时圆管涵或钢便桥。

锚杆格子梁施工工艺

锚杆格子梁施工工艺标准 版本:第1版文件编号: JGSZ-JS-2010- 001 1总则 1.1、本规程锚杆为非预应力锚杆,适用于重庆地区工业与民用建筑的岩质挖方边坡、岩石基坑的施工。 1.2、锚杆使用年限应与所服务的建筑物使用年限相同,其防防腐等级也应达到相应的要求。 1.3、适用于施工期间稳定性较好的边坡,应采用自上而下、分层开挖和锚固的逆作法施工,按照设计要求,在坡面上现浇网格状的钢筋混凝土格构梁,竖向肋和水平梁的结点上加设锚杆,岩面加钢筋网并喷射混凝土或喷播植草作支挡或封面处理。 2施工准备 2.1、主要材料要求: 2.1.1、锚固工程原材料性能应符合现行有关产品标准的规定,应满足设计要求,方便施工,切材料之间不应产生不良影响,锚杆杆体材料不宜采用镀锌钢材。 2.1.2、灌浆材料性能应符合下列规定: 1、水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,其强 度不应低于42.5Mpa; 2、砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中云母、有机物、硫化物

和硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%; 3、水中不应含有影响水泥正常凝结和硬化的有害物质,不得使用污水; 4、外加剂的品种和掺量应由试验确定; 5、浆体配制的灰砂比宜为0. 8?1.5,水灰比宜为0.38?0.5 ; 2.1.3、格构梁混凝土采用预拌或现场自拌,其强度等级达到设计要求。 2.2、主要机具配置: 锚杆格构梁护坡常用的施工机具:全站仪、交流电焊机、电动空压机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、灌浆机、插入式振动器、凿岩机、风镐等。 2.3、作业条件: 231、业主提供的图纸资料已齐全,设计已进行技术交底和现场交桩,施工方案已经过监理工程师或业主批准; 2.3.2、施工条件已形成,现场测量边坡复核和施工测量放线已全部完成, 并经监理验收合格; 2.3.3、已掌握锚杆施工区域内的建、构筑物基础、管线情况,判断出锚 杆施工对临近的建筑物和地下管线的不良影响,并拟定相应的预防措施; 2.3.4、应检验锚杆的制作工艺,确定锚杆注浆工艺并标定注浆设备; 2.3.5、应检查原材料的品种、质量、和规格型号,以及相应的检测报告。 2.3.6、施工机具设备已进场。 2.3.7、施工场地内机械运行的道路已平整完成,并形成适当的工作面以方便施工。

锚杆锚索安全施工方案

锚杆锚索安全施工方案 K132+110~K132+280段左侧边坡最高约16.8m,为土质边坡:散体状、残积砂质粘性土、散体状强风化粉砂岩厚度分布较大;下伏碎块状强风化粉砂岩,因坡体高陡,坡体稳定性差,设计防护加固措施为:预应力锚索为孔径Ф150,6根钢绞线锚索,框架梁宽8m,高8m,设4孔锚索,第一排上排锚索长28 m,下排锚索长25 m,第二排上排锚索长30 m,下排锚索长30 m,设计拉力为700KN。每孔分三个单元,每单元两根锚索,一单元锚固长度4米,二单元锚固长度8米,三单元锚固长度12米。坡率均为1:0.5,框架内进行TBS镀锌网植草灌。 项目部在锚杆锚索施工过程中,始终坚持“安全生产,预防为主”的方针,建立了安全领导组织机构,详细制定了锚杆锚索安全施工方案。具体内容如下: 一、锚杆锚索施工隐患源识别和控制措施

二、锚杆锚索施工安全组织机构 项目经理 ( 组长 ):刘尚志 项目副经理(副组长):杨祖圣 安全副经理(副组长):张旭 安全组成员:工程质检部长:王鑫 安全生产部: 李杰 专职安全员:宋庆毅、黄立武 临时用电安全负责人:金长林 混凝土搅拌站安全员:赵凯 机械设备安全员:方三雨 现场兼职安全员:刘明 兼职安全员全天跟班作业,与安全保障部兼职安全员周伟巡视工地安全值班,及时发现、消除各种安全隐患。 三、一般安全措施 1. 施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。 2.

挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随保护”,施工时严格按照设计方案进行施工。 3. 高边坡施工人员必须戴好安全帽,系好安全带,绑挂安全带的绳索牢固地拴在可靠的安全桩上,绳索应垂直。 4. 高边坡施工应设置安全通道;开挖工作面应装运作业面相互错开,严禁上、下交叉作业,边坡上方有人工作时,边坡下方不准有人停留或通行。 5. 边坡上突出的块石和整修边坡时,应从上而下顺序进行,坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。 6. 施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时,应立即停止施工,撤出人员和机具,并报告监理办和指挥部处理。 7. 滑坡地段的处理,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖。施工中要设专人观察,严防塌方。 8. 遇有大雨、大雪、大雾及六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止作业。高边坡路堤下方有道路的,施工时应设置警示标志。 9. 施工机械靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离(距离边缘1米以上),并设专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。 10.

锚杆挡墙施工方案.

挡墙支护施工方案 一、锚杆挡墙工程概况: 1、边坡工程概况 本工程 K0+050~K0+200道路两侧均为挖方区。根据现场踏勘,道路左侧以及 道路右侧 K0+100~K0+200路段均保持原状,道路左侧现状标高 209.000左右,道路 右侧 K0+100~K0+200段现状标高 219.000左右。按照道路与现状之间的标高关系,形成的边坡坡高 :道路左侧最大高度为 10.0m ,道路右侧最大高度接近 20.0m 。 道路 K0+050~K01+110右侧临近龙湖开发的“春森彼岸“小区的下滨江路道路,该小区现正处于施工期间,其现状标高一直处于变化中, 根据最新实测的地质断面图, 本工程在该段的实际开挖高度在 10.0m 以下,局部仅 2~3m 。 工程道路红线严格按照道路边线划定, 故很大程度限制了道路边坡的放坡。但由于本工程位于待开发地块内,故若地块开发方案能与道路修建相结合, 根据两者之间的最终标高关系来设计边坡可以将边坡工程的设计以及工程费用减少至最合理的程度。道路左侧的边坡全部按照临时坡率进行放坡,边坡不作支护;但由于道路 右侧 K0+100~K0+200段征地拆迁尚为完成,坡顶尚有大量的民房存在,按照不支护进行放坡处理的方案将导致业主协调难度加大,故必需进行边坡支护,同时由于道路红线的限制,边坡坡率不可能放缓。道路 K0+050~K0+100由于“春森彼岸“小区修建下滨江路道路,本工程的边坡坡率并不大,边坡设计直接按照现状进行设计。 2、边坡支护主要技术标准 2.1设计基准年限 根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002及《地质灾害防治工程设计 规范》 (DB50/5029-2004, 边坡工程设计基准年限为 50年。 2.2安全等级

锚杆锚索防护施工方案

乳源瑶族自治县鲜明八一希望学校边坡整治工程 锚杆、锚索防护工程 专项施工方案 2017年1月14日 目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工准备 (3) 3.1、施工测量 (3) 3.2、现场准备 (3) 3.3、临时排水 (4) 3.4原材料准备 (4) 第四章、施工部署 (4)

4.1、组织部署 (4) 4.2、物资部署 (7) 4.3、施工进度 (8) 第五章、施工工艺 (9) 5.1、施工平台搭设方案 (9) 5.3、混凝土锚索框架梁 (11) 第六章质量管理组织及保证措施 (13) 6.1、质量控制原则 (13) 6.2、质量保证体系 (13) 6.3、质量保证体系组织机构 (15) 6.4、质量检查 (16) 6.4.1、质量检查流程 (16) 6.4.2、质量验收标准 (16) 6.5、质量保证措施 (17) 6.5.1技术保证 (17) 6.5.2工序保证 (17) 6.6、质量管理制度 (18) 6.7、施工质量验收制度 (18) 第七章安全组织及保证措施 (20) 7.1、安全组织保证措施 (20) 7.1.1、建立安全保证体系 (20) 7.2、安全教育和培训 (22) 7.3、各项安全技术措施 (22) 第八章文明施工及环境保护措施 (24) 8.1、文明施工及环境保护管理制度 (24) 8.2、文明施工及环境保护管理机构 (25) 8.3、施工现场的环境管理 (25) 8.4、余泥渣土排放措施 (25) 8.5、防止尘埃及废气污染措施 (25) 8.7、沿线附近建筑物和财产的保护 (25) 8.8、施工场地文明施工 (25)

高压旋喷锚索施工方案

高压旋喷锚索施工方案 原基坑北侧1-1剖面设计为5排锚杆,因相邻基坑施工影响,基坑北侧1-1剖面变更为1'-1'剖面,锚杆设计为5排变更为4排锚杆。(详见绿地高铁站前广场项目D2地块基坑工程设计施工图)锚杆锚固体直径500mm,自由段直径180mm,倾角30°,使用1×7结构钢绞线,公称强度σb=1860Mpa,公称直径D=15.2mm,有粘结类型。 1、工艺流程 施工工艺 土方开挖→桩间土喷锚→放线定孔位→钻机就位→校正孔位、调整角度→钻进(高压扩孔)成孔→安放锚索→注浆→拔套管→安装腰梁、锚头锚具→张拉锁定 2、钻孔施工 锚孔定位:开挖后的基坑壁经过修整喷锚,按设计要求的标高和水平间距,用水准仪和钢尺定出孔位,做好标记。 钻机就位:将专用锚杆钻机,对准已放好的孔位,调整好角度,由质检员验收合格后准许开钻。 钻孔:选用硬质合金高压旋转钻头(喷头),钻头侧翼设置多个喷嘴进行高压旋转回转钻进工艺,锚杆钻孔的深度不应小于设计长度,也不宜大于设计长度500㎜。 钻孔施工符合下列要求: a、钻杆钻孔时不得扰动周围地层。 b、锚索水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于100mm。钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚固体直径的3%。 c、锚孔孔深不小于锚索设计长度,也不大于设计长度的1%,锚孔的孔径不小于设计的孔径。 d、锚索成孔施工时应采用套管钻进。 3、扩孔施工 高压旋转钻头(喷头)的高压水泥浆在高压泵的压力作用下,从底部钻头和侧翼喷嘴向外喷射,喷射过程中同步对周侧的土体或砂层进行切割;高压旋转钻头和侧翼喷嘴在动力推动下逐渐向前推进,直至达到设计深度和直径,获得形成的锚杆孔。 扩孔施工符合下列要求:

锚索挡墙施工方案

一、工程概况 (一)、设计概况 1、工程地质概况 1.1场地构造上属川东弧形构造带珍溪场向斜南东翼,无断层通过。边坡岩层产状NE55°(倾向)∠30°(倾角)。观测到岩石中裂隙有两组:裂隙J1 :210°∠85°,间距1.2~ 2.6m,裂面多闭合,面粗糙,无胶结,结合较好,为硬性结构面。裂隙J2 :130°∠83°,间距0.9~2.1m,裂面多闭合,面粗糙偶含泥,无胶结,结合一般,为硬性结构面。 1.2上述两组裂隙结合程度差,属硬结构面;中等风化段层面结构面结合差,为硬结构面,强风化段层面结构面结合极差,为软弱结构面。 1.3本工程设计使用年限为50年。 2、设计参数 2.1计算参数: a、边坡岩体等级为IV类,等效内摩擦角经验查取30°,γ=25.0kN/m3。岩层面倾角为30度,层面的粘聚力C=15kPa,内摩擦角取10.5° b、坡顶考虑行车荷载:20kN/m2。 c、要求M30砂浆与中等风化页岩的粘结强度特征值≥180kPa。 2.2边坡安全等级为二级,边坡重要性系数取1.0; 2.3地基承载力: (1).中等风化页岩:地基承载力特征值fak=2690kPa,天然抗压标准值取8.15MPa。 (2).强风化页岩:地基承载力特征值fak=500kPa,基底摩擦系数建议0.36。 (3).当重力式挡墙的地基为回填土时:地基承载力特征值fak≥150kPa,基底摩擦系数建议0.30,且回填土的压实系数不小于0.92。 2.4边坡类别:基坑边坡,岩土混合边坡。 2.5计算工况:完建工况,挡墙前后均无水,结构面参数取饱和状态下的工况值。 3、削坡工程 3.1挡墙墙顶应进行平整并封闭处理。 3.2削坡应满足边坡平整和确保边坡岩体的完整性。削坡工程首先施工,且不得将削平的边坡放置一个月以上,以免表面风化。 3.3在进行场平时,建议采取的工程措施:场平工作由高到底进行,分段开挖及时支护,严禁大开挖,并严禁在坡体上进行弃土的临时堆放,以确保整个拟建边坡稳定和周边现有建筑物的安全。3.4因场平范围较大,考虑场平施工周期较长,整个场平应结合规划建设,设置临时排洪设施(结合永久排洪设施),避免雨季无临时排洪设施,影响挡墙安全。

相关文档
相关文档 最新文档