一、工程概况

1.1工程简介

工程名称:文冲城中村改造项目(自编号A2A3栋)

建设单位:广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司

总承包施工单位:广东上城建设有限公司

监理单位:广州市黄埔建设监理有限公司

设计单位:华南创图设计有限公司

勘察单位:建材广州地质工程勘察院

建设地点:广州市黄埔区大沙地东路西南侧

建筑面积:项目总建筑面积51769.1m2,其中地上41398m2,地下10371.1m2, 由2栋34层的住宅楼、1栋2层社区服务中心及派出所组成,设有地下1层。

结构形式:剪力墙结构。

1.2节能保温概况

1、建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014)要求进行抽样送检复验,其性能指标应符合设计要求,并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字;

2、节能工程必须按照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014)的要求进行分部工程验收,并送市墙革节能办备案;

3、围护结构采用的技术措施:

1)屋顶构造:挤塑聚苯板(由外到内)

水泥砂浆20mm+钢筋混凝土40mm+挤塑聚苯板28mm+水泥砂浆

20mm+水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) 20mm+钢筋混凝土120mm

2)外墙构造(1):加气混凝土砌块(由外到内)

水泥砂浆25mm+加气混凝土砌块200mm+水泥砂浆20mm

3)外墙构造(2):南北钢筋混凝土(由外到内)

水泥砂浆25mm+钢筋混凝土200mm+水泥砂浆20mm

4)外墙构造(3):东钢筋混凝土(由外到内)

水泥砂浆25mm+钢筋混凝土200mm+挤塑聚苯板25mm+水泥砂浆20mm

5)外墙构造(4):西钢筋混凝土(由外到内)

水泥砂浆25mm+钢筋混凝土200mm+挤塑聚苯板20mm+水泥砂浆20mm

6)挑空楼板构造:钢筋砼120(由外到内)

水泥砂浆30mm+钢筋混凝土120mm

7)外窗构造:普通铝合金+6mm透明玻璃

传热系数6.465W/m^2.K,自身遮阳系数0.813

4、住宅采用户式分体空调系统。

5、建筑为南北朝向,可自然通风。

二、编制依据

1. 施工合同及设计院图纸等相关文件

2《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

3.《建筑幕墙》

4.《民用建筑热工设计规范》

5. 其他相关国家和广东规范、规程、标准

三、节能部位及构造做法

3.1屋面保温

屋面构造做法:a)10厚防滑地砖、缝宽5~8,1:1水泥沙浆勾凹缝,每≤4m留分仓缝,缝宽15;b) 撒素水泥面,洒适量清水;c) 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;d) 40厚C20 UEA补偿收缩混凝土,表面压光,混凝土内配Φ4钢筋双向中距150,每≤2米留缝,缝宽10,缝内填聚氨酯密封胶,钢筋网片在分格缝处断开;e) 200g无纺布(或玻纤布)隔离层;f) 40厚挤塑聚苯乙烯保温板;g) 4厚APP 改性沥青防水卷材,地漏及管道周围刷2.0厚APP改性沥青防水涂膜,遇墙上反高出完成面400,水平面≥250;h) 2厚APP改性沥青防水涂膜;i) 最薄处20厚细石混凝土找坡,坡度2%,随手压光,女儿墙与结构板转角处做R100倒弧角;j) 钢筋混凝土屋面板。

3.2墙体工程

本项目采用保温板内保温系统,主墙体采用200mm厚加气混凝土砌块,部分墙体为100mm厚,均采用加气混凝土砌块;保温材料为20mm、40mm厚保温板。

构造做法(由外到内):(a) 刷乳胶漆三道;(b) 墙面满刮腻子找平;(c) 15厚1:0.3:6水泥石灰膏砂浆面压光(压入耐碱玻纤网格布);(d) 20~40厚保温板;

(e) 基层墙面上刷界面剂砂浆。(注:东面墙保温板40mm厚,西面墙保温板20mm 厚)。

四、质量保证措施

4.1质量保证体系

以项目经理为首,建立生产、监督相互制约的质量保证体系,做到事事有人管,环环有人抓。并建立以项目总工程师为首的工程质量监督检查小组,下设专职质检员,做到事前有交底,事后有验收。

4.2质量保证措施

我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

(1)分包单位的选择:承担建筑节能工程的施工企业应具有相应的资质,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。

(2)建筑节能材料与设备

①建筑节能工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。

②材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证明文件、说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

③建筑节能材料所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2015)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定。

④建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。

(3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。

①施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

②施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

③做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。

④对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。

⑤做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

4.3质量标准及验收

建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,见下表《建筑节能分部、子分部、分项工程表》。其子分部、分项工程和检验批应按照下列规定划分和验收:

1、建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和各专业工程施工质量验收规范规定一致。当上述规范未明确时可根据实际情况按本方案相关章节确定,

2、当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应按本规范对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

3、当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按照本规范进行验收。建筑节能分部、子分部、分项工程表

序号子分部工程分项工程

1 墙体主体结构基层;保温材料;饰面层。

2 门窗门;窗;玻璃;遮阳设施。

3 屋面基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。

4 楼地面基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。

5 通风与空气调

风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;

调试。

6 空调与采暖系

统的冷热源和

附属设备及其

管网

冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材

料;调试。

7 配电与照明低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。

8 监测与控制冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。

建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

1)各检验批应按主控项目和一般项目验收;

2)主控项目应全部合格;

3)一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

4)各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对主要材料、设备有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。

1)主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;

2)建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,按照相关规范要求对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

3)建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,按照相关规范要求对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

单位工程竣工验收前,必须按照相关规范规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。

4.3.1墙体工程

1、一般规定

(1)墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

(2)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料在进场时应对其进行下列性能复验:①保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;②保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;③粘结材料和抹面砂浆的粘结强度;

④增强网的力学性能、抗腐蚀性能;⑤其他保温材料的热工性能;

(3)墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收,并应有详细的文字和图片资料。

2、主控项目

(1)用于墙体节能工程的材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:检查材料的质量证明文件、性能检测报告或型式检验报告。

检查数量:按进场批次每批抽样不少于一件。

(2)用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等的复验应符合本条第1款第2)项的规定。

检验方法:检查复验报告。

检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。

(3)墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。

检验方法:对照施工方案,观察检查。

检查数量:全数检查。

(4)墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查隐蔽工程验收记录。

检查数量:按检验批抽样检查不少于3处。

4.3.2屋面工程

1、一般规定

(1)屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。

(2)屋面保温隔热工程采用的保温材料在进场时应进行下列性能复验:①板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性;②松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性。

(3)屋面保温隔热工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收,并应有详细的文字和图片资料。

(4)屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层手潮、浸泡或受损。

(5)建筑屋面节能工程的检查数量应按下列规定执行:①按屋面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处;②热桥部位的保温做法全数检查;③保温隔热材料进场复验以同一单体建筑、同一生产厂家、同一规格、同一批材料

为一个检验批,每个检验批随机抽取一组。

2、主控项目

(1)用于屋面的保温隔热材料,其干密度或密度、导热系数、压缩强度(10%)、阻燃性必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:检查材料的合格证、技术性能报告、进场验收记录和复验报告。

检查数量:按本条第1条的第5)项执行。

(2)屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和标准的规定。

检验方法:观察检查、保温板或保温层采取针插法或剖开法用尺量其厚度。

检查数量:按本条第1条的第5)项执行。

3、一般项目

屋面保温夹芯板材应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

检验方法:观察检查,检查施工记录。

检查数量:按本条第1条的第5)项执行。

4.3.3门窗工程

1、主控项目

(1)门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求:铝合金门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告:检查隐蔽工程验收记录。

(2)铝合金门窗框的安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

(3)门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘;推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

(4)门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

2、一般项目

(1)铝合金门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀;大面应无划痕、碰伤;漆膜或保护层应连续。

检验方法:观察。

(2)门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封;密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

(3)铝合金门窗扇的橡胶密封条和毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

检验方法:观察;开启和关闭检查。

(4)有排水孔的铝合金门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求

检验方法:观察。

4.4质量通病防治措施

4.4.1节能墙体工程质量问题及防治措施

无论是内保温还是外保温复合墙体,在保温层表面做装饰抹灰时,均易出现收缩裂缝。产生上述质量问题的原因主要有以下3个方面:①未按施工规范要求严格进行分层抹灰;②前后两次抹灰的时间间隔太短;③保温材料与砌体

之间的连接锚筋刚度太小,抹灰层的重量容易形成集中趋势,这对首层抹灰的初期收容裂缝会起到加剧作用,甚至会造成横向贯通的重力裂缝。

防治措施:①严格进行分层抹灰,且前后两次抹灰的时间间隔控制在一周以上,让上一层抹灰进行充分收缩和变形后,再进行下一层抹灰,这样就可以改善后续抹灰层的约束条件,可以有效预防收缩裂缝的发生。②选用Φ8(或Φ10,不宜超过Φ10)圆钢做连结锚筋,可以有效避免重力裂缝。

4.4.2节能屋面工程质量问题及防治措施

1、保温层施工时还均易出现如下质量通病:①苯板之间接缝不严;②苯板边角有严重破损不经处理就直接使用;③苯板穿透锚筋后位置不准,移动对缝时,在锚筋处使苯板出现豁口。

防治措施:①严把施工操作质量,加强质量技术交底,认真按照操作规程操作。

②对苯板边角进行严格的规范处理。

2、天沟、檐沟、泛水部位收头处张嘴翘起,收头封闭不严,涂料屋面有开裂现象等,造成漏水。

防治措施:①天沟、檐沟与屋面板交接处的附加层宜空铺,空铺宽度为200-300mm,以避免屋面变形防水层开裂造成渗漏;②檐口处涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严;③泛水处的涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理;④板缝必须干

净、干燥,嵌缝前吹净浮灰、杂物,随即满涂冷底子油,待干燥后立即嵌填油膏,进行柔性密封处理;⑤在找平屋上留出分格缝,并与预制板缝对齐、均匀顺直;⑥基层处理剂应涂刷均匀,干燥后方可进行涂膜施工,在涂膜实干前,不得在防水层上进行其他施工作业,涂膜实干前,不得在防水层上进行其他施工作业,涂膜防水层不得直接堆放物件;⑦严禁在雨天施工或预计将有雨、五级风及以上的天气不得施工;⑧进场的防水材料和胶体增强材料必须有产品合格证明,同时抽样复试,经复试合格后才能使用。

3、涂膜防水屋面气泡

防治措施:①涂膜施工前,应将基层表面清理干净,以免影响黏结力,造成气泡;②选择晴朗和干燥的气候施工,基层应干燥。当气温高于30℃以上时,应避开炎热的中午施工;③涂料涂刷厚度应适宜,一次成膜厚度一般应不大于1mm。

4、涂料防水屋面黏结不牢,涂膜防水层脱离基层形成大面积起壳。

防治措施:①屋面基层必须平整、密实、清洁,无疏松起砂现象,局部高低不平处应事先修补平整,有起砂应视严重程度进行事先处理,工层表面应表扫干净;②防水涂膜应分层施工,其厚度应达到设计要求,分层涂刷间隔时间应根据不同的涂料、不同气温,按照该涂料的应用技术规程或施工技术规程要求进行施工;③施工期间应掌握天气预报,并准备防雨塑料布,供下雨时及时覆盖;

④对进场的防水涂料,应检查生产日期及有效日期,防止过期变质,同时对进场涂料应抽样复试合格才能使用。

4.4.3节能门窗工程质量问题及防治措施

1、铝合金门窗材质不合格

防治措施:①设计单位应根据使用功能、地区气候特点确定风压强度、空气渗透、雨水渗透性能指数,选择相应的图集代号及型格规格。②对所使用的铝合金型材应事先进行型材厚度、氧化膜厚度和硬度检验,合格后方准使用。

2、铝合金门窗立口不正

防治措施:①安装铝合金门窗框前,应根据设计要求,在洞口上弹出立口上弹出立口的安装线,照线立口。②在铝合金门窗框正式锚固前,应检查门窗口是否垂直,如发现问题应及时修正后才能与洞口正式锚固。

3、锚固做法不符合要求

防治措施:①铝合金门窗选用的锚固件,除不锈钢外,均应采用镀锌、镀铬、镀镍的方法进行腐蚀处理。②锚固板应固定牢靠,不得有松动现象,锚固板的

间距不应大于600mm锚固板距框角不应大于180mm。③在砖墙上锚固时,应用冲击钻在墙上钻孔,塞入直径不小于8mm的金属或塑料胀管,再拧进木螺钉进行固定。

4、铝合金门窗框与洞口墙体未作柔性连接

防治措施:①铝合金门窗框与洞口墙体之间应采用柔性连接。其间隙可用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙表面留5-8mm深的槽口,用密封材料嵌填、封严。②在施工过程中不得损坏铝合金门窗上的保护膜,如表面沾污了水泥砂浆,应随时擦净。

5、铝合金窗扇推拉不灵活

防治措施:①在窗框四周与洞口墙体的缝隙间采用柔性连接,以防止铝合金窗框受挤压变形。②选用质量优良,且与窗扇配套的滑轮。

6、铝合金推拉窗扇脱轨、坠落

防治措施:①制作铝合金推拉窗的窗扇时,应根据窗框的高度尺寸,确定窗扇的高度,既要保证窗扇能顺利安装入窗框内,又要确保窗扇在窗扇的窗框上的滑槽内有足够的嵌入深度。②要选用厚度符合设计要求的铝型材。

7、铝合金窗渗漏水

防治措施:①在窗楣上作滴水槽、滴水线;在窗台上做出向外的流水余坡,坡度不小于10%。②用矿棉毡条等将铝合金窗框与洞口墙间的缝隙填塞密实,外面再用优质密封材料封严。③对铝合金窗框的榫接、铆接、滑撑、方槽、螺钉等部位,均应用防水玻璃硅胶密封严实。

8、玻璃胶条龟裂、短缺、脱落

防治措施:①铝合金门、窗使用的玻璃胶条要选用弹性好、耐老化的优质玻璃胶条。②玻璃胶条下料时要留出2%的余量,作为胶条收缩的储备。③方形、矩形门窗玻璃扇用的胶条,要在四角处按45°切断、对接。④安装玻璃胶条前,要先将槽口清理干净,避免槽内有异物。⑤安装玻璃胶条前,在玻璃槽四角端

部20mm范围内均匀注入玻璃胶。

9、铝合金门窗结合处不打胶

防治措施:铝合金门窗不论采用何种连接方法,均应在结合处的缝隙中用防水玻璃硅胶嵌填、封堵,以防雨水沿缝渗入室内。

五、安全文明保证措施

5.1安全管理的基本原则

明确安全管理的目的性:安全管理的目的是对生产中的人、物、环境因素状态的管理,有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态,消除或避免事故。

必须贯彻预防为主的方针:安全生产的方针是“安全第一,预防为主”。安全第一是从保护生产力的角度和高度,肯定安全在生产活动中的位置和重要性。预防是针对生产特点,有效地控制不安全因素,把事故隐患消灭在萌芽状态。

坚持动态管理:安全管理涉及到生产活动的各方面,涉及生产的全过程。因此,生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

5.2健全管理体系

建立施工项目安全生产管理系统,安全施工管理网络施工组织设计。

5.3现场的主要安全管理制度

1.安全技术交底制:根据安全措施要求和针对现场实际情况,逐级进行安全技术交底。

2.定期安全活动制:项目部每周对全体职工进行安全教育,总结上周安全工作,阐述本周安全工作重点和注意事项,提高职工安全意识。

3.定期检查与隐患整改制:项目部定期组织对临电、安全防护、机械设备、消防、环卫等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改,整改合格后做好消项记录。

4.持证上岗制:对特殊工种和操作人员实行持证上岗,严禁无证操作。

5.安全管理负责制:要有各级安全管理负责制,责任明确,责任到人。项目经理部对每施工阶段要分析安全防患重点,以采取必要的对策。

6.雨季施工,电器、照明要有防雨罩及相应接地装置,电气开关要可靠、安全。

7.所有照明电器线路,不得乱拉乱接,要有可靠的安全措施。现场值班电工跟踪作业,随时随地解决用电问题。

8.施工现场严禁吸烟,严禁酒后上班。

5.4安全生产教育

通过安全生产教育,提高职工安全自我防护意识,以约束人的不安全行为。

对工人进行入场“三级”安全教育。

贯彻国家、地方政府的安全法规及对安全生产的有关规章制度。

学习有关安全操作规程和安全知识,做到正确使用“三宝”。

夜间连续施工,一定要教育好职工不得高声喊叫、吵闹。

5.5文明施工

1、涂刷挤塑聚苯板的界面剂必须集中堆放在楼地面已硬化的库房里,严禁界面剂撒入土层中。

2、裁切下来的挤塑聚苯板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾处理,避免污染环境。

3、施工遗洒道路上的垃圾应有专人清扫。

4、涂刷挤塑聚苯板的界面剂必须集中堆放在楼地面已硬化的库房里,严禁界面剂撒入土层中。

5、裁切下来的挤塑聚苯板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾处理,避免污染环境。

6、施工遗洒道路上的垃圾应有专人清扫。

7、必须对施工操作人员进行职业健康安全教育,并给对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品。

8、对防水涂料等挥发物的控制:①使用时,应戴口罩和手套,并保持作业场所通风。②作业后,应将桶盖盖好。③使用完后的废弃桶应放入指定的垃圾箱,不可随处乱丢,以免污染环境。

9、做好防尘的操作防护措施:①施工道路要实行硬地化处理。②每日至少两次对施工场地进行打扫清理,打扫前要先撒水。③挤塑聚苯板等材料要轻拿轻放,避免损坏。

六、季节性施工

1、聚苯板应采取防雨、防潮措施,应在干燥的库房内成捆码放。

2、聚合物砂浆存放注意防潮,以免受潮结块。

3、雨天,外保温、防水涂料工程等均不得施工,如施工中突遇降雨,应采取有效的措施保护未干的墙面、屋面,如毡布遮挡等措施。

4、风力大于5级不得进行施工

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

14 保温节能施工方案

保温节能施工方案 严格执行《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》,更好地节约能源,根据南京市建筑工程局有关规定结合金海工程设计有限公司提供的施工图及施工要求,对该工程外墙、屋面、门窗、保温节能作如下施工方案。 第一部份外墙 1、用料①水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥质量符合(GB175-1999)的规定。②中砂:砂质必须符合(JGJ52-92)规定含泥量少于3%。③界面剂:水泥:中砂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。④胶粉料及聚苯颗粒保温砂浆必须采用市许可企业,质量必须符合DGJ/22标准。⑤抗裂砂浆必须是优质,产品质量符合DGJ/22标准。⑥镀锌焊接钢丝网,丝径09㎜孔径符合规定要求。 2、工具必须准备齐全,保温砂浆搅拌必须采用强制式砂浆搅拌机,搅拌应保证3~5分钟,加水应适量。搅拌后保温砂浆应随搅随用在4小时内用完。抗裂砂浆同样应搅拌均匀,搅拌时间不少于3分钟,抗裂砂浆应在2小时内用完。 3、工艺流程:基层处理清洗或涂刷界面剂用聚苯颗粒保温砂浆做灰饼、冲筋抹头遍聚苯颗粒保温砂浆抹第二遍聚苯颗粒保温砂浆按装镀锌钢丝网抹抗裂砂浆找平层分线贴面砖勾缝清洗拉拔试验验收 4、施工要点:①严格控制所有主要材料如水泥、砂、保温砂浆、镀锌钢丝网、抗裂砂浆等产品质量,附出厂合格证、质量保证书、并按规定进行复试。②严格把好各施工工序要点,保证保温砂浆厚度不低于3㎝。保温抗裂层必须干燥后方可进行外饰面。 第二部份屋面 1、材料:水泥、商品砼、挤塑聚苯乙烯保温板、SBS卷防水材料、钢丝网

等主要材料必须符合质量要求,附产品质保书或合格证、部份材料应按规定进行复试。 2、专用施工机具必须准备就绪,屋面出气孔、烟道口、上人孔、风道口必须按设计要求施工完毕,并符合防水施工及保温施工有关要求。 3、工艺流程 基层清理涂刷冷底子油做卷材防水层用专用胶水铺贴挤塑聚苯乙烯保温板铺4㎜钢丝网抹20厚1:3砂浆找平层50厚C25细石混凝土挂瓦条、盖英红瓦清理条扫、喷色检查、检收。 第三部份塑钢窗 1、材料:塑框料、衬钢、中空玻璃必须有出厂合格证,并按规定进行抽样复试,合格后才能用于工程。 2、中空玻璃一定要符合GB/T11944-2002标准。 3、窗框外围必须用发泡剂及密封胶封边,确保边框与墙体密封性能。 4、塑钢窗工艺流程 进业主指定品牌、材料及衬钢窗框制作窗框现场安装 打发泡剂外框清理外框密封胶内扇安装 清理校正验收。 以上保温节能施工方案报龙恒监理有限公司审批。 南京建工集团福润雅居项目部

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

屋面挤塑板保温节能施工方案

目录 一、工程概况2 二、技术施工方案编制依据2 三、施工条件3 四、材料要求4 五、主要施工工具4 六、施工准备4 七、.工艺流程5 八、操作要点5 九、质量要求5 十、成品保护6 十一、安全措施7 十二、文明施工13

挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:兴义监狱棚户区改造项目B区 建设单位:贵州联智房地产开发有限公司 设计单位:北京蓝图工程设计有限公司 监理单位:黔西南州正诚工程监理有限责任公司 施工单位:贵州鼎丰源建设工程有限公司 工程地址:兴义市桔丰路 本工程总建筑面积69614.65㎡,建筑层数为地上28层;建筑高度92.85米,结构形式为框架剪力墙,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级一级;防水等级:屋面为Ⅱ级。屋面保温采用50mm厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二、技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2010《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GBTK2006《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 三、施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

屋面挤塑板保温节能施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 屋面挤塑板保温节能施工 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5882-93 屋面挤塑板保温节能施工方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:

屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 DBJ01- 30-2000《外墙内保温板质量检验评定标

建筑节能改造工程施工方案

建筑节能分部工程施工方案 工程名称:档案中心改造工程 编制人:X X X 审核人: 批准人: 编制单位:江苏XX建筑技术发展有限公司 日期:2011年12月

1建筑节能分部工程概况 1.1工程概况: 1.1.1建筑名称:XXXX银行扬州分行档案馆改造工程。 1.1.2建设地点:扬州市XX西路128号。 1.1.3建设单位:XXXX银行扬州分行。 1.1.4占地面积:369.8m2;建筑面积:2045.3m 2. 1.1.5建筑层数:7层;建筑高度:25.2m。 1.1.6主要结构类型:砌体结构。 1.1.7抗震设防类别:标准设防类。 1.1.8建筑类别:三类;建筑体形系数:0.34;耐火等级:二级。 1.1.9工程设计使用年限:30年。 1.2本工程建筑节能分部工程概况 表1.1 2编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。

建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1 3 施工管理组织机构图 XXX XXX XXX XXX 图3.1管理组织机构图

4 施工方案 4.1墙体保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1 4.1.2施工机具 (1)电动搅拌器、搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具,水平运输手推车,冲击钻等。 (2)常用抹灰工具及抹灰检测工具,施工工具、线锤、水桶、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。 4.1.3操作工艺 施工操作执行的标准: (1)《复合发泡水泥板外保温系统应用技术规程》JGT 041-2011。 (2)《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004。 (3)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411-2007。 (4)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007

保温节能专项施工方案

保温节能专项施工方案(总15 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 一、编制依据 02 二、工程概况 02 三、技术要求 03 四、江苏省相关保温节能方面施工质量验收标准规程 03 五、工程实体质量监督的内容及重点 04 六、本工程节能保温原材料的检测 05 七、外墙面施工分层操作顺序 05 八、屋面施工分层操作顺序 06 九、质量控制基本程序: 07 十、质量保证措施 08十一、墙体节能保温施工工艺 08十二、屋面节能保温施工质量控制 11十三、屋面节能工程的隐蔽验收 12十四、门窗节能工程一般要求 12十五、门窗工程施工质量控制 13十六、建筑节能分部工程质量验收要点 15

一、编制依据 1、南京金宸建筑设计有限公司设计的施工图; 2、图纸会审、设计变更; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006 二、工程概况: 建设单位:昆山金鹰置业有限公司 设计单位:南京金宸建筑设计有限公司 监理单位:南京工苑建设监理咨询有限责任公司 施工单位:南通一建集团有限公司 工程地址:昆山市珠江中路东侧,东新街南侧 本工程设计图纸要求 外墙保温设计: 1、商业用房40厚岩棉保温层; 2、住宅外墙用30厚岩棉保温层。 屋面保温设计: 1、商业用房屋面采用60厚岩棉保温层; 2、住宅屋面用50厚岩棉保温板。 门窗节能: 3、建筑门窗气密性、水密性及抗风压等级均为6级。 三、技术要求 1、保温节能方面的变更建设单位应完善设计变更手续,并按规定报审图部门进行施工图复审。

节能保温施工方案

目录 1、编制依据. (3) 2、工程概况. (3) 2.1 建筑概况 (3) 2.2 、节能设计概况 (4) 3、施工部署. (6) 3.1 、建筑节能工程施工管理体系 (6) 3.2 、质量保证要求 (6) 3.3 、施工进度计划 (7) 4、施工准备. (7) 5、主要分项工程施工方法 (8) 5.1 、外墙聚苯板保温层施工 (8) 5.2 、门窗节能工程 (14) 5.3 、屋面节能工程 (18) 5.4 、地面保温节能工程 (19) 5.5 、采暖节能工程 (20) 6、节能工程验收监督管理 (23) 7、质量管理措施. (24) 7.1 、质量控制措施 (24) 7.2 、质量保证措施 (26) 8、安全文明施工措施 (28)

8.1 、安全管理制度 (28) 8.2 、文明施工管理制度 (28) 8.3 、消防制度. (29) 8.4 、安全施工措施 (29) 8.5 、文明施工措施 (30) 8.6 、安全消防保护措施 (30) 9、施工进度保证措施 (31) 10、成品、半成品保护措施 (31) 10.1 、外墙保温层墙面半成品保护措施 (31) 10.2 、铝合金门窗成品保护措施 (32) 10.3 、屋面工程成品保护 (32) 11、其他施工措施 (32) 11.1 、相关单位协调配合措施 (32) 11.2 、不同气候条件下的施工措施 (33) 11.3 、成本降低措施 (33)

1、编制依据 1.1《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 1.3《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-97-2005 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.5《建筑节能工程施工质量验收保温规范》GB50411-2007 1.6《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132- 2001 1.7《外墙外保温工程技术规程》JGJ144— 2004 1.8《外墙外保温施工技术规程》DB11-T584-2008 1.9瑞雪春堂小区E区30#住宅楼设计图纸 1.10瑞雪春堂小区E区30#住宅楼施工组织设计 2、工程概况 2.1建筑概况

节能保温工程 专项施工方案

一、编制说明 1、本节能保温施工方案依据西宁市虎台片区街景整治工程(城市棚户区改造)I标段项目设计文件中外保温系统要求以及 ●《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 ●《绝热用石墨聚苯板》GBT10801.2-2002 ●《外墙外保温建筑构造》02J121-1 ●《屋面工程技术规范》GB50345-2004 ●《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001 等编制。 二、工程概况 工程名称:西宁市虎台片区街景整治工程(城市棚户区改造)I标段 构造层次:(附图)

三、保温材料 1、材料选用 ●保温主材:该项目外墙和屋面外保温系统的保温材料选用石墨聚苯板。 ●保温辅材:胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等。 2、材料简介: ●SEPS是经典隔热材料发泡聚苯乙烯通过化学法进一步精炼的产品,绝热性能有了明显的改善。它含有特殊的石墨颗粒,可以像镜子一般反射热辐射,并且其中含有能够大幅度提升保温隔热性能的红外线吸收物,从而减少房屋的热损失。它的绝热能力比普通EPS至少高出30%,有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。

3、保温辅材:保温辅材包括胶粘剂、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等,在该外墙外保温系统中构成粘接层和薄抹灰增强防护层。其中: ●胶粘剂是保温系统中粘接层的组成材料。该产品现场加入一定比例的水,搅拌均匀即可使用,用于保温板的粘贴。 ●抹面胶浆是由高分子聚合物、无机胶凝材料和填料等材料制成。薄抹在粘贴好的保温板外表面,与耐碱网格布复合成增强防护层,具有很好的防水和透气性能,用以保证保温系统的机械强度和耐久性。 ●耐碱网格布是由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,复合形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性。 ●锚栓是把保温板固定在基层墙体的专用连接件。通常包括塑料钉或具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。其使用起稳固作用,确保保温系统的安全性。 四、施工准备 1、材料准备 保温材料应符合规定的质量要求,保温主材运到施工现场后,应提供相关的合格证、出厂检测报告等资料;并会同甲方、监理等单位对进场材料取样送检、合格后使用。 2、技术准备 施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。 3、保温基层检查、验收 (1)外墙 外墙保温基层是否符合要求,是直接关系到保温施工质量的主要原因之一,因此,应对外墙基层做如下检查,符合要求后方可进行保温施工。 ●外墙保温基层表面应平整牢固、清洁干燥,符合设计要求,水泥砂浆找平不得有酥松、起砂、起皮、空鼓现象。

节能保温专项施工方案

节能保温专项施工方案 工程概况 本工程外墙节能材料为30厚聚苯颗粒保温层,7厚抗裂砂浆,门窗采用塑料普通中空玻璃,(5+12A+5),主楼屋面保温材料为45厚MLC轻质砼、20厚挤塑保温板,商铺屋面保温材料为120厚MLC轻质砼。 胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统 1.0.1 设置在外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。 1.0.2基层 外保温系统所依附的外墙。 1.0.3 界面砂浆 由高分子聚合物乳液与助剂配制而成的界面处理剂与水洗中砂、强度等级42.5普通硅酸盐水泥按一定比例搅拌均匀制成的砂浆,用于提高基层与保温层的粘结强度。 1.0.4 胶粉料 由无机胶凝材料掺有多种外加剂,通过预混合干拌制成的专门用于配制胶粉聚苯颗粒保温浆料的复合胶凝材料。 1.0.5聚苯颗粒 由废聚苯乙烯泡沫材料直接破碎制成的具有一定粒度、级配的专门配制胶粉聚苯颗粒保温浆料的轻骨料。 1.0.6 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒组成并且聚苯颗粒体积比不小于80%的保温灰浆。 1.0.7 抗裂砂浆 由特种乳胶粉、相关助剂及抗裂物质制成的抗裂剂与中砂、强度等级为42.5普通硅酸盐水泥按一定比例搅拌均匀制成的具有一定柔韧性的砂浆,用于外保温防护面层。 1.0.8 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 以含锆玻璃纤维网格布为基布,表面涂塑耐碱橡塑材料制成的网格布,用于外保温防护面层增强。 1.0.9 高分子乳液弹性底层涂料 由弹性乳液加入各种助剂、颜填料配制而成的具有防水和透气效果的封底涂层。 1.0.10 柔性耐水腻子 由聚合物弹性乳液、助剂、抗裂纤维和料粉制成的具有一定柔韧性和耐水性的腻子,专门用于外保温防护面层的找平作业。 1.0.11热镀锌电焊网 由热镀锌钢丝焊接而成的矩形网格网。 1.0.12 塑料膨胀锚栓 由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成的用于将热镀锌电焊网固定于基层墙体的专用连接件。

保温节能专项施工方案详解

节能保温专项施工方案 一、工程概况: 阜宁县施庄中心小学教学楼工程项目为地上四层、局部一层,建筑主体结构相对高度15米,室内外高低差0.3米,总建筑面积3011平米,耐火等级二级,建筑设计合理使用年限为50年。 本工程为公共建筑,节能设计目标值为65%。具体体现在以下几个方面: 1、外围护墙体采用240㎜厚烧结淤泥保温砖,1:3聚合物防水水泥砂浆找平,外墙及外墙冷桥处保温采用A级45㎜复合发泡水泥保温板、真石漆饰面;外墙内侧采用25㎜厚水泥基无机矿物轻集料(A级)+5厚聚合物抗裂砂浆罩面。 外窗采用88系列的塑钢推拉窗,单框中空玻璃厚度为5 +16A+5,朝南和朝北向的窗为活动外遮阳。 屋面为倒置式防水构造,保温层采用B1级85㎜厚挤塑聚苯板,导热系数为0.03×1.25W/M.K。 二、编制依据: 1、施工图纸和设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50204—2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011 4、《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 5、《外墙保温工程技术规程JGJ_144-2008》 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 7、《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》苏DGJ32/TJ174-2014 三、检验批划分和质量验收: 根据江苏省复合发泡水泥保温板外墙保温系统应用技术规程DGJ32/TJ174-2014相关规定:节能分项工程的检验批可根据与施工流程相一致且方便施工与验收;采用相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程按每500~1000㎡墙面面积为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。本工程外墙建筑面积约1700㎡,按二个检验批进行验收。 质量检查数量应符合下列规定:每100㎡至少抽查一处,每处不得少于10㎡,每个检验批抽查不少于3处。 四、材料性能指标

外墙节能保温施工方案

李子园A块保障性住房项目 外墙节能保温(BF陶砂保温砂浆) 1#、2#、3#、5#、9#楼 施 工 方 案 上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房项目部 2011-10 一、工程概况

工程名称:上海市普陀区李子园A块保障性住房项目 工程地址:上海市普陀区武威东路791号 建设单位:上海荣威置业有限公司 设计单位:上海市东方建筑设计院有限公司 监理单位:上海众兴监理建设工程有限公司 上海鼎颐监理建设工程有限公司 施工单位:上海盛鑫建设工程有限公司 李子园A块保障性住房,由八栋29~35层住宅,三栋2~4层商铺组成,高处住宅由一个一层地下车库相连。工程位于上海市普陀区武威东路791号,总建筑面积约191153.04㎡,剪力墙结构,桩筏基础。本工程1#、2#、3#、5#、9#楼外墙节能保温工程保温采用BF陶砂保温砂浆。 二、编制依据 1.《上海无机保温砂浆系统应用技术规程》(DGTJ08-2088-2011) 2.《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144---2008) 3.《上海市建筑节能工程施工质量验收规程》 (DGJ08---113---2009) 4.《上海公共建筑节能设计标准》 (DGJ08---107---2004) 5.《住宅建筑节能检测评估标准》 (DG\TJ08---801---2004) 6.《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》 (DG\TJ08---206---2002) 7.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411---2007) 8、《BF无机保温砂浆系统应用技术规程》 (DBJ/CT042-2009) 三、施工准备 1、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、放线工具、扫帚、托线板、铝合金刮尺、方尺、靠尺、探针、 搅拌桶、刷子、滚筒等。成品砂浆搅拌机、水平运输车,垂直运输机械。 2、材料进场和施工人员进场,按照有关规定实施。 3、材料应分类挂牌存放。保温浆料应整齐码好,架空堆放,堆放高度不超过1.5m,并防雨防潮和防

保温节能专项施工方案(5-4定稿)

金阳新区阳关安置房工程一标段 建筑节能施工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 成都市工业设备安装有限公司 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、建筑节能分项工程及检验批 (2) 四、砌体工程 (3) 五、外墙内保温施工方案 (7) 六、成品保护 (11) 七、安全技术 (11) 八、屋面保温工程施工方案 (12) 九、节能门窗工程施工方案 (13) 十、节能工程验收 (15)

节能保温施工专项方案 一、工程概况 (一)、金阳新区阳关安置房工程位于金阳新区甲秀北路与黔灵山大道交汇处东南角,一标段建筑总面积约190000m2,分6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#主楼和1#、2#、3#、4#裙楼及10、11#(一)、(二)商业裙楼,主楼最高楼层地上32层,商业裙楼四层;地下一层、最高建筑高度97.25m;。结构形式为地上部分框支剪力墙结构基础为人工挖孔桩基础;设计使用年限50年;抗震设防烈度:7度;抗震等级三级。 (二)、工程节能设计做法(详建筑设计总说明) 1、砌体: 外墙均采用200mm厚加气混凝土砌块;各分户单元外隔墙、分户隔墙、公共过道防火隔墙、楼梯间隔墙采用200mm厚加气混凝土砌块,用外加剂专用M5混合砂浆砌筑;户内厨房、卫生间隔墙采用120mm厚加气混凝土砌块。使用M5混合砂浆砌筑。 2、外墙做法 ○1商业裙楼柱、住宅楼部分外墙做法:喷甲基醇钠憎水剂/刷(喷)仿石漆面两遍/7厚1:2水泥砂浆找平/13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或画出问道/刷界面处理剂(加气混凝土外墙2-3厚外加剂专用砂浆打底,表面刮糙)/基层清扫干净,填补缝隙缺损均匀润湿/基层墙体。 ○2涂料外墙做法:刷高分子乳液弹性底层涂料一遍,喷涂或滚涂外墙涂料二遍/抗裂柔性腻子刮平腻子找平/5厚防渗抗裂柔性砂浆压入耐碱玻纤网格布/刷界面处理剂(加气混凝土外墙2-3厚外加剂专用砂浆打底/基层墙体。 3、倒置式上人屋面做法(保温) 浅色地砖,5厚聚合物水泥砂浆铺贴/40厚C20补偿收缩混泥土(加纤维),内配φ4@200双向钢筋网,设缝间距6m,缝宽10mm,内填聚氨酯密封膏/干铺无纺聚酯纤维布一层/35厚(商业)25厚(住宅)挤塑泡沫保温格热板/ 2厚HP66高分子蠕变型自粘复合防水卷材/1:5厚819弹性抗裂防水涂料/20厚1:3水泥砂浆找平/30厚(最薄处)1:8水泥陶粒找坡/现浇钢筋砼屋面板。 4、外墙门窗 ○1本工程住宅外窗均采用白色塑钢框,配单框5+6A+5透明中空玻璃,七层以上外开窗配单框5+6A+5透明中空钢化玻璃。K=4.5w/(m2.k),SC=0.8。

建筑节能保温施工方案

建筑节能保温施工方案 第一章、工程概况 一、工程概况 本工程为安徽金三角投资集团有限公司亿丰家居广场I、H、皿、W区工程,框架结构,局部地下一层,地上5层,建筑面积为68041.53M2。 砌体:混凝土空心砌块; 门窗:外窗采用铝合金中空断热当框中空玻璃,中空玻璃6 中等透光热反射+12A+5。 外墙采用50 厚无机玻化微珠外保温,面刷外墙涂料。 屋面:保温层为30厚聚苯板,防水层为3厚SBS防水卷材和改性涂抹防水。

GB50300-2001 GB50207-2002 第三章、屋面保温层施工方案 第一节、依据标准 建筑工程施工质量验收统一标准》 屋面工程施工质量验收规范》 第二节、施工准备 一、材料及要求: 1、 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定,应有试验资料。 2 、材料:保温层为 30 厚聚苯板保温材料 ,平均导热系数为 0.030W/m ? K 。 二、主要机具: 1、机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2、工具:平秋、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 三、作业条件 1、 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的 吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺 设保温材料。 2、铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整, 不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要 求和施工及验收规范的规定。 3、穿过结构的管根部位,应用细石混凝土堵塞密实,以使管子 固定。 四、 操作工艺 1、 工艺流程: 基层清理T 弹线找坡T 管根固定T 隔气层施工T 保温层铺设T 抹找平层。

建筑保温、节能施工方案

XXXXXXXXXX工程 建筑保温、节能施工方案

一、建筑保温、节能 根据本工程图纸设计意图,确保达到施工规范及节能要求,是建筑施工中应重视的问题。本工程采用多孔粘土砖砌筑,墙面为彩色涂料,窗为铝合金窗,屋面防水为保温层及卷材防水。在此,就施工中要注意的问题及施工工艺作一些论述。本工程外墙、层顶、外窗热工性能详见附表1。 二、外墙多孔粘土砖的施工 在进行外墙砌筑时,为了保证外墙的保温隔热性能,在砌筑外墙时必须按照国家有关规范施工,保证外墙的砌筑质量,提高外墙结构热工性能,提高空调采暖设备和照明设备的效率。 1、工艺流程 材料检验→基层处理→多孔粘土砖砌筑→砖与门窗口联接→砖与楼面梁联接,砖的施工程序是:找平→放线→立皮数杆→排列砖块→拉线砌筑。 (1)、材料检验 首先检验砖块是否符合标准和设计要求,确认后才允许进入施工现场。 (2)、基层处理 将混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查平整度。基层下处理的好坏,是保证隔热保温与基层表面结合牢固,不空鼓和密实不透水的关键,在做砂浆找平层前,先将砖

砌块及砼梁柱表面不平处凿平,有空洞处用砖块修补平整。面积较大的梁、柱表面应先刷毛或喷浆。在进行砂浆层施工前先浇水湿润。 (3)、砌筑多孔粘土砖 1)、砖墙砌筑前应先在防潮层或其它基层上根据弹好的位置线进行排砖。第一层应排丁砖。山墙两大角排砖应对称。窗间墙的位置尺寸应符合排砖模数,若不符合模数时,可用七分头或丁砖排在窗间墙中间的不明显部位进行调整。门窗洞口两边顺砖层的第一块砖应为七分头,各楼层排砖 和门窗洞口位置应与底层一致。 2)、砌筑时,应根据墙体类别和部位选砖。砌墙正面时,应选尺寸合格、棱角整齐、颜色均匀的砖。 3、砌筑时先盘角,每次不得超过五层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。 4)、砌砖混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。线长时,中间应设支线点,拉紧线后,应穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 5)、实心墙体砌筑方法宜采用一顺一丁、三顺一丁、全顺(仅用于半砖墙)和全丁(仅用于圆弧面墙砌筑)等砌筑形式。第一皮及最后一皮均需丁砖砌筑。 6)、砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法或采用铺浆法(包括挤浆法和靠浆法)。砖要砌得横平竖直,灰浆饱满,

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 二、编制依据 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

四、施工部署 施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。

工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓"施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表

2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。 3、施工重点的确定 装饰施工阶段:木工程装饰内容不多,且无复杂内容。但从确保总工期的角度来着,装饰工程能否及时插入、能否协调好、能否按预期进度进行,仍然是个共镶环节,同时对成品、半成品的保护也是降低成本和保证质量的重要措施。 竣工收尾阶段:竣工收尾要做好清扫修补,全面复查并恢复设备安装时损坏的装饰施工成果,以达到竣工验收的要求。 4、施工中的协调管理

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

屋面挤塑板保温节能施工方案要点

攀枝花市建筑机械化施工有限公司 石阡廉租房项目部 屋 面 保 温 节 能 施 工 方 案 编制:审核:批准:编制日期:二零一零年九月

挤塑板屋面保温隔热工程施工方案 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工性能检测标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 DBJ01- 30-2000《外墙内保温板质量检验评定标准》 三.施工条件 1. 施工现场应做到通电、通水,并保证工作环境清洁。 2. 操作地点环境温度和基层墙体表面温度均不得低于5oC,风力不大于5级。冬季施工时,应采取适当的保护措施。 3. 雨天施工时应采取有效防水措施。 4.铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 5. 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 6.穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 7.板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 8.铺设保温层的基层的基层应平整、干燥、干净。 9.挤塑板为易燃材料,现场施工时严禁吸烟和使用明火,施工前应配备消防器材。 10.穿过屋面和墙面结构蹭的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,管根固定牢固。

节能改造屋面防水、保温施工方案2016

一、工程慨况 本工程为2015年林西县既有居住建筑供热计量及节能改造项目,建筑层高为六层,砖混结构,建筑高度为20.5m。 建设单位:林西县住房和城乡建设局 设计单位:赤峰嘉铭建筑设计有限公司 监理单位:林西县林翔监理有限责任公司 施工单位:赤峰兴业建筑有限公司 二、屋面防水主要施工 (一)、屋面找坡层 1、作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 2、操作工艺 基层清理:将现浇混凝土基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用陶粒砼找坡层,施工完毕后及时施工钢砂浆找平层。 已铺完的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。

(二)、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 1、作业条件 找平层施工前:屋面保温层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2、操作工艺 将找坡层上面的松散杂物清扫干净。先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类找坡板块的碎末填实填平。 因做找平层时有大量水份进入找坡层,所以本工程屋面必须做成排气屋面,排气道与找平层分格缝合二为一,及分格缝兼做排气屋面的排气道,分格缝宽度为20mm,并与保温层连通(分格缝布置详见附图)。 基层与突出屋面的结构的连接处,以及基屋的转角处均做成圆弧形,圆弧半径不得小于20mm。水落口周围做成略低的凹坑。 (三)卷材屋面防水层 1、材料要求 所用卷材及其他材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。产品有合格证,并应做复试。 2、作业条件

相关文档
相关文档 最新文档