一.循环水系统常见故障

1.水池水位不足:新鲜水系统故障;补充水开度小;排污阀开;回水不足;供水管破裂,排量大。

2.水温高:水量过大;风机少开;各冷却塔配水不当。

3.旁滤池出水浊度不合格:进水浊度高;冲洗系统故障;菌藻超标。

4.出水PH值高:投药比例不合适。

5.腐蚀率超标:PH值偏低;粘泥量大;缓蚀剂投量不够。

6.换热器结垢:水浊度超标;阻垢剂投加量不符要求。

7.药加不进去:进水压力低,管道阻力大;入口堵塞或水射器坏。

8.氯加进不去水池:进水压力低,水射器故障。

9.氯瓶大量漏气不能制止:控制阀失灵或接头损坏。

10.风机振动:叶片损坏不平衡;地脚螺丝松动,联轴器螺丝松动;轴承损坏;轴弯曲。

11.风机轴承温度突然升高:润滑油路阻塞;油位过低;滚珠严重磨损,油封磨损,安装错误。

二.影响混凝剂的因素有哪些:1.水温;2.水的PH值或碱度;3.水质;4.混凝剂的浓度。三.循环水常见的三大问题:1.沉积物的附着2.金属设备的腐蚀3.微生物的大量滋生。四.沉积物的控制方法:1.软化2.加酸减低PH值,稳定重碳酸盐3.做好循环冷却水处理,投加阻垢分散剂4.降低补充水浊度5.开好旁滤设备。

五.腐蚀的控制方法:1.提高冷却水PH值2.投加缓蚀剂3.选择防蚀材料4.用防腐涂料涂覆。

六.微生物的控制方法:1.投加杀生剂2.做好补充水前处理3.加强旁流过滤4.避免水池和冷却塔阳光照射。

七.循环水在运行过程中的水质变化;1.二氧化碳含量降低2.硬度和碱度增加3.PH值升高4.浊度增加5.溶解氧浓度增大6.含盐量升高7.有害气体进入8.工业泄漏物的进入9.微生物的滋生。

八.营养源进入冷却水系统的途径:1.补充水2.大气3.设备泄漏。

九.微生物引起的故障:1.降低热交换效率2.堵塞热交换器或管道3.泵压上升,流量减小4.加速腐蚀5.降低冷却塔效率6.填料变形脱落7.处理药剂的吸附浪费8.影响循环水外观。十.循环水处理的重要性:1.稳定生产2.节约水资源3.减少环境污染4.节约钢材。

十一.提高浓缩倍数的重要性:1.降低补充水量,节约水资源 2.降低排污量,减少环境污染3.节约水处理剂消耗,降低水处理成本。

十二.过高提高浓缩倍数有什么危害:1.结垢倾向增大,结垢控制难度大2.腐蚀倾向增大,腐蚀控制难度大3.药剂停留时间变长而水解,药效降低。

十三.循环水系统容积包括哪几部分:1冷却塔水池2.旁滤池3.循环水管道4.换热器5.集水井等空间容积。

十四.为什么对循环水要进行水质稳定处理:1.热水与空气充分接触,使循环水中的二氧化碳溢出,而破坏了循环水的碳酸平衡状态 2.空气中的大量氧气溶解在循环水中。腐蚀倾向增大3.水在不断蒸发的过程中,杂质浓缩,结垢倾向增大。4.空气洗涤下的灰尘和微生物的大量滋生,严重影响循环水质,因此,必须进行循环水质处理。

十五.简述氯气的杀菌原理:氯遇到水后,发生下列反应CL2+H2O=HCL+HCLO,反应生成的次

氯酸是一种非常强的氧化剂,而且是非常小的中性分子,它能很快扩散到带负电荷的细菌表面,并穿透细胞壁进入细菌体内,发挥其氧化作用,使细菌中的酶遭到破坏,由于细菌所需的养分必须经过酶的作用才能吸收,通过加氯破坏细菌的酶,就是切断了细菌的营养源,是细菌失去了生存的条件,于是细菌就被杀死了。

十六.什么是需氯量和余氯量。投氯的方式有几种:需氯量:杀死细菌以达到指定的消毒指标及氧化有机物等所有消耗的氯量。余氯量:抑制水中残存的致病菌的再度繁殖所需用的氯为余氯量。投氯方式有连续和间歇式。

十七.什么是干球温度和湿球温度:干球温度和湿球温度是测冷却塔冷却效果的主要气象资料。干球温度是温度计水银球干燥时所测的温度,即用一般温度计所测的气温。湿球温度是在温度计的水银球上盖上一层很薄的湿布,湿布上的水分必然要蒸发进入空气中,蒸发所需的汽化潜热则由水温降低所散发的热来供给,水温不断下降至稳定在某时刻的温度就是湿球温度。空气中的干湿球温度一般可用干湿球温度计测定。

十八.加氯操作应注意什么安全事项:1,套在氯阀上的安全帽应该旋紧,不应去掉,氯瓶操作要小心轻放。2.加氯操作前,用10%的氨水检验氯瓶是否泄漏。3.加氯机和氯瓶远离热源及阳光照射。4.操作氯瓶总阀时不允许敲击和长扳手硬板,以免扭断阀颈。5.若氯气管道堵塞,需用钢丝疏通,再用打气筒吹掉杂物,切不可用水冲洗。6.开氯瓶出口总阀时,应先缓缓开启半圈随即用10%的氨水检验是否漏气。7.发现漏氯时,人要巨上风侧,并立即组织抢救,抢救人员戴好防毒面具,漏氯部位用竹签堵塞,并将氯瓶移到附近水体中,用自来水喷淋,使氯气溶于水中,排入污水管道,以减少对空气的污染。8.加氯过程中,如水射器的压力水突然中断应迅速关闭氯瓶出口总阀。9.使用中的氯瓶应挂“正在使用”的标牌,氯瓶用完挂“空瓶”标牌,新运来挂上“满瓶”标牌,以便识别。10.加氯间备有专用工具和防毒面具,供意外时使用。11.应设有专人专职加氯或维修。

十九.液氯瓶使用时洒水能起什么作用:钢瓶的液氯在使用过程中,因汽化挥发需要吸收大量热量,故使钢瓶外壳周围的温度降低而结露,从而阻碍了液氯进一步汽化。为此,在使用过程中把水淋到钢瓶上,并不是为了冷却,而是供给液氯汽化所需的热量。

二十.简述氯瓶的更换操作:1.当氯瓶压力乘0.05MPa或液氯5kg时,应进行氯瓶的更换操作。2.开启轴流风机。3.停止加氯,关闭氯瓶阀15分钟后,才能关闭氯机针型阀,4.缓慢打开氯瓶阀连接螺母,用氨水检查有无漏气,发现管内存氯应再次关闭氯瓶阀,开启水射器继续工作,待管内氯气完全抽出后,方可拧开连接螺母。5.检查或更换螺母垫片将螺母拧到新氯瓶的阀门上。6.按加氯操作程序进行加氯操作。

二十一.加氯点如何确定:1.大多数情况,过滤后清水中加氯,加氯点在过滤水到清水池的管道上,或清水池进水口,保证氯与水充分混合,这样加氯少,效果好。2.过滤之前加氯和混凝同时加氯,这样可以氧化水中有机物,能提高混凝效果降低浊度,去除铁,锰等杂质。在官网很长的情况下,要在管网中补充加氯,加氯点设在中途加压水泵站内,这样,可保持余氯控制。3.循环水加氯点通常有两处,一是循环水泵吸入口诶是,二是远离循环水泵的冷却塔水池底部,由于冷却塔水池是微生物重要滋长处,此处加氯,杀菌效果最好。

二十二.活性碳过滤器属于哪种过滤器,其原理是什么:活性碳过滤器是表面吸附式过滤器。其原理是活性炭是非极性吸附剂,所以对某些有机物有较强的吸附能力,其以物理吸附为主,一般是可逆的,在不同条件下,除去有机物的效果并不相同,不能讲有机物全部除尽,其吸附能力约为20-80%。

二十三.简述滤池超越阀门的作用:在滤池进行检修或水量过大跑不开时,清水池水位较低时,并急需用水的情况下,在水质允许的前提下,这时打开超越阀门,澄清池出水直接进入清水池中。

二十四.离子交换树脂的性能:1.物理性能:机械强度高,均一系数小,热稳定性好,对于

混床树脂还要求密度差及色差大。2.化学性能:工作交换容量大,交换速度快,容易再生,化学稳定性好,不易氧化,降解,能抗有机物污染。溶胀性小。

二十五.为什么阴阳床在使用过程中不能颠倒:1.假如阴床在前,阴树脂交换下来的(OH)-与水中的阳离子生产氢氧化镁,氢氧化铁沉淀物附着在树脂表面不易去除。2.HSiO3-在碱性水中以NaSiO3形式存在,在酸性水中以H2SiO3形式存在,强碱阴树脂对H2SiO3的交换能力大,如阴床在阳床前。对水中硅的去除不利。3.阴离子树脂抗有机物污染能力弱,若阴床在阳床前,阴树脂容易受有机物污染。4.阳床在阴床前,阳床交换下来的H+与水中的CO32-生成CO2,由除碳器去除后,再通过阴树脂,减轻阴床的负担,对除去HSiO3-有利。5.离子交换必然有反离子的作用,所以需要很强的交换势,阳离子交换容量大,宜做第一级,交换下来的H+与水中的阴离子生成无机酸,再经阴树脂后,H+与OH-生成水,消除了OH-对阴树脂的影响。综上原因,阴床不能放在阳床前面。

二十六.混合的阴阳树脂如何分离:将混合的阴阳树脂侵泡在饱和食盐水中,经过一定时间的搅拌,利用阴阳树脂的相对密度不同,在饱和食盐水中的沉浮性能不同,强碱阴树脂会浮在上层,强酸阳树脂会沉于底部。

二十七.离子交换树脂为什么要进行预处理:新的离子交换树脂常含有少量低聚合物和未参加聚合反应的物质,除了这些有机物之外,还往往含有铁,铝,铜等无机物质,当树脂与水,酸,碱等其他溶液接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中影响水质,,所以,新树脂在使用前要进行预处理。

二十八.阴阳树脂预处理的方法:阳树脂预处理:1.饱和食盐水(Na型);2. 2-4%NaOH 侵泡2-4小时;3. 5%的HCl侵泡4---8小时。(Na---H型)。阴树脂的预处理:1.饱和食盐水(Cl型);2.5%的HCl溶液侵泡4---8小时;3.2-4%NaOH侵泡2-4小时(Cl转OH型)。

二十九.阴床在什么时候需要再生:阳床没有失效时,当阴床达到运行周期,阴床出水硅超标,PH值下降到9.0以下或电导表指针稳定一段时间后呈暂时下降后有上升。出现上述任一情况时,阴床需再生。

三十.如何根据阴床出水判断阳床失效:当阴床没有失效时,阴床出水的PH值升高,电导率升高可以用电导表和PH计监督和控制阳床失效的。

三十一.如何用阳床出水判断阳床床失效:阳床失效,阳床出水漏钠严重,同时出水酸度下降,应用pNa计测定控制。

三十二.离子交换树脂对温度有什么要求:各种树脂均有一定的耐热性能,在使用中对温度的要求有一定的界限,过高或过低都会影响树脂的交换容量和机械强度。温度过低如小于0℃,树脂已冻结,是机械强度降低,颗粒破碎,从而影响树脂的使用寿命,降低交换容量。温度过高引起树脂分解,也影响树脂的交换容量和使用寿命。

三十三.脱碳器的作用是什么?1.减少CO2对给水系统,凝结水系统和锅炉的腐蚀。2.在H-Na离子软化脱碱水处理系统中,对并联系统,是为了消除中和后水中产生的CO2。对于串联系统,在Na离子交换器前设除碳器,是为了避免含有CO2的水通过Na离子交换器时,会产生NaHCO3,是软水的碱度重新增加。3.在离子交换除盐水系统中经H型阳离子交换后的水,若先用除碳器除去水中的CO2,再流经阴离子交换器,可减轻阴床的负担,延长阴离子交换器的工作时间,同时对阴离子树脂吸附硅酸根创造有利条件。

三十四.除碳器的种类及作用:1.鼓风式除碳器只能除去水中的CO2 ,不能除去水中的O2.一般可将水中的CO2降低到5mg/l以下。2.真空式除碳器(沸腾法)不仅能除去水中的CO2,而且能除去水中的溶解O2和其他气体,所以对防止交换树脂的氧化和金属设备的腐蚀是有益的。

三十五.水中溶解氧对腐蚀有什么影响:在冷却水中含有丰富的溶解氧,氧对钢铁腐蚀有两个相反的作用。1.参加阴极反应,加速腐蚀。2.在金属表面形成氧化膜,抑制腐蚀。一般情

况下,氧在低浓度下起极化作用,加速腐蚀,随着氧浓度的增加,腐蚀速度加快,但达到一定值时(临界值),腐蚀速度开始下降,(氧使钢铁表面形成氧化膜)。临界点与PH值有关,当PH值=8时,其临界点浓度为16mg/l.因此,碳钢在中性或微碱性水中,腐蚀速度起先随氧浓度的增加而增加,但过了临界值,腐蚀速度随溶解氧浓度的增加而下降。

三十六.水温对腐蚀速度有什么影响:腐蚀速度在温度较低时,随升温即成比例增加,一般情况下,水温每升高10℃,钢铁的腐蚀速度约增加30%,因温度升高1.氧扩散系数增加,使溶解氧易到达金属表面发生极化作用。2.溶液导电增加,腐蚀电流增大。3.水的粘度减小有利于阴极和阳极去极化作用。同时温度升高,一方面氧的扩散系数增加,另一方面氧的溶解度减小。因而在密闭容器中,腐蚀速度随温度的升高呈直线上升。但在开放系统中,起先随温度升高腐蚀速度增加(起主导作用的是氧的扩散速度),到80℃时,腐蚀率最大,以后随温度的升高而急剧下降(起主导作用的是氧的浓度,此时水中的溶解氧急剧下降)。

三十七.水的PH值对腐蚀速度有何影响:在自然界,正常温度下,水的PH值在4.3-10.0之间,碳钢在这样的水溶液中,它的表面形成Fe(OH)3覆盖膜,此时碳钢的腐蚀速度主要取决于氧的扩散速度,几乎与PH值无关。PH值在10.0以上时,铁表面被钝化,腐蚀速度继续下降。当PH值小于5时,铁表面保护膜被破坏。PH值小于4时,铁表面的保护膜被溶解,水中H+发生析氢气腐蚀,腐蚀速度将急剧增加。

三十八.水流速度对腐蚀速度有何影响:碳钢在冷却水中被腐蚀主要原因是氧的去极化作用,而决定腐蚀速度与氧的扩散速度有关,低流速时,腐蚀速度随水流速度的升高而增加(水带到金属表面溶解氧的流量增加)。当流速足够高时,足量的氧到达金属表面形成钝化,金属的腐蚀速度下降。如果水的流速过高,大于20m/s时,金属表面的钝化膜被冲刷,腐蚀再次增大,腐蚀类型转化为机械为主的冲蚀。超高速的流体设备中,离心泵的叶轮还会引起空泡腐蚀。

三十九.为什么要测定循环水中的异养菌:细菌包括自养菌和异养菌。在冷却水中,以异养菌生长繁殖最快,数量最多。它基本上代表了水中全部细菌对额数量。这类细菌能产生致密的粘泥,是属于粘泥性细菌,产生的生物粘泥对循环水的危害很大。因此测定异养菌是循环水处理日常监测的重要项目。设计规范规定,循环水异养菌控制指标<5×105。

四十.反渗透膜具有哪些性质:反渗透膜是实现反渗透分离的关键。良好的反渗透膜应具有多种性质:选择性好,单位膜面积上的透水量大,脱盐率高,机械强度好,能抗压,抗拉,耐磨,热稳定和化学稳定性好,能耐酸碱和微生物腐蚀,耐水解,辐射和氧化,结构均匀一致,且尽可能薄,寿命长,成本低。

四十一.目前较常用的反渗透膜和装置有哪些:目前较常用的反渗透膜有醋酸纤维膜(CA 膜)和芳香族聚酰胺膜(TFC膜).目前较常用的反渗透装置有板框式,管式,螺旋卷式,中空纤维式和多束式等多种。

四十二.反渗透过程具备那两个条件:1.有一种高选择性和高透水性的半透膜。2.操作压力必须高于溶液的渗透压。

四十三.防止树脂氧化降解的三种办法:1.采用高交联度的树脂。2.在水中加入适量还原剂。

3.交换柱内的PH值保持在6左右。

四十四.树脂在使用过程中其性能逐渐降低的原因及处理措施:1.物理破损和流失。2.活性基因的化学分解。3.无机物和有机物覆盖树脂表面。其处理措施:定期补充新树脂,强化预处理,去除原水中的氧化性物质和悬浮物,用酸碱和有机溶剂等洗脱树脂表面的垢或污染物。四十五.树脂的保存和注意事项:树脂保存:树脂应在5-40℃以内保存,但环境温度低于0℃时或发现树脂脱水后,应用饱和食盐水侵泡。对长期停用而闲置在交换器中树脂应定期换水,通常强性树脂以盐性保存(Na或Cl型)弱酸树脂以H型保存,弱碱树脂以OH型或游离胺型保存,其性质稳定。树脂使用时,应进行适当的预处理以除去杂质,阳树脂最好分别

用饱和食盐水,2%-4%的NaOH,5%HCL侵泡清洗两次,每次4-8小时。阴树脂用饱和食盐水,,5%HCL,2%-4%的NaOH,侵泡清洗两次,每次4-8小时。

四十六.树脂的交联度对树脂的性能有何影响:交联度即线性树脂分子与交联剂间发生交联反应所形成交联键的密度。通常交联剂的用量直接影响树脂分子的交联度。交联度对树脂的许多性能具有决定性的影响。交联度较高的树脂,孔隙率低,密度大,离子扩散速度慢,交换容量小,侵泡在水中时,水化度低,形度较小,也就较稳定,不易破碎,机械强度大。水处理使用的离子交换树脂的交联度为7%-10%。

四十七.如何测定旋塞密度指数:SDI的测定方法:用直径为47mm。平均孔径为0.45um的微孔滤膜,在0。21MPa的压力下过滤水样,记录最初滤过500ml水样所需的时间t0,继续滤过15分钟后,在记录滤过500ml水样所需的时间t15.用下式计算:SDI=(1-t0/t15)×100/15。在上述测定过程中,水中粒径大于0.45um的微粒,胶体和细菌被截留在膜表面上,引起膜的透水速度下降,过滤同体积的水样所需时间延长,所以t0/t15<1.水中悬浮物和胶体物质越多,t0/t15越小。SDI越大。(SDI极限值为6.7)一般规定SDI<5。浊度小于1NTU.最好达到0.2NTU。

四十八.反渗透停运时,如何进行膜的保护:停运时间较短,如5天以下,应每天进行低压水冲洗,冲洗时,可以加酸调整PH值=5-6。若停运5天以上,最好用甲醛冲洗后再投运。如果系统停运2周或更长时间,需用0.25%甲醛侵泡,以防微生物在膜中生长,化学药剂最好每周更换一次。简述常用的反渗透膜及对水质的要求:常用的反渗透膜有三种:醋酸纤维膜,芳香族聚酰胺膜和复合膜反渗透膜几乎适应任何进水水质,但对水处理要求很严格,主要是指SDI。SDI<5。

四十九.影响电导率的测定因素有哪些:影响电导率的测定因素有:1.温度对电导率影响。温度升高,离子运动速度加快,电导率增大。2.电导池电极极化对电导率的影响,在电导率测定时发生电极的极化,从而引起误差。3.电极系统的电容对电导率测定的影响。4.样品中可溶性气体对溶液电导率测定的影响。

五十.再生时树脂内存有空气对再生会产生什么影响:树脂内有空气,是再生液不能与树脂充分接触,而影响再生效果。顺流再生设备树脂内有空气,还可能造成偏流,影响运行时的出水质量。此外由于气泡的形成和破裂会“冲击”树脂,造成树脂的破坏。

五十一.逆流再生床再生时为什么要顶压,顶压有哪几种方式:顶压得目的防止再生时树脂层乱层,影响层态分布。这一步是逆流再生的关键。顶压得方式有压缩空气顶压,水顶压,低流速。无顶压。

五十二.混床在失效后再生前通入NaOH溶液的目的是什么:目的是将阴树脂再生成OH型,阳树脂再生成Na型,使阴阳树脂间的密度差加大,从而加快其分层。同时可消除H型和HO 型树脂互相粘结的现象。并有利于分层。阴树脂在上,阳树脂在下。

五十三.水温低混凝效果差的原因:1.水温低,混凝体形成较慢,结构松散。2.无机盐类混凝剂水解是吸热反应,水温低水解困难。3.水温低时,粘度大,布朗运动减弱,不利于脱稳。五十四.水温对澄清池运行有何影响:水温对澄清池运行影响较大,水温低,絮凝缓慢,混凝效果差。水温变化较大,容易使高温水和低温水产生对流,也影响出水水质。

五十五.在阴床中混有少量阳树脂,会产生什么影响:当阴床中混有少量阳树脂,由于阴床再生使用的是NaOH溶液,Na+会取代阳树脂交换基团上的H+及其他阳离子,在运行情况下,阴床入口水中的H+就会把Na+置换下来,使阴床Na+含量升高,即所谓的阴树脂“放钠”现象,表现为阴床电导率升高,以致无法以阴床出水电导率为控制失效标准。

五十六.混合床一般都设有上中下三个窥视镜。其作用是:上部窥视镜一般用来观察反洗时的树脂膨胀情况。中部窥视镜用于观察设备中的树脂的水平面,确定是否需要补充树脂。下部窥视镜用于观察树脂床设备再生前阴阳树脂的分层情况。

五十七.常用的单位制有几种,分别是什么?基本量是什么:常用的单位制有绝对单位制,工程单位中,国际单位制。绝对单位制的三个基本量是:长度(cm),质量(g),时间(s)。工程单位制的三个基本量是:长度(m),力(公斤),时间(s)。国际单位制中的七个基本量:长度(m),质量(kg),时间(s),热力学温度(k),物质的量(mol),电流强度(A),发光强度(cd).

五十八.预膜的定义,目的,时机及方案:预膜处理是为了提高某些缓蚀剂的成膜效果,常常在初期投加较高的药剂量,待成膜后,在降低药剂浓度,使其用量能够维持修补保护膜就可以了,这种处理方法称为预膜处理。预膜处理的目的是希望在金属表面上能很快形成一层保护抑制腐蚀效果的保护膜。预膜的时机是:在以下情况对冷却水系统的金属设备进行预膜:1.新的换热器或冷却水系统清洗之后,投入日常运行之前。2.旧的换热器或冷却水系统清洗,尤其是酸洗之后。3.冷却水系统出现了低PH值漂移但复原到控制的PH值之后。4.冷却水系统在检修后随机进行开车之前。5.停水40H或换热器暴露在空气中12H。预膜的方案:专用配方的预膜方案,提高浓度的预膜方案。

五十九.什么是置换,如何进行:置换是指剥离清洗或除垢除锈清洗达到终点后用新鲜水置换系统中的清洗后的污水。置换是采取大量排污和大量补充新鲜水的办法将清洗下来的污染物排出系统。

六十.循环水系统日常运行中的水质监测和控制项目有哪些:1.PH值,2.悬浮物浓度和浊度,3.钙,镁,铝,铜,氯,硫酸根,磷酸根浓度,4.含盐量,5.总铁,6.碱度,7.硅酸根,8.油,9.游离余氯浓度,10.浓缩倍数。

六十一.判断水垢析出的方法有哪些:判断方法有:饱和指数法(L.S.I),稳定指数法(R.S.I),结垢指数法(P.S.I)和临界结垢指数法。即L.S.I=PH-PHS.(>0:结垢;=0:不腐蚀,不结垢;<0:腐蚀)。R.S.I=2PHS-PH.(<6:结垢;=6:不腐蚀不结垢;>6:腐蚀)。P.S.I=2PHS-PHeq.(<6;结垢:=6:不结垢不腐蚀:>6:腐蚀)。

六十二.使用反渗透器应注意什么:1.为避免堵塞反渗透器,应对原水进行预处理。2.为防止膜的污染与结垢,应定期对摸进行化学清洗。3.掌握好操作压力,保证反渗透器正常运行。

4.控制好正常的运行温度,一般在20-30℃为宜。

5.在运行中必须保持好盐水侧紊流状态,以减轻浓差极化程度。

6.除盐能力。

六十三.如何防止反渗透器结垢:1.做好水的预处理工作,特别要求污染指数的合格同时进行杀菌,防止微生物在器内滋生。2.在反渗透器设备运行中要维持合适的操作压力一般情况下,增加压力会使产水量增加但过大又会是膜压实。3.在反渗透器设备运行中,保持盐水侧紊流状态,减轻膜表面的浓差极化,避免某些难溶性盐在膜表面析出。4.在反渗透设备停运时,短期对膜进行加药冲洗,长期应加甲醛消毒保护。5.当反渗透设备产水量明显减小,膜表面结垢或污染,应进行化学清洗。

六十四.反渗透设备在何种情况下,应进行化学清洗:1.产水量下降10%。2.压差平均每个膜元件已达到0.075MPa。3.盐透过率增加10%(车间规定5%)。4.进水与浓水压力差增加15%(车间规定10%-15%)。以上情形之一,用进行化学清洗。

六十五.反渗透装置脱盐率降低的原因及处理方法:1.膜被污染。原因:进水具有结垢倾向,杂质含量高,浓水流量过小,回收率太高。处理:改善预处理工况,调节好PH值,温度和阻垢剂量,余氯量,增加浓水流量,进行化学清洗。2.膜降解(劣化)。原因:进水余氯长期过大,进水PH值偏离要求值,使用不合格的药剂处理。处理:对运行条件进行控制,必要时更换膜元件。3.O型密封圈泄漏或膜密封件损坏。原因:震动,冲击或安装不当。处理:更换O型密封圈和膜元件。4.中心管断,内连接器断,元件变形。原因:压差过大,温度过高。处理:更换膜元件或内连接器。

六十六.简单说明循环水系统的预膜操作:1.清扫和用水冲洗冷却水系统。根据冷却水系统

中换热器金属表面的沉积物的具体情况,进行必要的物理清洗和化学清洗,使需要预膜的冷却设备有一个清洁的金属表面。2.投加预膜剂。3.预膜好后,冷却水系统转入正常运行。六十七.为什么除盐设备用的石英砂,瓷环投产前要进行酸洗,如何进行:因为石英砂,瓷环中常夹杂了碳酸盐杂质,如不进行清洗将影响投运后的出水水质,使出水带有硬度,设备结垢,所以要进行酸洗。酸洗时,用15%的盐酸侵泡一昼夜,查看酸洗表面是否有气泡产生,若有,将废液弃去,进行第二次酸洗,直到液体表面无气泡时,也就是碳酸盐完全溶解为止。酸洗完毕后,用水冲洗,出水接近中性为止。

六十八.为什么要对水处理设备排出的酸碱废水进行处理:因为水处理设备排出的酸碱废水会使下水道,地基遭到侵蚀,会造成水源的污染,严重影响农作物的生长和人民群众的身体健康,对废水进行处理,以减轻对周围环境的污染。

六十九.安全阀有哪几种,其作用是什么,如何安装:安全阀有五种:杠杠重锤式安全阀,弹簧式安全阀,脉冲式安全阀,静重式安全阀,复合式安全阀。作用:1.排放泄压,2.报警作用。安装安全阀时,应安装在压力容器最高处,且在液体表面以上气相空间部分,且压力容器和安全阀之间不设截止阀。

七十.装置停车检修投料前,系统为什么要进行氮气置换,其指标为多少:装置停车检修,设备进行拆检,系统内充满空气,若不进行氮气置换,氧气和有机物混合达到爆炸极限后是非常危险的。所以装置投料前要进行置换。氮气置换的合格指标是氮气含量大于等于99.5%。七十一.检修后的压力容器,贮罐,管道应做哪些工作:必须按规定进行吹扫,试压,试漏和气密试验。通信,照明,安全技术装备要全面检查处于完好,各种辅助设备检查合格,安全联锁都要进行实际联校,以确保装置生产的安全。

七十二.对存有易燃易爆,有毒有害等物料的设备在检修作业前应如何处理:1.应进行相应的工艺吹扫,热水洗煮,中和,氮气或空气置换,使其内部不在含有残余物料。2.进行各种化验分析,符合标准,加盲板与系统隔绝。3.不进行检修作业的上述设备,也应进行相应的工艺处理,以保证安全。

七十三.试车工作包括哪几个内容:1.预试车。2.化工投料试车。3.生产考核及经济效益测算。

七十四.水泵调节的方法:1.管路特性调节:调节出口阀开度。2.泵性能的调节:调节转速;叶轮的调节:叶轮外径的调节;叶轮安装角度调节;叶轮级数的调节。

七十五.氧气呼吸器的使用及注意事项(空气呼吸器如同):1,氧气呼吸器的供氧方式有三种:定量供氧,自动供氧。手动供氧,2,氧气呼吸器的使用及注意事项:①,使用氧气呼吸器的人员必须经过严格培训,并能正确使用;②,使用前氧气压力必须达到80kgf/cm2,戴面罩前牢记打开氧气瓶阀,使用中注意检查氧气压力,当压力降至30kgf/cm2以下时,应离开毒区,停止使用。③,使用时避免与油物,火接触防止撞击,引起呼吸器燃烧爆炸,使用时感觉到有酸味,说明清洁灌内的吸收剂失效,应立即退出毒区予以更换;④,在危险区进行工作时必须有两人以上配合,以免发生危险,有事应手动或信号进行联系,严禁在毒区取下面装置讲话;⑤使用后的呼吸器必须尽快恢复到备用状态,若压力不足,应更换吸收剂,其他部件,慎重检查,消除隐患。⑥,要保持清洁,防止污染,避免阳光照射。3,氧气呼吸器每使用后或每隔一个月要用万能检验器检验各部件的作用是否正常,检查项目要符合要求;4,氧气呼吸器的使用步骤:①,打开气瓶阀,检查气瓶压力,空气呼吸器大于20MPa,引起呼吸器大于8MPa;②,将气瓶阀朝下背好,调整背带位置和松紧感动舒适为止;③,插入腰带插头,将腰带一侧的伸缩带拉紧扣牢;④,撑开面罩头网,由上向下套在头上调整位置,再收紧面罩紧固带;⑤呼吸若干次检查供气阀性能,吸气和呼气都应舒畅,即可使用。

⑥;其步骤总结如下:检查气压;背好呼吸器;系好腰带;戴好面罩;检查供气性能。

七十六.循环水系统的组成,工艺参数及工作过程:本车间共有四套循环水全部采用敞开式

逆流抽风型循环冷却塔,循环水系统由循环水泵,强制通风冷却塔,给回水管网及水池组成。一水,旧二水,新二水,扩建二水、三水、四水最大设计处理水量为6400m3/h,1200m3/h、4500m3/h,5000m3/h.12000m3/h;5000m3/h给水温度<28℃;回水温度<36℃.浓缩倍数2.0-2.5。工作原理:循环冷却水经循环水泵加压后送各工艺车间冷却设备,经换热后变成热水回到冷却塔中,热水从塔顶向下喷淋成水滴或水膜状,空气由下部百叶窗进入由下向上与水滴或水膜逆向流动或水平方向交错流动,在气水接触过程中,通过蒸发传热,接触传热,和辐射传热进行热交换,使水温降低经过冷却进入水池,再经循环水泵加压送往个工艺车间。七十七.离子交换树脂的变质,污染与复苏:1,铁对树脂的污染的现象:阳阴树脂都可能发生铁的污染,被铁污染的树脂颜色明显变深,甚至呈黑色,铁污染会使树脂床层的压强增加和可能导致偏流,严重降低交换容量和再生效率,会使树脂含水率增加,还会使树脂加速降解。2,鉄对树脂的污染鉴别方法:取一定量被铁污染的树脂,用清水洗净,并侵泡在食盐水溶液中再生半小时左右,倾取食盐水溶液,再用蒸馏水洗涤2-3次,从中取出一部分溶液放入具塞试管中,加入两倍树脂体积的6mol/l盐酸溶液,盖严震荡15分钟,取出一部分酸液至另一试管中,并滴入饱和亚铁氰化钾溶液,如果形成普鲁斯蓝沉淀,即可判断出有铁污染根据普鲁斯蓝颜色的深浅,可判断其铁污染的程度,颜色越深,污染越严重。铁污染树脂的复苏:一般情况下,每100克树脂中含铁量超过150毫克时,就要进行复苏。对于树脂表面的铁化合物,可用4%的二亚硫酸钠Na2S2O4溶液浸泡4-12小时,也可配用EDTA,三乙酸铵和酒石酸等络合剂进行综合处理;对于树脂内部积结的铁化合物,可用10%的盐酸浸泡5-12小时,或配用其他络合剂协同复苏处理。

七十八.重力无阀滤池的工作过程:分为三个步骤:1,过滤过程:经沉淀或澄清的清水经配水装置均匀的分布于滤料层中,水自上而下通过滤料层过滤,过滤水最后流入清水池。2,自动反洗过程:当过滤运行到一定时间之后,由于滤料层中的固体颗粒杂质的逐渐增多,因此水头损失也随之增加,水位沿着虹吸上升管慢慢升高,当水头损失增加到一定程度后,使虹吸上升管的水位升高到虹吸辅助管口时,水便从辅助管急速流下,依靠水流的夹气和引射作用通过抽气管不断带走虹吸管中的空气,是虹吸管形成真空,虹吸上升管中的水大量越过管顶沿虹吸下降管落下开始了反洗过程。3,反冲洗的运行及破坏:冲洗水箱的从下而上冲洗滤料层,冲洗的废水经虹吸管排掉,在冲洗的过程中,水箱水位逐渐下降水箱水位下降至虹吸破坏斗以下时,虹吸破坏管会把器内的存水吸光,露出管口,空气迅速从虹吸破坏管进入虹吸管顶,虹吸被破坏,冲洗过程结束,过滤重新开始。在滤池运行过程中,遇到出水水质不理想,或是滤层阻力过大,可以进行人工强制反洗。

七十九.压力溶气气浮系统的组成及作用:由三大部分组成:即压力溶气系统,溶气释放系统,气浮分离系统。压力溶气系统包括水泵,空压机,压力容器罐,及其他附属设备。其中压力溶气罐是影响溶气效率的关键设备,其功能是在一定压力下尽可能地将空气溶入水中。溶气释放系统的功能是将压力溶气水通过消耗,减压,使溶入水中的气体以微气泡的形式释放出来并能迅速而均匀的与水中的杂质相粘附。气浮分离系统的功能是确保一定容积来完成微气泡群与水中絮粒充分混合,接触,粘附以及带气絮粒与清水分离。

循环水处理方案

循环水系统水质处理方案 1 前言 水是人类最宝贵的财富之一,地球上的淡水资源是有限的,可供人类利用的水资源就更少,节约水资源已刻不容缓。为此近年来国家在宪法中又颁发了"水法"这些做法都促进并强迫我们重视节约使用水资源,减少水的污染,以利工农业进一步发展和人类自身的繁衍。 为了使循环冷却水系统正常运行,确保换热设备的长期使用,防止循环水在使用中所生产的腐蚀、结垢及微生物污垢的危害,提高热交换设备的冷却效率,确保生产的正常运行,必须对循环冷却水进行水质稳定化学处理,这不仅能提高冷却效率,延长设备的使用寿命,并且对节约能源(节水、节电),减少大修费用及工作量和保护环境都有非常积极的意义。 根据对循环水处理的经验,再综合系统的特点,建议对循环水系统进行水清洗、化学清洗预膜,然后进入正常运行阶段。正常运行中投加氧化型杀菌剂和非氧化型杀菌灭藻剂来控制循环水系统的细菌、粘泥的大量滋生。 2 系统参数及水质状况 2.1 系统参数

2.2 水质状况

根据工厂的实际状况,采用软化水作为冷却塔的补水,补充水水质如下:

从上表可以看出,如果该补充水未经过浓缩,在40℃的情况下运行,可以看出在供、回水管道、冷却塔中都呈腐蚀性,只有在换热装置表面80℃的情况下,才略呈结垢的特性,所以在此情况下正常运行,只需要用杀菌、缓蚀的化学品。在浓缩5倍40℃的情况下: 在浓缩倍数是5倍80℃的情况下:

通过以上分析,在5倍的浓缩倍数下运行,只需要进行杀菌灭藻。 3 系统水冲洗 3.1 清洗的目的 主要是冲洗在安装过程中进入地下管道和设备中的泥沙和焊渣,为化学清洗做准备。 3.2 冲洗前应具备的条件 3.2.1 为保证管道清洗效果,各使用循环水的车间,入户管阀门已经安装完毕,在入户阀前已经安装了旁路阀,避免管道中的泥沙和焊接的焊渣等进入到换热器中。 3.2.2 循环水泵已经安装完毕,机械、电气具备启动条件,冷却塔已经安装完成,循环水的回水直接可以回到冷却水池,与上塔部分相连的管道已经拆开,避免堵塞冷却塔溅水装置和填料。 3.2.3 冷却塔的补水管路安装完毕,并具备补水条件。 3.2.4 每个循环回路上的所有使用循环冷却水的设备安装完毕。 3.3 冲洗步骤

水处理基础知识试题及答案

一、选择题 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为BOD5:N:P=【】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、根据曝气池内混合液的流态,活性污泥法分为【】两种类型。 A.好氧与厌氧; B.推流和完全混合式; C.活性污泥和生物膜法; D.多投水法和生物吸附法 3、一般情况下,污水的可生化性取决于【】 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 5、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 6、好氧微生物生长的适宜pH范围是【】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 7、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、40%-60% D、60%-80% 8、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【】 A较好B可以C较难 D 不易 9、生物膜法产泥量一般比活性污泥的【】 A多 B少C一样多D不确定 10、下列四种污水中的含氮化合物,【】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 11、城市污水处理厂污泥的主要成分是【】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 12、污泥中温消化控制的温度范围为【】。 A. 20℃~ 25℃; B. 25℃~ 30℃; C. 30℃~ 37℃; D. 40℃~ 45℃ 13、传统活性污泥法的曝气时间为【】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 14、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 15、下列不属于污水二级处理工艺的是【】 A.SBR; B.氧化沟; C.A2/O; D.混凝沉淀 16、环境保护“三同时”制度是【】。 A.同时审批、同时施工、同时投产 B.同时设计、同时施工、同时投产

电厂水处理值班员职业技能鉴定试题

电厂水处理值班员职业技能鉴定试题(初级) 一、反渗透制水设备启动前的准备工作? 1、清水泵、淡水泵、中间泵、中间泵应检查如下内容: (1)水泵、电机及周围要求清洁,不许有妨碍运行的东西; (2)靠背轮的连接螺丝和防护罩应牢固,用手转动靠背轮时应轻快无阻; (3)地脚螺丝应牢固完整,电机地线应连接良好; (4)检查油位、油质,轴承上应有足够的清洁润滑油; (5)电流表和压力表应完好,压力表的截门应开启,启动前压力表指示应为零; (6)停用一星期以上的电动机,在启动前应由电气值班员测量其绝缘电阻、在绝缘合格时方可启动; 2、配电柜应合闸有电; 3、现场控制柜通电; 4、各种仪表已经校验准确,并投入使用; 5、各加药装置药液已配制好; 6、原水箱液位应处于高液位; 7、各水箱出水阀门已打开,清水泵、高压泵、淡水泵、中间泵进水阀门已打开。 二、制水设备的启动顺序是什么? 1、开1#、2#多介质过滤器、1#、2#活性炭过滤器进、出水门; 2、将配电开关至“手动操作”挡上,开启清水泵、进出水门,并将1#、2#多介质过滤器流量调至每台12T/h,并依次将四台过滤器内的空气排尽; 3、开启絮凝泵、电动阀(待完全开启后有红色变为黄色)然后开启浓排阀、阻垢剂,待保安过滤器的压力升至0.1MPa以上,开启高压泵、开高压泵出口门,浓排阀开启2-3分钟后,关闭浓排阀,将反渗透出水流量调至20T/h,将水打入淡水箱内; 4、待淡水箱内的水位至1/2以上、开启除碳风机,开启淡水泵、开淡水泵进出口门; 5、待中间水箱水位至1/2以上,开启中间泵、开中间泵进出口门,将水打入混合离子交换器内; 6、开混合离子交换的进出口门、空气门,待空气门出水后,开正洗排水门,化验出水合格后,关正洗排水门,开出水门,将水打入除盐水箱,将混合离子交换器进口流量调至20T/h; 7、待除盐水箱水位上至1m以上,方可启动除盐水泵,开除盐水泵出口门,向主厂房供水。 三、制水系统的运行监督有哪些? 1、制水设备在运行中操作人员应注意加强观察1#、2#多介质过滤器、1#、2#活性炭过滤器的进、出口压力、流量并作好记录; 2、每小时观察记录一次保安过滤器的压力,混合离子交换器的进、出口压力和流量,反渗透的流量、浓排的流量;

循环水系统水处理加药细则

循环水系统 | 水处理加药人员日常工作细则 水处理加药人员日常工作细则 一、加药人员操作规程 1、加药原则 (1)必须准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情况。 2、加药方式 根据系统现状和药剂特性,可将杀菌灭藻剂直接加入集水池中。阻垢缓蚀剂的加药方式为:在循环冷却水集水池旁配置一配药槽,配药槽上部有补水管,下部有排污口,药剂加入配药槽中用补充水稀释后,用计量泵连续均匀地逐渐加入集水池中. 3、加药位置 药剂加入集水池中不要靠近排水口,以免药剂不进入循环水系统就被直接排走;药剂在池中要有一个混合的时间,使其混合均匀;不要靠近某一台泵的入口加药,这样会造成药剂浓度分布不均匀。 4、加药方法

(1)阻垢缓蚀剂的加入方法:按量将药剂加入已洗净的配药桶中,在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右(稀释的目的是为了平衡加药时间,根据需要也可以不稀释),搅拌混匀后,开启加药泵调节加药阀,使药剂连续均匀地加入集水池中,并控制在20~24小时以内加完。 (2)杀菌灭藻剂的加入方法:采用冲击间歇式投加方式进行操作,按量将药剂直接加入集水池中,使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度,从而获得最有效的杀生和剥离效果。 5、注意事项 (1)将水处理药剂按牌号整齐堆放于库房中,以免混淆、错用。 (2)需根据水质化验结果(浓缩倍数、浊度、总磷)与循环水控制指标及加药表进行对照,按要求进行排污、置换或加药操作。 (3)加药人员在进行操作时,应穿戴好防护用品,避免药剂与皮肤和眼睛直接接触。如果不慎将药剂与皮肤接触,应立即用大量清水进行冲洗干净。 (4)投加水处理药剂的方法,需严格按有关要求执行,并做好安全生产工作。 二、循环冷却水运行操作控制 1、根据每天水质分析化验结果,对排污水量、补充水量及加药量进行必要的控制,使之达到要求指标。

水处理试题题库 (2)

水处理试题题库 一.选择题 1.标定硫酸溶液可用(C)做基准物。 A.氢氧化钠 B.氨水 C.碳酸钠 D.氯化钠 2.给水加氨的目的是(D) A.防止铜腐蚀 B.防止给水系统结垢 C.给水调节PH到碱性 D.调节PH, 防止钢铁腐蚀 3.能有效去除水中硅化合物的是(C) A.强酸阳树脂 B. 弱酸阴树脂 C. 强酸阴树脂 D. 弱酸阳树脂 4.炉水磷酸盐防垢处理的最佳PH值是(D) 5. C. >9 对新锅炉进行碱洗的目的是为了消除锅炉中心的(C) A.腐蚀产物 B.泥沙 C.油污 D.水垢 6.反渗透膜的渗透特点是(A) A.只透过水,不透过溶液 B.只透过溶质,不透过水 C.水和溶质均可透过 D.只选择透过少数几种离子 7.热力设备中发生溶解氧腐蚀严重的部位是在(D) A.给水系统 B.凝结水系统 C.汽包炉水,汽系统 D. 疏水系统 8.饱和蒸汽溶解携带硅酸化合物的能力与(B)有关。 A.锅炉蒸发量 B.锅炉的压力 C.锅炉的水位 D.蒸汽引出方式 9.蒸汽溶解携带的硅酸化合物会沉积在(D) A.过热器管壁上 B.汽轮机叶片上 C.过热器和汽轮机内 D.不沉积 10.空白试验是为了消除或减少(B) A.方法误差 B.试剂与仪器误差 C.偶然误差 D.操作误差 11.采集江河湖水等地表水的水样,应将采样瓶浸入水面以下(C)cm处取样。 A. 10 D. 80 12.一垢样表面为咖啡色,垢底部与金属接触处有少量白色沉积物,内层是灰黑色,含铜15%,这种垢样可能是(A) A.氧化铁垢 B.硅酸盐垢 C.铜垢 D.碳酸盐垢 13.锅炉用氨—联氨溶液中,含联氨量为(D)mg/L. 14.颁布《化学清洗导则》规定主蒸汽压力为—的汽包炉,通常隔(B)年清洗一次。 A. 8-—

水处理基础知识试题及答案

A.10: 5: 1; B.1:5:10 ; C.100:5:1 ; D.1:5:100。 B 、BOD5/TP 勺值 D DO/CO 啲值 一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的 主 要营养物质比例为C:N:P=【C 】。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A 】 A BODCOD 的值 C 、DO/BOD5勺值 3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定 【B 】 A 、溶解氧 B 、MLSS C 、温度 D pH 4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平, 般以【B 】为宜 A 、1-2mg/L B 、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 5、好氧微生物生长的适宜pH 范围是【B 】 A 4.5-6.5 B 、6.5-8.5 C 8.5-10 . 5 D 、10.5-12.5 &城市污水厂,初次沉淀池中 COD 勺去除率一般在【B 】之间 A 10%-20% B 、20%-40% C 、 40%-60% D 60%-80% 7、 某工业废水的BOD5/CO 为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】 A 较好 B 可以 C 较难 D 不易 8、 下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下, 分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、 城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾

10、传统活性污泥法的曝气时间为【B】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 12、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【C】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10 分钟 B 30 分钟 C 60 分钟 D 100 分钟 13、国内外普遍采用的BOD培养时间是【A】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 14、如果二沉池大量翻泥说明【B】大量繁殖。 A好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 15、曝气池有臭味说明【C】。 A进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C曝气池供养不足 D 曝气池供养充足 16、当活性污泥沉淀性好时,容积指数 SVI —般在【B】。 A 〈 50 B 50 —150 C 150 — 200 D 〉200 17、污水消毒药剂中,下列哪一种效率最高【A】。 A 臭氧 B 氯气 C 二氧化碳 D 氧气

循环水排污水系统讲义

循环水排污水系统讲义 一、简介系统设备组成及流程: Water source coming from CW blowdown water→ Mechanical stirring clarification pond→ Clarification pond → Clarified water pump → Mechanical filter → Ultrafiltration device → Ultrafiltration pond→Reverse osmosis water feeding pump → Reverse osmosis device → Fresh water basin → Fresh water pump →Processing system of boiler feeding water。 水源来自循环水排污水→机械搅拌澄清池→澄清水池→澄清水泵→机械过滤器→超滤装置→超滤水池→反渗透给水泵→反渗透装置→淡水池→淡水泵→锅炉补给水处理系统。

二、Mechanical stirring clarification pond 机械搅拌澄清池 Technical principle工艺原理 由于循环水中存在大量Ca (HCO3)2 投加石灰去除暂时硬度和部分镁离子/氨氮/等离子,反应方程如下: 1)Remove the temporary hardness: 去除暂时硬度: Ca (HCO3)2 + Ca (OH) 2 = 2CaCO3↓+ 2H2O Mg (HCO3)2 + Ca (OH) 2 = 2CaCO3↓+ Mg (OH) 2 + 2H2O 2)Remove the CO2 in the water to reduce erosion:

中水处理设计方案

关于中水处理设计方案 建设单位: 设计方案:

目录 一、相关技术参考资料 二、各种水质资料 三、拟开发小区的相关基础资料 四、处理内容 五、中水处理水量的确定及处理流程 六、设备选型 七、设备工艺说明 八、噪声控制 九、防腐措施

一、相关技术参考资料 1、用水种类:由给水系统供应的用水,随着建筑性质不同,其供应的范围也各不 相同,一般除了供作饮用水外,还供多方面的用途使用。 A.住宅、公寓、旅馆等建筑,其生活用水分:饮水、厨房用水、洗澡用水、漱洗用水、洗涤用水、厕所冲洗水、清扫用水、洗车用水、喷洒绿化用 水等。 B.办公楼等公共建筑,其公共用水分;饮水、洗涤用水、冷却用水、扫除用水、洗车用水、其他用水等。 C。工厂等工业用水,其用水范围、规模和用途,根据不同工艺要求差别较大,不好统一。一般有锅炉用水、原料水、产品处理、清洗用水、冷却、空 调用水及其他用水等。 D.环境用水分:消防用水、喷洒用水、喷泉用水、清扫用水、道路用水、化雪用水等。 以上各类建筑不同用途的用水,其中有部分用水很少与人体按触,有的在密闭体系中使用,不会影响使用者身体健康,严格从保健、卫生出发,以下用途的用水,可考虑由中水来供给: (1)洗厕所用水。 (2)喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)。 (3)洗车用水 (4)防用水(属单独消防系统)。 (5)空调冷却用水(补给水)。 (6)娱乐用水(水池、喷泉等)。

2、用水量及比例:各类建筑的生活用水量,随建筑性质、使用功能、用水设备设 置情况而不同,而且还随周日和季节而变化。掌握各类建筑 各种用水量及占总用水量的比例是确定中水量的依据。我国 尚无这方面系统的测试资料,下面收集为某些单位测定数据。 公寓用水量比例 住宅用水量比例 注:上述相关资料摘自《建筑给水排水设计手册》。

水处理精彩试题库

一、名词解释 1.胶体的稳定性:胶体颗粒保持悬浮分散状态的特征。主要是 由于胶体颗粒布朗运动强以及胶体粒子之间不能相互聚集的特性形成的。 2.助凝剂:混凝过程的辅助药剂,可提高混凝效果。助凝剂通常 是高分子物质。可以参加混凝,也可不参加混凝。一般可分为酸碱类、加大矾花的粒度和结实性类、氧化剂类。 3.乳化现象:当油和水相混,又有乳化剂存在,乳化剂会在油滴 与水滴表面上形成一层稳定的薄膜,这时油和水就不会分层,而呈一种不透明的乳状液。 4.反渗透:在高于渗透压的压力作用下,咸水中的纯水的化学位 升高并超过纯水的化学位,水分子从咸水一侧反向地通过膜透过到纯水一侧。海水淡化即基此原理。 5.高负荷活性污泥法:又称短时曝气法或不完全曝气活性污泥 法。其主要特点是有机负荷率高,曝气时间短,对废水的处理效果较低;在系统和曝气池的构造等方面与传统法相同。 6.充氧能力:通过表面机械曝气装置在单位时间转移到混合液中 的氧量(kgO2/h)。 7.污泥比阻:单位干重滤饼的阻力,其值越大,越难过滤,其脱 水性能越差 8.生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降 解的有机物稳定化所需的氧量。 9.化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。 10.沉淀::是固液分离或液液分离的过程,在重力作用下, 依靠悬浮颗粒或液滴与水的密度差进行分离。 11.沉降比:用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5min,

沉下的矾花所占mL数用百分比表示,称为沉降比。 12.总硬度:水中Ca2+、Mg2+含量的总和,称为总硬度。 13.化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶 解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。 14.吸附:是一种物质附着在另一种物质表面上的过程,它可 发生在气-液、气-固、液-固两相之间。 15.物理吸附:是吸附质与吸附剂之间的分子引力产生的吸附。 16.化学吸附:是吸附质与吸附剂之间由于化学键力发生了化 学作用,使得化学性质改变。 17.膜分离法:是把一种特殊的半透膜将溶液隔开,使溶液中 的某种溶质或者溶剂渗透出来,从而达到分离溶质的目的。 18.氧化还原能力:指某种物质失去或取得电子的难易程度, 可以统一用氧化还原电位作为指标。 19.生物处理:是主利用微生物能很强的分解氧化有机物的功 能,并采取一定的人工措施,创造一种可控制的环境,使微生物大量生长、繁殖,以提高其分解有机物效率的一种废水处理方法。 20.污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数, 也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。 21.活性污泥:充满微生物的絮状泥粒。 22.生物膜反应器:利用生物膜净化废水的装置。 23.自然生物处理法:是利用天然的水体和土壤中的微生物来 净化废水的方法。 24.活性污泥法:是以活性污泥来净化废水的生物处理方法。 25.悬浮生长:在活性污泥法中,微生物形成絮状,悬浮在混 合液中不停地与废水混合和接触。 26.污泥负荷率:指的是单位活性污泥(微生物)量在单位时

水处理技能鉴定题库53

67. pNa =4. 0的定位液的锅离子浓度为(A)礸lL。 A. 2. 3 x 10 -3 B. 23 x 10 -3 C. 4. 0 x 10-3 D. 40 x 10-3 68.760mm柔柱等于( B)大气压。 A.2.0 B. 1.0 C.0.5 D. 0.1 69. 1个工程大气压等于(A) Pa o A.1. 013 X 105 B.1. 013 X 104馛.1. 013 X 103. D.1. 013 X 102 70.40g NaOH溶解在1000mL除盐水中,则此溶液的NaOH浓度为(D)moVL。 A. 10.0 B. 3.0 C. 2.0 D. 1.0 71.通常化学水处理预处理水源中含量较高的阳离子有四种,分别为(B)。 A.Na+、Fe2+、Ca2+、Mg2+ C. Na+、K+、Fe2+、Ca2+ B. Na+、K+、Ca2+、Mg2+ D. Na+、K+、Ca2+、Cu2+ 72.水的预处理中,常规的工艺流程是(A)。 A.混凝、沉淀、过滤 B.澄清、过滤、软化 C.预沉、澄清、过滤 D.沉淀、过滤、消毒 73.当原水浊度和含砂量较高时,为减轻后续净水处理的负担,可增加(B)处理,以除去水中粗大颗粒。 A.混凝 B.预沉I C.澄清 D.过滤 74.水预处理中,絮凝和沉淀两个过程同时完成的处理单元是(C)。 A.沉砂池 B.斜管沉淀池 c.澄清池 D.絮凝反应池 75.下列化工原材料中,不作为工业助凝剂使用的是(D)。 A.骨胶 B.聚丙烯酷胶 C.活化硅胶 D.明矶 76.氯化铁晶体的分子式为(A)。 A. FeCl3? 8H20 B. FeCl3 _6H20 C. FeCl3 _4H20 D. FeCl3 _2H20 77.下列药剂中,(B)属于无机高分子混凝剂。 A.硫酸铝 B.聚合铝 c.硫酸亚铁 D.聚丙烯眈胶 78.氯化铁作为混凝剂和铝盐相比,其特点为(C)。 A.腐蚀性弱 B.团体不易吸水潮解 c.处理低温低浊水效果好 D.难溶解 79.在低温时,铝盐混凝剂作为混凝特点为(C)。 A.水解容易,混凝形成的絮体较为密实 B.水解容易,但混凝形成的絮体较为松散 C.水解困难,混凝形成的絮体较为松散 D.水解困难,但混凝形成的絮体较为密实 80.下列措施中,(D)不能使胶体颗粒产生脱稳作用。 A.加入带相反电荷的胶体 B.加入与水中胶体颗粒电荷相反符号的高价离子

水处理基础知识试题及答案

一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为C:N:P=【C 】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A 】 /COD的值 B、BOD5/TP的值 A、BOD 5 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【B 】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【B】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 5、好氧微生物生长的适宜pH范围是【 B】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、 8.5-10.5 D、10.5-12.5 6、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【 B】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、 40%-60% D、60%-80% 7、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】 A较好 B可以 C较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 10、传统活性污泥法的曝气时间为【B 】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h;

11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 12、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【 C 】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 13、国内外普遍采用的BOD培养时间是【 A 】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 14、如果二沉池大量翻泥说明【 B 】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 15、曝气池有臭味说明【 C】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足 16、当活性污泥沉淀性好时,容积指数SVI一般在【B 】。 A 〈50 B 50—150 C 150—200 D 〉200 17、污水消毒药剂中,下列哪一种效率最高【A 】。 A 臭氧 B 氯气 C 二氧化碳 D 氧气 18、平流式沉淀池沉淀效率与深度无关,但深度又不能设计过浅,其主要原因是下列哪一项?【B 】 (A)较小的水深作用水头较小,排泥不畅(B)沉淀颗粒过早沉淀到池底,会重新浮起 (C)在深度方向水流分布不均匀(D)易受风浪等外界因素扰动影响 19、在传统活性污泥处理系统中,关于污泥回流的目的,下述哪种说法是正确的?【C 】 (A)反硝化胶氮(B)厌氧释磷(C)维持曝气池中的微生物浓度(D)污泥减量 20、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)的处理效能大大高于厌氧接触池及厌氧生物滤床等厌氧工艺,其主要原因是下列哪一项?【 B 】 (A)污水在 UASB 反应器内停留时间长(B)在反应器中微生物量高 (C)水流自下而上,基质与微生物接触充分(D)有搅拌设施,促进了基质与微

水处理初级工技能等级题库

循环水技能等级鉴定初级应知题目 初级工 一、判断题: 1.水泵的作用是把机械能转变为液体能量的机械。(√) 2.离心泵的性能特点是通过高速旋转来完成能量的转换。(√) 3.离心泵的特征之一是扬程随流量的增大而下降。(√) 4.根据离心泵的特性,水泵在Q=0时,可以作长时间运行。(╳) 5.水泵串联工作可增加流量。(╳) 6.水泵并联工作可增加流量。(√) 7.水泵串联工作可增加压力。(√) 8.水泵并联工作可增加压力。(╳) 9.当转速n一定,n S越大,水泵流量越大,扬程越低。(√) 10.离心泵开启前,要确保泵内充满流体。(√) 11.根据离心泵的特性曲线Q增加,H减少。(√) 12.通常离心泵起动时,是先起动泵,后打开泵出口阀。(√) 13.悬浮物和胶体是使水产生浑浊现象的根源。(√) 14.通常水泵“切换”作业时,必须先停运转泵,后开备用泵,防止系统水压升高。(×) 15.清循环系统的主要水质障碍是腐蚀、粘泥。(×) 16.在水中投入电介质的目的是降低或消除胶粒的ζ电位(√) 17.清循环系统的补充水量等于该系统的排污水量。(×) 18.澄清工艺通常包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中的胶体杂质和溶解物质。(×) 19.水力搅拌式的絮凝设施主要有隔板、折板、穿孔悬流、网格、删条等几种形式。(√) 20.助凝剂通常是高分子物质,其作用机理主要是高分子物质的吸附架桥。(√) 21.敞开式冷却塔的冷却过程,是通过空气与水充分接触进行热传递过程。(√) 22.采取循环冷却水系统,尽可能的提高浓缩倍数,以减少补充水量与排污水量。(√) 23.当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂提高混凝效果。(√) 24.工业给水系统通常分为直流给水、循环给水、复用给水三种类型。(√) 25.以地下水为水源的生活饮用水的常规处理工艺为澄清和消毒。(×) 26.单层砂滤池中滤料粒径自上而下大致由细到粗依次排列。(√) 27.快速过滤器的工作周期包括过滤和反冲洗两个过程。(√) 28.滤料粒径级配是指滤料中各种粒径颗粒所占的重量比例。(√) 29.平流式沉淀池的构造通常可分为进水区、沉淀区、存泥区、出水区4部分。(√) 30.按水源种类分为:地表水源、地下水源给水系统;(√) 31.排水应清、浊分流,分别采用最经济有效的处理技术。(√) 32.循环冷却水系统内的水质处理一般指冷却水的缓蚀、阻垢和微生物抑制。(√) 33.控制微生物的方法主要有物理法、化学法和生物处理法。(√) 34.循环冷却水通过热交换器冷却工艺介质后,热水就直接排放。(╳) 35.工业上常用水作为冷却介质是因为水便于取用;成本低;稳定性好;热容量大。(√) 36.循环冷却水系统,提高浓缩倍数方法,是减少补水量与排污水量。(√) 37.水体自净作用是一种生物、化学、物理的综合转化过程。(√) 38.向冷却水系统内投加缓蚀、阻垢剂来抑制微生物生长。(╳)

循环水处理标准GB50050

新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007释义 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007要实施了,杭州冠洁工业清洗水处理科 技有限公司与您共同学习,共同提高。 国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007 说明 1. 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点 1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ80-83,第二版,也就是现行版GB50050-95,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。 1.2 循环冷却水处理技术的发展 我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。同时新型膦酸盐、新型水处理杀生剂的不断开发成功,水处理药剂的前沿研究与国外水平基本接近。“全有机水处理剂配方”应用比重不断提高,与此同时,低磷、无磷、无金属水处理配方不断推向市场。 我国的循环冷却水处理是20 世纪70 年代后期从国外引进磷系配方开始的,至今已取得了巨大的进步,说明我国的水处理药剂应用水平不低,表1 为我国循环冷却水处理配方发展过程。 表1 我国循环冷却水处理配方发展 年代配方 1975~1979 聚磷酸盐/膦酸盐/聚丙烯酸(用酸调pH) 聚磷酸盐/膦酸盐/锌/聚丙烯酸(用酸调pH) 1980~1985 多元醇磷酸酯/锌/磺化木质素(用酸调pH) 1980~1985 膦酸盐/聚合物或共聚物(碱性处理) 硅酸盐或钼酸盐配方 1986~1992 磷酸盐/二元、三元共聚物全有机配方,系统可连续运行1~2 年 1993 新型膦酸盐及新型共聚物开始进入市场,碱性处理比重在提高 1998 开始开发无磷无金属配方 目前循环冷却水处理已经在我国各个行业的循环水系统中得到应用。不论是国产装置还是引进装置,其使用的循环冷却水药剂绝大部分已经国产化,我们已经有能力解决各种条件苛刻的冷却水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物粘泥等问题。 从90 年代开始,我国在循环冷却水处理监控技术开发方面也开展了一些工作,如示踪和远程控制技术已取得初步成果,冷却水系统成垢过程专家系统已开发成功。但在这些方面我们也有较大差距,循环冷却水系统的计算机控制、自动化管理等方面没有投入很大的开发力量,影响了水处理应用技术水平的提高。我国循环冷却水处理技术在某些方面具有较高水平,如我国的膦酸盐类水处理剂的质量已明显提高,接近或达到了国际先进水平,因此已开始大量出口。然而就总体而言,与国际先进水平的差距仍很明显:重点是水处理管理水平和控制水平。 现行规范GB50050-95,其中一些数据均是以聚磷、聚合物水处理配方为基础制定的,实际上至2000年水

一级水处理设计计算

第一章 污水的一级处理构筑物设计计算 1.1格栅 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。 设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。 格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm );按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处 的格栅。 1.1.1格栅的设计 城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进水水量为s L Q 63.1504 ,污水进入污水处理厂处的管径为1250mm ,管道水面标高为80.0m 。 本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502s m 3。 1.1.2设计参数 1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 1) 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm ;人工清除时宜为25~40mm 。特殊情况下,最大间隙可为100mm 。 2) 细格栅:宜为1.5~10mm 。 3) 水泵前,应根据水泵要求确定。 2、 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om /s 。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。 3、当格栅间隙为16~25mm 时,栅渣量取0.10~0.0533310m m 污水;当格栅间隙为30~50mm 时,栅渣量取0.03~0.0133310m m 污水。 4、格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦

水处理题库

天然气净化厂水处理岗题库 填空题 1、离子交换树脂分阴树脂、阳树脂两大类。 2、一级除盐水得中间控制指标为:硬度为≯ 0 umol/L,SiO2≯ 100 ug/L,电导≯ 10 us/cm。 3、离子交换树脂正常运行时得流量控制范围为 100280 T/H,再生置换时流量控制范围为 2530 m3/h,清洗时流量控制范围为6080 m3/h。 4、常见得离子交换树脂分类方法将树脂分为强酸阳树脂、弱酸性阳树脂、强碱性阴树脂与弱碱性阴树脂四种。 5、浮动床再生工艺得特点就是再生液从床顶进入,从 床底排出,树脂清洗则需在体外清洗塔 (设备内)进行。 6、脱碳塔得作用就是脱出水中溶解得二氧化碳 ,运行中,脱碳塔风机停运对阴床得运行影响为使阴床负荷加重,提前失效。 7、除盐水得PH值低于指标范围可能就是因为加氨泵工作不正常。 8、除盐水泵名牌压力为 0、55 MPa,流量为 200 m3/h。 9、水处理站得危险化学品有盐酸、液碱与液氨。 10、所谓安全设施与主体工程“三同时”,就是指生产经营单位建设项目得安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。 11、阴床出水PH一般为中性 ,外送除盐水要求加氨调节PH值合格后外送,避免对锅炉造成腐蚀。 12、外送二级除盐水得各项指标及其正常范围为:电导率小于0、2 us/cm,PH值在 8、89、3 之间、二氧化硅含量小于20 ug/L。13、生水罐T101得容积为 500 m3,除盐水罐T102A/B得 容积为 1000 m3,凝结水罐T103A/B得容积为 1000 m3。 14、凝结水要经过两级过滤器后再进入凝液混床进行处理,先后 经过得两级过滤器依次为精密过滤器、凝液活性碳过 滤器。 15、设备运行“四不准”得内容就是:不准超温 ,不准超压,不准超速,不准超负荷。 16、安全生产得原则就是管生产必须管安全 17、凝结水泵得出口压力为 0、6 MPa,出口流量为 120 m3/h。 18、防止静电灾害最简单、最常用得有效措施就是_ 接地__。 19、四不伤害指不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、监督她人不受伤害。 20、中间水泵得流体呈酸性,故采用耐腐蚀泵,铭牌排量为 200 m3/h,出口压力 0、55 MPa。 21、凝结水要经过三级换热器后才能进行处理,按照先后顺序写 出换热器得名称,依次为 E101 、 E102 与 E103 。22、树脂再生时酸碱浓度可以用通过以下三种方法进行监测 比重计、酸碱滴定、在线酸碱浓度仪。 23、再生系统计量泵得出口铭牌压力为 0、6 MPa。 24、经过阳离子交换器得水,由于水中得钙离子、镁离子、钠离子等大部分离子都被交换为氢离子,所以水得PH值很 低 ,阳床产水经过阴离子交换器,水中得所有阴阳离子已经基 本被除去,电导率很低,水呈中性。 25、泵就是用来增加液体能量得机器。 26、启动离心泵前泵内应充满液体 ,因离心泵无干吸能力。 27、密封得基本作用就是阻止介质得泄漏。 28、凡润滑剂都能起降低摩擦阻力作用。

水处理基础知识试题及答案

一、选择题(80) 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为C:N:P=【C】。 A.10:5:1; ?B.1:5:10;?C.100:5:1;?? D.1:5:100。 2、一般情况下,污水的可生化性取决于【A】 /COD的值 B、BOD5/TP的值A、BOD 5 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值?3、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【B】?A、溶解 氧B、MLSS C、温度 D、pH?4、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【B】为宜?A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 5、好氧微生物生长的适宜pH范围是【B】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 6、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【 B】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、4 0%-60% D、60%-80% 7、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【B 】?A较好 B 可以 C较难 D 不易 8、下列四种污水中的含氮化合物,【A 】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮;?? B.氨氮; ? C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮 9、城市污水处理厂污泥的主要成分是【C 】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 10、传统活性污泥法的曝气时间为【B】。 A.4~6h;??B.6~8h;? C.16~24h;D.8~10h; 11、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【D】 A.好氧菌;? B.厌氧菌; C.兼性菌;??D.厌氧菌和兼性菌

水处理试题及答案

水处理理论考试题 姓名:得分: 一、填空题:(每空2分) 1.锅炉水汽化学监督常用的分析方法有:、、 和等。 2.一般常用化学试剂的等级为、、、 、纯度最高的是即。 3.水样中被某种过滤材料分离出来的固形物称为。 4.标准溶液就是的试剂溶液。一般标准溶液配制后须经过。 5.中和滴定也叫酸碱滴定,是利用进行分析的一种方法。 6.最常见的酸碱指示剂是和。 7.天然水中主要杂质包括和。 8.原水的预处理主要去除水中的和。 二、选择题:(每题2分) 1.使红色石蕊试纸变蓝,使酚酞指示剂变红的溶液是()。 A. HCL B. NaOH C. H2SO4 D. NaCL 2.钠离子交换树脂用的再生剂是()。 A. NaCL B. NaOH C. Na2 SO4 D. Na3PO4 3.炉水用于除去残余硬度的药品是()。 A. NaCL B. NaOH C. Na2 SO4 D. Na3PO4 4.测定水硬度,常用的指示剂是() A.铬黑T B. 酚酞 C. 铬酸钾 D. 甲基橙 5.氯化物的测定中用的指示剂是() A. 氯化钾 B.氯酸钾 C.铬酸钾 D.重铬酸钾 6.用于测定水硬度的氨—氯化铵缓冲溶液PH=( ) A.6 B.12 C.7 D.10 7.测定炉水酚酞碱度用的指示剂是() A.甲基橙 B.亚甲基蓝 C.酚酞 D.铬酸钾 8.污水处理中用的絮凝剂() A. PAC B. PAM C. NaOH D. Na3PO4 9. 污水处理中用的助凝剂是() A .NaOH B. PAM C. NaCL D. H2SO4 10. 污水处理中调PH值用的药品是() A. PAC B. PAM C. NaOH D. Na3PO 11. 污水处理中,SBR的运行周期是() A.进水—曝气—静沉—滗水—闲置 B. 曝气—进水—静沉—滗水—闲置 C. 静沉—曝气—进水—闲置 D. 进水—滗水—曝气—静沉—闲置 12.测定水硬度时,滴定终点为() A.由酒红变为蓝色 B. 由酒红变为橙色 C. 由酒红变为绿色 D. 由蓝色变为酒红

循环水处理标准GB

新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》G B50050-2007释义新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007要实施了,杭州冠洁工业清洗水处理科 技有限公司与您共同学习,共同提高。 国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007 说明 1. 新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007规范修订的背景、意义及其特点 1.1 我国《标准化法实施条例》规定:“标准实施后,制定标准的部门应按科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审,标准复审周期一般不超过五年”。我们这本《工业循环冷却水处理规范》第一版是GBJ80-83,第二版,也就是现行版GB50050-95,发布至今已达12年之久,远远超过了标准化的规定,所以要进行修订。 1.2 循环冷却水处理技术的发展 我国循环冷却水处理药剂及技术虽然起步较晚,但紧跟国外的发展趋势,并结合国情进行研究开发和推广应用,具有起点高、发展快的特点。在消化吸收的基础上,先后开发出HEDP、ATMP、EDTMP、PAA、DDM(G4)、聚马、马丙、聚季铵盐。瞄准具有70 年代水平的聚磷酸盐/膦酸盐/聚合物/杂环化合物的循环冷却水处理“磷系复合配方”,进行研究开发,填补了国内空白,满足了大化肥循环冷却水处理药剂国产化的要求。80 年代,随着石油装置和大型冶金装置的引进,对栗田、Nalco Drew、片山等国外著名公司的循环水处理剂及冷却水处理技术进行消化吸收。一大批新的循环水处理剂配方相继开发成功,使我国的循环冷却水处

理技术又取得了重要进展,在磷系复合配方的基础上,开发出“磷系碱性水处理配方”、“全有机水处理配方”、“钼系水处理配方”和“硅系水处理配方”。实现了循环冷却水在自然平衡pH 条件下的碱性条件下运行,这类水处理配方除具有“磷系复合配方”的优点外,还避免了加酸操作带来的失误,深受用户的欢迎。90 年代以来,随着水处理技术的进一步提高,国内水处理剂及技术开始出口。同时新型膦酸盐、新型水处理杀生剂的不断开发成功,水处理药剂的前沿研究与国外水平基本接近。“全有机水处理剂配方”应用比重不断提高,与此同时,低磷、无磷、无金属水处理配方不断推向市场。 我国的循环冷却水处理是20 世纪70 年代后期从国外引进磷系配方开始的,至今已取得了巨大的进步,说明我国的水处理药剂应用水平不低,表1 为我国循环冷却水处理配方发展过程。 表1 我国循环冷却水处理配方发展 年代配方 1975~1979 聚磷酸盐/膦酸盐/聚丙烯酸(用酸调pH) 聚磷酸盐/膦酸盐/锌/聚丙烯酸(用酸调pH) 1980~1985 多元醇磷酸酯/锌/磺化木质素(用酸调pH) 1980~1985 膦酸盐/聚合物或共聚物(碱性处理) 硅酸盐或钼酸盐配方 1986~1992 磷酸盐/二元、三元共聚物全有机配方,系统可连续运行1~2 年1993 新型膦酸盐及新型共聚物开始进入市场,碱性处理比重在提高 1998 开始开发无磷无金属配方 目前循环冷却水处理已经在我国各个行业的循环水系统中得到应用。不论是国产

相关文档