文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无粘结预应力技术

无粘结预应力技术

无粘结预应力技术
无粘结预应力技术

无粘结预应力技术

1 工程概况 本工程二层结构采用预应力混凝土桁架结构营造大空间的使用要求, 桁架梁跨度 28.0m ,上、 下弦杆梁截面为 800*1400 ,腹杆截面为 500*1000 。腹杆采用无粘结预应力技术,预应力筋 符合《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2003 和《预应力混凝土用钢丝》 GB5223-200

2 的 相关要求。

无粘结预应力筋用的钢绞线和钢丝不应有死弯, 当有死弯时必须切断。 无粘结预应力筋中的 每根钢丝应是通长的,严禁有接头。

2、无粘结预应力筋 本规程采用的无粘结预应力筋系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋。

量要求应符合《无粘结预应力钢绞线》 JG161-2004 及《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》 JG3007-1993 的规定。

无粘结预应力筋外包层材料, 应采用聚乙烯或聚丙烯, 严禁使用聚氯乙烯。 其性能应符合下 列要求:

一、 在温度-20?+70C 范围内,低温不脆化,高温化学稳定性好;

二、 必须具有足够的韧性、抗破损性;

三、 对周围材料如混凝土钢材无侵蚀作用;

四、 防水性好。 无粘结预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂,其性能应符合下列要求:

一、 在-20?+70C 温度范围内不流淌、不裂缝变脆,并有一定韧性;

二、 使用期内化学稳定性好;

三、 对周围材料如混凝土钢材和外包材料无侵蚀作用;

四、 不透水、不吸湿、防水性好;

五、 防腐性能好;

六、 润滑性能好,摩阻力小。

3、锚具系统

第 2.3.1 条 无粘结预应力筋 -锚具组装件的锚固性能应符合下列要求:

一、无粘结预应力筋必须采用 I 类锚具,锚具的静载锚固性能,应同时符合下列要求: 式中

预应力筋锚具组装件静载试验测得的锚具效率系数; 预应力筋锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变。 锚具的效率系数可按下式计算:

式中 预应力筋锚具组装件的实测极限拉力; 预应力筋的效率系数,取; 预应力筋锚具组装件中各根预应力钢材计算极限拉力之和; 由预应力钢材中抽取的试件的实测抗拉强度平均值; 由预应力钢材中抽取的试件的截面面积平均值;

二、无粘结预应力筋 -锚具组装件的疲劳锚固性能,应通过试验应力上限取预应力钢材抗拉 强度标准值的 65%、应力幅度取 80N/mm2 、循环次数为 200 万次的疲劳性能试验。 注:当用于地震区时无粘结预应力筋锚具组装件应通过上限取预应力钢材抗拉强度标准值的 80%、下限取预应力钢材抗拉强度标准值的 40%、循环次数为 50 次的周期荷载试验。

无粘结预应力筋锚具的选用应根据无粘结预应力筋的品种、 张拉吨位以及工程使用情况选定。 对常用的直径为2 施工准备

1、材料及锚具系统 混凝土及钢筋 无粘结预应力混凝

土结构的混凝土强度等级, 低于 C40。 用于制作无

粘结预应力筋的钢绞线或碳素钢丝, 绞线》 GB5224-2003 和《预应力混凝土用钢丝》 钢丝的主

要力学性能应按下表采用。 常用钢绞线碳素钢丝主要

力学性能 对于板不应低于C30,对于梁及其它构件不宜 其性能应符合国家标准 《预应力混凝土用钢 GB5223-2002 的规定。常用的钢绞线和碳素

15、12mm单根钢绞线和7①5钢丝束无粘结预应力筋的锚具可按表选用。常用单根无粘结预应力筋锚具选用表

无粘结预应力筋品种张拉端固定端

d=15.0(7①5)或d=12.0(7①4)夹片锚具挤压锚具、焊板夹片锚具、压花锚具

7①5钢丝束镦头锚具、夹片锚具镦头锚板

注:焊板夹片锚具系将夹片锚具的锚环同承压板焊在一起;压花锚具宜用于梁中,并应附加螺旋筋或网片等端部构造措施;镦头锚具也可以用于锚固多于7①5的钢丝束。

夹片锚具系统的张拉端可采用下列做法:

一、当锚具凸出混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、螺旋筋组成。

二、当锚具凹进混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、塑料塞、螺旋筋、钩螺丝和螺母组成。

夹片锚具凸出混凝土表面

夹片锚具凹进混凝土表面夹片锚具系统张拉端构造

1 夹片;

2 锚环;

3 承压板;

4 螺旋筋;

5 无粘结预应力筋;

6 塑料塞;

7 钩螺丝和螺母夹片锚具系统的固定端必须埋设在板或梁的混凝土中,可采用下列做法:

一、挤压锚具的构造由挤压锚具、承压板和螺旋筋组成。挤压锚具应将套筒等组装在钢绞线

端部经专用设备挤压而成;

二、焊板夹片锚具的构造由夹片锚具、锚板与螺旋筋组成。该锚具应预先用开口式双缸千斤

顶以预应力筋张拉力的0.75 倍预紧力将夹片锚具组装在预应力筋的端部;

三、压花锚具的构造由压花端及螺旋筋组成。压花端应由压花机直接将钢绞线的端部制作而

成。

挤压锚具

焊板夹片锚具压花锚具

夹片锚具系统固定端构造

1 夹片;

2 锚环;

3 承压板;

4 螺旋筋;

5 无粘结预应力筋;

6 压花端夹片锚具系统应符合下列规定:

一、本锚具主要用于锚固由钢绞线制成的无粘结预应力筋,当用于锚固7①5组成的钢丝束,必须采用斜开缝的夹片;

二、预应力筋在张拉端的内缩量不应大于5mm;

三、单根无粘结预应力筋在构件端面上的水平和竖向排列最小间距可取60mm。

镦头锚具系统的张拉端和固定端可采用下列做法:

一、张拉端的构造由锚杯、螺母、承压板、塑料保护套和螺旋筋组成。

二、固定端的构造由镦头锚板和螺旋筋组成。

张拉端

固定端

镦头锚具系统构造

1锚杯;2螺母;3承压板;4螺旋筋;5塑料保护套;6无粘结预应力筋;7镦头锚板镦头锚具系统应符合下列规定:

一、预应力筋在张拉端产生的内缩量不应大于 1.0mm ;

二、钢丝束的使用长度不宜大于25m;

三、单根无粘结预应力筋在构件端面上的水平和竖向排列最小间距可取80mm。

锚具组装件的零件材料应按设计图纸的规定采用,并应有化学成分和机械性能证明书。无证明时,应按国家标准进行质量检验。材料不得有夹渣、裂缝等缺陷。无粘结预应力筋锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准

《预应力筋用锚具夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010和《预应力筋用锚具夹具和连接

器》GB/T14370-2007 的规定。

4、机具准备高压电动油泵、千斤顶、液压挤压机、砂轮切割机等

5、作业条件

张拉时混凝土强度达到设计要求,一般不低于设计强度的70%并有试验报告单。

无粘结筋配制及钢筋加工已经完成。

锚具已经检查验收完毕。张拉设备已经过检定,机具已准备就绪。张拉部位的脚手架及防护栏搭设已完成,并符合作业要求。

3 操作工艺

1 、工艺流程

制定预应力施工顺序——加工预应力筋、锚具、承压铁板、螺旋筋、马镫——材料检验入库——底模、侧模、钢筋绑扎——定位放线——铺设无粘结筋——固定马凳——安装端部承压板、螺旋筋洞盒安装——质量检查与设备自检——浇灌混凝土养护——预应力张拉——切割、封堵。

2、施工要点精心施工防止无粘结预应力筋的破损,预应力梁的非预应力钢筋应连续绑扎,以便预应力工序插入时,预应力钢筋能一步到位。

预应力筋绑扎:预应力梁的非预应力钢筋绑扎时,由于预应力张拉端洞盒放置需要,非预应力筋可适当水平移动。

定位钢筋(马凳)绑扎:预应力梁的非预应力钢筋绑扎好后,在箍筋上画出预应力马凳的高度,将马凳点焊在箍筋上,预应力筋牢固固定在马凳上。预埋管线的安装:预埋管线布设过程中,根据马凳矢高推断预应力曲线,避开预应力筋,确保梁中的预埋管线与预应力筋不发生冲突。

预应力筋遇洞均绕开,且离洞口不小于120mm 。预应力张拉时,混凝土立方体抗压强度等级不低于设计要求的混凝土强度。

张拉时,准备操作平台(也可利用脚手架)及电源。

3、预应力筋张拉工艺张拉前的准备工作包括确定张拉顺序、搭设张拉操作平台,也可利用现场脚手架,其操作面垂直距离距预应力筋下方500m?800m为宜,操作面宽度在900mm?1200mm之间。端部

周围300mm 范围内无障碍物。当混凝土强度达到设计要求时,开始张拉预应力筋。在预应力筋张拉之前,严禁拆除预应力的底模。

预应力施工锚固结点示意图安装张拉设备时,应使张拉设备的作用线与孔道中心线末端的切线重合。预应力张拉组织管理:预应力筋张拉施工由专人负责。施工现场组建若干张拉小组,每个小组由三人组成,每组配备张拉设备一套,其中一人负责提千斤顶和测量伸长值,另二名分别负责开油泵和作张拉记录。

预应力筋的张拉顺序:采用“数层浇筑,顺向张拉”法,本层预应力筋的张拉在混凝土强度达到要求时,应满足上层混凝土强度达到c1 5以上的要求。

预应力筋的张拉程序:预应力筋应严格按设计张拉顺序采用对称的方式进行张拉,先中间,

后两边对称进行。为了减少摩擦损失,张拉时采用:O?10% S con?103% S con?锚固。

用“应力控制,伸长校核” 法,每束预应力筋在张拉以前先计算理论伸长值和控制压力表读数作为施工张拉的依据,每一束预应力筋张拉时,都要做详细记录。

张拉过程中,预应力钢材断裂或滑脱的数量,严禁超过结构同一截面预应力钢材总根数的3%,且一束钢丝只允

许断一根。

张拉端部处理:张拉12小时后,采用砂轮锯切断超长部分的预应力筋,严禁采用电弧切割。预应力筋切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm ;切割后,在锚具和承压板表面加以保护和处理,尽快封堵外露锚具,可采用与梁强度相同的混凝土进行封堵。

4 质量标准

1 、主控项目

(1) 预应力筋安装时,其品种、级别,规格、数量必须符合设计要求。

(2) 施工过程中应避免电火花损伤预应力筋;受损伤的预应力筋应予以更换。

2、一般项目

(1) 预应力筋下料应符合下列要求:

①预应力筋应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割;

②当钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的 1 / 5000 ,且不应大于5mm。当成组张拉长度不大于1Om的钢丝时,同组钢丝长度的极差不得大于2mm。

(2) 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求:

①挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书的规定,挤压后预应力筋外端应露出挤压套

筒1 ?5mm ;

②钢绞线压花锚成形时,表面应清洁、无油污,梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求;

⑨钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的 98%。检查数量: 对挤压锚,每工作班抽查 5%, 且不应少于 5 件;对压花锚, 每工作班抽查 3 件;对钢丝镦头强度, 每批钢丝检查 6 个镦头 试件。

(3) 后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外,尚应 符合下列规定: ① 预留孔道的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

② 孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线;

③ 成孔用管道应密封良好,接头应严密且不得漏浆;

④ 灌浆孔的间距:对预埋金属螺旋管不宜大于 30m ;对抽芯成形孔道不宜大于 12m ; ⑤ 在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔;

⑥ 灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。

(4)

预应力筋束形控制点的竖向位置偏差应符合表 a 的

规定。 表 a 束形控制点的竖向位置允许偏差 截面高(厚)度(mm) H W 300 3001500

允许偏差 (mm) ±5 ±10 ±15

(5)

无粘结预应力筋的铺设除应符合上述第 (4)条的规定外,尚应符合下列要求:

① 无粘结预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形;

② 端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋;

③ 内埋式固定端垫板不应重叠,锚具与垫板应贴紧;

④ 无粘结预应力筋成束布置时应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋;

⑤ 无粘结预应力筋的护套完整,局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密;

(6) 浇筑混凝土前穿人孔道的后张法有粘结预应力筋,宜采取防止锈蚀的措施。

5 应注意的质量问题 无粘结筋用的钢丝、钢绞线,不允许有死弯,见死弯必须切断。成型中每根钢丝、钢绞线应 为通长,严禁有接头。

无粘结筋选用时,筋长小于 24m 时,一般选用钢丝束;大于 24m 时,以选用钢绞线为宜。

无粘结筋的设计张拉控制应力值 d con 一般为预应力筋标准抗拉强度的

到 75%。为了减少预应力筋的松弛影响,

施工时可采用超张拉法方法, 过无粘结筋标准抗拉强度的 75%。通常张拉方法可采用一次超张拉,即 二次张拉,即0~ 100% d con 再放松到0,将垫板紧压后再第二次张拉

为设计张拉控制应力) 无粘结筋曲线配置或长度大于 24m 采用两端张拉法时,两台设备张拉速度应保持一致。 无粘结筋张拉顺序应按设计要求进行,如设计无特殊要求时,可依次张拉。

为了避免大跨度现浇梁施加预应力过程中产生柱顶附加弯距及柱支座约束的影响,

梁端支座

可采用滑动一铰接式钢支座,待预应力施加后,支座再与梁端埋件焊接,并用混凝土浇齐。 6 应用效果

采用有粘结预应力成套技术能提高建筑物使用功能, 取得大跨度空间, 比钢筋混凝土结构节 约混凝土 25%,节省钢材 30%。与钢结构相比,不仅节约钢材,还有维修费用低的优点。 70%,必要时可提高 但最大张拉力不应超 0宀 103% d con ,或

0宀 100% d con ( d con

无粘结预应力混凝土施工工艺

无粘结预应力混凝土施工工艺 本工艺标准适用于北京地区8度抗震设防的后张无粘结预应力混凝土结构。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 制作无粘结筋用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土钢丝》(GB5223-85)、《预应力混凝土钢绞线》(GB5224-5)的规定。 2.1.2 无粘结筋的涂料层采用“专用建筑油脂”,其性能、产品质量指标应符合湖南省标准局1983年6月6日发布,1983年7月1日试行“无粘结预应力筋用润滑防锈脂技术条件”的要求。 2.1.3 无粘结筋包裹层材料采用低密度高压聚乙烯(温度在190℃时,融熔指数为1.5~5范围内)。 2.1.4 已制作完毕的无粘结筋成品的质量要求应符合北京地区标准《无粘结预应力混凝土结构体系(BUPC)设计与施工规作(试行)》(DBJ01-7-90)第二部分第二章第 2.2.5条的要求(见表4-44)。无粘结筋用钢丝、钢绞线、不允许有死弯,见死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 通常钢丝束配用甲型或乙型,钢绞线配用乙型。 2.1.6 配套张拉设备有油泵及千斤顶,其技术性能详见表4-46.机具有顶压器(液压和弹簧两种)、张拉杆、工具锚等。 2.2 作业条件 2.2.1 张拉时混凝土强度达到设计要求,一般不低于设计强度的70%,有试验报告单。 2.2.2 无粘结筋配制及钢筋加工完成。 2.2.3 锚具已经检查验收。 2.2.4 张拉设备已经过检定,机具已准备就绪。 2.2.5 张拉部位的脚手架及防护栏搭设已完成,并经检查符合作业要求。 2.2.6 已按设计提出的要求对无粘结筋的张拉顺序、张拉值、伸长值、无粘结筋的铺设以及操作、质量标准等进行了技术交底。 3.1 工艺流程: 施工准备→ 梁、板模板支搭→ 非预应力下钢筋铺放、绑扎→无粘结预应力筋铺放、端部节点安装→ 非预应力上钢筋铺放、绑扎→无粘结预应力起拱、绑扎→ 隐检验收→ 混凝土浇筑及振捣→混凝土养护→ 张拉→ 端部处理 3.2 检查修补无粘结筋:无粘结筋进场后,应及时核查筋的规格、尺寸和数量,逐根检查筋的外包裹层质量及端部配件,对配有甲锚钢丝束,应认真检查锚杯内外螺纹、镦头外形

无粘结预应力施工方案范本

无粘结预应力施工 方案

无粘接预应力混凝土 施 工 方 案 XX建筑工程公司 年月日

目录 (一)、编制说明.................................................................... 错误!未定义书签。(二)、无粘结预应力施工特点....................................... 错误!未定义书签。 (三)、施工安排和进度计划 ................................................ 错误!未定义书签。 (四)、施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 (五)、施工组织安排............................................................ 错误!未定义书签。 (六)、安全措施预应力分项工程与非预应力土建工程协调错误!未定义书签。 (七)、质量保证措施............................................................ 错误!未定义书签。 (八)、安全措施.................................................................... 错误!未定义书签。

(一)、编制说明 1.编制依据 工程施工技术文件; 工程建筑施工图(我司设计方案图); 省关于文明施工的有关规定; 市建委颁发的《市建设工程施工现场文明施工管理办法(暂行)》; 现行国家有关规范、规程和标准; 2.采用的规范、规程和标准名称 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204— 《混凝土质量控制标准》 GB50164—95 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18—96 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119—88 《钢筋混凝土工程施工操作规程》 YSJ403—89 《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006—93 《无粘结预应力筋专用防腐滑脂》 JG3007—93 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85—92 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92—93 《预应力用液压千斤顶》 JG/T5028—93 《钢结构》JGJ85

无粘结预应力施工技术

无粘结预应力施工技术 摘要:采用超长无粘结预应力施工技术,取消混凝土池体的施工缝,避免抗渗混凝土施工缝的施工难点与质量通病。通过对施工过程的合理组织,精心安排,并采取特定的质量保证措施,使之达到良好的保证效果。实践证明采用超长无粘结预应力施工工艺,无论是从在工程质量、施工效率,还是成本上来衡量,都具有较大的优越性。 关键词:无粘结预应力;施工;技术;措施 abstract: the super-long unbonded prestressing construction technology, the cancellation of construction concrete tank seam, avoids the impermeability of concrete construction joint construction difficulty and quality problems. through the rational organization of the construction process, the careful arrangements, and to take specific measures to ensure quality, so as to achieve the good effect. practice has proved that the super-long unbonded prestressed construction technology, whether it is from the efficiency of the engineering quality, construction, or cost measure, has a greater advantage. keywords: unbonded prestressed concrete; construction technology; measures;

后张无粘结预应力分项工程质量检验评定标准的研究应用

建筑技术 ARCHITECTURE TECHNOLOGY 1999年第30卷第12期Vol.30 No.12 1999 后张无粘结预应力分项工程质量检验评定标准的研究应用* 陈明远冯明源胡前进 RESEARCH AND APPLICATION ON THE QUALITY INVESTIGATION AND APPRAISAL OF SEPERATE WORK ITEM OF APOST-TENSIO NING PRESTRESS WITHOUT BOND PROJECT CHEN Mingyuan FENG Mingyuan HU Qianjin 80年代以来,预应力材料从冷拉Ⅱ、Ⅲ级钢筋、冷拔低碳钢丝发展到高强钢丝和钢绞线;预应力锚具相继开发了XM、QM、OVM等体系;张拉设备逐步完善;预应力技术不断发展,形成了后张预应力成套技术、无粘结预应力成套技术等。 现代预应力技术从单个构件发展到整体结构新阶段,已在民用建筑、工业建筑、公共建筑、超高层建筑及构筑物等现浇结构中广泛使用。现行《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88)中预应力分项工程质量检验评定标准和评定表,仅适用于预应力混凝土构件,对现代预应力混凝土分项工程,应结合预应力新技术与新结构进行修订。 本文结合珠海市三海大厦标准层无粘结预应力楼板工程,叙述后张预应力分项工程质量检验评定标准及实施结果。 1 质量检验评定标准 1.1 保证项目 (1)钢绞线品种和质量必须符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-1995)规定。检查方法:检查出厂质量证明书和现场抽检试验报告。现场抽检复验应从每批不大于60t 中任选3盘进行表面质量、直径偏差等检查,从不同盘中任取3根进行力学性能试验。 (2)钢绞线涂油包塑必须符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应筋》(J G3006-93)规定。检查方法:检查出厂质量证明书和现场抽检试验报告。现场抽检复验应从每批不大于30t 中任选3盘取3根(每盘1根)1m 长进行油脂含量、护套厚度检查。 (3)锚具品种和质量必须符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(GB/ T14370-93)规定。检查方法:检查出厂质量证明书和现场抽检复验报告。现场抽检复验应从每批不大于1000套(连接器500套)中抽取10%但不少于10套检查其外观和尺寸,抽取6套组成3个预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能试验。 (4)钢绞线和端埋件数量必须符合设计要求,张拉时每区钢绞线断丝数不得大于2%。检查方法:钢绞线和端埋件数量按图纸全面观察检查,张拉时全面观察检查每区钢绞线是否有断丝情况。 (5)张拉时构件混凝土强度必须达到设计要求。检查方法:检查混凝土强度试验报告。浇

无粘结预应力施工工艺标准

广州市第三建筑工程有限公司 JSQB03-21421-2002 无粘结预应力施工 工艺标准 编制人:刘敏涛 审核人:劳国成 批准人:李广荣 2002-11-28发布 2002-12-28实施广州市第三建筑工程有限公司发布

广州市第三建筑工程有限公司 无粘结预应力施工工艺标准 JSQB03-21421-2002 1.范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场无粘结预应力混凝土结构施工。 2.施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1无粘结预应力筋系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的预应力筋。质量要求应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006-93及《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007-93标准的规定。 2.1.1.1用于制作无粘结预应力筋的钢绞线(φj12、φj15)或碳素钢丝(φs5),其性能应符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85和《预应力混凝土用钢丝》GB5223-85的规定。 2.1.1.2无粘结预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯。 2.1.1.3无粘结预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂。 2.1.2无粘结预应力筋锚具应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选定,但必须采用I类锚具。 2.1.2.1钢绞线张拉端选用夹片锚具,固定端通常用挤压锚具;钢丝束张拉端可选用镦头锚具或斜开缝夹片锚具,固定端采用镦头锚板。 2.1.2.2无粘结预应力筋-锚具组装件的静载锚固性能和疲劳锚具性能必须符合设计要求及《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92-93的规定。 2.1.2.3无粘结预应力筋锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 2.1.3主要机具有:液压千斤顶、电动高压油泵、液压挤压机或液压镦头器等。 2.2材料运输与存放 2.2.1无粘结筋应成盘或顺直运输。成盘运输时,盘径不宜小于2m,每盘长度不宜超过200mm。长途运输时,应采用麻袋片包装1~2层,吊点处宜

无粘结预应力技术施工方案

1 无粘结预应力技术施工方案 1.1应用部位 无粘结预应力技术在本标段主要应用在车站中部轨排孔段的预应力锚索支护。 1.2预应力锚索的构造 预应力锚索由锚固段、自由段、锚具三部分组成,在锚固段每米架设一架线环,两架线环中间设箍筋环,钢绞线束中间设两根注浆管,一根为一次常压注浆管,一根为二次高压注浆管。详见图1预应力锚索结构示意图。 图1 预应力锚索结构示意图 1.3 材料要求 (1)预应力锚索:一般使用的钢绞线采用高强度(1860MPa)低松弛无粘结钢绞线,其性能指标应符合中华人民共和国建筑工业行业《无粘结预应力钢绞线》JG161-2004。钢绞线在运输中应防止磨损。 (2)水泥:采用425号普通硅酸盐水泥。 (3)锚具:采用YLM15-2、YLM15-3、YLM15-5系列锚具,锚固性能的质量检验和合格验收应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GT/T14370及国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85规定。 (4)防腐润滑脂:符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》产品标准 (5)套管:高密度聚乙烯护套:不小于1.0mm。

(6)千斤顶:穿心式液压YDCW1000-200型千斤顶 1.4 施工工艺 1.4.1 工艺流程 图1 锚索施工工艺流程图 1.4.2施工工艺 ⑴施工准备 包括调试机械,测放钻孔孔位,安装钻机,钻机定位,岗前交底、培训等工作。 ⑵钻进

锚索施工紧接基坑土方开挖进行,基坑土方开挖采取分层开挖,当每层土方开挖至锚索孔位下0.5m高程时,平整开挖面后进行锚索施工。钻孔前,根据设计要求,定出孔位,做出标记,钻孔直径150mm,锚索水平方向孔距误差不大于100mm,垂直方向孔距误差不大于50mm。 钻孔孔深不小于设计尺寸,不大于设计长度的1%,钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚索长度的2%,在钻孔过程中需用钻孔测斜仪控制钻孔方向。 调整钻机角度,上钻具。在钻进一定深度后,将钻具提离孔底,待钻渣排出后再继续钻进。 加接钻杆,钻进一根钻杆后,动力头停止钻进和旋转,停止往孔内送风,然后加接钻杆;钻到设计深度后,逐根拔出钻杆和钻具,将冲击器清洗好备用。 ⑶锚索的组装 锚索选用低松弛预应力钢绞线,每根锚索由3至5束7φ5钢绞线组成。钢绞线严格按设计尺寸下料,采用305mm砂轮切割机切断,每股长度误差不大于50mm。将自由段与锚固段分别作出标记,在锚固段范围内的锚索每隔1m 穿一个架线环,两架线环之间扎一道箍筋环。自由段的钢绞线放入套管内并涂防腐润滑油,在锚固端头部安好导向帽后,平顺放好待用。 ⑷锚索的安放 锚索放入钻孔之前,先确认锚索与孔位一致,将注浆管与锚索绑在一起一同放入钻孔中,注浆管底口距孔底50cm左右;注浆管1(常压注浆管)底口用黑胶布封住,注浆管2(高压注浆管)底口封堵严密,锚固段做成花管(孔眼φ6~φ8,间距0.5m)孔眼用黑胶布封口。 杆体放入角度与钻孔角度保持一致,放送用力均匀,避免左右摇摆,检查止浆密封装置定位是否准确,损坏者进行更换,经常检查排气管是否畅通。 ⑸注浆 锚索安放后,用注浆管1进行一次常压注浆,注浆材料采用水泥砂浆或水泥浆,水泥采用425号普通硅酸盐水泥。待一次注浆体初凝后,立即用注浆管2进行二次高压注浆,注浆材料采用纯水泥浆(水灰比为0.45~0.5)。 二次注浆时间根据注浆工艺通过试验确定。 为了提高浆体的早期强度,加入适量的早强剂。锚固段注浆采用孔底返浆法,将注浆管插入到距孔底50cm处,用压浆机将水泥(砂)浆通入注浆管注入孔

浅谈建筑结构工程中的无粘结预应力施工技术问题

浅谈建筑结构工程中的无粘结预应力施工技术问题 摘要:无粘结预应力技术是近年来被广泛应用的一种新技术,在工程质量和工期、经济效益等方面具有显著的优势,因而具有广阔的应用前景。文章在介绍无粘结预应力特点与施工技术要点的基础上,针对建筑结构工程中常见的无粘结预应力施工技术问题提出了相应的解决对策,以期对进一步提高无粘结预应力施工技术水平提供帮助。 关键词:建筑结构工程;无粘结预应力;施工技术;问题 随着我国国民经济的快速发展,建筑业得到了长足的进步,各种新材料、新工艺不断被研制、应用,为我国建筑业的持续发展打下了坚实的基础。而随着城市化进程的推进,城市建筑的高度不断增加,人们对建筑物的要求也越来越高,这对施工材料及技术也提出了新的挑战。限于施工材料、技术、工程设计、管理等因素的制约,有些建筑结构工程在投入使用后出现脱落、倒塌等质量事故,不仅影响建筑的正常使用,还可能危及人们的生命财产安全。因此,必须在掌握无粘结预应力特点与施工技术要求的基础上,采取有效的应对措施解决常见的各种无粘结预应力施工技术问题。 一、无粘结预应力特点 无粘结预应力具有工程质量、工期等方面的优点,在施工过程中无需预留孔道和灌浆,不仅施工简单方便,而且摩擦阻力小,能够将预应力筋弯成多跨曲线形状。虽然具有许多优点,但无粘结预应力施工中无法完全发挥预应力筋自身的强度,通常要降低一到两成左右,裂缝比较集中,因而对锚具的要求很高。如今,无粘结预应力主要应用在多跨单向、多跨双向平板与密肋板的建筑结构工程之中。 无粘结预应力筋主要由作为主体的预应力钢丝束和涂料层、锚具以及外包层构成,当张拉锚固之后,预应力筋与混凝土不存在粘结作用。预应力钢丝束通常选用7ΦS5的钢绞线或钢筋束;涂料层能够避免预应力筋接触混凝土,减少张拉锚固后受摩擦作用导致的预应力损失,以免预应力筋受到腐蚀,这要求涂料层必须使用化学稳定性与润滑性强的材料,通常使用防腐沥青与防腐建筑油脂作涂料层;锚具是无粘结预应力结构中唯一传递张拉力的工具,也是唯一传递结构荷载的工具,这要求锚具必须具备良好的锚固性能,不仅能够承受张拉力,还能承受结构的荷载,目前常用的锚具主要有钢丝墩头锚具与XM型锚具,钢丝墩头锚具一般与预应力钢丝束配合使用,XM型锚具与预应力钢绞线配合使用;外包层的作用在于保护涂料层,以免涂料层在施工过程中受到泥浆污染或是损坏,这要求外包层需要在一定温度下不脆化,化学稳定性、抗冲击破损、韧性、防水、抗磨等性能较强,并且不会对周围材料产生腐蚀作用,而且在实际运输、操作过程中不易破坏。

2017装修施工技术之无粘结预应力筋工

无粘结预应力筋工 1.1 本工艺标准适用于北京地区8度抗震设防的后张无粘结预应力混凝土结构。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 制作无粘结筋用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土钢丝 》(GB5223 一85)、《预应力混凝土钢绞线》(GB5224?5)的规定。 2.1.2 无粘结筋的涂料层采用"专用建筑油脂",其性能、产品质量指标应符 合湖南省标准局1983年6月6日发布,1983年7月1日试行"无粘结预应力筋用润滑防 锈脂技术条件"的要求。 2.1.3 无粘结筋包裹层材料采用低密度高压聚乙烯(温度在190℃时,融熔指 数为1.5~5范围内)。 2.1.4 已制作完毕的无粘结筋成品的质量要求应符合北京地区标准《无粘结 预应力混凝土结构体系(BUPC)设计与施工规作(试行)》(DBJ01-7-90)第二部 分第二章第2.2.5条的要求(见表4-44)。无粘结筋用钢丝、钢绞线、

不允许有死 弯,见死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 无粘结筋钢材、涂料层、包裹层质量要求及检验方法表 4 -44 顶次顶目允许偏差 (mm) 检查方法 涂料层 (建筑油脂) 外观每米用量饱满,不漏涂,厚度均匀不低于0.035k g 目测每批抽样两组,每组三根1m长,每根称重后,将塑料皮剖开,用机 油洗净,分别对钢丝或钢绞线及塑料套管称重,然后计算平均油脂重量,称重用天 平 包裹层 (高压聚乙烯) 外观壁厚每米重量光滑,破损率不超过3%,均匀 0.8~1.2mm 不低于0.03kg 目测每批 (以调整挤出机挤出量或牵引速度 为准) 抽样三组,每组3根1m长。用千分卡尺测量,测点选最薄和最厚处。每根测 点不少于2处,取其平均值,然后用天平称重计算平均重量 钢丝 (钢绞线) 力学性能复试抗拉强度不小于1570N/mm2,延伸率不小于4% (抗

无粘结力预应力施工工艺

无粘结预应力结构体系施工工艺 一、编制依据: JGJ/T92—93(无粘结预应力混凝土结构技术规程) 二、无粘结预应力结构体系施工工艺流程 支梁、板模板—→梁钢筋制安—→穿内梁预应力束(先纵向梁,后横向梁)—→梁预应力束定位(包括固定端)—→梁钢筋笼入模—→检查预应力束定位,—→板底筋制安—→铺板内预应力束(按编网顺序)—→板面筋制安—→板预应力束定位—→张拉端锚具预埋定位检查验收—→浇混凝土—→张拉端锚具处整理—→预应力张拉—→固锚、割束—→张拉端二次砼浇筑封锚。 (一)关键工序的施工要点 在上述工艺流程的多道工序中,模板制作安装,预应力束的穿铺定位,锚具的定位安装,砼的浇筑是整个施工的关健工序,这些工序的工艺能否满足要求,是保证工程质量,确保快速施工的关键。所以,要高度重视这些工艺的要求,掌握好施工要点。 (二)模板的制作安装 1、无粘结预应力大平板楼盖均具有梁粗、板厚等特点,顶架、模板的承压力较大,板厚为20—40厘米,因此,事先一定要进行精确地计算和支模系统的设计,保证模板体系的刚度,强度和稳定性。 2、要有可靠的支承面,支模时,一定要事先对基层进行处理,保证基层面对模板的承压力,要先浇好基层砼后再支模。楼层支模时,下层的支顶不得盲目拆除,最好等上层砼浇筑完三至七天后才完全拆除。总之要确保模板系统的刚度,不允许有下沉、变形现象,确保能正常施加预应力,减少预应力的损失。 梁模要顺直,优先采用耐水性好的夹板,施工时,可采用在一个柱网的工作面通铺梁底模,跳跨安装板底模,边轴上的模板一般等钢筋入模后再封模。也可按常规支好整体模板,钢筋笼穿好预应力束后整体入模。

3、模板安装的整体偏差不得超过“规范”要求,考虑到施加预应力时砼的“回复”作用,起拱高度不宜太大,一般控制在1/1000~1.5/1000之间,避免造成预应力损失过大。 (三)预应力束的穿、铺及定位 1、预应力束到场时,一定要严格分类,按编号成盘或顺直地分开堆放在通风干燥处,露天堆放时,应用木枋或其它东西架空垫好,保证不受雨水浸泡并通风,且用防雨布进行覆盖。 2、梁内预应力束穿设时,事先应在梁的侧边上将计算出的曲线矢高注上明显的标记,梁板内预应力束穿束时应用专门工具(一般用φ6圆钢做托钩),每5米左右一个托点顺直穿行,尽量避免预应力束与梁钢筋磨擦破损外包层。要按照事先编制的纵横梁顺序穿束,以免在交叉点或梁柱交叉点碰缠,以保证各节点的矢高点的位置;多跨连续板的铺束时,要注意纵横方向的铺放顺序,事先要计算出各矢高点的位置,并编好号(与板上“马凳”编号同步)明显标记于板模上。铺设时要平正、顺直,严禁缠绕、蛮力拖束,保证无粘结预应力束外包层完好。两方向交叉时,矢高点低的应先铺,避免两个方面的预应力束相互穿插铺放。所以,事先应编制预应力束铺设顺序图表,以便现场指导施工。 3、梁内预应力束的定位,一般采用Ф8钢筋加工成固定支架,按不同的矢高点焊接或绑扎在梁筋上,然后再将预应力束绑扎在固定支架上定位,板内预应力束的定位,采用Ф10的钢筋按矢高做成不同高度的“马凳”,将“马凳”固定在模板或板底筋上,然后再将预应力束绑扎在“马凳”上,为保险起见,宜在绑好束的“马凳”上再加“︹”式压筋,并绑牢。为保证无粘结预应力束的曲率,固定支架、马凳的间距应以1.5米~2.0米为宜,预应力束位置偏差,在板内为±5mm,在梁内为±10mm。 4、铺设预应力束应选派责任心强、文化素养较高的施工员,并固定一个专门的铺束班 组操作,以便保证预应力束铺设的质量及定位的可靠性。 (四)锚具的安装

1.14 无粘结后张法预应力砼施工工艺

1.14 无粘结预应力施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现场后张法无粘结预应力混凝土结构工程施工。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 制作无粘结筋采用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土用钢丝》 (GB/T5223—95)、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224—95)的规定。并通过专用设备涂包防腐润滑脂和塑料套管而构成的一种新型预应力筋。 2.1.2 无粘结筋用钢丝、钢绞线、不允许有死弯,有死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 2.1.3 无粘结筋钢材、涂料层、包裹层质量要求及检验方法见下表 2.1.4 无粘结筋的锚固体系宜采用夹片式锚具和镦头式锚具。 2.1.4.1 张拉端采用夹片式锚具时,可采用下列做法: (1)当锚具凸出混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、螺旋筋组成见图1a; (2)当锚具凹进混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、塑料塞、螺旋筋、钩螺丝和螺母组成,见图1b。 2.1.4.2夹片式锚具系统的固定端必须埋设在板或梁的混凝土中,可采用下列做法: (1)挤压锚具的构造由挤压锚具、承压板和螺旋筋组成见图2a。挤压锚具应将套筒等组装在钢绞线端部经专用设备挤压而成; (2)焊板夹片锚具的构造由夹片锚具、锚板与螺旋筋组成见图2b。该锚具应预先用开口式双缸千斤顶以预应力筋张拉力的0.75倍预紧力将夹片锚具组装在预应力筋的端部;

(3)压花锚具的构造由压花端及螺旋筋组成见图2c 。 2.1.4.3镦头锚具系统的张拉端和固定端可采用下列做法: (1)张拉端的构造由锚环、螺母、承压板、塑料保护套和螺旋筋组成见图3a 。 (2)固定端的构造由镦头锚板和螺旋筋组成见图3b 。 2 (a)夹片锚具凸出混凝土表面 3 4 (b)夹片锚具凹进混凝土表面 图1 夹片锚具系统张拉端构造 1—夹片;2—锚环;3—承压板;4—螺旋筋; 5—无粘结预应力筋;6—塑料塞;7—钩螺丝和螺母 (b )焊板夹片锚具 (a )挤压锚具 图2 夹片式锚具系统构造 1 - 夹片; 2 - 锚环; 3 - 承压板; 4 - 螺旋筋; 5 - 无粘结预应力筋; 6 - 压花端 (c )压花锚具

无粘结预应力技术

无粘结预应力技术 1 工程概况 本工程二层结构采用预应力混凝土桁架结构营造大空间的使用要求, 桁架梁跨度 28.0m ,上、 下弦杆梁截面为 800*1400 ,腹杆截面为 500*1000 。腹杆采用无粘结预应力技术,预应力筋 符合《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2003 和《预应力混凝土用钢丝》 GB5223-200 2 的 相关要求。 无粘结预应力筋用的钢绞线和钢丝不应有死弯, 当有死弯时必须切断。 无粘结预应力筋中的 每根钢丝应是通长的,严禁有接头。 2、无粘结预应力筋 本规程采用的无粘结预应力筋系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋。 质 量要求应符合《无粘结预应力钢绞线》 JG161-2004 及《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》 JG3007-1993 的规定。 无粘结预应力筋外包层材料, 应采用聚乙烯或聚丙烯, 严禁使用聚氯乙烯。 其性能应符合下 列要求: 一、 在温度-20?+70C 范围内,低温不脆化,高温化学稳定性好; 二、 必须具有足够的韧性、抗破损性; 三、 对周围材料如混凝土钢材无侵蚀作用; 四、 防水性好。 无粘结预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂,其性能应符合下列要求: 一、 在-20?+70C 温度范围内不流淌、不裂缝变脆,并有一定韧性; 二、 使用期内化学稳定性好; 三、 对周围材料如混凝土钢材和外包材料无侵蚀作用; 四、 不透水、不吸湿、防水性好; 五、 防腐性能好; 六、 润滑性能好,摩阻力小。 3、锚具系统 第 2.3.1 条 无粘结预应力筋 -锚具组装件的锚固性能应符合下列要求: 一、无粘结预应力筋必须采用 I 类锚具,锚具的静载锚固性能,应同时符合下列要求: 式中 预应力筋锚具组装件静载试验测得的锚具效率系数; 预应力筋锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变。 锚具的效率系数可按下式计算: 式中 预应力筋锚具组装件的实测极限拉力; 预应力筋的效率系数,取; 预应力筋锚具组装件中各根预应力钢材计算极限拉力之和; 由预应力钢材中抽取的试件的实测抗拉强度平均值; 由预应力钢材中抽取的试件的截面面积平均值; 二、无粘结预应力筋 -锚具组装件的疲劳锚固性能,应通过试验应力上限取预应力钢材抗拉 强度标准值的 65%、应力幅度取 80N/mm2 、循环次数为 200 万次的疲劳性能试验。 注:当用于地震区时无粘结预应力筋锚具组装件应通过上限取预应力钢材抗拉强度标准值的 80%、下限取预应力钢材抗拉强度标准值的 40%、循环次数为 50 次的周期荷载试验。 无粘结预应力筋锚具的选用应根据无粘结预应力筋的品种、 张拉吨位以及工程使用情况选定。 对常用的直径为2 施工准备 1、材料及锚具系统 混凝土及钢筋 无粘结预应力混凝 土结构的混凝土强度等级, 低于 C40。 用于制作无 粘结预应力筋的钢绞线或碳素钢丝, 绞线》 GB5224-2003 和《预应力混凝土用钢丝》 钢丝的主 要力学性能应按下表采用。 常用钢绞线碳素钢丝主要 力学性能 对于板不应低于C30,对于梁及其它构件不宜 其性能应符合国家标准 《预应力混凝土用钢 GB5223-2002 的规定。常用的钢绞线和碳素

无粘结预应力钢绞线平板铺设方法

无粘结预应力钢绞线平板铺设方法 一、工程概况 广州金海湾花园为一高层住宅,位于广州市滨江东路555号,结构型式为框架剪力墙结构,平面总长度约190米,总宽度约44米。其地下三层,地上裙楼5层,三座塔楼各3 8层,总建筑面积约14万平方米。自地下室底板至首层顶板均采用无粘结预应力平板结构。 二、施工准备 (1)技术准备 根据设计意图,对预应力施工图进行全面的深化,主要包括绘制预应力铺放图、张拉端节点详图和确定预应力施工技术参数等。此外,根据本工程的具体要求,编制预应力专项施工组织设计,并分别对钢筋、混凝土及模板等各工种进行技术交底,保证预应力与非预应力等工种之间相互配合密切。 (2)材料和设备准备 本工程在专用场地对所用1860级无粘结预应力钢绞线及固定端挤压锚进行加工,并按不同的长度规格进行分类编号,运至工地现场。此外,按设计要求,备好锚具、锚垫板、螺旋筋以及张拉设备和工具等。 (3)人员配备 由1名项目经理、5名技术人员、50名技术工人组成现场施工项目部。 三、无粘结预应力施工方案 其具体施工工艺流程如下: 支板底模 ↓

绑扎暗梁及板底非预应力筋 ↓ 铺放板预应力筋 ↓ 安装锚垫板、螺旋筋 ↓ 预应力筋绑扎、固定 ↓ 预应力筋矢高、数量检查 ↓ 铺放板顶非预应力筋 ↓ 梁侧模及预应力筋张拉端模板封模↓ 隐蔽工程检查验收 ↓ 浇筑混凝土 ↓ 预应力筋张拉 ↓

切断多余预应力筋 ↓ 张拉端封锚 (1)预应力筋铺设 ·先绑扎完楼板的下部普通钢筋后,再逐根布无粘结预应力筋; ·预应力筋铺放前,普通钢筋定位应确保准确,以保证预应力筋顺利穿过; ·铺束时预应力筋应保持平行走向准确,不相互扭绞在一起,预应力筋不得在楼板上拖行,以防止将预应力筋外包塑料皮拖破裂和磨损,如果预应力筋和普通钢筋发生冲突时应优先保证预应力筋的铺放; ·张拉端设置时应保证预应力筋与垫板垂直,螺旋钢筋按设计位置配置并与普通钢筋绑扎牢靠; ·预应力筋根据控制点位置用马凳钢筋定位; ·板内预应力筋布置为圆弧时最高点应在梁面筋下通过; ·预应力筋铺放完毕之后,应逐根检查曲线、矢高、反弯点位置及高度,检查支垫高度和支垫点是否绑牢,对破损处应用塑料水密性胶带缠绕修补; ·无粘结预应力筋曲线段的起始点至张拉锚固点有不小于300MM的直线段; ·布筋时与电器专业密切配合,避免铺设管线影响预应力筋。 (2)预应力筋张拉 (A)张拉步骤 ·有针对性地进行质量技术交底,交底人、接受人必须签名,真正做到人人明白做法、要求。

初沉池无粘结预应力施工方案

一、编制依据 1、设计图纸 2、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ92-2004) 3、《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》(JG3007-93) 4、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003) 5、《混凝土结构施工质量及验收规范》(GB50204-2002)2011版 6、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000) 7、《预应力筋锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010 二、工程概况 郑州市马头岗污水处理厂二期B标段工程位于郑州市马头岗污水处理厂东侧、贾鲁河南岸,为新建工程。本标段工程共有初沉池两座,池壁内径为40m、环向设有无粘结预应力筋(d=15.2 (7Φ5) 钢绞线),延伸率>35%,强度标准值f ptk=1860Mpa,张拉控制应力值σcon=1395Mpa。环向预应力筋采用两段张拉,选用M15-1BC、BM15-2B、BM15-3B夹片锚具,张拉端防腐后用C40细石膨胀混凝土进行封锚。 三、预应力技术施工的特点 水池的池壁配置了环向无粘结预应力筋,池壁结构砼强度等级为C40,无粘结预应力筋采用低松弛钢绞线,直径d=15.2mm,标准强度f ptk=1860Mpa,张拉控制应力值σcon=1395Mpa,施工时超张拉0.03σcon。其他详见初沉池结构施工图。 四、本工程施工的难点 从施工技术上来看,本工程预应力施工有一定的难度,有些地方的施工需引起注意,应在施工前与设计单位、业主及监理单位协商好,避免在施工过程中临时解决。 (1)为形成完整的环向预应力,本工程环向预应力筋采用1200包角布置,即:每束预应力筋各绕圆周1200。采用两端张拉。 (2)水池池壁无粘结预应力筋铺设的技术要求是:一要保证预应力筋的数量和标高准确;二要保证环向预应力筋的间距;三是铺设预应力筋时要求保持各预应力筋相互平行,不发生扭绞,同时施工误差尽可能小。

无粘结预应力混凝土施工标准

无粘结预应力混凝土施工 1. 编制依据: 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204—2002) 无粘结预应力混凝土结构技术规程(JGJ/T92—93) 2. 目标: 确定无粘结预应力施工过程,对影响质量的因素加以控制,确保施工过程在受控状态下进行。 3. 职责 3.1 经营部将合同有关要求向其他相关部室交底、协调合同履行和合同变更应起的纠纷。 3.2 物资部负责材料、设备的采购工作。 3.3 技术部负责工程项目的图纸会审,施工组织设计的编制。 3.4 工程部是组织施工的重要部门。 3.5 安置部负责对施工过程的安全质量工作进行检查和监督。 3.6 认识教育部负责公司管理人员、操作工人的培训、取证工作。 4. 输入: 4.1 材料的检验 4.1.1 无粘结预应力筋的检验。无粘结预应力筋出厂应有合格证外观检验,每个用户每次同规格订货为一检验批,且每批重量不大于30t,每批抽三根,每根长1m,进行外观检验。力学性能检验,进场时还应按30t一批,每根长1m, 进行力学性能检验(检验极限强度、屈服强度、伸长率等)。 4.1.2 无粘结预应力筋锚具的检验。无粘结预应力筋锚具出厂应有合

格证,不超过1000套为一批。 4.1.2.1 外观检验:从每批中抽取10%但不少于10套锚具检查其外观和尺寸。 4.1.2.2 硬度检验:从每批中抽取5%但不少于5套锚具进行硬度检验。 4.1.2.3 静载锚固性能检验:经过上述两项检验合格后,应从同批中抽取锚具,组成3各预应力筋锚具组装件,进行静载锚固性能检验。 4.2 张拉设备的校准:预应力筋的张拉采用YCQ20型前卡式千斤顶和ZB0.8—50型油泵配套使用。张拉设备的检校期限不宜超过半年。当张拉设备出现反常现象或千斤顶检修后,应重新校验。 4.3 从事预应力施工的人员,要经过岗前培训,考试合格后发预应力施工操作证,方可进行预应力的施工。 5. 无粘结预应力工艺流程操作规程 5.1 无粘结预应力筋下料、组装 5.1.1 无粘结预应力筋按规定取样送检合格后,根据公司技术部下发的料表进行定长下料。下料时使用砂轮锯切断,不得采用电、气焊切断。 5.1.2 合格的无粘结预应力筋不得有接头,机械损伤,不得形成死弯,断面要平齐,不能有毛刺或涂头,如发现破皮现象及时修补。 5.1.3 单端张拉的无粘结预应力筋要进行固定端组装。要求组装后预应力筋必须露出挤压套尾端5mm以上。 5.1.4 加工后的预应力筋按照梁号、板号进行预应力筋的编号,编组以及标识。 5.1.5 预应力筋铺放在干燥平整的地方,下面要有垫木,上面要有防雨措施,堆放的预应力筋严禁碰、杂以免出现破皮。 5.2 无粘结预应力筋的铺放帮扎和节点的组装

北京某工程无粘结及有粘结预应力成套技术施工工法_secret

无粘结及有粘结预应力成套技术施工工法 前言 我国预应力技术是在20世纪50年代后期开始起步的,现在预应力技术在我国已逐步完善,在建筑工程领域得到广泛应用。尤其是预应力技术与型钢混凝土结构综合利用,具有自重轻、刚度大、抗裂性能好等优点,在现代结构中具有广泛的发展前景。 1.特点 无粘结及有粘结预应力成套技术具有以下特点: 1.1预应力混凝土结构具有构件截面小、自重轻、刚度大、抗裂度高、耐久性好、材料省。 1.2预应力混凝土构件截面积小,在结构承载力允许的条件下可以增加使用面积和层高,其经济效益可观。 1.3某些预应力筋的长度较长,达到近50米,这样长的预应力筋再多跨连续底板中的线形控制也是在施工前需要解决的问题之一。 1.4基础底板的面积大,施工后浇带的划分比较复杂,预应力筋的张拉端的设置与施工后浇带的划分有密切关系,因此预应力筋的平面布置应与施工后浇带的位置结合起来考虑。 1.5有粘结预应力梁筋的重点和难点主要集中在梁柱节点处。首先,柱普通钢筋、梁上普通钢筋均交汇于梁柱节点处,使梁柱节点处的配筋较多,普通钢筋与预应力波纹管之间的位置关系较复杂,如果处理不当,在施工中会出现波纹管没有位置的情况;其次,部分柱钢骨柱,柱中配置了型钢,这样普通钢筋、型钢和预应力波纹管在布筋过程中会出现位置相互干扰的情况。 1.6预应力筋张拉端处的群锚锚具体积较大,无法放置到柱中,只能采用外锚的形式。这样,预应力筋张拉后的混凝土封锚(即将锚具封闭保护)也是施工中重点问题。 1.7某些预应力梁为多跨连续梁,预应力筋较长,预应力筋在柱两侧需要搭接处理,搭接处的预应力筋布置将是预应力梁施工中的一个难点。 2.适用范围 无粘结及有粘结预应力成套技术结构适用于大跨度、高层建筑,大跨重载结构,多层重型工业厂房,大跨桥梁等结构领域。实践证明,它是一种具有显著技术经济效益和社会效益的新型结构体系,应用前景广阔,适用我国基本建设的国情,有很大的发展空间。

无粘结预应力施工方案

无粘接预应力混凝土 施 工 方 案 XX建筑工程公司 1

年月日 2

目录 (一)、编制说明 (4) (二)、无粘结预应力施工特点 (6) (三)、施工安排和进度计划 (8) (四)、施工工艺流程 (9) (五)、施工组织安排 (18) (六)、安全措施预应力分项工程与非预应力土建工程协调 (21) (七)、质量保证措施 (24) (八)、安全措施 (25) 3

旗开得胜(一)、编制说明 1.编制依据 工程施工技术文件; 工程建筑施工图(我司设计方案图); 省关于文明施工的有关规定; 市建委颁发的《市建设工程施工现场文明施工管理办法(暂行)》; 现行国家有关规范、规程和标准; 2.采用的规范、规程和标准名称 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 《混凝土质量控制标准》GB50164—95 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119—88 《钢筋混凝土工程施工操作规程》YSJ403—89 《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006—93 《无粘结预应力筋专用防腐滑脂》JG3007—93 4

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85—92 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92—93 《预应力用液压千斤顶》JG/T5028—93 《钢结构》JGJ85 5

6 (二)、无粘结预应力施工特点 1.本工程结构四层至屋面采用无粘结预应力板,预应力板最大跨为12900㎜,最小跨为8900㎜。预应力筋形采用“抛物线布置”,预应力筋曲线及控制点矢高计算见设计图。 2.无粘结预应力筋采用1860Mpa фj 15.24低松弛钢绞线,预应力混凝土强度等级均为C35,预应力钢绞线张拉控制应力为бcon=0.75fptk=0.75×1860Mpa=1395Mpa ,张拉力为Ncon=бcon ×Ap=1395Mpa ×139.98mm =195.3KN,张拉时砼要达到设计强度的80%以上,预应力钢绞线应符合《预应力混凝土钢绞线》标准。 3.本工程锚具采用Ⅰ类锚具,张拉端采用夹片式锚具,固定端采用挤压锚具,锚具采用BSM 锚固体系(构造如下图)。 φ6,紧贴承压板,与承压板点焊4545 100

无粘结预应力混凝土施工技术

无粘结预应力混凝土的施工技术[摘要] 无粘结预应力混凝土的施工技术,其张拉工程主要是:首先将沥青等具有防腐、润滑的材料涂刷在钢筋外表,其次为达到预应力和混凝土之间不产生粘结力的效果在涂刷好的钢筋上包裹塑料模,再次进行混凝土的浇灌和养护,最后对钢筋进行张拉和锚固。该施工技术与一般的混凝土施工技术相似,只需要在预留的位置上放入钢筋即可进行混凝土的浇灌,省去了例如预留孔洞和穿筋以及灌浆等繁琐的工作流程,不仅能有效的将工序简化,还能因其预压应力的增大而降低工程造价,因而被广泛使用大跨度的曲线配筋梁体。 [关键词] 无粘结预应力混凝土张拉 随着时代的进步,我国路桥事业得到了跨越式的发展。路桥施工企业在面临“十二五”大好发展机遇的同时,正面临着来自国内外同行的严峻挑战。路桥施工质量的好坏,直接关系到企业的经济效益和社会效益。无粘结预应力混凝土的施工技术由于具有施工便捷构造简单、抗腐蚀性能强以及抗震和抗疲劳性能好等特点而广泛使用公路桥梁工程之中。但其对施工人员的专业技术水平具有较强的要求,因而施工企业必须注重自身专业技能的提升。以下笔者结合工作实际,就这一施工技术展开讨论。 一、无粘结预应力的概念 无粘结预应力混凝土的施工技术,其张拉工程主要是:首先将沥青等具有防腐、润滑的材料涂刷在钢筋外表,其次为达到预应力

和混凝土之间不产生粘结力的效果在涂刷好的钢筋上包裹塑料模,再次进行混凝土的浇灌和养护,最后对钢筋进行张拉和锚固。该施工技术与一般的混凝土施工技术相似,只需要在预留的位置上放入钢筋即可进行混凝土的浇灌,省去了例如预留孔洞和穿筋以及灌浆等繁琐的工作流程,不仅能有效的将工序简化,还能因其预压应力的增大而降低工程造价,因而被广泛使用大跨度的曲线配筋梁体。 二、无粘结预应力施工特点 无粘结预应力施工特点主要包括以下几点:一是构造简单且自重较轻,不必预留孔洞,尤其是对构造复杂和曲线布筋构件最为适合;二是施工便捷,对设备要求不高,不必进行管道的预留好穿灌浆,在跨度较小的桥梁施工中能替代先张法而省掉支架张拉的麻烦,在简化施工工艺的同时加快施工进度;三是不仅预应力损失少且能补拉;四是具有较强的抗腐蚀、抗震、抗疲劳等特点。 三、无粘结预应力的施工准备 无粘结预应力的施工准备工作主要有:一是开展图纸会审与技术交底工作,即在施工之前组织各施工技术人员对施工图纸进行会审,并对关键部位放大样图,对于发现的问题应及时与设计方沟通,确保问题处理的及时有效性;二是严把原材料质量进场关,即对所有进入施工现场的各种原材料的出厂质量合格证书、品牌、型号等进行检查,待监理方复检合格签字之后方能进入施工现场,从根本上确保工程质量。 四、无粘结预应力的技术要求及方法

探析房屋建筑无粘结预应力施工技术

探析房屋建筑无粘结预应力施工技术摘要:近年来,我国经济发展取得了显著的成就,城市化进程飞速发展使得城市的规模不断的扩大。为满足剧增的城市的居住需求,建筑业取得了显著的进步。其中,工程质量的好坏关乎着广大的居民的切身利益。保证工程质量施工技术是关键。本文结合实际施工经验,探析房屋建筑无粘结预应力施工技术。 关键词:房屋建筑;无粘结预应力;施工技术 abstract: in recent years, the economic development of our country has obtained the remarkable achievements of urbanization, has made the city scale enlarging. to meet the rapid increase in urban living demand, construction has made significant progress. among them, the quality of the project for the residents of the stand or fall of vital interests. ensuring the quality of projects construction technology is the key. combining with the actual construction experience, the paper housing construction non-bonding prestressed construction technology. keywords: housing construction; unbonded prestressed; construction technology 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 随着我国建筑业的进步,新型的施工材料及施工工艺不断的被

相关文档
相关文档 最新文档