文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7#烟道甩头方案

7#烟道甩头方案

7#烟道甩头方案
7#烟道甩头方案

巨化集团公司热电厂烟气脱硫改造工程

7#锅炉烟道甩头

施工方案编制:

审核:

批准:

江苏新世纪江南环保有限公司

二○一○年五月六日

目录

1、工程概况

2、主要工作量

3、编制依据

4、施工准备

5、主要施工机械及工器具配备

6、劳动力组织及施工进度保证措施

7、施工方法及技术措施

8、质量保证措施

9、安全文明施工

10、成品保护及环保

1.工程概况

本工程是巨化集团公司热电厂烟气脱硫改造工程中的7#烟道改造项目。7#炉尾部烟气脱硫的改造工程中,为使后续施工不影响正常生产,7#炉的烟气需截去脱硫塔的接口二只,加旁路挡板门二只,以保证后续烟气脱硫工程的施工。本方案主要对钢结构部分进行阐述。

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91)

《普通碳素结构钢技术条件》(GB700-88)

《工业管道施工及验收规范》GBJ50235-97

《钢结构施工及验收规范》(GB50205—2001)

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《7#炉烟道图》江苏新世纪江南环保有限公司设计院

《烟风煤粉管道设计与施工规范》DL/T

4.施工准备

4.1 组织施工人员、机械进场。

4.2施工前,编制好作业指导书对施工人员进行认真的施工技术、安全文明施工交底,并做好记录。

4.3组织作业人员进行培训工作,焊工、电工、起重工、架子工等特殊工种必须经培训合格后持证上岗。

4.4.配套安装的设备如:旁路挡板门,烟道等,完好验收.

4.5.施工前需办理动火票;

4.6.高空作业须持证上岗

6.1劳动力组织

铆工应具备一定的施工经验的技工,特殊作业人员应持证上岗作业,高处作业,在作

6.2.1本项任务工期紧、在一周内需完成准备,制作安装等工作,我公司将认真组织好施工人员,保证施工任务按期顺利完工。

7.施工方法及技术措施

7.1烟道制作:

7.2制作程序如下:

材料验收→号料→放样→下料→坡口加工→坡口打磨→钢板对接→纵缝焊接→纵缝反面焊接→烟道组装→烟道支撑加固→送入下道工序→防腐保温。

在该段脱硫烟道施工时,为方便施工,减少施工时间,应预先将该烟道上的烟道旁路挡板门安装好,并使烟道挡板门开关处与关闭位置。待烟道安装就位焊接后,把烟道封堵板好,待业主通知烟道接口时,只需将烟道封堵板抽掉,将烟道与原烟道直接组对焊接。

7.3制作技术措施:

7.3.1材料进场时应提供材料质保书,并检查钢材表面的锈蚀麻点、划痕深度是否超过规范要求,是否有夹渣、裂纹等缺陷,发现不合格的钢材应立即停止使用,进行标识、并及时反映。

7.3.2本着最大限度的利用原则,根据材料进场规格进行号料,避免浪费,节约材料。

7.3.3要保证放样的长.宽.对角线准确无误,且考虑切割余量.手工下料的切割余量2-3mm,自动切割的余量为1-2mm,弹线应分段进行,以保证其正确性。

7.3.4下料及加工坡口必须分两次完成,不允许一次完成。

7.3.5钢板拼接按GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求进行,其表面不平度不能超过2mm,连接边缘的垂直度不能超过3mm,不符合上述要求均可用打磨平缓过渡的方法加以修整。

7.4焊接技术要求

7.4.1烟道焊接作业的焊工,必须持有符合所含项目的焊工考试合格证,并经过施工前模拟练习合格,方可上岗工作。

7.4.2本任务施工的焊接人员,应熟悉相关的规范和标准、烟道的焊接技术措施,做好施工记录,确保焊接质量。

7.4.3焊接施工条件:

7.4.3.1施工前由技术人员依照本作业指导书向全体焊接人员进行技术交底,明确本项目的焊接技术要求和验收标准。

7.4.3.2焊接材料合格证件齐全,供报审批准。

7.4.3.3焊接机具完好,检查计量仪具的标定,在有效期内,检查安全设施符合施工要求。

7.5焊前准备措施:

7.5.1焊口准备

7.5.1.1焊前仔细清理焊口,坡口内外每侧10-15mm范围的油、漆、锈、水渍等污物必须清理干净,并打磨至露出金属光泽;

7.5.1.2基板对接坡口应内壁齐平,错口值不应超过壁厚的10%且不大于1mm。

7.5.1.3焊接组装的待焊工件应垫制牢固,以防止在焊接过程中产生变形或附加应力。

7.6焊接工艺措施

7.6.1 环境要求

7.6.1.1 允许进行焊接的最低环境温度为:Q235A为-10℃

7.6.1.2 应采取措施减小焊接风力,现场风速应符合:手工电弧焊接不大于8m/s

7.6.1.3 焊接现场具有防潮、防雨、防雪设施,焊接时,环境相对焊接湿度大于80%停止焊接。

7.6.2焊材管理

7.6.2.1焊条使用前应按照说明书要求,在100-150℃烘干一小时,放恒温箱保存,重复烘干次数不得超过两次。

7.6.2.2焊工焊条领用后放入保温桶内随用随取,焊条携出时间不得超过4小时。

7.6.3焊接方法和工艺

7.6.3.1焊接参数见下表

7.7焊接质量要求及检验

7.7.1碳钢焊缝的检验及返修

7.7.1.1碳钢焊缝外观检验,按《钢结构工程施工及验收规范》GB50205中二级焊缝检验,焊缝成型良好,焊缝过渡圆滑,焊波均匀,焊缝宽度匀直。焊工对所焊焊缝及时清理药皮后100%自检,专职质检员做25%抽查,并认真做好记录。

7.7.1.2焊缝表面不允许有裂纹、气孔、夹渣、未融合等缺陷,咬边深度小于0.5mm,连续长度≤100mm,且不大于焊缝全长的10%。

7.7.1.3焊角高度应满足图纸设计要求,对接缝要求全熔透,焊缝余高允许偏差1.5±1.0mm,焊缝凹面值≤0.5mm,焊缝错边不超过1㎜。

7.7.1.4外观检查不合格的焊缝不允许进行下道工序。

7.7.1.5烟道保温为岩棉保温层,厚度80mm分二层,保护层是0.7mm压型钢板。

7.8作业程序

7.8.1烟道运输

吊装前要将检查合格的烟道从制作场地倒运至安装场地,倒运时,在烟道内加支撑,防止变形;装卸车为了尽量减小筒节变形,采用十字扁担梁,用四只立板夹进行四点对称吊装,,且将烟道与车辆固定,防止翻车。运输时,车子应缓慢平稳前进,并有人在前面引路。

7.8.2 安装程序:

7#烟道预制→ 烟道支架预制→ 搭脚手架→ 剥开保温层→割去原烟道上板2块→吊装3800×2000烟道2个→烟道上安装临时封堵板2块→ 安装3400×2200烟道挡板门2个→烟道支架安装→防腐保温→ 竣工验收。

本次任务施工是利用7#炉停用15天的时间内完成的,所以在停炉前三天时,脱硫接口烟道制作好。由于本次任务是在高处施工(标高13.80米),为方便施工,需要将脚手架预先按规定搭设好。脚手架必须要有良好的固定,安装完后,必须要进行检查,检

查通过后方可使用(承重部分另见作业指导书)。在施工前,施工人员应预先到现场看好吊车的站位,烟道的堆放,安装的位置等。主烟道总重约3T,分两段安装,每段约1.5T,烟道吊装采用50T吨汽车起重机,吊车作业半径为15米,主吊臂长为38米,额定起重能力是6.3T。

当开始施工时,7#炉停下来,施工人员应先在烟道上钻一个φ10mm小孔,用鸡毛测试烟道内是否是负压,确认是负压后,再抽样化验,检查可燃性气体和氧气含量,如果经检测都符合安全要求,然后打开原风机附近的人孔门,察看烟道的内部情况。无异常情况时,撤除保温材料,在原烟道开孔位置割口以便烟道安装。

将已安装的挡板门边上缠上石棉绳堵漏,挡板门并连接好后,可以将原烟道割开,装上已准备好的烟道挡板门,烟道挡板门与烟道是法兰连接,烟道挡板门安装后,要通电进行开关调试,通电调试由制造商在现场进行,待烟道挡板门调试好后,将烟道开关门处于关闭位置。焊缝检查合格后,保温人员将安装烟道挡板处的保温恢复。剥开原烟道处的保温层,切割烟道上钢板,然后用吊车再将预制好的烟道吊装,与原有烟道组装连接、焊接,检查焊缝合格后,可进行保温扫缺,完成后,撤除脚手架,清理施工场地,任务完成。

8.质量保证措施:

8.1质量控制要点

8.1.1原材料(主材、辅材)进场的检查,有相关的质量保证书和材质证明、出厂合格证8.1.2钢结构制作胎架的尺寸、水平度、稳定性检查。

8.1.3焊接检验,按图纸要求及相关规范的要求对烟道焊缝做煤油渗透试验。

8.1.4构件尺寸符合图纸尺寸要求,保证安装顺利进行。

8.2质量保证措施

8.2.1开工前应参加由设计单位组织的施工图设计交底。设计交底时,应明确设计人员设计意图,制作、安装技术要求,采用的规程、规范和标准以及制造安装中应注意的重要环节。

8.2.2项目经理部建立的质量保证体系必须充分发挥其性能,使之良性运行。对全体施工人员进行质量意识教育,坚持“质量第一”的原则,确保工程质量,争创优质工程。

8.2.3加强施工工艺管理,保证工艺过程的先进、合理和相对稳定,预防质量事故、次品的发生。坚持质量检查与验收制度,严格执行“三检制”,上道工序不合格不得进入下道工序施工,对于质量容易波动,容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检验和技术复核工作,以保证工程质量。做好预检、复检、验收工作。

8.2.4施工前,对各工种实行培训,尤其是焊工、起重工、电工、架子工及高空作业人员的培训,经考试合格后方要可持证上岗。

8.2.5技术交底制度,每个工种、每道工序施工前必须按作业指导书进行技术交底,交底必须以书面形式。构件进场检验制度,对不合格的构件一律退厂重新加工。施工过程“三检”制度,实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检要做好文字记录。质量否决制度,不合格的焊接、安装必须进行返工。

8.2.6施工过程中质检员巡视施工现场,不定时对施工过程中的各项工序进行抽查,发现问题即使提出整改方案。对易出现质量问题和必检项目认真检查。

8.3建立健全的质量保证体系:

8.4质量控制点设置:

质量控制点一览表

9.1 安全技术措施

9.1.1建立健全安全组织机构。

9.1.2施工前要进行安全技术交底和安全教育。

9.1.3特殊工作必须持证上岗。

9.1.4进入施工现场必须穿戴好劳动保护用品。

9.1.5登高作业必须系好安全带。

9.1.6打磨时要戴好防护面罩,打磨工具必须每班检查,防止皮带脱落及砂轮片飞出伤人。

9.1.7钢丝绳、卸扣、葫芦、滑轮等起重工具在使用前由起重工负责检查保证其性能完好。

9.1.8非电工严禁从事电气作业,施工现场电源先焊机线分别整齐排列,严禁私拉乱接。

9.1.9焊工作业时严格遵守焊接安全操作规程。

9.1.10门吊,吊物件行走时其运行下方严禁站人。

9.1.11夏季施工应采取措施做好防暑的工作。

9.1.12该项目主要危险点:高空作业、钢板滑落、中暑、防大风和爬梯滑

9.1.13施工场地材料成品应分类堆放平稳、整齐,杜绝乱堆乱放现象。并设置专门废料堆场。施工场地的电源线、电焊线等应统一布置整齐,严禁私拉乱接。坚持文明施工,做到工完、料尽、场地清。

9.1.14吊笼使用前要通过安全管理部门检查合格,许可使用,并应严格按操作规程,班

前应进行检查,定期做好维护保养。

9.1.15吊装作业应保证通讯畅通,专人指挥。

9.1.16没有可靠的防护措施严禁垂直交叉作业。

9.1.17洞口临边应设置牢靠的临时栏杆。

9.1.18备足消防灭火器材:干粉灭火器4个;泡沫灭火器10个;消防水管2”1个;水龙带一盘等。

9.2、职业健康安全卫生

9.2.1作业人员应采取措施避开焊接时产生的有毒气体及弧光。

9.2.2打磨时应采取措施防止粉尘对施工人员的污染。

9.2.3夏季施工应采取措施防暑降温。

9.2.4 施工用的临时用电必须是三相五线制;

9.2.5进入密闭空间必须先进行分析,经分析合格后,开据密闭空间作业证,方可进入烟道内工作。

9.2.6现场要放置一定数量的消防器材,如:干粉灭火器、泡沫灭火器等。备好消防用水。

9.2.7土建和安装交叉作业要做好协调工作,争取把工作时间叉开。

10.成品保护及环保

10.1堆放不应太高,以免下部成品受压变形、椭圆度增大。

10.2运输时应正确起吊,以免端部撕裂。

10.3验收结束及时办理移交手续,交付下道工序,进行防腐,以防锈蚀。

10.4施工中产生废旧材料分类堆放,焊条头集中回收。

10.5节约用水,节约用电,节约用料。

10.6施工中注意防止环境的污染。

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道施工方案

温州三江立体城(2013-1#-2地块2)工程 烟道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 浙江省建工集团有限责任公司 2016年1月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备及计划安排 (4) 四、工艺流程及主要施工方法 (4) 1.工艺流程 (4) 2.主要施工方法 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (8)

一、工程概况 1、工程名称:温州市三江立体城(2013-1#-2地块2) 2、工程位置:永嘉县瓯北镇三江片,位于卧马山南面, 104国道南侧,规划建设 中的环江大道北侧,江东大道东侧、南面为瓯江 3、建设单位:永嘉万新尚瑞置业有限公司 4、设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 5、监理单位:浙江天然建筑设计有限公司 6、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 7、项目概况:本工程建筑总高度88.99~98.68米,结构形式为:框剪结构,该工程由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、地下室2层组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。 框架结构。基础形式桩基独立承台基础、桩基筏板基础。本工程主要由11栋30~33层的高层商住楼、部分2~3层商业及物业裙房、全范围1~2层地下室组成,总用地面积40326.75㎡,总建筑面积191273.23㎡,其中地上建筑面积139450.32㎡,地下室建筑面积51822.91㎡,建筑占地面积12450㎡。1、2#楼部分层高95.480M:一层层高4.450M,二层层高3.780M,三层层高为4.000M,其余标准层层高均为3.00M,脚手架搭设高度99.570M。3#楼32层建筑高度98.480米、脚手架搭设高度99.530米; 4、5#楼33层建筑高度98.490米,脚手架搭设高度99.80米。6#楼30层建筑高度88.990米、脚手架搭设高度93.27米。7#楼33层层高97.750米、脚手架搭设高度98.780米。 8、9、10#楼33层层高98.68米、脚手架搭设高度99.47米。11#楼层层高92.840米、脚手架搭设高度96。72米。

吊洞专项施工方案

吊洞专项施工方案 针对现场厨卫间、屋面等管道洞口以及放线洞口,为更好的做到防水、防渗漏,确保工程交付质量,现对楼板二次吊洞的封堵采取如下措施进行施工。 一、施工工艺 1、工艺流程 洞口凿毛(修洞) 基层清理 支设吊模 第一道砼浇筑,24小时后无渗漏开裂 第二道砼浇筑,干硬性水泥砂浆抹平压实 闭水实验 无渗漏开裂 2、施工方法 2.1洞口凿毛 排水管安装好后,必须保证管壁和管洞间距不小于20mm,洞口四周凿毛,踢打,形成上大下小的喇叭口; 2.2基层清理 洞口内的垃圾、浮灰清理干净,周边50mm内建渣清理干净,以防吊洞过程中渣子掉入洞口中,然后用清水充分湿润洞口。 2.3支底膜 底膜必须牢靠、平整,严禁使用铁丝、挤塑板吊洞; 2.4第一道砼浇筑 洞口内均匀涂刷一篇素水泥浆,用细石砼浇筑至洞口的1/2至2/3,浇筑振捣密实;2.5第二道砼浇筑 第二次砼浇筑必须在第一次砼有合适硬度后,完成闭水试验方可进行细石砼浇筑,浇筑高度比地坪低10mm左右; 2.6干硬性水泥砂浆压实抹平 将细石砼与楼板高差部分用水不漏压实抹平,管根处20mm范围内高于楼板10mm,且抹30°小圆角。 2.7闭水试验 洞口周围用黄泥或砂浆围城高30mm左右的埂,内蓄水做闭水试验,检验是否渗水漏水。 二、质量控制要点 1、现场须有专人负责吊洞工作,并做好专项过程记录,包括闭水记录和浇筑记录; 2、剔凿清理完成后,做好吊模后浇筑混凝土前应洒水湿润,支好底模,充分洒水湿润,管子外壁和预留洞壁刷一道水泥浆,趁水泥浆湿润时浇筑混凝土; 3、吊洞施工过程中和吊洞完成后24小时内不得碰动管道; 4、吊洞过程中必须做2次闭水试验,如发现渗漏,须凿除已浇筑细石砼,按上述步骤返工重做。 5、吊洞过程项目技术负责人、监理必须把控每道工序(签字认可),严把吊洞质量,防止渗漏、开裂。 三、安全文明施工 1、洞底支模时,操作人员须戴好安全帽,室外操作必须系好安全带; 2、严禁酒后作业,现场禁止吸烟;

烟道吊装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、吊装内容 (2) 三、吊装顺序 (2) 四、吊装数据一览表 (3) 五、烟道安装、吊车站位 (3) 六、烟道支架吊装 (5) 七、吊装程序及工艺 (6) 八、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1.区地税局北部办税服务厅维修改造设计图; 2.烟道平面布置图和剖面图、厨房设计变更; 3.《起重机安全规程》(GB 5144) ; 4.《起重机操作使用规程》(ZBJ 80012); 5. 50t、100t汽车吊性能一览表; 二、吊装内容 本工程为区地税局北部办税服务厅维修改造厨房排烟系统中烟道安装部分。由于高度较高,且场地狭小,因此必须合理安排吊装顺序,科学组织构件进场,构件进场后要合理摆放,否则在吊装过程中,就无法保证吊装施工的连续顺利进行,既影响工程进度,同时也将影响吊装质量和安全。 三、吊装顺序 1. 烟道吊装:自下而上吊装 2. 烟道在地面整体预制,保温完成后,整体或分段吊装。 四、吊装程序及工艺 1.吊装基本程序 1)吊车进场就位;按方案要求选取索具,做好吊装前准备工作; 2)试吊、检查; 3)正式吊装; 2.吊装工艺 1)吊装作业 a:吊车按计算选用配置的要求和主吊臂臂长,主配重总量,将主吊车安装好,吊索按吊装要求挂设好;

b:正式起吊前,检查吊车站位,接杆是否符合要求,支腿的垫铁是否牢固,起重索具穿绕挂设和工具安装是否符合规范要求等,全部检查无误,报吊装总指挥批准后进行试吊; c:试吊:拆除临时固定索具,指挥吊车缓将钢结构吊离支撑约200mm,停车检查吊车的受力情况,吊车支腿处地基沉降情况,工索具受力情况,起重指挥信号联系是否畅通无误,如无异常情况,将钢结构缓慢落回原位准备正式吊装; d:正式起吊:指挥吊车缓慢起吊,钢结构离支撑物约200mm,停车按试吊要求检查各部位,如无异常,开始正式起吊,在吊装过程中,随时检查吊车配合作业过程中吊车滑轮组是否垂直受力,吊车支腿的垫设及地基沉降情况等; e:吊车缓慢将钢结构就位,就位时应密切关注吊车掉臂是否与钢结构抗杆,检查确认操作半径 f:确认钢结构安装符合要求后,摘除吊索,吊车转场,吊装结束。 五、安全文明施工措施: 1、一般措施: 1.1、为了提高施工人员安全意识,定期进行安全知识教育活动,认真贯彻执行上级部门有关安全规定。 1.2、施工人员熟悉并掌握安全防护用品、用具的正确使用方法,而且在施工中合理运用。 1.3、定期对施工现场进行检查,发现隐患及时处理。 1.4、严格遵守施工现场的有关安全文明施工的管理规定。 1.5、从事焊接、切割的人员应持有特殊工种作业证件,并经专业安全技术教育,考试合格取得合格证,方可上岗。

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

吊洞施工技术交底

1、施工准备 1.1、修洞 根据给排水立管安装吊通线打卡子后,须保证立管外壁离周边洞口至少有2公分的间距,若不够则必须剔打以满足要求; 1.2、管洞四周凿毛处理: 用攒子和手锤将洞口四周凿毛,并将洞口周边50公分范围内建渣清理干净以防 吊洞过程中渣子落入洞口中,然后将洞口用清水湿润; 1.3、材料准备及要求: 1.3.1、吊洞主要材料及要求:掺膨胀剂的细石混凝土、水泥砂浆、快速堵漏剂等。细 石混凝土中细石粒径应在1~1.5公分之间,砂采用中砂;所用材料品种、规格、强度必须符合设计及规范要求。 1.3.2、细石混凝土应现场搅拌,搅拌时间配合比(重量)水泥:砂:细石1:1.87:3.8 外加1%~2%的膨胀剂,搅拌时间自投料起不得少于3分钟。同时细石混泥土应随拌随用。 1.3.3、水泥砂浆现场进行搅拌,搅拌时配合比(重量)水泥:砂1:6.11,水泥砂浆随 拌随用并具有良好的和易性和保水性。当施工期间气温过高时应尽快用完,严禁使用过夜砂浆。 1.3.4、堵漏剂应现场拌合,配合比(重量)堵漏剂:水1:0.25-0.32,拌合应迅速, 当气温低于5℃时,要用40℃的水搅拌,堵漏剂应随拌随用(一般应在10分钟内使用完毕)。 2、施工流程及过程中注意事项: 2.1、工艺流程 2.1.1、工艺流程:施工准备——支底模——洞口涂刷素水泥浆——第一次细石混凝土浇注(洞高的2/3——清水养护——涂刷素水泥浆——第二次细石砼浇注(待混凝土硬化后清水养护) 2. 2、模板支设: 模板大小根据现场洞口大小而定,采用无褶皱,无破损的模板,在洞口下部支模。支模时,用铁丝吊住模板穿洞支模。待第一层砼浇筑凝固之后,将多余铁丝剪除。模板拼接及支设如下图所示:

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

吊洞专项方案

吊洞专项施工方案 一、工程概括 天津医科大学空港国际医院一期工程分为门诊楼、医技楼和住院部三个部分,地下一层相互连通,地上由6个钢连廊连接,门诊楼地上4层,医技部地上1层,住院部地上10层。其中门诊楼和医技楼为框架结构,住院部为框剪结构。 针对吊洞作业施工难,对防水要求高的特点,为保证吊洞质量,特编制此施工方案。 二、施工工艺 1、工艺流程 2施工方法 洞口凿毛 吊洞前对洞口周边进行剔凿,将洞口侧面剔成上大下小的倒锥台行,并在面

层周围剔出30×50mm的缺口。将混凝土渣清理干净。 洞口凿毛并基层清理完毕后,在楼板下部安装定型圆形模板,用螺栓与管道固定牢固,与楼面底部顶紧,形成吊模进行施工。要求定型模板要与管道直径配套。如下图: 1:4干硬性水泥砂浆抹面 剖面图 水平托板 固定螺杆眼 定型模板大样 第一道砼浇筑 清理洞口后,浇水湿润,用比周边结构混凝土高一等级的微膨胀细石混凝土

浇筑至结构板厚度的1/2,并充分振捣密实。混凝土终凝后在洞中蓄水做闭水试验,不少于24小时。在此过程中,作业人员及现场管理人员要经常观察,检查是否有渗水漏水现象。如有渗漏,则需凿除原浇注的细石混凝土,重新浇注。第二道砼浇筑 无渗水漏水的洞口接着浇注第二道细石混凝土,浇筑前清理洞口中的水和其他杂物,二次浇灌后孔洞宜低于楼板面10~20mm,终凝后蓄水做闭水试验,不少于48小时。同样,在此过程中,作业人员及现场管理人员要经常观察,检查是否有渗水漏水现象。如有渗漏,则需凿除原浇注的细石混凝土,并重新浇注。干硬性水泥砂浆压实抹平 经两次闭水试验无渗漏后,拆除洞口下部的吊模,洞口上部余下缺口部位用干硬性水泥沙浆抹平压实,在管口阴角处抹直径30mm的小圆角。洞口周围用砂浆围起30mm左右高的埂,内蓄水做闭水试验,检查是否渗水漏水。如有漏水,处理方法同上步骤。 三、质量控制要点 1、现场应有专人负责吊洞工作,并做好专项过程记录,包括闭水记录和浇筑记录。 2、剔凿清理完成后,做好吊模后浇筑混凝土前应洒水湿润,支好底模,充分洒水湿润,管子外壁和预留洞壁刷一道水泥浆,趁水泥浆湿润时浇筑混凝土; 3、吊洞施工过程中和调动完成后24小时内不得碰动管道; 4、由于虹吸雨水斗的特殊结构,屋面虹吸雨水斗吊洞时必须先进行洞口剔凿,再安装虹吸雨水斗。 四、安全文明注意事项

成品烟道安装施工方案

表A17-1 施工组织设计封面 成品烟风道安装 施案 工程名58地块 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:日

一、工程概况 工程名称:中海·寰宇天下58地块 工程地址:北至丙六路、西至远达大街、南至丙八路、东至丙一街 设计单位:吉林省同人设计有限公司 建设单位:长春海悦房地产开发有限公司 工期要求:2015年3月25日—2017年10月31日竣工 质量标准:长春市君子兰杯 F17#、F19#楼高层住宅,建筑主体32、33层;F16#楼为高层住宅,建筑主体18层;F18#楼为11层、FD1#楼为车库,建筑主体1层;F1--F15均为多层住宅。 质量标准:长春市君子兰杯 二、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、建筑防水、防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4进气口上口高度为现浇板下5cm。 2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,洞口四周50厚200高素砼挡边,高出屋面结构部分采用C20钢筋砼浇筑。 2.6屋面烟道泛水高度高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道抹灰前必须满挂玻纤网,每边与墙搭接不小于100mm。 4、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护

烟道专项施工方案

受控状态: 方案编号: 方案版本: 恒锦九龙湖一期恒锦花苑(C02、C06-07地块) 烟道工程专项施工方案

编制单位:中铁建工集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录

烟道工程专项施工方案 一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、整体式住宅厨卫排气道《赣12ZJ909》 二、工程概况 2.1工程基本情况 1、C02地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.75m,单栋建筑占地1717.3㎡,建筑总面积26451.52㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度49.95m,单栋建筑占地1128.54㎡,建筑总面积10045.98㎡,地上16层,地下一层。3#楼:建筑总高度50.55m,单栋建筑占地1237.54㎡,建筑总面积10047.50㎡,地上16层,地下一层。4#楼:建筑总高度73.40m,单栋建筑占地1280.6㎡,建筑总面积19611.49㎡,地上24层,地下一层。 2、C06地块工程概况: 1#楼:建筑总高度96.5m,单栋建筑占地2051㎡,建筑总面积26741.35㎡,地上32层,地下一层。2#楼:建筑总高度99.90m,单栋建筑占地887㎡,建筑总面积26371.68㎡,地上33层,地下一层3#楼:建筑总高度91.50m,单栋建筑占地1495.47㎡,建筑总面积18212.83㎡,地上30层,地下一层。 根据赣12ZJ909中所示,厨房排气道选用PC18/24/33共三中型号的烟道,其截面尺寸分别为400mm×400mm,450mm×450mm,520mm×520mm,壁厚均为25mm。一栋楼首层至屋顶应设置相同型号的烟道,烟道标准长度为2800mm-3000mm,施工长度为

管道吊洞封堵新工艺施工

管道吊洞封堵施工新工艺 在结构施工时,水电安装专业在楼板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留洞或预埋套管,尤其在卫生间和管井道最多,其他如厨房、阳台、屋面处也会出现。预留洞口在后期(管道安装完成后)都需要进行封堵处理,为了保证楼板上预留洞口的封堵质量,特制定如下措施: 1.为避免铁丝穿板拉模及锈斑,减少后期渗漏隐患,故采用管道吊洞模具。该模具造价低廉,拆卸方便,且拆卸后封堵洞口周边天花平整,可循环使用。 2.清理、凿毛:首先对预留洞口侧面进行清理和凿毛处理,将洞口预留时夹在混凝土内的木屑、泡沫板、塑料布等剔除干净,将光滑的侧表面用錾子剔成凹凸不平的毛面,应露出石子,并将松动的混凝土块及浮灰清理干净。 3.由于PVC管道表面光滑,与混凝土粘结不够牢靠,遇到震动或板洞封堵不密实就容易出现渗漏。故管道安装时,在结构板厚度居中的位置安装橡胶止水交圈,使得PVC管道与混凝土之间形成柔性连接,可以有效的防治渗漏。管道与楼板混凝土之间的缝隙不得小于20mm。 4.吊洞模具安装:选择对应管道直径的模具,使模具与管道紧密接触,不留空隙,吊模必须平结构板或凹进3-5mm,以利于腻子收口。 5.洞口封堵浇筑混凝土前,对洞口周边进行清理并用水冲洗干净浮浆杂尘。 6.管道洞口封堵前,洞口周边用水泥砂浆(掺8%防水粉)涂抹一遍。 7.第一次用微膨胀细石混凝土封堵到楼板厚度2/3,振捣密实。待细石混凝土初凝后,浇水养护2-3天。 8.第一次封堵完成后,用1:1的水泥砂浆(掺8%的防水粉)进行二次封堵,管道根部100mm 范围内需高出结构板面10-15mm,向外放坡。初凝后围蔽,浇水养护。带水泥砂浆达到一定强度后即可拆除模具。 9.楼板吊洞示意图:

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

吊洞施工方案

目录 楼板补洞专项施工方案 (2) 一、二次洞口封堵 (2) 二、模板支设 (3) 三、质量控制要点 (3)

楼板补洞专项施工方案 华润国际社区D-1期B标段工程位于常州市夏雷路以南、龙游路以西;工程由4栋18层高层住宅、6栋6层花园洋房及相应区域地下车库组成。 针对现场厨卫间、屋面等管道洞口以及放线洞口,为更好的做到防水、防渗漏,确保工程交付质量,现对楼板二次吊洞的封堵采取如下措施进行施工。 一、二次洞口封堵 1、洞口尺寸≤200mm 所有≤200mm屋面、厨房、卫生间预留洞口必须至少分两次用微膨砼堵洞,待洞口打凿成喇叭口后,第一次补半高,试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼。 2、洞口尺寸>200mm 所有>200mm屋面、厨房、卫生间预留洞口必须至少分两次用微膨砼堵洞。首先必须将其凿打成喇叭口并放置钢筋,钢筋放置根据洞口大小确定,当洞口大小在200~300mm范围内可仅放置一层钢筋网片,钢筋规格以及间距同原结构板钢筋布置;当洞口大小在300mm以上,需按照原结构板钢筋设计植筋后布置双层钢筋网片。混凝土封堵第一次补半高(在结构-3mm),试水不漏后刷一道JS防水涂料再补第二次砼(在结构面 +2mm)。然后再采用高一个标号的微膨砼人工插捣密实。

二、模板支设 预留洞口封堵的模板支设主要可吊模两种。 吊洞可采取在楼板面层放置短钢管与楼板底部模板采用铁丝连接,形成吊模进行施工。在第一次混凝土浇捣完毕,待试水不漏后,拆除吊模支撑将铁丝割除,涂刷水泥基试水不漏后再进行二次混凝土浇捣。具体见下图: 三、质量控制要点 1、专人负责补洞。 2、凿除预留洞四壁松动物,清除干净垃圾和灰尘,支好底模,充分洒水湿润,管子外壁和预留洞壁刷一道建筑胶水泥浆或界面剂,趁湿润浆时补洞; 3、24小时内不得碰动管道; 4、隔天试水无渗漏后,涂刷一道水泥基。

烟道工程施工组织设计方案

烟道施工方案 一. 工程概况 1. 工程简介 本工程是由甘************司承包的*******污染治理项目φ2800烟道制作及安装工程。工程围包括自收尘烟气出口至净化烟气进口烟道、支架、固定支座等。本工程由有色冶金设计研究院设计,由**监理公司监理。在施工中烟道的安装按支架布置图及烟道制作图进行安装。 2. 主要工程量 (1)电收尘至净化φ2.8米(δ=12)烟道制作、安装,L=230米,重191.25吨; (2)烟道支架制作、安装12个,重17.93吨; (3)烟道人孔φ650制作、安装11个,重1.81吨; (4)烟道固定支座制作、安装24个,重15.162吨; (5)通用波纹管膨胀节(甲供货,其中φ2.8米7个,φ2.4米1个)安装8个; (6)自由复式波纹管膨胀节(甲供货,φ2.8米)安装2个; (7)φ840、φ95、φ50法兰制作、安装共4个,重0.55吨; (8)法兰螺栓(M20*80、M24*100、M16*70、M20*120)制作、安装共168套; (9)仪表配管制作、安装,重5公斤; (10)φ2640法兰制作、安装共1个,δ=24。 3.工期: 按照甲方要求,计划施工时间 35 日历天,开工 2006 年 9 月 25日,竣工日期 2006 年1 0月 30 日。 4. 编制依据 烟道安装工程施工质量必须达到国家或行业颁发的相关质量标准: 《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97

按以下施工图纸的技术要求进行施工: ⑴烟道支架制作安装(见图GZJ-1~6结构) ⑵烟道制安(见图N2984?001YC1-40、N2984?002YS1-12) ⑶人孔制安(见图N2984?001YC1-42、N2984?002YS1-12) ⑷固定支座制安(见图N2984?001YC1-41、N2984?002YS1-12) ⑸普通膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39、N2984?002YS1-12) ⑹复式膨胀节安装(见图N2984?001YC1-39) 二、管理及施工人员安排 1.项目管理机构配备情况 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。 项目工程师(技术负责人):负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术和质量检验。 施工员:负责施工组织设计、专项施工方案和技术交底卡的编制,负责钢构件放样、构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件。负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的整理工作。 预算员:负责定额核算,计划统计和预算的编制工作。 质检员:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定。 安全员:负责做好经常性的安全生产工作,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。 材料员:负责编制材料供应计划,根据施工进度分批组织材料供应,负责材料的发放和物资管理。进行原材料的检验、化验、抽检,提供有关材料的技术文件。 机械员:负责机械设备管理,施工机械高度及外协调,组织日常的机械设备安全检查、监督

吊洞施工方案

`中建保华建筑有限责任公司深圳分公司星河·丹堤吊洞施工方案 吊洞施工方案 星河〃丹堤由丰泽湖房地产开发有限公司投资兴建,工程毗邻深圳市梅林关口,属特区内用地,规划用地300多亩,总建筑面积约36万平方米,我公司承建约18万平方米。包括B、D、F三个区。星河〃丹堤属深圳市高档楼盘,为了保证施工质量,针对吊洞作业施工难,对防水要求高的特点,为保证吊洞质量,特编制此施工方案。 1、模板支设 模板大小根据现场洞口大小而定,采用无褶皱,无破损的模板,在洞口下部支模,模板拼接如下图所示

`中建保华建筑有限责任公司深圳分公司星河·丹堤吊洞施工方案 2、支承杆搭设 支撑杆件采用无缝48mm钢管,上部装配可调节支撑,压住木枋支模(如下图)。在支模时,坚决不允许用钢丝绳吊住模板穿洞支模,项目质检员及工长要对此进行全程监督,严格把关吊洞质量。

`中建保华建筑有限责任公司深圳分公司星河·丹堤吊洞施工方案 3、吊洞施工步骤 (1).将洞口混凝土凿毛,浇水湿润,浇注比周边结构砼高一等级的细石混凝土至洞口体积的1/2。然后洞中蓄水做闭水试验,不少于24小时。在此过程中,项目质检及工长要经常观察,检查是否有渗水漏水现象。如有,则需凿除原浇注的细石混凝土,并重新浇注。 (2).无渗水漏水的洞口接着浇注第二道细石混凝土至距结构砼面30~40mm,然后蓄水做闭水试验,不少于48小时。同样,在此过程中,项目质检及工长要经常观察,检查是否有渗水漏水现象。如有,则需凿除原浇注的细石混凝土,并重新浇注。 (3).无渗水漏水的洞口余下缺口部位用干硬性水泥沙浆抹平压实,在管口阳角处抹出30°小圆角。洞口周围用黄泥或砂浆围起30mm左右高的埂,内蓄水做闭水试验,检查是否渗水漏水。如有漏水,处理方法同上步骤。

吊洞专项施工方案

XX吊桥施工总结 目录 楼板补洞专项施工方案 (2) 一、二次洞口封堵 (2) 二、模板支设 (2) 三、质量控制要点 (3)

XX吊桥施工总结 楼板补洞专项施工方案 针对现场厨卫间、屋面等管道洞口以及放线洞口,为更好的做到防水、防渗漏,确保工程交付质量,现对楼板二次吊洞的封堵采取如下措施进行施工。 一、二次洞口封堵 1、洞口尺寸≤200mm 所有≤200mm屋面、厨房、卫生间预留洞口必须至少分两次用微膨砼堵洞,待洞口打凿成喇叭口后,第一次补半高,试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼。 2、洞口尺寸>200mm 所有>200mm屋面、厨房、卫生间预留洞口必须至少分两次用微膨砼堵洞。首先必须将其凿打成喇叭口并放置钢筋,钢筋放置根据洞口大小确定,当洞口大小在200~300mm范围内可仅放置一层钢筋网片,钢筋规格以及间距同原结构板钢筋布置;当洞口大小在300mm以上,需按照原结构板钢筋设计植筋后布置双层钢筋网片。混凝土封堵第一次补半高,试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼。然后再采用高一个标号的微膨砼人工插捣密实。 二、模板支设 预留洞口封堵的模板支设主要可采取钢管顶托支撑和吊模两种。 1、钢管支撑 对于楼层高度较低,便于采用钢管作为支撑进行吊洞的,可采取此种方法进行支设。具体见下图: 2、吊洞 对于楼层高度较高,不便于采用钢管作为支撑进行吊洞的,可采取在楼板面层放置短钢管或钢筋与楼板底部模板采用铁丝连接,形成吊模进行施工。要求钢筋采用Ф20以上螺纹钢筋。在第一次混凝土浇捣完毕,待试水不漏后,拆除吊模支撑将铁丝割除,涂刷水泥基试水不漏后再进行二次混凝土浇捣。具体见下图:

烟道制作安装方案

云南天安化工有限公司烟气脱硫工程项目烟道阀临时用电施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工方法及质量控制措施 五、质量标准及检验要求 六、安全、文明施工及环境保护 七、施工进度 八、烟道制作、安装危险源辨识、风险评价表

一、工程概况 云南天安化工有限公司3台150 t/h高温高压循环流化床锅炉热电站脱硫脱硝技改工程,工程目的是对三台循环流化床150 t/h锅炉尾气SO2进行吸收处理,使尾气中的SO2浓度达到排放标准限值内。 烟气脱硫工艺系统主要由烟道系统、烟气(洗涤)降温及硫酸铵溶液浓缩系统、脱硫剂供应系统、脱硫液循环系统、亚硫酸铵氧化系统、硫铵溶液输送系统、除油除灰系统、超温保护系统等组成。 烟道制安工程量一览表 二、编制依据 1、GB50052-2008 《供配电系统设计规范》 2、GB50054-95 《低压配电设计规范》 3、GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 4、GB50254-1996 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 三、施工准备 1人员的准备 参加本工程的施工人员有

注:焊工必须有焊工合格证。起重、操作工必须具有起重、司索证。架子工、电工等工种必须具备相应的合格证书。 2施工技术准备 2.1 项目专业工程师对设计施工图进行全面会审,根据设计文件编制安装材料计划、加工件计划和施工作业指导书。 2.2 项目专业工程师向参加施工的施工技术员、工人进行施工技术、质量、安全交底和适用的施工验收规范,以及工艺流程、安装特点。设备对烟气管道安装的附加条件及质量、安全技术措施等进行交底,并作好技术交底记录。 2.3 组织本工程施工人员、管理人员进行安全、文明施工教育和安全技术培训,提高施工人员的技术素质。 2.4进行施工现场危险源和环境因素识别。 3材料的检查与验收 3.1原材料必须附有原材料生产厂家提供的材质证明书或加盖供材单位检验公章和经办人员章的有效复印件。如对进厂材料质量有争议时,按炉号进行复检。 3.2材料进场应按设计文件要求对材料的规格、型号、厚度、外观进行检查 4作业条件 4.1力能供应:检修及安装场地施工用水、动力电源现场已布置,辅助材料已全部到场满足使用要求。 4.2烟道阀体安装到位:

高层排烟道施工方案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

一、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 、技术准备: 、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 、人员准备: 安装人员:4人,力工:2人 测量工:1人,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 、主要工器具准备:

吊洞施工方案.doc

韩城公安局消防站综合楼、训练塔、餐厅 洞 口 吊 洞 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:

洞口吊洞施工方案 卫生间、厨房及屋面渗漏大部分是从管道根部处渗漏的,而造成渗漏的主要原因就是管道根部吊洞施工质量较差,结构自防水能力差。所以在施工中要重视吊洞的施工质量,严格按照规范及施工方案进行施工。 1、模板支设 模板大小根据现场管道及洞口大小而定,将模板裁锯成和管道直径一样的尺寸,采用无破损的镜面板,在洞口下进行支模。支模时模板下部用方木固定牢固。

模板拼接平面图 模板支设图 2、吊洞施工步骤 (1)洞口混凝土凿毛,在洞口封堵之前,首先将洞口周边用电锤凿毛,把洞口周边基层清理干净,凿毛形状为喇叭形。洞口 凿除后,由班组长报项目部质检员验收,经验收后方可进行 下道工序。 (2)混凝土浇筑:混凝土浇筑前,用水润湿砼基层,刷界面剂,然后进行砼浇筑。采用C25细石砼,一个洞口分两次浇筑, 第一次浇筑一半,振捣密实。待第一层砼凝固后,方可浇筑 第二层砼,并将表面收光。

(3)管道根部细部处理:管道根部5cm范围内略高于楼板3mm,且抹30度小圆角。洞口周围用砂浆围起30mm左右高的梗,内蓄水做闭水试验,检查是否渗漏。 3、混凝土标号 根据一般做法,吊洞时应采用不低于C20砼进行浇筑,本工程 在浇筑过程中采用C25细石砼并添加少量膨胀剂,以确保施工 质量。 (1)材料:水泥强度32.5Mpa,沙子为中砂,含泥量不超过4%,骨料粒径15mm。 (2)配合比: 每立方米用量:水205:水泥436:砂616:石子1143 配合比:水0.47:水泥1:砂1.413:石子2.622

烟道吊装方案汇编

施工方案报审表 部、承包单位各存一份。单项工程竣工报验时,也可用本表。

] 瓮安县玉山水泥有限公司余热发电工程 SP、AQC锅炉进出口烟道 吊 装 方 案 编制单位:省冶金建设公司瓮安工程项目部编制: 审核: 批准: 编制日期:

编制目录 一、工程概况 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、施工准备 (2) 五、吊装方案 (4) 六、质量保证措施 (7) 七、安全技术措施 (8) 八、环境保护措施 (10)

一、工程概况 1.本工程位于贵州省瓮安县玉山镇,工程名称是瓮安玉山水泥有限公司余热发电工程。建设单位是玉山水泥有限公;临理单位是中建材合肥水泥研究设计院中亚监理有限公司;总包单位是上海凯盛工程技术有限公司。 2.本工程主要内容: 2.1.AQC进、出口烟道及支架吊装,进口烟道规格为φ2500×8,管段长度为40米(含45度弯头1个,85度弯头1个,50度弯头1个,管段上加强筋),重量为19.47吨,安装高度为23米(管中心);出口烟道规格为φ2000×8,管段长度为33米(含120度弯头1个,管段上加强筋),重量为约14.5吨,安装高度为25米(管中心)。 2.2. SP进、出口烟道及支架吊装.进口烟道规格为φ2800×8,管段长度为31米(含45度弯头3个,烟道阀1件、金属彭胀节2件、非金属彭胀节1件、管段上加强筋),重量为24吨,安装高度为66.7米(管中心);出口烟道规格为φ2700×8,管段长度为15米(含45度弯头1个,30度弯头2个,管段上加强筋),重量约为10.176吨,安装高度为28.33米(管中心)。 二、编制目的 本工程工期短、任务重、高空作业面广、吊装难度大。我单位组织有实践经验的起重队伍进行实地观测并进行多方面论证,科学组织施工,优化施工程序,使吊装方案具有经济性及实用性,确保安全、优质、高效地完成该工程。为此,特编制此方案。 三、编制依据

相关文档