前言

海湾安全技术有限公司是从事楼宇自动化控制系统、住宅小区智能化系统、智能可视对讲系统和火灾自动报警及消防联动产品的开发、生产和销售的厂家,也是国内目前建筑弱电产品研发、设计、生产制造能力最强、产品覆盖范围最广的厂家之一。

风机盘管系统是传统的集中空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。随着技术的进步,电子式温控器逐步得到应用,控制精度有了较大改进,并且增加了许多实用功能,外观造型也更美观。对控制精度和节能要求的提高,出现了电子式联网型温控器,电子式温控器通过联网实现集中控制,解决了楼宇自控系统长期以来管理上的一个盲区。随着节能控制日益成为现代建筑中一个重要的管理内容,采用联网的电子温控器实现对风机盘管系统的控制,成为越来越多的新建项目和改造项目的首选。

海湾安全技术有限公司可以提供HW-BA5900风机盘管控制系统,并能和海湾公司的楼控产品集成在一起,实现多种节能管理措施,是集中空调系统的最佳配套产品。

本手册详细介绍了海湾公司风机盘管控制系统的产品特点、技术指标及应用设计方法,可作为广大设计人员,系统集成公司工程设计人员的参考资料。

由于水平所限,文中难免错误及不妥之处,请广大专家批评指正或提出宝贵意见。欢迎您到海湾公司来指导工作,让我们共同为推进行业发展和技术进步做出更大的贡献。

编写:齐宇丰、李彬、张连玉

审定:余萍

本公司保留产品性能和功能改进的权利,本手册内容若有变动,恕不另行通知。未经海湾安全技术有限公司明确的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(电子的或机械的)复制或传播本手册的任何部分。

本手册提及的其他产品和公司名称均可能是各自所有者的商标。

--版权所有--

目录

一、HW-BA5900风机盘管控制系统概述 (1)

(一)HW-BA5900风机盘管控制系统介绍 (1)

(二)风机盘管非联网控制系统 (1)

(三)风机盘管联网控制系统 (1)

二、HW-BA5900风机盘管控制系统产品介绍 (2)

(一)HW-BA5901系列温控器 (2)

1. 产品特点 (2)

2. 产品功能 (2)

3. 产品规格 (3)

4. 产品外观 (3)

5. 接线说明 (4)

(二)HW-BA5221-W2温控器网关 (4)

1. 产品特点 (4)

2. 产品功能 (4)

3. 产品规格 (5)

4. 产品外观 (5)

5. 接线说明 (5)

(三)HW-BA581X通用楼宇自控箱 (5)

(四)GST-GX系列电动阀 (6)

1. 产品特点 (6)

2. 产品功能 (6)

3. 产品规格 (7)

4. 产品外观 (10)

5. 接线说明 (10)

(五)温控器计量管理软件 (10)

1. 概述 (10)

2. 软件特点 (10)

3. 软件功能 (11)

4. 有效解决空调计费、管理难题 (11)

5. 联网集中控制实现节能 (12)

6. 软件主界面 (12)

7. 精确计量收费管理 (16)

三、HW-BA5900风机盘管控制系统产品布线与接线 (16)

(一)HW-BA5900系统布线图 (16)

1. 风机盘管非联网控制系统 (16)

2. 风机盘管联网控制系统 (17)

(二)HW-BA5900系统布线配线要求 (17)

(三)HW-BA5900系统端子接线图 (18)

四、HW-BA5900风机盘管控制系统产品安装 (19)

(一)产品安装注意事项 (19)

(二)产品安装详解 (19)

1. HW-BA5901系列温控器安装 (19)

2. HW-BA5221-W2温控器网关安装 (19)

3. HW-BA581X通用楼宇自控箱安装 (19)

4. GST-GX系列电动阀安装 (20)

5. 上位机软件安装 (20)

五、HW-BA5900风机盘管控制系统调试 (20)

六、HW-BA5900风机盘管控制系统常见故障处理 (21)

一、HW-BA5900风机盘管控制系统概述

(一)HW-BA5900风机盘管控制系统介绍

风机盘管控制系统分为非联网控制系统和联网控制系统。

风机盘管非联网控制系统由非联网型温控器及被控设备(包括风机盘管、电动水阀)组成。通过按键设置温控器工作方式,温控器按照设定的状态控制风机盘管,从而达到控制房间温度的目的。

风机盘管联网控制系统由联网型温控器、被控设备(包括风机盘管、电动水阀)、温控器网关及温控器计量管理软件组成。联网型温控器与网关通过RS485总线连接,网关与上位机(或楼控系统)通过LonWorks总线相连。

(二)风机盘管非联网控制系统

●系统特点

?低价位

?调试简单

?适合不联网的系统

●产品列表

(三)风机盘管联网控制系统

●系统特点

?温控器可以实现区片控制;

?一个网关可以连接56个温控器;

?上位机可以监控温控器所有的运行状态;

?上位机可以对房间冷热量的使用进行统计。

●产品列表

二、HW-BA5900风机盘管控制系统产品介绍

(一)HW-BA5901系列温控器

HW-BA5901系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。有关温控器系列产品的型号在第一部分已经详细列出来了,这里不再分开一一阐述,在介绍中以括号加说明的方式来区分不同类型的温控器。

●全电子设计,性能稳定,可靠性高;

●电子测温、单片机自动控制,控温精度更高,更节能;

●大屏幕液晶显示,外形美观时尚;

●液晶显示内容划分了不同区域,显示更加清晰;

●均采用本地220V AC供电;

●电源采用变压器降压,安全可靠;

●外壳采用ABS阻燃材料;

●温控器群控(仅适用于联网型,型号中带L);

●精确计量风扇在各档工作时间(仅适用于联网型,型号中带L);

●显示空调计费(仅适用于联网型,型号中带L)。

●温控器开、关控制;

●设定室内温度;

●显示室内温度;

●手动或自动控制风机三速;

●自动风状态显示实际工作风速;

●制冷、制热及通风模式设定;

●现场设置风机是否受控;

●可在控制中心设定和控制盘管工作状态(仅适用于联网型,型号中带L);

●时钟功能;

●提供定时启停功能,简化日常操作;

●睡眠功能;

●低温保护功能;

●温度校准功能;

●蓝色背光(仅适用于带背光,型号中带B)。

●工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V

●自耗功率<2W

●负载电流<2A

●设定温度范围:5℃~35℃

●感温元件:热敏电阻

●显示精度: 1.5℃

●联网节点数:RS485联网,节点数大于32个(仅适用于联网型,型号中带

L)

●外形尺寸:87mm×90mm×14mm

●安装孔距:60mm(标准)

●接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线

图2.1 HW-BA5901系列温控器外观图

图2.2 HW-BA5901系列温控器背面接线端图

(二)HW-BA5221-W2温控器网关 ● LON 和RS485设备之间采用光电隔离;

● 可在线下载应用程序,从而使产品功能的升级更加方便。 ● 将最多56台HW-BA5901系列联网型温控器连接到LON 总线系统,从而实

现温控器与LON 设备与上位机管理系统之间的通讯;

● 实时读取温控器的所有运行参数,并传送给上位机管理系统; ● 接收上位机管理系统的设置命令,对温控器运行参数进行设置;

● 在系统运行过程中,若温控器发生故障,网关将向上位机发送这台温控器

的故障信息,并停止对这台温控器的监控;当这台温控器恢复正常后,网

关会自动恢复对这台温控器的监视而无需系统掉电;

●接收某台温控器的组群控制命令,并向其他相应的温控器发送。

●工作电压:24VDAC±10% 50~60Hz

●工作电流:30mA

●网络形式:LON总线

●通讯接口:两个LON总线接口,一个RS485总线接口

●输入保护:信号输入口具有防反接与过压保护功能

●使用环境:

温度:-20℃~+60℃

相对湿度:10%~95%,不凝露

●外形尺寸:144mm×104mm×27mm

图2.3HW-BA5221-W2温控器网关外观图

(三)HW-BA581X通用楼宇自控箱

通用楼宇自控箱可根据需要安装电源模块、DDC模块、特殊的信号调理和驱动扩展模块以及标准的接线端子,并带有门锁。

根据实际需要,选用尺寸合适的通用楼宇自控箱来安装网关模块。

图2.4 通用楼宇自控箱外观图

工作电压:AC220V±15%,现场提供

工作温度:-10℃~55℃

工作湿度<95% RH 不凝露

制作材料:钢板喷塑处理

外形尺寸:

(四)GST-GX系列电动阀

●锻压黄铜阀体;

●不锈钢基座、铝外壳;

●采用全封闭单向磁滞同步电机驱动,不锈钢弹簧复位;

●功耗小,噪音低;

●分体电动阀驱动器和阀体采用卡扣连接,不需要任何工具就能简单快速地

拆卸、安装使用十分方便。

GST-GX系列电动二/三通阀应用于控制中央空调风机盘管冷水/热水的通断。

● 电源电压:220V±10%,50Hz ● 功率<7W

● 公称压力:1.6Mpa

● 阀门动作时间:开启<10s ,复位<6s

● 工作环境条件:5~60℃,10%-95%RH ,不凝露 ● 介质温度:5~90℃ ●

型号命名:

无标记表示用工具才可拆装

S2表示不用工具即可拆装拆装方式

电动阀口径结构形式企业代号

GST

G3分流三通阀G2

常闭二通阀

● 产品规格:

外形尺寸

图2.5 用工具可拆装的二通阀外形尺寸图

图2.6 不用工具可拆装的二通阀外形尺寸图

图2.7 用工具可拆装的三通阀外形尺寸图

图2.8 不用工具可拆装的三通阀外形尺寸图

(a)一体二通阀(b)分体二通阀

图2.9 GST-G2二通阀外观图

(a)一体三通阀(b)分体三通阀

图2.10 GST-G3三通阀外观图

只有两根线,接通AC220V后阀打开,掉电后阀关闭。

(五)温控器计量管理软件

本软件为风机盘管温控器计费管理的配套软件,它提供直观、简洁、图形化的人机界面,能够实时监控各监控房间的温度、风速、阀门状态等,能够完成对网络的配置管理和维护,及中央空调费用管理等功能。

近几年,物业管理这种新型的综合管理概念也被越来越多的用户所接受并引入实际使用。由于要对每个用户的能耗(水、电、中央空调、煤气等)进行独立核算,其中水、电等的计量手段已相当成熟,而中央空调由于没有一种准确、成熟的计量方法,所以中央空调的合理计算已成为物业管理的当务之急,本软件除具备对风机盘管温控器的控制管理功能外还具有中央空调费用管理功能。

●图形软件:现场仿真显示温控器的状态,用户可随时任意选择需要查询的

温控器;

●报警管理:当监控点设备发生故障时,计算机透过音效卡与音箱发出警报

声,并在屏幕上闪烁警报点的所在位置,便于系统维护;

●监控资源丰富:最高可同时监控56×n(网关数量)点数据;

●反应实时:所有监控点数据在数秒钟之内全部传输完毕;

●系统稳定:数据库后台采用ACCESS数据库,运行稳定良好,可靠性高;

●监控系统人机界面:图形化显示及操作、弹出式声、图报警、完整的历史

记录;

●报表数据输出:提供监控状态记录查询功能,查询记录经过滤形成报表输

出。

●实时监控:通过网关的Lon现场总线通讯接口,实时监控温控器的运行状

态参数;

●远程控制:可以通过电脑对温控器进行远程控制,实现设备管理的自动

化、合理化、提高效率,节约维护成本;

●历史存储:各类参数可作为历史记录存储在数据库中,以供后期查询,分

析,统计。存储时间,状态,可根据用户需要自定义设置;

●现场仿真:现场仿真温控器,实时显示各监控点的数值与状态。并可点选

查看详细资料。监控点位置及对应设备可根据现场实际要求自定义;

●实时警报:当监控点设备发生故障时,计算机透过音效卡与音箱发出警报

声,并在屏幕上闪烁警报点的所在位置。通过设备状态表显示颜色,通知工作人员故障设备地址以及运行参数;

●数据重构:对系统需要的项目指标进行确认的功能。利用该功能,用户可

以选定拟建数据库的指标项。如果具有特殊要求,可以对指标进行修改添加,从而满足了用户灵活构库的需要,例如:温控器耗时清0,费用统计算法选择,读取数据校正等;

●复合查询:用户可设置多个查询条件,查找目标信息;

●节能运行:系统根据用户设置开关设备要求,自动切入节能运行状态;

●准确的实时启/停次序及提供特别启停操作;

●全部启/停设备:系统可以根据用户需要全部启动或停止所有设备;

●数据输出:所有表格数据,查询结果均可输出为 Excel文件;

●密码保护:多位操作人员安全管理密码LOGIN功能;

●运行计费:系统保存每个监控点开机时间,可作为计费参数;

●区域管理:系统根据用户需要可设置监控点区域,分区管理,提高系统利

用率。

海湾公司HW-BA5900风机盘管控制系统为中央空调的使用由“供多少用多少”到“用多少供多少”这种质变的实现提供了基础,体现了按需使用、按用量收费、“多用多付,少用少付”、“用多少付多少”的基本收费原则。这种不仅可以使物管部门在收费问题有据可依,减轻了物业管理工作量,提高物业管理公司的工作效率;同时,提高计费工作准确性、合理性,还可以引导用户树立正确的消费观念,促使用户节约能源,减少中央空调系统的工作负荷,延长设备的使用寿命,降低运行费用,达到减负增收的双重效果。较好的解决了用户与物业管理公司的矛盾,改善两者之间的关系。物业管理部门的经济效益和社会效益都得到了提高。

5.联网集中控制实现节能

传统的温控器作为空调风机盘管的本地控制设备,由于分布在大楼各处以及各个房间内,从管理的角度看事实上处于失控的状态,管理人员并不知道各个风机盘管是否开着以及是否有必要开着,当然更谈不上有可行的手段对其进行管理。这种情况随着联网型温控器的出现有了根本性的改变。

采用联网型温控器可以实现由控制中心对风机盘管的工作状态进行控制,在写字楼和政府的办公楼采用温控器可以实现定时启停风机盘管,可以由控制中心强制设定房间温度,从而实现最大程度的节约能耗。

在酒店和出租公寓,联网型温控器可以与前台开房间以及客人在不在房间关联起来。当客人在前台开房间后,系统会自动控制相应房间的温控器进入节能工作方式,客人进入房间后通过房卡关联,可以按个人的意愿随意调节温度,而客人离开房间后,系统又自动进入节能模式,客人退房间后则进入关闭模式。

6.软件主界面

网络组建和维护主界面

●监控主界面

●费用明细列表

●按公司费用统计

●按月份费用统计

●其它费用统计

传统的空调计费方式由于缺乏手段,一般按照简单的使用面积平摊费用,这种方式在出租型的建筑中往往引起矛盾和争议。随着联网型温控器的出现,这一情况得到了改善。联网型温控器内的微处理器可以分别累计风机盘管在每一档风速时的水阀的打开时间,从而可以按照用户实际使用的电量和冷量分摊空调系统的开销,实现多用多收费的管理方式。空调计费的公式如下:

用户空调费用=单位用量价格×用户用量

单位用量价格=空调运行总费用÷所有用户用量 空调运行总费用=总电费+总水费+管理费

用户用量=低速冷(热)量+中速冷(热)量+高速冷(热)量 速冷(热)量(低、中、高速)=开阀时间(低、中、高速)×风机盘管供冷(热)效率(低、中、高速)

注:风机盘管各档供冷(热)效率参照厂家提供的指标 三、HW-BA5900风机盘管控制系统产品布线与接线 (一)HW-BA5900系统布线图

非联网系统,温控器之间不需要联网,系统的接线只是将温控器同风机盘管的三速风机及电动阀连接起来就可以了。

风机盘管系统

LonWork 总线

电源AC220V N

火线L

图3.1 非联网系统接线示意图

图3.2 联网系统接线示意图

(二)HW-BA5900系统布线配线要求

●RS485总线建议使用RVSP2×1.0屏蔽双绞线

●LonWorks总线建议使用Keystone LonWorks 16AWG(1.3mm)双绞线

●温控器接线端子的接线建议使用1.0mm2单芯线

●温控器RS485总线分支与RS485总线干线的距离不应超过30cm

注意:总线信号属于弱信号,布线时应注意远离强电,否则会影响通讯。

风机盘管说明书FP1

本公司专业生产: ☆普通型卧式暗装风机盘管FP-WA ☆普通型立式暗装风机盘管FP-LA ☆超薄型卧式明装风机盘管CFP-WM ☆超薄型立式明装风机盘管CFP-LM ☆水温空调---壁挂机FP-BG ☆水温空调—立柜机FP-LZ ☆嵌入式四出风风机盘管FP-KMQ ☆新风机组系列BFP-W/L/D 地址: 邮编: 电话: 传真: 售后服务电话: 网址: 风机盘管系列空调器 使 用 说 明 书 空调有限公司 2、普通现象

故障现象故障原因排除方法 调试运行中室内 无明显效果 表冷器内空气未排净打开放气阀放气 管道堵塞清除管道及过滤器杂物 水流量小增大水流量 进水温度未达到标准调整水温 出风量偏小 效果差 未用变截面风管连接出风口改用变截面风管连接出风口 下出风风管用90°直角弯连接改用90°圆弧过渡连接 风管连接较长,机组未增加余压换用带余压型风机盘管 有杂音 风机中有杂物清除杂物 吊杆螺丝松动拧紧吊杆螺丝 叶轮碰到风机壳调整叶轮位置 有杂音风叶固定螺丝松动拧紧风叶固定螺丝 通电后机组 不工作 电机接线有误检查电机接线 电机已烧坏更换电机 漏水 放气阀未关拧紧放气阀 盛水盘冷凝水溢出调整冷凝水出水口高度 进出水管连接处损坏重新连接进出水管 表冷器铜管在安装过程中裂开修理或更换表冷器 表冷器未做防冻处理 修理或更换表冷器、且做好相 应防冻措施 阀门或疏水器漏水修理或更换阀门或疏水器 正常使用后运行中室内 无明显效果 过滤网灰尘堵塞清洗过滤网 表冷器内有空气打开放气阀放气 进出水管道堵塞清除管道及过滤器杂物漏水盛水盘冷凝水口堵塞清理盛水盘冷凝水出水口表冷器铜管已冻裂漏水修理或更换表冷器 不工作 未接通电源接通电源 电机已烧更换电机 控 制 控制器已坏修理或更换控制器 遥控器电量不足更换遥控器电池 如不属以上现象,请速以书面形式与公司售后服务部联系! 目录 一、安装调试注意事项 二、壁挂机---配管示意图 三、壁挂机---安全使用注意事项 四、电气连接、FP系列风机盘管电器接线图 五、FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 六、FP系列暗装风机盘管风管安装示意图 七、FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸 八、CFP系列超薄型卧式、立式明装风机盘管 九、嵌入式四出风风机盘管(FP-KMQ)外形尺寸 十、嵌入式四出风风机盘管遥控控制接线示意图十、故障检测和指示

自动控制系统课程设计说明书

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:自动控制理论课程设计 设计题目:直线一级倒立摆控制器设计 院系:电气学院电气工程系 班级: 设计者: 学号: 指导教师: 设计时间:2016.6.6-2016.6.19 手机: 工业大学教务处

*注:此任务书由课程设计指导教师填写。

直线一级倒立摆控制器设计 摘要:采用牛顿—欧拉方法建立了直线一级倒立摆系统的数学模型。采用MATLAB 分析了系统开环时倒立摆的不稳定性,运用根轨迹法设计了控制器,增加了系统的零极点以保证系统稳定。采用固高科技所提供的控制器程序在MATLAB中进行仿真分析,将电脑与倒立摆连接进行实时控制。在MATLAB中分析了系统的动态响应与稳态指标,检验了自动控制理论的正确性和实用性。 0.引言 摆是进行控制理论研究的典型实验平台,可以分为倒立摆和顺摆。许多抽象的控制理论概念如系统稳定性、可控性和系统抗干扰能力等,都可以通过倒立摆系统实验直观的表现出来,通过倒立摆系统实验来验证我们所学的控制理论和算法,非常的直观、简便,在轻松的实验中对所学课程加深了理解。由于倒立摆系统本身所具有的高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性,许多现代控制理论的研究人员一直将它视为典型的研究对象,不断从中发掘出新的控制策略和控制方法。 本次课程设计中以一阶倒立摆为被控对象,了解了用古典控制理论设计控制器(如PID控制器)的设计方法和用现代控制理论设计控制器(极点配置)的设计方法,掌握MATLAB仿真软件的使用方法及控制系统的调试方法。 1.系统建模 一级倒立摆系统结构示意图和系统框图如下。其基本的工作过程是光电码盘1采集伺服小车的速度、位移信号并反馈给伺服和运动控制卡,光电码盘2采集摆杆的角度、角速度信号并反馈给运动控制卡,计算机从运动控制卡中读取实时数据,确定控制决策(小车运动方向、移动速度、加速度等),并由运动控制卡来实现该控制决策,产生相应的控制量,使电机转动,通过皮带带动小车运动从而保持摆杆平衡。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

过程控制系统课程设计报告报告实验报告

成都理工大学工程技术学院《过程控制系统课程设计实验报告》 名称:单容水箱液位过程控制 班级:2011级自动化过程控制方向 姓名: 学号:

目录 前言 一.过程控制概述 (2) 二.THJ-2型高级过程控制实验装置 (3) 三.系统组成与工作原理 (5) (一)外部组成 (5) (二)输入模块ICP-7033和ICP-7024模块 (5) (三)其它模块和功能 (8) 四.调试过程 (9) (一)P调节 (9) (二)PI调节 (10) (三)PID调节 (11) 五.心得体会 (13)

前言 现代高等教育对高校大学生的实际动手能力、创新能力以及专业技能等方面提出了很高的要求,工程实训中心的建设应紧紧围绕这一思想进行。 首先工程实训首先应面向学生主体群,建设一个有较宽适应面的基础训练基地。通过对基础训练设施的 集中投入,面向全校相关专业,形成一定的规模优势,建立科学规范的训练和管理方法,使训练对象获得机械、 电子基本生产过程和生产工艺的认识,并具备一定的实践动手能力。 其次,工程实训的内容应一定程度地体现技术发展的时代特征。为了适应现代化工业技术综合性和多学科交叉的特点,工程实训的内容应充分体现机与电结合、技术与非技术因素结合,贯穿计算机技术应用,以适应科学技术高速发展的要求。应以一定的专项投入,建设多层次的综合训练基地,使不同的训练对象在获得对现代工业生产方式认识的同时,熟悉综合技术内容,初步建立起“大工程”的意识,受到工业工程和环境保护方面的训练,并具备一定的实用技能。 第三,以创新训练计划为主线,依靠必要的软硬件环境,建设创新教育基地。以产品的设计、制造、控制乃至管理为载体,把对学生的创新意识和创新能力的培养,贯穿于问题的观测和判断、创造和评价、建模和设计、仿真和建造的整个过程中。

系统概要设计说明书规范

KTV点歌系统概要设计说明书

1. 引言 1.1目的 选歌系统是为某KTV唱吧开发的视频歌曲点唱软件。该软件能方便顾客进行选歌,帮助系统管理员管理歌曲的播放,提高KTV歌曲点唱的效率和准确率。 本文档为该系统的概要设计说明书,详细阐述了对用户所提出需求的设计方案,对系统中的各项功能需求、技术需求、实现环境及所使用的实现技术进行了明确定义。同时,对软件应具有的功能和性能及其他有效性需求也进行了定义。 1.2项目背景 ●系统名称:选歌系统 ●项目提出者:某KTV唱吧 ●项目开发者: ●项目管理者: ●最终用户:某KTV唱吧 1.3术语定义 实现环境:系统运行的目标软件、硬件环境。 实现技术:系统所采用的软件技术或体系结构。 实现语言或工具:实现系统最终采用的编程语言或工具包,如Delphi、VB、PB、Java、Ada等。 参考资料 1)新余电视点播系统; 2)某KTV唱吧《视频点歌系统计划任务书》; 本项目所参照的文件有: 3)康博工作室,《Visual Basic 新起点》,机械工业出版社,2000

2. 系统概述 2.1系统需求 2.1.1系统目标 本软件是为某KTV唱吧开发的视频点歌系统软件。该软件用于提高点歌系统的工作效率。随着人们业余生活的丰富,休闲活动的多种多样,人们更多的喜欢选择KTV这种形式的娱乐方式。且随着计算机普及,点歌系统越来越智能化,人性化;一个好的音乐唱吧必须要拥有一个方便、快捷、准确的点歌系统,因此,急需一个软件系统解决这些问题。本软件应能结合当前选歌播放手工操作的流程以及将来业务发展的需要,对视频点歌系统中歌曲信息、歌手信息、最新排行榜等等的查询、更新提供完全的计算机管理。 2.1.2性能需求 数据精确度 数量值:精确到小数后一位; 时间值:精确到日,并以yyyy/mm/dd的形式表示; 价格值:精确到分,并以.XX的形式表示。 时间特性 页面响应时间:不超过10秒 更新处理时间:不超过15秒 数据转换与传输时间:不超过30秒。 适应性 1) 开发基于的平台要考虑向上兼容性,如操作系统,数据库等要考虑更高版本的兼容 性。 2) 当需求发生变化时系统应具有一定的适应能力,要求系统能够为将来的变更提供以 下支持:能够在系统变更用户界面和数据库设计,甚至在更换新的DBMS后,系统的现有设计和编码能够最大程度的重用,以保护现阶段的投资和保证软件系统能够在较少后续投入的情况下适应系统的扩展和更新。在设计中最好列出针对变更所需要重新设计的模块部分

风机盘管安装

风机盘管安装 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 交底内容: 4—7 风机盘管及诱导器安装工艺标准 (407—1998) ? 1 范围 本工艺标准适用于卧式、立式、立柱式的风机盘管和诱导器的标准产品安装工程。 2 施工准备 材料要求及主要机具: 所采用的风机盘管、诱导器、设备应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 风机盘管、诱导器设备的结构型式、安装型式、出口方向、进水位置应符合设计安装要求。 设备安装所使用的主料和辅助材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证。 电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵、压力案子、汽焊工具等。 作业条件: 风机盘管、诱导器和主、副材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完。 安装位置尺寸符合设计要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。 3 操作工艺 工艺流程: 预检→施工准备→电机检查试转→表冷器水压检验 ?

审核人 交底人 接受交底 人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-10-19 施工单位 分项工程名称 交底提要 →吊架制安→风机盘管安装发愤器安装→连接配管→检验 ? 风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。 . 电机盘管和诱导器应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。 风机盘管和诱导器应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的倍,定压后观察2~3min 不渗不漏。 卧式吊装风机盘管和诱导器,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母坚固找平正。 诱导器安装前必须逐台进行质量检查,检查项目如下: 各联接部分不能松动、变形和产生破裂等情况;喷嘴不能脱落、堵塞。 静压箱封头处缝隙密封材料,不能有裂痕和脱落;一次风调节阀必须灵活可靠,并调到全开位置。 诱导器经检查合格后按设计要求的型号就位安装,并检查喷嘴型号是否正确。 暗装卧式诱导器应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。 诱导器与一次风管连接处应严密,防止漏风。 诱导器水管接头方向和回风面朝向应符合设计要求。立式双面回风诱导器为利于回风,靠墙一面应留50mm 以上空间。卧式双回风诱导器,要保证靠楼板一面留有足够空间。 冷热媒水管与风机盘管、诱导器连接宜采用钢管或紫铜管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。凝结水管宜软性连接,软管长度不大于300mm 材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗涌,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。 风机盘管、诱导器同冷热媒管连接,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26C, 60%相对湿度)、室外状态点W「C, 76%相对湿度) / \/ // \ 图1显工况处理过程焰棍图 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90% 的焦点S就是新风机组处理后的状态点。120 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10C(规范规定温差在10C范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16C的等温线与相对湿度90%的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38卅的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。

\-15 1、新风机组的计算及选型 新风量: M xf 15 19 285m 3 / h .......................................... M xf 1.2 285 1.2 新风负何:Q xf - (h w h s ) (105.11 58.45) 4.43kw 3600 3600 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大 5倍,以示例如何选择机组。扩大 5倍后,新风量风负荷为1425,新为。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为 *6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:Q sn (40 84 17) 38 5358w 包厢 风? kW 1000 224 DXf 5 - 6 UOQ 239 336 同射 03 men 杏3 雀机10审 5 kPa hW d6[AJ 岬 274B 6 1W ftlB is 1^0 D.25 <01 151 性能审数衰士 &律(新风工况】

PLC控制系统的设计说明书

课程设计(论文) 题目:抢答器PLC控制系统设计 学院:机电工程学院 专业班级:09级机械工程及自动化03班 指导教师:肖渊职称:副教授 学生姓名:王帅 学号: 40902010317

目录 第1章概述 (1) 1.1 PLC的发展 (1) 1.2 PLC的应用 (2) 第2章抢答器系统的总体设计 (3) 2.1 抢答器电气控制系统设计要求 (3) 2.2 抢答器系统组成 (3) 2.3抢答器的流程图 (4) 第3章硬件系统设计 (5) 3.1 硬件接线图 (5) 3.2 I/O端子分配表 (6) 3.3 七段显示管的设计 (6) 第4章软件系统的设计 (8) 4.1 程序指令 (8) 4.2 工作过程分析 (11) 第5章总结 (13) 参考文献 (14) 附录一 (14)

第1章概述 可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可靠性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。可编程控制器(Programmable Logic Controller)即PLC。现已广泛应用于工业控制的各个领域。他以微处理为核心,用编写的程序不仅可以进行逻辑控制,还可以定时,计数和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。美国电气制造商协会经过4年调查,与1980年将其正式命名为可编程控制器(Programmable Controller),简写为PC。后来由于PC这个名称常常被用来称呼个人电脑(Personal Computer),为了区别,现在也把可编程控制器称为PLC。 1.1 PLC的发展 20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程逻辑控制器,使可编程逻辑控制器增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。 20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。 20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。 20世纪80年代至90年代中期,是可编程逻辑控制器发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,可编程逻辑控制器逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。 20世纪末期,可编程逻辑控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程逻辑控制器的工业控制设备的配套更加容易。

C650普通车床电气控制系统设计说明-书

目录 第1章引言·1 1.1 可编程控制器的简单介绍··1 1.2 西门子S7-200 的简单介绍··4 1.3 C650卧式车床简述··5 第2章继电接触器控制系统设计·7 2.1 C650卧式车床的控制要求··7 2.2 电气控制线路分析··7 2.3 C650卧式车床电气控制线路的特点··9 第3章C65O普通车床的PLC 设计过程·10 3.1 控制要求··10 3.2 方案说明··10 3.3 确定I/O信号数量,选择PLC的类型··10 3.4 C650普通车床PLC控制系统I/O地址分配表··11 3.5 控制电路设计··11 3.6 PLC控制程序设计··13 3.7 C650普通车床控制系统PLC控制程序语句表··15 3.8 系统调试··18 结论·19

设计总结·20谢辞·21 参考文献·22

第1章引言 本设计主要针对C650普通车床进行电气控制系统硬件电路设计,包括主电路、控制电路及PLC硬件配置电路。 1.1 可编程控制器的简单介绍 1.1.1 PLC的工作原理 PLC 英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种机械或生产过程。 PLC采用循环扫描的工作方式,即顺序扫描,不断循环这种工作方式是在系统软件控制下进行的。当PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编写好并存于用户存储器中的程序,按序号作周期性的程序循环扫描,程序从第一条指令开始,逐条顺序执行用户的程序直到程序结束。然后重新返回第一条指令,再开始下一次扫描;如此周而复始。实际上,PLC扫描工作除了执行用户程序外,还要完成其他工作,整个工作过程分为自 诊 断、通讯服务、输入处理、输出处理、程序执行五个阶段。 1.1.2 可编程序控制器的组成 可编程序控制器硬件由中央处理器、电源、输出组件、输入组件、输入输出、编程器六部分构成: 中央处理器(Central Processor Unit 简称CPU):它是可编程序控制器的心脏部分。CPU 由微处理器(Microproce-ssor)存储实际控制逻辑的程序存储器和存储数据、变量的数据储器构成。 电源(Power Supply):给中央处理器提供必需的工作电源。 输入组件(Inputs):输入组件的功能是将操作开关和现场信号送给中央处理器。现场信号可能是开关量、模拟量或针对某一特定目的使用的特殊变量。 输出组件(Outputs):输出组件接收CPU 的控制信号,并把它转换成电压或电流等现场执行机构所能接收的信号后,传送控制命令给现场设备的执行器。 输入输出(简称I/O)是可编程序控制器的“手”和“脚”或者叫作系统的“眼睛”

在线交易二手市场系统概要设计说明书

在线交易二手市场系统概要设计说明书概要设计说明书 信息与电气工程学院 软工1401 ** 201422******

1.引言 1.1编写目的 此概要设计说明书实现一个简易的基于校园网在线交易二手市场系统,对交易管理系统的总体设计、接口设计、界面总体设计、系统出错处理设计以及系统安全数据进行了说明,在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书,以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构,或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。 1.2背景 A.待开发软件系统名称为: 在线交易二手市场; B.任务提出者:** 开发者:** C.使用用户能在校园网上进行交易的系统。 D. 按照《在线交易二手市场系统需求分析说明书》为基础来具体细化系统所具备的所有功能及功能的实现方法和接口。 1.3 开发环境 Visual Studio 2010 Mircosoft sql server 2008 Express

PowerDesigner 15.1 1.4定义 本系统:基于校园网的在线交易二手市场系统设计与实现 1.5参考资料 《基于校园网在线交易二手市场需求分析说明书》 《项目计划表》 《校园网在线交易二手市场系统_数据库模型》 2.总体设计 2.1设计目标 基于校园网的在线交易二手市场主要实现以下目标: ⑴为师生提供展示商品及表现学校形象的平台。 ⑵为用户提供商品信息查看、在线商品订购、商品浏览等功能。 ⑶采用动态网页技术,使页面中展示的商品信息更具时效性、先进性。 ⑷提供客户互评及客户给商品评论功能,收集用户对商品的意见及看法。 ⑸提供后台管理页面,简化了用户信息、商品信息、订单信息等系统数据的维护操作。 2.2运行环境

课程设计说明书 温度控制系统的设计与实现

课程设计说明书 课程设计说明书题目:温度控制系统的设计与实现

摘要 温度控制系统是一种典型的过程控制系统,在工业生产中具有极其广泛的应用。温度控制系统的对象存在滞后,它对阶跃信号的响应会推迟一些时间,对自动控制产生不利的影响,因此对温度准确的测量和有效的控制是此类工业控制系统中的重要指标。温度是一个重要的物理量,也是工业生产过程中的主要工艺参数之一,物体的许多性质和特性都与温度有关,很多重要的过程只有在一定温度范围内才能有效的进行,因此,对温度的精确测量和可靠控制,在工业生产和科学研究中就具有很重要的意义。 本文阐述了过程控制系统的概念,介绍了一种温度控制系统建模与控制,以电热水壶为被控对象,通过实验的方法建立温度控制系统的数学模型,采用了PID算法进行系统的设计,达到了比较好的控制目的。 关键词:温度控制;建模;自动控制;过程控制;PID

Abstract In industrial production with extremely extensive application, temperature control system is a typical process control system.Temperature control system has the larger inertia. It is the response signal to step off some of time.And it produces the adverse effect to the temperature measurement. The control system is the important industrial control index. Temperature is an important parameters in the process of industrial production. Also it is one of the main parameters of objects, many properties and characteristics of temperature, many important process only under certain temperature range can efficiently work. Therefore, the precise measurement of temperature control, reliable industrial production and scientific research has very important significance. This paper discusses the concept of process control system and introduces a kind of temperature control system .The electric kettle is the controlled object, PID algorithm is used for system design,through experience method to get the model of temperature control system and we can get the controlied response well. Keywords:Temperature control; Mathematical modeling; Automatic control; Process control; PID

进程控制系统设计说明书

中北大学 课程设计说明书 学院、系:软件学院 专业:软件工程 班级:13140A05 学生姓名:学号: 设计题目:基于Windows的线程控制与同步 起迄日期: 2015年12月28日~2016年1月8日指导教师: 日期: 2015年12月25日

一、设计目的 进程同步是处理机管理中一个重要的概念。本设计要求学生理解和掌握Windows中线程控制与同步机制的相关API函数的功能,能够利用这些函数进行编程。 二、任务概述 (1)实现生产者-消费者问题。 (2)实现读/写者问题。 (3)实现哲学家就餐问题。 三、总体设计 (1)生产者-消费者问题。是一个多线程同步问题的经典案例。该问题描述了两个共享固定大小缓冲区的线程——即所谓的“生产者”和“消费者”——在实际运行时会发生的问题。生产者的主要作用是生成一定量的数据放到缓冲区中,然后重复此过程。与此同时,消费者也在缓冲区消耗这些数据。该问题的关键就是要保证生产者不会在缓冲区满时加入数据,消费者也不会在缓冲区中空时消耗数据。 (2)读/写者问题。创建一个控制台程序,此程序包含n个线程。用这n个线程来表示n个读者或写者。每个线程按相应测试数据文件(后面有介绍)的要求进行读写操作。用信号量机制分别实现读者优先或写者优先的读者-写者问题。 (3)实现哲学家就餐问题。用来演示在并行计算中多线程同步(Synchronization)时产生的问题。在1971年,著名的计算机科学家艾兹格·迪科斯彻提出了一个同步问题,即假设有五台计算机都试图访问五份共享的磁带驱动器。稍后,这个问题被托尼·霍尔重新表述为哲学家就餐问题。这个问题可以用来解释死锁和资源耗尽。有服务生解法,资源分级解法,Chandy/Misra解法。 四、详细设计函数 (1)生产者-消费者问题 #include

电梯控制系统设计设计说明

电梯控制系统设计设计说明

第 1 页共 3 页 编号: 毕业设计说明书 题目:电梯控制系统设计 院(系):电子工程与自动化学院 专业:电子信息科学与技术专业 学生姓名: 学号:0900840218 指导教师:李莉 职称:讲师 题目类型:理论研究实验研究工程设计√软件开发 2013年5月20日

第 3 页共 39 页 摘要 本设计主要利用AT89S52单片机,实现电梯控制系统的设计。单片机与电机驱动电路的结合完成了电梯基本的升降、楼层停靠、方向选择、时间控制等基本功能,研究并实现了在上位机的模式下通过LABVIEW的远程监测的方法,完成了系统样机的设计与制作。 本设计参照了通用电梯的设计标准,有良好的操作界面和通用的外部接口,具有人性化设计,实现较好的外设兼容性。同时在系统样机中完成的其它设计研究还包括,利用LED和蜂鸣器组成的简单电路实现电梯意外声光报警、利用数码管实现电梯楼层显示,利用4x4矩阵键盘实现电梯楼层按键选择,利用LED实现目的楼层的指示,利用MAX232串口电路实现串口通信,来监测电梯实时状态。样机使用的主要器件包括低功耗、高性能的AT89S52单片机,低功耗、低成本、低电压的MAX232,双全桥电机专用驱动芯片L298,共阴极八段数码管,4x4矩阵键盘等,通过比较合理的设计使样机系统基本达到了任务要求,并具有很高的性价比,硬件设计简单可靠。软件部分使用keil软件进行C语言程序编写,用proteus 7软件进行仿真调试。本设计中综合使用了数字电路、模拟电路、高频电路、单片机及编程、硬件逻辑描述、LABVIEW及其应用以及计算机辅助设计(CAD)等多方面的知识,软硬件结合,很好地完成了本科毕业设计任务要求并取得了良好的学习效果。 关键词:AT89C52;单片机;电梯控制系统; C语言

系统概要设计说明书(数据库设计书)

[招生管理系统] 概要设计说明书 [V1.0(版本号)] 拟制人______________________ 审核人______________________ 批准人______________________ [二零零八年十月二十二日]

概要设计说明书 1.引言 1.1编写目的 本说明书交给各个被调研单位审核,并经领导层讨论通过后,软件开发小组成员将以这本说明书为框架开发新的系统。 1.2背景 a.待开发软件系统的名称: 基于XML的网上招生管理系统 b.本项目的任务提出者: 石河子大学 c.本项目开发者 d.本项目用户 石河子大学招生办 1.3定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。] 1.4参考资料 《软件工程》 2.总体设计 2.1需求规定 2.1.1功能规定

2.1.2系统功能 能对各招生子单位进行管理 能添加、修改、删除、考生信息 能对考生进行分类管理 能将考生信息导出至网上信息发布子系统 能根据各分类统计考生信息 能添加新的管理员 能修改管理员的密码 2.1.2.1精度 由于采用数据库技术并且用户的应用领域对数据精确度的要求不高,所以这点在系统中表现得比较少,但是用户数据的安全性与正确性是完全保证的,所以对用户的使用没有多大的障碍。 2.1.2.2时间特性要求 本系统的数据库较小,所以程序在响应时间,数据更新处理时间上性能是比较突出的。而且也正由于数据量相对较少,故在数据传输时间和系统运行时间上表现的较让人满意。 2.1.2.4可靠性 由于系统较小只保留一定程度上的可靠性。 2.1.2.5灵活性 由于系统较小只保留一定程度的灵活性。 2.1.3输入输出要求 2.1.4数据管理能力要求

自动洗车机电气控制系统设计说明书

word 完美格式 题目:自动洗车机电气控制系统设计 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师: 评语: 成绩: 指导老师签名: 目录 日期:

1系统概述 . (3) 1.1应用背景及意义 (3) 1.2系统描述及设计要求 (3) 2方案论证 . (4) 3硬件设计 . (6) 3.1系统原理方框图 (6) 3.2系统主电路原理图 (6) 3.3 I/O 分配 (7) 3.4 PLC 选择 (8) 3.5 PLC 控制原理图 (9) 3.6 PLC 控制接线图 (10) 3.7元器件选型 (12) 4软件设计 . (13) 4.1主流程图 (13) 4.2梯形图 (13) 5系统调试 . (18) 设计心得. (20) 参考文献. (20)

1系统概述 1.1 应用背景及意义 汽车行业随着科学技术的发展有了质的飞跃。随着时代发展,人们生活水平提高,人们对汽车的需求逐渐增加,随之而来的便是汽车的保养。其中汽车清洗 便是不可或缺的一项内容。当今社会,高科技的发展实现了各行业的自动化控制, 但是在汽车清洗行业,大部分仍是人工完成。传统洗车业利用人力,对汽车涂抹 泡沫,然后利用水泵对汽车进行冲洗,再在自然光及风等条件下,使清洗后的汽 车进行自然风干。虽然实现汽车清洗,但过分依赖人力,操作时间长,浪费大量 水资源,经济性差,不利于洗车业的发展。目前比较大型的汽车美容公司,虽然 实现了汽车的清洗、打蜡、喷漆等的自动化,但成本高,其自动控制系统不适合 小型的、专门的汽车清洗行业。因此,对于中小型城市,汽车清洗业有着巨大的 发展潜力。如何实现高效、高质量并且适用于小型汽车的自动清洗,就成了汽车 清洗行业发展的必然要求。本次设计采用 PLC控制,通过线路的通断来实现汽车 自动清洗。它可以节省人力、物力资源,高效、准确的完成洗车任务,为客户提 供便利,而且极大的节约水资源,符合建设节约型社会的时代需要。这套汽车自 动清洗系统结构简单,成本低,适合不同场合的需求,尤其是中小型公司。 1.2 系统描述及设计要求 自动洗车机由门式框架组成,门式框架有一台三相异步电机拖动,4KW 380V 50HZ,在车头和车尾处分别设置有一个行程开关,门式框架上安装有 3 个刷子(上、左、右各 1 个),分别有 1 台单相电机拖动, 1.5KW 220V 50HZ,同时门式框架上安装有 3 组喷水喷头(上、左、右各 1 个),由一台水泵电机拖动 1KW220V 50HZ,喷头由电磁阀控制 DC24V 5W。洗车机外部框架结构示意图如图 1.2.1 所示。

液位控制系统设计说明

目录 第1章绪论............................................................................................... - 1 - 第2章设计方案........................................................................................ - 2 - 2.1 方案举例......................................................................................... - 2 - 2.2 方案比较......................................................................................... - 3 - 2.3 方案确定......................................................................................... - 3 - 第3章硬件设计........................................................................................ - 4 - 3.1 控制系统......................................................................................... - 4 - 3.1.1 AT89C51单片机 ..................................................................... - 4 - 3.1.2 AT89C51的信号引脚............................................................... - 6 - 3.1.3 单片机最小系统 ....................................................................... - 7 - 3.2 感应系统......................................................................................... - 8 - 3.3 指示系统......................................................................................... - 9 - 3.4 液位控制系统................................................................................. - 10 - 3.5 电机与报警系统.............................................................................. - 11 - 第4章软件设计...................................................................................... - 14 - 4.1 延时子程序.................................................................................... - 14 - 4.2 感应系统程序................................................................................. - 14 - 4.3 指示系统程序................................................................................. - 15 - 4.4 电机和警报系统程序 ....................................................................... - 16 - 4.5 液位预选系统程序 .......................................................................... - 16 - 4.6 系统主流程图................................................................................. - 19 - 第5章系统测试...................................................................................... - 21 - 5.1 仿真测试过程................................................................................. - 22 - 5.2 仿真结果....................................................................................... - 24 -总结...................................................................................................... - 25 - 致谢...................................................................................................... - 26 - 参考文献................................................................................................... - 25 -附录1 系统仿真电路 ................................................................................ - 28 - 附录2 源程序.......................................................................................... - 29 -

进程的控制系统设计说明书

******************* 实践教学 ******************* 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年秋季学期 操作系统原理课程设计 题目:进程的控制系统 专业班级:软件工程(1)班 姓名:锋 学号:10240506 指导教师:朱红蕾 成绩:

目录 摘要 (1) 正文 (2) 1. 设计思想 (2) 2. 相关的各模块的伪码算法 (2) 3. 函数的调用关系 (8) 4. 测试结果 (9) 总结 (12) 参考文献 (13) 致谢 (14)

摘要 进程是一个可并发执行的具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次执行过程,也是操作系统进行分配和保护的基本单位。进程的组成之一是PCB,它是进程控制块,是系统为描述进程而设计的一种数据结构。 进程由创建而产生,由调度而执行,由撤销而消亡的生命周期,因此操作系统要有对进程生命周期的各个环节进行控制的的功能,所谓进程控制,是指系统使用一些具有特定功能的程序段来创建进程、撤销进程以及完成进程各状态间的转换。 进程的控制包括:创建进程、撤销进程、阻塞进程、唤醒进程、激活进程等,这些控制和管理功能是由操作系统中的原语来实现的,而进程控制原语是对进程生命周期控制和进程状态转换的原语,基于进程的基本状态,他们是创建进程原语、撤销进程原语、阻塞进程原语和唤醒进程原语。原语是在管态下执行、完成系统特定功能的过程。系统对进程的控制若不使用原语,就会造成其状态的不确定性,从而达不到进程控制目的。原语的一种实现方法是系统调用方式,采用访管指令实现,原语在使用中不可中断。 现在操作系统设计中,操作系统内核是基于硬件的第一次软件扩充,它为操作系统的进程控制及管理提供了良好环境,而进程的控制及调度体现了操作系统的运行速度及运行频率,所以说进程控制在靠近硬件的软件层次中占据着重要地位。 关键词: 进程、控制、原语

相关文档
相关文档 最新文档