文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基础终孔现场确认表

桩基础终孔现场确认表

桩基础终孔现场确认表

编号:_________________________

桩基检测方案

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 桩基检测方案 广东省基础工程集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测依据、目的和方法 (2) 四、检测方法和原理 (3) 五、检测数量 (10) 六、检测条件 (12) 七、检测程序 (12)

一、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 汕头市污水厂厂区:新建日处理污水1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积13333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (4)《广东省地基处理技术规范》(DBJ-15-38-2005) 三、检测依据、目的和方法 1、预应力管桩检测 (1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (2)检测目的:确定预应力管桩的桩身完整性、单桩竖向承载力、单桩抗拔承载力和单桩竖向抗压极限承载力。 (3)检测方法:低应变、高应变法、单桩竖向抗拔静载试验、单桩竖向抗压静载试验。 由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,从成桩到开始试验的间歇时间应符合以下规定:对于砂土不宜少于7d,对于粉土不宜少于10d,对于非饱和黏性土不宜少于15d,对于饱和黏土不宜少于25d,对于桩

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案

编号:NHWB- 钢筋混凝土灌注桩检测方案 编制: 审核: 审批: 公司 项目部

第一章概述 其中综合楼工程采用砼钻孔灌注桩基础,采用旋挖桩、冲孔桩桩机施工,布置有桩径d600、d1000 两种,混凝土强度等级为C30,桩端要求进入中风化泥质粉砂岩不少于5米。长34-42米约3300根(以上数据为概算数据)。为了检验工程基桩单桩竖向承载力和基桩的桩身质量特制定本检测方案。 第二章检测工作内容 车辆段工程按设计图纸要求、低应变检测数量为总桩数的20%,每个承台至少一根,两承台及单桩承台应全做,且总数不能少于10根。 所有的检查(包括静载荷试验、低应变)均应在桩身强度达到设计要求后方能进行。 开始静载试验时,钻孔灌注桩单桩龄期至少应在混凝土浇捣完成后28天以上。 单桩静载荷试验、检测方法及检测报告均应按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)和《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关要求进行。 试桩时需密切注意施工控制和泥浆配合比,严防塌孔现象,并完整记录在案,为工程桩施工做好必要准备。 低应变检测的桩,当桩身质量为IV类桩时,应判定为废桩;当为III类桩时,可由设计单位会同甲方、监理公司及质检部门任意指定若干根桩采用静载荷试验或其他

有效方法进行检测。对于II类桩,检测单位应指明桩身缺陷的位置及缺陷程度,以便设计院处理。 工程桩验收合格并经设计人同意后方能进行下一道工序施工。 回填采用2:8的级配良好粘土,每层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.94,遇有淤泥的地方,应及时清除,然后进行回填。 第三章检测依据的规范标准 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 3.2《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); 3.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3.5《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 3.6《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); 3.7《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 3.8《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); 3.9《岩石工程勘察规范》(GB 50021-2001)。 第四章检测方法及基本原理 4.1基桩单桩静载试验检测 4.1.1试验前的准备工作 4.l.1.1 试验前应明确:数量、最大加载量、试验日期、地点及特殊要求等。

汇乔金色名都一期桩基础工程质量检测方案word参考模板

桩基础工程质量检测方案 一、工程概况 汇乔金色名都(一期)工程位于中山市坦洲镇界狮南路;东为界狮南路,南为待建空地。总用地面积约113737.8平方米,分三期兴建;一期拟兴建A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-18七栋3~18层商住楼,A-18设一层地下室;总建筑面积约83968.36平方米。主楼最高度61.8米。 本工程由珠海艺蓁工程设计有限公司设计、中山市汇乔房地产发展有限公司兴建、江苏省第一建筑安装有限公司承建,中山火炬建设监理有限公司监理。 本工程采用锤击式高强预应力管桩(PHC-A)基础。地基基础设计等级为乙级,建筑场地类别为三类。 本工程采用锤击预应力管桩,桩径为?500,壁厚125,单桩坚向承载力特征值为:Ra=2400KN;桩径为?400,壁厚95,单桩坚向承载力特征值为:Ra=1400KN。 A-1栋:?400单桩承台:14个,桩数:14根; ?400双桩承台:5个,桩数:10根。 ?400三桩承台:22个,桩数:66根; ?400四桩承台:17个,桩数:68根; ?400五桩承台:7个,桩数:35根; ?400八桩承台:1个,桩数:8根; ?400电梯31+41桩承台:2个,桩数:72根;

A-2、栋:?400双桩承台:13个,桩数:26根; ?500双桩承台:8个,桩数:16根, ?500三桩承台:6个,桩数:18根; ?500四桩承台:2个,桩数:8根; ?500电梯26桩承台:1个,桩数:26根; A-3栋:?400单桩承台:12个,桩数:12根; ?400双桩承台:5个,桩数:10根。 ?400三桩承台:7个,桩数:21根; ?400四桩承台:22个,桩数:88根; ?400五桩承台:7个,桩数:35根; ?400六桩承台:1个,桩数:6根; ?400十桩承台:1个,桩数:10根; ?400电梯27+30桩承台:2个,桩数:57根;A-4、栋:?400单桩承台:10个,桩数:10根; ?400双桩承台:7个,桩数:14根。 ?500双桩承台:2个,桩数:4根, ?500三桩承台:11个,桩数:33根; ?500五桩承台:2个,桩数:10根; ?500六桩承台:1个,桩数:6根; ?500电梯22桩承台:1个,桩数:22根; A-5栋:?400单桩承台:2个,桩数:2根;

收方管理办法

收方管理办法 职责 1.工程专业: 负责组织实施现场收方工作,组织全过程咨询公司、监理单位和施工单位一起进行收方工作; 负责提供收方所需的标准测量工具(如卷尺、钢尺、游标卡尺等); 负责在收方之前确认收方内容是否符合合同和指令要求; 对现场收方的及时性、收方数据的真实性和准确性负责。 2 成本专 业: 负责对工程专业进行现场收方培训,明确收方原则和范围,并参与各类工程的第一次收方; 负责根据合同条款审核现场收方的必要性,如符合要求,负责通知全过程咨询公司参与收方工作; 选择性参与后续收方,选择性对未参与的收方进行现场复核; 对收方资料的有效性、规范性和合理性负责; 负责形成正式收方单前的原始收方单收集整理; 负责对最终签认完成的收方单(含原始收方单)收集整理及编号、存档及发放。 收方原则 1.时限要求: 隐蔽工程(如:土方开挖、土方回填、基坑换填、防水、拆除等)的收方,必须在该项工程实施前或完成后立即安排收方工作,并附有实施前后影像及图片资料。 其他分项工程的收方工作,需在该分项工程竣工验收完成后 5 个工作日内完成,禁止事后补办。 2.有效确认:收方单上参与收方的人员必须签字,正式收方单以施工单位、监理单位、咨

询单位、建设单位项目工程专业与成本专业共同签字为有效资料,无签字或签字不齐全的一律无效。

3.计费条件:收方单作为工程量的签认,不能独立作为计算费用的依据,需配合其他相关 资料(如:合同、变更、签证等)计取费用。 4.原件结算:收方单必须要有齐备的、有效的原件作为结算办理的依据。 5.标准表格:收方办理都必须使用规定的标准表格。 定义及收方范围 1.定义:收方是对合同范围内的或增加工作范围须现场确认工程量的工作内容所做的签认证 明,不能独立办理结算,仅作为结算依据之一。 2.收方范围: 土石方工程:主要包括原始地貌、土石方工程竣工后成型地貌的测量收方等。 基础工程:主要包括挖孔桩基础收方、旋挖桩收方、基坑以及地梁收方、各种挡墙及混凝土墙基础(带形基础)收方、管沟收方、回填收方等。 其他工程:主要包括合同约定需按实收方的分部分项工程,如地勘、超前钻、景观苗木种植及移栽、种植土回填等。 变更工程:主要包括因设计变更(包括施工图变更、设计变更单、施工图会审等)原因造成工程量返工增减需现场确认工程量等。 零星工程:主要包括合同外建设单位安排的零星增加工作内容,无法按照图纸计算工程量需现场确认等。 3.不予收方范围:

桩基础检测方案确认表2

桩基础检测方案确认表

附件 桩基工程检测方案和检测点确定应注意事项 1、检验批划分:⑴不应与现行规范相抵触;⑵应与批准的施工方案相匹配,当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,检验批的划分应根据地质条件与成桩参数再予细化;⑶当检测前已知道某些桩的质量有异常、预估难以达到设计要求时,宜作报废、补桩处理,或选取有代表性的桩作鉴别检测,为设计处理提供依据,而不应将这些桩并入检验批。 2、检测点布置:⑴检测点布置由有关工程质量责任主体依据有关规范要求确定;⑵当地质条件较均匀,成桩参数与设计要求较一致时,检测点的布置宜均匀;⑶当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,小频率检测点布置(如静载、钻芯检测)应有代表性,有关责任人确认检测点的理由应形成书面文件,检测前送监督组备案。 3、检测顺序:⑴当条件允许时宜先粗后精,如灌注桩先做声波透射法后做静载或钻芯检测、天然地基先做动力触探再做承载力检测等;⑵软土分布区的预应力管桩采用低应变法进行完整性检测的,应在桩顶设计标高处进行。 4、验证检测、扩大检测的测点确认按照上述2.⑶要求办理。 5、“检测类型”栏中:试验检测系指为设计提供数据或验证施工工艺可行性之类的检测。验收检测系指检测批施工完毕,施工单位自检认为质量指标符合要求,有关工程质量责任主体按规定的方法、数量,选取有代表性的桩的桩进行检测,其结果作为验收依据、评定桩基工程质量是否符合要求之类的检测。鉴别检测系指施工过程中施工、监理单位已认为(或怀疑)成桩质量部符合要求或成桩后受外力损伤可能导致质量不符合要求,为了判断该类型桩的质量指标是否符合要求,是否需作进一步处理并为进一步处理提供依据之类的检测。

桩基础检测方案02

一.工程基本概况 本工程为中山市板芙镇人民政府投资兴建的工程,位于中山市板芙镇一中校内,总建筑面积为2668m2,框架结构4层,建设工期为6个月,土建部分工程造价为460万元。本工程基础均采用预应力Ф300管桩基础,主体结构均为钢筋混凝土框架结构。 本工程场地在地貌上属于珠江三角洲海陆交互相冲积平原地貌,现地面经回填平整,地势平坦,交通方便。 二.编制依据 1、中山市板芙镇第一中学教学楼工程设计图纸; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)。 三.工程桩检测基本概况 根据施工图纸及《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)的规定,本工程厂房桩基应采用基桩反射波法试验进行桩身完整性检测(检测数量不小于总桩数的20%,且三桩及三桩以下承台必须抽检一桩)。设计单桩竖向承载力特征值可通过静载试验检测(检测数量≥2根),静载试验时加载量为2400KN。检测经过对本工程承台进行统计,Ф300╳110三桩及三桩以下承台为16个。之桩及数量由建设单位会同设计、监理、施工等部门根据有关规定研究选定。 四.检测试验方法 根据本工程设计图纸要求,本工程需进行桩基础低应变法试验、单桩竖向抗压承载力特征值静载试验及单桩竖向抗拔承载力特征值静载试验,我单位拟采取的试验检测方案如下: (一)、低应变法 1、试验基本方法定义 低应变法——采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

2、检测适用范围 低应变法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置;本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。 3、仪器设备 (1)、瞬态激振方式仪器设备包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可桩有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000Hz的电磁式稳态激振器。 (2)、检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T3055的有关规定,且应有信号显示、存储和处理分析功能。 4、现场检测基本方法 (1)、受检桩应符合下列规定: 1)、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同; 2)、桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 (2)、检测参数设定应符合下列规定: 1)、时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不小于2000Hz; 2)、设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积; 3)、桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定; 4)、采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采集点数不宜少于1024点; 5)、传感器的设定值应按计量检定结果设定。 (3)、传感器安装和激振操作应符合下列规定: 1)、传感器的安装应与桩顶面垂直;用耦合器剂粘贴时,应具有足够的粘贴强度。 2)、空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为900,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处; 3)、激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响; 4)、激振方向应沿桩轴线方向;

桩检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: (2) (一)、概述: (2) (二)、地质概况: (2) (三)、基础设计概况: (2) 三、质量检测 (2) 四、检测原则 (3) 五、检测流程 (3) 六、检测方法: (3) 七、对存在质量问题的桩基处理: (4) 九、其他 (4)

一、编制依据 (1)XXXX四期工程施工图纸; (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008); 二、工程概况: (一)、概述: XXXX新城四期工程位于珠海南屏前山大桥容宏学校西侧,由珠海市建筑设计院设计、广州容柏生建筑工程建筑工程设计事务所联合设计,XXXX实业股份有限公司投资开发。本工程地下1层,地上30层。 (二)、地质概况: 据钻探报告,场区地层自上面下由人工填土层,海陆相交互沉积层及花岗岩侵入体组成。见下表。 序号层深层厚(m)描述 1 约0-3.0 3.0 人工填土 2 约3.0-39.0 36.0 海陆相交互沉积层 3 约39.0- 花岗岩侵入体 (三)、基础设计概况: 本工程基础采用Φ400、Φ500预应力钢筋砼管桩(混凝土强度等级为C80),单桩承载力特征值分别为1500、2500KN,桩端持力层为强风化花岗岩,估计有效桩长约16~39m,共有2440条。桩基采用静压桩施工,基础设计等级为乙级。 三、质量检测 根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)规定要求,结合本工程的特点,制定如下检测方案。 1、承担桩基检测任务的单位应具有甲级资质并在珠海市建委办理了注册登记手续。检测单位进场后将有关资料交珠海市城市开发监理有限公司审查后,报质检站备案。 2、检测依据 低应变法:执行《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)和《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 单桩竖向抗压静载试验:执行《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)和《建

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况2 二、检测目的2 三、检测依据2 四、成桩工艺、控制及技术措施3 五、桩基施工中异常情况及处理4 六、检测规程5 七、桩检测、抽检频率确定7 八、桩基检测准备工作8 九、各责任主体审核及签章8 附表10 桩基检测施工案

一、工程概况 由市盛派厨卫用品XX投资兴建的市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程位于市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由市第二建筑XXXX负责,施工总承包单位由省建筑安装工程公司负责,桩基础由省第十建筑工程XX分包负责。监理单位由建浩工程项目管理XX 负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据、省现行技术规、规程及规定,结合本工程场地实际情况,制定本检测案。 三、检测依据 1、市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规》DBJ15-60-2008。

4、《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,禁用移动桩架等强行回扳的法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图:

旋挖灌注桩合同

旋挖灌注桩施工承包协议 发包人(甲方): 承包人(乙方): 为完成建设任务,甲方将项目中的旋挖灌注桩工程发包给乙方施工;根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,甲、乙双方本着诚实守信、平等互利的原则,经协商后订立以下协议: 一、组成本合同协议书的其他文件: ⑴、甲方公司、项目部各项管理规章制度 ⑵、国家现行施工技术标准和规范 ⑶、建设单位、监理单位相关要求 二、承包方式:包人工、包辅材、包机械设备、包施工工具器具、包周转材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包临时设施、包成品保护以及配合总包施工的方式承包。甲方只提供商砼、钢筋及声测管。 三、承包范围及内容 承包范围及内容:本工程设计施工图、图纸会审、设计变更、技术核定单中的旋挖灌注桩工程所有施工工作内容,包括但不限于从甲方交付的工作面起的成孔,孔底清渣捡平,钢护筒安放,钢筋笼制作安装,声测管安装,桩芯砼浇捣等施工内容。 四、质量要求 质量要求:满足现行国家相关质量验收规范要求,且桩基检测一次性合格,若乙方施工质量未能达到上述要求,由此造成的一切损失及责任由乙方全部承担。乙方必须严格按照国家及地方相关部门颁布的施工规范规章制度、甲方的技术交底及施工方案的要求进行施工,若乙方不遵守此项约定,则甲方视乙方违约,甲方有权让乙方退场(若乙方退场,则结算工程量按实际发生的合格工程量的80%结算,并全额没收乙方的履约保证金),并承担由此给甲方造成的一切损失费用。 五、进度要求 1、工期以具体进度计划为准,乙方必须按照甲方的施工总进度计划、月、周进度计划及施工形象进度节点,保质保量完成所有承包范围内的工作。 2、若乙方未能按照进度计划的要求完成节点,则每个节点每延误一天甲方处以乙方500 元/天的罚款。 3、乙方如无法达到甲方工期要求,则视乙方违约,甲方有权让乙方退场(若乙方退场,则结算工程量按实际发生的合格工程量的80%结算,并全额没收乙方的履约保证金),并承担由此给甲方造成的一切损失费用。 六、安全要求 1、乙方必须严格遵守国家施工规范、安全操作规程和甲方项目部有关安全管理的要求来进行施工作业,并负责配备现场施工员1名,安全员1名,专职电工1名,提供上岗证原件,戴牌上岗;(工作牌由甲方统一订做,费用由乙方承担)。 2、工程保险由甲方统一购买,结算时保险费按元(人民币元整)在结算款中扣除。 3、乙方工人进场时均须做好三级安全教育,完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷,并登记好安全技术教育者名单,上报给甲方。 4、特种作业人员必须持证上岗(如:电工、电焊工、机操工、架子工等),进场时乙方须将所有进场人员的身份证复印件和特种作业人员的证件复印件交甲方项目部资料室备查。无证者严禁上岗操作,若乙方违反此条约定,由此造成的一切后果均由乙方承担。

桩基检测方案24051

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间:2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的 检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) 2 、现场检测设备 (1)承载力现场检测设备表

(2)完整性现场检测设备表 3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

旋挖桩监理要求

精心整理两江新区龙兴总部经济区P6-1工程 机械旋挖桩 编制单位:重庆永鑫工程项目管理有限公司 2015年9月7日 目录 一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2) 三、监理控制细则 (2) (一)、监理工作准备 (2) (二)、钻孔监理控制要点 (3) (三)、造孔 (5) (四)、清孔、钢筋笼的制作和安装 (5) 构,设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度,总建筑面积122893.39平方米,整个工程由1#、2#、3#楼及车库组成,其中3#楼包含3#楼酒店A栋、3#楼酒店B栋及AB栋裙房(裙房分为3#楼吊层商业,3#楼集中商业及3#楼酒店裙房),1#-2#楼为多层商业;1#楼建筑高度:9.7m,建筑面积:1862.25m2 ,2#楼建筑高度:9.7m,建筑面积:3788.31 m2 ,3#楼酒店建筑高度: 49.8m,建筑面积:44344.26m2 ,3#楼集中商业建筑高度:15.1m,建筑面积:14010.36 m2 , 3#楼裙房商业建筑高度:12.6m,建筑面积:4511.26 m2 ,3#楼酒店裙房及地下车库建筑高度: 9.7m,建筑面积:54376.65 m2;建筑耐火等级:1#-2#楼为二级,3#酒店裙房及吊层商业为 二级,3#楼A、B酒店为一级。其中基础形式包括:机械钻孔桩基础、独立基础、条形基础。 本工程中基础工程设计为机械旋挖桩基础,基础形式为:柱:采用独立基础、机械成孔灌注桩。混凝土侧墙基础:采用条形基础。持力层为完整中风化砂质泥岩。机械旋挖桩直径为600—1200mm;桩基础标号为C30,条形基础为C30,地梁为C30,素砼垫层为C15;主筋保护层厚度:桩基主筋保

桩基础检测方案

目录 一、工程概况 (2) 二、检测依据 (2) 三、检测项目、方法及数量 (2) 四、检测技术方案 (5) 4.1低应变检测 (5) 4.2单桩竖向抗压静载试验 (7) 4.3单桩竖向抗拔静载试验 (9) 4.4声波投射 (12) 五、检测数据及资料管理 (15) 六、附件 (15)

桩基础检测方案 一、工程概况 ****项目建筑主体1、2、3#楼33层,4、5#楼32层,6、7、8、9#楼37层,裙楼1、2、3#楼1层。其中地下2层,地上1、2、3#31层,4、5#楼30层,6、7、8、9#楼35层;房屋最大高度:主楼1、2、3#楼97.8米,4、5#楼99.15米,6、7、8、9#楼120米,裙楼1、2、3#楼6.15米。本工程类型为剪力墙、框架结构,设计使用年限为五十年,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别丙类。设计地震分组:第一组。场地类别:三类。混凝土结构的环境类别:地上及地下室内部分:一类;地下其他部分:二a类。 本工程采用预应力高强混凝土管桩,选自国标03SG409《预应力混凝土管桩》,本工程中桩选用PHC-AB400(95)、PHC-AB500(125)型管桩,H刚2型桩尖。直径500管桩共2547根,直径400管桩共761根。桩长在20~35m之间。本基础设计一局2012年4月13日****建设基础有限公司提交的《岩土工程勘察报告》(审查批号为2011K044进行的。以4层或5层风华岩层作为基础持力层,入岩深度不小于1米。Ф400单桩竖向承载力特征值Ra=1200KN,静力压桩时终压力为2700KN。Ф500单桩竖向承载力特征值Ra=1800KN、Ra=2000KN两种,静力压桩时终压力为5000KN。 二、检测依据 根据施工图纸设计要求按照《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的有关规定、《建筑地基基础检测规范》DBJ1560-2008,结合相关规范,对我司承建的桩基进行检测,确保工程质量。 三、检测项目、方法及数量 1、检测项目、方法: 根据《建筑地基基础检测规范》DBJ-15-60-2008的规定、施工图纸设计要求,及管桩基础的分布、特征,对预制管桩进行低应变、单桩竖向抗压静载、声波投射法、单桩竖向抗拔静载实验四项现场施打检测试验。 2、检测数量依据: 3.3.4 混凝土灌注桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: 1、柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1根。

孔桩收方记录表

工程名称:息烽小寨坝镇大干沟新农村建设工程(G01栋) 施工单位:贵州广颢城乡建设工程有限公司 编号 基础类型 直 径 桩长(m ) 孔桩孔口标高 说明 KZ1 孔 桩 1000 6.1 5.15 此表为2011 年12月5日 建设单位,监理单位,施工单位共同公开验收结果。 此G01栋±0.00标高为0.74为KZ43处梁顶标高。(孔桩分布详见图) KZ2 孔 桩 1000 7.1 4.56 KZ3 孔 桩 1000 7 4.48 KZ4 孔 桩 1000 4.7 4.25 KZ5 孔 桩 1000 6.2 4.05 KZ6 孔 桩 1000 6.5 3.79 KZ7 孔 桩 1000 8.5 3.42 KZ8 孔 桩 1000 3.5 3.22 KZ9 孔 桩 1000 7 3.3 KZ10 孔 桩 1000 8.1 2.80 KZ11 孔 桩 1000 5.4 2.72 KZ12 孔 桩 1000 4 2.52 KZ13 孔 桩 1000 5.3 2.17 KZ14 孔 桩 1000 4.2 2.5 KZ15 孔 桩 1000 4.3 2.1 KZ16 孔 桩 1000 5 5.0 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位 勘察单位: 2011 年12月5日

工程名称:息烽小寨坝镇大干沟新农村建设工程(G01栋) 施工单位:贵州广颢城乡建设工程有限公司 编号 基础类型 直 径 桩长(m ) 孔桩孔口标高 说明 KZ17 孔 桩 1000 14.9 4.45 此表为2011 年12月5日 建设单位,监理单位,施工单位共同公开验收结果。 此G01栋±0.00标高为0.74为KZ43处梁顶标高(孔桩分布详见图)。 KZ18 孔 桩 1000 6 4.27 KZ19 孔 桩 1000 4 3.96 KZ20 孔 桩 1000 4 3.84 KZ21 孔 桩 1000 4.3 3.71 KZ22 孔 桩 1000 6.8 3.25 KZ23 孔 桩 1000 4.8 3.17 KZ24 孔 桩 1000 3.7 2.81 KZ25 孔 桩 1000 5 2.5 KZ26 孔 桩 1000 5.6 2.33 KZ27 孔 桩 1000 4.6 2.18 KZ28 孔 桩 1000 4.3 1.97 KZ29 孔 桩 1000 4 1.74 KZ30 孔 桩 1000 3.7 1.45 KZ31 孔 桩 1000 9 4.45 KZ32 孔 桩 1000 6.4 4.32 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位 勘察单位: 2011 年12月5日

旋挖桩施工合同_借款合同

旋挖桩施工合同_借款合同 旋挖桩施工合同范文一 发包单位: (以下简称为发包人) 分包单位: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致,订立本合同,明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益,双方共同遵照执行。 (一)、工程名称:旋挖桩部份. (二)、工程地址: (三)、承包方式、承包内容、工期、质量、安全; (1)、承包方式:劳务分包(包工不包主料),按实际完成工程量据实结算,承包人不得将该劳务再次转包或分包。 (2)、承包内容:承包人承担旋挖桩基作业。根据设计要求,对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容

(不含砼)。 (3)、工期:自发包人书面通知承包人施工起暂定 (4)、工程质量:严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求,各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收,承包人施工质量等级达合格及以上标准。 (四)、结算及付款方式: (1)、价款计算:承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量,按以下各分项单价据实计算; 1)、e; 1.1m桩径:实际收方深度米的单价按元/米计算; 2)、≥ 1.2m桩径:实际收方立方米,按每立方米成孔体积计价:元/立方米计算。 (2)、价款内容: 本合同劳务费内容包括:建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料

桩基检测方案说明

基桩检测方案 湖北省鄂东南基础工程公司 2016年05月10日

目录 一、工程概况及情况说明2 二、施工方案大纲2 1.施工方案大纲2 2.工程桩检测3 三、施工方案3 1.试桩、工程桩检测方案3 1.1试验及测量3 1.1.1单桩竖向抗压静载荷试验3 1.1.2单桩竖向抗拔静载荷试验5 1.1.3低应变桩身完整性试验6 1.2检测阶段的质量、安全措施7 1. 2.1服务质量的控制措施7 1.2.2服务进度的控制措施9 1.2.3协调相互关系的措施9 1.2.4后续服务的安排与承诺10 1.2.5安全文明施工措施10

一、工程概况及情况说明 工程名称:黄石地质馆 工程地点:黄石大冶湖生态新区核心区商业片区。 建设单位:湖北省第一地质大队 设计单位:上海千年城市规划工程设计股份有限公司 工程概况 黄石地质馆项目该项目位于黄石大冶湖生态新区核心区商业片区。总用地面积33691m2,实际用地面积24887m2,总建筑面积 60610m2,其中地上建筑面积49000m2,地下建筑面积11610m2。 主要由地质科普馆和实物资料馆(A区)、科研中心(B1区)和青年公寓(B2区)、综合配套用房(C区)以及单层地下室(D区)组成。 项目桩基工程量:桩径800mm的抗压钻孔灌注桩692根;桩径800mm的抗拔钻孔灌注桩202根,共计894根(包含十组静载试桩)。 1)桩基全数进行低应变检测 2)桩基应进行声波投射法检测,检测数量不应小于总桩数的10%,且不少于10根 3)应采取钻芯法检测工程桩的桩身混凝土强度、桩身完整性、桩底沉渣厚度、持力层状况等,检测数量不应小于 总数的1%,且不得少于3根 二、施工方案大纲 1.施工方案大纲 1.1 前期工作 a)收集本工程场地及周面道路信息,为检测时大型设备的吊装及运输提供现场踏勘。

钻孔灌注桩检检测方案

钻孔灌注桩检测方案 编制单位:(盖章) 编制人:(签字)审核人(项目负责人):(签字)审批人(公司技术负责人):(签字)编制日期:年月日

目录 一、概述 (1) 二、桩基承载力静载试验 (1) 三、桩基承载力静载试验现场情况分析 (3) 四、桩基承载力高应变法检测 (6) 五、桩基承载力高应变法检测现场情况分析 (8)

一、概述 XX路快速化改造工程,本项目位于XX市XX区XX街道管辖区,本道路路线起点位于XX大道交叉口,终点位于XXX旁,呈东西走向,路线全长1.35km。本工程中涉及桥梁为3座新建人行天桥,人行天桥横跨佛平路,拟建天桥包括两侧设置楼梯、扶梯和电梯。本工程为单跨刚构桥,跨度为33.0~45.0m,主梁用钢箱梁结构,两侧梯道用钢结构,电梯为四面钢结构的观光电梯,墩柱采用钢管,楼梯和扶梯基础用桩基础,电梯井采用扩大基础。主桥及梯道墩柱为钢筋混凝土,基础拟采用钻孔灌注桩基础,1号人行天桥主桥为桩径φ1000摩擦桩,有效桩长为 30米,梯道桩为桩径φ800摩擦桩,有效桩长28米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米;2号人行天桥主桥桩径为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长为1#主墩25米、2#主墩30.5米、3#主墩34.5米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧桩长24.5米,南侧桩长34.5米,电梯井桩径为φ600,有效桩长20米;3号人行天桥主桥为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长:1#主墩 40.9米,2#主墩35米,3#主墩38.9米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧37米,南侧38米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米。为了检验工程基桩单桩竖向承载力,特制定本检测方案。 二、桩基承载力静载试验 1、检测目的 灌注桩基静载荷试验目的在于确定桩的承载力,取得桩基设计参数,检验成桩工艺的合理性,以便经济合理地确定桩径、桩长、改进桩的设计,改进和完善成桩工艺和机具。 2、检测标准及数量规定 本次试验按照中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)和国家推荐性行业标准《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004),根据规范规定,静载试验数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,工程总桩数在50根以内时不应少于2根。 3 、静载荷试验方法(锚桩法) 单桩静载荷试验是在桩顶向试验桩逐级施加荷载,观测并记录其沉降量,直至试桩破坏或达到设计要求的终止荷载,绘制Q?s与s?lgt曲线,然后对曲线形态进行分析,确定出单桩竖向抗压极限承载力。加载的计量装置在试验前应通过国家指定的计量单位进行标定。 试桩桩顶沉降量用4只50mm量程的百分表量测,百分表通过磁性表座固定在基准梁上,百分表的触针座落在固定于桩侧的沉降观测装置上,桩在某级荷载作用下于栽个时刻所产生的沉降量可通过4只百分表测得。 试桩加载采用慢速维持荷载法,逐级加载。每级荷载下试桩沉降量达到相对稳定标准后,再加

机械旋挖桩施工合同

旋挖钻孔灌注桩基础工程 施工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方将工程中旋挖机钻孔灌注桩工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,结合本工程的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、质量标准: 1、工程质量等级:合格,工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。 2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求,在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员共同参加检查沉渣厚度,确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高;确保桩的动测、超声波检测合格等。(注:若因混凝土配比有误所造成桩芯砼的密度不符合要求,因回填地质变化塌孔造成夹渣和孔洞,质量不合格产生费用由甲方负责,与乙方无关)。 3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求,造成返工及加桩等产生的费用,由乙方负责。因甲方混凝土配比和混凝土供应不连续造成堵管、断桩、及返工、加桩等产生费用均由甲方负责。 4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工,如未按甲方要求的深度进行施工,造成不能满足设计要求时,必须进行返工处理,并且乙方承担全部责任。 5、本工程在施工过程中,若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成,甲方将组织相关人员、机械设备等进场施工,因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。 6、乙方为了保证能够满足合同工期要求,必须保证壹台以上旋挖机进场并保持正常运转,必须保证操作熟悉的工人进场。 7、如非乙方原因导致工程停工且超过24小时,经甲方签字认可后,工期方可顺延,但甲方不承担一切损失。(注:因甲方原因导致停工且超过 7 天以上,甲方负责补偿乙方每天的人工费、机械费)。 四、承包范围: 1、承包范围为工程旋挖钻机灌注桩所有施工流程,包含但不限于:旋挖成孔、钢护筒定位、沉渣清理、清孔,塌孔处理(如因地质原因塌孔,甲方提供砼由乙方负责进行回填,乙方实施多次钻孔),灌注桩钢筋笼制安、桩芯砼浇筑、基岩钻心取样(按甲方要求抽取),旋挖钻孔灌注桩安全文明施工与相关设施等。 2、甲方提供:钢材、商品砼、超声波检测管、施工用电,施工用水。乙方提供:机具、工具(如:旋挖机、吊车、挖掘机、钢筋断钢机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切割机等)、材料(如:柴油、电焊条、扎丝、电线、电箱等),并自行安排吃住。 五、工程造价、付款方式、工期:

桩基础检测方案

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、抽样方案及数量 (3) 四、受检桩及检测现场应提前准备的条件 (4) 五、静载试验场地(详见示例一) (6)

一、工程概况 本工程为XXXXXXXXXXX,XXXX剪力墙结构,建筑高度51.18米,层高2.9米,地下1层,地上17层,XXXXXXX基础采用人工挖孔灌注桩基础,XXXXX基础采用人工挖孔灌注桩基础和条形基础。地下车库为框架结构,基础采用人工挖孔灌注桩基础。XXXXX面积11367.28m2,XXXXX建筑面积11422.18m2,XXXXX建筑面积12165.73m2。 XXXXXXXXXX人工挖孔桩一共成桩XXX颗,其中,XXX地下车库人工挖孔桩47颗,全部桩径800mm;XXXXXX人工挖孔桩78颗,全部桩径800mm;XXXXXX人工挖孔桩77颗。桩径800mm74颗,桩径900mm3颗。桩端持力层为中风化凝灰岩,并入持力层不少于一倍桩径,桩长不少于6m。桩身采用C30混凝土,为端承桩,基础设计等级为乙级,单桩竖向承载力特征值为3700kN/4400KN/4800KN。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、设计图纸 5、承德华宇建筑工程质量检测有限责任公司提供的《基桩检测须知》

三、抽样方案及数量 依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014的规定,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定: 1、施工质量有疑问的桩; 2、局部地基条件出现异常的桩; 3、承载力验收检测时部分选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩; 4、设计方认为重要的桩; 5、施工工艺不同的桩; 6、除本条1~3款制定的受检桩外,其余受检桩的检测数量应符合《建筑基桩检测技术规范》3.3.3~3.3.8的相关规定,且宜均匀或随机选择。 7、根据上述规定,由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等单位依据相关标准规定的样品数量进行受检样品的选取,以保证检测结果具有代表性;将上述过程形成选桩方案,提前准备好,以便及时提供给承德华宇建筑工程质量检测有限责任公司,及时检测及出具报告。 1)、桩身完整性检测数量: a. 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; b. 每个柱下承台检测桩数不应少于1根;

旋挖机械钻孔桩施工合同

. 旋挖机械钻孔劳务施工合同 工程名称: 甲方(全称): 乙方(全称): 日期:

旋挖机械钻孔劳务施工合同 甲方(全称): 乙方(全称): 桩基工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项经协商一致,订立本合同。 第一条分包工程概况及承包方式 1.1工程名称: 1.2工程地点:

. 1.3工程承包范围:。其主要工作内容包括但不限于:1)钻机进场退场、就位、提钻、钢护筒护壁、泥浆护壁、清孔(沉渣)、成孔检测、钢筋笼及声测管制作安装及吊车下笼;2)砼(或水下砼)浇筑;3)泥浆泵、泥浆排放(施工场地范围内的指定地点),挖坑沟及挖机配合、废弃泥浆清运(施工场地范围内);4)持力层基岩岩芯取样、5)安拆泥浆循环系统并造浆(包括泥浆池开挖及池内护壁,泥浆专用黄泥土及其他所需辅料购运等)6)施工期间的安全文明施工及其他所需工作内容的措施费用;7)桩基检测所需用工。8)包质量及工期。 1.4工程承包方式:单价承包,包工包辅料包机械(辅料:指除钢筋、商品砼及超声波检测管以外的所有材料)。 钻孔桩成孔方式:旋挖钻机作业 第二条合同价款 1)承包单价: (1)成桩单价:元 /m3(此成桩单价为完成1.3款所述工作的全费用单价);数量按照与甲方实际收方深度进行计算(并只对已满足堪岩深度的孔桩收方且双方签字后有效;且在施工过程中,遇有任何问题及困难单价不做调整;乙方保证一次成孔如发生二次费用由乙方自行承担;保证砼浇筑质量及数量(数量不超过理论值的1.2倍,砼超过数量由乙方负责承担费用),且包含全部保险费用。 第三条工期