文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风管预留孔洞及封堵施工要求

风管预留孔洞及封堵施工要求

风管预留孔洞及封堵施工要求
风管预留孔洞及封堵施工要求

风管预留孔洞及封堵施工要求

规范要求:穿越防火分区的所有管线均需采取防火封堵。

1、风管预留孔洞:由结构施工单位负责,机电施工方提供预留孔洞图并监督实施(孔洞宽度=风管宽度+200,孔洞高度=风管高度+200),砌体预留孔洞上方需设置过梁。

2、风管穿越防火墙(楼板)套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与套管之间用玻璃棉或岩棉填实。

3、吊顶内风管穿墙封堵:由机电施工单位负责,墙体两侧用防火板封堵(如无机玻璃钢或1.6-2.0mm厚铁皮,射钉枪或水泥钉固定),内填岩棉或离心棉等A级防火材料。管井内风管穿越楼板封堵照此执行。

4、非吊顶内风管穿墙封堵:墙体两侧及底部由结构负责,采用砌体封堵;上部由机电负责,采取防火板封堵,内填岩棉或离心棉。

5、风管垂直穿屋面封堵:

(1)若施工图风管屋面后变为水平敷设的、或风管屋面后可以变更为水平敷设的,屋面以上砌筑井道,把水平防水封堵变更为竖向封堵,同时,屋面的风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。

(2)否则,风管出屋面后四周设置高于屋面完成面200mm挡水坎,并做防水处理后,后道工序由机电施工单位完成。

6、风管穿外墙、风管侧向与风井接口封堵处理:均由结构施工单位负责,封堵前,机电单位完成该处的风管加固框施工(用角钢框加

固,防止风管因封堵引起变形);同时,风管水平段设置1%的坡度,坡向室外。

施工支洞封堵施工方案

施工支洞封堵施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

施工支洞封堵施工方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局联补项目部 2008年2月11日

1、编制依据 招投标文件; 报批《施工组织设计》;《水工混凝土施工规范》; 设计通知《导流隧洞混凝土封堵图》地电技10-1-6。 2、工程概况 、施工概况 导流隧洞全长303m,桩号为0+000~0+303,封堵桩号为0+~0+,与主洞相交于6+桩号。3+施工支洞全长290m,与主洞相交于8+桩号。4#施工支洞全长280m,与主洞相交于10+桩号。按照设计要求, 、主要设计工程量统计表 、工程地质条件 由于前期已进行混凝土衬砌

3、施工场地布置 、场内交通 施工道路主要为混凝土运输通道,3#施工支洞左岸有为50强制式拌和机和75强制式拌和机各1台;3+施工支洞洞口附近的为50强制式拌和机2台;生活营地上游段新建一个拌和站来供应4#施工支洞主洞下游段砼的供应。 、施工供风 施工用风主要为清理基础岩面和风镐用风,3#施工支洞移动的3m3/min空压机2台;3+施工支洞有20~22m3/min空压机3台,其中2台可以使用,1台需维修;4#施工支洞有20~22m3/min空压机2台,其中1台可以使用,1台需维修。 、施工供水 用水主要是清洗基面、灌浆用水,主要在施工支洞洞口设集水箱,由山体汇集或西溪河水抽入,再由集水坑、集水箱抽水至工作面。 、施工供电 施工供电主要是照明和浇筑用电。支洞洞口200m处,各施工支洞洞口施工变压器各1台,容量为630kVA,施工区内供电采用临时供电线路,临时供电线路采用低压电缆,并为混凝土浇筑各设备分别配置电柜。 4、施工程序及施工工艺 、施工顺序 当1#、2#闸孔具备过水条件时,将工作门提起,将上游围堰拆除一部分过水,采用钢筋设置一座小钢桥,顺序为先将导流洞洞口进行围堰均采用石渣填筑,设置一道围堰,迎水面和背水面边坡均为1:,迎水面采用砂壤

外墙洞封堵施工方案

外墙支模螺杆洞封堵施工方案 1、施工方法 1)结构施工时因外墙支模螺栓孔,为确保外墙面不渗漏,在外墙 抹灰前必须采取封堵防水措施; 2)采用冲击锤在外墙面扩孔,将留设在螺杆孔内的塑料管初步清 除,扩孔深度50mm,再用尖头小钢凿仔细清除四周残余的塑料 管,以利填补水泥砂浆时粘结牢固; 3)螺杆洞外墙面部位清除后,按先里后外的次序填补。第一次将 螺杆洞内侧留有塑料管的一段先填补密实,从外墙内侧采用圆 钢、木抹子或弧形铁皮喂料板等专用工具,用1∶2.5~1∶3 稠度适中的水泥砂浆(掺10%UEA)向孔洞内填补,深度150mm; 4)间隔不少于1天时间,待孔内砂浆充分凝结后,再第二次由外 向内采用半干硬性1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA),用圆钢和 铁锤多次向内将砂浆挤压和敲打夯实,确保孔内第二次灌入的 50mm长度的半干硬性水泥砂浆被充分敲实(类似管道工处理承 插口铸铁水管接口的方法)。仍按分层填补的原则采用小铁皮 等专用工具,前后分二次用1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA)精 心填补,每次的间隔时间不得少于5h,每次填补厚度控制在 25mm左右,并应特别注意做好填补前的洒水湿润和挤压密实,确保每层砂浆粘结牢固,避免砂浆收缩裂缝。

2、施工要求 1)组织专人修补班子,挑选工作责任心强、技术素质好的抹灰工 专门负责螺杆洞的修补工作。 2)外墙面螺杆洞封堵施工时,操作人员必须在脚手架上佩戴安全 带和安全帽。 3、施工组织与验收 1)外墙螺杆洞封堵应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收; 2)每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施 工,总监及甲方代表须抽查部分洞口封堵施工过程。 3)

楼板洞口封堵施工方案

龙湖湾5#楼工程 一层顶板预留楼梯洞口封堵 施 工 处 理 方

案 江苏卓群工程建设有限公司 龙湖湾项目部 二O一五年三月二十日 一层顶板预留楼梯洞口封堵施工处理方案 一、工程概况: 本工程窑湾镇政府西侧,筏板基础,地上4+1层,共三单元。楼板预留洞口主要为一层顶板,洞口尺寸为1.6m × 2.6m,板厚为110mm,相邻板钢筋底上层均为¢8@200。共6个。因楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除一层顶板渗漏等其他安全问题,特制订本方案。 三、施工准备 主要机具及材料: 斗车、铁锤、铁抹子、铁锹、焊机、钢管、扣件、模板、方木、E50焊条、电镐、水泥、商品混凝土、振动棒、塑料薄膜。 四、楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程:

基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨 2、基层处理: 将洞口部位四周旧模板、木方清理干净,用电镐将松散混凝土凿除。 3、钢筋处理: 人工将钢筋表面混凝土浆、砂浆及粘牢杂物全部清理干净,使用钢丝刷进行除锈。按规范要求将梁板钢筋绑扎整齐。采用¢10@100钢筋植筋后进行搭接焊,搭接倍数单面焊10d,搭接处满焊。 4、支模: 在预留洞两侧各1.5m范围内搭设模板支撑架,立杆间距不得大于800mm,水平杆间距不得大于1500mm。支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,确保底模与相邻板底间的缝隙严密,避免跑浆。在加固梁模板时,次龙骨采用50×100mm木方,主龙骨采用Φ48*3.5双钢管,因梁腹板高度为600mm,梁侧模加设对拉螺栓一道,侧模背次龙骨木方沿梁纵向布置。 5、混凝土封堵: 浇水将施工缝混凝土充分湿润,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。再浇筑比楼板原混凝土标号高一级的C35微膨胀混凝土浇筑密实。(内掺入10%膨胀纤维抗裂防水剂)。 6、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7

排水、引水隧洞支洞封堵施工方案

目录 一、工程概述............................................................................................................- 1 - 二、施工布置..........................................................................................................- 1 - 2.1施工辅助设施 (1) 2.1.1 施工供风 ..................................................................................................- 1 - 2.1.2 施工用水 ..................................................................................................- 1 - 2.1.3 施工供电 ..................................................................................................- 1 - 2.1.4混凝土拌合系统 .......................................................................................- 1 - 2.1.5水泥制浆站及输浆管路 ...........................................................................- 2 - 2.1.6施工排污及弃渣 .......................................................................................- 2 - 2.2施工机械及人力资源 (2) 三、施工方案............................................................................................................- 3 - 3.1工艺流程 (3) 3.2施工方法 (4) 3.2.1 施工准备 ..................................................................................................- 4 - 3.2.2 基础清理及垫层 ......................................................................................- 4 - 3.2.3 锚杆施工 ..................................................................................................- 4 - 3.2.4 预埋件施工 ..............................................................................................- 6 - 3.2.5 金结构件 ..................................................................................................- 7 - 3.2.6 封堵混凝土施工 ......................................................................................- 9 - 3.2.7 灌浆工程 ............................................................................................... - 10 - 四、质量保证措施............................................................................................... - 18 - 五、安全保证措施............................................................................................... - 18 -

楼板、墙体预留洞封堵施工方案(1)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 (3) 五、墙体预留洞封堵操作工艺 (5) 六、构造做法 (6) 七、质量控制要点及验收 (7) 八、安全注意事项 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况 2、建筑概况: 本标段施工范围:本工程建设用地面积约29336平方米,总建筑面积约131700平方米。是由9#、10#、11#、12#、13#、14#楼、G3#楼(管家大堂)、G4#楼(综合用房)、整体地下车库构成的住宅小区。其中9~14#楼为普通住宅,G3#楼为管家大堂、G4#楼为综合用房。

3、结构概况: 9#楼为地下2层地上6层剪力墙结构的住宅,10#楼为地上22层/地上34层剪力墙结构的住宅,11#楼为地下2层地上20层剪力墙结构的住宅,12#楼为地下2层地上18层剪力墙结构的住宅,13#楼为地下3层地上34层剪力墙结构的住宅,14#楼为地下2层地上34层剪力墙结构的住宅,G3#楼(管家大堂)为地上1层框架结构,G4#楼(综合用房)为地上5层框架结构,整体地下车库分别为地下二层与地下一层框架结构。 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 3、作业条件: 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场按区域分工到责任人。 劳动力安排10人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率,确保早日完工。 5、技术准备 1、熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。 2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。 3、重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模

施工支洞施工方案

洞室施工方案 一、编制依据 1、《黄金坪水电站引水发电系统工程(I标)施工招标文件》 2、《黄金坪水电站引水发电系统工程(I标)施工投标文件》 3、《关于引水隧洞1#施工支洞接引水隧洞控制点坐标的通知》(编号:黄设(施)字2011-001号) 4、《公路路线设计规范》(JTG D20-2006) 5、《四川大唐国际甘孜水电开发有限公司工程管理制度(一)》(2010年度) 6、水电工程相关规程规范以及黄金坪水电站相关安全文明施工管理规定等 二、概述 2.1 工程简述 1#施工支洞为本标与引水II标共用的洞内交通施工通道,根据招标文件及《关于引水隧洞1#施工支洞接引水隧洞控制点坐标的通知》(编号:黄设(施)字2011-001号)要求,1#施工支洞由本标负责设计、施工、维护、运行、管理及封堵。发包人已在黄金坪隧洞K1+075.00m桩号(高程约1454.26m)处提供了1#施工支洞分岔口。 根据招标文件图纸以及地质资料显示,1#、2#引水隧洞(引)0+000~(引)1+500m段围岩地层岩性以斜长花岗岩、石英闪长岩为主,穿插有花岗闪长~角闪斜长岩质混染岩。隧洞进口段为Ⅳ、Ⅴ类围岩;洞身段以Ⅲ类围岩为主,部分Ⅱ类围岩,断层、裂隙密集带及岩脉破碎带为Ⅳ、Ⅴ类围岩。应注意陡倾角裂隙与部分洞段夹角较小,对洞壁稳定不利,而顶拱缓倾角裂隙较发育,易塌方或掉块,施工中应注意及时支护。大部分洞段垂直、水平埋深较大,施工中有发生轻微~中等岩爆的可能,应加强防岩爆措施;洞内随机分布的断层、岩脉破碎带附近,地下水一般较丰富,隧洞开挖时一旦揭穿断层有可能出现暂时性的涌水或渗

滴水等现象,对揭穿阻水断层(如f )后发生涌水的情况需有相应的处理措施。 1-1-1 由此,推测施工支洞所处地质主要以Ⅲ类围岩为主,部分Ⅱ类围岩,局部洞段断层、裂隙密集带及岩脉破碎带为Ⅳ、Ⅴ类围岩。 2.2 洞室设计参数 2.2.1 线路设计 根据招标文件及施工条件要求,1#施工支洞工程包括上层支洞和下层支洞,分别承担引水隧洞上层、下层洞身开挖支护以及洞身混凝土浇筑运输交通。 1、1#施工支洞上层支洞长562.282m;下层支洞长208.029m,共长770.311m。 2、上层支洞从黄金坪隧道K1+075.00m桩号(高程约1454.26m)开始,设为支(上)0+000.000m桩号,至2#引水隧洞(引2)1+500m轴线桩号(高程约1451.28m)止,终点为支(上)0+562.282m桩号,与1#引水隧洞相交于(引1)1+486.07m桩号(高程约1451.26m),洞长562.282m,平均纵坡0.60%。 3、下层支洞从上层支洞支(上)0+245.469m桩号(高程约1452.62m)开始,设为支(下)0+000.000m桩号,至2#引水隧洞(引2)1+300m轴线桩号(高程约1443.18m)止,终点为支(下)0+208.029m桩号,与1#引水隧洞相交于(引1)1+286.07桩号(高程约1443.52m),洞长208.029m,平均纵坡7.30%。 1#施工支洞线路设计详见《1#施工支洞平面布臵图》(图号:HJP/SG023-2011-SG-004-01))、《1#施工支洞纵剖面及钻爆示意图》(图号:HJP/SG023-2011-SG-004-02)。 2.2.2 洞型尺寸及路面 根据施工道路交通通行要求,1#施工支洞为城门洞型,开挖断面尺寸为8.0m×7.0m(宽×高),路面以开挖细石渣铺填,为碎石路面。 2.2.3 洞身支护型式 根据围岩类别以及洞段部位不同,1#施工支洞洞身主要采用常规喷锚支护,

洞口封堵方案

洞口封堵方案

丁山监狱民警(职工)安置房(一期)工程-------预留洞口封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 中弘泰建设集团有限公司 10月13日

目录 一.工程概况 ............................... 错误!未定义书签。 1.1建筑概况............................ 错误!未定义书签。 1.2结构特征............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 三.预留洞二次浇注措施 ..................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 .............................. 错误!未定义书签。 五、施工方法 .............................. 错误!未定义书签。 3.1、放线洞、泵管洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.2、工字钢预留洞封堵操作工艺 ............. 错误!未定义书签。 3.3、厨卫等处预留洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.4、对拉螺栓孔洞封堵方案 ................. 错误!未定义书签。 1、地上: ................................ 错误!未定义书签。 2、地下: ................................ 错误!未定义书签。 四、质量保证措施 .......................... 错误!未定义书签。 五、安全保证措施及文明施工 ................ 错误!未定义书签。

洞口封堵方案

楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程位于天津市河东区津滨大道与东兴桥交口西南侧,占地面积55899.09㎡,建筑总面积274572.51㎡,其中地下室面积106393.41㎡,地上部分面积168179.10㎡,包括6层的商业中心,3层的商业楼,以及20层的写字楼,结构形式均为钢筋混凝土剪力墙结构。 主体结构施工时轴线控制均为建筑物内控点控制,在利用红外线经纬仪将控制点传至上层时,在楼板预留了放线孔,另外个别部位(如楼梯间、双层板)施工时为了立杆的搭设而预留了一些孔洞,为考虑二次结构砌体统筹插入施工,决定将预留的孔洞及放线孔进行封堵。 二、编制依据 1 本工程施工合同 2 本工程有效的施工图 3 本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4 本工程施工组织设计 5 本工程施工总进度计划 6 公司相关管理办法 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。

图1 预留洞口示意图(1)预留洞上下口尺寸一样处理: 图2 预留洞上下口尺寸一样处理(2)预留洞上大下小尺寸处理: 图3 预留洞上大下小尺寸处理

2、插筋,预留洞口设置2根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 图4 洞口植筋示意图 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用15mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或40*90的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 图5 模板搭设示意图 4、洞口侧面处理: 预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用1:1素水泥浆将洞口周边涂抹均匀。 5、混凝土浇筑: 在洞口侧面界面处理完成后,立即浇筑掺水泥用量5%微膨胀剂并与比原结构施工时高一标号商品混凝土并浇捣密实、抹平、压光,并与原混凝土接槎部分严密,平整。 6、养护: 混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。

机电安装工程洞口预留、封堵施工指导意见

中铁建设集团郑州分公司 机电安装工程洞口预留、封堵施工指导意见 中铁建设集团郑州分公司技术质量部 2013年09月20日

机电安装工程洞口预留、封堵施工指导意见 1、范围 本指导意见“机电安装工程”范围主要包括给排水、采暖、消防、空调、通风、强弱电系统、智能安防系统等。 2、目的 为加强项目部对机电安装工程预留洞施工质量管理,规范主体结构、装修施工阶段机电安装专业洞口的预留以及封堵施工质量标准;消除因洞口封堵问题陷造成的空鼓、位移及渗漏等质量问题,保证机电安装工程预留洞口的施工质量符合验收规范要求。 3、分公司施工管理现状 过程中对各项目部机电安装工程的检查发现,专业洞口的预留和封堵均存在不同程度的合同管理问题;部分项目部因施工合同范围界定不明确,导致现场施工组织管理混乱,存在严重质量隐患以及大面积返工修补问题。主要问题如下: (1)堵洞费用的总包合同收入和专业分包合同的支出费用计取不明确; (2)空调洞、冷凝水管以及排烟管、消防等洞口的预留和套管安装以及专业预留洞口的封堵施工合同范围不明确,各专业施工队出现相互推诿扯皮现象,造成现场专业预留洞口位置偏移或遗漏现象严重;(3)卫生间管道吊洞由于各专业交叉施工周期较长,支管的坡度、甩口间距准确性和封堵容易受到破坏和影响,且吊洞位置出现渗漏现象较多; (4)现场洞口封堵施工操作不规范,造成吊洞封堵不密实、渗漏现

象严重,底部平整度偏差较大。 4、合同管理现状 4.1 收入现状 (1)按照定额站解释:楼板预留洞口封堵不在管道安装定额子目内(PVC排水塑料管),楼板洞口预留是楼板混凝土用量减少了,并且此部分混凝土预留洞所占面积在土建定额预算内也不扣除,所以此部分洞口封堵费用的合同收入没有含在总包合同内; (2)按照安装定额子目塑料管道安装工程的工作内容中不含预留预埋以及洞口封堵部分费用,但铁质管道安装定额子目内含有留洞堵眼内容及费用,部分项目对此部分费用界定不明确; (3)一般情况,消防管道系统安装工程不含在总包施工范围内,部分项目部对该部分管道的预留及封堵费用没有向甲方提出索赔; (4)空调洞、冷凝水及燃气管预留洞的合同收入计量标准没有在总包合同中明确,同时施工过程签证确认不及时; (5)如果是甲分包的专业施工队,给总包单位一定的施工配合费用(一般按分包结算价的3%),此部分费用包含施工机械配合费、水电设施配合费、封堵洞口等费用,其中水电费另计。 4.2 支出现状 (1)管道井内的楼板在设计说明中基本上明确做法为后浇施工,但在主体结构施工阶段为满足施工进度以及避免管道井内后浇楼板施工难度,都是一次浇注成型,专业洞口的预留有水暖电专业完成。严格意义来说管道井内洞口封堵应有主体施工队来完成,实际上,都是后期二次结构施工队来完成,因在分包合同中未明确,造成费用重复支出; (2)厨房、卫生间管道吊洞封堵有专业施工队完成,以“个”为计

3#施工支洞混凝土封堵施工措施

3#施工支洞混凝土封堵施工措施 1、概况 1.1编制依据 (1)《3#、4#施工支洞开挖支护施工技术措施》(714JV/BCC//2008); (2)《关于重新提交尾水系统施工支洞开挖支护施工技术措施的函》批复 (BCC/714JV/106/2008); (3)《尾水调压室阻抗隔板以上混凝土浇筑施工措施》(714JV/BCC/255/2012)(4)《进厂交通洞标准段衬砌混凝土施工措施》(714JV/BCC/291/2009) (5)《水工隧洞设计规》DL/T5195-2003 (6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规》 (7)《工程岩体分级标准》(GB 50218—93) (8)《水工混凝土施工规》(DL/T5133) (9)《水工混凝土钢筋施工规》(DL/T5169-2013) (10)《水利水电工程模板施工规》(DL/T5110) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (12)《混凝土质量控制标准》GB 50163等相关技术规 (13)《大渡河大岗山水电站引水发电系统建筑工程施工合同补充》[DGS-SG-2008-009(补1)]。 (14)《水利水电工程施工》 (15)大岗山水电站引水发电系统建筑工程招、投标文件 1.2 工程概述

3#施工支洞开口于进厂交通洞(厂交)0+182.80桩号,开口高程为EL965.243m,按照纵坡i=12.634%坡降至2#尾调室下游侧边墙,终点高程为EL948.00m。3#施工支洞洞长136.477m,为城门洞型,开挖断面尺寸为4.5×5.0m(宽×高),平面布置详见《3#施工支洞混凝土封堵施工措施附图01》。 3#施工支洞封堵堵头设计长度为6.75m,与进厂交通洞交叉口处边墙采用C20W6F50混凝土浇筑,混凝土厚度与现有边墙厚度一致,具体措施见《进厂交通洞标准段衬砌混凝土施工措施》。 1.3主要工程量表 3#施工支洞混凝土封堵工程量表 本表工程量仅供参考,最终工程量以实际发生量计。 2、施工重难点及存在的问题 (1)由于3#施工支洞总长为136.477m,坡度为12.634%,且3#支洞为下坡洞,混凝土浇筑时只能用砼罐车采用倒车的方式运输泵送工作面,混凝土运输难度及安全隐患均较大。

手孔封堵施工方案

目录令狐采学 一﹑工程概况第错误!未定义书签。页 二、编制依据第错误!未定义书签。页 三、人员配备计划第错误!未定义书签。页 四、脚手架搭设方案第2页 五、管片手孔封堵第4页 5.1界面处理第4页 5.2手孔充填第5页 5.3管片嵌缝第6页 六、工程质量保证措施第7页 七、安全文明施工第8页 八、施工进程安排第11页 九、工程建设标准强性条文第12页 十、项目风险评估第13页

一、工程概况 220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段)南段盾构部分设计起止里程为NDK0+000~NDK0+918.073,区间全长918.073米,包括盾构区间隧道、3个工作井及隧道内电缆支架钢结构等工程内容。 盾构始发井南段1#井位于云城西路与云城南一路相交处,隧道总体沿云城西路呈南北走向,吊出井南段3#井位于云城西路与云城南三路相交处。沿线现主要为道路、绿化带及平整人行道,全线地形较为平坦,全线无较大的坡度。地面标高10~15m,相对高差2~5m。 盾构隧道采用海瑞克土压平衡盾构机施工,开挖直径4.396米,混凝土衬砌为1.0米环宽标准管片(外径4.1米、内径3.6米)。 二、编制依据 (1)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002 )(2011); (3)《水泥胶砂强度试验方法》(GB17671-1999); (4)《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003修订版)。 (5)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 三、人员配备计划 手孔封堵人员配置 四、脚手架搭设方案 本工程为隧道嵌缝工程,为了便于施工和安全管理的要求。故采用移动式钢管脚手架,脚夫手架材料48mm,壁厚3.5mm扣件连接。 脚手架选用的钢管符合HB700-793号钢技术文件,扣件采用KT-33-8可锻铸铁铸造,采购时要严格把关,材料规格正确,材质优良,无脆裂,无变形,滑移等现象,用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长4-6m为宜。 4.1搭设方法和规范

爬架螺栓预留洞口封堵专项施工方案(1)

爬架螺栓预留洞封堵专项施工方案 一、情况说明: 本工程塔楼施工中采用爬架形式对建筑物进行防护,现建筑外墙施工阶段爬架下爬的过程中,原先留置的预留连接杆洞需进行封堵。现根据设计及规范要求编制此专项处理方案指导现场施工。 二、编制依据: 建筑外墙防水工程技术规程—JGJ/T235 混凝土结构工程施工规范—GB50666 建筑施工手册—第四版 建筑工程施工质量验收标准—GB50300 三、施工工艺流程 3.1施工流程; 预留连接杆洞清理—封堵材料运至到位—洞口封堵支护施工—灌浆料浇筑洞口—拆除支护—养护—浇筑口剔除—浇筑口粉刷处理—外墙面起刷防水涂料—试水.具体施工方法见附图。 3.2施工过程注意事项; 1.因原结构施工时候采用PVC套管预埋的方式对预留螺杆洞口进行留置,此本次封堵处理时需对板面套管进行整体剔除,确保有效结合。 2.对竖向构建内预留套管处理,宜根据设计要求在两侧向内剔除50mm套管进行处理,保证封堵结合密闭性能。 3.考虑到此类洞口直径较大(剔除套管后40mm),宜采用收缩性较小,且有微膨胀性能的材料进行封堵,避免材料收缩导致裂缝的产生,此宜采用灌浆料(已审批灌浆料)进行封堵,保证材料本身不会出现较大偏差,确保封堵效果。 4.封堵前需要对浇筑口位置进行扩口,确保灌浆料可以较好进入洞口内。 5.浇筑过程中需在两侧进行人工振捣(硬物击打),确保密实性能满足要求。 6.拆除支护后,应及时进行养护,保证封堵密闭性能。 7.待灌浆料达到要求强度后,对扩口进行剔除,考虑到面积较小,宜采用人工形式进行剔除,且需要注意工人剔除时,应竖向进行剔打(由上向下,或由下向上),不得水平向进行剔打(严禁向封堵物水平击打),避免损伤封堵物体。 8.扩口剔除完成后,宜对凹凸点进行二次修缮处理,特别注意外墙面,需采防水砂浆对凹凸点面修补,修缮效果应平整、光滑、严实。保证封堵结构防水效果。 9.修缮处理完成后,且面层干燥无湿迹,方可调制防水涂料起刷1厚防水涂料一层。涂刷层应均匀饱满厚度需满足设计及规范要求。 10.待上述工序完成后,根据规范及设计要求,对封堵点进行试水实验,保证无漏点为合格。 3.3施工流程示意图

灌注桩抽芯孔封堵施工方案

深圳市唐商大厦桩基础工程 灌注桩抽芯孔封堵施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准:

深圳市建工集团股份有限公司 2017年5月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工程序及内容 (3) 4.1施工流程 (3) 4.2施工工艺要点 (4) 4.3注浆用水泥浆准备 (4) 五、质量保证措施 (4) 六、安全文明保障措施 (5) 6.1、安全生产 (5) 6.2、文明施工 (5)

一、编制依据 1、唐商大厦桩基图纸; 2、深圳市建筑基桩检测规程(SJG09-2015); 3、唐商大厦桩基础检测方案; 4、唐商大厦桩基础施工记录表 二、工程概况 深圳市唐商大厦项目桩基础为旋挖灌注桩基础,根据深圳市建筑基桩检测规程(SJG09-2015)10.3.9条规定:桩基抽芯钻孔试样检测合格后,抽芯孔位需采用纯水泥浆进行封堵。 1、设计概况 本工程旋挖灌注桩共277条,塔楼灌注桩123条,裙楼灌注桩154条,持力层为微风化花岗岩及中风化花岗岩,混凝土分别为C40水下混凝土、C30水下混凝土,桩径A1000-A2200不等。 2、根据唐商大厦桩基础检测方案,本工程抽芯法检测共42条,钻孔直径101mm,桩径小于1600mm钻1孔,桩径为1600-2000mm钻2孔,桩径大于2000mm 钻不少于3孔,承压桩如设计无明确要求,应钻入持力层3倍桩径,当3倍桩径大于5m时取5m,小于3m时取3m,其余孔钻入持力层深度不小于1m。 三、施工准备 1、施工管理人员和作业人员已到位,并已经过安全培训; 2、劳保用品已发放到位,作业人员身体状况良好,随时可投入作业; 3、施工过程中所需的施工机械、工具已准备,并处于可用状态; 4、工程材料已到场,不影响工程施工; 5、对各施工人员进行技术交底,让其充分了解工程情况、作业内容、方法及注意事项,并做好交底记录; 6、已对各施工人员进行工作交底,明确各作业人员的责任及工作要求,并做好交底记录。 7、抽芯孔位芯样试压检测合格。

洞口封堵方案2016.10.10

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1.总体概况 (1) 2.2.混凝土结构洞口概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1.技术准备 (1) 3.2.材料准备 (1) 4. 施工方法 (2) 4.1.楼板洞口封堵 (2) 4.2.工字钢洞口封堵施工措施 (3) 5. 墙体对拉螺杆孔修补工艺 (4) 6. 成品保护措施 (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (5)

1.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80--2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 2.工程概况 2.1.总体概况 沈阳宝能环球金融中心项目施工总承包工程位于沈阳市沈河区彩塔街036地块。本工程一阶段为五栋住宅塔楼和商业裙楼,总建筑面积约47万平方米,其中地下室建筑面积约180312平方米,裙楼建筑面积约107662平方米,住宅建筑面积约181180平方米。地下5层,地上裙房6层,地上塔楼56层,塔楼高度约196.2m。结构形式:裙房为框架结构,住宅为剪力墙结构;基础为筏板基础。 2.2.混凝土结构洞口概况 在本项目施工过程中,主要有以下几类洞口:内控预留洞,泵管洞口,吊装孔,脚手眼及支模孔,悬挑工字钢洞口,爬架螺栓眼,施工电梯及塔吊预留洞口及其它意外洞口等,以上洞口若封堵不严,可能造成渗漏或者其他质量问题。 3.施工准备 3.1.技术准备 熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。根据现场不同的洞口类型,编制相应的封堵施工方案,对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 3.2.材料准备 3.2.1.材料及要求 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。材料进场后通知业主、监理进行验收。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、42.5水泥、中砂、HEA抗裂防水膨胀剂、细石混凝土、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)、养护剂 其中,外墙螺杆眼、爬架螺栓眼用强度为M15的防水砂浆,砂浆内掺入微膨胀剂、防水剂;水泥:砂:水:微膨胀剂:防水剂的具体配合比由实验室确定,确定后报送业主、监理审批。外墙悬挑工字钢产生的洞口用与该部位相同强度的微膨胀细石混凝土;水平结

预留洞封堵施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 五、工字钢预留洞封堵操作工艺 (5) 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施及文明施工 (10)

一、编制依据: 1、本工程施工合同 2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014 二、工程概况: 本工程预留洞口封堵部位为: 1.在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留 洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2.在结构施工时放线洞(上口200*200mm,下口150*150mm)、泵管洞(上口250*250mm, 下口200*200mm)。 3.在结构施工时2#、7#楼的4层、10层、16层、22层、28层及1#、6#楼的5层、 11层、17层、23层、29层的挑架16#工字钢预留洞(150*250mm)。 预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。 3、作业条件: 管道施工已完成及具备洞口封顶条件,经检查验收合格。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场根据施工总进度分段封堵即放线洞、泵管洞→卫生间等→挑架洞。 劳动力安排20人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率。 5、技术准备

排水管预留洞口封堵施工要点

现在都用的是pvc管排水,我是这么做的,首先把pvc管用砂纸搓一遍,指的是管埋在混凝土的那一段,然后在板底作吊模,用掺有防水剂的混凝土浇注板的下边一半,呆48小时过后,用水泥和防水剂调成干灰(就是水暖工砸口用的水泥灰),把上边原来留的一半用干灰砸好。过24小时后稍微加水养护。这样的效果也不错。 、 一、适用范围:东骏豪苑项目现浇砼楼板预留管道孔洞封堵。 二、流程说明: 1. 卫生间管道施工流程:预留孔洞墙体批灰立管安装堵洞(分二次,时间间隔24小时)蓄水试验(24小时)做防水 2. 外墙雨水管施工流程:预留孔洞外墙批灰贴饰面砖立管安装堵洞(分二次,时间间隔24小时)蓄水试验(24小时)做防水 3. 管口封堵施工流程:预留孔洞凿毛清洗吊模刷素水泥浆第一次浇细石砼养护第二次浇细石砼养护做附加防水层蓄水试验办理工序交接验收手续 三、排水管预留洞口封堵施工要点: 1. 将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2. 立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。 3. 凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4. 用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5. 2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6. 管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7. 做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8. 试验合格后,及时取得项目部认可,并办理工序交接检查手续。 我们堵洞做法:先将洞口凿毛(凿到比管道大2~3cm),然后用不小于c20细石砼(高于该部位结构砼设计强度一个等级),掺入10~15%防水剂(有说明书注明除外),分两次间隔24小时浇捣密实,并在管道周围筑成高度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。

施工支洞封堵

美好的明天 新老泄洪洞施工支洞封堵施工措施 一、工程概况 根据业主要求及施工进度计划安排,新老泄洪洞间连接交通的施工支洞目前已具备封堵条件,该支洞长度为50.85米,纵坡为10.55‰。洞断面尺寸为4.5×5米城门形,见《施工支洞封堵图》 工作项目及工程量 新老泄洪隧洞施工支洞封堵工程包括:老泄洪洞端混凝土封堵,新泄洪洞端混凝土封堵,供水管道混凝土浇筑,锚杆灌浆等项目。计划在11月27日开始施工,12月5日施工结束。 新老泄洪隧洞施工支洞封堵工程量详见图表1 图表1 施工支洞封堵工程量汇总表 word1

美好的明天二、混凝土工程施工 施工准备 施工支洞封堵工程的风、水、电设施分别利用新泄洪洞出口浇筑设置的一套风、水、电的管路和线路,砂石拌和系统也利用左岸拌和楼。 砼运输主要设备 (一)砼水平运输 砼水平运输采用6m3砼搅拌车运输。 (二)砼垂直运输 堵头砼垂直运输采用HB30电动泵泵送入仓。 模板 (一)堵头段:老泄洪洞内侧按原洞半径3米尺寸用钢模板,环向围檩根据设 计图纸尺寸在木工厂先预制好,然后用运至现场安装。支撑采用方木、钢管满堂架联合支撑,支洞内侧采用散装木模板现场立模,方木围檩钢筋拉条固定。 洞内衬砌段施工缝的封头模板使用人工立木模散模施工。 (二)供水管道混凝土:模板采用胶合板、基础用木伞模板、方木围檩钢筋拉 条固定、钢管架支撑的模板系统。 砼进仓方案 所有混凝土由6m3砼搅拌车运输及布置在洞内的砼泵泵送入仓。 砼施工方案 采用人工搭设脚手架支撑立模,浇筑时仓内薄层平铺,均匀下料,防止模板整体变形。在模板上设置进料、振捣窗口,振捣底部使用插入式振捣器振捣,顶拱使用附着式振捣器振捣,封拱使用垂直封拱法封拱。 word2

勘探孔洞封堵施工方案

目录第一章前言 第一节编制依据 第二节工程概述 第二章施工部署 第三章封堵方案及施工方法第四章质量保证体系及措施

第一章前言 第一节编制依据 1-1编制依据 (1)依据天津滨海国际机场交通枢纽扩建中心工程土建施工第4合同段施工承包合同的相关条款; (2)天津滨海国际机场扩建配套地下交通工程—机场站《岩土工程勘察报告》;(3)【2012】TS 07专题会议纪要:勘探孔封堵专项交底及洽商会; (4)根据工程特点及地质情况,选择符合本工程的技术规范、行业标准、法律法规; 适用于本施工方案的相关规范如下: 第二节工程概述 2-1工程概述 2-1-1工程叙述 本标段为天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程土建施工第4合同段,主要负责完成交通中心工程1-1轴至12轴以西2.8m范围内地下结构施工,该部分全长232.227m,宽71.32m~88.7m,建筑面积约38400m2,主要包括4区范围内的地铁

2号线机场站、城际铁路机场站、部分换乘通道、西侧地下停车场,还包括6区范围内的连接通道。 2-1-2 工程概况 机场交通中心工程采用盖挖逆作法施工,标准段单层结构基坑深度为12.65m,双层结构基坑深度为22.36m(均为考虑底梁下返基坑深度),原设计围护结构采用地下连续墙,墙厚800mm、1000mm 、1200mm三种,墙深:1200mm厚:47.7m、30.2m、49.2m;1000mm厚:40.05m、41.55m;800mm厚:28.7m。 2-2 工程地质与水文地质情况 本标段为地下一层、局部二层框架结构,负一层底板埋深12.65m,局部负二层底板埋深23.86m如图2-3。 图1 结构剖面示意图 根据上图得知本标段地下结构地下一层部分涉及7个土层,自上而下分别为:①填土层,主要素填土、耕植土,土层含少量碎砖块、石子及生活垃圾、植物根茎等。④黄褐色粘土,为含铁锰质结核,土质相对较好。⑥2灰色淤泥质粉质粘土,为含有机质、贝壳碎屑,夹少量粉性土。⑥4灰色粉质粘土,为含有机质、贝壳碎屑,夹少量粉性土。⑥5灰色粘土,为含有机质、贝壳碎屑。⑦灰色粉质粘土,为含有机质,夹泥炭层。负一层基础底板位于⑦灰色粉质粘土层上。 地下二层部分涉及4个土层,自上而下分别为:⑦灰色粉质粘土,为含有机质,夹泥炭层。⑧1灰黄色粉质粘土,土层含氧化铁,贝壳碎屑等。⑧2灰黄色粉质粘土,土层含云母、石英等。⑨1灰黄色粉质粘土,土层含氧化铁,姜石等,

相关文档