甲醇(C H3OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。同时也是一种清洁、高效的液体燃料,是碳一化学的基础产品,在国民经济中占有十分重要的地位。

据报道[1],1998年全世界甲醇的生产能力为33950kt/a、产量为26950kt/a;中国的甲醇生产能力1999年为3680kt/a,产量为1240kt/a,进口量为1370kt。由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。

2火灾、爆炸危险性

由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。

211挥发性

甲醇在常态下为液体,沸点6415e,20e时的饱和蒸气压为1218kPa(96mm Hg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10e考虑,则1台装料系数为85%的5000m3储罐挥发损失达7712kg/d。由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的/小呼吸0损失十分明显。

212流动/扩散性

甲醇的粘度015945mPa.s(20e),并随温度升高而降低,有较强的流动性。同时由于甲醇蒸气

的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。

213高易燃性

甲醇的闪点1111e(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA30、中国国家标准5石油化工企业设计防火规范6(GB50160-92)、5危险货物品名表6 (GB12268-90),甲醇属中闪点(-18~23e)、甲类火灾危险性可燃液体。可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。

由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。所谓液体易燃,实质上就是指其蒸气极易被引燃。可燃气体在空气中的最小引燃能量见表1。

表1可燃气体在空气中的最小引燃能量[2](mJ)

名称/浓度最小引燃能量名称/浓度最小引燃能量甲烷(815%)0128汽油012

丙烷(5%~515%)0126甲醇(12124%)01215乙炔(7173%)01019乙醚(51%)0119

氢气(2915%)01019苯(217%)0155注:%为质量分数。

甲醇的沸点为6415e,自燃点为473e(空气中)、461e(氧气中),开杯试验闪点为16e。应当指出,罐区中常见的潜在点火源,如机械火星、烟囱飞火、电器火花和汽车排气管火星等的温度

32CHEMIC AL E NGINEERING DESIGN化工设计2000,10(5)

X王允升:中国成达化学工程公司副总经理、高级工程师,1982年毕业于成都科技大学基本有机化工专业,长期从事化工工艺设计和过程模拟计算,现同时在四川大学化工学院攻读工程硕士。联系电话:(028)5521510。

及能量都大大超过甲醇的最小引燃能量,见表2。

表2常见点火源的温度[3]

名称温度(e)名称温度(e)

火柴焰500~600气体灯焰1600~2100烟头(中心)700~800酒精灯焰1180

烟头(表面)250煤油灯焰700~900

机械火星1200植物油灯焰500~700

电火花700蜡烛焰640~940

煤炉赤热体800打火机焰1000

烟囱飞火600焊割火花2000~3000石灰遇水发热600~700汽车排气管火星600~800 214蒸气的易爆性

由于甲醇具有较强的挥发性,在甲醇罐区通常都存在一定量的甲醇蒸气。当罐区内甲醇蒸气与空气混合达到甲醇的爆炸浓度范围617%~ 36%时,遇火源就会发生爆炸。此外,由于甲醇的引爆能量小,罐区内绝大多数的潜在引爆源,如明火、电器设备点火源、静电火花放电、雷电和金属撞击火花等,具有的能量一般都大于该值,因此决定了甲醇蒸气的易爆性。

215热膨胀性

甲醇和其它大多数液体一样,具有受热膨胀性。若储罐内甲醇装料过满,当体系受热,甲醇的体积增加,密度变小(如20e时017915g/ml,30e 时0.7820g/ml)的同时会使蒸气压升高,当超过容器的承受能力时(对密闭容器而言),储罐就易破裂。如气温骤变,储罐呼吸阀由于某种原因来不及开启或开启不够,就易造成储罐破坏或被吸瘪。对于没有泄压装置的罐区地上管道,物料输送后不及时部分放空,当温度升高时,也可能发生胀裂事故。另外,在火灾现场附近的储罐受到热辐射的高温作用,如不及时冷却,也可能因膨胀破裂,增大火灾的危险性。

216聚积静电荷性

静电产生和聚积与物质的导电性能相关。一般而言[2],介电常数小于10(特别是小于3)、电阻率大于1068#cm的液体具有较大的带电能力。而甲醇的介电常数为32162,电阻率为518@1068# c m,说明有一定的带电能力。因此,甲醇在管输和灌装过程中能产生静电,当静电荷聚积到一定程度则会放电,故有着火或爆炸的危险。

3防火防爆设计

由于甲醇的物化性质以及储存过程中潜在的火灾爆炸危险性,甲醇罐区的防火防爆设计必须既要注意预防火灾和爆炸的发生,也要尽量减少火灾和爆炸造成的损失。为此,一般应遵循或充分考虑下述要求。

311选址和布置

甲醇罐区的厂址选择与布置应符合ANSI/ NFPA30、5石油化工企业设计防火规范6所规定的防火要求。其中的要点包括:

31111罐区与周围设施的安全距离

罐区与周围设施的安全距离的确定依据是考虑到罐区防火因素,以及物料挥发对周围环境的影响,同时还考虑到周围设施的重要程度,如人员或车辆出入频繁的公众设施。此外,甲醇罐区应设在有明火或飞火设施的侧方向。

31112罐区建(构)筑物之间的防火间距

建(构)筑物之间的防火间距,主要是根据各建(构)筑物的耐火等级、有无可燃蒸气散发和有无明火而定。据有关调查[2],爆炸危险场所的影响一般是15m范围以内;火灾的影响距离约10m。像甲醇这样的甲类易燃液体,正常操作时,其蒸气的扩散范围约3m以内;泄漏后其蒸气的扩散范围在10~15m内。

31113储罐之间的防火间距

储罐之间应留有一定的防火距离,其确定依据了物料的危险性、储罐的结构、容量、消防力量及操作要求等因素,同时考虑着火几率极小,尽量减少占地、消防设施统一、节省管道等因素。

312储罐型式

液体储罐的型式很多,按建造材料可分为金属罐和非金属罐两种。金属罐应用广泛;非金属罐(如砖砌、混凝土和橡胶储罐)导电性能差,易遭受雷击,加之罐容往往较大,着火难以扑救,特别是黄岛油库大火之后,国家已禁止建造此类储罐(用于储存石油产品)。

金属储罐的种类较多,从结构形式讲有立式、卧式、圆柱形、球形、椭圆形、浮顶罐等。然而,国内外广泛应用的是立式拱顶罐和浮顶罐。储存甲醇则宜首先选择浮顶罐,其次为拱顶罐。若选取拱顶罐,考虑到安全可靠、减少物料蒸发损失、火灾扑救容易等因素,单台罐容量不宜超过10000m3。

313建(构)筑物的耐火等级

33

2000,10(5)王允升甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计

根据建筑材料在明火或高温作用下的变化特征,一般将建筑材料分为非燃烧体、难燃烧体和燃烧体3类。

建(构)筑物的耐火等级是由组成建(构)筑物的主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。5建筑设计防火规范6(GBJ16-87)将建(构)筑物的耐火等级分为4级。对不同耐火等级的建(构)筑物的构件分别提出了燃烧性能和耐火极限要求。根据甲醇罐区的火灾危险性,为保障罐区的防火安全,罐区建(构)筑物在火灾高温作用下要求其基本构件能在一定时间内不被破坏、不传播火灾、延缓和阻止火势蔓延,为疏散人员、物资和扑灭火灾赢得时间,因此,在甲醇罐区设计时,罐区内建(构)筑物(如配电室、控制室、管架等)的耐火等级应按二级考虑,所用建筑材料应为非燃烧体。314电气的防爆

由于甲醇的物化性质和储存条件所致,其蒸气能在罐区内与空气形成爆炸性混合物(爆炸浓度617%~36%),并存在潜在的爆炸危险性,因此,甲醇罐区的电气设计应严格遵循有关标准,如5爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范6 (GB50058-92)。其中主要内容包括:

31411爆炸危险环境区域划分

甲醇储存常采用浮顶罐和拱顶罐两类罐型,但其储罐区爆炸危险区域等级是不同的。若采用浮顶罐,在正常操作时无或几乎无任何/呼吸0损失,不可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为2区;若采用拱顶罐,在正常操作时,存在/呼吸0损失(如20e时甲醇的饱和蒸气压为1218kPa),可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为1区。

31412爆炸危险区域的范围确定

爆炸危险区域的范围确定应综合考虑释放源的级别和位置,易燃物质的性质,空气流通状况,障碍物及生产条件,运行经验,技经比较等诸多因素。正常操作时,甲醇这种甲类易燃液体,其蒸气的扩散范围约3m;泄漏后其蒸气的扩散范围在10 ~15m。因此,甲醇罐区爆炸危险区域的范围取15m为宜。

31413爆炸性混合物的分类、分级和分组

爆炸性气体应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MIC R)及引燃温度(e)进行分类、分级和分组。甲醇蒸气应划为I A类(级)、T1组。

31414甲醇罐区的电气设计要点

甲醇罐区的电气设计应符合下列要求:

(1)宜将正常运行时易产生火花的电气设备,如变配电设备、开关柜、事故发电机等布置在远离甲醇储罐的爆炸危险性较小或没有爆炸危险的区域内;

(2)在满足罐区工艺及安全前提下,应减少防爆电气设备的数量;

(3)设置的防爆电气设备必须是符合现行国家或国际标准的产品;

(4)不宜设置携带式电气设备;

(5)应根据罐区内爆炸危险区域的分区、爆炸性甲醇蒸气混合物的级别和组别,选择相应的电气设备;

(6)防爆电气设备的级别和组别不应低于甲醇蒸气混合物的级别和组别(I A级、T1组)。

315控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度

甲醇罐区发生起火爆炸的条件之一,是有浓度合适的甲醇蒸气与空气混合物。虽然罐区中受设备和操作条件限制,完全消除甲醇蒸气混合物是不可能的,但是通过合理布置、减少蒸气排放、通风、惰化和设置甲醇蒸气浓度监测等措施,尽量减少甲醇蒸气与空气混合物的存在范围,控制混合气浓度,使之达不到爆炸极限是完全可以做到的。

31511减少蒸气排放

减少蒸气排放是罐区防火防爆的关键。设计上应做好下列几点:

(1)选择合适的罐型,减少/呼吸0引起的蒸气外泄;

(2)采用密封性能良好的阀门、泵、法兰、垫片等;

(3)设置正确的防火堤、污水收集池等。31512通风

罐区内的建筑物(如配电、控制室等)应设有通风设施(自然或强制)。

31513惰化

向甲醇蒸气空气混合物中充入惰性气体,可以减少甚至消除爆炸危险和制止火焰蔓延。当混

34CHEMIC AL E NGINEERING DESIGN化工设计2000,10(5)

合气中氧含量降到一定值时,即使已着火的火焰也会熄灭,这种不能使物质燃烧的最大氧含量称为最高允许含氧量。对于甲醇蒸气而言,当用N2气惰化时,最高允许含氧浓度为10%;当用CO2时,则为1315%[3]。甲醇罐区适用的惰性气体有N2、C O2和烟道气,但需注意这些惰性气体本身的氧含量一般不得超过2%[3]。惰性气体的用量可用下式计算:

V x=21-V0 V0-V c0

V

式中,V x为惰性气体需用量,m3(储存温度下);V0为最高允许含氧量,%(体积分数);V c0为惰性气体含氧量,%(体积分数);V为储罐液面上方空间,m3。

由上式可知,若甲醇储存采用浮顶罐,储罐内液面上方无自由空间,也无甲醇/呼吸0损失,因此,对采用浮顶罐的甲醇罐区则不需进行惰化。316设置阻火器

阻火器能有效地阻止外界火源进入储罐。根据5石油化工企业设计防火规范6规定,储存像甲醇这种甲类易燃液体的固定顶储罐,顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器,且应安装在呼吸阀的下部。

317管道与阀门

在甲醇罐区的管道安全设计时,工艺物料管道应符合下列基本要求:

(1)采用无缝管道,管道之间除必须用法兰或螺纹连接外,其余均应采用焊接;

(2)管道应架空或沿地面敷设。必须采用管沟敷设时,应采取措施防止物料在管沟内积聚,并在进、出罐群及建(构)筑物处密封隔离,管沟内的污水应经水封井排入污水管网;

(3)管道不得穿越与其无关的建(构)筑物的上方或地下。如必须跨越铁路或道路,应敷设在管涵或套管内,且保持足够的净高度(分别为\ 5m、5.5m);

(4)跨越铁路、道路或建(构)筑物的管道上不应设置阀门、法兰、螺纹接头和补偿器等,以免漏料着火;

(5)进、出储罐的主管道根部宜设双重阀门;

(6)进、出储罐群的主管道,在罐群的边界处应设隔断阀和/80字盲板。318喷淋冷却

甲醇具有较强的挥发性,甲醇罐在夏季操作时,固定顶储罐由于/小呼吸0作用造成的甲醇蒸气外逸损失是十分明显的,因此,有必要设置水喷淋冷却设施,以减少物料损失,并保证安全。例如,上海地区对容积为5000m3的车用汽油罐(装料系数为75%)在6~8月份作过淋水试验[4],结果表明与不喷淋的同样罐相比,/小呼吸0损失减少91%。可见其效果显著。

319防止静电与雷击

31911防止静电

甲醇罐区内可能引起燃烧、爆炸的静电火源主要来自物料输送、人员行走、穿脱衣服以及其它物体摩擦产生的静电。因此,与罐区安全设计密切相关的则是防止和减少物料输送产生的静电,其主要内容包括:

(1)控制物料流速液体物料在管道中的流速越高,接近管壁处的速度梯度就越高,因而产生的静电量也越大。5石油库设计规范6对煤、汽、柴等成品油的罐装流速有明确的规定([415m/s),且对鹤管进油口未浸没前的流速也进行了限制([1m/s)。对于甲醇罐区,虽在规范中未具体涉及,但由于甲醇的介电常数(32162)大于油品的介电常数(油品<10),甲醇的电阻率(5.8@1068# c m)小于油品的电阻率(油品1010~10128#cm),甲醇的带电能力比油品弱,因此,出于安全考虑,在管道中的流速可参考煤、汽、柴成品油的限制,并满足下式的要求[2]:

V2D[0.64

式中:V为流速,m/s;D为管径,m。

此外,管内壁面越粗糙,产生的静电量就越大;

(2)控制进料方式甲醇液体经管道进入储罐时应设防冲击档板。如甲醇从顶部进入储罐,进料管应伸至罐底部,距底不大于100mm,以减少静电产生;

(3)防止水等杂质混入甲醇物料由于不同物质间的相对运动要产生静电,因此,应尽力防止水等杂质进入物料系统;

(4)管道、储罐等的接地与跨接静电荷的产生并不危险,实际的危险在于电荷的积聚,一旦储备到足够的能量,就会放电产生火花将可燃气体

35

2000,10(5)王允升甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计

引燃引爆。故为了加速静电荷的释放,甲醇罐区内的管道、储罐上的导电不连续处应采用金属导体跨接,并进行静电接地处理;

(5)其它防静电设施 除采取上述措施外,对大型甲醇罐区,在甲醇物料管线上还可设置静电缓和器、静电消除器等防止和减少静电荷积聚的设施。

31912 防止雷击

由于雷电在极短时间内放出巨大的能量,如果甲醇罐区内的易燃易爆区域遭受雷击,就易造成火灾、爆炸事故。为抑制和减少雷电的危害,应设置防雷装置,常见的有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。针对甲醇罐区不同的储罐型式(如固定顶、浮顶),防雷设施的设置也各异。

(1)固定顶储罐 当罐顶和罐壁钢板厚度\4mm,应按规范设有完好的呼吸阀和阻火器,并做好接地装置。因为这种焊接的储罐在导电上讲是连续的,若雷电直击在储罐上时,雷电流能沿罐体通过接地装置导入大地;当罐体遭受感应电时,感应电流也不会因导电不连续而产生火花。中科院电子研究所和西安高压电器研究所进行过模拟试验[2],试验结果及实际情况都表明,当壁厚\4mm 的储罐遭受雷击,不致被击穿或使其产生的高温而引燃引爆罐内易燃易爆蒸气。然而,设置完好的呼吸阀和阻火器却是储罐防雷的关键。对于壁厚<4m m 的固定顶罐,为安全可靠,应设置避雷设施;

(2)浮顶罐 由于浮顶罐在正常操作时,没有或几乎没有蒸气逸出,只有在浮盘密封遭破坏后才有蒸气外泄,但一般都达不到爆炸下限。因此,浮顶罐可以不设避雷装置。如为防止感应雷,应将金属浮顶与罐体用柔性导体进行可靠的导电连接。3110 消防设施

311011 可燃气体报警及联动系统

在甲醇罐区内存在着大量的可燃液体甲醇,当其蒸气在空气中的浓度达到爆炸下限时(617%),遇火源就会着火甚至爆炸。因此,在易泄漏的部位(如人孔、法兰、阀门、机泵的密封点等)通常都设置固定式可燃气体检测报警器,以随时监测泄漏情况。当甲醇蒸气在空气中的浓度达其爆炸下限的20%~25%时(即浓度为~1.5%),

便发出声光信号报警,以提示尽快进行排险处理;

当浓度达爆炸下限的40%~50%时(即浓度为~3%),报警的同时,应与消防水泵、喷淋冷却水、固定灭火系统、进入罐区的物料阀和通讯/广播等设施联动,见图1。

图1 可燃气体报警及联动

由于甲醇蒸气的密度比空气大,罐区内的气体检测器应设置在距地面015m 以下为宜,且最好一个检测点设一个信号灯。311012 灭火系统

对于甲醇罐区,主要的灭火设施有:

(1)固定式雨淋喷水灭火系统 该系统由水喷头、传动装置、喷水管网、雨淋阀等组成。发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的,并设有手动开启阀门装置。只要雨淋阀启动后,就可在它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,降温和灭火效果十分显著。在夏季时,该系统也可作为喷水降温、减少储罐/小呼吸0损失之用;

(2)固定式低倍数泡沫灭火系统 该系统由泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫液混合液管线、消防泵、泡沫产生器、阀门以及水源和动力源组成。对甲醇罐区,应选择液上喷射泡沫灭火系统,且泡沫液应具有抗溶性。此外,该系统不宜与灭火水枪同时使用。

(3)移动式灭火系统 在甲醇罐区,应设置足够的移动式灭火器。当发生局部小型火灾时,工作人员能够使用推车式、手提式灭火器将火灾迅速扑灭。常用的灭火药剂有二氧化碳灭火剂、干粉灭火剂、卤代烷灭火剂等;

(4)完善的消防水管网 罐区内应按规范设置完善的消防水管网系统,该系统包括消防水池(罐)、消防水泵、环状管网、消防栓等。特别是消防泵应采用能在断电等紧急情况下迅速启动的驱动机,如柴油机。

4 防火防爆设计审查

为做好安全可靠和经济合理的设计,在防火

36 CHEMIC AL E NGINEERING DESIGN 化工设计2000,10(5)

防爆设计工作以及对防火防爆设计的检查和审核中,都应根据甲醇储存过程和设备的火灾爆炸危险性,以及发生着火爆炸危险的各种条件逐项进行分析、研究,建立可靠的防火防爆安全防护体系,确保罐区安全运行。

甲醇罐区的防火防爆设计检查和审核的依据是相应的标准和规范,包括ANSI/NFPA30、5石油化工企业设计防火规范6、5建筑设计防火规范6、5爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范6。现将其项目及要点归纳如下。411 罐区规划

(1)厂址及总平面布置(2)安全距离及道路(3)建(构)筑物及附属设备1耐火等级与结构;o建造材料;?排水、排气及其它;?安全标识。(4)灭火设施1灭火剂的选用;

o消防水及灭火剂的用量;?灭火设施的配置。412 过程/设备设计

(1)泵的配置与密封方式(2)罐型与单罐容积

(3)甲醇流速与进料方式

(4)管道、阀门的型式、位置、连接和布置(5)安全装置的构造与位置1呼吸阀与阻火器;o惰化与惰性气体用量;?可燃气体检测系统;

?防止水等杂质进入物料的措施;?信号报警(报警值、声光信号、报警按钮、通

讯/广播等);

?联动(锁)装置(喷淋/冷却联动、物料联锁、泡沫灭火联动、消防水泵联动);

?水喷淋/冷却系统;

à消防水系统(水池、泵、管网、消火栓、消防泵的驱动机);

á防火防爆警示牌;(6)电气设备

1爆炸危险区域等级与范围;o电气(仪表)设备的选用;?电气(仪表)线路的布置;?设备/管道的防静电跨接与接地;?避雷设施;?事故电源。

1 中国化工市场信息.2000,No.16

2 郑端文.生产工艺防火.北京:化学工业出版社,1998

3 中国石油化工集团公司安全监督局.石油化工防火与灭火.北

京:中国石化出版社,1998

4 于贤福,石永春.油库技术管理.北京:中国石化出版社,1998

5 孙方震,侯耀先译.容器外可燃蒸气云爆炸.北京:化学工业出

版社,1986

6 房鼎业等.甲醇生产技术及进展.上海:华东化工学院出版社,

1990

7 石油化学工业部化工设计院等.氮肥工业设计手册理化数据

分册.北京:石油化学工业出版社,1997

8 卢焕章等.石油化工基础数据手册.北京:化学工业出版社,

1982

9 Nati onal Fire Protection Ass ociation.Flammable and Combus ti ble Liq -uids Code,ANSI/NFPA30,

10 石油化工企业设计防火规范GB50160-9211 建筑设计防火规范GBJ16-87

12 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9213 危险货物品名录GB12268-90

(收稿日期 2000-06-22)

2001年刊物征订启事

5河北化工6由河北省化学工业研究院和河北省化学工业技术情报中心站主办,国内外公开发行、国内统一刊号CN 13-1058/

TQ,国际标准刊号ISSN 1003-5095。

本刊是5中国期刊网6、5中国学术期刊(光盘版)6、5中国学术期刊综合评价数据库6收集期刊。主要报道化工新成果、新工艺、新产品、新设备和先进经验及行业发展方向、动态、市场信息等。主要栏目:综述与论坛、科研与生产、经济与市场、分析与测试、综合利用、化工知识、信息等。本刊为季刊,大16开,全年订价34元。各地邮局均可订阅,邮发代号:18-333;或直接向编辑部汇款订阅。

地址:石家庄市建华南大街18号,邮编:050031;电话:(0311)5051579;传真:(0311)5051096。

372000,10(5) 王允升 甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计

ABSTRAC TS

Mode and Technology for Project

Management in Developed Countries

Hu Deyin

(Sen ior Consultant o f Construction Project

Contracting Work Committee

Senior Consultant o f Chengda Chemical

Engineering Corp oration of China)

This article introduces the evolution and develop ment of project management mode in developed coun tries;the relationship amon g the project management main bodies;the concep ts of project management and project contract and the technology of project management in developed countries,furthermore,the author raises the suggestions for improvi ng the project management in our coun try.

Key words developed countries project management mode technology

Development and Perspective of

Synthetic Oil Production

Tang Hongqi ng,et al

(SINOPEC Lan zhou Design Institu te,Lanzhou730060) Based on the diversification of energy consumption and chem-i cal feed stock in the world,considering the external recent deve-l op ment in synthetic oil technologies and situation at home,draw from sidin g to produce high additional value of syn thetic oil in ex-isting ammonia uni t or methanol unit i s proposed by the author. Key words synthetic oil transform high additional value New Technology for Production of Nicotinam ide

Yu Suiying

(Petrochemical Design Institute of Guan gdon g

Province,Guang z hou510130)

This paper descri bes the current situation and market demand-ing condi tions in both domestic and international market;intro-duces in brief the new process flow diagram and technical features of nicotinamide production using2-methyl- 1.5pentaned-i amine as feed stock.

Key words nicoti namide2-methy-l1.5pentanediamine new p rocess

Heat C alculation for Nonacid-catalysis

DOP Production Esterification Process Design

Jiang Pingpi ng,et al

(Wu xi Light Industria l Un iversit y,Wuxi214036)

The au thor anlyzes that in the heat calculation in esterification process for production of DOP by nonacid-catalysis,only uses the necessary conditions of i nitial state and final state for heat calcu-lation for the whole process of es teri fication.By thi s method, calculation of many intermediate products as required in the con-ventional calculation method are being voided,thus raised the accuracy of design calculati on and also provides a effective calcu-lation method for the simplification of the similatr project design. Key words heat calculation DOP esterification

Safety Design for Venting and Flare Stack System

Yao Qing

(Shangha i Chemica l Design I nstitute,Shanghai200032) This paper introduces the composition,safety design and safety factors necessary to be taken into consideration for venting and flare stack system.

Key words venting flare stack sys tem safety desi gn safety factors

Calculation of Thickness of Hea-t insulating

Layer for C old Storage Safeguard Structure

Li Changfu,et al

(Jilin Chemical Engineering Corp oration,Jilin132021) This article describes the determination of heat transfer coeff-i cient K as well as the calculation of the thickness of hea-t insual t-ing layer for cold storage safeguard structure.

Key w ords cold storage heat transfer coefficient thermal conductivity thermal resistance hea-t insulating layer

Study of Connection Methodology of Terminal

Block between Short Net Copper Pipe and Soft

Cable for C alcium Carbide Furnace

Yao M ingren

(Electric College o f Wuhan H ydraulic and

Power University,Yichang443002)

This article describes several connecting methods for short net elements of calcium carbide furnace;introduces the new type connecting technology,pouring welding technology for connecting between short net copper pipe and soft cable,after compared with the contact connecting method to the circular conical sur-face.The author demonstrates by evidences the advantages of pouring fusion welding connecting technology.

Key w ords calciu m carbide furnace short net copper pipe terminal block for soft cable pouring fusion welding

Application and Experience of Using

3D Piping Design Software for PDA

Lu Feng

(Kai feng Chemical En gineering Group

Co.,Ltd.Kai f eng475002)

This paper introduces the function features of3D piping desi gn software for PDA and experience of its application in the ni tric acid tail gas treatment project as well as the improvement sugges-tion for PDA software.

Key words engineeering design pressure pipeline PDA3 D piping design soft ware

CAD Calculation of Flare Stack

Discharging Network

Zhan Shiping,et al

(Dalian University,Dalian116622)

This paper introduces the CAD calculation method for pressure drop of flare stack discharging network,including determination of calculation basis,formula and parameters,the step and method for preparation of calculation procedure and the treatment for several actual problems.etc.

Key words flare stack system pressure drop CAD

Hazard A nalysis and Engineering Design

of Methanol Storage Tank Farm

1

2000,10(5)AB STRAC TS OF C HE MICAL ENGINEERING DESIGN

Wang Yunsheng

(Chemical College o f Sichuan University,Chengdu610041) The au thor analyzes the potential fire and explosive hazards of methanol storage tank farm based on the physical chemis try prop-erties and storage features,introduces fire-proofing and explosive-proofing countermeasures to be incorporated in the engineerin g desi gn as well as the items to be focused on in the cource of de-sign review.

Key w ords methanol storage tank farm hazardous fire-proofing and explosive-proofing design

Process Analysis and Modification Design o f Stripping Tower for Sulfur-contained Waste Water

in Jinzhou Petrochem ical Corporation

Yao Yurui,et al

(Design I nstitute o f Jin z hou Petroche mical

Corp oration,Jin zhou121001)

Through compari son between sulfur-contained waste water stripping tower and single tower pressurized lateral extraction stripping process of water supply and drainage plant of Jinzhou Petrochemical Co.,the author points out the existing problems and raises the modification desi gn and indicates that the single tower lateral extraction stripping process is the trend of future de-velopment.

Key words sulfur-contained waste water stripping tower lateral line extraction

Study and Application of Green Fabrication

and Assessment System

Huang M inchun,et al

(Department o f Mechanical Engineering,

Fu z hou Unive rsity,Fu zhou350002)

This paper di scusses the green fabrication and its assessment system and ver i fied by examples that the feasibility and practica-l ity of the assessment system..

Key words green fabrication assessment method assess-ment system

Consideration o f How to Shift the Principle of Plot Plan in C hina to be in Line with the International Practice

Chen Zuyin

(Shen z hen N an you Engineering Design

Co.,Ltd.Shenzhen518054)

This paper di scusses how to s witch the principle of plot plan in China to be in line with the international practice and raises spe-cific sugges tions.

Key words in tegral engineering consideration

(Translated by He Tiantong)

2CHEMIC AL E NGINEERING DESIGN化工设计2000,10(5)

下水道系统的火灾爆炸危险性分析(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 下水道系统的火灾爆炸危险性分 析(标准版)

下水道系统的火灾爆炸危险性分析(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1易形成可燃蒸气(或气体)与空气的爆炸性混合物 化工企业的生产废水或其他的排水,难以避免地含有易燃液体或可溶性的可燃气体。在一定条件下,这些易燃液体或气体因气化,易在下水道系统和净化设施内与空气形成爆炸性混合物。 如果生产设备系统的密闭性损坏或违反操作规程造成溢料时,泄漏的易燃、易爆的液体或气体常易混入污水而进入下水道系统。某厂由于违反生产工艺规程,污水中混入大量烃类蒸气,并排入下水道,使下水道水中溢出的烃类蒸气在厂区内聚集,遇火源发生了爆炸。 在气体吸收和解吸过程中,如果吸收有可燃气体或含易燃液体(吸改剂)的污水排入下水道,当温度升高时,这些可燃气体会解吸出来,易燃液体会汽化逸出。据报道,某氯碱厂在吸收氯化氢的过程中,由于吸收塔液体出口处的液封层厚度不够,易爆气体与盐酸一起进入酸水的下水道系统。在该系统中,解吸出的气体与空气形成易爆混合物,发生了爆炸。

油气罐区防火防爆十条规定

《油气罐区防火防爆十条规定》解读 8月4日,国家安全监管总局印发了《油气罐区防火防爆十条规定》(以下简称《十条规定》),共275字,规定了油气罐区在日常管理、安全设施、特殊作业、人员资质等方面的禁止事项。《十条规定》主要针对近年来油气罐区发生的重大及典型事故暴露出的突出问题,立足于现场管理和问题导向,依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和与之相关的部门规章、规范性文件、国家及行业标准等。《十条规定》每一条都是血的教训,每一条都是生命线、高压线和不可逾越的红线。油气罐区安全事关重大,关注度高,影响面广,一旦失控后果严重,各企业要切实做到“铁规定、刚执行、全覆盖、真落实、见实效”。 为深刻领会、准确理解《十条规定》的内容和要求,现对《十条规定》逐条进行解读: 一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。 本条主要规定了油气储罐的使用管理要求。油气储罐储存介质、储存温度、压力、液位必须符合设计工艺条件和工艺控制指标,这些指标超出控制范围会带来泄漏着火、爆炸等安全风险。 储罐在设计阶段是按照既定的某种储存介质进行设计,设计考虑的因素仅局限于该种介质的物化性质和储运工艺要求,若要变更储存介质,必须要考虑既定储罐的设计条件是否满足该介质的存储要求,确保储罐安全运行。随意变更储存介质或储罐用途可能带来安全隐患,导致事故的发生。 典型事故案例:1984年3月31日,河北省保定市石油化工厂油罐发生爆炸事故,造成16人死亡、6人重伤,事故主要原因是违章输入渣油(原为锅炉燃料油罐),油温过高,大量瓦斯与罐内空气混合形成爆炸性气体,遇到火花引发爆炸。 二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。 本条主要规定了储罐区手动切水、切罐、装卸车作业管理要求。手动切水是指通过间断手动打开切水阀放出沉积在油气储罐底部的水;切罐是指将进出物料从一个储罐切换到另一个储罐;装卸车是指将储罐中物料装车或从运输车辆向储罐中输送物料。 切水、切罐、装卸车等作业环节应当严格遵守安全作业标准、规程和制度,并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。若监护不到位,极易造成油气泄漏,引发事故。

火灾爆炸事故树分析(一)

火灾爆炸事故树分析(一) 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 事故树 1故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑

学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。 2故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。 3油库静电火灾爆炸故障树的建立 油库静电火花造成油库火灾爆炸的事故树的建立过程,如图1所示。(1)确定顶上事件——“油库静电火灾爆炸”(一层)。 (2)调查爆炸的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“静电火花”和“油气达到可燃浓度”。这两个事件不仅要同时发生,而且必须在“油气达到爆炸极限”时,爆炸事件才会发生,因此,用“条件与”门连接(二层)。 (3)调查“静电火花”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“油库静电放电”和“人体静电放电”。这两个事件只要其中一个发生,则“静电火花”事件就会发生。因此,用“或”门连接(三层)。

2017年火灾事故应急演练方案

XX建设集团 2017年火灾事故应急演练方案 编制: 2017年05月22 日 审核: 2017年月日 批准: 2017年月日

火灾事故应急演练方案 一、演练目地 使公司全体员工掌握消防器材的使用和发生火灾事故的逃生技能。切实提高全体职工应急疏散应对能力,熟悉公司应急疏散路线,检查公司火灾事故专项应急预案的可行性和全体职工协同情况,提高自我保护能力。 二、演练时间:2017年6月23日下午 三、演练类型及场景模拟 1、演练类型:全面演练(分桌面演练、功能演练、全面演练) 2、模拟场景:2017年6月23日下午15:00,公司会议室垃圾篓突然着火,XX 发现后立即上报总经理,总经理得知情况后立即赶到现场,并启动火灾事故应急救援预案,成立现场指挥部,发动应急响应,组织开展救援工作,10分钟完成灭火救援,1名被熏到人员得到及时救治,被困人员及时被疏散,无人员伤亡。 四、演练项目及所需器材 1、演练项目: 1)人员疏散逃生演练 2)火灾扑救演练 2、需用器材: 五、应急演练组织 (一)参加演练人员: 1、组织单位:XX建设集团 2、参演对象:公司全体人员 3. 演习总指挥:董事长 4. 副总指挥:总经理

5. 协助部门:综合部(XX、XX负责现场拍照、录制视频,记录演练全过程) (二)组织机构图 应急演练组织机构图 (三)人员分类 1、参演人员:各应急小组成员、角色扮演人员 在应急演练活动中承担具体演练任务,需针对模拟事件场景及时作出应急响应的人员。所有参演人员应熟悉预案及应急指挥系统,熟悉所承担任务的工作程序,演练时,按规定渠道了解有关信息,根据自身判断,确定解决问题的方法和行动控制或缓解事态。

防火防爆设计的基本内容实用版

YF-ED-J2096 可按资料类型定义编号 防火防爆设计的基本内容 实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防火防爆设计的基本内容实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 防火防爆设计的基本内容包括以下几个方面: 1考虑总体布局、厂址选择和厂区总平面的配置对限制灾害的要求;包括:厂址选择;总平面布置;防火间距等。 2建筑防火防爆的设计;包括:生产及储存的火灾危险性分类;建筑物的耐火等级;厂房的耐火等级;层数和占地面积;厂房建筑的防爆设计。 3消防扑救设施的设置。 下面是一个具体的实例分析:甲醇罐区的

火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计 王允升(四川大学化工学院) 摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。 关键词:甲醇罐区危险性防火防爆设计1概述:甲醇(CH3OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。

火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2700-83 火灾爆炸事故树分析(油库静电) ——措施(4) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 静电放电引起火灾爆炸必须具备以下四个条件:(1)有产生静电的来源;(2)使静电得以积聚,并具有足够大的电场强度和达到引起火花放电的静电电压;(3)静电放电的能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量;(4)静电放电火花周围有爆炸性的混合物存在,其浓度必须处于爆炸极限内。反之,防止静电事故的措施是从控制这四个条件着手。控制前三个条件实质上是控制静电的产生和积累,是消除静电危害的直接措施。控制第四条件是消除或减少周围环境爆炸的危险,是防止静电危害的间接措施。 在油品的储运过程中,防止静电事故的安全措施主要有以下几个方面: 1 防止爆炸性气体的形成

大爆炸和火灾危险场所采用通风装置加强通风,及时排出爆炸性气体使浓度不在爆炸范围内,以防止静电火花引起爆炸。同时对应于爆炸浓度范围还与温度密切相关,把温度控制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆炸的途径。对于油面空间不能采用正压通风的办法来防止爆炸性混合气体的形成,可采用惰性气体覆盖的方法(如氮气覆盖),或采用浮顶罐、内浮顶罐。浮顶罐或内浮顶罐虽可消除浮盘以下的油气空间,尤其是内浮顶罐浮顶上面含有较多可燃气体,但浮盘上部的可燃气体发生火花放电现象也应该予以重视。 2 加速静电泄漏,防止或减少静电聚积 静电的产生本身并不危险。实际的危险在于电荷的积聚,因为这样能储存足够的能量,从而产生火花将可燃性气体引燃。为了加速油品电荷的泄漏,可以接地、跨接以及增加油品的电导率。 2.1 接地和跨接 静电接地和跨接是为了导走或消除导体上的静电,

火灾事故消防应急演练方案

火灾事故消防应急演练方案 由于XX地区冬季气温低,宿舍内用电器功率大、负荷高,易发生火 灾事故;现场保温施工采用保温被等易燃材料,电焊、火炉保温施工易发生火灾事故。为了进一步强化工区全体员工的消防安全意识,熟知消防应急程序和灭火器材的使用方法,提高抗击突发火警火灾事件的应变能力和消防技能,使全员掌握防火知识和准确使用消防器具,提高处置突发火灾火警事件能力,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置火灾发生后,在紧急情况下做出应急快速反应,预防火灾可能带来的对员工生命安全及集体财产伤害和损失,并能尽快恢复生产,特制定本演练方案。 一、演练目的 1、为检验XX工区《火灾事故应急救援预案》的科学性、针对性和可操作性。 2、验证报警、交通管制、消防车引导和火场人员疏散、灭火程序是 否符合要求。 3、普及消防应急知识,各有关部门和各工班作业人员通过参加应急 演练和观摩,提高应急管理知识水平,强化应急管理能力。 二、演练地点 XX 三、参加人员 1、监理站领导及专业工程师

、项目经理部:应急救援领导小组2. 3、X工区 (1)管理人员:应急救援领导小组40人 (2)作业人员:架子一队一班、一队二班、二队三班、二队四班、 三队一班、三队二班各20人,拌合站10人,小型构件预制场20人,共计150人。 4、地方应急救援单位 (1)医护人员3人(XX区第二人民医院)。 (2)警务人员3人(XX派出所)。 (3)XX消防支队消防员4人。 5、演练记录:秦义辉 四、演练情景设计 2015年10月25日上午,因XX板房内违规使用热得快烧水,无人看护,导致水被烧干,“热得快”在空气中干烧,热量不易散发,金属 外管很快烤焦、烧红,引燃周围可燃物,造成火灾事故发生。 由于铁路施工战线长、涉及面广,由各工区主要负责各自管段范围内的应急救援及处置工作,此次现场应急演练由XX工区指挥、应对为主,项目经理部应急领导小组及监理单位作为见证者全程参与,对本次演练提出指导性意见与建议,便于对应急演练方案及预案进行修订。XX工区成立现场演练指挥部,由工区经理XX任指挥长,安全总监XX 任副指挥长,统一组织开展本次演练工作。 为了进一步做好与当地相关应急救援单位的在应急救援中的衔.

燃气锅炉火灾爆炸危险性分析

燃气锅炉火灾爆炸危险性分析及其预防措施 随着社会经济的高速发展,锅炉作为生产热能和动力的工艺设备,在现代工业、电力及人民生活中普遍使用,而燃气锅炉以它优质、环保、清洁的特点满足了人们对环境、安全、自动化的要求,所以很多工程已经采用了燃气锅炉作为其加热设备。但由于各种原因,燃气锅炉爆炸事故的频频发生,它不仅在经济方面造成大量损失,严重的使人们在身心甚至生命都受到威胁。所以研究燃气锅炉爆炸危险性及其预防措施是十分必要的。 一、燃气锅炉及其应用 1.1燃气锅炉结构简介 燃气锅炉包括燃气燃烧设备和锅炉本体两个系统。燃气燃烧设备主要指炉膛和燃烧器,也包括其他与燃烧过程有关的设备,它的主要作用是将一定数量的可燃气体和空气通入燃烧设备中,通过可燃气体的燃烧将化学能转变为热能,给锅炉本体提供持续的热能。锅炉本体就是借助燃烧设备提供的热能将水转化为水蒸汽,使其成为一定数量和质量(压力和湿度)的蒸汽。整个锅炉生产过程就是将一定数量的可燃气体和相应数量的空气送入炉内燃烧,燃烧所发出的热量传递给水,使水在定压下汽化而形成一定压力和温度的水蒸汽。 1.2燃气锅炉的应用 燃气锅炉作为一种产生热能和动力的工艺设备,广泛地应用于电力、机械、化工、纺织造纸等工业部门及宾馆、居民区采暖供热等方面。我国北方城市由于需要采暖供热,在用锅炉数量更大。燃气锅炉已经逐步进入人们生活的周围。 2.燃气锅炉爆炸事故类型及其危害 燃气锅炉运行中出现的事故大致可分为三类: (1)特大事故:锅炉中的主要受压部件——锅筒、管板等发生破裂爆炸的事故,这种事故常导致设备、厂房破坏和人身伤亡,造成重大损失。 (2)重大事故:燃气锅炉无法维持正常运行而被迫停炉的事故,如缺水事故、炉膛爆炸事故等。这类事故虽不象特大事故严重,但也常常造成设备、厂房损坏和人身伤亡,并使燃气锅炉被迫停运,导致用汽部门局部或全部停工停产,造成严重经济损失。 (3)一般事故:在运行中可以排除的事故或经过短暂停炉即可排除的事故,其影响和损失较小。 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 3.燃气锅炉的火灾危险性分析 3.1燃气的危险特性 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 3.2炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉

防火防爆安全管理制度

防火防爆安全管理制度 一、目的 加强防火防爆安全管理,杜绝火灾、爆炸等恶性事故的发生。 二、原则及适用范围 1.以限制火灾爆炸激发能源、杜绝易燃易爆物品意外释放、加强人员防火防爆组织管理为原则。 2.本制度适用于公司生产生活区防火防爆安全管理。 三、内容 1. 消防组织管理 1.1.逐级建立领导防火责任制,公司总裁为消防安全第一责任者,领导本公司消防安全工作。各车间、部室、班组的主要领导负责本部门消防安全工作。 1.2.生产岗位实行防火责任制,责任落实到人,每个职工必须明确并认真履行自己岗位的防火职责。 1.3.各部门要按职工总数的比例和危险性,建立义务消防队,并进行明确分工。每年都要进行两次消防业务学习训练,熟悉防火、灭火知识。 1.4.对火险隐患及时发现并整改,至少公司每周组织检查一次,车间每天检查一次,班组随时检查,并认真做好检查记录,重大火险隐患要有“三定”(定人、定措施、定时间)整改方案,火险隐患消除前要有可靠的防范措施。

1.5.按照公司实际情况确定重点防火部位,重点防火部位工作人员必须业务技术熟练,有灭火技能,能胜任本职工作的人员。 1.6. 做好防火宣传教育,对重点工种的职工要专门进行消防训练和考核。对新工人和变换工种的职工逐级进行消防安全教育,并经考试合格后方能上岗操作。对电工、焊工和从事操作危险化学物品的人员,经常进行消防专业知识培训,定期考核。全公司职工必须达到“四懂”、“四会”(懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救办法、懂火场逃生知识;会报警、会使用消防器材、会扑灭初级火灾、会逃生和组织逃生)的要求。 1.7.健全防火档案,档案做到内容完整,随时更新。 1.8.消防安全工作与生产要同时计划、布置、检查、总结、评比、承包。 2.火源控制管理 2.1.全公司范围内为禁火区(食堂厨房除外),禁止使用一切明火,严禁吸烟(宿舍除外),应在防火重点部位设置明显的防火标志,实行严格管理 2.2.因特殊情况需要电、气焊、电动工具等作业的部门和人员应按照《动火作业管理制度》办理动火证,落实现场监护人,在确认无火灾爆炸危险后方可动火作业。动火作业人员应当遵守消防安全管理规定,并落实相应的消防安全措施。 2.3.火灾爆炸场所的照明、布线和电气、电动仪表、设备应符合防火防爆要求,并保持清洁、干燥和绝缘良好。 2.4.需要临时安装的设备、线路应由使用单位提出申请,经电仪车间批准后,由正式电工安装,应符合防火防爆要求,并限期拆除。

火灾爆炸事故树分析

火灾爆炸事故树分析(油库静电) ——引言(1) 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 火灾爆炸事故树分析(油库静电)——事故树(2) 1 故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。 2 故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。 3 油库静电火灾爆炸故障树的建立

油气罐区防火防爆十规定及详解

油气罐区防火防爆十条规定及详解 近几年来,罐区事故时有发生,所造成的后果也多是灾难性的,影响极其恶劣,做好罐区事故预防刻不容缓。 1.严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质.本条主要规定了油气储罐的使用管理要求。 油气储罐储存介质、储存温度、压力、液位必须符合设计工艺条件和工艺控制指标,这些指标超出控制范围会带来泄漏着火、爆炸等安全风险。 储罐在设计阶段是按照既定的某种储存介质进行设计的,设计考虑的因素仅局限于该种介质的物化性质和储运工艺要求,若要变更储存介质,必须要考虑既定储罐的设计条件是否满足该介质的存储要求,确保储罐安全运行。 随意变更储存介质或储罐用途可能带来安全隐患,导致事故的发生。 2.严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场.本条主要规定了储罐区手动切水、切罐、装卸车作业管理要求。手动切水是指通过间断手动打开切水阀放出沉积在油气储罐底部的水切罐是指将进出物料从一个储罐切换到另一个储罐装卸车是指将储罐中物料装车或从运输车辆向储罐中输送物料。切水、切罐、装卸车等作

业环节应当严格遵守安全作业标准、规程和制度,并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。若监护不到位,极易造成油气泄漏,引发事故。 3.严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。本条主要规定了安全阀和泄压排放系统的安全操作要求。安全阀切断阀指为方便安全阀校验或更换而在其前后安装的切断阀门,泄压排放系统指能迅速排放储罐压力的系统,通常指火炬系统或专用排放系统。 安全阀切断阀关闭或压力泄放系统加盲板都将使储罐在超压或紧急状况时压力无法泄放,储罐因超压造成爆炸、着火等恶性事故。 4.严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。本条规定了油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体等关键参数报警和联锁系统的管理要求。 油气储罐应按照标准和规范要求设置液位计、温度计、压力表、可燃(有毒)气体报警仪,以及高液位报警和高液位自动联锁切断进料措施,报警信号应发送至操作人员常驻的控制室或操作室,并且报警要设置声光报警,以便及时发现异常并做出处理,因此必须要保证报警和联锁系统的完好并且处于在用状态。 5.严禁未进行气体检测和办理作业许可证,在油气罐区动火或进入受限空间作业。本条主要规定了油气罐区动火和受限空间作业管理要求。 动火作业前要分析检测油气罐区动火点周围可燃气体含量,进入受限空间作业前要对储罐内可燃、有毒气体和氧含量进行分析。

发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析

发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析 唐俊岩王海瑜 一、前言 乙炔发生器是一种有火灾爆炸危险的设备。采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,进而提出了相应的对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。 乙炔是一种无色的气体,俗称电石气,是最简单的炔烃。乙炔的用途很广,常见的溶解乙炔用于焊接或切割金属材料。目前国内溶解乙炔的生产主要采用电石法。电石法生产乙炔又可分为排水式、联合式、电石入水式和沉浮式等几种。乙炔发生器是利用电石和水相互作用制取乙炔的设备,是乙炔生产的关键设备。由于乙炔的危险性,乙炔发生器有燃烧爆炸危险。本文采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,并提出相应的安全对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。 二、方法简介 事故树(Fault Tree Analysis, FTA),也称故障树,是一种描述事故因果关系的有方向的“树”,是安全系统工程中重要的分析方法之一。它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析。 事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果,按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序方框图,表示导致灾害、伤害事故(不希望事件)的各种因素之间的逻辑关系,它由输入符号或关系符号组成,用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题,并为判断灾害、伤害的发生途径及与灾害、伤害之间的关系,提供一种最形象、最简洁的表达形式。 三、分析步骤 事故树分析步骤见图1。 图1 FTA步骤

四、重点解决的技术问题 1 绘制事故树 我在广泛收集、整理有关事故资料,认真消化了相关安全规程、操作规程和众多事故案例的基础上作出乙炔发生器发生爆炸事故树。 绘制事故树时,重点注意了以下问题: (1)尽可能全面收集有关的事故案例及规程、标准。 (2)系统、全面地发掘事故的发生原因及事件相互间的逻辑关系。作图过程中充分尊重生产、工艺、操作、安全等方面富有经验的同志的意见。 2 求最小割集 由于事故树较为复杂,计算最小割集时如全部具体到基本事件,则割集十分庞大,既不便于表达,也不便企业采取控制措施。因此,实际处理时本文视情况对事故树取到某一便于采取措施的中间事件作为基本分析单元。 3 结构重要度分析 结构重要度分析,是从事故树结构上分析各基本事件(这里指基本分析单元)的重要程度。即在不考虑各基本事件的发生概率,或者说假定各基本事件的发生概率都相等的情况下,分析各基本事件的发生对顶上事件发生所产生的影响程度。 4 控制措施 从理论上讲,每一组最小割集是反映事故树中可能引起顶上事件发生的一个基本事件组合,据此可有的放矢地制定预防控制措施,但因FTA推出的割集往往数目繁多,实际无法根据它们将应采取的所有措施一一列出。因此,根据目前所掌握的情况,考虑安全生产管理的实际状况及实施的验易程度,针对一些较为重大的问题提出了控制措施。 五、事故树分析 1事故树 乙炔发生器发生爆炸事故树见图2。

火灾事故应急演练方案

紫薇永和坊3标段 火灾事故应急预案演练规划 一、演练目的: 1、全面落实消防应急预案,完善项目管理体系,促使施工现场安全管理规范化,保证施工生产安全。 2、熟悉项目部编制的《消防应急预案》内容及运行程序,促进项目部安全生产管理体系健全和完善。 3、通过应急预案演练使施工现场专业救援人员掌握应急救援的程序和消防器材的操作使用方法,提高现场管理人员和各专业队伍的协调和快速应急反应能力。 4、通过开展应急预案演练,查找应急预案中存在的问题,进而完善应急预案,提高应急预案的实用性和可操作性。 5、通过开展应急演练,检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况,发现不足及时予以调整补充,做好应急准备工作。 6、通过开展应急演练,进一步明确相关单位和人员的职责任务,理顺工作关系,完善应急机制。 7、通过开展应急演练,普及应急知识,提高全体作业人员风险防范意识和自救互救能力。 二、演练时间: 2012年9 月17 日9:30-12:00(如有特殊情况需延期时,另行通知)。 演练地点:西安市雁展路南紫薇永和坊工程施工现场。 三、演练组织机构及职责: 按照《消防应急预案》已组建了应急救援指挥部,成立七个应急救援专业小组(演练评估组仅为本次演练专设)。 总指挥:刘浩华(项目经理)联系电话: 副总指挥:李荣强联系电话: 成员:杨根贵邓应根杨选民杨军朱秦沪张鑫杨松马阳

职责:负责日常施工生产活动中各项应急救援(预案)各项准备工作的全面检查。对所需物资、资金、人员培训及各专业组人员职责、分工、协调等工作负主要责任。 全面指挥各项应急救援工作,组织救援实施方案的制定,并负责向各专业组传达应急救援指令。明确落实各项应急救援措施,协调各专业组之间在救援工作中的密切配合。确保各项救援工作顺利进行。 在各项救援工作结束后,及时组织进行事故情况分析、处理、评估、总结及完善预案。 在本次火灾事故应急预案演练中,负责演练工作全面进行。对预案演练效果组织各专业组人员共同进行分析、总结,参与演练评估工作,对预案的继续完善负有主要责任。 1、通讯组:组长邓应根联系电话: 组员张鑫朱秦沪 职责:负责通讯工具、器材(对讲机、高音喇叭等)的日常管理、维护和保养工作,确保通讯工具的正常使用。 在各种应急救援事故发生后,确保通讯工具及时发放至相关人员,为救援工作提供通讯保障。确保在应急救援各个时段的通讯联络畅通。 负责实施应急救援工作图片拍摄、摄像工作,做好资料搜集和整理。为事故原因、处置方式分析及事故处理提供资料。通过日常宣传、教育,使各专业组作业人员熟悉应急预案救援程序。组织对相关专业救援知识的培训、学习,从理论上提高专业人员的应急救援意识。 在本次演练进行时,还应选取对获取影像资料的最佳位置,熟悉演练路线,确保演练资料完整、详细。 2、抢险组:组长杨根贵联系电话:127 组员杨军杨选民 职责:负责各种应急救援事件事发后的现场抢险具体工作,并协助医疗救护组及时将受伤害人员运往救治地点。实施具体的抢险行动方案,执行指挥部应急救援指令,及时向指挥部报告抢险进展情况。在抢险救援过程中要确保参与抢险人员自身安全以及对抢险救援环境的安全负责。

火灾爆炸危险性与防护标准范本

解决方案编号:LX-FS-A45492 火灾爆炸危险性与防护标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

火灾爆炸危险性与防护标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 国家安全生产监督管理总局在安监总管一字[2008]7号文件《关于印发陆上石油天然气建设项目安全设施设计专篇编写指导书的通知》中,明确规定了天然气处理厂建设项目初步设计《安全设施设计专篇》的编写内容。其中,包括危险有害因素分析、初步设计中采取的主要防护技术措施、安全设施设计后的风险状况分析等。 天然气及其处理过程产品都是易燃、易爆物质,故主要危险有害因素是火灾、爆炸事故,同时也存在毒性、噪声、高温或低温、机械伤害和高空坠落等职业危害。本节仅重点介绍生产过程火灾、爆炸和噪声

储油罐防火防爆设计

储油罐防火防爆设计 课程设计报告纸 一、设计概况 1.油库的主要技术经济指标 罐区面积:4225 m 储存油类:柴油总容量:120XX m 储罐类型:钢制拱顶立式储罐,油罐为固定顶罐,全地面式 2.地基土参数 地基土为粉质粘土:容重/m3;孔隙比e;液性指数IL;粘聚力Ck;内摩擦角k22°;地基承载力标准值fk136kPa。 3.储罐储存物质参数 车用10#柴油:密度=820~860kg/m3;闪点Td>55℃。 4.储罐规格 钢制拱顶立式储罐规格 容积 /m3 公称容积设计容积内径尺寸 /mm 罐底直径罐壁高度储罐总高度重量/kN 3000 3300 18992 19092 11760 13857 5000 5500 23760 23880 12530 15143 10000 10700 31282 31402 14070 17504 32 5.设计计算中有关术语: 储罐组 防火堤或防护墙围成的一个或几个储罐组成的储罐单

元。 共页第1页 课程设计报告纸 储罐区 一个或若干个储罐组组成的储罐区域。 防火堤 用于常压液体储罐组,在油罐和其他液态危险品储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。用于常压条件下,通过低温使气态变成液态物质的储罐组,在发生泄漏事故时,防止冷冻液体骤变成气体前外流的防火堤亦称围堰。 隔堤 用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏(如冒顶)事故时的污染范围,而将一个储罐组分隔成若干个分区的构筑物口用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时,低温液体骤变成气体前的影响范围,而将一个储罐组分隔成若干个分区的隔堤亦称隔堰。 防火堤有效容积 一个储罐组的防火堤内可以有效利用的容积。 设计液面高度 计算防火堤有效容积时堤内液面的设计平均高度。

火灾爆炸事故树分析正式样本

文件编号:TP-AR-L2741 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 火灾爆炸事故树分析正 式样本

火灾爆炸事故树分析正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另 一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流 动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、 剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在 介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物 质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和 积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火 花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便 可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种 恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要

的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 事故树 1 故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能

危化品火灾事故应急演练方案完整版

危化品火灾事故应急演 练方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

危化品火灾事故应急演练方案 一、演练目的 1、提高职工消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,保障企业财产和人员的生命安全,加强消防意识;掌握消防技术,使员工在遇到突发火灾的情况时,能够及时有序的撤离到安全区域,保证生命安全,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响。 2、检验职工应急救援队的应急反应能力及与各部门的协调、配合作战能力; 3、检验职工消防应急设施的配备情况及使用状态; 二、演习时间 待定 三、演习地点 锅炉前老罐区 四、应急救援组织及演练任务 1、现场指挥组 组长:董继波,副组长:刘文波 设在演练现场,宣布启动应急预案,制定应急灭火方案和技术措施,解决灭火救援过程中遇到的技术难题,负责指挥火灾现场的应急抢险工作,及时处理突发灾变。 2、火灾抢险救援组

组长:宋建民,成员:刘建波、张绪礼、程显湖、高胜全 组织受伤或受困人员的抢救转移,控制及消灭火源,撤离附近易燃易爆物品。 3、救护组 组长:张玉超,成员:刘凯、单卫卫 联系公司医护人员,在现场待命,配合医护人员将受伤人员进行救护。 4、后勤保障组 组长:冯华,成员:丁金鹏 根据火灾影响范围,设置禁区,拉好警戒线,严禁无关人员进入禁区;引导外来救援力量进入事故发生点;保证抢险救灾中物资和设备的及时调度和供应,联系医务人员对受伤人员进行救治。 5、现场清理组 组长:王钦峰,成员:高喜峰、隋永吉 火灾事故处理完毕后,组织人员清理现场,并将使用后的消防设施恢复原样。 五、演练状况综述 1、情景设置 当班人员高胜月巡检时发现老罐区一甲醇储罐产生烟雾,发生火灾。 2、事故应急措施

下水道系统的火灾爆炸危险性分析标准范本

安全管理编号:LX-FS-A58123 下水道系统的火灾爆炸危险性分析 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

下水道系统的火灾爆炸危险性分析 标准范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 易形成可燃蒸气(或气体)与空气的爆炸性混合物 化工企业的生产废水或其他的排水,难以避免地含有易燃液体或可溶性的可燃气体。在一定条件下,这些易燃液体或气体因气化,易在下水道系统和净化设施内与空气形成爆炸性混合物。 如果生产设备系统的密闭性损坏或违反操作规程造成溢料时,泄漏的易燃、易爆的液体或气体常易混入污水而进入下水道系统。某厂由于违反生产工艺规程,污水中混入大量烃类蒸气,并排入下水道,使下

火灾爆炸事故树分析(新编版)

火灾爆炸事故树分析(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0676

火灾爆炸事故树分析(新编版) 引言 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库

静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。 事故树 1故障树分析法方法 故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。 2故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正