文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › S7-200与ACS510变频器MODBUS通信完整版(包含程序)

S7-200与ACS510变频器MODBUS通信完整版(包含程序)

S7-200与ACS510变频器MODBUS通信完整版(包含程序)
S7-200与ACS510变频器MODBUS通信完整版(包含程序)

ABB变频器通讯

MODBUS通讯

1. ACS510变频器参数设置:

9802=1 MODBUS

5302=1 站号 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校验方式为8N2

5305=0 1001=10 由MODBUS控制变频器启停1003=为双向

1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)

1103=8 2007= - 50HZ

2.控制变频器起停

a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;b.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)

c.反转电机,即向Modbus寄存器40002中写入一个复制0~-20000

d.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477)

c.故障复位,即向Modbus寄存器40001中写入1270(16进制数为4F6)

3.用Modbus修改给定频率的方法

主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));

S7-200 程序

注意;启动电机之前请先给VD604赋值!

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定,我是用压力传感的 一拖一就是99组电机参数输进去,把9902选PID宏,信号要是4-20MA的就直接接AI2上就可以了,电压信号接AI1上,4-20MA的话在13组中将下限调成20%。继电器有三个,用哪个就把你用的接任何一个上,在14组调你用的功能! 15组时变频器输出,要什么反馈值,选上再接反馈线就哦了! 稳压参数在40组,睡眠也在这组,自己看下就哦了! 你的5分有点少,我调一次北京都得要500,呵呵!看玩笑,有问题给我留言啊!ABB ACS510变频器的压力如何设置参数??? 浏览次数:2846次悬赏分:0 |解决时间:2009-5-14 16:04 |提问者:陆五lw 新买的变频器用与水池供水,一拖三,请问一些参数如何设置 问题补充: 有一个远传压力表,一台供水,压力不够时启动第二台、第三台加压,用一个控制柜,第一次用ABB的变频器,我不知道参数如何设定,关键是压力值设定的代码,请高手指教我的邮箱: 压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制) 具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。 继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制) 压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定) 压力值会有偏差,自己找下就行。 还有什么问题可以给我留言! abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置 浏览次数:833次悬赏分:50 |解决时间:2010-5-26 16:41 |提问者:dongbao10

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试#(精选.)

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试 (来自网络,感谢作者的奉献) 用Commix12调试acs510通讯 1.ACS510变频器参数设置: 9802=1 MODBUS 5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率5304=1 校验方式为8N2 5305为0 1001=10 由MODBUS控制变频器启停 1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) 1103=8 … 2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒; b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477); c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F) 例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E) 启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】 停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】 3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~: 主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0)); 例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。 4.用Modbus修改加速时间的方法 向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定; 例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。 附: 功能01:读线圈状态: 发送:01 01 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 01 01 06(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能02:读离散功能输入状态: 发送:01 02 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 02 01 05(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能03:读多个保持寄存器: 发送:01 03 00 65 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能04:读多个输入寄存器:

AID变频调试参数

ABB ACS510氐压交流传动变频器PID控制恒压的设置方法 1 、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1 反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮, 按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2 、设置99 组应用宏中的9902 为PID 宏。3 、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见说明书。电阻式远传压力表与端子的链接方法:氐端接AGND, 中端接AI1,高端接10V o(有时在高端与10V间又串了个精确电阻是为了让电流小于变频器端子要求的最小电流)附:如何判断使用中的三线电阻式远传压力表(1MPA的低 中高端?答:分别量三线间的电阻,若某两端电阻为压力表的最大电阻如:400 欧姆,则这两端为氐端或者高端不能确定,但肯定的是为接入的那条线为中端。此时观察压力表指针所在位置,以中端为一端,分别测量其与未判断出高氐的两线,若此时指针大于,则刚测两电阻值较大的为中端与低端,较小的为中端与高端。若指针小于,则相反。4、 当压力表高端与10V间串了个精确电阻时,计算保持的压力对应的PID百分量是有变化的是不易的,(例如,1MPA S程 的表,若想保持在的压力,PID 的设置将不再是50%),此时有个非常好的方法,不需要计算也可实现设定合适的PID 数值,即观察变频器的01 状态组的0130,这里显示的是压

力表的反馈值,例如40%。这个状态非常有用,有了它,你不需要再换算。5 、将4011 数据设置成比0130 中反馈值大的某数,比如0130 为40%,将4011(PID 设定值功能项)设置成50%,此时变频器开车,再看0130 状态,由于反馈值在增大以趋近于50%,此过程观察压力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时0130 的数值,并将等值的数输入到4011 中,即可实现PID 控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方法再调大4011 中的数值,并用我刚才所叙述的方法调试,直到满意为止。PID 设置算是初步完成了。6 、用以上方法设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022 设置成7,具体功能看说明。再把4025 设置一个偏差数。这样会实现以下的效果,若4011 设置的 是40%,4025 设置的是1%,则当压力表反馈量为39%时变频器启动带动电机将压力冲到41%,当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41%。如此反复。7 、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001 中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。

ABB变频器ACS510说明书

有代码的ABB-ACS510-变频器标准宏快速调试说明 板),其包括图形显示器(显示各种参数)。 操作说明: 通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】--即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数: 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=1(标准宏控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定) 【1301】=20% 【1302】=100%

【2003】=10S(减速时间) 【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率) ABB-ACS510-变频器PID快速调试说明 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=6(PID控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)--(模拟量输入位置选择) 【1301】=20%,【1302】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置) 【1304】=20%,【1304】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

ABBACS510变频器主要参数设定:

给煤机ABB ACS510 变频器主要参数设定: 1.Group 99:启动数据。此参数组专门用于配置:a、设置变频器;b、输入电机数据。 1)、9901:language 语言。设置为9901=0。 0、英文;1、中文;2、韩语;3、日语。 2)、9902:applic macro 应用宏。选择一个应用宏,应用宏自动设置参数,使变频器得以完成某些特定的应用。设置为9902=5:手动/自动宏。 3)、9905:motor nom volt 电机额定电压。定义电机额定电压:a必须等于电机铭牌上的值;b、ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压。设置为9905=?V。 4)、9906:motor nom curr 电机额定电流。定义电机额定电流:a必须等于电机铭牌上的值;b、允许范围:0.2...2.0 *l2n。设置为9906=?A。 5)、9907:motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ(通常是50或60HZ);b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。C、弱磁点=电机额定频率*供电电压/电机额定电压。设置为9907=?HZ。 6)、9908:motor nom speed 电机额定转速。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?RPM。 7)、9909:motor nom power 电机额定功率。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?KW。 2. Group 10:输入指令。这组参数所含内容:a、定义用于控制启停,方向的外部控制源(外部1和外部2);b、电机方向锁定或允许电机正反转。在下一参数组(参数1102)中选择哪一个外部控制源有效。 1)、1001:ext1 commands(外部1命令)。定义外部控制1 (ext1)-设定起、停和方向。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( DI1得电=起动,DI1断电=停止);b、参数1003定义方向。选择1003=3(双向)等效于1003=1正向。 2)、1002:ext:2 commands(外部2命令)。同1。设置为1002=1。 3. Group 11:给定选择。这组参数定义了:a、变频器如何选择控制源;b、给定1和给定2的来源性质。 1)、1101:keypad ref sel 控制盘给定选择。在本地方式下,选择控制盘给定方式:a、1=ref1(HZ)-频率给定(HZ);b、2=ref2(%)-给定(%)。设置为1101=1。 2)、1102:ext1/ext2 sel(外部1 和外部2选择)。设置为1102=3。 3)、1103:ref1 select(给定值1选择)。设置为1103=2:AI2-给定来自AI2。 4)、1106:ref:2 select(给定值2选择)。设置为1106=2:AI2-给定来自AI2。 5)、1107:ref2 min(给定2最小值)。设定外部给定2最小值:最小的模拟输入信号对应的给定值,以%为单位;参数1301 minimum AI1(AI1低限)或1304 minimum AI2(AI2低限)设定最小的模拟输入信号;这个参数设定了最小的频率给定;此参数以百分比的形式表示:最大频率、最大过程给定量、额定转矩。设置为1107=0。 4、Group 13:模拟输入。这组参数定义了模拟输入的限幅值和滤波时间。 1)、1301:minimum AI1(AI1低限)。设置AI1的低限。设置为1301=20%:计算低限(4mA)作为高限(20mA)的百分比=4mA/20mA*100%=20%. 2)、1304:minimum AI2(AI2低限)。设置为1304=20%. 5、Group 14:继电器输出。这组参数定义了每个输出继电器动作的条件。 1)、1403:relay output(继电器输出3)。设置为1403=5:=ALARM-有报警信号时继电器动作。 6、Group 15:模拟输出。

ABB ACS510 变频器主要参数设定

1.Group 99:启动数据。定义电机额定电流:a必须等于电机铭牌上的值;b、允许范围:... *l2n。设置为9906=?A。 5)、9907:motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ (通常是50或60HZ);b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( DI1得电=起动,DI1断电=停止); b、参数1003定义方向。ABB-变频器参数设置做485通信

ABB-ACS510 变频器参数设置 1.ACS510变频器参数设置: 2.9802=1 MODBUS 5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校验方式为8N2 5305为0 5309=5(等于5的时候为通信好了) 1001=10 由MODBUS控制变频器启停 1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)1103=8 2.控制变频器起停 a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒; b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477); c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)' 例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;

启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】 停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】 3.用Modbus修改给定频率的方法 主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0)); 例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。 4.用Modbus修改加速时间的方法 向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定; 例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。 附: 功能01:读线圈状态: 发送:01 01 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 01 01 06(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能02:读离散功能输入状态: 发送:01 02 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 02 01 05(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能03:读多个保持寄存器 发送:01 03 00 65 00 03(站号功能开始个数)

ABB-ACS510-变频器 标准宏快速调试说明

宏(计算机术语) 计算机科学里的宏(Macro),是一种批量批处理的称谓。一般说来,宏是一种规则或模式,或称语法替换,用于说明某一特定输入(通常是字符串)如何根据预定义的规则转换成对应的输出(通常也是字符串)。这种替换在预编译时进行,称作宏展开 什么是宏 所谓宏,就是一些命令组织在一起,作为一个单独命令完成一个特定任务。Microsoft Word中对宏定义为:“宏就是能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列word命令,它能使日常工作变得更容易”。Word使用宏语言Visual Basic将宏作为一系列指令来编写。 计算机科学里的宏是一种抽象的,根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。Excel办公软件自动集成了“VBA”高级程序语言,用此语言编制出的程序就叫“宏”。使用“VBA”需要有一定的编程基础,并且还会耗费大量的时间,因此,绝大多数的使用者仅使用了Excel的一般制表功能,很少使用到“VBA”。 解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。对于编译语言,宏展开在编译时发生,进行宏展的工具常被称为宏展开器。宏这一术语也常常被用于许多类似的环境中,它们是源自宏展开的概念,这包括键盘宏和宏语言。绝大多数情况下,“宏”这个词的使用暗示着将小命令或动作转化为一系列指令。 宏的用途在于自动化频繁使用的序列或者是获得一种更强大的抽象能力--但这常常是一回事。 计算机语言如C或汇编语言有简单的宏系统,由编译器或汇编器的预处理器实现。C的宏预处理器的工作只是简单的文本搜索和替换,使用附加的文本处理语言如M4,C 程序员可以获得更精巧的宏。 Lisp类语言如Common Lisp和Scheme有更精巧的宏系统: 宏的行为如同是函数对自身程序文本的变形,并且可以应用全部语言来表达这种变形。一个C宏可以定义一段语法的替换,然而一个Lisp的宏却可以控制一节代码的计算。获得了控制代码的执行顺序(见惰性计算和非限制函数)的能力,使得新创建的语法结构与语言内建的语法结构不可区分。例如,一种Lisp 方言有cond 而没有if ,就可以使用宏由前者定义后者。Lisp 语法的去部主要扩展,比如面向对象的CLOS 系统,可以由宏来定义。 2宏的典型应用 加速日常编辑和格式设置组合多个命令使对话框中的选项更易于访问使一系列复杂的任务自动执行 应用程序也可以使用一种和宏类似机理的系统来允许用户将一系列(一般是最常使用到的操作)自定义为一个步骤。也就是用户执行一系列操作,并且让应用程序来“记住”这些操作以及顺序。更高级的用户可以通过内建的宏编程来直接使用那些应用程序的功能。当使用一种不熟悉的宏语言来编程时,比较有效的方法就是记录一连串用户希望得到的操作,然后通过阅读应用程序记录下来的宏文件来理解宏命令的结构组成。 3宏编程介绍 在用一种不熟悉的宏语言进行宏编程时,可以这样做,首先记录下用户想要宏完成什么,然后打开宏文件并尝试理解命令结构如何工作。也可以修改命令以调整宏。一些宏语言,比如Great Plains账务(?accounting)软件的Dexterity 运行时引擎,不能从其它数据源(如由逗号分隔的文本文件)导入数据。这一限制可以通过用更强大的编程语言,如VBA 来创建一个计算机程序在此弱编程语言里生成一个特别的宏来解决。例如,可以对Microsoft Excel 宏编程从扩展样式表或文本文件中读取数据并创建Great Plains .mac 文件,这一文件被用于将特定的数据导入Great Plains. 需要针对每一个新的数据集合生成新的 .mac 文件。 4键盘宏 键盘宏和编辑器宏分别在图形用户界面和编辑器中被交互式地使用。使用它们可以用简短的击键代替冗长的命令序列,并为重复性任务提供了一个简单的自动化形式。 程序员的文本编辑器Emacs (“编辑宏”[Editing MACroS]的简称)是沿用这一思想的产物。事实上,大多数编辑器是由宏组成的,Emacs 最初被设计为编辑语言TECO 的宏集,后被移植为Lisp 的一种方言Emacs Lisp。 5宏语言 宏语言是一类编程语言,其全部或多数计算是由扩展宏完成的。宏语言并未在通用编程中广泛使用,但在文本处理程序中应用

ACS510变频器参数设置

ACS510装置参数设置(一)基本参数设置 Group99: 启动数据 99.01 选择语言 99.02 选择宏 99.05 额定电压(见铭牌) 99.06 额定电流(见铭牌) 99.07 额定频率(见铭牌) 99.08 额定转速(见铭牌) 99.09 额定功率(见铭牌) Group 01: 运行数据 Group 03: 现场总线实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 10.01 EXT1 装置控制源选择 10.02 EXT2 装置控制源选择 10.03 电机方向定义:DIRECTION (转向) 1 = FORWARD( 正转)-方向固定为正转。 2 = REVERSE( 反转)-方向固定为反转。 3 = REQUEST( 双向)-方向可以通过命令切换Group 11: 给定选择 11.01 控制盘给定值类型选择REF1=RPM/REF2=% 11.02 EXT1/EXT2源选择 0=EXT1,1=EXT2 11.03 EXT1 速度源选择 11.04 REF1 MIN(给定1最小值,单位Hz) 11.05 REF1 MAX(给定1最大值,单位Hz) 11.06 EXT2 速度源选择 11.07 REF2 MIN(给定2最小值) 11.08 REF2 MAX(给定2最大值) Group 12: 恒速运行 12.01 恒速源设定 12.02 恒速值01设定 12.03 恒速值02设定 12.04恒速值03设定 12.05 恒速值04设定 12.06恒速值05设定 12.07 恒速值06设定 12.08 恒速值07设定 Group 13: 模拟输入 13.01 MINIMUM AI1 (AI1 低限,单位%) 13.02 MAXIMUM AI1 (AI1 高限,单位%) 13.03 FILTER AI1 (AI1 滤波时间) 13.04 MINIMUM AI2 (AI2低限) 13.05 MAXIMUM AI2 (AI2 高限)

变频器ACS510-01使用说明书资料

低压交流传动 ACS510-01变频器 ㈠、变频器的操作 ①LOC/REM-变频器初次上电时,处于远控模式(REM),它可由控制端子排X1控制。要切到本地控制(LOC),使用控制盘控制变频器,按住LOC/REM键直到出现LOCALCONTROL(本地控制),再在后来显示LOCAL,KEEP RUN(本地控制,保持运行); *当显示LOCAL CONTROL(本地控制)时释放键,会将控制盘给定设置为当前的外部给定。变频器停车。 *当显示LOCAL KEEP RUN(本地控制,保持运行)时释放按键,可根据用户当前东的I/0设置保持原来的运行/停止状态和给定。 要切回远程控制(REM)按住LOC/REM键直到显示REMOTE CONTROL(远程控制)。 ②Start/Stop-要起停电机按START(起动)和STOP(停止)按键。 ③Shaft direction-要改变旋转方向DIR(方向)(参数1003必须设定为3(REQUEST,双向)。 ④、Reference-要改变给定(仅在右上交高亮显示时才充许)按UP(向上)成DOWN(向下)按键,给定会立即改变。 本地控制状态下(LOC),给定值能从控制盘上修改,在远程控制状态下,也能对给定值进行修改(将第11组参数的给定选着为键盘给定。 注意:上面所指的起/停,方向和给定仅在本地控制(LOC)下有效。 ㈡其它模式

除了控制模式,助手型控制盘还有; *可以通过主菜单进入其他运行模式。 *故障模式-可由一个故障信号激活。故障模式还包括一个诊断向导模式。*报警模式-可由一个报警信号激活。 ㈢进入主菜单和其它运行模式 ①按EXIT(退出)键,有必要指出的是,要从特定的模式的菜单或列表 一步一步返回,直到回到正常模式。 ②在正常模式输出模式下MENU(菜单)键。在这时,显示屏的中间区 域会列出各个模式,而右上交文字显示“Main menu”(主菜单). ③使用Up/Down(上/下)按键滚动到想要的模式。 ④按ENTER(进入)键进入高亮显示的那个模式。 下面分别介绍了其它的各种模式。 参数模式 使用参数模式查看和手动设置参数。 ①在主菜单选择PARAMETERS(参数). ②按UP/DOWN(上/下)键滚动到相应参数组,接着按SEL(选中)键。 ③按UP/DOWN(上/下)键滚动到组中的参数。 注意:当前数值以高亮方式显示。 ④按EDIT(编辑)键。 ⑤按UP/DOWN(上/下)键设定所要的参数值。 注意;可以在设置模式显示默认值,同时按UP/DOWN(上/下)键。

ABBACS510变频器主要参数设定

1. Group 99 :启动数据。此参数组专门用于配置:a、设置变频器;b、输入电机数据。 1 )、 9901 : language 语言。设置为 9901=0。 0、英文; 1 、中文; 2、韩语; 3、日语。 2)、 9902: applic macro 应用宏。选择一个应用宏,应用宏自动设置参数,使变频器得以完成某些特定的应用。设置为 9902=5:手动 / 自动宏。 3)、 9905: motor nom volt 电机额定电压。定义电机额定电压: a 必须等于电机铭牌上 的值;b、ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压。设置为9905=? V。 4)、 9906: motor nom curr 电机额定电流。定义电机额定电流: a 必须等于电机铭牌上的值; b、允许范围:…*1加。设置为9906=? A。 5)、9907 : motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ (通常是50或60HZ ; b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。 C弱磁点=电机额定频率*供电电压/电机额定电压。设置为9907=? HZ。 6)、 9908: motor nom speed 电机额定转速。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为 9908=? RPM。 7)、 9909: motor nom power 电机额定功率。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为 9908=? KW。 2. Group 10:输入指令。这组参数所含内容:a、定义用于控制启停,方向的外部控制源(外 部1和外部2); b、电机方向锁定或允许电机正反转。在下一参数组(参数1102)中选择哪一个外部控制源有效。 1 )、1001: ext1 comma nds外部1命令)。定义外部控制 1 ( ext1)-设定起、停和方向。设置为 1001=1: DI1-2- 线控制起停, a、 DI1 控制起/停,( DI1 得电=起动, DI1 断电=停止); b、参数1003定义方向。选择 1003=3 (双向)等效于 1003=1正向。 2)、 1002: ext:2 commands(外部 2 命令)。同 1。设置为 1002=1。 3. Group 11 :给定选择。这组参数定义了:a、变频器如何选择控制源;b、给定1和给定 2 的来源性质。 1 )、 1101 : keypad ref sel 控制盘给定选择。在本地方式下,选择控制盘给定方式:a、