文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 840Dsl PLC的组态方法

840Dsl PLC的组态方法

840Dsl PLC的组态方法
840Dsl PLC的组态方法

PLC初步组态方法

设定PLC内部通讯接口

首先要安装toolbox才会有sinumerik,找到对应的模块(根据序列号),双击

设定CP网络接口的属性

编译后下载

调用标准的库

这次调用的是

0.26,根据NCU的

型号决定

拷贝标准程序块到建立的项目

修改OB100,设定MCP的地址和通讯类型

修改OB1,调用FC19,设定MCP点对应输出

下载到PLC里面去

MCP和NCU外部组态基本结束

工业组态实验报告

西华大学实验报告(理工类) 开课学院及实验室:机械工程与自动化学院计算机机房 实验时间 : 年 月 日 一、实验目的 1、掌握组态软件监视窗口各种图形对象的编辑方法; 2、掌握组态软件各种动画连接的方法; 3、掌握组态软件中各种复杂图形对象的组态方法; 4、掌握实时数据库及历史参数的组态方法; 5、掌握自定义主菜单的定义及使用方法; 6、掌握用户组态及用户管理函数的使用的方法。 二、实验内容 1、建立如图1.1所示的反应釜监控窗口; 图1.1 反应釜液位监控主窗口

2、运行时,当按下开始按钮,首先将“入口阀门”打开(变为绿色)向反应釜注入液体;当反应釜内液体高度值大于等于100时则关闭“入口阀门”(变为黑色),而打开“出口阀门”(变为绿色),开始排放反应釜内液体,排放过程中,当液位高度值等于0时,则关闭“出口阀门”(变为黑色),重新打开“入口阀门”,如此周而复始地循环; 3、当按下停止按钮,则同时关闭“入口阀门”和“出口阀门”; 4、点击“实时趋势”按钮,则转入液位实时趋势窗口,如图1.2所示; 5、点击“历史趋势”按钮,则转入液位历史趋势窗口,如图1.3所示; 6、点击“报警处理”按钮,则转入液位报警处理窗口,如图1.4所示; 7、点击“退出系统”按钮,退出应用程序。 8、图1.2、1.3、1.4中的相应按钮同上面的说明,而按下“主窗口”按钮时则转入监控窗口,如图1.1所示; 9、图1.4中的“确认所有报警”按钮用于确认当前发生的所有报警。 图1.2 反应釜液位实时趋势窗口 图1.3 反应釜液位历史趋势窗口

图1.4 反应釜液位报警处理窗口 10、组态用户。 11、自定义主菜单,运行时如图1.5所示。 a)自定义主菜单之文件菜单b) 自定义主菜单之用户管理 图1.5 自定义主菜单 三、实验设备、仪器及材料 计算机、力控PcAuto 3.62或以上版本 四、实验步骤(按照实际操作过程) 1、绘制如图1.1所示监控窗口,并以“监控窗口”为名进行存盘;绘制如图1.2所示监控窗口,并以“实时趋势”为名进行存盘;绘制如图1.3所示监控窗口,并以“历史趋势”为名进行存盘;绘制如图1.4所示监控窗口,并以“报警处理”为名进行存盘。 2、实时数据库组态 在区域0定义模拟量I/O点level,数字量I/O点in_value、out_value、run如图1.6所示。 图1.6 实时数据库组态时定义的I/O点 3、定义I/O设备 选取PLC类别下的“仿真PLC”,定义名为“PLC”的I/O设备。

s__plc实验报告

实验1 单容水箱液位调节阀控制 一、实验目的 了解液位控制的构成环节,调节阀的工作原理,熟悉上位机组态王的组态及通讯。通过实验,掌握PID参数整定。 二、实验要求 1.实验前需熟悉实验的设备装置以及管路构成。 2.熟悉仪表装置,如检测单元、控制单元、执行单元等。 3.以4:1标准衰减震荡作为指标,整定出最佳比例度、积分时间和微分时间。 三、实验设备及系统组成 1.实验设备 (1)水泵P102 (2)电动调节阀:工作电源24V AC,控制信号2—10VDC。 (3)液位传感器:量程为0—100%,输出信号4—20mA。 2.系统组成 单容下水箱液位PID控制流程图如图7.1所示。 图7.1 单容下水箱液位调节阀PID单回路控制 测点清单如表7.1所示。 水介质由泵P102从水箱V104中加压获得压力,经由调节阀FV101进入水箱V103,通过手阀QV-116回流至水箱V104而形成水循环;其中,水箱V103的液位由LT103测得,

用调节手阀QV-116的开启程度来模拟负载的大小。本例为定值自动调节系统,FV101为操纵变量,LT103为被控变量,采用PID调节来完成。 需要全打开的手阀:QV102、QV105 需要全关闭的手阀:QV103、QV104、QV107、QV109; 挡板开度:QV116 5mm。 四、控制器编程 1.创建新的项目 启动软件step7-V4.0,默认出现一个新项目窗口,选:文件>另存为,写入你的项目名称。我们这里“单回路PID”为项目名称。 在这个项目里为了实现PID控制功能,使用了一个子程序,它只在PLC第一次运行时调用一次,它的作用是初始化;使用一个中断程序,它每0.1秒调用一次,它的作用是PID 计算,每0.1秒采集一次数据,进行一次计算,输出一次控制信息。 2.建立通信 在第这个阶段,将建立计算机与PLC的通信。在每次打开step7软件时都要通信,否则是离线状态。 在安装软件时己经设置过串口通信参数,但是有时系统安装了别的软件需要更改参数和重新设置,如图4.2.1所示: 图4.2.1 step7中设置通讯参数 设置通讯参数如以下图4.2.2到4.2.5所示。

监控组态软件实验报告(三)

监控组态软件实验报告(三) 实验名称:水位控制系统演示工程 实验目的: 熟悉MCGS监控组态软件开发环境,掌握工程组态、画面组态、实时数据库配置、脚本语言等组态工具,掌握用组态软件生成控制系统的过程和方法。 实验内容: 用MCGS组态软件构建存储罐液位监控系统,包括用画面组态工具生成工艺流程图、配置实时数据库点及工程变量、使用脚本语言编程、系统调试运行。 实验步骤: 1)工程组态 可以按如下步骤建立样例工程: [1] 鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,如果MCGS安装在D:盘根目录下,则会在D:\MCGS\WORK\下自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程X.MCG”(X表示新建工程的顺序号,如:0、1、2等) [2] 选择文件菜单中的“工程另存为”菜单项,弹出文件保存窗口。 [3] 在文件名一栏内输入“水位控制系统”,点击“保存”按钮,工程创建完毕。

2)工艺流程图组态 1.建立用户窗口 [1] 在“用户窗口”中单击“新建窗口”按钮,建立“窗口0”。 [2] 选中“窗口0”,单击“窗口属性”,进入“用户窗口属性设置”。 [3] 将窗口名称改为:水位控制;窗口标题改为:水位控制;窗口位置选中“最大化显示”,其它不变,单击“确认”。 [4] 在“用户窗口”中,选中“水位控制”,点击右键,选择下拉菜单中的“设置为启动窗口”选项,将该窗口设置为运行时自动加载的窗口。

选中“水位控制”窗口图标,单击“动画组态”,进入动画组态窗口,开始编辑画面。 2.制作文字框图 [1] 单击工具条中的“工具箱”按钮,打开绘图工具箱。 [2] 选择“工具箱”内的“标签”按钮,鼠标的光标呈“十字”形,在窗口顶端中心位置拖拽鼠标,根据需要拉出一个一定大小的矩形。 [3] 在光标闪烁位置输入文字“水位控制系统演示工程”,按回车键或在窗口任意位置用鼠标点击一下,文字输入完毕。 [4] 选中文字框,右键点击后在出现的菜单中选择属性,在出现的动画组态属性设置中可以修改填充颜色等,点击可以修改字体等。 制作水箱 [1] 单击绘图工具箱中的(插入元件)图标,弹出对象元件管理对话框,如图:

常用西门子WINCC与西门子PLC通讯连接方式

西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如 CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡 CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态 使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC 硬件,如图1所示: 图1 STEP7硬件组态 2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:

图2 CP443-1属性对话框 3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3 所示:

图3 参数设置 注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示: 图4 设置计算机IP地址 5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。

6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示: 图6 驱动程序 7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数 -TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑 设备名为CP-TCP/IP。

DCS实验报告.

华北电力大学 实验报告 实验名称基于DCS实验平台实现的 水箱液位控制系统综合设计课程名称计算机控制技术与系统 专业班级:自动实 1101学生姓名:潘浩 学号:201102030117成绩: 指导教师:刘延泉实验日期:2014/6/29

基于DCS实验平台实现的 水箱液位控制系统综合设计 一.实验目的 通过使用LN2000分散控制系统对水箱水位进行控制,熟悉掌握DCS控制系统基本设计过程。 二.实验设备 PCS过程控制实验装置; LN2000 DCS系统; 上位机(操作员站) 三.系统控制原理 采用DCS控制,将上水箱液位控制在设定高度。将液位信号输出给DCS,根据PID参数进行运算,输出信号给电动调节阀,由DDF电动阀来控制水泵的进水流量,从而达到控制设定液位基本恒定的目的。系统控制框图如下:

四.控制方案改进 可考虑在现有控制方案基础上,将给水增压泵流量信号引入作为导前微分或控制器输出前馈补偿信号。 五.操作员站监控画面组态 本设计要求设计关于上水箱水位的简单流程图画面(包含参数显示)、操作画面,并把有关的动态点同控制算法连接起来。 1.工艺流程画面组态 在LN2000上设计简单形象的流程图,并在图中能够显示需要监视的数据。 要求:界面上显示所有的测点数值(共4个),例如水位、开度、流量等;执行机构运行时为红色,停止时为绿色;阀门手动时为绿色,自动时为红色。

2.操作器画面组态 与SAMA图对应,需要设计的操作器包括增压泵及水箱水位控制DDF阀手操器: A.设备驱动器的组态过程: 添加启动、停止、确认按钮(启动时为红色,停止和确认时为绿色) 添加启停状态开关量显示(已启时为红色,已停时为绿色) B.M/A手操器的组态过程: PV(测量值)、SP(设定值)、OUT(输出值)的动态数据显示,标明单位,以上三个量的棒状图动态显示,设好最大填充值和最大值;手、自动按钮(手动时为1,显示绿色;自动时为0,显示红色),以及SP、OUT的增减按钮;SP(设定值)、OUT(输出值)的直接给值(用数字键盘)

组态软件(实验报告)

组态软件实验报告 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 姓名:

实验一组态软件概念介绍 实验目的: 介绍组态软件的基本概念应用背景。 介绍组态软件的软件系统结构和功能特点。 认识和比较各个公司组态软件的特点。 以讲述的方式让学生了解组态软件,知道组态软件的由来,组态软件的应用背景,和相关技术特点,从概念上对软件有个初步的认识。 实验内容: 1、介绍组态的概念; 2、计算机监督与控制系统的概念; 3、工控机的特点; 4、原始组态软件和当前组态软件的区别和优缺点; 5、组态软件的基本特性整体结构; 6、介绍各公司组态软件的特点。 实验二软件安装与认知 实验目的: 学习组态软件的安装; 学习组态软件各模块的功能; 区别开发环境和运行环境的操作。 由于组态软件的编程方式是面向对象的方法,以事件触发软件的相关动作。基本操作的熟悉让学生对组态软件运行原理有初步的认识。 实验内容: 1、安装图灵开物组态软件。 2、了解单机版功能与网络版功能的区别。 3、运行演示工程。 4、学习软件界面的功能及基本操作。 实验结果:

实验三工程建立 实验目的: 通过本次实验让学生学习怎么建立一个组态软件工程,建立的各个元素,对应了实际现场的哪些操作,重要的是记住建立工程中的一些关键性步骤。 实验内容: 1、新建组态软件工程。 2、新建计算机节点,了解节点中各功能的含义及配置方法。

3、新建设备,了解组态软件功能设备及驱动的应用方法。 4、新建图页,图页是组态软件界面图形绘制区域。 5、新建标签,了解标签的类型及各种属性,以及标签在工程中作用的区域。实验结果:

监控组态软件实验报告(一)

监控组态软件实验报告(一) 实验名称:存储罐液位监控系统 实验目的: 熟悉力控监控组态软件开发环境,掌握工程组态、画面组态、实时数据库配置、脚本语言等组态工具,掌握用组态软件生成控制系统的过程和方法。 实验内容: 用力控监控组态软件构建存储罐液位监控系统,包括用画面组态工具生成工艺流程图、配置实时数据库点及工程变量、使用脚本语言编程、系统调试运行。 实验步骤: 一.建立新工程: 打开3.62PCAuto目录下的“PCAUTO”出现图示窗口:1-1 点击“新增应用”,在新弹出窗口里将应用名改为“液位平衡”,点击确定,工程文件建立完成:1-2

二.界面及动画的制作与变量建立 1.在工程目录中找到新建立的“液位平衡”,选中并点击“开发系统”进入开发界面:1-3 双击左边的“窗口”,在弹出窗口中将窗口名字改为“液位平衡”,点击确定:1-4 2.点击“工具箱”中的“选择子图”,在“子图”中的“灌”里选择一个灌的模型:1-5

按照同样的方法选择两个阀门,选择完成后将灌与阀门移动拼接:1-6 点击“工具箱”中的“垂直/水平线”,分别画出两条水平线,右键点击水平线,选择“对象属性”,将宽度加宽,并将颜色改为灰色:1-7 将水管移接到阀门与水桶中间,对水管右键,点击“后置一步”,反复操作几次,直到水管的两端多出部分被阀门与桶覆盖:1-8

3.在“工具箱”里选择“增强型按钮”,在灌下放放置5个按钮,并对它们右键选择“对 象属性”,将他们分别改名为“on”,“off”,“数据库”,“报表”,“趋势图”:1-9 新建3个窗口,名字分别为“数据库”,“报表”,“趋势图”,分别在里面创建一个名为“返回“的按钮。在数据库窗口里还需插入5个名字分别为“连接”,“创建”,“取数”,“插入”,“显示”1-10 4.点击左侧的“数据库组态”:1-11, 出现窗口1-12,

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

系统结构组态步骤

组态步骤 9.2.1 创建工程 运行系统结构组态软件后,点击工具栏的“新建”按钮,弹出新建对话框,如下图9-1所示 图9-1 新建工程 在新建工程对话框中输入,工程名称:油品质量升级改造;创建者:supcon,点击“确定”按钮,弹出是否为“supcon”创建密码对话框。若选“否”,该工程师密码为空;选择“是”,可以设置工程师密码,弹出如下图所示的创建密码的窗口。 图9-2 设置工程师密码 输入工程师密码以及确认密码,点击“确定”按钮,即可进行结构组态。 9.2.2 控制域组态 在工程组态树中右键点击“控制域组态”节点,在弹出的右键菜单项中选择“添加控制域”选项,添加地址为0的控制域。

图9-3 添加控制域 添加完控制域后,将该控制域的名称改为常减压蒸馏控制域,地址改为0,如下图所示。 图9-4 控制域属性修改 选择工程组态树中该控制域节点后右击,在弹出的右键菜单中选择“添加控制站”选项。 图9-5 添加控制站 添加一个地址为0.2(名称“常压”)的控制站,并将控制站地址改为2,如下图所示。

图9-6 已添加控制站信息 按照要求,修改该控制站的信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“常压”,地址——>2,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作),组态完成后如图9-6所示。 再添加“减压”控制站,添加完后修改该控制站信息:选中该控制器节点后,在右边的组态属性窗口中,修改信息如下:名称——>“减压”,地址——>4,类型——>FCU711-S,勾选工程师supcon对该控制站的组态权限(此处可以先选择保存动作)。 同样的方法添加另外一个硫磺回收控制域,添加完成后如下图所示。 图9-7 控制域和控制站添加完成 9.2.3 操作域组态 在工程组态树中右键点击“操作域组态”节点,在弹出的右键菜单中选择“添加操作域”。

监控组态软件实验报告(二)

监控组态软件实验报告(二) 实验名称:基于组态软件的水位控制系统设计 一.实验目的 能应用通用版MCGS组态软件基本功能进行简单项目设计、仿真运行。掌握MCGS通用版的基本操作,完成工程分析及变量定义。掌握简单界面设计,完成数据对象定义及动画连接。掌握模拟设备连接方法,完成简单脚本程序编写及报警显示。掌握制作工程报表及曲线方法。 二.实验内容 用MCGS组态软件构建存储罐的液位监控系统,包括用画面组态工具生成工艺流程图、配置实时数据库点及工程变量、使用脚本语言编程、系统调试运行。 三.实验步骤 1.新建窗口在图所示的MCGS组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中单击“新建窗口”按钮,则产生新建的“窗口0”。选中“窗口0”,单击“窗口属性”,进入图所示的“用户窗口属性设置”对话框,将“窗口名称”改为“水位控制”;将“窗口标题”改为“水位控制”;在“窗口位置”中选中“最大化显示”,其他不变,单击“确认”按钮。选中“水位控制”,单击“动画组态”,进入图所示的“动画制作”窗口。

3. 制作文字框图用鼠标单击图所示的“标签”按钮,鼠标的光标变为“十”字形,在窗口任何位置拖拽鼠标,拉出一个一定大小的矩形。建立矩形框后,光标在其内闪烁,可直接输入文字“水位控制系统演示工程”,按回车键或在窗口任意位置用鼠标单击一下,文字输入过程结束。如果用户想改变矩形内的文字,先选中文字标签,按回车键或空格键,光标显示在文字起始位置,即可进行文字的修改。选择菜单项“文件”中的“保存窗口”,则可对所完成的画面进行保存。

2.定义数据变量 实时数据库是MCGS 工程的数据交换和数据处理中心。数据变量是构成实时数据库的基本单元,建立实时数据库的过程也即是定义数据变量的过程。定义数据变量的内容主要包括:指定数据变量的名称、类型、初始值和数值范围,确定与数据变量存盘相关的参数,如存盘的周期、存盘的时间范围和保存期限等。

西门子300PLC硬件组态流程

西门子300PLC硬件组态流程 一、实验内容 利用Step7软件实现PC机与PLC基于工业以太网通信的硬件组态操作。 二、实验硬件 三、流程 1.硬件连接如图所示 图1 硬件连接图 本实验PC机与PLC通信采用工业以太网协议,需要保证二者在同一个IP地址段上,因此本地PC电脑IP地址设置为192.168.0.2,PLC的IP地址为192.168.0.1,具体怎样设置此处不重复。 2.Step7的硬件组态 下面将通过新建一个项目的过程,来说明Step7 软件的组态过程。打开控制屏上的旋钮开关,此时停止的“红灯”亮,启动计算机,双击计算机桌面上的图标打开Step7 项目管理软件,界面如图2所示: 图2 STEP7 软件界面

图2中有一个已经存在的工程,请把它关闭掉。 点击工具栏上 图标(或者打开File 文件菜单里面New 新建子菜单),出现如图 3 界面。 图 3 新建项目界面 在图3的界面里,我们在“Name 名称”栏中输入要新建的项目名称,例如:test1。点击“Browse 浏览”按钮可以更改项目存储的路径(注意路径不能含有中文字符),不选择的则系统认为为默认的路径,一般我们可以不做更改。单击“OK ” 后出现图 4 界面。 图 4 项目界面 如图5操作,添加一个 PLC 站(S7 300),依次点击命令菜单栏中“Insert/Station/Simatic300 Station ”。

图 5 添加 S7-300PLC 站 出现如图 6 下列界面。 图6 添加 S7-300PLC 站 双击图6界面右边的“HardWare 硬件”后进入硬件组态界面,如图7。 图 7 硬件组态界面 首先添加机架,在右边的硬件目录里选择“Simatic 300”,并点击前面的+号,在打开的列中选择“RACK-300”,单击在打开的列中选择机架rail,并用鼠标拖到左边的配置框后出现如图 8所示。

ABControlLogix5000工程建立及组态方法.

AB ControlLogix5000 PLC工程建立及组态方法设备维修技术档案系列资料 一.建立工程: 按如下步骤操作: 1.点击图标,启动RsLogix5000软件。 2.在软件界面下点击快捷命令“new(新建工程” 。 3.在弹出对话框中,在“Type(型号)”项目设置CPU型号。 4.在“Revision(版本)”项目下设置PLC版本。 5.在“Name(名称)”项目给你的新建工程定义文件名。 6.在“Description(描述)”栏目对工程进行描述。

7.在“Chas sis Type(机架类型)”中设置机架类型。 8.在“Slot(槽)”栏确定你的CPU 所在槽位号(槽号从00开 始)。实际上CPU 不受槽位限制。 9.在“Create In(生成于)”中给出工程的存储路径。图中显示的是默认路径。 10.点击OK,工程被建立。 要注意,你建立的工程是个空工程,必须进行I/O组态、编辑程序后,工程才能完成需要的控制任务。 二.进行I/O组态配置: 工程建立后,在编辑界面左部的项目树状结构中,进行I/O组态配置。 1.右键点击“I/O configuration(I/O配置)”。 2.选择“New Module(新模块)”,进入I/O配置组态界面。

3.组态界面下,给出如下类型的模块可以选择: Digital:数字模块、Analog:模拟模块、Communication:通讯模块、Motion:运动控制模块、Controller:控制器、Specialty I/O:特殊功能I/O、Others:其它模块。 确认模块类型,中间窗口自动显示该类型模块列表。上图选择了“Digital(数字)”。 4.在中间窗口选择一个模块,单击OK。 5.弹出“Module Properties(模块属性)”对话框。 进行有关属性设置,其中: Name:模块名称。 Slot:槽号。

中北大学组态实验报告

组态软件入门实验报告 学号: 姓名:

组态软件入门实验报告 实验一组态软件概念介绍(2学时) 实验目的: 介绍组态软件的基本概念应用背景。 介绍组态软件的软件系统结构和功能特点。 认识和比较各个公司组态软件的特点。 以讲述的方式让学生了解组态软件,知道组态软件的由来,组态软件的应用背景,和相关技术特点,从概念上对软件有个初步的认识。 实验内容: 1、介绍组态的概念; 2、计算机监督与控制系统的概念; 3、工控机的特点; 4、原始组态软件和当前组态软件的区别和优缺点; 5、组态软件的基本特性整体结构; 6、介绍各公司组态软件的特点。 实验结果: 实验总结:

实验二软件安装与认知(2学时) 实验目的: 学习组态软件的安装; 学习组态软件各模块的功能; 区别开发环境和运行环境的操作。 由于组态软件的编程方式是面向对象的方法,以事件触发软件的相关动作。基本操作的熟悉让学生对组态软件运行原理有初步的认识。 实验内容: 1、安装图灵开物组态软件。 2、了解单机版功能与网络版功能的区别。 3、运行演示工程。 4、学习软件界面的功能及基本操作。 实验结果:

实验总结:

实验三工程建立(2学时) 实验目的: 通过本次实验让学生学习怎么建立一个组态软件工程,建立的各个元素,对应了实际现场的哪些操作,重要的是记住建立工程中的一些关键性步骤。 实验内容: 1、新建组态软件工程。 2、新建计算机节点,了解节点中各功能的含义及配置方法。 3、新建设备,了解组态软件功能设备及驱动的应用方法。 4、新建图页,图页是组态软件界面图形绘制区域。 5、新建标签,了解标签的类型及各种属性,以及标签在工程中作用的区域。 实验结果:

实验二西门子PLC编程软件STEP的使用入门

实验二西门子P L C编程软件S T E P7的使用入门 一、实验目的 1.初步掌握编程软件STEP7 的使用方法。 2.了解PLC中程序块的概念。 二、实验设备(仪器) 1.计算机一台。 2.西门子S7-300PLC(CPU:315-2DP)一台。 三、实验内容 1.编程软件STEP7 的硬件组态。 (1)新建一个项目。首先用鼠标左键双击桌面上的STEP7图标,进入SIMATIC Manager(管理器)窗口,单击“File”菜单下的“New”,如图2-1所示,弹出一个对话框,在项目名称“Name”中输入sample,也可以在项目的存储路径“Storage location”中输入你要存储的地址,本实验中使用默认地址就可以,如图2-2所示,单击“Ok”完成,如图2-3所示。 图2-1 项目管理器界面 图2-2 创建一个新的项目 图2-3 创建一个项目后的管理器界面 (2)插入一个S7-300的站,进行硬件组态。在“Insert”菜单下的“”Station的目录下单击“2 SIMATIC 300 Station”,如图2-4所示。 图2-4 在项目中插入对象 (3)打开硬件组态界面。选中左边窗口中的“SIMATIC 300(1)”,在右边窗口中可以看到“Hardware”图标,如图2-5所示。 图2-5 启动硬件组态程序 双击右边窗口中的“Hardware”图标,进入硬件组态程序界面,如图2-6所示。 (4)主机架的配置方法。在STEP7中,通过简单的拖放操作就可以完成主机架的配置。 ①在硬件目录中找到S7-300机架拖拽到左上方的视图中,即可添加一个主机架。

图2-6 硬件组态程序界面 ②插入主机架后,分别在机架中的1号槽中添加电源,如图2-7所示,2号槽中添加CPU,如图2-8所示。 图2-7 向主机架中添加电源 图2-8 向主机架中添加CPU ③如果需要扩展机架,则应该在IM-300目录中找到相应的接口模块,添加到3号槽。如无扩展机架,3号槽留空。 ④4到11号槽中添加信号模块,功能模块,通讯处理器等,上述模块分别在硬件目 录中的SM-300,FM-300和CP-300目录下。例如,在主机架中添加了一个数字量输入模块 和一个数字量输出模块,如图2-9和图2-10所示。 图2-9向主机架中添加一个数字量输入模块 图2-10 向主机架中添加一个数字量输出模块 (5)单击图标进行编译和保存,单击图标把硬件组态程序下载到PLC中。 2.编程软件STEP7 的CPU模块和I/O模块的参数设置。 (1)CPU的参数配置。双击机架中的“CPU”,打开CPU的属性对话框,在此可以根据要求配置CPU的各种参数,如图2-11所示。 图2-11 CPU的参数配置 MPI地址的设置。在CPU的属性对话框中单击“Properties”按钮,更改CPU的MPI 地址为3和通讯速率为,如图2-12所示。设置完成后,点击“OK”,回到CPU的参数配置框,如图2-13所示,可以看见MPI的“Address”中的2变为3,“Networded”中的No变为Yes,点击“OK”完成。 图2-12 MPI接口地址和数据传输速率的设置对话框 图2-13 设置完成后的CPU的参数配置 DP参数的设置。双击机架中的DP所在的行,在弹出的DP属性窗口中的“General”(常规)选项卡中点击“Interface”中的“Properties”按钮,如图2-14所示,可以设置站地址或DP子网络的属性,生成或选择其他子网络,图2-15所示。设置完成后,点击“OK”回到硬件组态程序界面,如图2-16所示,可以看到多了一条Profibus-DP总线。

《组态软件》实验报告WJM

《组态软件》实验报告 学院:机械与动力工程学院 专业:过程装备与控制工程 姓名: 学号: 班级: 指导教师: 2014年11月

实验一:工程画面制作与实时数据库建立 实验成绩: 一、实验目的 1、学会在组态环境中绘制、编辑工程画面。 2、收集所有I/O点数,建立实时数据库,正确定义各种数据对象。 二、实验内容 1、编辑创建图形。 2、根据工程要求,定义数据变量。 三、实验步骤 1、在组态环境下,创建用户窗口,设置各窗口属性。 2、根据工程的系统构成和工艺流程,在用户窗口中绘制和编辑工程画面。 3、在组态环境下,建立实时数据库。 4、根据工程的系统构成和工艺流程,正确定义各种数据对象。 四、实验结果 在用户窗口创建工程三“自动送料控制系统”

添加构件 五、实验心得 实验二:动画连接与报警显示实验 实验成绩: 一、实验目的 1、学会将用户窗口内创建的图形对象与实时数据库中定义数据对象建立对应连接关系。 2、掌握通过对图形对象在不同的数值区间内设置不同的状态属性(如颜色、大小、位 置移动、可见度、闪烁效果等),用数据对象的值的变化来驱动图形对象的状态改变,使系统在运行过程中,产生形象逼真的动画效果。 3、对复杂的工艺系统,学会编写脚本程序来实现控制流程。 4、掌握如何定义报警。 5、学会怎样实现报警。 二、实验内容 1、将实验一制作的画面中对象与实验二中相应的数据变量建立对应关系。

2、根据变量和对象的实际情况,设计报警。 三、实验步骤 1、根据工程控制要求,将所有的数据对象与图形对象建立相关性连接,设计一个动态 工程画面。 2、定义报警数据对象。 3、利用工具箱图标设计报警显示画面。 4、运用运行策略设计报警数据浏览。 四、实验结果 设计程序脚本使传送带动起来 显示动态效果

工控组态软件 实验报告

工控组态软件实验报告 一、 日期:2013.09.13 题目:图形开发环境 实验目的:熟悉图形开发环境的使用,了解组态软件的特点及创建一个简单项目的过程,掌握基本功能的实现。 实验原理: MCGS(Monitor and Control Generated System)是一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。MCGS为用户提供了解决实际工程问题的完整方案和开发平台,能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及企业监控网络等功能。 MCGS组态软件所建立的工程由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五部分构成,每一部分分别进行组态操作,完成不同的工作,具有不同的特性。 实验仪器:计算机、MCGS软件 使用方法及步骤: 一、MCGS组态软件常用术语 工程:用户应用系统的简称。引入工程的概念,是使复杂的计算机专业技术更贴近于普通工程用户。在MCGS组态环境中生成的文件称为工程文件,后缀为.mcg,存放于MCGS目录的WORK子目录中。如:“D:\MCGS\WORK\水位控制系统.mcg”。 对象:操作目标与操作环境的统称。如窗口、构件、数据、图形等皆称为对象。 组态:在MCGS组态软件开发平台中对五大部分,进行对象的定义、制作和编辑,并设定其状态特征(属性)参数,将此项工作称为组态。 策略:是指对系统运行流程进行有效控制的措施和方法。 可见度:指对象在窗口内的显现状态,即可见与不可见。 变量类型: MCGS定义的变量有五种类型:数值型、开关型、字符型、事件型和组对象。 组对象:用来存储具有相同存盘属性的多个变量的集合,内部成员可包含多个其他类型的变量。组对象只是对有关联的某一类数据对象的整体表示方法,而实际的操作则均针对每个成员进行。 二、MCGS组态软件的操作方式 组态工作窗口:是创建和配置图形对象、数据对象和各种构件的工作环境,又称为对象的编辑窗口。 属性设置窗口:是设置对象各种特征参数的工作环境,又称属性设置对话框。 对象元件库:对象元件库是存放组态完好并具有通用价值动画图形的图形库便于对组态成果的重复利用。 三、组建新工程的一般过程 工程项目系统分析:分析工程项目的系统构成、技术要求和工艺流程,弄清系统的控制流程和监控对象的特征,明确监控要求和动画显示方式,分析工程中的设备采集及输出通道与软件中实时数据库变量的对应关系,分清哪些变量是要求与设备连接的,哪些变量是软件内部用来传递数据及动画显示的。 工程立项搭建框架:MCGS称为建立新工程。主要内容包括:定义工程名称、封面窗口名称和启动窗口(封面窗口退出后接着显示的窗口)名称,指定存盘数据库文件的名称以及存盘数据库,设定动画刷新的周期。 设计菜单基本体系:为了对系统运行的状态及工作流程进行有效地调度和控制,通常要在主控窗口内编制菜单。编制菜单分两步进行,第一步首先搭建菜单的框架,第二步再对各级菜单命令进行功能组态。 制作动画显示画面:动画制作分为静态图形设计和动态属性设置两个过程。前一部分类似于“画画”,用户通过MCGS组态软件中提供的基本图形元素及动画构件库,在用户窗口

组态实验报告

组态实验报告 专业:轨道交通信号与控制 班级:16070342 学号:1607034215 姓名:孙涛

实验一:组态软件基础知识介绍 一、实验目的: 了解图灵开物的使用方法,包括建立节点、建立设备、定义标签、图页的创建、配置图页动画和布置 二、实验步骤及结果: (1)建立节点、建立设备

(2)定义标签 (3)图页的创建 三、实验心得: 初步了解了图灵开物软件的使用方法,熟悉了建立工程的步骤,为后续实验打下了初步基础。

实验二:组态软件动画连接设计 一.实验目的: 1.1 组态软件设计动画了解。 1.2简单动画的熟悉及应用。 二.实验设备 2.1 中北大学-施耐德电器联合实验室ZSJ-A电器自动化平台 2.2 实验台配套通信线、跨接线若干。 2.3 实验箱 三.实验内容 3.1 熟悉掌握标签的添加及应用。 3.2 熟悉掌握图页属性及动画。 3.3 熟悉掌握动画及标签的关联。 3.4 熟悉掌握基本动作的应用、按钮、变量的应用。 3.5 用变量方法控制一个圆能往右平移后再往左平移。提示,dValue0为开关量,aValue0为模拟量。(必做) 二.实验步骤及结果: (1)按照试验一新建一个工程。 (2)在标签中设置两个模拟变量,一个开关变量,设置如下: (3)右击图页,新建图页,图页名,自己任意取。 点击画直线,画完直线,点击直线,在属性中设置, 线性设置为“管道线”,线宽设置为20,点击动画。设置流动 设置旋转 水平移动、垂直移动

水平缩放、垂直缩放 液位变化动画: 点击先画一个椭圆,可以修改画刷颜色(建议修改成跟图页底色一样的颜色),再画一个与之前大小一样的椭圆,设置属性---“画刷颜色”为蓝色。点击动画,设置百分比显示,然后把如图的二图放在一图上面,点击运行。颜色填充: 画一个圆,属性设置与上面一样,(建议画刷类型改为中心亮)。在动画中设置“填充颜色”,如图所示,程序运行后,圆的填充颜色会闪烁。 表达式改为a1.Value(正弦波模拟量),可以设置断点值(0--100)和不同断点值对应的颜色,在到达不同值时闪烁不同的颜色,最后运行。

组态控制技术实验指导书

组态控制技术实训指导

实验一工艺流程图绘制 一、实验目的 熟练掌握工控组态软件的绘图工具 二、实验内容 熟悉工控组态软件的绘图工具,完成反应工段工艺流程绘制以及外部设备和变量的定义。 三、实验步骤 3.1创建工程 在工程管理器中选择菜单“文件/新建工程”,或者点击工具栏的“新建”按钮,根据“新建工程向导”对话框完成工程创建,如图一所示 图一工程管理器 3.2 组态画面 双击工程管理器中的工程,打开工程浏览器,在工程浏览器中左侧的“工程目录显示区”中选择“画面”,在右侧视图中双击“新建”,弹出新建画面对话框如图一所示。 图二画面属性设置 点击图二确定按钮后,在工具箱和图库中选中相应图 素进行监控画面组态,绘制工艺流程图如图三所示。

图三反应车间监控画面 3.3定义设备 根据工程中实际使用得设备进行定义,本例程使用亚控的仿真PLC设备,使用“PLC-亚控-仿真PLC-串口”驱动,定义设备名称为“PLC”。 3.3 定义变量 在组态王中定义三个变量:原料油液位(IO实数类型)、成品油液位(IO实数类型)、催化剂液位(IO实数类型)。 原料油液位变量:最小值0,最大值100,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器DECREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 催化剂液位变量:最小值0,最大值100,最小原始值0,最大原始值100,连接设备PLC,寄存器DECREA100,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 成品油液位变量:最小值0,最大值200,最小原始值0,最大原始值200,连接设备PLC,寄存器INCREA200,数据类型short,读写属性为只读,采集频率1000。记录和安全区选择“数据变化记录”,变化灵敏度选择“0”。 四、实验报告 实验报告包括实验目的、实验内容、设计说明、实验体会等。 实验二组态王的动画功能设计 一、实验目的 本次实验通过几个图形显示与动画功能典型实例,来掌握组态软件的图形功能。 二、实验内容 1.填充与自制棒图 2.缩放 3.旋转 4.移动 5.闪烁、隐含和复现 6.屏幕切换 三、实验步骤 (1)填充与自制棒图选取线属性(表达式取常数0,运行时线的粗细和颜色不随时间而变)、填充属性(动 画连接表达式取填充0,事先定义的变量,内存实数,要分段设置画刷和颜色,不妨设:0—红,20—黄,40—绿,

西门子PLC硬件组态

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

西门子PLC通讯故障的原因及处理方法

西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。 PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和 BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致。 如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS 电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反。 如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为 S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置。 如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC 上SF灯亮,而BF 灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC 之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的; 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

相关文档