锅炉MFT全称是Main Fuel Trip,即锅炉主燃料跳闸。说简单一点,MFT就是一套逻辑功能,输入是各种跳闸条件,输出是许多继电器,直接去停磨煤机、给煤机、油枪等设备。某厂600MW机组的MFT逻辑条件。

输入端:

当发出下列条件之一时,MFT系统则立即切断锅炉主燃料,机组停止运行,并显示记忆首出跳闸原因。

(1)手动紧急停炉

(2)送风机均跳闸

(3)引风机均跳闸

(4)预热器全部跳闸

(5)任一磨煤机运行且一次风机均跳闸

(6)给水泵全部跳闸

(7)省煤器进口给水流量小于设定值(三取二)

(8)再热器保护丧失

(9)炉膛压力高越限(三取二)

(10)炉膛压力低越限(三取二)

(11)全炉膛燃料丧失

(12)全炉膛火焰丧失

(13)火检冷却风丧失(三取二)

(14)风量小于25%(三取二)

(15)分离器水位高越限

(16)螺旋水冷壁出口金属壁温高越限

(17)过热器出口蒸汽温度高越限

(18)再热器出口蒸汽温度高越限

(19)分离器出口蒸汽温度高越限

(20)预热器出口烟气温度高越限(是否设置由用户决定)

(21)FSSS电源丧失(是否设置由用户决定)

(22)所有给煤机均停且运行油层电源丧失(是否设置由用户决定)

输出端:

MFT动作时,应同时对下列设备快速发出连锁动作指令。

(1)关闭暖炉油母管跳闸阀、油角阀及吹扫阀(硬接线);

(2)切除全部高能点火器(硬接线);

(3)切除全部一次风机;

(4)切除全部运行给煤机;

(5)切除全部运行磨煤机(硬接线);

(6)置磨煤机控制为手动方式;

(7)切除投运吹灰器(硬接线);

(8)关闭减温水调节阀

(9)关闭减温水截止阀;

(10)汽机跳闸;

(11)除尘器跳闸;

(12)送MFT继电器触点信号给MCS、SCS、DAS;

(13)送信号给汽机旁路控制系统;

(14)开二次风门挡板;

(15)MFT后20秒且炉膛压力低至-2290Pa,则跳闸送风机和引风机;(16)5分种后吹扫时间到且炉膛压力高至+1520Pa,则跳闸送风机和引风机;(17)声光报警。