文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装图纸会审记要

水电安装图纸会审记要

水电安装图纸会审记要
水电安装图纸会审记要

一、教学主楼及地下室(给排水)

1、第四.4.1条给水室外管道DN>75的采用球墨铸铁管橡胶圈水泥砂浆,建议改为球墨铸铁管橡胶圈承插连接。消火栓及自动喷淋管道DN<100为丝口连接,DN≥100为沟槽式连接,建议消火栓及喷淋、压力排水管D N≥80为沟槽式连接。沟槽式连接的管道,建议采用热镀锌无缝钢管。室内生活给水管道采用不锈钢管环压式连接,此连接方式万一漏水或增加给水点极其困难,建议改为钢塑复合管(冷水用冷水钢塑复合管,热水用热水钢塑复合管).

设计答:室外部分可以;室内由甲方定。

2、第6.4.10排水横管每隔2m设一伸缩节,建议改为每隔4m设一伸缩节。

设计答:4m

3、消火栓箱未说明明装或暗装,是否为贴墙或贴梁柱安装,建议地下室为明装,±0.00以上暗装,离地0.1米安装。

设计答:图纸能看出来的,如暗装土建图上会有留洞。

4、图中生活水箱分为两隔,为了保证其一备一用的安全性,建议取消隔板。

设计答:可以取消,但水箱检修必须在双休日无课的时候进行。

5、消防泵、喷淋泵出口处,建议增加自动泄压阀各一套,包括旁通阀。

设计答:采用了稳压型消防泵,不用设自动泄压阀。

6、R529Z-S6雨水收集池,清水池溢流管的标高为多少,所有进出水池的管道是否都采用刚性防水套管,接自室外雨水管道DN300的管道标高为多少。

设计答:有振动处采用柔性防水套管,没有振动采用刚性。

7、穿地下室顶板的防水套管,建议高出防水层100mm左右,请设计确定。

设计答:可以。

8、所有侧墙式透气帽,建议改为防雨不锈钢透气帽。

设计答:同意。

9、系统图中有些穿出外墙或地下室顶板的管道无防水套管,建议穿出外墙及地下室顶板的所有管道都增加防水套管。

设计答:按图纸说明要求,穿地下室顶板或外墙必须设置防水套管。

10、所有雨水管是否全部暗敷,采用钢塑复合管,请设计明确。

设计答:埋柱或埋混凝土装饰柱才要求,其余设计为灰色ABS管。

11、平面图-8,YL34,没有系统图,平面图中有2根FL-6与系统图中不符,请设计明确。设计答:见S34

12、水施-8,YL3、YL4、YL45、YL46、YL47、YL-B-2、2’和YL-B-4、4’管道过采光窗支架如何安装,穿采光窗处有两堵外墙,是否全部预埋防水套管,请设计明确。

设计答:沿采光井钢梁走管。

13、水施-20,1#卫生间FL-5与系统图中的标高不一致,系统图-0.8米,大样图-0.7米。

设计答:标高的位置不一致。

二、教学主楼及地下室(电气)

1、图纸说明配电和照明第2条线管敷设(3)底层地坪的暗管均采用黑铁管,其他场所的电线管采用KBG管,建议±0.00以下的暗敷电线管(包括一层沿地坪敷设的电线管)均采用套管焊接黑铁管,明敷或部分明敷的电线管均采用热镀锌钢管(包括屋面VRV室外机电线管)。设计答:同意。

2、图纸说明配电和照明3.(6)、a)、f)集中操作的照明箱与非集中操作的配电箱的区别是否为集中控制的照明箱为直接控制灯具等的照明控制箱。

设计答:是。

3、图纸说明第3.6.d条暗装插座中心离地为0.3m,是否改为暗装插座底边离地0.3m,请设计明确。

设计答:底边距地0.3米,距弱电插座净距200mm。

4、空调插座是否全部离地0.3米,地下室配电房建议增加空调插座,请设计明确。

设计答:底边距地0.3米;地下室配电所增加一个三相插座,现场定。

5、消防及生活泵房和水处理机房桥架控制箱至设备,是否采用水平桥架→竖直桥架→金属软管→设备,请设计明确。

设计答:是的。

6、集水井排水泵控制箱为设备自带,无系统图,建议2台泵的采用2SC25+SC15暗敷,1台泵的采用SC25+SC15暗敷,请设计明确。

设计答:同意。

7、暗敷管与明装箱的连接,建议在明装箱后面预埋1只200*200的过路盒,所有在剪力墙上的电箱建议都改为明装。

设计答:同意。

8、配电箱系统图(七)中AQL0-5、6为1路,而平面图为AQL0-5,AQL0-7为1路,请设计明确。

设计答:是。

9、配电房内排水泵控制箱及排水泵,建议增加一台排水泵改为一备一用,请设计明确。

设计答:同意

10、地下室配电平面图R529Z1-D33修,乒乓球室无空调调速开关,是否增加,所有调速开关是否先预埋86型接线盒,防火卷帘控制箱(设备自带),建议改为吸顶安装,请设计明确。设计答:同意。

11、疏散指示灯、诱导指示灯图纸说明中未明确是明装还是暗装,建议全部明装,请设计确定。

设计答:0.5米高的疏散指示灯在砖墙上暗装,其余明装。

12、地下室照明平面图中,乒乓球室内的4开开关如何分配控制,舞蹈室左大门旁的诱导灯、双头应急灯、开关应全部向右移,请设计明确。

设计答:同意。

13、电气施工说明中配电和照明,第2.5条和第3.1条风机、排水泵装置等设计仅提供电源,有配套控制设备的控制线路不属本涉及范围,所以施工图中无控制箱至设备的控制管线,型号及大小,建议至风机控制管线同进线,防火阀采用SC20黑铁管。

设计答:系统图有的按系统图,另外同意。

14、地下室配电平面图4AQL0-1电箱上方的桥架型号规格图纸上未注明,请设计明确。

设计答:全部为200*100。

15、地下室汽车库用电配电箱系统图(六)、(七)AQL0-4 L1、L2出线为YJV-1-4*10 G40,而AM0-1、2进线为YJV-1-5*10 G32,以哪个为准,请设计明确。

设计答:为YJV-1-5*10 G40。

16、AQL0-4进出管线较多,且都经过桥架,建议改为明装,桥架直接连接至配电箱为止,而且AQL0-4至AM0-2电箱进线经过D-A~D-D交D-4轴桥架断开,建议采用相同规格型号的桥架连接,请设计明确。

设计答:明装。

17、系统图中NHYJV-5*6A 25G,YJV-5*6 G25,建议改为G32,因为此电缆外径较大,请设计确定。

设计答:同意。

18、地下室通风平面图中,消防及生活水泵房内有一台排风机,而电气平面图中无电源,请设计明确。

设计答:出设计变更。

19、根据教学楼主楼一层配电平面图,1#教学楼弱电机房电源进线分4路进入半地下室,其套管规格未明确,请设计明确。

设计答:

20、电气消防报警控制系统R529Z1-D4修中无消火栓喷淋信号蝶阀输入模块。请设计确定设计答:按平面图。

21、电气消防报警控制系统图,R529Z1-D4修,为了方便管理与查询,建议1#楼、2#楼、3#楼、文体综合楼,增加4个层显。

设计答:文体综合楼、地下室增加2个。

三、教学主楼及地下室(通风)

1、地下室通风空调平面图中设有排烟风口,图中只注明有630*320单层铝合金百叶风口,但风管规格有大小,有些风管上装不下630*320的风口,且单层铝合金风口太单薄,建议改为双层铝合金风口,请设计明确具体风口规格。

设计答:同意改为双层铝合金百叶风口,风口可以安装得下。

2、设计说明及图纸中未注明排烟风管采用何种风管,建议采用不燃玻镁复合风管。

设计答:宜采用TRX7型。

3、图中未注明风管的安装高度,建议在保证消防要求的前提下风管安装在桥架及喷淋管的下面,紧贴上层安装物。

设计答:桥架与风管平行安装,桥架遇风管时上翻或下翻,喷淋管安装在风管下。

4、新风风管建议采用酚醛复合风管。

设计答:不同意,宜采用TRX1型

5、VRV室内机的风机盘管冷凝水管,有接到卫生间的和外墙雨水管的,建议所有冷凝水管都接到卫生间废水管上,增设存水弯,请设计明确。

设计答:不同意接到卫生间废水管上,宜单独设总管。

6、报告厅空调平面图(一),有半地下室穿上来的新风管,未注明风管材质和风口型号规格,请设计明确。

设计答:新风风管规格同平面图标注为2500*450,风管材质采用TRX1型,风口采用座位送风。

7、地下室通风平面图中,配电房和生活消防水泵房内墙上排风机安装为内墙平还是外墙平。设计答:外墙平。

四、教学主楼及地下室(弱电)

1、弱电-9,进户预埋PE80管,无注明套管,建议采用防水套管,具体套管规格及套管间的预埋间距,请设计明确。

设计答:增设防水套管,预埋由现场定。

2、弱电-9,平面图桥架从始端至尾的规格是否全部统一,请设计明确。

设计答:水平桥架、井道桥架统一为300*150,弱电机房底部桥架为300*100。

3、地下室桥架出线管为KBG管,因地下室比较潮湿,为了防止时间长管子材质腐化,建议改为镀锌钢管或塑料管,请设计明确。

设计答:同意改为热镀锌钢管。

建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要 时间:二0一六年十一月十五日 地点:现场施工办公室 参加人员:(人员名单详见附后签到册) 会议主持:蒋建平 内容: 今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。 一、建设单位 1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。 2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。 二、设计单位 1.路面施工标高按现场实际情况施工。 2.预留井按企业需要预留在必要位置。 三、监理单位 1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。工程资料要跟上节奏,及时上报监理。 2.关于开工报告审批制度:施工单位及时上报开工报告、施工组织设计、专项施工方案,特种工种人员名单和证书复印件等质保资料。 3.关于材料、构件检测及复验制度:原材料进场时要求施工单位提供原材料合格证、质保书。进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,

合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。 4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。 5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。 7.关于工程质量问题或质量事故处理制度:有质量缺陷的部位未进行整改,并由监理确认整改完成后不得进入下道工序。 8.联系单签证:联系单签证必须提供现场原始记录(监理签字)和相关影像资料。 9.关于工作联系协调制度:对于一般情况下施工单位提交的文件表格均用书面形式进行报告。 10.关于文明施工、安全生产检查制度:材料堆放,道路符合文明施工要求。要求施工单位在封道两端挂绕道通行的横幅。 11.关于技术交底制度:施工单位进入下道工序前要对班组进行图纸现场的交底,并要有书面的交底记录。 12.关于三级管理人员的检查制度:如现场人员班组,发现不到位,影响工程质量,将建议业主撤换有关人员。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

监理图纸会审专题会议纪要

图纸会审专题会议纪要 由建设单位宜兴市澄希置业有限公司组织,监理单位及施工单位、设计单位于2017年9月30日9:00~11:00对无锡宜兴城东X2-1地块工程进行图纸会审及设计交底答疑,并召开图纸会审及设计交 底的专题例会,各与会单位:江苏恒鸿建设咨询有限公司、宜兴市 澄希置业有限公司、中天建设集团有限公司、中国建筑技术集团有 限公司。 本次图纸会审及设计交底专题会议主要内容如下: 裔伟:本次会议主要就无锡宜兴城东X2-1地块工程地下室图纸会审进行设计解答及设计交底,请各参建单位提出各自审阅图纸 后存在的疑问,请监理单位做好本次设计交底的记录工作,将图纸 会审问题及设计答复记录成文。 设计单位对本次图纸会审进行解答及交底,内容如下: 1、剪力墙外独立基础未注明部位的底标高均按米施工(图纸设 计说明上有); 2、地下室底板薄膜隔离层尺寸规格按防水图集施工,由甲方指 定; 3、地下室集水井、侧墙板等部位的钢筋配筋等均按结构总说明 第五条,标准图集做法进行施工; 4、对于地下室采光井部位梁统一按照地库图纸施工。 5、其他图纸会审答疑详见图纸会审记录1709001、1709002 中国建筑技术集团有限公司进行设计交底,内容如下: 1、本工程钢筋混凝土梁、柱、剪力墙结构详图均按国家建筑标 准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构 造详图》(16G101-1)的规定表达。其中异形柱框架梁柱节点 做法及相关要求详见国家建筑标准设计图集(06SG331-1)混 凝土异形柱结构构造(一)。 2、本工程钢筋保护层厚度适用环境类别为一类及二a类,请各 参建单位按此施工。 3、底板、承台、基础和基础梁底面下,未注明时应浇捣100 厚素砼垫层,当底板下为淤泥时,可浇捣150厚素砼垫层, 垫层宽出构件外轮廓各向边线100。 4、本工程局部抗震等级为三级,三级抗震的框架和斜撑构件(含 梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E等抗震钢筋。

图纸会审会议纪要

沙文生态科技产业园金干北路道路工程 图纸会审纪要 时间:2012年月日 地点:高科建设会议室 主持人:左明光 参会人员:详见会议签到表 沙文生态科技产业园金干北路道路工程图纸会审,由建设单位主持,设计、地堪、施工与监理参加,就设计图中存在问题本次图纸会审采用一问一答方式进行答疑。具体内容如下: 一、道路工程 1、根据规范要求挡墙扶手栏杆安全高度不小于 1.2m(DL-30),设计图纸中为1.05m,请设计单位确定栏杆的形式。 答:同意采用1.2m。 2、挡墙结构尺寸与工程量不符(图号DL-13)。 答:挡墙上面尺寸不变,1:0.25坡不变,挡墙下面尺寸修改,以最终理论值计量。 3、断面图(DL-09-7)与平面图(DL-06-3)宽度不符(如:K0+480右幅)。 答:该段以设计修改DL-09-7(1)修改和DL-09-7(2)修改为准。 K0+480断面图右幅宽度为23.5m 4、图号DL-09-1中K2+240-K2+460段暂定为:坡高大于6米采用1:1而断面图(DL-09-31)中为1:0.75 ,应以哪个为准。 答:DL-09-1说明中第3条A说明有误,坡高大于6米时采用1:1.

应为1:0.75,以断面图为准。 5、道路图中没有显示边坡防护具体桩号位置及边坡防护处理措施,请设计单位确定具体桩号位置及边坡防护处理措施。 答:所有边坡都要做边坡防护处理,不论是挖方段还是填方段。 6、设施带与非机动车道分界处是否需要安装C25水泥混凝土平缘石。答:是,按DL-08和DL-10图施工。 7、人行道上的非机动车道怎么与交叉路口的快车道相接?若遇到其他道路的人行道,我们慢车道怎么与他们相接(其他道路人行道无非机动车道,如:麦沙大道) 答:非机动车道仅考虑本项目,与之相交的道路不考虑,本项目在交叉路口实施范围岂止点于无障碍坡道岂止。 8、交叉路口圆弧位置的慢车道怎么处理,有无详细平面图? 答:交叉口圆弧位置参考平面图 9、若遇到路两边有厂区的,需要在人行道位置预留路口供厂区使用,此预留路口怎样与快车道以及人行道相接,采用什么样的结构层?答:道路施工按平面图施工,与之相交的道路已考虑开口处理。10、图号DL-11-2中,“拱形骨架护坡”是采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇?坡脚与坡顶怎么处理?“实体护坡”坡脚与坡顶采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇? 答:具体做法详见DL-11-2,采用M7.5浆砌片石砌筑。 11、1.5m设施带结构层采用哪种方式? 答:采用人行道结构图形式。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审-会议纪要

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审 会 议 纪 要 会审时间:二0一六年七月十一日

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审会议记录 会议时间:2016年7月11日 会议地点:项目部会议室 主持人:章治华与会单位人员见会议签到表会议由建设单位业主代表主持,会议内容如下: 一、业主代表介绍参加图纸会审单位及人员 参加单位: 建设单位:福建海泰机械装备制造有限公司 设计单位:福建省固成建设工程管理有限公司 厦门市住宅设计院有限公司 监理单位:厦门宏久工程监理咨询有限公司 施工单位:福建省佳鑫建设工程有限公司 二、设计院对福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼进行了图纸技术交底 三、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#车间 1)照明吊灯是14.3m,吸顶灯是17.3m,考虑以后维修方便,是否安装于车间两侧。 设计院回复:照度计算不满足要求

2、办公综合楼 1)结施-18 1#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差20cm. 设计院回复:按原设计施工 2)结施-19 2#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差12.5cm. 设计院回复:按原设计施工 3)结施-05 A-D轴交6-7轴卫生间隔墙处基础无地梁,是否在此处增设一条地梁。 设计院回复:此处墙下增设一条200*400梁,纵向钢筋4根16;箍筋 6@200 4)建施-13、建施-04 二层立面图设有工字型线条,结施与建施均未有节点做法;线条没有装饰做法 设计院回复:参考幕施 5)建施-06、建施-09G 屋面FM1乙在1-8轴立面图处有雨蓬,结施与建施均没有节点做法 设计院回复:详设计修改通知单(2016.07.30) 6)结施-16 六层女儿墙节点做法,平面图与所有立面图不符 设计院回复:按平面图标注节点做法 7)建施-09G 圆形葡萄花架所有立面图处均有实线表示但未有节点做法设计院回复:补节点做法 8)建施-03G、建施-09G 2-3轴交D轴C2平面图有体现,8-1轴立面图没有体现 设计院回复:按立面图,取消该处C2 9)建施-05、建施-10 MQ4在A-D轴立面图长度为8.3米,平面图长度为8.4米,以哪个长度为主 设计院回复:8.3米 10)建施-07、建施-10 A-D轴立面图屋面女儿墙做法为节点5,平面图屋面女儿墙做法为节点6,以哪个为主 设计院回复:按节点6 11)建施-14、建施-09G 节点6做法与8-1轴立面图高程不符。 设计院回复:按节点6

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

园林绿化工程设计图纸会审情况记录.

园林绿化工程设计图纸会审情况记录(一)穗园绿施管理—5—1 工程名称黄埔东路夏园以西(BRT)段整治工程 —道路红线外绿化整治工程( 1、2标 段)专业承包【标段2】 地点 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 建 设 单 位 广 州 市 黄 埔 区 代 建 项 目 管 理 中 心 工程规模/ 设计 单位 广 州 园 林 建 筑 规 划 设 计 院 工程造价38951561.55 施工 单位 广 州 市 林 华 园 林 建

设工程有限公司 会审时间2011 年 10 月 06 日地点会议室 图纸编号整图会审 参加会审单位名称参加人姓名(签字) 广州市黄埔区代建项目管理中心 广州园林建筑规划设计院 广东省建筑工程监理公司 广州市林华园林建设工程有限公 司 工程负责人: 注:1、设计图纸未经会审不得进行施工,经会审确定后即为正式文件。

2、本“记录”一式份。分送设计、建设、施工等单位份。 3、工程栏“园建工程”和“绿化工程”按面积计,单位:m2,“喷淋工程”按长度计,单位:m。 园林绿化工程设计图纸会审情 况记录(二) 穗园绿施管—5—2 序号审图意见会审决定 1 图YL-A18路北现场原有5 棵大王椰子,有一棵生了虫 长势不好,清理掉,剩下4 棵建议留下,既充分利用资 源,也不影响整体景观效 果。请明确? 同意。 2 图YL-A18路北图中的四季 桂花,招标清单中没有,是 否标注有误?应改为四季茶 花A。请明确? 是四季茶花A。 3 图YL-A18-南边中绿化约 370m2绿化带残破,观感效 果较差,建议适当补植。请 明确? 同意采用清单内的 品种适当补植, 4 图YL-A19 路北边绿地,群众 活动频繁,建议原设计种三 棵加拿利海枣,改种七棵银 海藻。请明确? 同意。 5 图YL-A19(红山路)设计种 植绿化的部分场地,现在是 广场及休闲场地,该部位设 计种植苗木建议调整至YL- A23加油站前种植,根据实 同意调整种植。

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 KJ-112百色市检察院技术侦查百色市检察院技术侦查项目工程单位工程名称 综合楼综合楼 会审时间2009 年 11 月 23 日会审地点 建设单位:百色市开发投资有限责任公司 设计单位:广西南宁水利电力设计院 参 加 会 审 人监理单位:广西华蓝工程咨询管理有限公司 员 施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 主持人记录人 建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:(公章)(公章)(公章)(公章) 代表:代表:代表:代表:

图纸会审记录 KJ-207工程 百色市检察院技术侦查综合楼 名称 设计 广西南宁水利电力设计院施工 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 单位单位 图号对图纸存在的疑问设计答复 筏板○ 、○ 号钢筋不到筏板边,只到剪力墙位置,是否伸至筏板基础边外缘。 结改 -0112 应将钢筋伸至筏板基础边? 结改 -01 图中标注 JK1 、JK2 尺寸与防建各对应基坑尺寸不一致,按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03 具体以那张图标注为准? (修) 结改 -01○A ~○B ×○10~○111#集水坑及排水沟在防建-03(修)图上按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03有标注,而在结改 -01 图中无标注,是否有此区域内的集 (修)水坑及排水沟? 结改 -01结改 -01标注有 JK3,而防建-03(修)无标注?JK3 为消防水池标注, JK4 为水沟标注,按防建 -03防建 -03结改 -01 标注JK4是否存在坡度或者标注有误?若无坡(修)标注施工。 (修)度 JK3 与 JK4 如何连接? 结 -08结构标高表中二层~三层是否标注错误,是否应为 5.600应为 5.600。而不是 6.100 ? 八层至九层标高为(27.500 ~31.100,层高为 3.600 ),应为 3.600。而层高标注为(3.900米),九层层高是 3.900 还是 3.600 , 结 -08若为 3.900 则以上楼层标高均有误,各层标高应增加 0.300 米,梯盖层标高应为 39.000 米。 图中表格底部标注“ 注: E 轴上的基础 J-1 、J-2 基底标 1、○F 轴基础基底标高为 -3.500; ○ 高为 -3.500 ”是 E 轴上的基础在筏板回填土再做独立基 E 轴柱子整体往轴平移 20mm; 2、○ 础?还是标注有误?同时, E 轴上的基础在筏板面上,而3、结改 -01 中 , 2 轴附近的后浇带HJD1原离 2 轴为 ○○ 筏板面标高为 -4.500 ,并且 E 轴上的基础大部分伸入筏1000 改为 2000,11轴附近的后浇带HJD2原离 11 轴 ○ 结改 -02 板上的剪力墙,如何施工?建议直接在筏板留置插筋,为 1000 改为 2000; 4、结改 -01 中 , A 轴筏板边缘离 A 轴原为 1500 改为 可否?请设计答复。○○ 1800,D轴筏板边缘离D轴原为 1200 改为 1600, 原 1 ○○○ 和 2 号钢筋相应伸至板外边缘; ○ 具体详设计变更通知单。 ± 0.000 板配筋图注明板厚为 300,而板上、下通长钢筋上排钢筋弯钩 580,下排钢筋弯钩 250。 结 -22弯钩均为580,建议将直弯钩改为 250,可否?请设计明 确。 记录人:黄海军时间: 2009 年 11 月 23 日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审?? 工程名称:?河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:?2018年7月13日下午3点?? 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室? 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表)??? 会议议程及内容:? 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底.?? 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下:? (1)本工程目前地下水位相对于地表米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审技术交底会议纪要

图纸会审技术交底会议纪 要 The latest revision on November 22, 2020

图纸会审、技术交底会议纪要 工程名称:宏源国际广场 时间:二○一三年十二月二十六日 地点:湖南兴鸿源投资开发有限公司会议室 主办单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 参加单位及人员: 建设单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 郑登永唐伟杰马伟彪李华平刘达 勘察单位:湖南省勘测设计院 贺智铭周光余 设计单位:湖南省建筑科学研究院 李桂莲刘纯钢刘映菲毛泽平曾昭英张义长杨健施工单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 章汉其邹鑫邓元明王莎慧陈泽赵星李浩薛兴达 无梁楼盖供货单位:长沙巨星轻质建材股份有限公司 周时 监理单位:长沙升达建设工程项目管理有限公司 肖斌李杰黄果谈献章彭建权 质监部门:长沙市建设工程质量监督站 文工张耀军

会议内容: 第一部分设计交底 (一)建筑部分 1、场地排水需满足设计及规范要求。 2、地下室防水等级为一级,按中南地区工程建设标准设计建筑图集《地下室防水》11ZJ311相关要求施工,需特别注意管道穿墙的防水施工。 3、卫生间混凝土防水反边不小于200高。 4、屋面排水找坡需满足设计要求,卷材反边不小于300。 5、栏杆的安全高度需满足规范要求。 6、管道井楼层防火封堵及防火门的开启方向需满足设计及规范要求。 7、节能热桥处理需满足设计要求。 8、各专业预留、预埋孔洞需配合各专业图纸尺寸及位置预留、预埋。 (二)结构部分 1、需熟悉图纸内容及标准图集11G101-1-3,,特别是结构总说明中的内容及标准图集中构造做法、钢筋锚固等。 2、地下室混凝土养护及外加剂的控制需编制相应的方案。 3、无梁楼盖施工需在专业厂家的指导下施工。 4、钢筋的锚固长度、保护层厚度需满足规范要求。 5、本工程地下室水位较高,施工过程中应注意降、排水,地下室顶板未完成覆土,不可停止降水。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

装饰装修图纸会审会议纪要

装饰装修图纸会审会议 纪要 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

西安高新建设监理有限责任公司 宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目专题会议纪要 (监【2017】02号) 时间:2017年2月15日 13:30 星期三 地点:宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目部会议室 主持人:金贺豹 参加人员: 建设单位:张鹏、万雷、顾立鹏、杨立军、郎泽明、景璐平 设计单位:洪伟、曾健荣 监理单位:金贺豹、刘志军 鞍钢建设:赵冰、张峰 爱德中创:周攀、赵永洪、毛小平、郑文娟 会签: 建设单位: (签字) 设计单位:(签字) 西安高新: (签字) 鞍钢建设:(签字) 爱德中创:(签字) 西安高新监理吉利发动机 项目监理部 二零一七年二月十五日

打印人:高伟审核人:金贺豹抄送单位:参会各单位;份数:5份 会议内容: 建设单位组织各参见单位对辅房一二三精装修进行图纸会审工作 一、由各方参会人员做自我介绍; 二、设计单位对施工单位提出图纸存在问题进行答疑(详见答疑记录); 三、辅房三IT机房设置防排烟系统,增加送排风系统; 四、除茶水间外,所有房间做石膏板的收边处理; 五、配电系统按装饰装修图纸进行施工,前期产生配电箱施工变更由施工单位提出,按吉利变更程序进行审核; 六、补充辅房一二三预留孔洞平面布置图(300mm以上); 七、补充辅房一二三管线综合布置图和断面图; 八、方形和条形风口安装的具体节点布置图,风机盘管开关采用液晶显示面板; 九、辅房一二三连廊增加排烟系统; 十、辅房二三吊顶标高统一提高至200; 十一、电箱(厚度200、400、600)安装位置根据现场位置具体商定; 会议决定事项:要求设计单位2月19日前完成辅房一三设计图纸,2月22日前辅房二设计图纸,反馈建设单位。

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要该如何记录才是正确的呢?下文是图纸会审工作会议纪要,欢迎阅读! 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期: 图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx

设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 整理单位:四川华达建设监理有限公司 20XX年3月22日 图纸会审工作会议纪要三 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室 主持人:xxx 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:xxx 2.监理单位:xxxxxx 3.设计单位:xxxxxx 4.施工单位:xxxxxxxxx

相关文档
相关文档 最新文档