第一期阀门的设置——界区阀

首先解释一个名词——切断阀,大家在很多规范上都写切断阀,那切断阀是什么阀呢?我刚干设计的时候就有这个疑惑,我们通常把各种阀门(不包含疏水阀、安全阀、取样阀、减压阀等)和限流孔板、盲板等与阀门有类似作用的管件统称为切断阀。

那么什么时候设置阀门,什么时候不用设置阀门呢?

有这么几个具有通性的位置,第一个是边界处,就是界区进出口,通常我们叫做界区阀。排气系统、紧急泄放管、不会引起串料和事故的物料管、不需计量的物料管上不需要设置阀门。紧急泄放管必须加阀门的时候要铅封开启。

1 r! d' G! z9 @" Q( {, i5 v

2 g

上图就是界区阀的设置方法(可能图有点小,以前那个大图找不到了,这两天清理桌面可能删掉了,大家凑合一下),上图(1)适用于一般物料的切断,当串料可能引起爆炸着火等安全事故或重要产品质量事故的时候,为了防止阀门内漏,采用(2)(4)(5)加盲板,(3)和(5)适用于送料后需要扫线的情况,阀a可兼作吹扫、排净、检查泄漏之用,也可将检测计量仪表装在串联的两个阀门之间。(5)适用于压力变化可能较大之处,止回阀开启瞬间的切断作用。

上面都是书面上说的,但寰球在这本规范中说的都很简洁我就拿来用了,

我来讲两个我遇到的实例,第一个大家看图中带盲板的几个界区阀,有一个项目,界区都没有加盲板,我打电话回公司,问到设计人员为什么可燃气体没加盲板,他告诉我现场检修的时候自己加就行,我相信有很多设计院的几年的同志还有这个想法呢,我在这里解释为什么现场人员骂你,因为现场界区管线一般都不小,200以上经常的,根本弯不了,界区进出口的管架都是固定架也滑动不了,你要是没给设盲板的话,检修的时候根本塞不进去,后来我看有几种妥协方式,有的直接把阀门后面法兰拆下来,管子砸弯塞进去;有的双阀的还好办,短管拆掉加盲板,有的把后面阀拆掉加盲板,五花八门,这里得赞扬劳动人民的智慧呀~~~!!所以希望以后大家还是按照规范的该设盲板的地方要画清楚,别嫌麻烦。第二个实例大家看图(5),开车的时候压力波动特别大,我们就给业主做了这种配法。结果业主说都双阀加盲板了还用什么止回阀呀,双阀都多余,就一个阀加个盲板足够了,结果勉强上了双阀,我们也不知道,忽然有一天说这条管线炸了,支管廊全部塌掉,没伤到人,但是我们设计单位知道了,马上查图纸,没问题,我被第一时间派到现场,了解情况拍照,开会,打太极,结论是没按图施工,施工单位责任(呵呵,多数事故业主都不会自己说自己责任的,一般都是供应商和设计院的,这就是社会主义初级阶段的中国国情)。原因是什么呢这段管线开车的时候压力波动很大,一股气过来另一股气紧接着又过来,第一股气遇到双阀后面的那个阀的时候压力波动大的时候会有回流,后面的冲过来跟回流顶撞在一起,不要小看这个力,很大,把检漏阀的三通处给撕裂了,气体泄漏,总管一般没人去看,也没有报警仪,结果爆炸了。所以对于(5)中的止回阀一定要重视,这可是设计人员的智慧和心血啊,是多少血和泪的教训换来的呀。故事讲完了,下期继续分解根部阀和双阀。

第二期阀门的设置——根部阀、双阀

根部阀,顾名思义就是在贴在根部设置的阀门,这个在我们院是有分工的,仪表用的根部阀由仪表专业设置,提材料。公用物料管用的根部阀PID画在分配图上,是管道专业在配管的时候设置,工艺管道上的根部阀是工艺专业画在PID上,但是所有的根部阀工艺专业都要核准会签。所以工艺专业要知道什么地方设置根部阀,仪表一般就是在设备或者管道的仪表口上直接接根部阀,公用物料的一般在总管的分支管靠近总管的一边加根部阀,工艺的在两台互为备用的用汽设备应根据重要性加根部阀,另外工艺最重要的地方是水和蒸汽的加工管道当支管超过一定长度的时候一定要加根部阀和排净或循环。

这里针对最后工艺的举一个实例,大概是2010年吧,第一场雪比以往时候来的更晚一些,大庆,装置改造开车,我披个棉大衣刚到现场,装置基本都没问题了,就开,单体试车都没问题,开始联动,塔升温,看冷凝器冷不下来,查表一看,冷凝器堵了,刚开车怎么堵了呢,这个冷凝器用的是不锈钢的,冷凝水是脱盐水引过来的,跟几个换热器循环使用,结果单体试车完毕的时候不知道哪个坑爹的技术员把循环关了,水没排,我一查表整个循环管线全堵了,得,开动起来吧,全员上马开始烤管线,蒸汽狂吹,弄了3个多小时才通了。可见水和蒸汽根部阀、排净、循环的重要性。

双阀,可能有很多人都会认为两个挨在一起的阀才叫双阀,不是的,只要在一条管线上的两个阀门就叫双阀,还有总管有个阀,分支管每个管都有阀,这也叫双阀。所以大家想想是不是双阀的环境很多,公用物料的双阀比较多,这里我强调三种环境,一种是可燃有毒贵重强腐蚀的储罐底部通向其他设备的管道上,不论靠近其他设备处有无阀门都要设双阀。另一种是上述物质的排空、排净和取样根据情况设双阀;还有就是频繁开闭操作的地方加双阀。界区的阀门我前面说过了,就不说了。双阀我觉得就是起到一个保险的作用。但是有时候也搞不定,举个例子,新疆有个氯碱项目,很早以前做的了,转化脱水容器下面的放净阀,放出来的是浓盐酸,强腐蚀性,上双阀没问题吧,结果不行,上三阀都

挡不住漏啊,后来有事劳动人民伟大而超乎寻常的智慧解决了,因为压力很低,否则石墨换热器扛不住,现场直接把阀门取消,用个胶皮管子,放净的时候就直过来放,放完了就弯过来用夹子加上,搞定。不得不让我又一次赞赏工人阶级兄弟的勤劳和智慧。

第三期阀门的设置——塔、换热器

塔的阀门设置主要是尽量不设置的地方,一个是塔顶气相出口、侧向出口和蒸汽返回管道,一个是塔底再沸器。但是有特殊的几个看20570.18里面487页。另外塔的阀门尽量靠近塔来布置,一方面受力由塔来,减少外在支撑,另一方面对克服积液。

换热器的阀门设置也是尽量能不加就不加,但是要工艺需要的话一定要加,比如切换换热器,换热设备的公用程管线,要是两侧物料的在一侧装,人为需要调节温度的等等。对于蒸汽加热设备和水冷设备来说不凝气体排空阀和壳程的排净阀是重点,位置很重要,要尽量减少死区。这里说一下多管程的换热器,一般在隔板上都开泪孔来排液,这个我以前也不知道,以至于我很长时间都对多管程的换热器望而却步,直到我有一个项目做了个8管程的换热器,仔细研究了一下设备图纸才知道原来是用泪孔来排液的(我相信有很多人还蒙在鼓里,醒醒吧~~~~劳动人民的智慧是无穷的)。

空冷器的进出口管道规范说一般不加切断阀,但是我个人觉得这种情况很少,因为空冷器很多项目都要备用,而且只要你备了就得加阀门来切换,还有空冷在化工厂清洗很多,所以多数都得加阀门,但是空冷器管道对称布置这个很重要。

容器的阀门设置首先有多个进口或出口需更替操作的,在管口处装阀门。该装双阀的地方装双阀,上面说过了。容器的出料管位置要高于排净管。大型锥顶、拱顶常压储罐在储存易挥发物料时应装呼吸阀。有条件的就上低温冷凝系统代替呼吸阀(这个真没有…)。

压缩机除了从大气中吸气的空压机不装进口阀外,其他都要加,有检修的还得加8字盲板。往复式压缩机设置旁通管并设连通阀,多级的往复压缩机的旁通管可逐级连通和进出口连通并用。空压机就可以直接在出口阀上游加一个支管和阀门,把大气作为连通管。对离心式压缩机,旁通的大小要大于压缩机喘振点的负荷。辅助系统我就不唠叨了,辅助系统我们现在都是买压缩机直接配套或者提供辅助系统图纸了,压缩机厂家比我们更了解这东西还怎么配置(专业的人去做专业的事,省钱还省事)。泵,容积泵简单就进出口阀门就可以了,但是容积泵要是本身不集成止回阀的时候要在进口设置止回阀,进出口导淋过滤参照叶片泵;叶片泵的话规范上说了很多种工况,我觉得我遇到的多数都得这个顺序设置,进口切断,导淋,过滤,异径管,泵,出口异径管,压力表,止回阀,导淋,切断阀。这里说排空阀,针对离心泵,泵体上有的就不用加,没有的大离心泵就加在止回阀前,小离心泵就加在止回阀后,(我觉得这是跟止回阀压降有关,要是大泵配大管道,止回阀的压差也大,所以气体排不出去,要加在止回阀前面。)

泵的连通管和低流量保护管道,容积泵和漩涡泵设置进出口连通管并设置连通阀门(避免启动时憋压)。离心泵在有可能小于额定流量20%的条件下操作时做一个旁路,装限流孔板。有可能长期处于额定流量的40%以下时设旁路,当泵长期在低流量下操作或者通过孔板时闪蒸现象明显的时候,旁路应直接回上游设备,并且孔板尽量靠近设备。另外设旁路阀的还有暖泵、防凝及高压旁路,具体看图。这期就说这些,版面原因,下期具体说阀门的类型和选用,继续讲故事。3

第四期阀门的设置——类型和特点

这期具体说说阀门类型及特点:

闸阀:最普遍的阀门,阻力系数很小,口径、压力温度范围都很宽,(一具体讲就有故事了,呵呵,我记得做个XX项目,压力32MPa,材质316L,DN600的,蝶阀关不死不行,我想这样的阀门有没有呢?

就问厂家,厂家说有,我放下电话想有没有这样的管道呢,再打个电话,人家说阀门做多大管道就能做多大,我自己都不好意思了,没有管道做阀门干什么用呢?)没什么特殊情况就选闸阀,这里说一下明杆和暗杆,平时随便用,但在两个互备用系统中最好用明杆的,现场人员一看杆就知道哪个开着呢。尽量别用闸阀去充当调解,震动想当大,尤其流速高的时候和气相的时候。

截止阀:截止阀的压力损失相比闸阀大很多,但当需要调节流量的时候我们就首选截止阀,要是既要调节又要压降小点那就选角式截止阀。截止阀一般用在泵出口(DN<100),调节阀旁路,流量计前等有调节作用的位置。

旋塞阀、柱塞阀、球阀

三者功能相似,都可以迅速启闭。但旋塞阀的压力略小,我在这里都没有说口径和压力极限,因为现在制造厂都很神,目前用到的多大都能做,我就没用到他们做不来的,所以根据你们选用厂家的样本和情况来自己看能应用的范围。

一说仔细我又想起个故事,这个我觉得设计院的人很容易犯错误,还有新手也是。我去开车到现场比较辛苦,领导给我配了两个新来的小兄弟,我想刚来的在现场好好跟着走走挺好的,就跟外操在外面跑,我在DCS室就听见对讲机里让他去把那个阀门关了,过一会就听他跟那个外操的对话说那个阀门卡住了,关不上了,就听见外操呼呼开始忙活,我一看显示器流量没了呀,我抢过对讲机就喊,“那是个旋塞阀。。。。。。”

蝶阀,用于大口径的阀门,可以调节一下下,但是内漏至今也没有什么好办法,尤其极端情况内漏。止回阀,顾名思义就是止回作用的阀,只有旋起式能装在竖直管道上,但是流向要从下向上。

话说有一天,电话忽然响起,我一接,一个朋友开口就问我硫酸蒸不蒸发?我说稀的浓的?稀的,30%

吧,硫酸不蒸发,里面含的水蒸发。哦!电话挂了,我莫名其妙,这哥们自己这两年在无锡开个小制剂厂。就家里人忙活,还挺赚钱。过两天我出差路过那边到他家看看,他说他硫酸蒸发的很厉害,让我看看。他是地上一个槽子装硫酸,用个泵打到二楼高位槽,再放到釜里面搅拌加别的料。结果每当打到二楼的硫酸当天要是没用完就蒸发没了。我一看不对,那哪是蒸发呀,他上面那个槽子是废品站买的旧的,直接接管就接在下面了,当硫酸用泵打上去以后就停泵,整个管道也没有阀门,泵停了由于重力原因,上面的硫酸又压回下面的槽子了。他还以为是上面的天热蒸发了。我的神啊。。。(要求又不严格,装个止回就解决了,20块不到,还不用人去开关)

隔膜阀和管夹阀,流体只与隔膜或软管接触而不接触阀体其他部位(可以理解为里面一个罐子,外面压缩罐子加紧关闭,松开就开启),适用于腐蚀性流体或粘稠液、悬浮液等。但适用范围受隔膜或软管的材质所限。

第五期蒸汽疏水阀

疏水阀是我们经常用到的阀门,在化工装置中,一般只要有蒸汽就会有疏水阀的存在,这种

阀门为我们省了很多的人力,大家别小看这小小的一个阀门,他可牛X了。自从18世纪有个

叫瓦特的傻X发明了蒸汽机车的那一刻就注定了疏水阀出现的必然性。但是直到19世纪中叶

的时候老外才发明出疏水阀(可见老外还是没咱中国人聪明),告别了“输水基本靠手”的时

代。那什么地方才设置输水阀呢?所有有蒸汽需要变成冷凝水的和所有不允许有液相积累的

地方全部设置上。这个没有那么复杂,我觉得管件这东西不贵,还不是什么特种设备,所以

多点少点没多大影响(要是3万美金一个你看看,全都算到骨头里)。

疏水阀的分类和选型大家就看20570.21中疏水阀的种类和主要技术性能就行了,太多我也不愿

意码字,而且还好几种分法,但是我们应用最普遍的就是圆盘、脉冲、膨胀和自由浮球式,

这里差不多就行,看好过冷,背压和最小压差选就是。但是提醒新人尽量选用同种类,或者少选几个种类。要不采购和业主骂死你。一共20个疏水阀你选了11种,你又不是疏水阀测试单位,选那么多种干什么呀,现在的疏水阀市场上可以说是“乱花渐欲迷人眼”,百花齐放,但百家都不争名,没有什么大突破,这东西一般都不是那么精细的,尽量选统一点。(我说这个是就前几天我们院有个新人,一个污水的小装置,真的选了很多种,疏水阀数据表填了好多张,我说你怎么不把你知道的全给试试呢,他说不愿意填表了,要不还多呢,我无语~~~)。这里说尽量选但不是随意用疏水阀,因为我们一般公用物料在设计的时候都会统一规划的,都会设置汽包、分液器等容器,将不同压力的蒸汽分级收集,到达冷凝点的才用疏水阀。但是这里面有个问题就是几个设备共用输水阀的情况。我觉得相同温度压力的可以共用,但要先经过总管,不同的就不能共用,下面我简单画两个图来表示。

- @$ [6 v& G& g3 z+ |2 b

另外还有疏水阀系统的画法已经跟以前的大不相同了,大家一定要更正过来。前几天我看论坛里拿出一个图片来,有可能是以前的配管教程,这里我觉得疏水阀的设置方法应该工艺专业在PID中画好了,配管专业注意的是疏水阀与设备的高度关系。这个其实参加过压力管道审批人员培训的人应该知道这个问题,我参加两次看老师都重点强调这个了。我也是简单的画个图给大家示意一下。4 R. B5 C4 }- E' x, |6

v( A