文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基桩钻芯检测方案.

基桩钻芯检测方案.

基桩钻芯检测方案.
基桩钻芯检测方案.

项目名称:

施工单位:

委托单位:

检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测)

工程地址:

武汉市东西湖区建设工程质量检测中心

2016年03月25日

目录

一、前言 (2)

二、检测依据 (2)

三、检测设备 (2)

四、检测数量及位置 (3)

五、检测要求 (3)

六、现场需配合事宜 (4)

七、安全保证措施 (5)

八、质量保证措施 (5)

九、报告提交 (5)

一、前言

网船湾小区基础形式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800~1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000~2900kN,单桩竖向抗拔承载力为800~1800kN,桩端持力层为强风化花岗岩,工程桩总数为300根。本中心受武汉汉桓置业有限公司委托承担本次基桩钻芯检测工作,为客观、真实、准确地反映基桩的质量情况并便于业主和监理部门在检测过程中对检测程序实施监控,特制订本方案,供有关部门参考。

二、检测依据及执行标准

结合实际委托内容与设计图纸要求,并参照以下标准中的有关规定:

1.湖北省地方标准《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003);

2.国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版);

3.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

4.国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

5.国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010);

6.国家标准《普通混凝土力学性能试验标准》(GB/T50081-2002);

7.协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007);

8.行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

9.行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014);

10.《武汉市房屋建筑工程地基与基础若干问题技术规定》(2014.3.1实施)。

三、检测设备

为确保顺利的、保质、保量的完成检测任务,现场抽芯机具采用北京探矿机械厂生产的XY-1A型高速钻机、101mm单动双管金刚石钻具及取样器回转钻进。

根据规范,对抽检桩按一桩一孔原则在距桩中心150mm以内位置架机钻孔,并根据委托方要求,钻至桩底标高以下适当深度,借以查明实际桩身砼和桩端土的力学性质。

注:以上仪器仪表均经计量部门检定。

四、检测数量及位置

本工程总桩数为300根,现根据规范进行钻芯检测,经与业主、设计、施工、监理方共同研究决定检测桩数为5根,桩编号分别为:9#、19#、31#、45#、67#,

被检测桩布置见详图。当被检测桩质量出现问题时,应按规范要求进一步处理。

五、检测要求

1、检测技术要求:

采用钻芯法检测时,被检测桩身混凝土龄期不得少于 28 天或者试件达到设计要求。钻孔数量应满足规范要求:桩径Ф<1.2 m,钻孔数量为一桩一孔;1.2m≤Ф≤1.6 m,钻孔数量为一桩二孔;Ф>1.6 m,钻孔数量为一桩三孔。持力层应钻至设计要求的深度,如设计未有明确要求时,宜钻入持力层 3 倍桩径,但至少不小于 5m。现场钻孔作业完成后,分上、中、下不同部位按规定采取若干组代表性砼芯样及一组岩样进行室内加工和轴心抗压强度试验,并参照检测标准综合评价其强度。

2、钻孔位置要求

根据规范要求当基桩钻芯孔为一个时,宜在距桩中心 100~150mm 位置开孔;当钻芯孔为两个或两个以上时,宜在距桩中心 D /6 处均匀对称布置;

3、现场钻芯作业要求

(1)在钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,水压应能保证充分排除孔内岩粉。当钻孔钻至接近桩端或墙底的地基持力层时,应采取提钻或其他措施,保证在一个回次中能反映桩端接触带的持力层性状。

(2)在钻芯过程中,应观察并记录回水含砂量及颜色、钻进的速度变化,当出现异常情况时,应记录缺陷位置及程序、沉渣厚度等情况。

(3)钻芯孔倾斜率不得大于 0.5%,当出现钻孔偏离桩或墙体时,应立即停机,并查找原因。当有争议时应安排专业队伍进行钻孔测斜,以判定是工程桩倾斜超过规范要求还是钻芯孔倾斜过大。

(4)钻进时适当控制回次进尺,一般每个回次不宜超过 2m,在预测或钻到胶结较差、断桩、表层、桩身缩径及桩顶以下 1m 内、桩底接近持力层部位等应采用轻压慢转钻进,回次进尺必须控制在1m 以内。

(5)芯样取出后,应按回次顺序放进芯样箱中,及时注明清晰标记(如钻芯

回次、节数、节长等)并及时记录取芯深度。

(6)当进尺接近桩底时,必须注意穿桩时的钻进速度,若出现钻尺快进现象,必须立即关水泵起钻,然后用无泵或反循环进行捞碴钻进,以确定沉渣厚度及沉渣组成。

(7)对混凝土的胶结情况、骨料的分布情况、混凝土芯样表面的光滑程度、气孔大小、蜂窝、夹泥、松散、桩或墙底混凝土与持力层的接触情况、沉渣厚度以及桩或墙端持力层的岩土特征等,应作出清晰、准确的详细记录。当终孔时若发现基桩有关技术指标不符合设计要求,或钻芯桩长与委托方提供的施工桩长不一致,应如实记录。

(8)当持力层要求为强风化岩层或土层又未有超前钻探资料时,应进行标准贯入试验。

(9)钻取芯样试件前应对有注明工程名称、钻芯桩号、钻孔号的标牌的全貌进行拍照。有明显缺陷的芯样表面应朝上,务求能反映芯样的真实情况。

4、芯样采集要求

混凝土抗压芯样试件采取数量应符合规范规定:当桩长小于10m时,应在上半部和下半部取代表性芯样2组,每组连续取3个芯样试件;当桩长在 10~30m 时,每孔应在上、中、下三个部位分别选取有代表性芯样 3 组;当桩长大于 30m 时,每孔选取不少于 4 组代表性芯样;当混凝土芯样均匀性较差时,应根据实际情况,增加取样数量。

取样时上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于1倍桩径或1m,下部芯样位置距桩底不宜大于1倍桩径或1m,中间芯样宜等间距截取。

当桩身缺陷部位经确认可进行取样时,必须进行取样。当一桩钻孔在两个或以上且其中一孔因缺陷严重未能取样时,应在其他孔相同深度取样进行混凝土抗压试验。

所有取样位置应标明其深度或标高,当芯样取出后,应及时用胶袋封闭或其他手段进行保护,避免岩芯暴露时间过长而降低其强度。选取作为抗压试验的代表性芯样,应经过见证确认。芯样在运送前应妥善包装,并应防止损坏。

六、现场需配合事宜

1、提供有关工程地质报告、桩基设计平面图、桩号及成桩施工记录;

2、场地应保持平整,便于钻芯机安放。

3、检测时所需的电源(220伏、380伏);

4、按要求对桩头作必要的处理;凿除浮浆、凿平桩头并清洗干净桩头;

5、保证设备车辆进、出场和转点的道路畅通。

七、安全保证措施

本着“健康、安全、环保”的要求,切实抓好安全文明施工。

1、严格执行有关安全生产和劳动保护的方针、政策制度。

2、认真履行岗位责任制和经常的安全文明作业检查制度,抓好人员的安全意识,避免“三违”作业现象的发生。

3、切实加强全体员工的安全文明的生产培训和教育,提高安全文明作业意识。不准在工作时打盹、嘻闹,严禁违规操作。

4、切实加强各类机械、仪器设备的维护和管理,避免各类机械性伤害的发生。

5、严格交待员工自我保安责任制度,加强员工的自我保护意识。督促员工进入工地必需戴安全帽,必要时穿防护鞋。

6、切实加强检测现场的各项管理,确保检测作业的文明、整洁、安全。

7、严格贯彻落实安全文明生产制度,实行员工安全文明作业岗位管理,避免种类质量、安全事故的发生。

八、质量保证措施

1、进场前向全体有关人员进行技术交底,使每个职工明确检测任务的目的和要求以及自己的职责;

2、当试验出现异常时,及时分析原因,并及时向监理方报告;

3、所有试验使用仪器、仪表进场前按要求进行校检。

九、报告提交

现场试验结束后4天后分别提交检测报告4份,其内容包括:

1、工程概况;

2、实际钻孔深度、钻芯桩桩长、芯样连续性、胶结情况、芯样试件混凝土强度的代表值;

3、桩端与持力层接触情况,沉渣厚度;

4、钻岩(土)深度,岩石名称、颜色、工程地质性状、岩石单轴抗压强度;

5、针对异常情况的说明;

6、必要的附图、附表:①钻芯验桩或墙的砼岩综合柱状图;②混凝土(岩)抗压强度试验报告;③芯样照片。

7、与检测内容相应的检测结论。

8、建设方或监理方应对我方检测过程进行见证并认可签字。

建设单位(公章):项目负责人:

年月日施工单位(公章):项目负责人:

年月日监理单位(公章):项目总监:

年月日检测单位(公章):项目负责人:

年月日设计单位(公章):项目负责人:

年月日

基 桩 钻 芯 检 测 报 告

桩身完整性 检测报告 报告编号:S2014003 工程名称:商丘市百合谷住宅小区 检测方法:基桩钻芯法 检测单位公章:商丘公正建筑工程质量检测有限公司报送时间:2014年1月10日

工程名称:商丘市百合谷住宅小区 工程地点:商丘市长江路与中州大道交叉口西北角委托单位:省计量认证评审组 建设单位:商丘市哈林置业有限公司 设计单位:商丘市兴业建筑设计有限公司 监理单位:河南天安工程监理有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 施工单位:河南省天虹建设集团有限公司 主要检测人: 报告审核人: 报告批准人: 提交单位: 单位地址: 邮编: 电话: 传真: 声明: 1.本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3.本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 4.本报告未经书面同意不得复制或作为他用;

5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测中心书面提出,本检测中心将于7日内给予答复 目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、钻芯取样情况 (3) 四、芯样检测 (4) 五、结论 (6)

一、前言 商丘市公正建筑工程质量检测有限公司受省计量认证评审组的委托,于2014年1月02日对商丘市百合谷住宅小区的桩基础进行了钻芯检测。检测桩号为:26#-2,检测数量1根。 本次桩基钻芯设备采用长沙探矿机械厂生产的GY-1型液压钻机,直径91mm的人造金钢石钻头钻进。现场钻芯工作从2014年1月2日进场准备至2014年1月4日完成,历时3天,混凝土钻芯总进尺26.50m。 现场采取混凝土芯样4组进行了单轴抗压强度试验,混凝土芯样的选取工作由建设单位、监理单位、施工单位及商丘市建筑工程质量检测负责同志在现场共同完成。 二、工程概况 26#-2桩基类别为摩擦桩,成孔方式为钻孔灌注桩,设计桩径1.5m,设计桩长26.00m。混凝土设计标号为C30,卵石最大粒径为31.5mm,配合比为水泥:砂:卵石:水:外加剂=366:719:1253:127: 3.66,整个基桩于2014年11月15日灌注结束。 三、钻芯取样情况 依据《建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2003)》和《钻芯法检测混凝土强度技术规程(CECS 03:2007)》对基桩进行钻芯检测。

桩基取芯检测报告样板

复印无效 许可证证号:苏建检字第A002B号计量认证合格证: 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称************ 委托单位***************************** 报告编号 检测机构******************************(检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1 二、工程地质概况

根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2 三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据

a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3 4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量

5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数、取岩芯饱和单轴抗压强度标准值为: 式中f rm—岩芯试样饱和单轴抗压强度平均值; f rk—岩芯试样饱和单轴抗压强度标准值; —统计修正系数; n—试样的个数;

钻芯法检测基桩实施细则

钻芯法检测基桩实施细则 一、编制依据 本细则依据《建设工程质量专项检测操作规程》(DBJ14-044.1~11-2007 J10959-2007)编制。《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003编制。 二、编制目的 为正确进行钻芯法检测混凝土桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状,保证检测的精度,制定本细则。 三、适用范围 本细则适用于检测混凝土桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 对混凝土灌注桩进行钻芯检测时,受检桩桩径不得小于800mm、长径比不得大于30.为检测混凝土灌注桩桩身上部的混凝土质量,钻心法检测可不受桩径和桩长比的限制。 混凝土灌注桩出现下列情况之一,可按本细则进行检测: 1)对于端承型大直径混凝土灌注桩,当受设备和现场条件限制无法进行承载力检测时。 2)由于没有预埋声测管或声测管堵塞无法进行声波透射法检测时。 3)对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,可按本细则方法进行检测验证。 4)当出现实测信号复杂,无规律,无法对桩身完整性类别进行准确评价时,或对于设计桩身基面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩时,可按本细则对桩进行检测验证。

5)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可据情况,按本细则进行验证检测。 6)当采用低应变法、声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,可按本细则方法,在未检桩中继续扩大抽检。 四、操作人员 检测人员应经过培训,通过国家认证的专项检测考试,具有相应的资质。 五、仪器设备 钻取芯样及芯样加工的主要设备、仪器均应有产品合格证。 1、钻芯机 1.1钻芯机应具有足够的刚度,操作灵活,固定和移动方便,并应有水冷却系统。 1.2钻取芯样时宜采用金刚石或人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有肉眼可见的裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。钻头胎体对刚体的同心度偏差不得大于0.3mm,钻头的径向跳动不大于1.5mm。 2、切芯机 切芯机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置;配套使用的人造金刚石锯片应有足够的刚度。 3、补平仪 芯样端面补平仪应保证修补后混凝土芯样尺寸、不平整度、不垂直度等达到抗压强度检验要求。 4、压力试验机 用于检测混凝土芯样圆柱体抗压强度的压力试验机应符合《普通混凝土力学

桩基取芯检测报告样板课件

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:2012100336DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2

三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3

4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2);

桩基础钻芯法检测方案

基桩检测实施方案 (钻芯法) 工程名称:_科研设计楼(自编号A-1至A-6栋) 工程地点:广州天河区软件园高唐新建区 施工单位:广东省电白建筑工程总公司 广州市天河区建设工程质量监督检测室

御银科技园 建筑地基基础检测方案 一、工程概况 御银科技园基础型式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800-1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000-9000kN,单桩竖向抗拔承载力为800-1800kN,桩端持力层为全/强风化花岗岩,工程总桩数为305根。 二、检测依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 3、广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件有关规定。 三、检测方法及数量 依据广州市城乡建设委员会的穗建质(2010)574号文件的有关规定,结合设计图纸的要求,及本工程实际已检测情况,采用钻芯法对本工程桩基质量进行检测。钻芯法补充检测4根。 四、抽样方案 1,检测桩位选择:本工程旋挖灌注桩总桩数305根。因之前已经进行了48根旋挖灌注桩的抽检,现确定补充检测桩数量为4根,桩编号分别为6号、42号、79号、81号,共4根,当检测桩存在较严重质量

问题时,应按要求进一步检测。 2,受检位置选择原则: 2.1 施工质量有疑问的桩; 2.2 设计认为重要的桩; 2.3 局部地质条件出现异常的桩; 2.4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 2.5 同类型桩宜均匀分布。 五、甲方及施工单位配合事项 1,提供有关工程地质报告、桩基设计平面图、桩号及成桩施工记录; 2,按要求对桩头作必要的处理;凿除浮浆、凿平桩头并清洗干净桩头; 3,必要时提供住宿,负责水、电和载荷,必要的临时检测用道; 4,提供有关设计施工资料及相应的工作平台。 六、检测工作时间安排 1,现场检测工作预计20个工作日左右(具体天数视现场施工进度而定); 2,出具检测报告在现场检测结束后5~7个工作日内。

XX工程基桩检测实施计划方案(钻芯法)

XX工程基桩检测实施方案 (钻芯法) 编制:校核:审核: 河南地矿集团 地址:河南省郑州市南阳路56号邮政编码:450000 联系电话:传真: 电子邮箱:网址:

目录 一、工程概况 (1) 二、检测依据及执行标准 (1) 三、检测数量及桩位选择 (1) 四、检测方法的技术要点 (1) 1、仪器设备要求 (1) 2、钻芯设备安装 (2) 3、钻芯孔位置的确定 (2) 4、现场钻芯作业要求 (2) 5、芯样采集 (3) 6、检测数据分析与判定 (4) 7、基桩钻芯检测报告应包含下列内容: (4) 五、质量保证 (5) 六、安全保证措施 (6)

一、工程概况 XX工程位于XX市XX区XX大道,为框架结构,该工程设计为地下五层,地 上三十二层。本工程桩基采用人工挖孔灌注桩,共68根,桩径为?1400的桩37根、?1800的桩20根、?2000的桩5根、?3500的桩4根及?4000mm的桩2根,共5种桩径;桩身混凝土等级为C35;桩端持力层为微风化粉砂岩,其天然湿度 单轴抗压强度frp为15MPa。 根据有关规范、规程的规定,结合设计要求及本工程具体特点,河南地矿集 团对该工程基桩检测如下。 二、检测依据及执行标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、检测数量及桩位选择 本工程人工挖孔桩总桩数68根,依据规范要求采用钻芯法法进行承载力的 抽样检测。经与业主、设计、施工、监理方共同确定,暂确定检测桩数量为20根,桩编号分别为9#、19#、31#、36#、41#、44#、48#、54#、60#、64#、66#、68#,共12条,其中19#、31#桩进行桩身质量检测,其余进行承载力检测,检测 桩布置详见附图。当检测桩存在较严重质量问题时,应按要求进一步检测。 四、检测方法的技术要点 检测技术要求: 钻孔灌注桩采用钻芯法检测时混凝土龄期不得少于28天或者试件达到设计要求。钻孔数量为:桩径Ф<1.2m,钻孔数量为一桩一孔; 1.2m≤Ф≤1.6m,钻孔数量为一桩二孔;Ф>1.6m,钻孔数量为一桩三孔。 持力层的钻探深度为:每桩钻至设计要求的深度,如设计未有明确要求时, 宜钻入持力层3倍桩径,但至少不小于5m。现场钻孔作业完成后,分上、中、下 不同部位按规定采取若干组代表性砼芯样及一组岩样进行室内加工和单轴饱和抗 压强度试验,并参照检测标准综合评价其强度。 1、仪器设备要求 1.1为保证钻取芯样的真实性,钻芯设备应使用高转速和转速调节范围较广 的液压操纵钻机,钻机设备参数应符合以下规定: ⑴额定最高转速不低于790r/min;

桩基取芯检测报告样板

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:36DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2):

化凝灰岩强度较高,锤击声脆,局部裂隙发育,起伏较大。岩体较完整,属软岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。 三、检测的目的、依据 .检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 .检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3

套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 补平器和磨平机芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。 .检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 检测工作量 岩芯样进尺米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定

基桩钻芯法检测作业指导书

钻芯法一、适用范围 1.1本方法适用于检测混凝土桩的桩长,桩身混凝土强度,桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 1.2采用基桩钻芯检测除应符合本规程之外,还应符合国家现行标准的规定。. 二、设备 2.1钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: 2.1.1额定最高转速不低于790r/min。 2.1.2转速调节范围不少于4档。 2.1.3额定配用压力不低于1.5MPa。 2.2钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0 MPa。 2.5锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。 三、现场操作 3.1每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定: 3.1.1桩径小于1.2m的桩钻1孔,桩径为1.2~1.6m的桩钻2孔,桩径大于1.6m的钻3孔。 3.1.2当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10~15cm的位置开孔;当钻芯孔为两个或两个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15~0.25D内均匀对称布置。 3.1.3对桩端持力层的钻探,每根受检桩不应少于1孔,且钻探深度应满足设计要求。 3.2钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。 3.3当桩顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管,孔口管应垂直且牢固。 3.4钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。 3.5提钻卸取钻芯时,应拧斜钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。 3.6每回次进尺宜控制在1.5m内;钻至桩底时,宜采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度,并采用适宜的方法对桩端持力层岩土性状进行鉴别。. 3.7钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数,并应(JGJ106-2003)附录D附表D.0.1-1的格式及时记录钻进异常情况,对芯样质量进行初步描述。 3.8钻芯过程中,应按JGJ106-2003)附录D附表D.0.1-2的格式对芯样混凝土、桩底沉渣以及桩端持力层详细编录。 3.9钻芯结束后,应对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的指示牌的全貌进行拍照。 3.10当单桩质量评价满足设计要求时,应采用0.5~1 MPa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存芯样孔,留待处理。 四、芯样试件截取与加工 4.1截取混凝土抗压芯样试件应符合下列规定: 4.1.1当桩长为10~30m时,每孔截取3组芯样;当桩长小于10m时,可取2组,当桩长大于30m

灌注桩钻芯法检测后芯孔注浆施工方案

洪城路以南(西桃花河小区)旧城(棚户区) 改造(安置房)项目 灌注桩钻芯法检测后续注浆施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 北京城建集团有限责任公司 洪城路以南(西桃花河小区)旧城(棚户区) 改造(安置房)项目经理部 2018年 月 日

目录 一、工程概况: (1) 二、施工准备 (1) 三、工作机理 (2) 四、主要机具和材料 (2) 五、施工工艺及质量要求 (2) 六、施工过程中的注意事项 (4) 七、材料质量要求及节约措施 (4) 八、安全生产、文明施工 (4)

一、工程概况: 1、工程名称:洪城路以南(西桃花河小区)旧城(棚户区)改造(安置房)项目 2、建设单位:南昌市西湖城市建设投资发展有限公司 3、监理单位:江西省建设监理有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院 5、勘查单位:江西省煤矿设计院勘察所 6、施工单位:北京城建集团有限责任公司 7、建设地点:南昌市西湖区洪城路以北,桃苑大街以南,桃花路以西,丰物路南北两侧地块。 本工程由8栋高层住宅楼,一个3层幼儿园和和三个1层地下室组成。基础为桩基础、筏板下承台基础(幼儿园为独立基础),桩基础采用成孔灌注桩,桩径规格有700、800两种。 本工程反循环成孔混凝土灌注桩共计1541根,其中直径700的桩1173根,直径800的桩366根,目前已具备检测条件,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的要求,采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根,建设单位委托检测单位对本工程基桩进行了钻芯法检测,根据检测单位检测方案,本工程共需取芯171根,其中5#楼住宅桩基已取芯完毕。 钻芯完成后,根据《建筑基桩检测技术规范》的要求,采用0.5~1.0Mpa压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭,需对钻孔进行注浆封堵,特制定本方案。 二、施工准备 (一)准备工作内容

基桩钻芯检测实施方案

基桩钻芯检测方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心2016年03月25日

目录 一、前言 (2) 二、检测依据 (2) 三、检测设备 (2) 四、检测数量及位置 (3) 五、检测要求 (3) 六、现场需配合事宜 (4) 七、安全保证措施 (5) 八、质量保证措施 (5) 九、报告提交 (5)

一、前言 网船湾小区基础形式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800~1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000~2900kN,单桩竖向抗拔承载力为800~1800kN,桩端持力层为强风化花岗岩,工程桩总数为300根。本中心受武汉汉桓置业有限公司委托承担本次基桩钻芯检测工作,为客观、真实、准确地反映基桩的质量情况并便于业主和监理部门在检测过程中对检测程序实施监控,特制订本方案,供有关部门参考。 二、检测依据及执行标准 结合实际委托内容与设计图纸要求,并参照以下标准中的有关规定: 1.湖北省地方标准《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003); 2.国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); 3.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4.国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5.国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010); 6.国家标准《普通混凝土力学性能试验标准》(GB/T50081-2002); 7.协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007); 8.行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 9.行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); 10.《武汉市房屋建筑工程地基与基础若干问题技术规定》(2014.3.1实施)。 三、检测设备 为确保顺利的、保质、保量的完成检测任务,现场抽芯机具采用北京探矿机械厂生产的XY-1A型高速钻机、101mm单动双管金刚石钻具及取样器回转钻进。 根据规范,对抽检桩按一桩一孔原则在距桩中心150mm以内位置架机钻孔,并根据委托方要求,钻至桩底标高以下适当深度,借以查明实际桩身砼和桩端土的力学性质。 注:以上仪器仪表均经计量部门检定。

基桩钻芯检测方案.

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 2016年03月25日

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

关于对基桩钻芯法检测防止偏孔的几点措施

关于对基桩钻芯法检测防止偏孔的几点措施各钻芯队: 为了保证基桩钻芯法检测的顺利实施;确保钻孔顺直及芯样的质量;同时避免出现由遇有钢筋而引起芯样机械破碎的情况出现。根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)的规定,钻芯孔的垂直度偏差不大于 0.5%,为了满足规范的精度要求。特制订以下几点措施。 请各钻芯队遵照执行。 1.钻进进场后,机长应根据检测桩附近的施工环境和地质情况确定钻机摆放的位置。场地要求平整,基础要牢固,不能有松土层及软土层。确保钻进过程中钻机不下沉。对没有基础安放钻机的基桩,应要求委托单位搭好平台,平台要求稳固,即能承受钻机和钻具的重量,又要保证钻机钻进时的稳定,不发生晃动,并保证现场安全操作的要求。 2.钻机开机前必须周正,稳固,底座水平,钻机立轴中心、天轮中心与钻孔中心必须在同一铅垂线上,现场必须采用两根吊绳对钻机立轴中心进行测定。立轴中心在垂直的两个方向上必须同时满足顺直的要求。底座必须摆放稳定,应确保在整个钻进过程中不发生倾斜、位移。 3.当桩顶面与钻机底座的距离较大时(超过2m),应安装开孔管。 开孔管应垂直而且牢固。 4.钻进过程中每个回次应严格按照先慢后快的原则。先用低速档,待钻机钻稳定时再换高速档钻进。当发生钻机机身晃动摇摆,突然卡 钻等非正常现象时,应立即停钻。查明原因,再用低速档缓慢钻进。 在钻进过程中应经常校准钻机立轴的顺直度和底座的水平。应保证整个抽芯过程中都能满足要求。不发生偏移。 5.钻具应符合要求,钻杆要求顺直,并配备足够的扶正器,对损坏的扶正器要及时更换。 1/ 2

6.严禁故意将钻机立轴向桩中心部位倾斜。当发生遇有钢筋和钻出桩身外的情况时。应立即停钻。及时通知我中心技术人员。由我中心人员进行钻芯孔的垂直度测试。 以上几点应在实际操作中不断完善,使偏孔的现象尽量降低。保证我们钻芯法检测的公正性和准确性。 2011.07.15 2/ 2

基桩钻芯法检测作业指导书

钻芯法 一、适用范围 1.1本方法适用于检测混凝土桩的桩长,桩身混凝土强度,桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 三、现场操作 3.1每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定: 3.1.1桩径小于1.2m的桩钻1孔,桩径为1.2~1.6m的桩钻2孔,桩径大于1.6m 的钻3孔。建筑基桩检测技术规范7钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

桩基检测方案

低应变、超声法 该项目共有根桩,根据设计要求以及《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2015)第3.4.6条要求:低应变法或超声法抽检数量不应少于总桩数的30%,且每个承台不应少于1根。 施工单位:设计单位: 监理单位:建设单位:

钻芯、静载法 该工程共有混凝土预制锤击/静压桩根,混凝土冲孔/钻孔/人工挖孔灌注桩根,低应变或超声法判定的桩身完整性类别有Ⅲ类桩根,桩号为:;Ⅳ类桩根,桩号为:。混凝土试块留置数量及强度评定有根不符合要求,桩号为:。 根据设计要求以及《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2015)第3.4.6、3.4.7条要求: 1、混凝土预制桩,采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 2、混凝土灌注桩桩径<800㎜,采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 3、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,桩端持力层为强风化岩(或以上土层)且单桩竖向抗压承载力特征值≤10000kN的抗压桩,或单桩竖向抗拔承载力 特征值≤5000kN的抗拔桩,或承受水平荷载的桩,采用钻芯法,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不应少于5根,同时采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 4、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,桩端持力层为中风化岩(或以下岩层)或单桩竖向抗压承载力特征值>10000kN的抗压桩,或单桩竖向抗拔承载力 特征值>5000kN的抗拔桩,采用钻芯法,抽检数量不应少于总桩数的15%,且不应少于10根(总桩数小于30根时,不应少于5根)。 5、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,且长径比>35时,应按50%的比例安装界面钻芯管,界面钻芯检测比例不应小于25%。 6、对桩基工程中部分桩径>800㎜、有效桩长<6m的桩(墩),应采用钻芯法检测,抽检不应少于总桩(墩)数的10%,且不应少于5根。 注:同类型桩,混凝土预制桩按沉桩工艺(锤击、静压)、桩径、设计承载力特征值等因素划分;混凝土灌注桩,按成桩工艺、桩端持力层等因素划分。

钻芯、桩基监测法

7 钻芯法 7.1 适用范围 7.1.1 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 7.2 设备 7.2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: 1 额定最高转速不低于790r/min 。 2 转速调节范围不少于4 档。 3 额定配用压力不低于1.5MPa 。 7.2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm 。 7.2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100 mm 。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 7.2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0MPa 。 7.2.5 锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 7.2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。 7.3 现场操作 7.3.1 每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定: 1 桩径小于1.2m 的桩钻1 孔,桩径为1.2~1.6m 的桩钻 2 孔,桩径大于1.6m 的 桩钻3 孔。 2 当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10~15cm 的位置开孔;当钻芯孔为两个或两 个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15~0.25D 内均匀对称布置。 3 对桩端持力层的钻探,每根受检桩不应少于一孔,且钻探深度应满足设计要求。 7.3.2 钻机设备安装必须周正、稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。 7.3.3 当桩顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管,孔口管应垂直且牢固。 7.3.4 钻进过程中,钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。 7.3.5 提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。 7.3.6 每回次进尺宜控制在1.5m 内;钻至桩底时,宜采取适宜的钻芯方法和工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度,并采用适宜的方法对桩端持力层岩土性状进行鉴别。 7.3.7 钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中,芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数,并应按本规范附录D 附表D.0.1-1 的格式及时记录钻进情况和钻进异常情况,对芯样质量进行初步描述。 7.3.8 钻芯过程中,应按本规范附录D 附表D.0.1-2 的格式对芯样混凝土,桩底沉渣以及桩端持力层详细编录。 7.3.9 钻芯结束后,应对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的全貌进行拍照。 7.3.10 当单桩质量评价满足设计要求时,应采用0.5~1.0MPa 压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯孔,留待处理。 7.4 芯样试件截取与加工

桩基检测计划(方案)

桩基检测计划 一、工程概况 二、编制依据 1、《广东省公路工程基桩检测工作实施意见》(粤交监督[2005]381号文) 2、《花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程两阶段施工图 设计》 三、编制说明 根据《关于发出《广东省公路工程基桩检测工作实施意见》的通知》(粤交监督[2005]381号文)的文件精神,以及交通运输部现行规范和本项目工程建设的实际情况。 四、基桩检测频率 4.1桥梁基桩 根据《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)第3.1.3规定,基桩检测宜按如下频率进行。 基桩检测频率规定

注:①表中所列的频率为指导性频率; ②确定各种检测方法频率时,宜根据如下原则:当桩的长度≥50m,桩的直径≥1.8m, 桩的长径比≤5的桩,不宜采用低应变反射波法检测; ③特殊墩台是指桥梁结构对桩基受力有特殊要求的墩台,如悬索桥、斜拉桥主墩等; ④中小桥基桩钻孔抽芯法频率可以每标段为计数单元; ⑤各桥梁具体检测方法及频率由建设单位组织确定,并应在该桥梁基桩开工之前确定。 4.2隧道基桩 按花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程两阶段施工图设计中说明: 4.2.1 抗拔桩 基桩依据《建筑地基基础检测规范》(DBJ150007-60-2008广东省标准)等相关规程规范进行桩身完整性、承载力及抗拔力的检测。所有基桩均采用底应变进行完整性检测,检测合格者仍需抽取不少于总桩数的10%的基桩进行钻芯检测,桩身完整性检测合格的基桩应进行承载力及抗拔力检测,检测桩数不少于总桩数的1%,而且不小于3根。 4.2.2 支护桩 施工钻孔灌注桩的成孔和桩身施工质量等各项测试和施工要求按《建筑基坑支护技术规程》(JCJ 120-2012)执行,采用低应变动测法检测桩身的完整性,检测数量不小于总桩数的20%,而且不得少于5根。当根据低应变动测法判定桩身完整性为Ⅲ类或Ⅳ类时,应采用钻芯法进行验证并增加低应变动测法检测数量。 五、具体检测方案

地基与基础检测方案

_____________________________工程 地基与基础检测方案 编号:一、工程概况 二、检测依据 1、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008 2、《建筑基桩检测技术规范》JG106-2003 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 -1- 三、检测方案 四、单位意见 五、须知 1、对于新建、改建和扩建的建筑工程,建设单位必须办理检测方案的备案手续; 2、各质量责任主体制定检测方案后,须送工程质量监督部门审核备案后方可实施检测; 3、检测过程中发现存在质量问题,各质量责任主体应按规范要求制定检测方案进一步扩大检测; 4、未办理备案的工程不得进行验收; 5、质监站、检测机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。 -2-

附录 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008摘要 一般规定 建筑地基基础工程检测分为地基检测、基桩及基础锚杆检测、支护工程检测和基础检测。应根据检测目的合理选择检测方法。 1 地基检测。地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力、变形参数及施工质量评价,复合地基承载力、变形参数及复合地基增强体的施工质量评价。检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、土工试验、低应变法、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。 2 基桩及基础锚杆检测。基桩及基础锚杆检测内容包括工程的桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性检测可选择钻芯法、声波透射法、高应变法和低应变法等。单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗拔承载力检测可采用单桩竖向抗拔静载试验,单桩水平承载力检测可采用单桩水平静载试验,基础锚杆抗拔承载力检测可采用基础锚杆抗拔试验。 3 支护工程检测。支护工程检测内容包括土钉和支护锚杆抗拔力检测、土钉墙施工质量检测、水泥土墙墙身完整性检测、地下连续墙墙体质量检测、逆作拱墙的施工质量检测、用于支护的混凝土灌注桩的桩身完整性检测。检测方法可选择土钉和支护锚杆验收试验、钻芯法、声波透射法和低应变法。 4 基础检测。基础检测内容包括各类基础及桩基础承台的施工质量检测和建筑物沉降观测。混凝土强度可选择钻芯法和回弹法。 检测单位应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其所依据的规范标准,检测数量,抽样方案,所需的机械设备和人工配合、试验时间要求,必要时还应包括桩头开挖、加固、处理,场地平整,道路修筑,供水供电等要求。 当根据现场试验结果,判断所选择的检测方法不能满足检测目的时,应重新选择检测方法,制定检测方案。不能完全满足检测目的的检测结果,不能计入抽检数量。 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 地基检测规定 天然土地基、处理土地基和复合地基应合理选择两种或两种以上的检测方法进行地基检测,并应符合先简后繁、先粗后细、先面后点的原则。 天然岩石地基应采用钻芯法这行抽检,单位工程抽检数量不得少于6个孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔芯样载取一组三个芯样试件。天然岩石地基特性复杂的工程应增加抽样孔数。当岩石芯样无法制作成芯样试件时,应进行岩基载荷试验,对强风化岩、全风化岩宜采用平板载荷试验,试验点数不应少于3点。 天然土地基、处理土地基应进行平板载荷试验,单位工程抽检数量为每500㎡不应少于1个点,且不得少于3点,对于复杂场地或重要建筑地基应增加抽检数量。 天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等一种或一种以上的方法对地基处理质量或天然地基土性状进行普查,单位工程抽检数量为第200㎡不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。检测深度应满足设计要求。 复合地基及强夯置换墩应进行复合地基平板载荷试验,单位工程抽检平板载荷试验点数量应为总桩(墩)数的%~1%,且不得少于3点。同一单位工程复合地基平板载荷试验形式可选择多桩复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩复合地基平板载荷试验而另一部分试验点选择单桩复合地基平板载荷试验。 复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试验前,应采用合适的检测方法对复合地基的桩体施工质量进行检测,抽检数量:当采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法时,单位工程抽检数量应为总桩(墩)数的%~1%,且不得少于3根;当采用单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法时,抽检数量不应少于总桩数的%,且不得少于3根。 当设计有要求时,应对复合地基桩间土和强夯置换墩墩间土进行抽检,检测方法和抽检数量宜参照本规范第条和第条的规定。 基桩及基础锚杆检测规定 工程桩验收应进行桩身完整性检测和单桩承载力检测。宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测;当基础埋深较大时,桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。 从成桩到开始试验的间歇时间应符合下列规定: 1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得 小于15MPa。 2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期不得小于28d或预留立方体试块强度不得低于设计强度等级。 3 高应变法和静载试验的间歇时间:混凝土灌注桩的混凝土龄期不得小于28d。预制桩(钢桩)在施工成桩后,对于砂土, 不宜少于7d;对于粉土,不宜少于10d;对于非饱和黏性土,不宜少于15d;对于饱和黏性土,不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。 桩身完整性和单桩承载力抽样检测的受检桩宜按下列情况综合确定: 1 施工质量有疑问的桩; 2 设计认为重要的桩; 3 局部地质条件出现异常的桩; 4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 5 同类型桩宜均匀分布。 混凝土灌注桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: 1 柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1根。 2 当满足下列条件之一时,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的30%,且单位工程抽检总桩数不得少 于20根。 1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程; 2)场地地质条件复杂的桩基工程; 3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程; 4)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程。 对于其他工程,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的20%,且单位工程抽检总桩数不得少于10根。 -3- 3 对于直径大于等于500mm的端承型混凝土灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部 分受检桩进行桩身完整性检测,抽检数量不应少于总桩数的10%。 4 当检测数据难以评价整根受检桩的桩身质量,不能确定桩身完整性类别时,不得计入上述三款规定的抽检桩数范围内,应重新确定受检桩或重新选择检测方法,以确保抽检桩数满足本条的规定要求。 混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。 预制桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入管桩内腔对桩身完整性进行检查。 2 符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 1)场地地质条件为岩溶的桩基工程; 2)非岩溶地区上覆土层为淤泥等软弱土层,其下直接为中风化岩、或微风化岩、或中风化岩面上只有较薄的强风化岩; 3)桩端持力层为遇水易软化的风化岩层; 4)采用“引孔法”施工的桩基工程。 3 对本条第2款规定以外的预制桩工程,应采用高应变法同时进行桩身完整性检测和单桩竖向抗压承载力检测,抽检桩数不应少于同条件下总桩数的8%,且不得少于10根。地基基础设计等级为甲级和地质条件较为复杂的乙级管桩基础工程,抽检桩数应增加一个百分点。其中符合下列条件之一的桩基工程,抽检桩数可减少一个百分点; 1)已按有关规范的规定对焊接接缝进行了抽检的桩基工程; 2)对于已采用孔内摄像或低压灯泡进行桩身完整性检查、检查桩数超过工程桩总数的80%且未发现明显质量缺陷的预应力管桩工程; 3)采用机械接头的预应力管桩工程; 4)施工过程中采用打桩自动记录设备进行施工记录的桩基工程。 注:当不采用高应变法进行抽检时,检测方法和抽检桩数应符合本条第2款的规定。 钢桩应采用高应变法和静载试验进行检测。高应变法抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于10根;静载试验抽检数量不应少于总桩数的%,且不得少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 采用高应变法进行打桩过程监测的工程桩或施工前进行静载试验的试验桩,如果试验桩施工工艺与工程桩施工工艺相同,桩身未破坏且单桩竖向抗压承载力大于等于2倍单桩竖向抗压承载力特征值,这类试验桩的桩数的一半可计入同方法验收抽检数量。 对竖向抗拔承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 对水平承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 基础锚杆应进行抗拔试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 支护工程检测规定 支护锚杆应进行验收试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 土钉墙质量验收应进行土钉抗拔力试验,抽检数量应为土钉总数的%~1%,且不得少于10根。墙面喷射混凝土厚度应进行检测,检测方法可采用钻孔法,抽检数量宜每100㎡墙面积一组,每组不少于3点。 用于支护的混凝土灌注桩应进行桩身完整性检测,抽检数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于10根,检测方法可采用低应变法;当根据低应变法检测结果判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测,抽检数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3根。 应采用钻芯法对水泥土墙身完整性进行检测,抽检数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于5根,并应截取芯样进行抗压强度试验。 地下连续墙墙体完整性应选择声波透射法、钻芯法检测。当地下连续墙作为永久性结构的一部分时,抽检数量不应少于总槽段数的20%,且不得少于3个槽段;当地下连续墙作为临时性结构时,抽检数量不应少于总槽段数的10%,且不得少于3个槽段。 应对逆作拱墙的施工质量进行检测,抽检数量为每100㎡墙面一组,每组不应少于3点,检测方法可采用结构钻芯法。 基础检测和沉降观测规定 扩展基础、柱下条形基础、筏形基础和桩基础承台应进行混凝土强度检测,单位工程抽检数量不应少于构件总数的10%,且不应少于3个构件。检测方法可选择钻芯法和回弹法;采用钻芯法检测时,每个构件钻取芯样孔不应少于3个,每孔截取1个芯样试件,对于截面尺寸较小的构件不应少于2个孔。 钢筋混凝土基础和桩基础承台宜进行保护层厚度检测,单位工程抽检数量不宜少于构件总数的10%。 下列建筑物应进行沉降观测直至沉降达到稳定标准: 1 地基基础设计等级为甲级的建筑物; 2 复合地基或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑物; 3 基础有严重质量问题并经工程处理的建筑物; 4 受施工影响的邻近建筑物; 5 受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物; 6 改扩建工程和加层工程; 7 采取新型基础或新型结构的建筑物; 8 设计要求进行沉降观测的建筑物。 -4-

相关文档
相关文档 最新文档