文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水泵站安装工程施工方案

雨水泵站安装工程施工方案

雨水泵站安装工程施工方案
雨水泵站安装工程施工方案

施工单位全称

三台县滨江1、2道路子项雨水泵站工程雨水泵站安装工程施工方案

审批:

审核:

编制:

施工单位名称

二O1零年五月二十日

目录

一、工程概况

1、地形地貌

二、施工组织部署

1、安装工程施工部署

2、安装工程施工组织

三、设备安装工艺

1、设备安装准备工作

2、加压泵安装

四、电气安装工程施工

1、电气工程施工工艺流程图

2、电气工程施工工艺及方法

五.质量管理措施

六、安全施工措施

1、组织管理措施

2、安全生产措施

一工程概况

1、地形地貌

该工程位于三台县潼川镇东门外则,工程一角坐标位置X:XXX(添加坐标),Y:XXx(坐标)。

二施工组织部署

1、工程施工部署

b、设备安装施工部署:

2、施工组织

在全公司范围内选用技术过硬的管道安装班组,由专业技术员带领,在项目部的直接的领导下,以严格保证质量,保证项目部总的工期为前提,组织进行管道安装工程的施工。

三、设备安装工艺

1、设备安装准备工作

1.1设备的开箱检查与保管:

(1)设备的开箱检查应持装箱单,在建设单位有关人员及监理工程师的参加下,按下列项目进行检查,并作出记录。对于引进设备应以当地商检人员及建设单位为主进行检查,施工单位积极配合,其检验内容如下:

①箱号、箱数及包装情况;

②设备的名称、型号、规格和数量等;

③设备技术文件、资料及专用工具、备品、备件等;

④设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等;

⑤其他需要记录的情况。

(2)设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。

1.2设备基础的检查验收

(1)设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的规定,并应有验收资料和记录。设备安装前应按《规范》的有关规定对设备的基础位置和几何尺寸进行复检。

(2)设备基础表面、地脚螺栓和地脚螺栓预留孔应清除干净,预埋的地脚螺栓应保护完好,放置垫铁部位和表面应凿平。

(3)设备基础混凝土强度不低于设计强度的75%(安装前)。

1.3设备基础放线和找正、调平

(1)设备基础的放线

○1设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。

○2互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。

○3平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,其允差为±20mm。

○4设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差如下:

(2) 设备的找正、调平

○1)设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行检验;复检时亦不得改变原来测量的位置。

○2设备的找正、调平的测量位置,当设备技术文件无规定时,宜在下列部位中选择:

a设备的主要工作面;

b支承滑动部件的导向面;

c保持转动部件的导向面或轴线;

d部件上加工精度较高的表面;

e设备上应为水平或铅垂的主要轮廓面;

f连续运输设备和金属结构上,宜选在可调的部位,两测点间距不宜大于6m。

1.4地脚螺栓、垫铁和灌浆

(1)地脚螺栓的安装

“?a地脚螺栓应清除锈垢、油质,但螺纹部分仍应涂上油脂,并检查与螺母配合是否良好,螺栓预留孔应清洗干净,在敷设过程中,应防止杂物掉入地脚螺栓孔内。

b地脚螺栓安装应符合下列要求:

地脚螺栓的垂直度不应超过1/1000。

地脚螺栓的任一部位离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。

螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触应紧密。

拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为2-3扣。

应在预留孔中心混凝土达到设计强度的75%以上时对称拧紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀。

(2)垫铁的布置与安装

当设备安装采用无垫铁施工时可采用获省级工法的《无垫铁施工工法》进行施工,若采用通常的施工方法,设备的负荷主要由垫铁支承,垫铁组的布置和数量应符合下列要求:

○1每个地脚螺栓旁至少应放置一组垫铁。

○2垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。

○3相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。

○4每组垫铁应尽量减少垫铁的块数,一般不超过5块,并不宜采用薄垫铁,厚度在30~100mm之间,斜垫铁应成对使用,搭接长度大于垫铁的2/3,待设备调平之后用电弧焊点焊。

○5每组垫铁应放置整齐、平稳,接触良好,设备调平后每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。

○6设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓中心。

(3)灌浆

预留地脚螺栓孔或设备底座与基础之间的灌浆,应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的有关规定。

2、泵设备的安装

2.1安装准备及安装注意事项

(1)泵类设备(混流泵)安装必须按施工图和设备随机文件要求施工,并尊重供货商现场代表的指导。

(2)泵安装前,应检查安装基础的尺寸、位置和标高,并有红色油漆做出标识。

(3)出厂时已装配并调整完善的部件、组件一般不得拆卸,确需拆卸的要在供货商现场代表指导下进行。

(4)整体出厂的泵及搅拌器在保证期内,其内部零件不宜拆卸。

(5)对于整体安装的泵,纵、横向水平应符合设备技术文件的规定,当无规定时,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。解体安装的泵,纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000mm,并在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上用框式水平仪测量。

(6)泵的找正应符合下列要求:

①.驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴和变速器轴与泵轴之间以联轴器连接时,两半联轴器的径向位移,端面间隙、轴线倾斜应符合行业标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)的规定。

②.若驱动机轴与泵轴以皮带连接时,两轴的平行度、两轴的偏移应符合现行标准的规定。

(3)无论何种泵的安装必须符合施工图要求和设备随机文件的技术规定,若无规定,必须符合行业标准《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98)的规定以及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》(GB50275-98)的规定。

4.2混流泵安装施工工艺

因此加压泵采用施的是混流泵,混流泵主要由泵本体、底座、耦合装置、上部支撑及导杆等组成。其安装工艺主要如下:

①.基础复测、放线:根据设计施工图及到货的混流泵实物对土建施工的基础进行复查,发现问题及时提交土建单位处理。基础符合要求即可进行放线工作,放线应结合上部支撑的中心位置,用吊线坠的方法放出底座的纵横中心线。

②.底座安装、灌浆:泵底座安装的纵横向位置偏差应不超过±5mm,底座安装应水平无倾斜。底座安装好经检验合格后即可进行灌浆工作。

③.泵本体与底座耦合:底座灌浆养护合格后进行泵底座与泵本体的

耦合,然后检查耦合装置的密封情况,密封应良好。

④.上部支撑及导杆安装:最后进行上部支撑及导杆的安装,安装时

应确保导杆垂直。

2.3泵试运转前应符合下列要求:

①单独检查驱动机的转向应与泵的转向相符;

②各紧固连接部位不应松动;

③加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;

④泵的液体流道应清洗洁净;

⑤泵输送液体温度高于60℃时,应按设备技术文件的规定进行预热。

2.4泵试运转时应符合下列要求:

①泵在规定转速下,应逐次升压到规定压力进行试运转;规定压力点的试运转时间不应少于30min;

②运转中应无异常声响和振动,各结合面应无当泄漏;

③轴承温升不应高于35℃或不应比油温高20℃;

④填料密封或机械密封的泄漏量应符合设备技术文件的规定;

⑤安全阀工作应灵敏、可靠。

2.5混流泵的试运转应符合下列要求:

①混流泵必须在水冷却的情况下才能启动。

②点动泵无异常后,即可启动泵电机。

③泵启动后在额定压力、流量下运转不少于24小时。

4.6混流泵在试运转中检修、检查应注意安全事项:

a.混流泵应有专供吊起链条,而不得用潜水电缆吊起。

b.混流泵如发生故障应先切断电源再检修。

c.混流泵如发生不正常声响,应先用清水冲洗干净或在清水中运转

1-2分钟再吊起检查。

d.潜水电缆严禁挤压、烘烤、弯折以防损坏漏电。

f.混流泵吊起或放在基座上应轻放,严禁自高处猛然落下,使本体变形或损坏。

四、电气安装工程

电气安装工程主要包括加压泵站的混流泵配电柜安装,浮球阀安装,电缆敷设等。

1、电气施工工艺流程图

2、电气工程施工工艺及方法

(1)电缆保护管的敷设

加压泵站电缆保护钢管的敷设是以暗敷为主,主要包括从室外配电系统到加压泵站;电缆沟过道路,电缆沟到设备预埋等。

配管要求:暗管的敷设应与土建紧密配合,明管排列整齐、美观,所有配管的管口应无毛刺和尖锐棱角。弯管弯曲半径,明配管不小于10d,暗配管不小于6d,钢管弯扁度不得大于0.1d,钢管连接采用加套管焊接方式,焊接应严密,以防地下水和泥浆浸入。不得采用对焊连接方式,焊接部位应防腐良好。暗配管的敷设标高必须符合设计要求,必要时用水准仪来进行确定。暗配管隐弊前需经监理和质检部门检查合格,并做好隐蔽

检查记录。所有配管出口位置应准确无误。

对于钢管敷设较长的预埋管,为了以后穿电缆的方便,敷管时同时将钢丝或铁线穿入管内。每隔2个月更换铁丝一次防止铁丝锈断。同时,所有配管的管口穿缆、线前应用钢板等物封堵,防止水泥、异物等进入管内造成堵塞。钢管应接地良好,与设备、接线盒等断接处应采用Ф8圆钢等连通。

(2)盘、柜安装

a.依据设备图纸确定各盘、柜的具体安装位置,核对各盘柜的型号是否与设计图纸相符。

b.基础型钢的加工与安装,采用10#槽钢依据盘柜尺寸加工制作,并焊接或利用膨胀螺栓固定,基础型钢平面位置偏差〈10mm。

c.根据图纸及现场条件确定就位次序,先内后外依次将盘柜安装到位,调整并固定。

d.盘柜安装要求其垂直度不大于1.0/1000,相邻两盘顶部不平度不大于2mm,成列盘柜顶部不平度不大于5mm,成排盘柜间接缝不大于2mm。

e.盘柜接地采用镀锡铜编织带与基础型钢连接,要求固定牢固,可靠。

f.抽屉式低压开关柜及手车式同压柜及直流屏搬运安装时,必须要防止其倾斜。

(3)电缆敷设及接线

a.电缆敷设前,应按系统接线图、原理图、盘内配线图等核对电缆注册中的电缆编号、规格、型号的芯数是否一致,然后检查电缆支架、电

缆保护管、电缆桥架等有无漏装、漏配及错装现象,核对无误后才能敷设。

b.电缆沟、电缆托盘内应清扫干净,无积水和杂物等。

c.电缆敷设必须由专人负责。在敷设每一根电缆前向全体敷设人员交底,说明电缆型号、规格、根数、始末位置及敷设在电缆桥支架的层数。

d.高压、低压及控制电缆不得混在一起,严格按照设计要求分层敷设。

e.电缆敷设完毕后应立即进行绑扎固定及挂牌。

f.高压电力电缆终端头,采用热缩头,成本虽高,但性能可靠,密封好,外形美观。电缆头的制作按工艺要求进行。

g.接线应整齐美观,连接正确,线号清晰齐全,接线要留有一定的余量。

(4)照明、动力配电箱安装

安装工艺流程如下:

预留箱洞→开箱检查→箱壳箱芯解体(编号)→箱壳安装→箱芯复装→检查接线→接地→调试→通电试运行

a.土建砌砖(或绑扎墙筋)时,根据施工图纸的位置要求及箱体尺寸

预留大小适当的箱洞。

b.在土建打耙与抹灰的间隙段进行箱壳安装,按照图纸的要求,注意安装位置和标高尺寸准确、一致,并用水准仪检查其标高的准确性、一致性。力求配电箱横平竖直,确保后面的箱背面紧贴墙面。

c.管线进箱体,其入口处用锁母固定,管子(钢管时)伸进箱体内的长度为2个丝扣并可靠接地。

d.箱壳周边应填塞严实,以保安装紧固。为能在抹灰污染箱壳后便于清洁,可在箱内周抹黄油一道,在安装箱芯时再用棉纱清扫干净。

e.配电箱只能用扩孔器开孔,不得用电、气焊开孔,尽量按照原箱体的预留孔进线。

f.进入箱内的电线有一定余度,配线要用扎带绑牢,箱内配线工艺力求整齐美观无绞接,无断接现象。

g.箱体及装有电器的可开启门应做可靠接地。

h.投入使用前用不干胶标签标注各用电回路名称。

(8)防雷接地系统安装

a.避雷带、接地网应严格按设计和规范要求进行制作和安装。

b.避雷带采用热镀锌圆钢(规格由设计决定)。水平敷设支架间距为1m,转弯处为0.5m;高度距建筑物表面100mm;垂直敷设时支架间距

1.5~2m,过伸缩缝应作成Ω弯。

c.避雷引下线在距地面1.8m处应设置断线卡,断接卡处扁钢应镀锡,断线卡下采用PVC管保护。

d.接地极及接地网的安装标高必须符合设计要求。接地网连通后须测量接地电阻值,应符合要求,否则加打接地极或加降阻剂。

e.接地及避雷线的连接采用焊接,要求焊接牢固可靠,焊接部位防腐良好,搭接长度尖符合规范要求,即圆钢≥6d,扁钢≥2b.

(9)电气调试

a.调试前准备:调试前的准备是一项非常重要的工作,首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件,并根据设计要求及规范规程,编制单项

调试方案,准备调试仪表,成立调试小组。

b.继保装置、元器件整定,按设计要求进行。

c.变压器、高压开关柜、高压电缆及电机的预防性试验,根据GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行。

d.二次回路通电模拟调试:送电前认真检查回路接线,按原理图逐一进行回路检查,外方设备的高试由外方专家负责,我方密切配合。

e.做好调试过程中数据的记录整理工作。

六.质量管理措施

1.项目经理对项目工程质量全权负责。

2.项目施工员、技术负责人是形成质量的直接管理者,对项目各工序质量负全责。

3.项目质检员独立行使职权,按施工规范和验评标准对各工序质量进行确认。

4.实施质量否决权:当工期、进度、质量发生矛盾时,质量必须具有否决权,凡未经质检人员鉴认的任务单,严禁结算。

5.样板引路制。每道工序必须先做样板,经项目质检员、顾客代表、监理单位确认后,方可进行大面积施工。

6.坚持三检制。在班组自检的基础上,项目施工员进行评定,再由质检员核定,凡核定不合格的,不得进入下道工序。

7.成品保护制。在下道工序未进行前,上道工序必须由其施工班组负责保护完好。

8.坚持日例会制度。项目建立质量例会制度,对潜在的不合格和已产生的不合格进行预防和纠正,并作好记录。

9.材料把关制。对进入现场的材料,必须对照国家标准或厂家提供的技术说明书进行外观检查和取样复试,合格后方可使用。

10.奖罚措施执行公司、分公司有关质量管理细则。

七、安全施工措施

1、组织管理措施

(1)建立安全保证体系

建立安全保证体系的作用是明确责任,层层负责,协调配合,并在施工全过程贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》,按《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的规定,实行安全施工现场达标,创建安全文明的施工环境。

(2)安全生产责任制

实施安全生产责任制,各部门、各施工队(组)与项目经理签订安全生产责任书,并严格考核。

(3)安全教育

组织职工学习《中华人民共和国安全生产法》,认真贯彻国家有关安全法规,提高安全生产和文明施工意识,牢固树立“安全第一,预防为主”思想;坚持对进入现场的施工工人进行入场安全教育,坚持特种行业人员持证上岗;定期召开安全会议,向职工通报前期施工安全情况,提出今后要求,讲解安全知识,落实安全隐患整改措施。

(4)安全检查制度

实施各级安全检查制度;项目部每周进行一次安全检查。发现隐患,责令小组限期整改;班组每星期一进行安全会议,总结上一周施工情况并作出本周可能出现的隐患的预防措施并作好记录。

2、安全生产措施

(1)安全技术交底制度:开工前,项目部工程技术人员和专职安全员应向施工班组长作业人员进行安全技术交底,并填写安全技术交底记录。施工中,专兼职安全员按交底内容进行检查、落实。

(2)坚持安全“三宝”使用,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须拴好安全带,做好“四口、五临边”的防护。

(3)施工现场的坑、井、沟及各种孔洞必须设置可靠的围栏、盖板、警示标识等安全设施。

(4)一体生化池内高差较大的施工场所,要搭设牢固的作业平台;深坑、池底作业搭设操作平台或上下扶梯。

(5)对电气盘柜等电气设备,在搬运过程中要防止倾斜,防止碰撞、损坏,做好电气设备的防盗、防损坏工作。

(6)电气设备在试验及调试过程中,要采取切实措施,保证人员、机工具及设备安全。

(7)设备出库和安装中,重点做好运输、吊装作业过程中的防护。重大及贵重设备的运输、吊装要编制作业指导书,并按照作业指导书要求进行作业。

(8)防腐设备操作人员必须戴防尘(毒)口罩、防护眼镜等必要的防护

用品。不得在施工现场进食喝饮料,下班进食饮水前必须更衣用肥(香)皂洗净手、脸并用清水漱口。

(9)防腐场地应通风良好,必要时应设置排风扇进行人工机械通风。

(10)施工机具要定期维护,起重设高压检测设备及仪器等使用前必须经过检查,确认安全可靠后方能使用。

(11)因施工区域大,施工用临时电源、电线采用电杆架设,并派专人维护。电动设备应符合安全用电规定,使用前应检测绝缘体并有防雨措施;手持电动工具、生活照明线路上设置漏电保护器。夜间施工应有足够的照明,并设置夜间应急照明电源,严禁私拉乱移电线和用电设备。

(12)电焊机上要有防雨盖,下有防潮处:一、二次电线接线处有防护装置,二次线使用接线柱,一次电源线采用橡胶电缆。

(13)物资、设备根据性质、类别进行保管,易碎品单独保管。油漆、氧气、乙炔应单独存放,远离火源、热源处和人口密集区域,并应有消防设施及防毒、防火等安全标志。

(14)合理布置消防灭火器材,并派人定期检查,确保有效,消防通道要保持畅通。

(15)在深沟、孔、洞内施工时,应配备良好的通风设施,以防一氧化碳、沼气窒息。

(16)现场所有施工人员,应严格遵守业主的安全规定。

雨水泵站施工方案

目录 一、编制依据 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程概况 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 二、工程概况 三、施工部署及施工总平面布置 3.1工程目标管理 3.2项目组织管理 3.3施工部署 3.4施工准备工作 3.5现场施工总平面布置 四、施工方案,主要技术措施,基坑支护方案及雨水顶管施工方案 4.1施工顺序 4.2测量放线 4.3基础工程 4.4主体工程 4.5屋面工程 4.6装饰工程 4.7雨污水工程技术措施 4.8道路工程技术措施 4.9基坑支护 4.10雨水顶管施工方案 五、施工工期、施工总进度计划及确保工期的技术组织措施 5.1工期保证措施 5.2项目管理保证措施 5.3搞好三个配合,保证工期 六、工程质量目标、保证措施 6.1质量目标

6.2工程质量保证措施 6.3消除质量通病措施 6.4关键、特殊工序施工质量控制 6.5成品、半成品保护措施 七、项目班子组成情况 7.1施工组织机构设置 7.2项目班子组成情况 八、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 九、劳动力安排计划及保证措施 十、确保安全生产的技术组织措施 10.1安全生产保证体系 10.2安全生产保证措施 十一、确保文明施工的技术组织措施 11.1文明施工保证体系 11.2文明施工保证措施 11.3劳动保护体系及措施 十二、扬尘治理措施 十三、减少扰民降低噪音措施 十四、工程降低成本措施 十五、新技术应用 附表: 工程进度计划表 施工现场平面布置图

一、编制依据: 为保证该工程顺利进行,并保证施工组织设计的可行性,编制时密切结合工程实际情况,从而发挥在施工中的指导作用,编制依据如下: 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程图纸 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 1.3.1 工程测量规范(GBJ50026-2007) 1.3.2 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.3.3 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 1.3.4 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 1.3.5 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3.6 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB0210-2001) 1.3.7 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 1.3.8 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002) 1.3.9 建筑电气安装工程施工质量验收规(GB50303-2002) 1.3.10建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 1.3.11 建筑安全检查标准(JGJ59-99) 1.3.12 建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004) 1.3.13 建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 1.3.14 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 1.3.15 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.3.16 混凝土强度检验评定标准(GBJ 107-87) 1.3.17 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003) 1.3.18钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-91) 1.3.19土工试验方法标准(GBJ123-88) 1.3.20建筑工程项目管理规范(GB/T50326-2006) 1.3.21给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 1.3.22混凝土和钢筋混凝土排水管(GB/T11836-1999) 1.3.23市政工程施工及质量验收规范 1.3.24图集02G、03G、05J、02S、04S、05S、95S

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

污水处理厂雨季施工专项方案

污水处理厂雨季施工专 项方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

雨季施工专项方案 目录

第一章工程概况 工程概况 **新区污水处理工程项目总投资345589万元,建设规模日处理污水65万吨的污水处理厂一座集铺设管径DN3000-DN3500钢筋混凝土污水干管,全长约32公里。污水处理采用脱氮除磷工艺,深度处理采用高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒池,污泥处理采用厌氧消化+热干化处理工艺,再生水采用臭氧脱色工艺、出水水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本工程建设地点:污水干管起始于现状王新庄污水处理厂——中途提升泵站——万三路——万洪公路(新安路)——解放路——**新区污水处理厂。**新区污水处理厂位于**市******,规划**新区(***)都市型现代农业示范区内;中途提升泵站陇海铁路以南、万三路以西、九曲路以东、小张庄以北区域内。 本次招标范围为**新区污水处理厂粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房、生物反应池、二沉池、二沉池配水井及剩余污泥泵房的施工图纸范围内的全部土建内容(内含预留预埋)。本工程共分为六个标段。 本标段(一标)包括粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房。 本标段粗格栅及进水泵房为沉井结构,为长方形,长,宽,沉井部分总深,沉井共分为20仓,纵向5仓,横向4仓。沉井外壁900mm厚,内壁

700mm厚,封底混凝土采用100厚C20混凝土,结构底板厚度为700mm,主体混凝土采用C30P8。 本标段初沉池为圆形水池,水池内径40m,水池底板厚500mm厚,池壁厚度,池壁高度5m。主体混凝土采用C40P8混凝土,本工程为抗裂水池,主体采强用预应力钢绞线,钢绞度为fptk=1860MPa,公称直径。 本标段初沉池及初沉池污泥泵房为矩形结构,外围尺寸长为,宽,高(其中在设计地平以上,在设计地坪以下),底板厚500mm,主体混凝土采用 C30P8。 现场环境及气象条件 **地区年平均气温℃,年极端最低气温-17 ℃,汛期在六、七、八三个月内,日最大降雨量,冬季一般为十一月至次年二月份,冻结期出现在十二月和元月,最大冻土深度270mm,最大积雪深度230mm。 冬季主导风向为东北风,夏季主导风向为东南风,基本风压m2,基本雪压m2。 地下水条件 场地平均水位埋深,稳定水位标高~,平均水位,正常情况下年变化幅度2~3m左右 高程、坐标 本工程高程系统采用1985国家基准高程系,坐标系统采用北京坐标系。

雨水泵站雨季施工方案

目录 一工程概况 (3) 二施工准备 (3) 1、施工管理组织准备 (3) 1、材料准备 (4) 三施工计划 (5) 四雨季施工方案 (5) 1、工程测量 (6) 2、基坑工程 (6) 3、工程排水、调水措施 (6) 4、钢筋工程 (6) 5、模板工程 (7) 6、混凝土工程 (7) 7、脚手架工程 (8) 8、高空作业 (8) 9、材料存放 (9) 10、基坑土方回填 (9) 五施工现场文明施工和环境保护措施 (9) 六安全、用电等其他措施 (10) 七雨期施工应急预案 (11) 八预防措施 (14)

一、工程概况 本工程是配合XX工程设计以及仓库区地道改造工程设计,在XX 高速路以南、现状仓库区地道以西修建合建泵站一座,用于将1标段区域内雨水、地道雨水和地道地下水提升后排入西河,占地面积2652平方米。其中雨水泵房设计规模Q=5.0m3/s,收水范围为XX高速公路K1+120~K3+600段路面雨水;地道雨水泵房设计规模为Q=0.15m3/s,收水范围为现状仓库区地道范围内雨水;地道地下水泵房设计规模为Q=0.04m3/s,收水范围是现状仓库区地道范围内地下水。 本工程的施工范围包括合建泵站及泵站进、出水管线。主要内容分为以下5 部分: 雨水泵房进水管道(泵站外雨水管道~地区雨水泵房) 地道雨水泵房进水管道(地道内联篦收水井~地道雨水泵房) 地道地下水泵房进水管道(地道内改造部分盲沟管~地道地下水泵房) 合建泵站(包括庭院内的地区雨水泵房、地道雨水泵房、地道地下水泵房以及变配电间等建、构筑物) 合建泵站出水管道(地区雨水出水蝶阀井~西河出水口) 二、施工准备 1、施工管理组织准备 我公司为保证工程施工质量,组建了一只高素质、高水平、善打硬仗的项目管理班子,管理班子的成员充分发挥我们公司的优势,突出了“年龄结构合理,专业技能突出,施工经验丰富,理论基础扎

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

小型提升泵站施工组织设计

华巷浜污水提升井 施 工 组 织 设 计 二00七年四月

华巷浜污水提升井泵站施工组织设计 一、工程概况: 该工程为梁溪河支浜华巷浜综合整治工程,本泵站近期提升能力为2000m3/d,远期为4000 m3/d,采用无人值守地下式泵站形式。无地面建筑。地面仅安置配电设备。井室泵站采用大开挖施工。所有钢筋混凝土构件均采用C30浇筑,抗渗要求为S6,受力钢筋最小保护层厚度:底板40,壁板35,其他20。 二、施工准备: 1、技术准备: (1)原始施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境气候、供电、供水、道路、管线、地质、水文、障碍物等情况,为实施施工组织提供可靠依据。 (2)熟悉施工图纸理解设计意图,明确各专业、工序的技术要求和相互的配合关系。 2、劳动组织准备: 组建有施工经验,技术水平,有开拓警业精神和工作效率高的项目经理部,配合所需的专业人员,管理人员,技术工人。做好职工进场的教育,按管理系统逐级进行技术交底使全体人员了解工程设计意图,技术要求,进一步明确各自的责任。 表一:施工管理系统表

表二:工地主要施工人员表 3、施工材料准备: 本工程所需材料由专人负责采用,根据施工进度计划,编制材料供应

计划,所有材料必须通过检测和监理工程师检测,确保材料质量符合工程要求。 4、施工设备准备: 为保证工程的顺利实施及工程质量,需配备必要的工程施工设备,详见表三主要施工机械设备表。

5、现场布置: 根据工程施工特点,工期要求紧,本工程前期以筑围堰清淤为主,后期以浇筑砼为主。施工期民工最大日上工人数为40人,包括技术人员和各项人员共计50人,考虑民工工棚按每人5平方计算(包括食堂、宿舍、办公室等)现租房用。 三、主要施工方案及主要技术措施: 本工程按设计施工图、施工图标准、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)、市政桥梁工程质量检验评定标准(CJJ2-90)、砼结构工程施工及验收规范(GB50204-92)、给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)组织施工。 1、工程施工测量 A、根据建设单位提供施工图实地确定泵房轴线位置,实地钉好定 位桩。 B、根据建设单位提供的水准点,按四等水准测量要求将高程引测 到工地附近合适的地点,做好标记,在施工过程中经常复核,随着工程施工进度,对各个部位高程进行布设。 2、围堰工程 根据施工现场的实际情况,围堰设在河道中,因梁溪河施工进入施工现场的河道已被封住,打桩船及挖泥船等水上施工设备无法进入施工

雨水泵站施工方案

一、工程概况 1.1本单位工程为呼和浩特市大青山南坡生态治理工程~~一级加压泵房及变配电间,拟建场地位于呼和浩特市玉泉区沟子板金河水厂院内,该工程工程为地上一层框架结构建筑,总建筑面积565.66平方米,总长度为50米,宽为13米,变配电间10KV,负荷三级。泵房总规模3万m2,结构安全等级为二级,结构抗震设防等级为一级,设计使用年限为50年。 1.2结构设计概况,变配电间基础为独立基础,泵房为筏板基础,砼标号为C30,填充墙为300mm,200mmMU5加气混凝土砌块砌筑,砂浆为Mb5混合砂浆。 二、编制依据 1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) 2、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 6、一级加压泵房及变配电间工程设计施工图纸 三、施工部署 1、施工的主要内容及顺序 施工准备、土方开挖、基础施工、土方回填、钢筋混凝土结构施工、砌体施工、内装修、收尾工程、自检、竣工验收。 2、劳动力部署 我公司将会最大限度的缩短施工准备时间,做好施工人员、机械设备、材料等部署并做到提早到场,接到开工令后即进行全面施工,施工时坚持连续作业,高峰时投入砼工10 人,木工20 人,钢筋工15 人,机械操作工3,管理人员5人,最高峰

劳动力人数为53人。 3、施工机械设备部署 为保证本工程进度目标的顺利完成实施,拟配备性能优异、数量充足的施工设备进场施工,详见机械设备表。

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案 2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,

我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;

雨水提升泵站施工方案

中国石化武汉分公司年80万吨乙烯工程雨水提升泵站工程施工方案 (含模板、脚手架专项方案) 编制: 审核: 批准: 湖北省工建集团天华建筑工程公司 二〇一一年九月十二日

雨水提升泵站工程施工方案 目录 第一章施工方案的编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (2) 第三章结构施工方案 (5) 3.1方案选择原则和步骤 (5) 3.2整体施工的准备及要求 (5) 3.3基础底板施工方案 (6) 3.4池壁及相应墙柱施工方法 (10) 3.5池顶板施工方法 (11) 3.6各分项工程的注意事项及质量保证措施 (11) 3.7 安全相关措施及注意事项 (16) 第四章专项施工方案 (17) 4.1模板专项施工方案 (17) 4.2超高模板脚手架支撑专项方案 (23)

雨水提升泵站工程施工方案 第一章施工方案的编制依据 1.1编制依据 1.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 2.《工程测量规范》(GB50026—93) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 6.《钢筋焊接及验收规程》(GBJ18-2003) 7.《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003) 8.《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90) 9.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93) 10.《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104—97) 11.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ33—2001) 12.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 13.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 14.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 15.《中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程公用 工程全厂给排水管网及雨水提升泵站结构施工图纸》 16.相关的雨水提升泵站设计图纸

雨水泵站施工组织设计方案

泵站工程 第一章:编制依据及工程概况 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、依据:雨水泵站工程招标文件及图纸。 2、报价填报说明 3、依据该工程招投标答疑文件 4、我单位对施工现场踏勘和调查的情况 5、根据国家、地方有关施工验收规范、标准及施工管理制度。 注:以上规范如有最新版本,按最新规范执行。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成施工任务。 5、科学合理地安排施工计划、组织连续、均衡而紧凑地施工,确保工期。 6、确保施工质量和施工安全。 7、加强经济核算制度,贯彻增产节约的方针。 二、工程概况 本工程位于######新区。包括格栅区、进水池、出水池、冷却水池、泵房及配电室等内容。格栅区、进水池、出水池、冷却水池为地下钢筋混凝土结构;配电室为一层砖混结构,筏板基础,建筑面积317平方米,檐口标高4.5米;泵房为一层框架结构,建在进水池上,泵房建筑面积481平方米。 第二章:施工部署 一、管理目标 充分发挥我司的整体优势,科学组织、精心施工。采用先进、成熟、适用的施工技术,推广应用科技成果,以有力的技术手段,促进施工顺利进行,严格履行合同,确保实现如下目标: (一)、质量目标

本工程质量保证达到合格标准。 (二)、工期目标 总日历天数为215天。 (三)、安全目标 安全目标为:“四无一杜绝”和“一创建” (四)、我单位对本工程施工目标 1、我单位在本工程中的质量目标是:全部施工项目符合招标技术规范和设计要求,确保合格。 2、我单位在本工程中的工期目标是:总工期215 天,完成全部工程;各分项工程的施工进度满足业主的节点要求。 3、我单位在本工程中的安全目标是:本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。“四无”即:无轻重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;“一杜绝”即:杜绝死亡事故。施工贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并创建安全文明标准工地。 4、我单位在本工程中的环境保护目标是:不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染。 二、部署原则 满足业主招标文件中关于工程安全、质量、环保及文明施工的要求,选取配经验丰富的管理和技术人员,安排专业施工队伍进行施工,配备先进完好的机械设备,合理安排施工组织。 针对工程特点,选择合理的施工工艺和施工方法,保证工程达到“快速、优质、安全”的施工要求,采取各种有效措施,确保实现工期目标。 遵循“先深后浅”“先围护,后结构”的总原则组织安排施工。 结合关键目标工期,按均衡生产的原则全面组织施工。 简化施工管理层次,按专业施工班组组织施工的原则。 三、项目部组成 为保证本工程的顺利实施,根据本工程的特点,我单位将按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构,成立项目经理部。项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成,项目管理架构及职能图见下图所示:

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (5) 五、雨季施工准备 (5) 六、雨季施工措施 (6) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (8) 九、冬季施工措施 (9)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。

二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003; 3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。

雨水泵站施工方案

太原道雨水泵站工程 监理细则 一、工程概况 (一)工程范围及内容 太原道雨水泵站排水量:6.8m3/s,位置座落在太原道旧泵站旁,解放路与大沽路之间。 (二)工程目的 太原道雨水泵站是为解决和平区、河西区小白楼一带雨水排出问题而进行修建的。 (三)主要工程量 底板尺寸:11米×17米,底板厚:0.4米,池壁深:9米。 (四)工程计划开、竣工日期 开工日期:2006年12月日 竣工日期:2007年月日 (五)工程组织 建设单位:天津市天城工程项目管理有限公司 设计单位:天津市城建设计院 监理单位:天津市中欣监理工程有限公司 施工单位:天津市排水工程公司 二、监理组织 本工程自2006年12月进场,并为本工程建立如下监理组织: 监理依据: 三、监理依据 1、本工程设计图纸 2、《天津市市政工程施工技术规范》(排水工程部分)DB29-76-2004 3、《城市排水工程质量检验标准》DB29-52-2003

5、《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 7、《给水排水标准图集》S1、S2和S3 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502024-2002 9、工程相关技术文件及要求。 10、有关的法律、法规。 四、监理工作流程 (一)质量控制程序

同意 (三)进度控制程序 是 五、监理工作控制要点及工作目标 (一)监理控制的手段 1、旁站:对重点部位和关键工序实施过程跟班检查和监控。 2、巡视:利用相对较短的时间,对工程的整体(包括工程的较次要部位、较次要工序等)进行巡查。 3、测量:复测施工单位的施工放线,参与工程计量的测量。 4、检查:检查施工单位施工活动中的合同和施工设计图纸与文件的履行情况,进行设备安装调试与运行。 5、试验检测:根据合同规定的抽检频率检测,完成独立平行试验,评定施工单位的工程质量。 6、指令:采用书面形式指示和督促施工单位履行合同,解决施工中出现的问

雨水提升泵站施工方案

高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵 站工程 施工方案 编制人: 复核人: 批准人:

一、工程概况 1.1概况说明 本工程为高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程,位于三利大街最南端公园内部,主要收集配套雨水管网的雨水,经泵站提升后排入下游雨水管道,最终排入孝义河。泵站建筑占地693 ㎡,主要建筑包括管理房和水泵房两部分。 泵站共设四台潜水排污泵并联工作,其中一台备用,水泵分手动与自动两种形式,根据需要进行选择。 泵站为地下式钢筋混凝土结构,控制室及附属用房等构筑物与集水池分离建设。采用潜污泵,自动耦合式安装。水泵进水池为正向进水,水泵一字布置,单独出水。 1.2主要工作内容 1.2.1 泵池结构:21.862×10.6m,包括1个闸门井、2个格栅间、1个集水池。 1.2.2 泵站进出水:进水采用DN1800钢筋混凝土管接入,出水采用4根平行的D600镀锌钢管通过阀门井进入相应的检查井。 1.2.3 管理房:建筑面积78.09㎡,分为值班室,配电室,发电机房。 1.2.4 设备安装:600WQP24301型潜水排污泵4 台,250WQP600-15-45型潜水排污泵1 台。启闭机2台,格栅2个等。 二、施工技术措施 2.1 技术准备 2.1.1 熟悉图纸内容,掌握设计意图。 2.1.2 熟悉规范要求,用规范指导施工。 2.1.3 加强设计交底工作,使每个施工人员都清楚施工工艺和技术质量要求。 2.1.4 进行各种原材的复试工作。 2.1.5 进行开工报告的编写工作。

2.1.6 加强测量内业的计算,复核图纸所给座标及高程。 2.2 施工测量放线 2.2.1 在业主、监理、设计单位的配合下复核设计院给定的测量基准点,做好导线点及水准点的加密工作,布置合理的测量控制网,准确无误的控制整个工程施工。 2.2.2 加强内业计算与外业测放的结合,使内外互补。及时做好施工测量仪器的核实工作,使测量仪器的精确度满足规定的要求。 2.2.3 加强内业资料的整理,测量完毕,内业资料随即要整理完毕。 2.2.4 测量人员要有足够的责任心,对内业计算及测量结果反复核算,保证准确无误。 2.2.5 测量人员要加强对每道工序的施工控制,使高程及平面位置准确无误,每道工序完毕后,要加强测量复测工作,为下道工序的施工打下良好的基础。 2.3 泵房及管理房的施工 此施工内容主要包括两部分:地下部分、地上的附属结构部分,地下部分主要施工内容为地下8.25m深的池壁、底板、柱、梁、板等钢筋混凝土结构。地上部分主要为砖混结构。由于受到基坑支护的影响,地下部分施工顺序为:第一步底板施工,闸门井及格栅间混凝土浇筑至-6.10m处,集水池混凝土浇筑至-7.45m处;第二步泵房外池壁施工,浇筑至+0.000m 处梁、板以下20cm 处;第三步内隔墙施工;第四步为+0.000m 处梁、板的施工。 2.3.1 测量放线 测量人员在做好导线点及水准点复测的基础上,做好导线点的加密,以准确无误的控制建筑物的各条轴线及各个部位的标高。施工人员根据施工现场人员的测量放线定出具体部位的几何尺寸及标高。 2.3.2 基坑支护及开挖 由于基坑较深且面积较大,开挖完成后立即进行喷锚支护,坡脚位置设置排水沟和集水坑。此方法简便快捷,且适合雨季施工。 如果在基坑开挖过程中,遇到淤泥、软土或杂土,应对土体进行相应的处理,首先将淤泥、软土及杂土清除至槽底标高以下,再回填石屑至槽底设计标高处,并分层夯实。其密度应达到95%。基坑开挖包括泵房主体与附属结构两部分土体,

雨水管网雨季施工方案及防汛预案

高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程 雨季施工措施及防汛预案 编制: 审核: 批准: 目录 1.编制依据

2.工程概况 3.雨季施工措施 3.1雨季施工保证体系3.2雨季施工准备 3.3雨季施工技术措施 3.4雨季施工专项措施 3.4.1沟槽开挖 3.4.2沟槽支护 3.4.3管线施工 3.4.4混凝土工程 3.4.5模板工程 3.4.6钢筋工程 3.4.7砌筑工程 3.4.8路基路面工程 3.5雨期施工机械材料设备表 4.施工现场临建设施 5.雨期施工安全文明措施 6.防汛应急预案 6.1指挥体系及职责 6.1.1防汛领导小组 6.2物资保障 6.3设备保证

6.4防汛措施 1.编制依据 (1)高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程配套雨水管网工程施工图纸; (2)现场调查所取得的资料; (3)我单位在市政施工中的施工技术、管理水平、施工经验及机械设备的配备能力; 2.工程概况 本段工程设计起点商贸城各街道,终点为保沧路雨水泵站孝义河,管线实施全长7232米。主要施工内容包括:拆除旧路面及基层、开挖外运土方、管道安装、管道回填、路面恢复等。 3.雨季施工措施 根据中央气象台历年的统计资料,保定地区6月15日-9月15日为雨季施季节。 3.1雨季施工保证体系

根据总体施工进度计划安排,本工程进入雨期施工的主要施工项目路基工程、混凝土路面工程及土方开挖回填工程,根据以上项目编制有针对性的雨期施工方案。 (1)由于保定地区降雨主要集中在6~9月间,这段时间是工程施工对保证本工程以后的施因此做好雨期的施工安排,重点阶段的时期,工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 (2)现场成立以项目经理为首的雨期施工领导小组,负责组织实施雨期施工的各项质量保证措施,首先全面调查施工现场的地势,调查天然排水系统及原有的排水管道等泄水能力,以便研究制定汛期排水方案,然后根据以上调查情况认真编制雨期施工方案,报监理工程师审批后组织施工人员学习,确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。 (3)设专人值班接收天气预报,及时了解天气情况,做好防范工作。(4)与当地政府有关部门密切联系,疏通现有排水系统,保证排水通畅。 3.2雨季施工准备 (1)认真执行质量、安全检查制度,做好质量,安全检查工作,消除质量、安全隐患。 (2)施工现场周围保持排水通畅,不积水,防止四邻地区地面水倒流。

雨水泵站安装工程施工方案

施工单位全称 三台县滨江1、2道路子项雨水泵站工程雨水泵站安装工程施工方案 审批: 审核: 编制: 施工单位名称 二O1零年五月二十日

目录 一、工程概况 1、地形地貌 二、施工组织部署 1、安装工程施工部署 2、安装工程施工组织 三、设备安装工艺 1、设备安装准备工作 2、加压泵安装 四、电气安装工程施工 1、电气工程施工工艺流程图 2、电气工程施工工艺及方法 五.质量管理措施 六、安全施工措施 1、组织管理措施 2、安全生产措施

一工程概况 1、地形地貌 该工程位于三台县潼川镇东门外则,工程一角坐标位置X:XXX(添加坐标),Y:XXx(坐标)。 二施工组织部署 1、工程施工部署 b、设备安装施工部署: 2、施工组织 在全公司范围内选用技术过硬的管道安装班组,由专业技术员带领,在项目部的直接的领导下,以严格保证质量,保证项目部总的工期为前提,组织进行管道安装工程的施工。 三、设备安装工艺 1、设备安装准备工作 1.1设备的开箱检查与保管:

(1)设备的开箱检查应持装箱单,在建设单位有关人员及监理工程师的参加下,按下列项目进行检查,并作出记录。对于引进设备应以当地商检人员及建设单位为主进行检查,施工单位积极配合,其检验内容如下: ①箱号、箱数及包装情况; ②设备的名称、型号、规格和数量等; ③设备技术文件、资料及专用工具、备品、备件等; ④设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; ⑤其他需要记录的情况。 (2)设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。 1.2设备基础的检查验收 (1)设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204-2002)的规定,并应有验收资料和记录。设备安装前应按《规范》的有关规定对设备的基础位置和几何尺寸进行复检。 (2)设备基础表面、地脚螺栓和地脚螺栓预留孔应清除干净,预埋的地脚螺栓应保护完好,放置垫铁部位和表面应凿平。 (3)设备基础混凝土强度不低于设计强度的75%(安装前)。 1.3设备基础放线和找正、调平 (1)设备基础的放线 ○1设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。 ○2互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。

雨季排水应急工程施工方案

雨季排水应急工程施工方案 编制: 审核: 审批: 雨季排水应急工程项目经理部 2009-5-9

目录 第一章排水工程概况 (1) 第一节、工程现场概况 (1) 一、工程特点 (1) 二、编制的依据和原则 (2) 第二章排水工程施工规划 (2) 第一节排水工程施工组织结构 (2) 一、总体施工组织布置及规划原则 (2) 二、施工组织机构 (3) 第三章排水工程施工方案 (4) 第一节、泵站施工 (4) 一、施工测量 (4) 二、分项工程施工技术方案选择 (5) 三、分部分项工程施工方法 (5) 四、分部分项工程施工质量保证措施 (6) 第二节排水管道铺设 (8) 一、地下管道施工方案 (9) 二、明渠开挖施工方案 (12) 第三节工期计划 (13) 第三章安全生产措施 (13) 第一节施工安全保证措施 (13)

一、安全方针和安全目标 (13) 二、安全责任制 (13) 三、安全生产措施 (14) 四、应急救援措施 (14)

雨季排水应急工程施工方案 第一章排水工程概况 第一节、工程现场概况 雨季排水应急工程位于XX 县 XX,工程内容包括雨污水泵站一座,排水管道600米左右,明渠1500米长。工程起点为村庄污水处理厂,终点为 XX。 一、工程特点 1、工期紧:本工程修建目的是为解决 XX工业园雨污水排放问题,XX工业园雨污水系统下游排放的唯一出路是青年渠。近期由于XX禁止XX工业园雨污水排入,造成XX工业园雨污水充溢排水管道,严重影响周边环境及百亿道道路结构安全。加之,雨季即将来临,如不能尽快解决XX工业园排水出路后果相当严重。 2、任务重:本工程包括雨水泵站的新建,安装、排水管线横穿河流道路、明渠开挖、石坡护砌。 3、横穿道路河流:本工程需要横穿青年渠、大路及其他四道沟渠,需要下管600米左右;横穿大赵路需要断阻交通,横穿青年渠采用倒虹吸。 4、沟槽开挖:排水明渠上口宽度为14米,下口宽度为2米。 二、编制的依据和原则 (一)、本工程施工遵循以下规范及设计标准执行 1、《XX雨季排水应急工程施工图设计》

相关文档