文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 > 吊篮专项施工方案最新

吊篮专项施工方案最新

运城市第一医院外墙干挂石材及玻璃幕墙工程

编制人:

审核人:

审批人:

山西海翔装饰设计工程有限公司

一、编制依据

1)GB19155-2003 《高空作业吊篮标准》

2)GB3811 《起重机设计规范》

3)GB5972 《起重机械用钢丝绳检验和极度实用规范》4)GBJG/T5033 《高处作业电篮用提升机》

5)GB1102 《圆股钢丝绳》

6)GBJ9 《建筑结构荷载规范》

7)GB5034 《高处作业电篮用安全锁》

8)JG5027-92 《高处作业电篮安全规则》

二、工程概况:

1)建设单位:运城市黄河金三角第一医院有限公司

2)工程简介:本工程位于运城市人民北路和北环路交汇处以南朝元路与关公街交汇处北侧,工程性质是医疗用建筑群,主体结构形式住院楼(97.8m)是钢筋混凝土框架剪力墙结构,门诊楼(24.6)、医技楼(23.2m)为混凝土框架结构,建筑物耐火等级(一类),抗震设防烈度7度,幕墙抗震结构措施为8度。

3)安全生产目标:杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程零负伤率。

三、工艺流程

吊篮专项施工方案最新

根据运城市第一医院主体工程施工顶层女儿墙结构的特点,全部吊篮采用标准支架安装。安装人员应按工艺流程规定进行安装。

进场就位→在屋面进行支架的安装,→安装悬挂钢丝绳,地面留有1~2m长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在3m高内做上下往返3次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。四、电篮组成部件说明

本工程的幕墙施工过程中,根据需要设置每台吊篮长度为6米,具体吊篮布置见附图,下面将吊篮相关资料介绍:

电动电篮

长度:6m

配重40块(每块25公斤)(因现场实际情况考虑)

提升机2台

安全锁2把

电控箱1套

屋顶吊架2付

工作平台1套

钢丝绳4根

极限开关2个

手控手柄1只

电缆1根

安全绳1根

五、吊篮设备技术性能参数

注:1.整机质量不含配重

2.平台尺寸6m*0.6m*1.53m

名称型号ZLP630

额定载荷(kg)600

提升速度(m/min) 7-9

平台尺寸(长*宽*高)(3*2000)*600*1530

悬挂机构伸出量(mm) ≤1500

提升高度(m) 建筑物高度钢丝绳型号(公称直径)6*19s+1WR--8.6mm吊篮用钢丝绳

破断拉力(KN) >68.5

提升额定提升机(kg) 600

电型号ZIP600

功率(KW) 2.2

吊篮专项施工方案最新

机 电压(V) 380 转速(rpm ) 1420 制动力矩(N-M)

16

质量

吊篮平台宽(mm) 600 悬挂(Kg)

400 配重(Kg) 1000 整机质量(Kg)

1050

六、吊篮悬挂机构安装图示: