文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站电气设备选择

220kV变电站电气设备选择

220kV变电站电气设备选择
220kV变电站电气设备选择

目录

摘要 (2)

关键字 (2)

第一章引言 (2)

第二章电气主接线设计 (3)

2.1电气主接线的概念及其重要性 (3)

2.2 电气主接线的基本形式 (3)

第三章主变压器的选择 (5)

3.1主变压器的台数和容量选择 (6)

3.2主变压器形式的选择 (6)

3.3连接方式 (7)

3.4选择原则 (7)

3.5主变压器选择的结果 (7)

第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8)

4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10)

4.2 10kV侧短路电流计算 (11)

4.3 220kV侧短路电流计算 (14)

4.4 110kV侧短路电流计算 (15)

第五章导体和电气设备的选择 (17)

5.1电气设备选择的要求 (17)

5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18)

5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21)

5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23)

小结 (26)

参考文献 (27)

附录 (28)

220kV变电站电气设备选择

张洋洋

摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。

关键字:变电站短路电流计算设备选择

第一章引言

毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。

能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。

第二章电气主接线设计

2.1电气主接线的概念及其重要性

在发电厂和变电所中,发电机,变压器,断路器,隔离开关,电抗器,电容器等高压电气设备中,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,构成了电能生产、汇集和分配的电气回路,这个电气主回路被称为电气一次系统,又叫做电气主接线。

用规定的设备图形和文字符号,按照各电气设备实际的连接顺序而绘成的能够全面表示电气主接线的电路图,称为电气主接线图。发电厂、变电所的电气主接线可有多种形式。选择何种电气主接线,是发电厂、变电所电气部分设计中的最重要的问题,对各种电气设备的选择、配电装置的布置继电保护和控制方式的拟定等都有决定性影响,并将长期地影响电力系统运行的可靠性、灵活性和经济。

2.2 电气主接线的基本形式

1、单母线接线

这种主接线最简单,只有一组母线,所有进、出线回路均连接到这组母线上。

优点:接线简单清晰,设备少,投资低,操作方便,便于扩建,也便于采用成套配电装置。另外,隔离开关仅仅用于检修,不作为操作电器,不易发生操做。

缺点:可靠性不高,不够灵活。断路器检修时该回路需停电,母线或母线隔离开关故障或检修时则需全部停电。

适用范围:单母线接地不能作为惟一电源承担一类负荷,在此前提下可用以下情形:

(1)6~10kV 配电装置的出现不超过5回时。

(2)35~60kV 配电装置的出线不超过3回时。

(3)110kV~220kV 配电装置的出线不超过2回时。

2、单母线分段接线

与一般单母线接地相比,单母线分段接地增加了一台母线分段断路器以及两侧的隔离开关。当负荷量较大且出线回路很多时,还可以用几台分段断路器将母线分成多段。

优点及适用范围

优点:单母分段接地能提高供电的可靠性。当任一段母线或某一台母线隔离开关故障及检修时,自动或手动跳开分段断路器,仅有一半线路停电,领一段母线上的各回路仍可正常运行。重要负荷分别从两段母线上各引出一条供电线路,就保证了足够的供电可靠性。

范围:(1)6~10kV配电装置总出线回路数为6回及以上,每一分段所接容纳不宜超过25MW。

(2)35~60kV配电装置总出线回路数为4~8回时。

(3)110kV~220kV配电装置总出线回路数为3~4回时。

3、双母线带旁路母线接线

双母线带旁路母线的几种接线形式

母线联络断路器,又有专用旁路断路器,2回电源进线也参加旁路接线。

(1)母线断路器兼作旁路断路器的接线形式。

(2)旁路断路器兼作母联断路器的接线形式。

(3)适用范围:110kV~220kV配电装置的出线送电距离较长,输送功率

较大,停电影响较大,且常用的少油断路器年均检修时间长达5~7天,因此较多设置旁路母线。如果采用检修周期可以长达20年的SF6断路器,亦不必设置旁母。

220kV出线6回,而由于本回路为重要负荷对其影响很大,因而选用双母线带旁路接线方式。

第三章主变压器的选择

发电厂中用来向电力系统或用户输送电能的变压器称为主变压器,其中用于沟通两个升高电压等级并可互相交换功率的变压器称为联络变压器;而只供发电厂本身用电的变压器则称为厂用变压器。

除发电机外,主变压器是发电厂中最为宝贵的大型电气设备。主变压器台数、容量和形式的选择是否合理,对发电厂的安全经济运行至关重要。

3.1主变压器的台数和容量选择

当采用扩大单元接线时,应采用低压分裂绕组变压器,其容量也与所连接的发电机容量相配套。

(1)、容量为200MW及以上的发电机与主变压器为单元连接时,该变压器的容量可按下列两种条件中的比较大者选择:

①、按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷,且变压器绕组的温升在标准环境温度或冷却温度下不超过55℃。

②、按发电机的最大联系输出容量扣除本机组的常用负荷,且变压器的绕组的温升不超过65℃。

(2)、发电机与主变压器为单位连接时,主变压器的容量可按下列条件的较大者选择:

①、按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的欲度。

②、按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷。

3.2主变压器形式的选择

在容量相同的情况下,一台三相变压器比由三台单相变压器组成的变压器组便宜许多,且占地和运行损耗都小,因此,凡能够采用三相变压器时都应首先选择三相变压器。

当机组为125MW及以下容量的发电厂有两级升高电压时,一般优先考虑采用三绕组变压器。但当两种升高电压德负荷相差很大,经常流过三绕组变压器某一侧德功率小于该变压器额定容量的15%时,则宜选两台双绕组变压器。

与同容量的普通变压器相比,自耦变压器消耗材料省,体积小。重量轻,造价低,同时功率损耗也低,输电效率较高,可以扩大变压器的制造容量,便于运输和安装。在220kV及以上降压变电所中应用很广泛。

3.3连接方式

发电厂中大多数大容量主变压器都采用Y,d接线或者Y,y,d,接线,其低压侧绕组总是接成三角形。

3.4选择原则

主变容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷来进行选择,并适当的考虑远期10~20年的负荷发展。根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变容量。对于有种要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对于一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。

S=80+100+35=215MV A同时率取0.85

S=0.7?0.85?215?25.0e=164.5MV A

容量确定:

n

3.5主变压器选择的结果

查阅《发电厂电气部分》,选定变压器的容量为180MV A

由于升变压器有两个电压等级,所以选择三绕组变压器,选定主变压器的型号为:SFPS7-18000/220。

主要技术参数如下:

额定容量:18000kVA

额定电压:高压—220±2×2.5% ;中压—121;低压—10.5(kV)

连接组标号:YN/yn0/d11

空载损耗:178(kW)

阻抗电压(%):高中:14.0;中低:7.0;高低:23.0

空载电流(%):0.7

所以一次性选择两台SFPS7-18000/220型变压器为主。

第四章 220kV电气部分短路电流计算

一、短路电流计算目的

为了保证电力系统安全运行,在设计选择电气设备时,都要用可能流经该设备的最大短路电流进行热稳定校验和动稳定校验,以保证该设备在运行中能够经受住突发短路引起的发热和电动力的巨大冲击。同时,为了尽快切断电源对短路点的供电,继电保护装置将自动地使有关断路器跳闸,继电保护装置的奠定和断路器的选择,也需要准确的短路电流数据。

二、短路电流计算的条件

(1)短路类型。通常按三相短路验算。当单相短路电流比三相短路电流更大时可按短路单相短路检验。

(2)系统容量和接线。为使选定设备在系统发展时仍能继续适用,可按5~10年远景规划。

(3)短路点计算。使被选定设备通过最大短路电流的短路点称为设备的短路计算点。

三、短路电流计算的步骤

(1) 画出以标么值电抗的等值电路图(取d S =100MV A ,d U =av U ),原始网络中所有的负荷均认为是断开的。

(2)进行等值的网路化简,最终要简化成各个电源与短路点之间都是只经过一个电抗直接相连。这个直连电抗就称为该电源对短路点的“转移电抗”。

(3)将各个“转移电抗”分别换算成以各自的电源总容量为基准容量的新标么值,即为各电源到短路点的“计算电抗”ca X 。

(4)用各“转移电抗”在“运算曲线”上查出各电源供给的短路电流周期分量任意时刻的标么值。

(5)将各电源供给的短路电流标么值乘以各自的电流基准值,就得到短路点处由各电源供给的短路电流周期分量有名值。

(6)将各电源点供出的短路电流有名值相加,就得到了短路点总的三相短路电流有名值。

系统阻抗:在最大运行方式下,220kV 侧电源近似为无穷大A ,归算至本220kV 母线侧阻抗为0.015(S ?=100MVA ),110kV 侧电源容量为500MVA ,归算至本所110kV 母线侧阻抗为0.36(S ?=100MVA ),变压器型号为SFPS7—180000/220。 N S =180MVA,高中,高低,中低阻抗电压分别为14%,23%,7%,简化如图所示:

4.1变压器的各绕组电抗标么值计算

1s U %=

21()[])32(Us )%13(Us %21Us ---+-=()157231421=-+ Us ?%=[])%13(Us )%32(Us )%21(Us 21---+-=)23714(2

1-+=-1 Us ?%=[])%21(Us )%32(Us )%13(Us ---+-=)14723(2

1-+=8 设av B B U U ,MV A 100S ==

*1T X =083.0180

10010015S S 100%U N B 1s =?=? s2B T2*N U %S -1100X ===-0.006100S 100180

?? s3B T3*N U %S 8100X ===0.044100S 100180

??

4.2 10kV 侧短路计算

f (3)-1短路时, 示意图如下

X *'1=(21X *1T + X *2T +*

3T *2T *1T X X X )=)044.0083.0006.0006.0083.0(21?-+-=0.033 T2*T3*2*T2*T3*T1*X X 1X'=(X +X +)2X

1-0.0060.044=(-0.006+0.044+20.083

?)=0.018 T1*T3*3*T1*T3*T2*X X 1X'=(X +X +)2X

10.0830.044(0.083+0.044+)2-0.006

?= =-0.241 三角形转变为星形:

1*3*

1*1*2*3*X'X'X =X'+X'+X'

0.033(0.24)0.0330.0180.2410.042?-=+-= 2*3*

2*1*2*3*X'X'X =X'+X'+X' 0.018(0.241)0.0330.0180.2410.023?-=

+-= 2*1*

3*1*2*3*

X'X'X =X'+X'+X'0.0180.033

0.0330.0180.2410.003

?=

+-=-

f (3)-1短路的等值电路图

再次简化

因为 X 1=0.042 015.0X As = BS X =036 所以 1As A X X X +=

=0.015+0.042

110KV变电站负荷及短路电流计算及电气设备的选择及校验概论

第一章短路电流计算 1、短路计算的目的、规定与步骤 1.1短路电流计算的目的 在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几方面: 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。 在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。例如:计算某一时刻的短路电流有效值,用以校验开关设备的开断能力和确定电抗器的电抗值;计算短路后较长时间短路电流有效值,用以校验设备的热稳定;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳定。 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相相对地的安全距离。 1.2短路计算的一般规定 (1)计算的基本情况 1)电力系统中所有电源均在额定负载下运行。 2)所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。 3)短路发生在短路电流为最大值时的瞬间。 4)所有电源的电动势相位角相等。 5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。 (2)接线方式 计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 1.3 计算步骤 (1)画等值网络图。

1)首先去掉系统中的所有分支、线路电容、各元件的电阻。 2)选取基准容量d S 和基准电压c U (一般取各级电压的1.05倍)。 3)将各元件的电抗换算为同一基准值的标幺值的标幺电抗。 4)绘制等值网络图,并将各元件电抗统一编号。 (2)选择计算短路点。 (3)化简等值网络:为计算不同短路点的短路值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形等值网络,并求出各电源与短路点之间的总电抗的标幺值* X ∑。 (4)求计算无限大容量系统三相短路电流周期分量有效值的标幺值(3)* k I 。 (5)计算三相短路电流周期分量有效值(3) k I 和三相短路容量(3) k S 。 2、参数计算及短路点的确定 基准值的选取:100d S MVA = 2.1变压器参数的计算 (1)主变压器参数计算 由表查明可知:12%U =10.5 13%U =18 23%U =6.5 MVA S N 75= 1121323%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+10.5-6.5)=11 2122313%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(10.5+6.5-18)=-0.5 3132312%0.5(%%%)U U U U =+-=0.5*(18+6.5-10.5)=7 电抗标幺值为: 1467.075 100 10011100%1*1=?=?= N D S S U X -0.006775 100 1000.5-100%2*2=?=?= N D S S U X 0.093375 100 1007100%3*3=?=?= N D S S U X

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

220kV GIS 变电站电气设计

2.1 电气部分 2.1.1 变电站规模 (1)本期建设2台220kV、240MVA变压器,最终规模3台220kV、240MVA三相三绕组变压器; (2)220kV出线,本期4回,远景6回; (3)110kV出线,本期4回,远景12回; (4)35kV出线,本期6回,远景8回; (5)无功补偿,本期装设6×1.0万千乏电容器,电容器电抗率按3组5%、3组12%考虑;远景按装设9组电容器预留场地,电容器串联电抗率按12%的位置预留。 2.1.2 电气主接线及主要电气设备选择 采用国网A1-1方案,根据系统要求,对通用设计电气主接线进行调整。 2.1.2.1 电气主接线 220kV本期采用双母线接线,远景采用双母线接线。 110kV本期采用单母线分段接线,设分段断路器,装设2组母线设备,远景单母线三分段接线。 35kV本期采用单母线分段接线,远景采用单母线分段+单母线接线。 根据国家电网生[2011]1223文件“关于印发《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》的通知”附件1第二章第八条“采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。”本工程110kV侧有出线间隔的GIS母线一次建成,建成母线的远景扩建间隔本期预装空间隔。 本工程主变220kV、110kV中性点采用经隔离开关直接接地或经避雷器、放电间隙的接地方式;35kV系统中性点采用经消弧线圈接地方式。由于主变35kV侧为三角形接线,在35kV母线上配置接地变。

变电站受电方案.doc

福建炼油乙烯项目芳烃联合装置CS28中心变电站受(送)电方案 一、电气系统概况 CS28变电所为35KV中心变电所,即厂用电供、配电系统设置,变电所内有6台110KV/35 20000KV A电力变压器(编号:28TRHN01、28TRHN02),6台6KV/1250KV A 变压器(编号:28TRNL01、28TRNL02、28TRNL03、28TRNL04、28TRNL05、28TRNL06)、1台6KV/8000KV A变压器(编号:28TRNL07),48台中压开关柜;包括:2台进线柜28SGN01/15Ⅰ进线、28SGN01/06Ⅱ进线,2台PT柜28SGN01/13ⅠPT、28SGN01/08ⅡPT,1台母联柜28SGN01/01,2套电容器柜28SGN01/03Ⅰ段电容器柜、28SGN01/10Ⅱ段电容器柜;中压系统分2段(Ⅰ、Ⅱ段运行),2台35KV/20000KV A(28TRHN01、28TRHN02)电源来自220KV总变电站;为装置内厂用电提供电源,7台6KV变压器电源均引自本变电所6KV母线,为装置内380V正常负荷提供电源; 继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本变电所计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控、遥调。 二、编制依据 1、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJI47-90 2、电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范GBJI48-90 3、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50I68-2006 4、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJI49-90 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50I69-2006 6、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2006 7、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 8、施工合同 三、工程概况及其特点 (一)工程概况 福建炼油乙烯项目芳烃联合装置PX变电站28TRHN01、28TRHN 02变压器(35KV)电源依次引自变段柜,设计为两回路进线,正常情况下单母线分列运行,当某一段电源发生故障时,通过母联备自投由另一段带全部负荷,若某一段需要倒负FREP250-4CC-CON-SK-0086 REV.0

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择 我国的电力发展近年来可谓是突飞猛进,其中,变电站的快速发展在整个电力系统中变化也是十分突出。同时,它发挥了变换电压和分配电能的重要作用,并成为发电厂和用户之间的纽带和桥梁。因此,抓好变电站一次设计十分关键,而在该设计中,做好设备的科学正确选择更十分重要。相关人员要坚持科学合理的基本原则,做好高压电气设备的选择,从而确保电力系统实现顺利运行,为确保电力系统实现更好更快发展打牢基础。本文试对在开展变电站一次设计中如何选择主要设备加以分析,讨论其使用时应该注意哪些问题,希望对同行有所借鉴和帮助。 标签:变电站;一次设计;电气设备;选择; 电力系统的发展状况,对一个国家和地区的发展来说,是其经济状况的一个具体体现。在科学技术水平的快速提高之下,我国在电力系统发展方面也取得了一定的成绩。但应该看到的是,与发达国家和地区相比,在这方面仍然存在着一定的差距和不足,需要我们真正充分认识,亟需要不断改进。因此,要达到更好促进电力快速发展的目的,在开展变电站一次设计时,一定要严格做好设备的选择。 1、明确变电站一次设计中正确选择电气设备的意义 变电一次设计对整个变电站来说,占据了主导地位,更是其保证安全稳定和高效运行的基础。严格意义而言,指的是对变电站内使用的所有电气一次设备开展连接、计算和规范设计等。在这些内容当中,做好电气设备的科学选择是最为重要的关键性环节之一。进行电气设备的选择时,要先以计算方法对其进行校正,再将符合变电站参数需要的设备选出来。在具体选择过程中,相关工作人员首要坚持的原则是立足于实际情况,根据现场环境实际情况,根据变电站安全性能需要合理选择,以达到确保设备实现长久安全的作用,实现有效降低电力企业运行成本和提高经济效益的最终性目的和目标。 2、如何选择变电站一次设计中的电气设备 对变电站开展一次设计时,需要选择的电气设备主要包括:变压器、高压断路器以及互感器和隔离开关等。 2.1变压器应该如何选择 要选择合适的变压器,主要应该考虑其容量、数量两个方面。 在选择变压器的容量时,一般而言,工作人员要将充分了解和掌握本供电区长期以来的电负荷发展情况,将其作为依据,同时,还要分析各地区的电力情况,使整个地区在电力供应方面有一个同等水平,切不可过高,也不可过低。此外,

220kV变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)任务书

220kV变电站设计 摘要 本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器

220kV substation design ABSTRACT The design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main high pressure also had a choice of electrical equipment and computing, such as circuit breakers, isolating switches, voltage transformers, current transformers and so on. In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation. Keywords: substation; main connection; transformer

220KV变电站电气设计说明书

220KV变电站电气设计说 明书 第1章引言 1.1 国外现状和发展趋势 (1) 数字化变电站技术发展现状和趋势 以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。 (2) 当前的变电站自动化技术 20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。这个时期国代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。 (3) 国外变电站自动化技术 国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。在中国,1995年亦投运了该公司的LSA678变电站自动化系统。LSA678的系统结构有两类,一类是全分散式,另一类是集中和分散相结合,两类系统均由6MB测控系统、7S/7U保护系统、8TK开关闭锁系统三部分构成。 (4) 原始变电站自动化系统存在的问题 资料分目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国也没有相应的技术标准出台。标准和规的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系

220kV变电站高压试验方案

乌东德施工区左岸水厂高压电气 设备试验方案 $ > 批准:. 审核:. | 编写:. ~ 2014年11月7日 ;

一.概述 220kV变电站工程进行交接试验的高电压电气设备本期有:1号主变压器一台(1×180MVA),其中220kV部分:出线4回、1号主变间隔、母联间隔、Ⅰ、Ⅱ母线PT间隔等;110kV部分:本期3回、1号主变间隔、母联间隔、Ⅰ、ⅡPT间隔等;10kV户内包括1号主变进线柜、Ⅰ段母线PT柜、10回馈线柜、2个站用变柜、4组补偿电容器组柜、1个分段柜等;10kV户外1组1号主变出线干式电抗器,本期装设4×8Mvar补偿电容器组。 二、试验依据: 1、试验方案包括了该变电所主要的一次高压电气设备及其所有附件的一般交接试验,一次高压设备的交流耐压试验、变压器局部放电试验等重大试验项目则另写方案。 2、试验依据为XX电网公司企业标准Q/GXD —2009《电力设备交接和预 防性试验规程》(并参考国标《GB1208-1997》),其试验结果应符合XX 电网公司企业标准Q/GXD —2009《电力设备交接和预防性试验规程》及该产品技术要求。 , 3、试验方法按现行国家标准《高电压试验技术》的规定及相应产品技术 要求。 三.试验项目及要求: 1. 220kV主变压器 ⑴油中溶解气体色谱分析:交接时,110kV以上的变压器, 应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后分别进行一次, 各次无明显差异。 ⑵绕组直流电阻:各相绕组电阻相互间的差别不应大于平均

值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于平均值的1%。 ⑶绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数:绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次出厂测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。 ⑷绕组连同套管的tgδ:20℃时不大于下列数值:110~220kV (20℃时)不大于%;35kV(20℃时)不大于%且tgδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%) ⑸电容型套管主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻:主绝缘的绝缘电阻值大于10000MΩ;末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ ⑹! tgδ与电容量:交⑺电容型套管绝缘及电容型套管末屏对地 接时在室温下tgδ(%)不应大于规程规定及厂家要求;电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别不超出±5%。 ⑻电容型套管中绝缘油溶解气体色谱分析:不超过规程要求。(厂家要求不能取油样时可以不做) ⑼变压器绝缘油试验,现场进行绝缘油的电气强度试验,标准电极下其击穿电压应大于40kV;注入设备前后的新油:要进行水溶性酸pH值、酸性mgKOH/g、闪点(闭口)℃、水分mg/L、界面张力(25℃)mN/m、tgδ(90℃)%、体积电阻率(90℃)Ω.m、油中含气量(体积分数) %、色谱等项目,取样后送广西中试所进行试验。 ⑽绕组连同套管的交流耐压试验,高压绕组按中性点绕组出厂

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

220KV变电所电气部分的初步设计

220KV变电所电气部分的初步设计

摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,拟在某区域新建一座220KV变电站。 本设计主要介绍了220kv区域变电站电气一次部分的设计内容和设计方法。设计的内容有220kv区域变电站的电气主接线选择,主变压器,站用变压器的选择,母线,断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kv,110kv,10kv线路的选择和短路电流的计算,设计中还对主要高压电气设备进行了选择与计算,如断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器等,此外还进行了防雷保护的设计,电气总平面布置及配电装置的选择,继电保护的设备等,提高了整个变电站的安全性。 关键词:变电站;主接线;变压器;继电保护

目录 1绪论 (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2国内外研究现状及发展趋势 (1) 1.3 变电站的设计任务 (1) 2主变压器的选择 (3) 2.1概述 (3) 2.2主变压器台数的确定 (3) 2.3主变压器型式的选择 (3) 2.4主变压器容量的选择 (4) 2.5主变型号选择 (5) 2.6无功补偿 (5) 2.6.1无功补偿的必要性 (5) 2.6.2无功补偿的方式 (6) 3 电气主接线的方案设计 (7) 3.1电气主接线概述 (7) 3.2电气主接线的方案选择 (7) 3.2.1主接线方式介绍 (7) 3.2.2主接线的方案选择 (8) 4 所用电系统设计 (10) 4.1 所用电系统设计的原则和要求 (10) 3.2所用变压器容量、台数选择 (10) 3.3 新建变电所所用电接线 (11) 5 短路电流的计算 (12) 5.1 概述 (12) 5.2短路电流计算的目的和内容 (12) 5.3短路电流的计算 (13) 5.3.1变压器参数的计算 (13) 5.3.2短路电流的计算 (14) 5.3.3回路最大持续工作电流的计算 (16) 6电气设备的选择 (18) 6.1概述 (18) 6.2断路器的选择 (19) 6.3隔离开关的选择 (21) 6.4电流互感器的选择 (23) 6.5电压互感器的选择 (25) 6.6母线的选择 (27) 6.7电力电缆的选择 (29) 6.8限流电抗器的选择 (31) 7继电保护配置 (32) 7.1概述 (32) 7.2主变压器保护 (32) 7.3线路及母线保护 (33)

220kV变电站管理规定

220kV变电站管理规定 第一章总则 第一条为了保证安全生产,及时了解和掌握设备运行状况,及时发现设备异常,防止缺陷和事故扩大,为质量管理以及采取预防和纠正措施提供依据,特制订本规定。 第二条本规定适用于中泰化学阜康能源有限公司220kV变电站的各项工作管理。 第三条本规定依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 第二章工作职责 第四条生产技术处为本规定的归口管理部门,负责本规定的编制和修订、监督检查及考核。 第五条主值的职责 (一)担任与调度之间的操作联系。 (二)遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度汇报并进行处理,同时做好相关记录。 (三)做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 (四)受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 (五)受理工作票,并办理工作许可手续。 (六)填写或审核运行记录,做到正确无误。 (七)根据培训计划,做好培训工作。 (八)参加设备验收。 (九)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。

第六条副值的职责 (一)在主值的领导下对设备的事故、障碍及 异常运行进行处理。 (二)受理调度(操作)命令,并填写倒闸操作票,经审核后在主值监护下正确执行操作。 (三)做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作。(四)受理工作票并办理工作许可手续。 (五)做好运行记录。 (六)保管好工具、仪表、钥匙、备件等。 (七)参加设备验收。 (八)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 第三章运行管理 第七条值班制度 (一)变电站运行人员,必须按有关规定进行培训、学习,经考试合格以后方能上岗值班。 (二)值班期间,应穿戴统一的值班工作服。 (三)值班人员在当值期间,不应进行与工作无关的其它活动。 (四)值班人员在当值期间,要服从指挥,尽职尽责,完成当班的运行、维护、倒闸操作和管理工作。值班期间的各项工作,都要填写到相关项记录中。监盘、抄表要认真、细心,抄表时间规定为整点正负五分钟。 (五)实行监盘制的变电站,正常情况下,控制室应不少于二人值班。在执行倒闸操作,设备维护等任务时,控制室应有副值或以上人员监盘。 (六)220kV及以上变电站值班连续时间不应超过48小时。第八条交接班制度 (一)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,以控制室钟表为准,正点交接完毕。接班人员应提前20分钟

220kV变电站电气设计

摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。 关键字:变电站;短路计算;设备选择;防雷保护。

目录 摘要 (1) 引言 (4) 任务书 (5) 第一章主变压器的选择 (6) 1.1主变压器的选择原则 (6) 1.1.1 主变压器容量和台数的选择原则 (6) 1.1.2 主变压器容量的选择 (6) 1.1.3 主变压器型式的选择 (7) 1.1.4 绕组数量和连接形式的选择 (7) 1.2主变压器选择结果 (8) 1.3所用变选择 (8) 第二章电气主接线的设计 (10) 2.1主接线概述 (10) 2.2主接线设计原则 (10) 2.3主接线的选择 (10) 第三章 220KV变电站电气部分短路计算 (14) 3.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 (14) 3.210KV侧短路计算 (15) 3.3220KV侧短路计算 (18) 3.4110KV侧短路计算 (20) 第四章导体和电气设备的选择 (22) 4.1断路器和隔离开关的选择 (23) 4.1.1 220KV出线、主变侧 (23) 4.1.2 主变110KV侧 (27) 4.1.3 10KV断路器隔离开关的选择 (29) 4.2电流互感器的选择 (34) 4.2.1 220KV侧电流互感器的选择 (34) 4.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 (36) 4.2.3 10KV侧电流互感器的选择 (37) 4.3电压互感器的选择 (38) 4.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 (38) 4.3.2 110KV母线设备PT的选择 (39) 4.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 (39) 4.4导体的选择与校验 (39)

220kv变电站计算书

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第节原始资料 变电所规模及其性质: 电压等级220/110/35 kv 线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 远期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是 160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是 230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是 180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是 100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。 35kv 出线30回,采用双母分段。 低压侧采用分列运行,以限制短路电流。

第节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是 160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是 230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是 180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是 100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ= 第节主变压器选择 容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 kv侧: 160 MW 35 kv侧: 170 MW 按最优负荷率选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 kv侧: 80 MW 35 kv侧: 85 MW 按最优负荷率选主变压器容量。 S N=P L/×η)=(80+85)/×= MVA 或S N==(160+170)/= MVA 选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/×120)=% η=65/×120)=% 35kv最大,最小负荷率

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

220kv变电站电气部分设计

220kv变电站电气部分设计

******毕业生论文 题目:220kV降压变电所电气部分设计 系别电力工程系_ 专业供用电技术 班级 ********** 学号*********** _ 姓名

Keywords: main electrical wiring;transformers;short circuit current;lightning protection。 目录 摘要 (2) ABSTRACT (2) 引言 (6) 第一章电气主接线选择 (7) 第1节概述 (7) 第2节主接线的接线方式选择 (6) 第二章主变压器容量、台数及型式的选择 (9) 第1节概述 (9) 第2节主变压器台数的选择 (9) 第3节主变压器容量的选择 (10) 第4节主变压器型式的选择 (10) 第三章短路电流计算 (12) 第1节概述 (14) 第2节短路计算的目的及假设 (15) 第四章电气设备的选择 (18) 第1节概述 (18)

第2节断路器的选择 (19) 第3节隔离开关的选择 (21) 第4节高压熔断器的选择 (23) 第5节互感器的选择 (23) 第6节母线的选择 (25) 第7节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (27) 第8节限流电抗器的选择 (29) 第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (30) 第1节概述 (30) 第2节高压配电装置的选择 (31) 第六章继电保护配置规划 (33) 第1节变电所主变保护的配置 (37) 第2节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (34) 第七章防雷设计规划 (35) 第1节概述 (35) 第2节防雷保护的设计 (36) 第3节主变中性点放电间隙保护 (37) 结论 (38) 致谢 (38) 参考文献 (38)

拜城220kv变电站受电方案

目录 1 编制目的 2 编制依据 3 设备及系统简介 4 受电范围 5 组织分工 6 使用仪器设备 7 受电应具备的条件 8 受电步骤 9 安全注意事项

1 编制目的 为了拜城220kV输变电工程(变电站)的调试工作管理,明确此次变电站受电工作的任务和各方职责,规范受电程序,使受电工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保变电所受电工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 2 编制依据 2.1 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150~2006) 2.2 《电力系统自动装置检验条例》 2.3 《继电保护和电网安全自动装置检验条例》 2.4 《火电工程启动调试工作规定》 2.5 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》 2.6 《工程建设强制性条文(电力工程)》 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 2.8 设计图纸、制造厂家技术文件 3 设备及系统简介 拜城变220kV变电所工程,本期设计规模:1)主变压器:2台180MVA主变压器;2)220kV 出线:本期两回至库车的出线(牙拜线、拜兹线);3)110kV出线:本期10回,其中8回至八钢,1回至拜城火电厂,1回至拜城中心变;4)无功补偿及出线:本期1号和2号主变35kV侧装设2组12Mvar并联电容器; 220kV配电装置接线:本工程220kV主接线最终为双母线单分段,本期为双母线接线(分段断路器本期不上,只设隔离刀)。本期2回主变进线,2回至库车出线(牙拜线、拜兹线)。 110kV配电装置接线:本期2回主变进线,10回出线,最终接线按双母双分段接线预留,本期按双母线接线建设(分段断路器本期不上,只设隔离刀,且隔离刀无控制接线)。

10kV变电所电气设备的选择与校验

10kV变电所电气设备的选择与校验 供电系统在发生短路时,短路电流非常大,如此大的短路电流通过用电设备和线路,会产生很大的电动力和很高的温度,即我们常说的电动效应和热效应。这两种短路产生的效应对用电设备及导体的安全运行有很大的威胁,因此,在电气设计中电气设备的选择必须能满足正常、过电压、短路和特定条件下安全可靠的要求,并力求技术先进和经济合理。通常在变电所的设计中电气设备的选择分为两步,第一按正常工作条件选择,第二在短路情况下校验其动稳定性和热稳定性。 1 电器设备选择的一般要求 1.1 技术条件 选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.1.1 电压 选用的电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压U N,即Umax≥U N 1.1.2 电流 选用的电器额定电流Ie 不得低于其所在回路在各种可能运行方式下的工作电流I N,即Ie≥I N此外,在选择电气设备时,还应考虑用电设备的安装场所的环境条件等。 1.2 校验的一般原则

1.2.1 电器选定后应按最大可能通过的短路电流进行动稳定和热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若系统回路中的单相、两相接地短路严重时,应按较严重时的短路电流校验。1.2.2 用熔断器保护的电器可不校验热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定,用熔断器保护的电压互感器可不校验动稳定、热稳定。 1.2.3 短路的热稳定条件I t 2 t>Q dt 式中:Q dt ———在计算时间ts 内,短路电流的热效应(KA2 s ) I t ———t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA ) t ———设备允许通过的热稳定电流时间(s ) 校验短路热稳定所用的计算时间t ,按下式计算t = t b +t d式中t b ———继电保护装置保护动作时间(s )t d ———断路器的全分闸时间(s ) 1.2.4 短路的动稳定条件i sh ≤i dfI sh ≤I df 式中i sh ———短路冲击电流峰值(KA ) I sh ———短路全电流有效值(KA ) i df ———电器允许的极限通过电流峰值(KA ) I df ———电器允许的极限通过电流有效值(KA ) 1.2.5 绝缘水平 在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计 摘要 本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。 本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。 关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验

Design for the electrical part of a 220kV substation Abstract The main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design. The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation. Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification

相关文档