文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力空心方桩基监理实施细则

预应力空心方桩基监理实施细则

预应力空心方桩基监理实施细则
预应力空心方桩基监理实施细则

宁波xxx AH400新建工程

(预应力空心方桩桩基础)

编制:

审核:

浙江xxx工程咨询监理有限公司

2011年9月

宁波xxxAH400新建工程

桩基监理实施细则

一、前言

受宁波xxx汽车服务有限公司委托,本公司承担宁波xxxAH400新建工程施工阶段监理工作,特制定本桩基监理细则。

二、桩基工程概况

设单位:宁波xxx汽车服务有限公司

设计单位:浙江xxx工程研究设计院有限公司

勘察单位:xxx福州地质工程勘察院

监理单位:浙江xxx工程咨询监理有限公司

施工单位:浙江xxx建设集团有限公司

工程地点:宁波xx镇xx大道和xx路交界处

桩基特点:本工程系地面四层、地下一层钢筋混凝土框架结构,建筑总高度22.65米(室外至屋顶屋面),建筑占地面积15896m2,建筑面积为28126m2,标高±0.00相当于黄海绝对标高3.500米。建筑抗震设防烈度为六度。

本工程桩基采用预应力混凝土空心方桩,以第5—2层粉质粘土层为桩端持力层,桩编号PS-A400(240),桩顶标高-1.250m~-7.650m,单桩承载力特征值为1150KN,,总桩数665枚,接桩做法采用2010浙G35图集。

三、编制依据

1、监理合同、施工合同

2、工程勘察报告、设计图纸、设计交底记录及所套用图集

3、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、

《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》、《工程建设标准强制性条文》、《预应力混凝土空心方桩》JG197。 4、监理规划、施工组织设计

四、监理工作的流程

1、成品桩验收流程

成 品

分包商自检 厂家提供质保书

总承包自检后

送成品报验单

检测

监理工程师审批

进入现场使用

总承包自检后 填报工程报验单

监理工程师 发现疑问提出抽查

监理工程师审批

投入使用

停止使用,清除出施工现场

报业主

不合格

不合格

2、沉桩工程质量监理工作流程

3、进度控制监理流程

五、监理工作的控制要点及目标值

1 、质量控制要点及目标值 1.1、质量目标风险分析

预应力混凝土空心方桩静载沉桩过程应控制的关键是桩成品质量、设备和压桩力的合理选择、接装质量、沉桩的质量及桩顶标高的控制。

预应力混凝土空心方桩龄期过长,超过1个月以后,蒸压养护的高强砼会疏散,脆性增加,影响桩的质量,易引起桩身开裂现象。

设备和压桩力选择不当会引起沉桩困难,甚至达不到设计标高,本工程选择机型为多功能桩机,能够满足要求。

承包商报桩基进度计划

桩基进度计划与 总进度计划比较 (监理)

承包商按进度计划实施

实际进度与计划进度比较 完成施工

调整进度计划(承包商)

调整进度计划

不符合

不符合

接桩质量差,可引起桩位偏差,桩身倾斜,严重者接桩处在沉桩过程中或开挖产生侧向土压力作用下松脱开裂,造成严重事故,所以接桩质量至关重要。

地层情况不明或地下障碍物未清除使沉桩困难,造成桩身倾斜或桩身破裂。

1.2 桩位放样允许的偏差如下:

群桩20mm

单排桩10mm

1.3 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:

1.3.1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。

1.3.2 当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。

1.3.3 压入桩的桩位偏差,必须符合表1的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。(强制性条文)表1 预制桩桩位的允许偏差(mm)

项目允许偏差

1 盖有基础梁的桩:

(1)垂直基础梁的中心线

(2)沿基础梁的中心线

100+0.01H

150+0.01H

2 桩数为1-

3 根桩基中的桩100

3 桩数为4-16 根桩基中的桩1/2桩径或边长

4

桩数大于16 根桩基中的桩:

(1)最外边的桩

(2)中间桩1/3桩径或边长1/2桩径或边长

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离

1.4 桩基承载力和质量检测应符合设计要求。

1.5 接桩质量必须符合规范和设计规定,并按要求办理书面隐蔽验收手续,方才能转入下道工序施工。

1.6 停桩条件必须符合设计和规范规定。以桩顶标高控制为主。

2 进度控制要点与目标值

2.1 比较实际进度与计划进度的差异

2.2 专业监理工程师在实施项目进度控制中,要特别重视纷繁复杂的影响因素对进度计划在执行过程呈现的可变性和不均衡性,要注意相关单位对进度的影响,设计对进度的影响、材料物资供应的影响、不利施工条件的影响、资金因素、技术因素、施工组织不当、不可预见事件的发生、对于上述影响要做到有预测并及时处理,对关键线路上的影响因素要全力组织解决。进度差异导致多个平行分包商计划的变化,总监理工程师通知总承包单位予以妥善解决。

2.3 进度控制目标值为经审核批准的计划进度完成节点。

3 投资控制要点及目标值

3.1 总监理工程师组织专业监理工程师依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价目标进行风险分析,并应制定防范性对策,作技术经济合理性预测分析,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。

3.2 专业监理工程师在进行现场计量的基础上,按施工合同的约定的工程量计算规则和支付条款审核工程量清单和《工程款支付申请表》。审查意见报总监理工程师审定,由总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

4 施工现场质保体系审核

4.1 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

4.2 对桩基分包、总包单位项目班子和特殊工种作业人员资质进行审核,并留下书面报审记录。

六、监理工作的方法及措施

1 监理质量控制的方法和措施

1.1 预应力混凝土空心方桩成品质量控制的方法和措施

对每批进场的成品桩质量进行验收重点检查产品出厂合格证(含砼强度、钢绞束镦头检验、钢筋复试等报告)和外形尺寸与外观质量等。

a)外形尺寸的允许偏差要求:

表2、预应力混凝土空心方桩的尺寸允许偏差

项目合格品要求

L +0.5%L

-0.4%L

端部倾斜≤0.4%D

D

≤600 +4mm

-2mm

>600 +5mm

-2mm l 正偏差不限

保护层厚度+10mm

-5mm

桩身弯曲度≤L/1000

桩端板外侧平整度0.2mm 边长0

-1mm 内筋0

-2mm 厚度正偏差不限

b)外观质量:

表3、预应力混凝土空心方桩外观质量检查要点

项目合格品要求

粘皮和麻面局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不大于10mm,且应修补。

桩身合缝漏浆漏浆深度不大于10mm,每处漏浆长度不大于300mm,累计长度不大于桩长度的10%,或对称漏浆的搭接长度不大于100mmm,且应修补。

局部磕损磕损深度不大于10mm,每处面积不大于50cm2,且应修补。内外表面露筋不允许

表面裂缝不得出现环向和纵向裂缝,但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的

收缩裂纹不在此限

桩端面平整度桩端面混凝土和预应力钢筋墩头不得高出端板平面断筋、脱头不允许

桩套箍凹陷凹陷深度不大于10mm

内表面混凝土坍落不允许

接头和桩套箍与桩身结合面

漏浆漏浆深度不大于10mm,漏浆长度不大于周长的1/4,且应修补孔洞和蜂窝不允许

/表4、外观质量和尺寸的检查工具和检验方法

检查项目检查工具盒检查方法测量精度值长度用钢尺测量 1 边长用卡尺或钢直尺在同一断面测定相互垂直的两边长,取其平均值 1 壁厚用卡尺或钢直尺在同一断面相互垂直的两直径上测定内径,取其平均值 1

桩端部倾斜将直角靠尺的一边紧靠桩身,另一边与端板紧靠,测其最大间隙处 1

桩身弯曲度将拉线紧靠桩的两端部,用钢直尺测量其弯曲处的最大距 1

保护层厚度用游标卡尺在桩的中部同一断面的两处不同部位0.1

漏浆长度用钢卷尺测量 1

漏浆深度用深度游标卡尺测量0.1

裂缝宽度用20倍读数放大镜测量0.01

c)方桩的运输、堆放要求

空心方桩混凝土强度等级达到100%后才能出厂。空心方桩的吊装宜采用两支点法或两头勾吊法,吊钩与桩身水平夹角不得小于45°;采用两支点法时,两吊点距离两桩端不宜大于0.21L(L为桩段长度)。装卸时应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落。空心方桩在运输过程中应满足两支点法的位置要求(支点距离桩端不宜大于0.21L),并垫以楔木防止滑动,严禁层与层之间垫木与桩端的距离不等而造成错位。汽车运输时堆放层数不宜超过3层。空心方桩的堆放场地应压实平整,有排水措施。堆放按两支点法进行,最下层支点宜在垫木上,且支点应在同一水平面。堆放层数应根据空心方桩强度、地面承载力、垫木及堆垛稳定性等等综合分析确定,并应符合下表规定。施工时的施吊点宜距端部0.21L处。

空心方桩推荐堆放层数

边长(mm)300 350 450 500 550 600 800 1000 堆放层数≤5 ≤5 ≤5 ≤4 ≤4 ≤2 ≤2 1

1.2 沉桩施工监理工作方法和措施

1.2.1 沉桩前准备工作

(a)沉桩准备阶段工作要点是:核查各打桩区的地质勘察报告,了解土层分布情况,判定沉桩的可能性;进行试桩;组织图纸会审设计交底;审核施工组织设计和确定打桩区域附近的建筑物和地下管线的保护等级。

(b)桩基础施工前,应督促施工单位完成下列准备工作:

1)组织有关单位会审图纸;

2)调查场地及毗邻区域内的地下及地上管线、地下建(构)筑物及障碍物;

3)可能受打桩影响的建(构)筑物,并提出相应的安全措施;

4)场地面应平整,排水通畅,坡度不大于1%,承压能力应满足打桩机稳定的要求;

5)在不受施工影响的地方设置坐标、高程控制点及轴线定位点;

6)编制施工组织设计或施工方案;

7)供电、供水、道路、排水、照明、临设房屋等满足施工要求;

8)向打桩操作人员作技术安全交底。

(c)桩基础施工前,应督促施工单位提供下列文件和资料:

1)建筑场地的工程地质及水文地质资料;

2)桩基础的施工图及会审纪要;

3)施工组织设计或施工方案;

4)打桩设备的技术性能资料;

5)管桩的出厂合格证及产品说明书;

6)有关管桩承载力、施工工艺的试验参考资料。

d)当打桩施工可能影响附近建(构)筑物的正常使用和安全时,应采取减少挤土影响的措施。必要时,应对建(构)筑物进行加固处理并设点观测;在毗邻边坡打桩时,应随时注意打桩对边坡的影响。

e)桩尖应根据地质条件和设计要求选用。

f)地下管线的保护:

为确保基础的顺利施工和地下管线的安全,必须督促施工单位对物探报告进行仔细分析,在施工过程中应先开挖样洞,予以核实后再进行施工,避免损坏管线。对特别重要的地下管线如原水管、煤气管等必须督促施工单位采取必要的

监测手段。同时应督促施工单位与有关单位取得联系,调查周围管网的情况,并采取相应措施。

g)地下障碍物清除:

沉桩施工前施工单位应对沉桩范围内的地下障碍物清除。地下障碍物的探查可采用打入钢筋法和轻便触探法等方式进行查明后予以清除。清除障碍物后的场地应进行回填,回填须密实,回填料粒径≤75mm,回填后的场地必须满足桩机施工的要求。

1.2.2 测量放样控制

a. 由测量控制网引测桩基轴线,桩基轴线定位点应设置在不受打桩影响或受打桩影响较小的地点,在施工过程中应经常检查,定位点需要移动时,应先检查其准确性,并作好测量记录。

b. 轴线要定期复测校正,并以此为依据按设计施工图逐个定出桩位中心,每个桩以桩位中心为圆心,以管桩桩靴半径画圆,用石灰粉标出。

c. 样桩测放时,应根据轴线用经纬仪和钢卷尺测放,用小木桩等材料表示并用白石灰勾出其轮廓线,样桩测放后要做好样桩保护。每根桩在施打前,应检查其准确性,并做好测量复核验收记录。

d. 沉桩过程中,由二台正交的经纬仪和角度计测定桩的精度和角度,以确保打入桩的垂直度和斜桩的角度,由一台水准仪观测沉桩深度。经纬仪、水准仪均应放在不受打桩机移动及打桩作业影响的地方,并经常与打桩机导杆成直角的移动。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

桩基工程安全监理实施细则

桩基工程 安全监理细则 项目名称: 编制: 审批: XX工程监理咨询有限公司 XX商务园A区项目监理组 20XX年9月 30日

桩基工程安全监理细则 一、工程概况: XX国际商务园A区桩基工程采用φ600、φ500、450*450 混凝土预制桩,设计总桩数 3768 根,桩底标高 -35.000、-35.800、-26.500、-27.300 m,桩顶标高 -7.000、-8.800、-6.500、-8.300 m,±0.000相当于绝对标高 4.400 m。 二、安全监理依据: 1.国家工程建设有关强制性标准以及国家有关法规、规章等。 2.监理合同和施工合同。 三、安全监理目标、方针、原则、要求: 1、目标:在施工全过程至结束,阶段性和最终实现“四无一个零”[无火灾爆炸事故,无重大设备事故,无重大伤亡施工,无重大交通运输事故,上报事故为零]; 2、方针:静态预控,动态巡控,发现隐患,督促整改,杜绝事故。 3、原则:三不放过[不查明事故原因不放过,不查处违章责任人不放过,不整改不放过,不达到教育效果不放过。 4、要求:三不伤害[不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害]。 四、施工准备阶段安全监理: 1、协助建设单位与施工方签订工程项目施工安全协议书。 2、审核分包单位的资质和专业分包(包括安全资质)。 3、建立安全管理网络系统和安全生产责任制。 4、检查安全生产规章制度和安全生产操作规程。 5、审核施工组织设计(安全角度)。 6、督促总包与分包签订安全生产协议书。 7、检查和验收进场的施工设备,审查特种作业人员资质。 8、督促施工方做好安全交底工作。 五、施工阶段安全监理 (一)设备 1.起重机 (1)机械设备必须有劳动部门验收的准用证,经检测合格后方能投入使用。

上杭县桩基工程监理细则doc 10页

上杭县公安局业务用房工程 桩基工程 监 理 细 则 编制: 审批: 厦门勤奋建设工程监理有限公司

项目监理部 2009年8 月 上杭县公安局业务用房工程 桩基工程施工监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目桩基工程的施工质量,保证桩基工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与桩基工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目桩基工程施工及验收的监理工程管理。3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: 4.1 建设单位:福建二建建设集团公司 4.2 项目名称:上杭县公安局业务用房

4.3 建设地点:上杭县二环路 4.4 设计单位:福建省闽地建筑设计院 4.5 监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 4.6建筑面积:主楼建筑面积12286.9m2;服务大厅建筑面积 749.8m2;地下室建筑面积3512m2 4.7项目计划投资:2367.92万元 4.8工程特征: 本工程包括一栋主楼、两栋服务大厅,其中主楼建筑层数为地上 11层,建筑高度为45.65m;服务大厅建筑层数为地上1层,建 筑高度为5.6m。 本工程采用人工挖孔灌注桩,桩孔深约6~12米,桩净长不小于 6米,持力层为中风化泥质粉砂岩,桩身砼强度为C30,护壁混凝土 为C20,桩径为800、900、1000,总桩数为126根。 5.工作内容: 5.1监理工作流程:见图1 图1、监理工作流程图 5.2主要材料核定流程:见图2

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

CFG桩基工程监理实施细则

白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 编制人: 审批人: 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年 7 月 20日 白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准;版权文档,请勿用做商业用途 4、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司

5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限 为50年;抗震设防烈度为8度;场地类别为皿类;总建筑面积为246060 〃,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型 布置,桩选用? 400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M , 桩身砼强度为C25 (水下)版权文档,请勿用做商业用途 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量控制内容: 监理施工前予控:

1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工序。版权文档,请勿用做商业用途 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行控制。 4、检查施工单位的准备情况。 桩基工程施工过程监理: 1、监理工程师应加强对桩身材料的监督控制:根据建设单位要求,白 桦林间高层住宅楼CFG 工程桩砼等级 C25,现场搅拌,应提前考查确定用于搅拌用的砼原材料是否符合设计及业主的要求,在材料进场后,再在现场抽查材料的质量情况,见证取样并填写原材料送检委托单,原材料合格的报告单,如都满足设计及业主的要求, 根据实验室所出的配合比,进行砼开盘鉴定后搅拌,现场测量是否严格按照级配要求进行搅拌,并按要求进行砼塌落度检测,合格后方可进行浇注。版权文档,请勿用做商业用途 2、监理工程师应加强桩基施工过程的监督控制: (1)桩位的控制:施工单位在进行成孔之前,监理工程师应对桩位进行复查,位置正确后,经监理工程师认可后,方可进行下一道工序。版权文档,请勿用做商业用途 (2)成孔控制:使用CFG18 型桩机成孔,钻机就位稳固、平整,调整钻杆与地面垂直,确保垂直度偏差在规范规定内,桩径应按施工图规定的400mm进行,待钻到钻具上有标识的设计标高时,经监理

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

路面及附属工程监理实施细则

路面及附属工程监理实施细则 一、工程概况 本工程为新建城市道路,道路起于会展路,终点至石门路,长518米,宽14米。其中石园路连接隧道长度269.597米,净宽8.2米。道路等级为城市支路,设计速度为20公里/小时。 机动车道沥青面层结构:8cm粗粒式沥青砼AC-25C,4cm细粒式沥青砼AR-AC13。 编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 11、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。

二、施工阶段监控要点 1. 路床 (1)路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。 (2) 路床用20吨压路机碾压后,至表面无明显轮迹为止。 (3) 石质路床必须嵌缝紧密,不得有坑槽和松石。 (4) 路床的质量控制目标如下表 路床控制目标值

2.级配碎石垫层 (1)级配碎石压碎值不大于30%,材料针片状颗粒含量不大于20%,不应含有风化石、山皮、泥土块、有机等有害物质。 (2)级配碎石需用机械拌合摊铺和碾压,施工配料必须准确,摊铺或拌合必须均匀,并应严格掌握厚度。 (3)在最佳含水量时,用20T以上压路机进行碾压,压实度不得小于96%,压实后应无明显轮迹及推移等现象。 (4)垫层铺筑后应严格限制车辆通行,保护期不受破坏。 3.水泥稳定碎石层 (1)恢复道路中线,直线段每10米设一桩,弯道每5米设一桩,并在路肩外设置指示桩,并在指示桩上标出高程线和把松铺线和压实后的设计标高定在边桩上,签返《施工放线报验单》。 (2)水泥稳定级配碎石需用机械拌和摊铺和碾压。 (3)检查施工单位水泥稳定碎石层配料是否准确,含水量、水泥用量是否符合要求。 (4)水泥稳定碎石基层中所用的水泥掺量为5.5%(4.5%),32.5级普通水泥,硅酸盐水泥均可使用,初凝时间在3小时以上终凝时间在6小时以上,基层压实工作必须在水泥终凝前完成。 (5)水泥稳定碎石基层,碎石最大粒径不应超过5cm,碾压应均匀、密实,用20吨以上压路机碾压压实厚度不超过20cm,应分层铺筑,每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6~8遍,至表面无明显轮迹为止。

桩基监理实施细则

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 (桩基) 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 编写人: 审批人: 西安航天建设监理有限公司西安通航机场项目监理部 二零一六年十月二十日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 一、编制依据: 1、西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包结构施工图 2、本工程的《岩土工程技术报告》 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、已批准的本工程《桩基工程施工组织设计》 二、专业工程特点: 通航公司办公楼设计基础埋深-7.1m,培训服务中心基础埋深-7.2m, 飞机维修厂房基础埋深-2.5m,地基处理形式均为3:7灰土挤密桩,设计有效桩长6.0 m,虚桩1.0 m,成孔桩径400 mm,挤密完成后550 mm,通航公司办公楼、培训服务中心桩基轴线外放2300mm, 飞机维修厂房轴线外放3.0m,桩位采用正三角形布置,桩间距900mm,桩顶设计500 mm厚3:7灰土垫层。 无人机机库础埋深-2.0m,地基处理形式为换填垫层法,换填深度2.5m, 基坑开挖至-4.6m后,采用1m素土进行换填至-3.6m,然后采用1.5m厚3:7灰土垫层换填至基础垫层底。

三、监理工作流程: 四、监理工作的控制要点及目标值: (一)监理工作的控制要点: 一、施工工艺流程 施工准备——定位放线——桩机就位——土中成孔——桩孔夯填——桩体质量检验——桩间土挤密效果检验——挤密桩地基载荷试验检验——工程验收。 二、施工准备阶段 1、审查分包施工单位的营业执照和资质证书; 2、审查施工单位编制的施工方案,着重审查人员配备、机械装备、

市政工程监理实施细则

. . . 华地工程建设监理有限公司 市政附属工程监理细则

鄞州区高桥秀丰村1#地块市政工程监理细则 华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰1#地块工程监理项目部

年月日 工程概况: 1、工程名称:鄞州区镇高桥秀丰村1#地块 2、建设地点:市高桥镇秀丰村,罗曼风情小区北侧,大红鹰学院东侧。 3、 建设单位:兴澳置业有限公司 4、设计单位:华展工程研究有限公司 5、施工单位:第二设备安装有限公司 6、监理单位:华地工程建设监理有限公司 鄞州区高桥秀丰村1#地块居住地块,东侧为河道;西侧为学院路,地块的 车行出入口及一人行出入口与此相连;北侧为规划道路,地块主出入口及一人行出入口与此相连。地块主环路采用改性沥青混凝土,汽车停车位采用植草砖铺装,无障碍车位采用花岗岩铺装。 本工程排水设计为室外雨污水排水系统,景观排水及地下室顶板排水不在本工程设计围,但在标高允的情况下可就近接入本工程室外雨水系统。 地库排水、阳台废水排入室外污废水管;雨水设计重现期采用3年。

一、施工阶段的质量控制 (2)施工阶段

坚持上道工序不经检查,不能进行下道工序施工的原则。对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的分项工程、不易补救的部位,更应加强监督。 二、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉合同文件、设计图纸及技术文件,审查承包人提供的施工组织设计及施工计划、施工案、参加设计交底有关技术会审,提供合理化建议 2、参加对工程基准线、控制桩和水准点现场交底。 3、检查开工条件:①、工、料、机进场情况。②、水泥、钢筋、沙、红砖等进场原材料、构件的质量及有关复试资料,必要时对供料现场进行考察。③、承包人的质保体系及到位情况。④、召开第一次工地会议,明确施工过程中业主、承包、监理的质量控制管理职责和监理工作管理办法。 三、施工阶段质量控制 1、道路工程测量放样:督促承包人做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核道路及各结构施工前中心线、控制标高的测量、复核工作,并检查其有关记录,监理工程师应参加复核施工临时水准点、道路中心控制点,抽查各结构的控制标高。 四、路基(沥青混凝土路面和铺装路面) 1、监督、检查路基的基底和土质松软路段的处理,要求清除杂草、淤泥、垃圾和腐植土。

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

桩基工程安全监理实施细则

目录 1.专业工程概况与特点 2.安全监理工作依据 3.沉桩施工的安全技术措施 4.桩基施工安全监理控制要点及措施

桩基工程安全监理实施细则 1专业工程概况与特点: 1.1项目名称:祁连基地A1地块(保障性住房) 1.2建设相关单位: 1.2.1建设单位:上海申能汇枫房地产有限公司 1.2.2监理单位:上海中慧工程咨询有限公司 1.2.3设计单位:上海中房建筑设计有限公司 1.2.4勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 1.2.5总包单位:上海金工建设(集团)有限公司 1.2.6桩基施工单位:上海同升地基工程有限公司 1.2.7工程地点:上海市宝山区大场镇,北临塘祁路,东临瑞丰路,南临锦秋路, 西临丰宝路。 1.3建筑工程特点: 1.3.1总体设计技术参数:本项目的土建部分的总建筑面积为 204670平方米, 其中:地上总建筑面积为 176430平方米,地下建筑总面积为 28240平方米:结构为钢筋混凝土剪力墙结构,最高建筑高度为地上 52.4米。 工程规模:本工程±0.000相当于绝对标高详见各号房(吴淞高程),建筑物设计使用年限50年,建筑物安全等级为二级,建筑抗震重要性类为丙类,抗震设防烈度7度,抗震等级为三级。拟建祁连基地A1地块(保障性住房)桩基工程,由14栋18层高层住宅、一个地下车库、二个人防地库组成。高层住宅基础采用高强预应力混凝土管桩(PHC),地库及人防基础采用预应力混凝土方桩。 (1)1#-16#房为18层住宅,带1层地下室。

(2)13#-14#房为带2层配套公建裙房的18层住宅,带1层地下室。 (3)15#房为2层菜场; (4)16#为1居委会; (5)地下车库1为普通全埋式地下车库; (6)地下车库2、3为人防地下车库。 本工程桩基采用高强预应力混凝土管桩(PHC)具体技术参数如下: 2.安全监理工作依据 2.1国家规定: 2.1.1国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》 2.1.2建设部建质【2004】213号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 2.1.3建质【2005】184号《建筑工程安全生产监督管理导则》

道路附属工程监理实施细则

七、道路附属工程监理实施细则 (一)、路面排水设施 1.任何等级的路面在竣工后,必须保证排水畅通,不得有阻水或积水现象的发生。 2.路面排水设施由进水蓖、盖座(井框)、井身(井壁)基座等部分组成的雨水口分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,Ⅰ、Ⅱ型为侧立式雨水口,Ⅲ型为平卧式雨水口。 3.侧立式雨水口的进水蓖设置在侧石或路缘石的位置上,应与侧石或路缘石齐顺,雨水口盖座面应与人行道面平齐。 4.平卧式雨水口一般设置在平石位置上,座面应与路面及平石平齐。盖座外缘应与侧石紧靠,并必须稳固地安装在井身上。 5.雨水井及支管的施工一般流程如下: (1)雨水井:施工放样基坑开挖垫基砌筑抹面安置井框回填压实。 (2)支管:定向定位沟槽开挖排管接口抹带养生回填压实。 (二)、雨水口及连管 1.施工要求 (1)雨水口按设计图纸布置,连管一般为3%~5%,与管线交汇处的困难地段应≮1%。 (2)连管基座要做实,其他各工序也应按有关规范执行。 (3)验收到场的管节,其上的覆土深度应≥70㎝,否则应加固。

2.监理重点 (1)检查雨水口的类型、布置等是否符合设计要求。 (2)检查连管的质量和埋设情况。 3.质量标准及检验方法见下表: 雨水口及连接管允许偏差 (三)、检查井 1.施工要求 (1)排水检查井一般有砖砌、现浇钢筋混凝土、砖混结构、混凝土或钢筋混凝土预制拼装等结构形式,各种结构形式的制作工序要求应符合相应的施工技术规程。 (2)现浇检查井基础应与管道基础同时浇筑,连成整体。底板下土体要密实稳定,预制底板应正确按标高、位置安装就位。 (3)注意检查井井身结构形状尺寸、标高及位置的准确;注意井内流槽、接入的管口等的方向、标高及形状尺寸的准确,预留沟管应与内墙面接平。 (4)钢筋混凝土盖板安放应根据道路的横坡设定,安装时,顶面和

桩基工程监理细则

桩基工程监理细则 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24)

第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为 m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400 ㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积平方公里,沟长公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长公里,流域面积平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

相关文档