6-1铜、铝母线技术参数

铜、铝母线的型号、名称及主要技术参数见表6-1-1。其厚度a为2.24-31.5mm,宽度 b为16-125mm。其他的技术要求参见GB5585。1-85《电工用铜铝及其合金母线》,GB5585.2-85,《铜母线》及GB5585.3-85《铝母线》。

6-2 母线截面及形式的选择

母线截面、形状和每相母线所需导体的数量等的选择,应从节约有色金属消耗、减少电能损失、降低母线电抗等方面进行综合考虑,并保证有足够的机械强度。

6-2-1 母线截面的选择

一、按持续工作电流选择式中 I.x u

——相应于某一周围环境温度与母线放置方式(

如矩形母线竖放或平放)下,长期容许的载流量(见表6-2-1~6)。单片母线的载流量(A)θc=70℃表6-2-1

c

以下时,应减少5%,若宽度超过60 mm时,应减少8%。3.当空气的计算温度不同于+25℃

铜排载流量计算表及母线槽铜排规格

矩形母排载流量计算法 1、40°时铜排载流量=排宽*厚度系数:E(排厚:D) 序号排厚D㎜厚度系数E 1 12㎜20.5 2 10㎜18.5 3 8㎜16.5 4 6㎜14.5 5 5㎜13.5 6 4㎜12.5 此表是根据lyq137********的建议和进一步核算,将原厚度系数分别加了0.5,更加接近。 例:当厚度为10排宽度为100的铜母排载流量为100*18.5=1850A 2、双层铜排【40°】=1.56~1.58倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温 度); 例: 100*18.5=1850A*1.58=2940A 3、三层铜排【40°】=2倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度); 4、四层铜排【40°】=2.45倍的单层铜排(对应相同的矩形排和温度)不 推荐此类选择; 二、环境温度对铜排载流量的影响: 【40°】时的铜排=【25°】时的铜排的0.85 【40°】时的铜排=【40°】时的铝排的1.3 三、变压器KV A容量输出电流计算公式为:I(A)=K V A值/(√3*0.4)0.69284

母线槽铜排规格一、母线槽 CFW 序号电流范围铜排规格 1 4000A 2*(150*8) 2 3150A 200*8 3 2500A 185*8 4 2000A 160*6 5 1600A 150*6 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 二、铜铝复合母线槽 KFM 1 4000A 2*(100*10) 2 3150A 230*8 3 2500A 125*10 4 2000A 160*6 5 1600A 100*8 6 1250A 100*6 7 1000A 80*6 8 800A 60*6 9 630A 50*6 10 400A 40*6 11 200A 30*4 三、密集型母线槽 CCX 1 3150A 250*6 2 2500A 205*6 3 2300A 165*6 4 2000A 130*6 5 1600A 110*6 6 1350A 100*6 7 1250A 80*6 8 1000A 60*6 9 800A 45*6 10 600A 35*6 11 500A 35*6 12 400A 30*6 13 315A 25*6 14 250A 25*5 15 200A 25*4 16 100A 25*3

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

母线槽价格,最新全国母线槽规格型号价格大全

全国各规格型号母线槽价 格大全 来源:造价通工程造价信息网 概述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号母线槽价 格查询。 标签:母线槽价格,母线槽价格表,母线槽规格,母线槽型号,最新母线槽价格,母线槽 报价,母线槽价格查询,母线槽市场价 编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标 准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。

材料名规格/型号单位品牌省份城市查询账号账号密码 母线槽1000A m 泰丰陕西西安市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A 10-35KV高压共箱m 泰丰陕西西安市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A KFM 4线m 福建厦门市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A KFM 5线m 福建厦门市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A 三相四线m 四通上海上海市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A(三相五线) m 华荣福建厦门市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A/4 m 福建福州市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A/4P 三相四线m 海南海口市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A/5 m 云南昆明市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A/5P m 江苏镇江市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A/5P m 福建漳州市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A-2000A m 贵州贵阳市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A-2000A m 云南昆明市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000A-2000A m 海南海口市misschen1988 lzl639528417 母线槽1000mm m 锐科湖南长沙市misschen1988 lzl639528417 母线槽1005 m 华能福建厦门市misschen1988 lzl639528417 母线槽100A 三相四线m 四通上海上海市misschen1988 lzl639528417 母线槽100A/5 m 福建厦门市misschen1988 lzl639528417 母线槽100A/5P m 福建漳州市misschen1988 lzl639528417 母线槽1200A/5P m 江苏镇江市misschen1988 lzl639528417

母线槽规格型号分类

母线槽规格型号分类 按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成的。 封闭型母线槽 按绝缘方式,可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。空气式插接母线槽(BMC)。由于母线之间接头用铜片软接过渡,在南方天气潮湿,接头之间容易产生氧化,形河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

成接头与母线接触不良,使触头容易发热,故在南方极少使用。并且接头之间体积过大,水平母线段尺寸不一致,外形不够美观。 复合绝缘型母线槽 密集绝缘插接母线槽(CMC)。其防潮、散热效果较差。在防潮方面,母线在施工时,容易受潮及渗水,造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳,由于线与线之间紧凑排列安装,L2、L3相热能散发缓慢,形成母线槽温升偏高。密集绝缘插接母线槽受外壳板材限制,只能生产不大于3m的水平段。由于母线相间气隙小,母线通过大电流时,产生强大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,造成过大的噪声。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

空气型母线槽 高强度封闭式母线槽(CFW)。其工艺制造不受板材限制,外壳做成瓦沟形式,使母线机械强度增加,母线水平段可生产至13m长。由于外壳做成瓦沟形式,坑沟位置有意将母线分隔固定,母线之间有18mm的间距,线间通风良好,使母线槽的防潮和散热功能有明显的提高,比较适应南方气候;由于线间有一定的空隙,使导线的温升下降,这样就提高了过载能力,并减少了磁振荡噪声。但它产生的杂散电流及感抗要比密集型母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比密集绝缘插接母线槽大。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之间的接触必须是锡——锡接 触 以保证低的接触电阻。

母线槽技术规范

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准(GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试 验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数 母线槽的安全技术参数 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。 在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。 所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。 一、温升为何确定了母线槽的载流能力: 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来集电器确定母线槽的载流能力。 二、母线槽标准对温升要求: 国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

[母线槽规格尺寸]线槽规格资料

[母线槽规格尺寸]线槽规格 篇一: 线槽规格_尺寸_价格大全 精彩知识推荐 ?彩钢板规格?胶合板规格?透水砖规格?贴瓷砖价格 如果您想了解更多装修知识,请点击进入 线槽作为装修的常见材料之一他的主要作用就是将电源线、或者是数据项等外部线材,没有在墙内的线材规范的整理在一起。或者固定在墙上,天花板上等等这样放置了线材的凌乱摆放。而根据不同的需求线槽规格尺寸也是不一样的。当然价格也是不一样的。下面我们就了解一下线槽规格和价格吧。 线槽种类 线槽种类非常的多而我们常见的线槽种类主要有绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽。 线槽规格尺寸 常用的线槽规格如下

型号 高 宽 Pxc-2525 25 25 Pxc-3525 35 35 Pxc-35 35 35 Pxc-4025 40 25 Pxc-4040 40

40 Pxc-4060 40 60 Pxc-4525 45 25 Pxc-4545 45 45 Pxc-4565 45 65 Pxc-5025 50 25

Pxc-5030 50 30 Pxc-5040 50 40 Pxc-5050 50 50 Pxc-5055 50 55 Pxc-5060 50 60 Pxc-5080 50

80 Pxc-50100 50 100 型号 高 宽 Pxc-6040 60 40 Pxc-6545 65 45 Pxc-6565 65 65 Pxc-8025 85 25

母线槽技术规范

母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 1.2 使用环境的对产品的基本要求

1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 参考标准:

美国UL857标准 英国BS5486标准 欧洲EN60439-1标准 德国DIN VDE0660标准 德国DIN EN50081标准 1.4 结构与散热性 (1)温升要求: (2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。请投标人详细描述。 安装母线槽的外壳应采用铝镁合金,外壳可以作为50%相排的接地容量(必须提供第三方权威机构的试验报告)要求外壳通过1800小时抗盐雾腐蚀试验(必须附报告)。 (3)母线槽应有多种防护等级可选,本工程选用母线防护等级要求为IP55,且投标人应考虑环境的各种恶劣情况的发生,请在投标文件中详细阐述所能预想到的各种情况并提出相应的解决措施。 1.5 绝缘材料 (1)母排绝缘介质选用阻燃材料,绝缘等级及耐热等级达到B级,工作温度是130 摄氏度。 (2)绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘材料采用美国杜邦Mylar 聚脂薄膜及3M公司进口产品,每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。单层耐压15000V,耐高温130℃,不允许

低压母线槽安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除低压母线槽安装规范 篇一:母线槽技术规范书 密集型低压母线槽技术规格 1.1供货方提供的资质或认证文件的内容。 (1)中国国家强制性产品认证ccc:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证ccc,并提供有效的型式试验报告; (2)质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过iso9001质量保证体系认证; (3)环境管理体系:供货方应通过环境管理体系 iso14001认证; (低压母线槽安装规范) (4)负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; (5)提供主要原材料的产地及厂家名称; (6)其他重要的检测报告或技术证书; 1.2如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。

2.主要技术要求 2.1要求采用三相五线tn-s系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(gb7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》(2)国家标准(gb7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》(3)国家标准(gb4208)《外壳防护等级(ip代码)》 (4)国家标准(gb5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(jb/t9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)zbk36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)zbk36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会iec439 2.3母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线tn-s系统,ac380V/ac660V 额定绝缘电压:ac600V/ac1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3l+n+pe) (7)额定频率:50-60hz (8)额定电流:2500a,800a。

母线规格

铜母线规格 2010-09-19 00:00:00 信息来源: 共有评论打印字号T|T 铜母线规格 铜母线是用作传输电流的铜排,铜母线具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性,有较高的机械强度,无低温脆性,便于焊接,易于压力加工,目前广泛用于开关柜汇流排和发电机、变压器的引接线。其截面范围:厚度为4~31.5mm,宽度为16~125mm。母线导体的允许电流与共交流电阻和散热表面积有关,圆形虽有较小的集肤效应,但其散热表面积较小,一般不予采用。矩形导体具有较大的散热表面积,由于单条导体常用的截面积不超过1200mm2,当用于输送大电流时,需采用多条矩形母线并列的母线组,但由于并列矩形母线的散热情况变坏,一般不宜采用大于2~3条的母线。对于输送较大电流的母线,一般采用槽形母线,与多条矩形母线相比,其集肤效应可大大减少,电流分布较均匀,散热条件也好。 电工铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。 铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。 铜母线 规格型号重量(kg/m) 规格型号重量(kg/m) 规格型号重量(kg/m) TMY-30×4 1.07 TMY-50×5 2.22 TMY-100×8 7.10 TMY-30×5 1.33 TMY-50×6 2.66 TMY-100×100 8.88 TMY-30×6 1.59 TMY-60×6 3.19 TMY-120×8 8.53 TMY-40×4 1.42 TMY-60×8 4.26 TMY-120×10 10.66

密集型母线槽技术规范

密集型母线槽技术规范 篇一:密集母线槽的技术要求 1 密集型母线槽技术要求 一总则 投标人应仔细阅读本招标及合同文件中阐述的全部条款;投标者提供产品的技术规格应符合招标文件提出的要求。本技术条件书要求的工作范围包括:招标文件所包含的密集型母线槽的设计、 制造、工厂检验、包装、运输、现场安装、售后等。 1、本招标文件所包含的产品可分为:密集型母线槽及配件。 2、投标人应提供全新、高质量、完整的产品及其附属配件,以满足本技术文件的要求及工程设计、制造标准。 3、投标人需提供产品直线段和连接头一段样品(提供的样品与实际供货的产品一致)。 4、投标人需提供密集型低压母线槽的资质证书、生产许可证、ISO9000系列质量认证书、ISO14000系列证书、由国内权威检测机构出具的中国国家强制性产品认证(CCC),该型式试验包括以下项目:

①温升极限的验证介电性能的验证②短路耐受强度的验证③保护电路有效性的验证④电气间隙和爬电距离的验证⑤防护等级的验证⑥电阻、电抗与阻抗的验证⑦结构强度验证 5、标明技术指标响应偏离表。 6、提供主要原材料生产厂家名称及检测报告等。 7、投标人必须提供投标产品在国内3家以上大型企业的相关业绩证明(合同原件,合同执行情况调查联系人,产品运行情况调查联系人等)。 8、投标人必须保证提供的证书及相关技术资料的真实性,招标人保留要求厂家提供原件复核的权利。 二、技术标准 除本技术要求提及的技术参数和要求及所列标准外,均应符合母线槽有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。 GB7251.l— 2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2—2006低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1-1985电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定 JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集

母线槽最关键的安全技术参数

母线槽最关键的安全技术参数 关键字:极限温升值 摘要:母线槽的极限温升值直接涉及到导体的载流能力和安全隐患问题,为此,标注母线槽的极限温升值是很有必要的,它是母线槽最关健的安全技术参数。 关健词极限温升值 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数—极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。 在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。 所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A 电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来确定母线槽的载流能力。 二、母线槽标准对温升要求:

母线槽规格型号分类及产品图片大全

母线槽规格型号分类及产品图片大全按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成的。施耐德低压电器选型手册-Busway母线槽选型表

第三部分 Busway 母线槽选型表

母线槽选型表(1000 V, 50/60 Hz) 系列电流等级短路耐受能力母线槽型号用途导体 (A) lpk (kA) 柔性照明母线20 3.6 KDP20 照明铜 刚性照明母线25 4.4 KBA25/KBB25 照明铜 40 9.6 KBA40/KBB40 照明铜 小电流配电母线40 6 KNA40/KNT40 低容量配电铝 63 11 KNA63/KNT63 低容量配电铝 100 14 KNA100/KNT100 中低容量配电铝 160 20 KNA160 中低容量配电铝 中电流配电母线KSC KSA 100 17 17 KSC10/KSA10 中低容量配电铜/铝 160 17 17 KSC16/KSA16 中低容量配电铜/铝 250 17 17 KSC25/KSA25 中容量配电铜/铝 400 36 36 KSC40/KSA40 中容量配电铜/铝 500 56.7 56.7 KSC50/KSA50 中容量配电铜/铝 630 73.5 73.5 KSC63/KSA63 中容量配电铜/铝 800 86.1 86.1 KSC80/KSA80 中容量配电铜/铝 中高电流配电母线250 51 I-LINE250A 中容量配电铜/铝400 51 I-LINE400A 中容量配电铜/铝 630 51 I-LINE630A 中容量配电铜/铝 800 104 I-LINE800A 中高容量配电铜/铝 1000 104 I-LINE1000A 中高容量配电铜/铝 1250 104 I-LINE1250A 中高容量配电铜/铝 1350 104 I-LINE1350A 中高容量配电铜/铝 1600 104 I-LINE1600A 中高容量配电铜/铝 2000 104 I-LINE2000A 中高容量配电铜/铝 2500 213 I-LINE2500A 中高容量配电铜/铝 3000 213 I-LINE3000A 中高容量配电铜/铝 3200 213 I-LINE3200A 中高容量配电铜/铝 4000 213 I-LINE4000A 中高容量配电铜/铝 5000 338 I-LINE5000A 中高容量配电铜/铝 6000 338 I-LINE6000A 中高容量配电铜 母线插接单元选型表(380~690V, 50/60 Hz) 系列电流等级开关使用分断能力保护单元型号适用母线备注 kA (380/415V) 照明母线插接单元10 - KBC10 KDP/KB 16 - KBC16 KDP/KB 小电流母线插接单元16 - KNB16 KN 25 - KNB25 KN 32 - KNB32 KN 中电流母线插接单元32 - KSB32 KSA/KSC 可配Muilt 9系列断路器 63 - KSB63 KSA/KSC 可配Muilt 9系列断路器 100 - KSB100 KSA/KSC 可配Muilt 9系列断路器 25 25/36 NSD/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 40 25/36 NSD/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 50 25/36 NSD/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 63 25/36 NSD/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 80 25/36 NSD/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 100 25/35/36 NSD/NSE/NSX KSA/KSC NSD仅提供3极保护 160 35/36/50/70 NSE/NSX KSA/KSC 可提供3/4极保护 250 35/36/50/70 NSE/NSX KSA/KSC 可提供3/4极保护 400 35/36/50/70 NSE/NSX KSA/KSC 可提供3/4极保护 高电流母线插接箱15-100 25 NSD I-LINE NSD仅提供3极保护16-500 35/50/70 NSE I-LINE 可提供3/4极保护 16-500 36/50/70/100 NSX I-LINE 3/4极,可选漏电保护 630-1000 50/70 NS I-LINE 3/4极,可选漏电保护 30-1600 - 熔断器I-LINE 熔断器由用户自行购买3-2