文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB断路器产品样本

ABB断路器产品样本

ABB断路器产品样本
ABB断路器产品样本

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

10kV真空断路器的故障处理正式样本

文件编号:TP-AR-L4414 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的故障处理正式样本

10kV真空断路器的故障处理正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 随着真空断路器的广泛应用,不少10kV少油断 路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部 分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电 可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是 断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真 空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大 面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中, 使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行 测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出

来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1 真空泡真空度降低 1.1故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问

ABB微型断路器型号 文档

SH200-B 系列微型断路器型号 SH201-B6 SH201-B10 SH201-B13 SH201-B16 SH201-B20 SH201-B25 SH201-B32 SH201-B40 SH201-B50 SH201-B63 SH201-B6NA SH201-B10NA SH201-B13NA SH201-B16NA SH201-B20NA SH201-B25NA SH201-B32NA SH201-B40NA SH201-B50NA SH201-B63NA SH202-B6 SH202-B10 SH202-B13 SH202-B16 SH202-B20 SH202-B25 SH202-B32 SH202-B40 SH202-B50 SH202-B63 SH203-B6 SH203-B10 SH203-B13 SH203-B16 SH203-B20 SH203-B25 SH203-B32 SH203-B40 SH203-B50 SH203-B63 SH203-B6NA SH203-B10NA

SH203-B13NA SH203-B16NA SH203-B20NA SH203-B25NA SH203-B32NA SH203-B40NA SH203-B50NA SH203-B63NA SH204-B6 SH204-B10 SH204-B13 SH204-B16 SH204-B20 SH204-B25 SH204-B32 SH204-B40 SH204-B50 SH204-B63 SH200-C 系列微型断路器型号 SH201-C6 SH201-C8 SH201-C10 SH201-C13 SH201-C16 SH201-C20 SH201-C25 SH201-C32 SH201-C40 SH201-C50 SH201-C63 SH201-C6NA SH201-C8NA SH201-C10NA SH201-C13NA SH201-C16NA SH201-C20NA SH201-C25NA SH201-C32NA SH201-C40NA SH201-C50NA SH201-C63NA SH202-C6

西高高压真空断路器选型指南

1.高压真空断路器选型一般原则 为保证高压真空断路器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压真空断路器应按下列条件选择: ①按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择 ②按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等选择; ③按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择; ④按承受过电压能力包括绝缘水平等选择; ⑤按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。 2.按正常工作条件选择高压真空断路器 ①按工作电压选择选用的高压真空断路器,其额定电压应符合所在回路的系统标称电压,其允许最高工作电压Umax不应小于所在回路的最高运行电压Uy,即Umax ≥ Uy ②按工作电流选择高压真空断路器的额定电流In不应小于该回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig,即In ≥ Ig。 3.按短路稳定条件选择高压真空断路器 ①短路稳定性校验的一般要求 ②短路电流的热效应 ③短路稳定性校验 4.按环境条件选择高压真空断路器 ①选择电器的环境温度 ②选择电器的环境湿度

③高海拔对高压电器的影响 ④地震对高压电器的影响 5.高压真空断路器的绝缘水平 6.按各类高压真空断路器的不同特点选择 ①额定短路开断电流的选择 ②额定短路关合电流的选择 ③额定操作顺序的选择 ④额定失步开断电流的选择 ⑤额定异相接地故障电流、发展性故障电流及关于开断电流的选择 ⑥额定近区故障开断电流的选择 ⑦额定线路充电开断电流、额定电缆充电开断电流、额定电容器组开断电流、额定电容器组关合涌流、额定感应电动机开断电流、额定空载变压器开断电流、额定电抗器开断电流等的选择。标准中对上述各项开断电流和关合电流未作规定,但使用中应按制造厂给出的试验数据选用。

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1.1 使用条件 ¨周围空气温度:-30℃~+60℃; ¨海拔高度:不超过3000米; ¨风速不超过34m/s; ¨来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ¨污秽等级:Ⅳ级; ¨储存温度-40℃~+85℃。 一、产品概述 主要用途 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ 的户外配电设备。主要用于配电网断开、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制作用,更是用于农村电网及频繁操作的场所。特别适用于城网、农网改造的需要。

高压真空断路器生产工艺

高压真空断路器生产工 艺 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

高压真空断路器生产工艺 一、 工艺流程图: 二、适用范围、设备及工具: 1、适用范围:本工艺文件适用于高压真空断路器生产。 2、设备及工具:螺杆式空压机、空气冷干机、三相电机、单相电机、特性测试设备、磨合台、试验变压器、电动葫芦、终检测试台、行车(10t )、气动扳手、扭力扳手、相柱装配机械臂、底盘装配机械臂、平面自动循环线、回路电阻测试仪、铜排折弯机、冲压模具、折弯模具、磨光机、锉刀、手电钻、内六角扳手、外六角扳手、卷尺、卡尺、活动扳手、梅花扳手、套筒扳手、木榔头、剪刀、铅笔等; 三、工艺流程说明: 1、主轴装配: 该工序首先要将机箱移至流水线上,根据当日生产计划和客户订单,将对应的主轴组件和缓冲器装入机箱内部,经核对图纸无误后将机箱送入流水线,至下一工序; 操作人员首先核对生产计划单并填写装配流转卡,然后在上料区选择相应机箱,并送至生产流水线,并在机箱底部放置对应的流转托盘。待机箱随托盘流至主轴装配工位时,阻挡器阻挡托盘,操作人员手动将托盘从流水线拖至工位;

根据装配流转卡要求,首先在机箱内部装配油缓冲器,并用m6沉头螺钉紧固(此时严禁打螺纹胶);然后将主轴组件按照从左到右的顺序依次装入:传动小拐臂、合闸保持、套管、辅助开关小拐臂、主传动拐臂传动销、左、右侧轴承及轴承套、端部套管及轴用挡卡;手动转动花键轴转动灵活,无卡滞,配合无明显间隙,则将机箱、装配流转卡、托盘一起拖回流水线; 2、机构装配: 该工序主要进行真空断路器的机构装配,依据技术要求,装入相应的合、分闸操作机构哦; 操作人员首先根据图纸进行分合闸机构的预装配:分为分闸模块左、右侧板预装配,合闸模块左右侧板预装配;预装配完成后,装入支撑杆和铜套,并穿入转动半轴、在半轴上依次装入合闸保持挚子、复位弹簧、合闸按钮、传动齿轮、平键、以及3k3b微动开关; 预装配完成后,操作人员将托盘从流水线移出到工作台,将模块分别推进到合闸模块安装位置和分闸模块安装位置,使用m10的螺栓紧固,紧固后每个螺栓应该使用扭力扳手确定安装力矩为50nm;然后将托盘送入流水线,进入下道工序; 3、机箱及弹簧装配: 该工序主要完成断路器合闸弹簧、分闸弹簧的装配; 操作人员首先按阻挡器,从流水线将托盘从移出到工作台,然后根据弹簧上标示力值填入装配流转卡;然后选择专用工装,从弹簧上口穿入铁丝,

高压真空断路器技术资料

高压真空断路器技术资料 目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1 高压真空断路器范围 本技术协议提出了高压真空断路器的技术要求,主要包括设备的执行标准、使用环境、主要技术参数、结构、性能等方面的内容,供方应保证提供符合本协议的产品。 2 高压真空断路器引用标准 GB1984-2003 高压交流断路器 GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB/T5465.2-1996 电气设备用图形符号 GB5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB7354-1987 局部放电测量 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T16927.1-1999 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 DL402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 3 高压真空断路器使用环境条件 ──周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过—45℃; ──风速不大于35m/s; ──海拔不高于2000m; ──地震烈度不超过8度; ──环境湿度:月平均相对湿度不大于90%; 日平均相对湿度不大于95%; ──安装场所应没易燃、爆炸、化学腐蚀物质及经常性剧烈振动; ──污秽等级:Ⅳ级。 4 高压真空断路器主要技术参数 4.1断路器技术参数:见表1。 4.2 断路器调整后应达到的机械特性参数:见表2。

表1 名称单位数据 额定电压 kV 12 1min工频耐压、湿耐压42(断口49)、34 雷电冲击耐压(峰值)75(断口85)额定电流 A 630 额定短路开断电流 kA 20 额定短路关合电流(峰值)50 4s额定短时耐受电流20 额定峰值耐受电流50 额定短路开断电流开断次数 次30 机械寿命10000 操作方式手动/电动一体(操作电源 AC/DC220V) 外形尺寸(宽×深×高)mm 700×222×642 安装尺寸mm 760×130 表2 名称单位数据 触头开距 mm 9~11 触头超程 2.5~4 平均分闸速度 m/s 1.2±0.3 平均合闸速度0.6±0.2 合闸弹跳时间 ms ≤2 三极分、合闸同期性≤2 合闸时间20~60 分闸时间16~45 极间中心距mm 240±0.5 每极回路电阻μΩ≤60 合闸时触头压力N 2000±100

ABB S260微型断路器选型指南

ABB S260系列微型断路器选型指南 本文选自:工控商务网 规格:ABB S260微型断路器选型指南 意义:为了更快更精确筛选出客户要求的产品,提高客户的满意度和交易率 事件类别:产品选型(自动生成) 应用岗位:[业务业务助理技术后勤] 需备资质:[对S260微型断路器主要技术参数了解和熟悉] 品牌:ABB 系列:S260 品名:微型断路器客户类型:全部行业:全部 一. 名词解释 1.1额定电流: 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。 1.2分断能力: 断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力。 1.3脱扣器:s260系列微型断路器有电磁脱扣器与热脱扣器。 (1)电磁脱扣器: 只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的 磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。 (2)热磁脱扣器: 由于每相电流都对应安装有一个电磁脱扣装置和一个热脱扣装置,在任何一相短路 或者过载时,相应的电磁脱扣装置或热脱扣装置均会动作。

1.4接线方式:两用端子可同时连接电缆和汇流排 当额定电流小于40A时,用0.75-25的导线 当额定电流为50、63A时,用0.75-35的导线 二. 了解信息 2.1 S260微型断路器的选型必须向客户了解以下技术参数信息: 2.2 S260微型断路器的系列:S260 S260OV S260UC S260(PT) S260(G) S260(M) S260H 2.3 S260微型断路器的额定电流(A):0.5、1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 0.5~50(S260(G)脱扣特性为C) 3、6、10(S260(PT)) 2.4 S260微型断路器脱扣器形式:热磁式(S260、S260OV、S260UC S260(G)、S260(M)、S260H) 单磁式(S260(PT)、S260(M))2.5 极数:1、2、3、4 、1+NA 脱扣特性:B、C、D、K 注意事项

10KV手车式户内高压真空断路器型号参数-厂家选型

10KV手车式户内高压真空断路器型号参数-厂家选型 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和

生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZN63(VS1)-12户内高压真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。 该断路器采用操作机构与断路器本体一体式设计,即可做为固定安装单元,也可配有专用推进机构,组成手车单元作用。

10kv高压真空断路器选型指南

10kv高压真空断路器选型指南 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和

生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12F型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是我公司自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。 [MISSING IMAGE: , ]1、10kV看门狗分界断路器馈电架空线路的特点 对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的安全可靠供电。 2、线路结构复杂事故查找困难用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈***状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设

KYN28-12高压柜样本(工程科技)

一 次 系 统 图 001002003004005 柜体尺寸(W*D*H) 额定电流(A) 一次主要电器元件 真空断路器 电流互感器 电压互感器 零序电流互感器 高压熔断器 接地开关 避雷器 高压带电显示器 控制变压器 VS1(VBG) LZZBJ9 JDZX10 LXK-¢120 XRNP JN15 HY5WS DXN DC-3KVA10/220V 用途 备注 受电、馈电受电、馈电受电、馈电受电、馈电受电、馈电 800×1500×2300 11111 23322 2 11 333 111 1 800×1500×2300800×1500×2300800×1500×2300800×1500×2300 额定电流1600A以上,柜宽为1000mm 630A~3150A 1 1

一 次 系 统 图 006007008009010 柜体尺寸(W*D*H) 额定电流(A) 一次主要电器元件 真空断路器 电流互感器 电压互感器 零序电流互感器 高压熔断器 接地开关 避雷器 高压带电显示器 控制变压器 VS1(VBG) LZZBJ9 JDZX10 LXK-¢120 XRNP JN15 HY5WS DXN DC-3KVA10/220V 用途 备注 受电、馈电受电、馈电电缆进线+PT电缆进线+PT电缆进线+PT 800×1500×2300 11111 33233 3 11 33 11 800×1500×2300800×1500×2300800×1500×2300800×1500×2300 额定电流1600A以上,柜宽为1000mm 630A~3150A 2 3 33 1 22 3 11

ABB微型断路器型号大全

ABB微型断路器型号大全 ABB微型断路器结构设计独特,其核心在于采用由专业生产线生产的,集触头、过载保护、短路保护和自由脱扣机构于一体的金属机芯,与其它机构靠外壳定位配合的产品相比,此设计保证了产品分断的可靠,不受外界因素影响,而锤式动鐵芯快速电磁动作系统和其它技术保证了产品的限流性。 厦门ABB低压产品授权经销商 厦门狄豪自动化公司为您提供 ABB微型断路器型号大全 S250S-C系列微型断路器 1P S251S-C1 S251S-C2 S251S-C3 S251S-C4 S251S-C6 S251S-C10 S251S-C16 S251S-C20 S251S-C25 S251S-C32 S251S-C40 S251S-C50 S251S-C63 1P+NA S251SNA-C10 S251SNA-C16 S251SNA-C20 S251SNA-C25 S251SNA-C32 S251SNA-C40 S251SNA-C50 S251SNA-C63 2P S252S-C1 S252S-C2 S252S-C3 S252S-C4 S252S-C6 S252S-C10 S252S-C16 S252S-C20 S252S-C25 S252S-C32 S252S-C40 S252S-C50 S252S-C63

S253S-C6 S253S-C10 S253S-C16 S253S-C20 S253S-C25 S253S-C32 S253S-C40 S253S-C50 S253S-C63 4P S254S-C1 S254S-C2 S254S-C3 S254S-C4 S254S-C6 S254S-C10 S254S-C16 S254S-C20 S254S-C25 S254S-C32 S254S-C40 S254S-C50 S254S-C63 S250S-D系列1P S251S-D1 S251S-D4 S251S-D6 S251S-D10 S251S-D16 S251S-D20 S251S-D25 S251S-D32 S251S-D40 S251S-D50 S251S-D63 2P S252S-D1 S252S-D4 S252S-D6 S252S-D10 S252S-D16 S252S-D20

ABB隔离开关操作步骤说明

ABB 隔离开关操作步骤说明 一、隔离开关各部件图例说明 1.总图说明 图1①手动操作孔②合闸按钮④分闸按钮⑤当地、远动转换开关⑥加热电源开关⑦控制电源开关⑧电机电源开关③停止按钮⑨温湿度控制器 ⑩总电源开关

2.分部说明 图2 ①手动操作孔:摇把插入电动机构蜗杆时(面板手动操作孔内),顺时针操作为手动合闸,逆时针操作为手动分闸。 图3 ②合闸按钮:电动合闸时的操作按钮;③停止按钮:电动分、合闸时,需要中途停止时,切断控制电源的操作按钮; ④分闸按钮:电动分闸时的操作按钮。 图4 ⑤当地、远动转换开关:白色标记方向打在1档处为“就地”现场人员电动操作档位;白色标记方向打在0档处为“停”现场人员手动操作档位;白色标记方向打在2档位为“远控”

电调远动操作档位。 图5 ⑥加热电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑦控制电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑧电机电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑨温湿度控制器:显示温度、湿度,若温湿度不在环境工作温湿度下,可自动/手动操作(-5℃至20℃)加热。 图6 ⑩总电源开关:向左为“ON”(打开),向右为“OFF”(关闭)。 二、隔离开关操作步骤说明 1.电动操作流程

1.1检查总电源开关(⑩),开关状态应处于“ON”。 1.2检查加热电源开关(⑥)、控制电源开关(⑦)、电机电源开关(⑧),开关状态应处于“ON”。 1.3检查当地、远动转换开关(⑤),档位应打在1档“就地”。 1.4分、合闸操作 1.4.1开关合闸:按下红色合闸按钮(②)。 1.4.2开关分闸:按下绿色合闸按钮(④)。 1.4.3分、合闸停止:在分、合闸过程中,需要中途停止时,按下黑色停止按钮(③)。 注意:电动操作完毕后,应将当地、远动转换开关(⑤),档位打在“2”“远控”电调远动操作档位。(其它操作开关不能再进行操作,开关状态均应处于“ON”) 2.手动操作流程 电动分、合闸操作,开关拒动时,应进行手动分、合闸操作: 2.1检查总电源开关(⑩),开关状态应处于“OFF”。 2.2检查当地、远动转换开关(⑤),档位应打在0档“停”。 2.3摇把插入手动操作孔(①),顺时针操作为手动合闸,逆时针操作为手动分闸。(开启黑色盖片,对齐手动操作孔后,方可操作)

10KV高压真空断路器外形尺寸图

10KV高压真空断路器外形尺寸图 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达

到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12F分界(看门狗)户外智能高压真空断路器为额定电压12KV三相交流50HZ的户外配电设备。该断路器主要用于开断、关合电力统中的负荷电流、过载电流及短路、速断、接 地保护、重合闸次数可选、就地遥控及远程通讯等功能,适用于变电站及工矿企业配电系统 中作保护和控制之用。12KV线路T型接线的用户内部发生故障时,或虽然发生在用户进线 开关内侧,但其保护动作时限与变电站出线开关保护不当时,均会造成变电站出线开关保护 分闸。如果故障是永久性的,变电站重合不成功,则一个中压用户界内的事故将使整条配电 干线停电。这种电网中常见的波及事故,将对社会造成重大损失。ZW32-12F分界(看门狗)户外高压真空断路器(以下简称断路器),安装于架空线路的责任分界处,即用户进线的前端,将会自动切除用户内单相接地故障和相间短路故障,避免用户界内故障波及输电干线, 确保非故障用户的用电安全,提高用电可靠性。 二、使用环境条件 周围空气温度: -40℃~+40℃; 海拔高度: 不超过2000m; 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); 污秽等级:Ⅳ级; 无经常性的剧烈震动,地震烈度不超过8度; 无火灾、爆炸、化学腐蚀的场所。 三、产品主题机构图

35kv高压真空断路器选型

35kv高压真空断路器选型 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细 节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品 总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场

所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸,使用寿命长,安装维护方便等特 点 产品符合GB1984-2003标准。该产品总体结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷 瓶为支柱瓷瓶,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝缘拉杆与操动机构相连。操作简单,方便。 断路器为了保证用电安全,可以由用户选用支架高度满足带电体对地距离,用户也可不选金 属支架采用混泥土支架替代金属支架。 断路器配用的标准支架高度:中置1300mm;高原型中置1200mm。 户外ZW7-40.5高压断路器报价使用须知: 海拔高度:不高于2000m,高原型不高于4000m。 环境高度:-30℃~40℃,低温型断路器下限-50℃。 相对温度:日平均值不大于2.2kpa月平均值不大于1.8 kpa。 地震烈度:低于8级。 可以根据用户要求增加电器防跳。 风压:≤700Pa(相当于风速34m/s) 空气污秽程度:普通Ⅲ级,特殊Ⅳ级。 在超过GB/T11022-1999规定的以上正常环境等条件下使用时,用户可与制造商协商解

真空断路器选型手册文字

为满足国内市场对高品质真空断路器及其主流开关柜轻松适配的需求,我公司推出了一款VHN2-12T新型户内高压真空断路器。该断路器为三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内高压开关设备,可作为供配电系统,工矿企业等用户的电力保护和控制设备。它具有可靠的联锁功能,可以在额定电流下频繁操作,具有多次开断短路电流的能力。 断路器操作机构与真空灭弧室前后布置成统一整体,既可以固定安装,也可以与底盘车匹配作为单独手车使用。 产品依据标准 VHN2-12T型真空断路器符合国家标准GBl984-2003《高压交流断路器》、JB3855-1996《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》、DL/403-2000《12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》和国际电工委员会IEC62271-100:2001《高压交流断路器》的有关规定。 使用环境条件 环境温度不高于+40℃,不低于-25℃;日平均值不大于35℃; 空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2×10-3MPa,月平均值不大于1.8×10-3MPa; 海拔高度不超过2000米; 地震烈度不超过8级; 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所。 技术特点 VHN2-12T断路器优化设计操作机构,机械性能可靠,开断性能强。 VHN2-12T主导电回路采用固封极柱,绝缘性能增强,也可选用绝缘筒方式。 VHN2-12T可与KYN28-12(Z)(GZSl)型号铠装式中置柜完全匹配。 VHN2-12T断路器可同VD4、VEP开关互换,可与ASN2、AMS、ZS1等型号的铠装式中置柜完全匹配。 VHN2-12T产品寿命完全达到M2级断路器水平,10000次免维护,机械寿命长达30000次,配永磁机构时寿命长达100000次。 综上,我公司生产的VHN2-12T真空断路器集高可靠性、高绝缘性能、优良的机电性能、产品小型化、免维护和更加环保等特点于一身,紧随市场主流产品的发展方向,以满足客户需求。

ABB sf6断路器样本

Medium voltage products GSec Gas-insulated switching and isolating apparatus

Index 3 1. Description 6 2. Selection and ordering 14 3. Specific product characteristics 20 4. Overall dimensions 2

3 6 4 7 5 8 2 9 1 1 Opening and closing push-buttons 2. Line operating lever seat 3. Earth operating lever seat 4. Voltage indicators (if applicable) 5. Top insulators 6. Enclosure (power part) 7. Housing of the operating mechanism 8. Bottom insulators 9 Mimic diagram GSec is a three-position SF6 gas-insulated switch-disconnector designed for use in medium voltage switchgear for secondary distribution. GSec is used in line ingoing/outgoing panels, in those with circuit-breakers or in a combination with fuses. Typical applications are supplying lines, protecting transformers and use in ring networks. Thanks to its size, GSec can be installed in panels 375 mm in width or wider. The contacts of the three phases can be set to the following positions: LINE – OPEN – EARTH. The enclosure of the GSec switch-disconnector consists of two half-shells, the top part being made of resin and the bottom part in stainless steel. GSec apparatus is “sealed for life” in accordance with standard IEC 60694, wich means that the gas tightness is guaranteed for more than 30 years. GSec has a wide range of “plug&play” accessories that can be easily installed and replaced from the front part of the apparatus. The GSec series has been designed and tested in compliance with Standards IEC 60694, IEC 62271-102, IEC 62271-105 and IEC 60265-1. Line Open Earth

10kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN12-40.5型户内高压真空断路器………………………………………ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器………………………………………

ZN12-12 户内高压真空断路器 一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数 注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ

四、 产品外形及安装尺寸 A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 f 586 626 666 726 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为2-M12。()内的尺寸为40、50kA 产品尺寸。

1高压真空断路器生产工艺

高压真空断路器生产工艺 一、工艺流程图: 二、适用范围、设备及工具: 1、适用范围:本工艺文件适用于高压真空断路器生产。 2、设备及工具:螺杆式空压机、空气冷干机、三相电机、单相电机、特性测试设备、磨合台、试验变压器、电动葫芦、终检测试台、行车(10t)、气动扳手、扭力扳手、相柱装配机械臂、底盘装配机械臂、平面自动循环线、回路电阻测试仪、铜排折弯机、冲压模具、折弯模具、磨光机、锉刀、手电钻、内六角扳手、外六角扳手、卷尺、卡尺、活动扳手、梅花扳手、套筒扳手、木榔头、剪刀、铅笔等; 三、工艺流程说明: 1、主轴装配: 该工序首先要将机箱移至流水线上,根据当日生产计划和客户订单,将对应的主轴组件和缓冲器装入机箱内部,经核对图纸无误后将机箱送入流水线,至下一工序; 1.1操作人员首先核对生产计划单并填写装配流转卡,然后在上料区选择相应机箱,并送至生产流水线,并在机箱底部放置对应的流转托盘。待机箱随托盘流至主轴装配工位时,阻挡器阻挡托盘,操作人员手动将托盘从流水线拖至工位;

1.2根据装配流转卡要求,首先在机箱内部装配油缓冲器,并用m6沉头螺钉紧固(此时严禁打螺纹胶);然后将主轴组件按照从左到右的顺序依次装入:传动小拐臂、合闸保持、套管、辅助开关小拐臂、主传动拐臂传动销、左、右侧轴承及轴承套、端部套管及轴用挡卡;手动转动花键轴转动灵活,无卡滞,配合无明显间隙,则将机箱、装配流转卡、托盘一起拖回流水线; 2、机构装配: 该工序主要进行真空断路器的机构装配,依据技术要求,装入相应的合、分闸操作机构哦; 2.1操作人员首先根据图纸进行分合闸机构的预装配:分为分闸模块左、右侧板预装配,合闸模块左右侧板预装配;预装配完成后,装入支撑杆和铜套,并穿入转动半轴、在半轴上依次装入合闸保持挚子、复位弹簧、合闸按钮、传动齿轮、平键、以及3k3b微动开关; 2.2预装配完成后,操作人员将托盘从流水线移出到工作台,将模块分别推进到合闸模块安装位置和分闸模块安装位置,使用m10的螺栓紧固,紧固后每个螺栓应该使用扭力扳手确定安装力矩为50nm;然后将托盘送入流水线,进入下道工序; 3、机箱及弹簧装配: 该工序主要完成断路器合闸弹簧、分闸弹簧的装配; 3.1操作人员首先按阻挡器,从流水线将托盘从移出到工作台,然后根据弹簧上标示力值填入装配流转卡;然后选择专用工装,从弹簧上口穿入铁丝,从工艺孔内传出,使用导杆下压,然后将合闸弹簧固定轴从机箱内穿入,在两端装入轴用挡卡,完成合闸弹簧的装配; 3.2完成合闸弹簧装配后,使用“一”子大号螺丝刀,将分闸弹簧分别穿入弹簧